| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
"Моделирование модели" - вычисление С1 и С2
новичок
Ярославль
Регистрация: 19.06.2005
Сообщений: 3,396
|
||
Просмотров: 191184
|
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
1. Есть предположение, что С1 и С2 приведены для абс гибкой конструкции, т.к. в случае абс. жесткого штампа при равномерно распределенной нагрузке и геологии, коэффициенты постели должны быть одинаковыми... (если я ошибаю поправьте)
2,3. Встречный вопрос, а какая математика туда заложена при вычислении, они документации не предоставляют? |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
p_sh, интересный вопрос..
может в продолжении этого http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...чше Plaxis...? |
|||
![]() |
|
|||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
я всегда думал, что двухпараметрическая модель задается с одинаковыми по всей площади коэффициентами С1 и С2, видимо это справедливо как для абсолютно жесткой так и для абсолютно гибкой фундаментной конструкции. В связи с вышепроцитированным будут различатся только значения, а сама модель так и останется только с двумя постоянными по всей фундаментной конструкции параметрами не зависимо от мест приложения и видов нагрузок на фундаментную конструкцию. Цитата:
http://dwg.ru/forum/attach_zip/1142494950.rar Цитата:
Цитата:
![]() для понимания механики любой двухпараметровой модели процитирую вышеобозначеную книгу.: "... удобно обратиться к трактовке двухпараметровой модели, предложенной Филоненко-Бородичем Согласно Филоненко-Бородичу двухпараметровая модель упругого основания для одномерного случая представляет собой неограниченную в обе стороны нерастяжимую нить, натянутую силою С2 и соединяющую верхние концы непрерывно расположенных пружин с распределенной жесткостью С1 - так называемая ламинарная модель. В двумерном случае ламинарная модель замещается мембранной моделью, в которой роль нерастяжимой нити отводится нерастяжимой мембране с натяжением С2. Можно мысленно вообразить, что натяжение нити С2 осужествляется с помощью механического устройства, по которому нить с одного конца закреплена от перемещений, а с другого конца - перекинута через неподвижный блок и удерживает вес груза С2, создающий необходимое натяжение " разница между моделями Пастернака и Барвашова в вычислении коэффициентов С1 и С2, причем по ответу сотрудников eurosoft коэффициенты, вычисляемые для двухпараметровой модели при определении её как: Е nue h1 соответствуют формулам, предложенным Пастернаком, а при определении её как: Е nue Н2 соответствуют формулам, предложенным Барвашовым. Только не хватает сведений связанных с жесткостью фундаментной конструкции. Так же применение в двухпараметровой модели коэффициентов вычисленных по предложенным группам формул связано с распределительной способностью грунтов сжимаемой толщи. касательно вопроса 3???? В случае утвердительного ответа на вопрос 3, вероятно следует провести серию экспериментов для различных типов грунтов, в результате чего может быть получена некоторая зависимость для рекомендаций применения тех или иных предложенных формул при определении С1 и С2. для видов грунтов сжимаемой толщи, хотя и узнать заранее ожидаемый результат полезно. |
||||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
интересно ...а что думаете по поводу программ КРОССа и ПАСТЕРНАКА из SCADoffice?...в первой программе реализован расчет коэф. Винклера с учетом пощади фун. плиты, примыкающих зданий, места приложения нагрузки....хотя вопрос о жесткости фундаментной плиты и тут остается непонятным...какую они ее берут ? абс жесткую?
в Пастернаке коэффиценты жесткости основания определяются по методике Власова-Пастернака... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
см. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6607 но идея крайне привлекательна, т.к. не накладывает органичений на глубину сжимаемой толщи и разнородность слоев и нагрузок, допустим при решении задачи сооружения с сильно отличающимися нагрузками в его частях (разновысотные здания на разнородных грунтах) Цитата:
Однако решение о применении полученных по данному методу коэффициентов С1 и С2 должно быть связано с инженерно-геологической ситуацией - распределительной способностью грунтов сжимаемой толщи., а это мне не очевидно - какую группу формул для вычисления С1 и С2 применить к конкретной геологии... X-DeViL, вы вероятно имеете в виду решение по программе ГРУНТ, где переменными являются как С1 так и С2, однако по данной модели основания вообще представления не имею, к сожалению.... кроме сведений которые получил на семинарах лиры: реализована модель основания Федоровского, но и в Кроссе реализована та же модель, только определяется только С1. Такой разный подход ставит меня в ТУПИЧЁК.... |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Я думаю, что все подобные формулы для вычисления С1 и С2 (куда входят E, nue, H) получены для жесткого штампа на одно- или двухслойном основании. Естественно, ни о какой жесткости/гибкости фундаментной конструкции в них речи идти не может и к плитам такие вещи вообще имеют весьма отделенное отношение. Почитайте что-нибудь близкое к первоисточникам, например: http://www.georec.narod.ru/mag/1999n1/9.htm
Цитата:
Что использовать в расчетах, а что нет - исключительно ваше личное дело, никаких "обязательных" методик все равно пока нет. Цитата:
Что касается распределительной способности грунта, то, думаю, этот вопрос надо рассматривать вкупе с его прочностными свойствами. Т.е., в грунтовых основаниях существуют дву противоположные тенденции: 1. к увеличению напряжений в краевых зонах фундамента (эффекты, получаемые из решений теории упругости) и, следовательно, к возникновению зон с различной жесткостью "упругого основания", т.е. основание будет обладать "распределительной способностью" 2. к выравниванию напряжений под подошвой фундамента вследствии локальных сдвигов, ползучести, реологии и т.п. Этой ситуации, в крайнем случае, будет соответствовать модель с одинаковым коэффициентом жесткости Для слабых грунтов, очевидно, будет преобладать 2-я тенденция, для прочных - 1-я. Можно рассматривать вообще обе схемы работы фундамента (для самых крайних случаев). |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
Цитата:
...в настоящее время отсутствуют методики определения второго(пастернаковского) коэф. постели для произвольного (неоднородного в плане) грунтового масива.Однако, программа КРОСС позваляет произвести оценку С1 иС2 используя следующий подход.Грунтовый массив, расположенный под фундаментом (плитой)заменяется на многослойный но однородный в плане...После всего этого С1 и С2 определяются по методике Пастернака... |
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Цитата:
![]() Получаем, что в случае если мы прикладываем жесткий штамп, то перемещения под ним должны быть одинаковы, он ведь жесткий! ![]() а если гибкий, то разные! Это я к тому что характеру перемещений от единичной силы можно судить о том какая модель положена в основу: с жестким штампом или нет! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136
|
Все эти проблемы подтолкнули разработчиков программ заменить основание объемными конечными элементами с параметрами жесткости, взятыми с геологии. В полной версии Лиры этот элемент есть, но недавно на каком-то форуме (ссылочку, к сожалению, дать не могу), упоминалось, что при проведении семинара по Лире в Москве присутствовали великие грунтоведы. Представленную модель разбили в пух и прах, чем поставили авторов в интересное положение. Те, в свою очередь, обещали подработать эту модель, но от идеи не отказались..
