Непрочитано 15.03.2006, 13:49 #1
Армирование круглых в плане ЖБ плит
Boniconstr
 
Строительство и все с ним связанное
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 22.10.2005
Сообщений: 135

Существует круглое в плане здание. Необходимо заармировать плиты перекрытия и фундаментную плиту. Арматуру раскладывать радиально и тангенсально. Если кто сталкивался с таким зверем, прошу поделиться опытом. Также необходима любая техническая литература по данному вопросу и примеры (чертежи).
[sm1400]
__________________
С уважением ко всем.
Просмотров: 19836
 
Непрочитано 15.03.2006, 14:22 Re: Армирование круглых в плане ЖБ плит
#2
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от Boniconstr
Арматуру раскладывать радиально и тангенсально. Если кто сталкивался с таким зверем, прошу поделиться опытом. [sm1400]
Я видел какие то очень древние схемы круглых плит. Арматура там была - одиночные стержни, обычным образом укладываемые. А зачем именно радиально? А в середине плиты как - прерывать или друг на друга накладывать?
alle вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2006, 14:42
#3
loft


 
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122


Действительно, армируется очень просто, но почему именно радиально? Радиально раскладка арматуры применяется в рампах и такая раскладка просто технологически удобна.
loft вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2006, 15:20
1 | 1 #4
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Лучше разложите ее параллельно/перпендикулярно... работа арматуры не изменится при этом
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2006, 15:28
#5
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от X-DeViL
Лучше разложите ее параллельно/перпендикулярно... работа арматуры не изменится при этом
-видимо, получится переменный шаг стержней - в центре плотнее.. или диаметр
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2006, 15:38
#6
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Om81

Я имел ввиду не "радиальный" принцип армирования, а "парралельный/перпендикулярны" только и всего а расчет уже покажет, что и где ставить
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2006, 15:55
#7
Regen

проектирование
 
Регистрация: 21.12.2005
Украина
Сообщений: 59


Как мне кажеться, радиально распологать арматуру глупо по нескольким причинам - стык стержней в центре просто ужасный как для проектировщиков так и для стороителей, а еще как расчитывать такую конструкцию? делать несколько сечений постепенно приближаясь к центру и в каждом определять армирование?
Regen вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2006, 16:02
#8
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Regen
Как мне кажеться, радиально распологать арматуру глупо по нескольким причинам - стык стержней в центре просто ужасный как для проектировщиков так и для стороителей, а еще как расчитывать такую конструкцию? делать несколько сечений постепенно приближаясь к центру и в каждом определять армирование?
Да собственно, никак не расчитывать.. расчитывать видимо придется по прямоугольной схеме.. ) Про расстояния между стержнями ближе к центру и их анкеровку там тоже забывать не надо.. а там самый большой момент
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2006, 16:12
| 1 #9
loft


 
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122


То, о чем вы говорите есть так или иначе характер армирования. К расчету это не имеет никакого отношения. А чтобы армировать радиально, нужно, чтобы в центре плиты была грубо говоря дырка. Тогда это возможно. Но радиальное армирование удобно при анекеровке. Вместо двух ортогональных стержней заанкерить нужно только один радиальный
loft вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2006, 16:56
#10
Boniconstr

Строительство и все с ним связанное
 
Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135


Ого,сколько человек откликнулось и как быстро!
Выкладываю часть документации из расчета
[ATTACH]1142430969.rar[/ATTACH]
__________________
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2006, 16:59
#11
Boniconstr

Строительство и все с ним связанное
 
Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135


Радиус перекрытия 10м. Из расчета видно что предполагалась радиальная и тангенсальная раскладка арматуры.
По вашим высказываниям я понил, что литературки ни у кого нет, или есть?
__________________
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2006, 17:02
#12
loft


 
Регистрация: 13.03.2006
Москва
Сообщений: 122


А какая тут литература...ничего специфичного тут нет
loft вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2006, 17:03
#13
PBaga


 
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136


To Boniconstr

Я делал такое для выставочного павильона еще в Лира 9.0.
Здание стоит уже.
Статический расчет без проблем. Удобнее использовать полярку и разбивку на КЭ автоматом, как регион.
Все решается при переходе в ЛИР-АРМ. Там под флагом фишка, где надо ответить на вопрос: армировать в декартовой системе или радиально-тангенциально.
При визуализации результатов для контроля посмотреть арматуру в отрезках. Будут видны направления укладки арматуры.
Думаю, что в 9.2 ситуация сохранилась. Другими прогами не пользуюсь. При необходимости отвечу, а может найду архив.
Удачи!
PBaga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2006, 17:18
#14
Boniconstr