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
видимо на начальном этапе полезно будет принять рекомендации данные сотрудниками eurosoft. Цитата:
Несмотря на появление призрачной возможности выполнить расчет сооружения совместно с основанием применяя для последнего модель в виде ЛДС, как рекомендует СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений п 2.40 (соблюдая ограничения наложенные на применение данной модели в примечаниях к п 2.40. СНиП 2.02.01-83*). упрощение данной модели – “моделирование модели” - путем её замены эквивалентной с точки зрения облегчения “тяжести” машинных ресурсов, ЯТД, остается актуальным. Первый способ упрощений – замена на двухпараметрическую модель С1 и С2. Существование групп формул, различным образом вычисляющих данные коэффициенты, и ответы разработчиков программ и др. источники позволяют сделать вывод: что применение той или иной группы формул для вычисления данных коэффициентов связано с инженерно-геологической ситуацией на площадке строительства, и более корректное их использование безусловно может привести к более точному отражению решения упругой задачи ЛДС, решаемой на объемных КЭ ТУ. Второй способ упрощений – замена модели основания в виде ЛДС на модель с переменным коэффициентом жесткости С1 (ГРУНТ, КРОСС). Однако здесь есть известная проблема (возможно только у меня ? ) : учет жесткости фундаментной конструкции. Следует отметить, что границы применения такой модели шире чем двухпараметрической модели. [ATTACH]1142540176.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Все возможные теории вычисления осадок действительно выведены для абс. жестк. фундамента - следовательно и для вычисления коэф. пастели т.к. они находятся в зависимости. В Кроссе вычисления этих коффициентов не связано на прямую с жесткостью плиты. Так-же с С1 и С2 не удобно работать если имеется несколько комбинаций нагружения т.к. они зависят от давления на грунт а следовательно от нагрузоки - придется вычислять их столько сколько комбинаций.
Другое дело с объемными элементами. В ЛИРЕ с объемниками действительно слышал есть проблемы. В MicroFi - о таких проблемах не слышал. У них более современные конечные элементы, в том числе и объемные. Проверял осадки с известными решениями - расхождения не более 5%. Правда это все в упругой постановке вопроса (ну хотябы так). И кажется тут и будет правильно учитываться жесткость плиты (упруго). |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Двухпараметровая модель С1 иС2 и однопараметровая с переменным коэффициентом С1 удобна в смысле получения быстрых результатов, а иногда, вследствие тяжести расчета на ОКЭ ТУ , единственно возможная. Провожу численный эксперимент в результате которого хочется получить рецепт по использованию пар формул для нахождения С1 и С2, в зависимости от геологии. провожу эксперимент.... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
План экспериментов:
1. сравнение решения для “гибких” с моделями С1С2 и модели переменногоС1 с решением на модели ЛДС в ОКЭ ТУ для различных типов грунтов. 2. сравнение решения для “ жестких ” с моделями С1С2 и модели переменногоС1 с решением на модели ЛДС в ОКЭ ТУ для различных типов грунтов. Исходные данные. Здание в плане 18*18, 18*36, 18*72 м. вылет консоли плиты 1м., среднее давление под подошвой 200 кПа. ИГУ: однородные грунты Е=20000 кПа, мю=0,3, 0,35, 0,42. соответственно по СНиП расчетная глубина сжимаемой толщи =7.2, 10.8, 10.8 м. для квадратной ФундаментнойКонструкции 20*20м: Показали наиболее близкие (на мой взгляд) результаты с результатами модели ОКЭ ТУ. сравнивались максимальные и минимальные значения моментов Мх в плите в сечении проходящем по оси колонн в плоскости XZ Грунт ню= 0,3 – “Е ню” – для гибкой и жесткой фк Грунт ню= 0,35 – “Е ню” для гибкой, “Е Ню Н2” – для жесткой фк Грунт ню= 0,42 – “Е ню” для гибкой, “Е Ню” – для жесткой фк архивы моделей ниже.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,095
![]() |
Люди добрые немного офтоп.
Плита на упругом основании, при определениижесткости задал С1, С2. По краю пустил КЭ54, в углы КЭ53. При расчете просит закрепить 2 узла по Х и У. Че за х...???
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Павел, у меня к вам такой вопрос:
ведь эти коэффициенты постели зависят напрямую от нагрузки и осадки ( и там до их сходимости)? Может стоит разобраться для начала как определются осадки по той или иной модели? тогда будет ясно каким образом получаются те или иные коэффициенты С1 и С2? в настоящее время как раз пытаюсь разобраться как Федоровский определяет осадку (все еще надеюсь на очную встречу с ним) |
|||
|
||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Dd2w= p - q ; L(q) = w. (1) ==равно Dd2w+q= p; L(q) = w. (1) ==равно т.е. из уравнения (2) при D=0 получаем kw=q где k - искомая величина C1 w- осадка плиты и основания q- отпор грунта (контактное давление) следовательно ==равно Dd2w + kw = p (2) при L(q) = w. Цитата:
-> следовательно p=q (при D=0 отпор равен давлению плиты нулевой жесткости) следовательно после этого контактная модель (первоисточник) выглядит так: 0= p - q ; L(q) = w. (1) которая впоследствии заменяется этим: kw = p (2) при L(q) = w. [sm2102] на последнем этапе меня клинит, - как организовывать процесс приближения??? Цитата:
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений 1. Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах оснований: п. 2.5- 2.9 - на какие нагрузки и воздействия считаем 2. 2.40. Расчетная схема основания... Расчет деформаций основания следует, как правило, выполнять, применяя расчетную схему основания в виде ЛДС и ЛДП. и там же указания по определению толщины линейно деформируемого слоя H... Для КЭ программы, очевидно, моделью ЛДС будет являтся модель на основе ОКЭ ТУ., а моделью модели на основе ОКЭ ТУ могут выступать : двухпараметрическая модель С1 и С2, и модель с переменным коэффициентом жесткости С1. и др... решением РС в виде системы основание-сооружение, где основание моделируется ОКЭ ТУ или её "моделью", будут усилия в системе РС и осадки в каждой точке с учетом жесткости и перераспределения фундаментной конструкцией (сооружением) при соблюдении: 2.41. При расчете деформаций основания с использованием расчетных схем, указанных в п. 2.40, среднее давление под подошвой фундамента p не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R, кПа (тс/кв.м), определяемого по формуле... Т.е., как я это понимаю, вычисление коэффициентов для двухпараметровой модели должно отражать осредненные: модуль деформации E, коэффициент пуассона V, в пределах рекомендуемой нормами глубины сжимаемой толщи и, собственно, с учетом этой глубины сжимаемой толщи. Вычисление С1 и С2 происходит по приведенным в ранее постах формулам. первая серия экспериментов по "моделированию модели" ЛДС в виде ОКЭ ТУ (для квадратной плиты) показывает: что если я ошибаюсь в своих рассуждениях то не сильно. (все модели С1С2 модели ОКЭ ТУ показывают к ней достаточно близкий результат) Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
полученные на РС МКЭ результаты осадок в соответствии в формулой 1 приложения 2 СНиП следует умножить на 0,8, однако, есть некоторые основания полагать? что данный коэффициент учтен при вычислении глубины сжимаемой толщи (зависимость для которой устанавливалась экспериментально). но это тоже темное пятнышко для схемы основания в виде ЛДC полученные на РС МКЭ результаты осадок сравнить с результатами по формуле 7 приложения 2 (и принять по снип ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
, но на прямую не связанную с данной проблемой моделирования, но связанную с расчетом осадок [ATTACH]1142690702.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
так же если в Кросс ограничить глубину сжимаемой толщи, следуя рекомендациям СНиП, то отличие в результатах будет наблюдатся только в деформациях, картина усилий практически не меняется. Результаты осадок приближаются к решения на модели ОКЭ ТУ.
[ATTACH]1142756659.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
возможно запаса ни какого не останится, т.к. при моделировании основания с помощью С1 и С2 в оболочках плиты не возникают растягивающие напряжения (Sr и Ss), а с объемниками эти напряжения уже имеют место быть. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
растягивающие компоненты ндс присутствуют на моделях: двухпараметровой (с1 и с1) и однопараметровой с переменным с1; максимальные значения близки, но распределение несколько иное чем при решении на ОКЭ ТУ. чтобы развеять (или усугубить) сомнения - необходимо произвести расчет армирования. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
[ATTACH]1142863282.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
при рассмотрении алгоритма вычисления С1 и С2 по Лире нетрудно заметить что рассматривается модель основания как ЛДП..., в связи с этим применение её к модели ЛДС под вопросом. :?: по другим представленным формулам для вычисления С1 и С2 ничего определенного сказать нельзя в виду отсутствия рекомендуемых алгоритмов вычисления средних величин Е и v и глубины сжимаемой толщи Н. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 17.01.2006
Москва
Сообщений: 116
|
на той недели был у официального дилера ПО ездил за обновлением...сообщили такую информацию, что в выходит новый сателит ЗАПРОС (SCADoffice)...
будет в нем реализованы расчеты для оснований, в том числе определение коэфф.постели для 2-параметровой модели упр.осн. инетерсно что там будет нового чего нет в кроссе и пастернаке? :? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. За мое отсутствие Вы проделали громадную исследовательскую работу - в общем, в своем стиле и ритме... 2. Тема С1 и С2 меня тоже интересует, в особенности при динамических воздействиях (сейсмика). Вразумительных рекомендаций, к сожалению, я пока не нашел... 3. Но основе моей долголетней практики проектирования и расчета конструкций на упругом основании я пришел к выводу: в сооружениях, особенно высотных, нулевой цикл необходимо проектировать максимально жестким, чтобы избежать дикие концентраторы напряжений на стыке Ф-З. При этом влияние величин коэффициентов постели на характер деформирования ФЗ не столь значительное. Здесь главный фактор: крен и осадка, но эти параметры можно получить из упрощенных РС. 4. Однако, если рассмотреть физический смысл коэффициента постели, то он зависит от соотношения нагрузки и осадки. Это примитивная трактовка, но вся формульная манипуляция исполняется для жесткого штампа. Такое мнение я услышал и от Вас и от ЛИС. 5. Следуя п.4 жесткость стелобата должна быть максимально приближенной к штампу. Тогда пропадет головная боль от С1 и С2. 6. Далее, думаю оправданно моделирование массивными элементами при ортотропной модели, но какие величины для Е1, Е2, Е3 - задачка не проще С1 и С2. Я имею в виду учет водонасыщенных слоев, выключающиеся связи, знакопеременность горизонтальных воздействий, динамические воздействия и т.п. Я понял, Вы над этим работаете. Думаю выводы не заставят долго ждать. PS Пока адаптируюсь и запасаю дровишки для форумчанского костра... Отдыхать все же легче, чем работать...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
приветствую Вас отдохнувшим.
на параллельной теме также рассмотрены некоторые вопросы http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6943 отмечу главные (для себя) проблемы: 1 проблема. Цитата:
Цитата:
учет пригрузки по сторонам фундамента, учет ломаного контура. (стр 186. Глава 4. Расчет заглубленных фундаментов и конструкций, работающих внутри основания. Горбунов-Посадов. Расчет конструкций на упругом основании.) Хотя во многих случаях этим можно пренебречь. 3 проблема. рассмотрение линейно-неупругой модели общих деформаций Клепникова. ,осторожно припишу Федоровского. к сожалению "бесконечная" жесткость ФК не решает данных проблем, а также требует их разрешения: Цитата:
однако, для расчета конструкций... здесь чем жестче здание, при наличии хороших распределительных свойств грунта, обосновывающих применение для основания схемы в виде ЛДП и применения её для расчета З-Ф-О, тем более напряжения в конструкциях сооружения будут больше, чем больше его (сооружения) жесткость: отпор УПП по строгому решению ТУ по краям фундаментной плиты увеличиваются в бесконечность, поэтому чем большую жесткость имеет здание тем больше схема его работы преобретает вид "балки на двух опорах" т.е.суммарный изгибающий момент в сооружении увеличивается. поэтому, требуется рассмотреть модели грунтового основания более правильно отражающие его работу - см. проблема 3., тем более данная модель (Клепникова) приближает нас к решению вопросов по п 6. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Дополняю рекомендации к вопросу "моделирования модели" и назначения Н и соответственно Е и v для вычисления С1 и С2...
Цитата:
[ATTACH]1143100168.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
http://www.lira.com.ua/rus/products/index.php?fund
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Прошу прощение за молчание в этой ветке, но пока до конца в своей голове не разберу эту задачку не хотелось бы выкладывать полуфабрикат. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
появились кое-какие соображения....Подвергайте сомнениям (т.к. и я не убежденный сторонник
![]() Цитата:
2. так же значения коэффициентов постели не могут быть уточнены внешним решением, в связи с тем что: _2.1. осадка(а с ней и коэффициент жесткости) представляет собой "линейную" функцию от свойств грунта на: определяемой сторонним методом (соотношение давлений), глубине сжимаемой толщи Н.., геометрии загруженной области.., распределении начальных давлений по п. 1, распределение которых впоследствии находится (переуточняется) по формуле Буссинеска (здесь требуется уточнить - для жесткого или гибкого штампа). ___Данное утверждение (2.1.) легко проверить, если рассчитать схему, задаваясь ограничением глубины сжимаемой толщи, и изменяя нагрузку на "фундаментную плиту", или свойства грунта, задав его однородным по площадке (одна скважина - один бесконечный слой) Цитата:
Цитата:
Следующее утверждение служит для обоснования применения вычисленных коэффициентов постели для расчета "жестких" плит: в связи с тем, что абсолютная осадка много больше разности осадок по площади загруженной области (данное утверждение (субъективно) не совсем подтверждается расчетом); и найденный коэффициент постели в большей степени является свойством грунта, чем приложенной на грунт нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
p_sh, спасибо.
Опять всплыл вопрос моделирования грунта?...или, назначая заведомо низкие параметры ,будем искать невыгодный вариант?(сугубо практический вопрос) еще вопрос- когда считать плиту абсолютно жесткой? |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() буквально через 5 секунд как выдавил из себя предидущий пост пришло сообщение от диллера: Цитата:
Цитата:
когда разность осадок плиты к аппроксимирующей её плоскости много меньше значения её абсолютной осадки. (вообще, вариантов данного определения можно напридумывать много) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Возможно, ошибочная трактовка (больше вопросов чем ответов), но озвучу: 1. Известно, что осадка фундамента складывается из 2-х составляющих: от природного давления и от внешних воздействий. 2. При использовании эквивалентов упругого основания (С1 и С2), вычисляемых по формулам, зависящих от Е, ню и Н, получаемые величины перемещений напрямую зависят от внешней нагрузки. Это не осадка - не учтена составляющая деформаций толщи грунтов основания от природного давления. Т.е. просматривается противоречие физического смысла коэф-та постели, являющегося коэф-том пропорциональности между осадкой и давлением на единицу площади? Так ли это? 3. Возможно я косноязычу, но в пояснительной записке к расчету даю примечание: Полученные перемещения фундаментов не являются осадкой - необходимо добавить деформации толши грунта от бытового давления. Прав ли я? 4. Основным критерием при расчетах О-Ф я считаю сопоставление R0 и Rz. Осадка - нормируемый параметр, но вычислять ее нужно как-то автономно от глобальной РС (см. п.2.) Так ли? 5. Есть еще параметр - крен, и его вычисление...та же головная боль... 6. Кто силен в этой области - разъясните... PS а). Вывод (п.2) сделан мной давно, из анализа многочисленных расчетов глобальных РС (О-Ф-З) на упругом основании, так: при R=30 t/m2 перемещения узлов фундаментов по Z обычно составляют 15..20 мм. При расчетах по формулам СНиПа (Фундамент 10.2) осадка составляет порядка 60...100 мм!? б). Слежу за раскруткой проблематики, но разъяснительных мыслей пока нет...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Спасибо наводчикам на тему:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1119&start=10000 Рекомендую, тема древняя, но какова в содержании!? Вопросов там не меньше, чем ответов, и это - правильно... Аналитика поведения грунтов - вещь, наподобие квадратуры круга... Скучать не придется до тех пор, пока всю Землю не застроят до последнего кв. метра!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
p_sh,
[quote] руки чешутся попробовать посчитать по модели Клепникова /quote] Пробовал исать- не нашел. Клепиков С.Н.- по-моему ЦНИИСК??..фундаменты на просадочных грунтах специализация. Рекомендованная YVV книга не нашлась- тоже хочется вникнуть- может и на мерзлых пройдет???... Версия 1.11 уже вышла?- слышал какие-то косяки в ней- выход откладывается до весны..хотя...уже весна...)))) |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
фрагмент лекций (по-моему, выкладывал YVV) [ATTACH]1143526668.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
p_sh, спасибо.да..я уже скачивал этот фрагмент..но он фрагмент- причем рсплывчато...хотелось бы побольше конкретики..может быть в книге, что предлагали?..