Строительство и все с ним связанное
 
Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135


PBaga
Вот это уже по делу. Буду признателен, если архив найдется [sm115]
__________________
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2006, 10:57
#15
PBaga


 
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136


To Boniconstr

Что-то нашел, отправил на мыло файлы с родными именами. Будут проблемы с антивирусом - напиши, как выслать.
PBaga вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2006, 09:49
#16
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Открыл я тут книженку времен молодости моего дедушки - так оказывается люди в те времена расчитывали и конструировали такие плиты без особого труда. Книга эта: Линович Е.Е. Расчет и конструирование частей гражданских зданий. -К., 1959. Там приведены методы расчета, используя которые можно расчитать круглую плиту (как свободную, так и защемленную) за 15 минут. Приведены 3 !!!!!! способа армирования :P . Вот выборка по этой теме. :wink:
[ATTACH]1142924091.zip[/ATTACH]
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2006, 10:07
#17
Boniconstr

Строительство и все с ним связанное
 
Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135


Romka

Огромное спасибо! Именно эту книженцию и пытался найти,даже в розыск справочной литературы уже обратился! :shock:
__________________
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2006, 13:20
#18
Boniconstr

Строительство и все с ним связанное
 
Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135


Выкладываю чертежи марки КЖ.
Армирование круглых плит (фундаментных и плит перекрытия), а также лестничного марша.
Очень буду благодарен, если выскажите свои соображения!
Интересуеют узелы примыкания плит к стенам, а также уголок, пущеный по контуру плит вместо поддерживающих каркасов.
[ATTACH]1148462489.rar[/ATTACH]
__________________
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2006, 16:17
#19
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Чертежики симпатичные :wink: Графика хорошая
Надо добавить толщину плиты (хоть где-нибудь) и габаритные размеры всей конструкции- внутр и наруж диаметр. По косвенным данным конечно можно догадаться эти размеры, но надо помнить "Что может быть неправильно понято, обязательно неправильно поймется".
Не понятно: если по наружному контуру расположены стены, то почему в районе "желтых квадратиков" есть поперечка? не ясна логика раположения дополнительной арматуры.
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2006, 13:56
#20
Boniconstr

Строительство и все с ним связанное
 
Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135


Цитата:
Сообщение от Romka
Не понятно: если по наружному контуру расположены стены, то почему в районе "желтых квадратиков" есть поперечка? не ясна логика раположения дополнительной арматуры.
За лестные слова спасибо. Про габариты не доглядел,спасибо что заметил. А вот по поводу квадратиков ниф. не понятно :shock:
По наружнему контуру плит перекрытия здания будет вешаться стекляный фасад. А поперечку расчет показал, по нему и армировал.
Дополнительную тоже кидал по расчету.
__________________
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2006, 17:17
#21
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Boniconstr
А поперечку расчет показал, по нему и армировал.
Дополнительную тоже кидал по расчету.
Расчет это хорошо. Но перекрытие симметричное в плане, а значит и армироваться оно должно симметрично :!:
Если плита опирается на стену, то зачем под него еще подводить стойки. Пусть каждая конструкция выполняет свою работу: стена несет плиту, а стойка (теперь я понял, что это стойка витража) пусть держит только витраж. Иначе, если стойкой подпереть плиту и она восприймет давление сверху, то стекло крякнется. :shock:
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2006, 16:30
#22
Boniconstr

Строительство и все с ним связанное
 
Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135


Romka
Нет, ты не правильно понял. По внешнему контуру здания ставятся колонны, которые подпирают плиты перекрытия, а по внутреннему стена. Стеклянный фасад крепится на свои мет стойки. которые в свою очередь уже крепятся к плитам перекрытия с торца.
А армирование не симметричное, так это потому, что армирование происходит не радиально и тангенсально, а как обычно стержни под перпендикуляр и все дела. Это видно из расчета (если сложить верх по х и по у то получим симметричное армирование).
Правда как сказал loft анкеровка сложная получается.
__________________
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2006, 18:02
#23
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Boniconstr
Значит проверь сечение 2-2 на всех листах, а то там показана по внешнему контуру стена... [sm2102]