Прошу YVV, может быть найдется возможность скопировать этот труд (я о "деформациях фундаментов..."Клепикова)?..спасибо... |
|||
![]() |
|
|||||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
привлекаю на свою сторону академиков, ибо в данном вопросе себе не доверяю...
Цитата:
Цитата:
Данные выкладки, ЯТД, происходят в т.ч. из следующих соображений д.т.н. М.И. Горбунова-Посадова и др. рассмотренных в книге "Расчет конструкций на упругом основании" в главе 4. Расчет заглубленных фундаментов и конструкций, работающих внутри основания. параграфе 1. Учет глубины заложения: Цитата:
Здесь стоит выделить: допущение 1. определение осадки соответствует данному в п 2.35* Цитата:
Для линейных моделей грунта, с учетом допущений сделаных в п.2.35* о недопустимости коренного изменения структуры грунта (видимо имеется в виду ограничение зон пластических деформаций) сохраняется "линейный" характер зависимости между осадкой и давлением. Поэтому природное давление + доп давление на глубине Z приводит к доп. деформациям определяемым для доп. давления по приложению 2. (в сниповской постановке) ____В данном случае (в алгоритме лиры) С1 и С2 есть моделирование деформационных и перераспределяющих свойств упругого основания, вычисленных для осредненных в пределах глубины сжимаемой толщи Н величин E, v,. Глубина сжимаемой толщи Н зависит от нагрузки., фактические свойства грунта Е и v принимаются неизменяющимися с глубиной и принимаются по данным изысканий. С1 и С2 линейно зависят от Е и Н., причем в отличие от Н среднее значение Е и v с увеличением Н может изменятся в сторону увеличения или уменьшения , причем независимо друг от друга. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||||||
![]() |
|
|||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
P_SH
Я с глубоким уважением отношусь к Вам, как инженеру и человеку... Ценю Вашу основательность и фундаментализм в поисках истины (относительной, конечно же). Понимаю, рамки нашего форума тесны и ограничены по многим факторам, в т.ч. и по профессиональным. Сожалею, что не принимаю должного участия в теоритических обсуждениях важных вопросов - я практик...и по-возможности, использую уже наработанное (понимаю, что это не моделироование модели...), но: 1. Хотелось бы услышать вирдикт по теме "Учет упругого основания" типа: а). определение осадок фундаментов необходимо (требуется) определять согласно СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений; б). для столбчатых (близких к штампу) фундаментов, наиболее достоверные рез-ты по осадке (относительно СНиПа) дают программы МОНОМАХ (погрешность ...%), ФУНДАМЕНТ 10.2 ( ...%), СКАД при С1 иС2 (...%), при К1 и К2 (...%), КРОСС (...%), ЛИРА (...%) и т.д. в). для плитных фундаментов (гибких) методика определения осадки по СНиПу не приводится. (Если ошибаюсь - поправьте). Цитата:
Цитата:
И еще: Цитата:
Сниповских осадок, то можно себе представить, какие усилия будут по контакту Ф-З (при этом эквиваленты С1 и С2 (К1 и К2) ни по каким формулам не будут соответствовать заданным (волевым путем или подбором) в РС. Если же рассчитывать РС по формульным к.постели, то осадки не будут Сниповскими (причем разными по разным моделям). Кто как поступает? 2. Я повторюсь, но: Цитата:
3. По крену отдельный вопрос, да и тема не та, но...все же поделитесь опытом... PS Повторюсь опять, но ЯТД: аналитика поведения упругого основания - задачка не проще "квадратуры круга" и соответственно: вперед , ввысь, к истине и всегда!!!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
||||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
у вас тут диалог?
EUDGEN, насчет бытового давления в посте 50- что Вы понимаете под этим? p_sh, возможно только приближение к каким-то, как кажется верным результатам. Вопрос- насколько они верны, чтобы брать их а приори?... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Гоша
Сам нуждаюсь в учителе, но чем могу и чем владею, делюсь: 1. Бытовое давление - сининим: природное давление. В древней технической литературе такие термины употреблялись. 2. Коль Вы проявили интерес к теме - поучаствуйте в проведениии тестовых задачек: УСЛОВИЕ: фундамент-штамп (2.1 х 2.1 м), толщина 0.9м, грунт основания однородный г=1.75 т/м3; Фи=22 гр; С=2.5 т/м2; пористость 0.829; Е=1340т/м2; v=0.3 (суглинок); h=8 м. нагрузка сосредоточенная 160 т передается через колонну 400х400; условный подколонник 1000х1000; УГВ не присутствует. ОПРЕДЕЛИТЬ: осадку, эквиваленты: С1, С2 (К1,К2). ТЕСТЫ 1) ручками по СНиПу (если лень, у меня есть, приложу); 2) по доступным прогам: см пост выше. 3. Сопоставить и сделать выводы. Результаты сравним. Я это все проделал. Вопросов много, но жду мнения других профи... [ATTACH]1143703284.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
уточню условия:
1. вес на обрезах и СВ фундамента в расчете не учитываем. (вследствие различного определения Доп, нагрузки могут возникнуть разные результаты) 2. глубина заложения 0.м (на поверхности) 3. выполняется условие по несущей способности грунта. из фундамента (база 5.1) глубину сжимаемой толщи более 7,3м выжать не удалось. Цитата:
ps. почему у вас этта=b/l>10 (как для ленты) - очепятка pps. выводами по моделям озадачен. Цитата:
Допущения пойдут первым пунктом. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
МПС с отношением сигм 0,1.
в экселе. Алгоритм взят с www.konstr.narod.ru осадка - 50.6 мм [ATTACH]1143712466.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Цитата:
Кроме того, ИМХО Вы пропустили осадку верхнего элементарного слоя с z от 0 до 0.88. Прикладываю расчет сделанный программкой Descon при модуле деформации Е=11,05 МПа. В предположении линейной работы, хотя Р>R. И жесткостные характеристики стержня, которым можно смоделировать основание. ______________ Вертикальная нагрузка на фундамент = 1600 кН Глубина заложения фундамента от планировки = 0.9 м Приведенная глубина заложения фундамента = 0.9 м Осредненный удельный вес грунта выше подошвы фундамента = 17.5 кН/м3 Осредненный удельный вес грунта ниже подошвы фундамента = 17.5 кН/м3 Осредненный удельный вес грунтобетонной призмы = 20 кН/м3 Осредненный угол внутреннего трения под фундаментом = 22° Осредненное удельное сцепление под фундаментом = 25 кПа Модуль деформации Е=11,05 МПа Коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения: Му = 0.61; Мq = 3.44; Мс = 6.04 Nу = 3.45; Nq = 7.211; Nс = 16.225 Коэффициенты надежности: Yc1 = 1.25; Yc2 = 1; Yn = 1.15; Yc = 0.9 Ширина подошвы фундамента = 2.1 м Длина подошвы фундамента = 2.1 м Момент сопротивления подошвы фундамента по оси Х, Wx = 1.544 м3 Момент сопротивления подошвы фундамента по оси Y, Wy = 1.544 м3 Расчетное сопротивление основания R повышено на 20%, так как осадка фундамента меньше, чем 40% от предельно допустимой осадки. Расчетное сопротивление, R = 341.4 кПа Среднее давление по подошве фундамента, Pcp = 380.81 кПа Дополнительное давление по подошве фундамента, Ро = 365.06 кПа Полная осадка фундамента = 0.0527 м Толщина сжимаемой толщи = 5.7 м РАСЧЕТ ЖЕСТКОСТЕЙ СТЕРЖНЯ, МОДЕЛИРУЮЩЕГО ГРУНТ ОСНОВАНИЯ ______________________________________________________________________ Длина стержня, моделирующего основание = 0.1 м Коэффициент жесткости основания, Cz = 6927.134 кН/м3 Коэффициент жесткости основания при неравномерном сжатии, Сф = 12939.37 кН/м3 Коэффициент жесткости основания при сдвиге, Сх = 5457.742 кН/м3 Коэффициенты, зависящие от отношения сторон фундамента: Wф = 1.98; Wz = 1.06; Wx = 0.5 Осевая жесткость EF = 3054.866 кН Изгибная жесткость по оси Х, EIx = 2097.05 кН Изгибная жесткость по оси Y, EIy = 2097.05 кН Жесткость на сдвиг, GF = 2406.864 кН [ATTACH]1143713051.jpg[/ATTACH]
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
И еще вот ссылка, там тоже есть немного информации по этому вопросу
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3289&start=10000
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Цитата:
2. Закончим со столбами-штампами, продолжим с гибкими фундаментами (там ессно сложнее... нет строгих нормативных методик). Цитата:
3. С моделями для гибких ф-тов надо определиться: а). если преследуем цель - из глобальной РС (О-Ф-З) получить реалистичную осадку (по типу жестких ф-тов), то о прочности Ф-З надо забыть - дикие рез-ты; б). если на первом плане прочность Ф-З, то осадка (точнее - деформации точек контакта О-Ф нужно, ЯТД, учитывать только от внешних воздействий (от природного давления - при слежавшихся грунтах, осадки не д.б. - они уже установились веками...). 4. Актуальным остается параметрическая модель жесткости упругого основания. Не буду навязывать своего мнения, но, по-логике подхода к разрешению проблемы ближе всего КРОСС и МОНАМАХ (его сателиты). Их бы неплохо сопоставить как между собой, так и с точными моделями (трехмерными КЭ и т.п. КЭ реализованными в иномарках. По рез-там анализа можно перейти и к глобальным РС О-Ф-З. PS По ходу тестирования будем вносить уточнения и конкретику. Но вначале покончим с жесткими фундаментами.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
моделированием в МКЭ с применением упругого двухпараметрического основания вычисленными по алгоритму Лиры С1 и С2 приблизится к решению СНиП по осадке не удалось:
осадка 17мм при моделировании ЛДС 8м. объемными элементами в микрофе осадка составила 30мм. (предположу, что размер данного фундамента маловат для этих моделей) [ATTACH]1143719038.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. Эта загогулина заострена в п.3 и 4 моего поста и предыдущих. Но решение какое-то надо принять, либо обратиться в отдел поддержки... Не думаю, что ответят... 2. Реальные объекты всеж я считаю и проектирую, правда с некоторыми примечаниями, некоторые я приводил, другие - после прояснения и Ваших выводов по реализации п.3 и 4. 3. Жаль, у других профи вопросов по теме нет о ответов то же. Либо проектируют курятники, либо ждут гонораров от своих сообщений? PS Продолжаем? Ибо:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
ответ по данному "парадоксу" сделаю вечером. для себя отмечу, что он находится на стр 63 частоупоминаемой книги М И Горбунова-Посадова.
также разискивается: Клепиков С.Н. Расчет зданий и сооружений на деформируемом основании. - Киев. - 1996. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
YVV
1. Спасибо за замечание по Е. Это курсовая работа моей дочки. Курсовик еще в работе, недоглядела. В действительности 1-й слой 6.1 м с Е=1348 а ниже слой с Е=1050. 2. Как добраться до программы Descon. 3. Спасибо за наводку на тему - там я дебютировал. PS Отдельное спасибо от моей дочери-студентки. Спасли от позора... Со временем вырастет в конструктора-расчетчика.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
YVV
Еще вопрос по: Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
YVV
Проверил: 1. Стержневой аналог - 52.38 мм; 2. Плита 2.3х2.1 - 52.38 мм. PS Браво! Какая прозрачность и реалистичность!Еще попрошу наводку, где скрыты формулы расчета жесткостных характеристик? У меня появилась надежда, что клубок сомнений по гибким плитам мы совместно распутаем...А потом, возьмемся за нелинейность и другие бяки в железобетоне и методах расчета!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
продолжение 3
[ATTACH]1143737482.JPG[/ATTACH] обращаясь к рисунку 24. несложно сделать вывод что линейная модель (а С1 С2 вычисляются в линейной зависимости от Е Н v), ориентированная на решение задачи о нахождении осадки на интервале ширины фундамента от 10м имеет характерный тангенс (y=k*x+b) наклона и для других отрезков функция определения осадки должна быть другой. Т.е. обобщенная функция определения осадки фундаментов определена различной на отрезках. СНиП вероятно тоже определен кусочно, но в рамках такой простой таблицы он сильно её упрощает (здесь вспоминаются слова (имени великого автора не помню): "если по снип определена осадка фундамента 5 см, то можно утверждать, что реальная осадка фундамента не будет превышать 10 см и будет больше нуля" |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
в связке с предидущим
по ниже процитированному Цитата:
[ATTACH]1143742961.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Цитата:
http://dwg.ru/dwl/204 Версия 2b http://dwg.ru/dwl/396 Информацию о том, как считать жесткостные характеристики http://dwg.ru/dwl/202 Программка их кстати тоже считает 8) ЗЫ: если чего в программке не будет работать значит скорей всего не хватает какой либо системной DLL или OCX. Обращайтесь помогу.
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Цитата:
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
EUDGEN,
Цитата:
Насчет задачи - как раз сомнения в данных. Поулченные характеристики в большей степени (не знаком с моделью Клепикова и его опытными данными) были получены для песков в натуре. Глинистый грунт добавлен зачастую в формулы только после получения полевых зависимостей на песках. Большой коэф. пористости заставляет задуматься о запредельности расчетных результатов опытным данным. Ваша культура общения не вызывает дальнейших споров.. YVV, опять же хотелось бы увидеть эту монографию ( я о Клепикове С.Н.). Да, он участвовал в разработке СНиПА на просадочных?..н моя спцифика. Как Вы поняли- мерзлые грунты и тп. Кстати- по-мему В донецке прблемы с пучением при прохождении шахтных стволов с промораживанием?..не сталкивались с этой темой. PS. Для тех кто в гермошлемах- пространство и время не везде одинаковы... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
протестировал алгоритм снип (по алгоритму взятому с www.konstr.narod.ru) на счет сопоставления с данными натурных испытаний по рис. 24.