Как ты решаешь узел опирпния плиты на стойку. Ведь узел получается безбалочный.
Честно говоря, я таким узлам не сильно доверяю, т.к. не понимаю до конца их работу. В нашей литературе они вообще не описаны. На форуме я читал как ребята их делают, но у меня сложилось впечатление, что все на уровне изобретений (ноу-хау), т.е. каждый для себя решает эти узлы индивидуально.[sm2102]
Romka вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2006, 19:29
#24
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Romka
В нашей литературе они вообще не описаны. На форуме я читал как ребята их делают, но у меня сложилось впечатление, что все на уровне изобретений (ноу-хау), т.е. каждый для себя решает эти узлы индивидуально.[sm2102]
зря вы так - есть книженция годов так 70-х, которая так и называется "Безбалочные железобетонные перекрытия" (хотя не дословно - завтра на работе уточню)
 
 
Непрочитано 30.05.2006, 11:02
#25
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от ЛИС
есть книженция годов так 70-х, которая так и называется "Безбалочные железобетонные перекрытия"
Если Вы о Руководстве по проектированию ЖБК с безбалочными перекрытиями. 1979, то оно у меня есть. :wink:
А вот на счет безбалочного бескапительного перекрытия (именно их я имел ввиду в посте 23), так я из форума только и узнал о них, и до сих пор не "переварил"
Было бы интересно почитать что-нибудь официальное о бескапительных... Особенно интересен узел стыка К-П [sm2102] .
Romka вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2006, 15:22
#26
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Boniconstr
Выкладываю чертежи марки КЖ.
Я теперь знаю, кто ваш архитектор :wink:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2006, 19:24
#27
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Romka - прошу прощения! Ввел вас в заблуждение.
Книга называется "Безбалочные перекрытия" М.Я. Штаерман, А.М. Ивянский. Москва 1953г. Конечно описываются конструкции безбалочных перекрытий С КАПИТЕЛЯМИ.
Приведены общие конструктивные решения. 5 способов расчета, расчет по стадии разрушения, расчет на сосредоточенные нагрузки, Облегченные безбалочные перекрытия. И что самое интересное есть раздел про испытания безбалочных перекрытий со схемами, фотографиями, графиками. Рассмотрено 2 натурных испытания: в Баку, в Москве. оч интересно :wink:
 
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2006, 23:08
#28
Boniconstr

Строительство и все с ним связанное
 
Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135


ЛИС
А электронного варианта этой книжицы у вас нет? А то очень уж хочется взглянуть на нее,( по слюнявить странички мышкой )

Romka
Глазастый ты парень, большое спасибо насчет сечения 2-2 сместил не туда, должно рассекать плиту и колонну.
А по поводу опирания плит на колонны:
- сгущаем шаг рабочих стержней в месте опирания
- просчитываем на продавливание
Обычно прлеты небольшые,поперечка тоже,поэтому пока обходились без капителей.

ЗЫ Конечно все делается ориентируясь на расчет.
__________________
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2006, 23:15
#29
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Boniconstr к сожалению электронного варианта нет. А времени на сканирование у меня нет (разве что жену попросить как нибудь :roll: ). Попробуйте поискать в библиотеке - действительно достойная книга.
 
 
Непрочитано 05.09.2008, 15:33
#30
SergGL

инженер
 
Регистрация: 13.08.2006
г. Пенза
Сообщений: 115


2Boniconstr
М. Я. Штаерман - Безбалочные перекрытия
http://dwg.ru/dnl/2896
__________________
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 08:03
#31
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 770


А как делать спецификацию армирования круглых плит? Каждый стержень отдельной строкой? Или всё скопом. Каждый стержень одной строкой это получится гигантская спецификация. все стержни не одинаковые
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 08:32
1 | #32
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А как делать спецификацию армирования круглых плит? Каждый стержень отдельной строкой? Или всё скопом. Каждый стержень одной строкой это получится гигантская спецификация. все стержни не одинаковые
Можно учесть погонными длинами.
В спецификации пишите вместо L=... "п.м." и указываете сколько погонных метров надо + примечание, сколько не доводить до края. Но можно и большую спецификацию сделать, для этого автоматизацию нужно какую-нибудь приплести.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 11:34
| 1 #33
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А как делать спецификацию армирования круглых плит? Каждый стержень отдельной строкой? Или всё скопом. Каждый стержень одной строкой это получится гигантская спецификация. все стержни не одинаковые
Делали так. К примеру все стержни одного диаметра. Обозначали их поз. 1 и давали общий расход в м.п. без учета нахлесточных соединений. Затем давали указания по выполнению нахлесточных стыков и и дополнительный расход на нахлестку при условии поставки стержней длиной 11,7м. И примечание, что в случае поставки стержней другой длины, расход на стыковку уточнить.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