в результате получилось - снип апроксимирует данную кривую нехитрой прямой :shock: Цитата:
в результате можно предположить, 1. что нормативный расчет осадок (по СНИП) близок к истинным только на некотором участке, 2. и также подтверждаются выводы специалистов, что расчет осадок МПС пля фундаментов больших размеров по методу МПС дает завышенные значения. вообще говоря, если принять во внимание нормативное указание о ограничении развития зон пластических деформаций в грунте под фундаметом, то расчет осадок МПС по СНиП, вероятно, аппроксимирует осадки для данных условий работы грунта. Если, например, работа грунта под фундаментом носит "более упругий" характер , то и осадка такого фундамента, расчитанная по методам ТУ, будет ближе к реальной. ЯТД. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
МПС можно считать достаточно достоверным способом для определения осадок при ширине фундамента 1-3(5) м, чему могут служить подтверждения для опытных данных, в т.ч. отраженные на графике рис 24.
[ATTACH]1143869615.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. Тема Ваша, и ессно вся проделанная работа - в поисках ответов... Не претендую на истину, но Ваш вирдикт д.б. логическим завершением обсуждения. Повторюсь: Цитата:
3. Но все ж, прошу дополнительно прокомментировать свое мнение по поводу пунктов а). и б). моей цитаты. YVV Ваш локанизм восхищает и хочется услышать (увидеть) и другие выводы... Гоша Спасибо за откровенность, но все ж язык инженера: схема, чертеж, цифры...Эмоциональные вспрыскивания между строк, впрочем, способствуют процессу жизнедеятельности - мы живые, а жить любим и хотим! PS 1. Как я понимаю из завуалированных (и откровенных) ответов, для жестких фундаментов ответ получен, и вопрос о С1 и С2 для них снят с повестки обсуждения. 2. Просьба: итоги тестов выкладывать в изображениях .jpeg - удобнее и динамичнее анализировать... Работа с .rar несколько тормозит ... 3. Продолжаем...не взирая на то, что:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
на текущий момент по расчету больших плит выводы следующие (и не полные): согласно авторитетного мнения М.И. Горбунова-Посадова в случае выбора для модели основания ЛДС или ЛДП силовые факторы и осадки сооружения определяются решением на одной модели при:
1. линейная зависимость деформаций от нагрузок (p<R) 2. достаточно однородная сжимаемость грунтов под фундаментной плитой. при невыполнении п.2. следует определять усилия (армирование по ним) в конструкции по огибающим силовых факторов при расчетах сооружения на моделях ЛДС(ЛДП) и переменного коэффициента жесткости. так же при вычислении параметров упругого основания следует принимать во внимание краевые условия на глубине Нс (Н) - проскальзывание или непроскальзывание слоев грунта относительно др-др. (в основном непроскальзывание) следует также продолжить поиск эффективных моделей основания. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. Извините за настойчивость, но ответ по п. а). и б). не достаточно конкретен. PS Я уже неделю нахожусь в реанимации темы по физнелину. Жду Вас со всеми присущими Вам атрибутами...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
С материалами экспериментов ознакомился...Солидняк! Выводы, конечно, каждый может сделать свои... Но вектор изложения должен иметь направленность на практическое применение выводов-рекомендаций, типа: 1. Для жестких фундаментов, по форме близких к пирамиде продавливания (куб, столб с уступами) с соотношениями, близких к 1х1х1 удовлетворительное совпадение по критерию осадки с требованиями СНиПа дают модели (методики) реализованные в след ПО: (.........) 2. Для гибких (плитных и ленточных) фундаментов модель упругого основания рассматривается по двум аспектам: а)................. ( мои соображения, но не настаиваю) б)..................( аналогично)... По п. а) модель С1 С2 следующая....... По п. б) ........ 3. Влияние неравномерного деформирования по контакту О-Ф на сооружение (здание) весьма ощутимое, поэтому, для реальной фиксации силовых факторов в конструкциях здания строго необходимо учитывать реалистичные временные и деформативные свойства материалов в т.ч. физнелинейность. Каким образом - это другая тема. PS Я не навязываю трактовку выводов, но зная проблемы пунктов а) и б), без особых примечаний не обойтись...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
выводы подготавливаю, все пожелания учту. но продвигается нединамично (завалили дела). Думаю за неделю настрочу . с экспериментами выростет в брошурку
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 05.04.2006
Сообщений: 8
![]() |
Здравствуйте. Я в свое время интересовался данным вопросом и сделал для себя вывод о том, что наиболее близкой к теоретическим решениям как по усилиям, так и по деформациям является двухпараметрическая модель. С1 считается по известной формуле Власова (см. справку к Лире - в документации к Scad ошибка), С2 - по формуле Пастернака. Коэффициенты вычисляю вручную. При этом обязательно нужно использовать законтурные элементы. Stark (MicroFE) предлагает использовать другие формулы. Они по утверждению разработчиков дают лучшую сходимость по усилиям, но гораздо худшую - по осадкам. Правда, должен сказать, что в моей практике коэффициенты постели мало влияли на армирование плиты. Возможно, это были частные случаи - не берусь утверждать.
Еще одно. Руководство по проектированию плитных фундаментов рекомендует применять различные по площади плиты коэффиценты постели (правда, только Винклеровские). Видимо, этот метод реализован в КРОССе. Кто-нибудь это делал? Если да, то, что это дало? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. Появилась мысль: Вам, как автору темы и созревающих выводов, может быть все изложить в "ИЗБРАННОЕ". 2. Попутно, можно подумать о многочисленных наших обсуждениях, отсеять, проанализировать и в этот же раздел поместить и другие темы. Рискну открыть тему в разделе "Разное": ПРЕДЛАГАЮ ТЕМЫ (ВЫВОДЫ ПО ТЕМАМ) ДЛЯ РАЗДЕЛА "ИЗБРАННОЕ".
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 05.04.2006
Сообщений: 8
![]() |
Интересная статья по теме: http://www.georec.narod.ru/mag/T2/1.htm#T100
Считаю, что в выводах следует непременно отразить использование законтурных элементов упругого основания. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
выводы по моделированию модели
опытные расчетчики вряд-ли найдут для себя что-то новое, лишь такому-же как я (начинающему) они могут быть полезны в освоении расчетов конструкций на упругом основании. часть 1. выбор модели основания. [ATTACH]1144755485.rar[/ATTACH] ps. включены оригинальные цитаты. (поэтому размер файлов немаленький) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 05.04.2006
Сообщений: 8
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
[ATTACH]1144839984.JPG[/ATTACH] при сопоставлении решений с законтурными элементами и без них, при большой области КЭ оболочек с нулевой жесткостью, закрепленных по X Y UZ различий в результатах нет до 4 знаков после запятой, т.е. 6 совпадают. по моему точность достаточная для вышеупомянутого допущения |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. Ознакомился с выводами 1, 2, 3. Тянет на приличную публикацию (статью). 2. Извините меня как практика - конструктора, но мой вопрос по п.а) и б) не получил освещения в выводах: Цитата:
Цитата:
PS Извините за настойчивость, но мое обращение адресовано ко всем спецам, с целью избежать нереалистичные результаты в практике проектирования.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Я понимаю это так: в случае выбора УПРУГОЙ модели грунтового основания в виде: ЛДС, ЛДП; Винклера; ПКЖ и правильного определения деформационных свойств (3D КЭ, C1C2; K; ~K) для каждой из моделей (имеются особенности), то полученная ОСАДКА (для соотв комбинации) и УСИЛИЯ будут отражать не только среднюю осадку, но и соответствующие её неравномерности (крены прогибы и т.д.) для принятой модели основания. с учетом учтенных особенностей работы верхнего строения. С точки зрения запасов, то можно отметить что модели ЛДС и ЛДП в силу неучета пластических свойств грунта обычно преувеличивают тенденцию плиты изогнуться выпуклостью вниз. Но как указано в [1] в целом модель ЛДС хорошо приближается по осадкам к сделанным натурным наблюдениям за конструкциями. А если принять во внимание то обстоятельство, что конструкция не оказывает на грунт черезмерного давления и он в основном работает в "упругой" стадии, то и решение усилий по данной модели (хорошо отражающей деформационные свойства "упругого" тела) должны приближаться к реальным. [ATTACH]1144845813.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Павел, прочел ваши выводы по данному разделу - вне всякого сомнения заслуживают самого пристального внимания. Но оч хорошо, что у вас промелькнули строки касающиеся глубины сжимемой толщи. Т.к. этот вопрос довольно таки самостоятельный - вынесу его в отдельную тему.
А что касается Вашей, проделанной работы, касающейся коэф. постели - премного вам благодарен - полезное дело сделали. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
---------------------------------------------------- здание 16 этажей; габариты 24*48м (фундамент 27*51м) технология - офисы 400 кг/м2 коэффициенты РСУ для временной нагрузки: задаю на перекрытия полные значения нагрузок, коэффициенты в таблице РСУ задаю с учетом понижающих коэффициентов, с учетом, что согласно п 3,8 Цитата:
600*j=600*(0,5+(1-0,5/sqrt(16))=600*0,625 в главном сочетании коэффициент РСУ = 0,625 доля длительности= 140[кг]*1.2/600[кг]*0,625=0.488 ---------------------------------------------------- модель основания ЛДС - моделирование двухпараметрическая С1С2 грунт - суглинок Е=2000 т/м2 среднее давление = (21872.5*0.91+11776.5*.625)/(27*51)*=*27264.2875/(27*51)=19,8т/м2 Глубина сжимаемой толщи СНиП приложение 2 формула 12 Н=(9+,15*27)*0,898= 11.7 м осадка по ЛДС формула 7. (19.8[т/м2]*27[м]*1,4/1,5)*(0,217/2000)=0.054[м] С1=Е/Н(1-v^2)=2000/11.7(1-.35*.35)=194.8 т/м3 С2=Е*Н/6*(1+2v)=2000*11.7/6(1+2*.35)=2294 т/м расчетная схема [ATTACH]1144869173.rar[/ATTACH] РС размечена в осях для обозначения мест подлежащих дополнительному исследованию. Буду рад если ваши соображения приобретут место и цыфры. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 05.04.2006
Сообщений: 8
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
следует ожидать достоверных результатов по определению модуля деформации штамповым методом, определяемым для "нормального" диапазона давлений (т.е. в "упругой" стадии работы грунта) на штампе 70*70 см, вычисляемого следующим образом: [ATTACH]1144916853.JPG[/ATTACH] к сожалению я не в курсе, как обстоят дела с определением модулей деформации, для режимов работы грунта сверх "упругих", но ,действительно, важным будет относительная величина областей неупругой работы грунта, зависящей от размера штампа. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
FIDELIO
Цитата:
1. Рассчитывая прочность фундаментов, безусловно, нужно учитывать реальные характеристики основания, при этом глобальный рачсет выполнять по схеме О-Ф-З. ЯТД и так делаю!. Получая при этом реальные осадки с учетом деф. толщи. Проще всего с использованием модели С1 и С2. Вопрос в величинах сих коэф-тов... Павел в своих выводах сделал определенные рекомендации. При этом, осадку надо бу проверить и по упрощенным сетодикам, для сопоставления и спокойствия... 2. Вопрос, который я несу, как свой крест, в том, что при рассмотрении прочности надземных кон-ций по схеме О-Ф-З, с учетом спицифики деформирования основания, след-но и контакта по Ф-З, изначально сидит неточность из-за неучета многих факторов... Однозначно следующее: здание давит на фундамент! Но не наоборот: фундамент не может увлекать за собой надземную конструкцию!!! В модели О-Ф-З как раз этот эффект и проявляется ... В следствие чего, в вертикальных элементах получаются громадные усилия и именно по обрезу. Я избегаю это по-возможности ужесточая стеллобат, но не всегда удается по планировочным соображениям. Приходится тупо защемлять по обрезу, обоснованно зная, что многие факторы это позволяет делать. Деды всегда так считали и здания стоят веками! p_sh Вопрос к Вам: по модели Пастернака С1 всегда больше С2 и намного! У вас наоборот? Понимаю, осадки при этом близки к реальности. Но вот что при этом произойдет с надземными кон-циями - громадные моменты и армирование, особенно, если подвал не жесткий. И, как понял из Вашего последнего тоста, этот вопрос Вас не возбуждает. Если необходим реальный расчет, то я выставлял в "Подводных камнях...". Могу еще выставить.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 05.04.2006
Сообщений: 8
![]() |
Цитата:
Хочу написать несколько замечаний по вашей работе, но ваш труд настолько объемлющий, что сразу у меня не получается. |
|||
![]() |
|
|||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 05.04.2006
Сообщений: 8
![]() |
Цитата:
Зато, когда речь идет об усилиях в плите (а, следовательно и всей надфундаментной конструкции), формулы микрофе дают лучщий результат. Мое мнение - здание считать с учетом основания, основание (расчетное сопротивление, осадки, крены) считать отдельно по СНиП. C1 не может быть больше C2 - у них разная размерность. Но я понял, о чем вы. Во всех моих расчетах C2 всегда получался "больше". По поводу взаимодействия фундаментной плиты и здания. Иногда колонны размещают очень близко к краю плиты. Проявляется "краевой" эффект. Большие моменты близко к краю со всеми вытекающими последствиями. Еще подводный камень. Растянутый грунт. Часто проявляется в заглубленных сооружениях. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
С1>C2 Е/Н*(1-v^2)>E*H/6*(1+2v) Е/Н*a>E*H/6*b 6*b/а>H^2 т.е С1>C2 когда H<sqrt(6*b/а) a=(1-v^2) b=(1+2v) Цитата:
представленный ниже (условия выше) расчет соответствует расчету по ТУ (без учета истории возведения и всяческой неупругой работы всего) http://dwg.ru/forum/attach_zip/1144869173.rar |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
вероятно: коэффициент деформативности - для решения задач, на основе модуля общей деформации Ео, о нахождении общих (упругих и необратимых) осадок фундаментов коэффициент упругого основания - для решения задач, на основе модуля упругости Е, о нахождении упругих деформаций... при решении задачи СООРУЖЕНИЕ-ФУНДАМЕНТ-ОСНОВАНИЕ интересует коэффициент деформативности. EUDGEN, вы учитываете только упругие деформации, игнорируя необратимые, но никак не найду к этому аргументов... приведу общие указания, хотя думаю все с ними и без того хорошо знакомы. [ATTACH]1144951840.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Поясняю, как я себе представляю механизм взаимодействия О-Ф на контакте в цифровой модели: 1. Представляя работу основания в виде модели С1, С2 предполагается, что в каждый узел разбивочной сетки КЭ фундаментов вводится связь конечной жесткости (программно), при этом эти связи не адекватно реагируют на растяжение. Поэтому, при чрезмерных деформациях основания наблюдается неестественный эффект - грунт как бы утягивает за собой вышележащие конструкции... А при большой разности деф-ций узлов стыка колонн с фунд-том по контакту возникают дикие усилия... 2. На самом деле (в реальности) механизм деформирования совершенно иной: начиная от рытья котлована, укатки или замачивания, поэтапного возведения и нагружения, т.е возводя последний этаж здания (а стройка идет годами), осадки, практически уже установились. Да, есть релаксация, текучесть и т.п., но это - другая проблема... 3. На моей практике - эта проблема п о с т о я н н а я! Вот почему, акцентирую еще раз: Цитата:
По правде, удивляюсь: неужели с этим никто не сталкивается?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
EUDGEN, уяснил.
теперь следует определить - как с этим бороться: можно попробовать следующий расчет: 1. учет монатжа (лира) + 2. учет односторонне работающего УО (в микрофе, может и в лире есть) но я всеже думаю, что п. 2 ЯТД ничего не даст, как бы считается, что абсолютные осадки много больше их разности, поэтому грунт всегда (по крайней мере в большинстве случаев) работает на сжатие. ...попробую засадить в лиру выставленный расчетик и посчитать монтажем. |
|||
![]() |
|
|||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
EUDGEN, разрешите вас потерзать.
Цитата:
Цитата:
В связи с тем что расчет линейный, не смотря на большие деформации, наложенная упругая связь продолжает себя вести в соответствии со своей жесткостью и направлением. Т.е. в принципе не рассматривается взаимное перемещение, следование нагрузке и т.п. модели связей. Цитата:
Цитата:
но у меня и к монтажу есть серъезные замечания - в МОНТАЖЕ предполагается что сохраняются горизонтальные расстояния между узлами, НО я бы предпочел, если сохранялись абсолютные расстояния, что ввносит в расчет меньшую погрешность против принятого, особенно в случае относительно больших деформаций (Видимо это следует считать ограничением для использованя МОНТАЖА) Цитата:
Цитата:
![]() |
||||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
EUDGEN, хотя речь и не о совместном расчете, а о определении осадки, СП 50-101-2004 в п 5,5,35 применяет именно модуль вторичного сжатия.
при среднем давлении 20т/м2 - котлован глубиной 20/1,8=11м. [ATTACH]1145123880.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Ищу обоснования своим способам моделирования различным конструкциям. Вы это знаете...К сожалению, перевернув гору справочной литературы, однозначных рецептов не наблюдается. В ососенности, в проблеме моделирование работы основания. 1. К примеру в СКАДе: коэффициенты С1 и С2 упругого основания, как я понял, моделируют деформации основания только от внешних нагрузок. И порядок цифр 10...20 мм. 2. В том же СКАДе коэф-ты К1 и К2 деформированности основания ближе отображают реальную (СНиПовскую) осадку, но следуя СНиПу: Цитата:
Далее: из справочника Сорочана по Основаниям и фундаментам:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Продолжаю: здесь давления на основание реального объекта. Вопрос: если R0 = 30 т/м2, а Rz не более 25, нужны ли еще какие-то проверки основания? И какую роль здесь играет величина осадки (по С1, С2 = 15 мм, по К1, К2 = 50 мм, но Rz, при этом сильно не отличается)?
[ATTACH]1145352012.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
здесь в п 5.2 справочника Сорочана. красным подчеркнута (как я думаю) общая деформация (упругая + необратимая), расчитанная как для основания работающего при Ro<Rz отмечено фиолетовым. Зеленым, отмечено что сложившаяся картина усилий образована только при постоянном догружении. [ATTACH]1145356376.JPG[/ATTACH] ps картинку можно вставить в тексте при правке сообщения, если переместить её аттачмент в нужное место [_ATTACH]1145356376.JPG[/ATTACH_] . т.е номер ждипега, заключенный в соответствующие определители объекта веб страницы. (без символов "_") |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. Жаль, не имею цифровой камеры... видимо мелкий шрифт не был воспринят (подчеркивать цветом не умею), повторю фрагмент и спрашиваю: все-таки, верхушку можно считать при защемлении в уровне фундаментов? 2. И второе: фундамент, все же нужно считать с учетом совместной работы? И по поводу осадок: предельные осадки регламентируются нормами, и если осадка, проверенная автономно (вручную или упрощенно - укрупненно) не превышает нормируемой, и зная (проверив), что Rz<R0, ЯТД, как компромисс - тело фундамента (прочность) считать на упругом основании для модели С1, С2. 3. По поводу упругого основания при динамических нагрузках: жду обсуждений практикующими спецами из сейсмозон. PS Уважаемые коллеги, извините за приоритет p_sh, но хотелось бы узнать мнения и других спецов...Ибо: [ATTACH]1145361005.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
[ATTACH]1145425273.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Дабы подтвердить это численно закачиваю пример.
сопоставительный расчет показывает близость результатов для моделей с учетом и без учета верхнего строения, кроме мест, где влияние жесткости верхнего строения велико. В данном случае если учитывать влияние последовательности монтажа на усилия в строении и плите в частности, ЯТД, схема работы плиты будет гораздо ближе к работе с учетом верхнего строения, т.к. жесткость в основном обеспечивается коробчатым строением подвала, а перепраспределение усилий вследствие возведения одного этажа малО. Поэтому я полагаю, что стремление М.И. Горбунова-Посадова посчитать совместно с сооружением оправданно. [ATTACH]1145425436.rar[/ATTACH] EUDGEN, к сожалению не владею вопросом о расчетах при сейсмических воздействиях, но думаю будет справедливым применять особенный модуль упругости (найденные вами рекомендации или модуль вторичного сжатия. вопрос открыт и интересен.) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Ознакомился с моделями поста 124. 1. По поводу связей по Х и У программа накладывает сама, поэтому, ЯТД, для уменьшения к-ва неизвестных нужно сразу их накладывать на все узлы фунд-тов. 2. У Вас основной акцент при сопоставлении ЛДС и без учета верха сделан на осадку и сам фундамент. Цифры по осадке (деформациям) внушают доверие, я в этом убедился...Т.е. фундамент нужно считать по модели с К1, К2 деформируемого основания. При этом, я убежден, необходим анализ усилий (напряжений) в надзекмной кон-ции и какие-то модифкации в РС модели основания (вплоть до защемления) при проверки прочности верхушки. 3. Вопрос: для чего в СКАДе опция С1,С2 упругого основания? Если для учета О-Ф-З при проверки прочности только надземных кон-ций, то это нужно где-то оговорить (жаль авторы СКАДа этого не сделали). Однако и при этой модели иногда в рез-тах возникают ребусы... Повторюсь: иногда прибегаю к защемлению по обрезу. 4. Повторюсь опять: мои сомнения в достоверности рез-тов обоснованы тем, что многие факторы в РС мы не учитываем (не умеем или сложно выполнимо). 5. Вопрос о жесткости основания при расчетах модели О-Ф-З на динамические воздействия пока не разрешен, ждем-с... А фактор сей весьма существеннен!!! PS Похоже, близка развязка, выводы то же.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Вопрос ко всем:
1. Прочность фундаментов я проверяю с учетом совместной работы О-Ф-З на модели упругого основания (С1, С2), где преобладает вклад коэф-то постели на сжатие, при этом деформации узлов фундамента получаются только от внешних воздействий. При этом основной критерий Rz<R0 выполняется, как правило, с запасом. 2. Убедился, что полная осадка, получается при модели деформированного основания (К1, К2), сопоставимая с формулами СНиПа. При этом, усилия в фундаментах, видимо, будут другими...(сейчас проверю). Вопрос: кто-то сопоставлял результаты?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
|||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7125 Цитата:
|
||||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Давайте порассуждаем по выставленной табличке поста 127:
1. Усилия (напряжения) в фундаментах получаются от внешних нагрузок, передаваемых через вертикальные элементы (опорные) надземных конструкций и от полевой нагрузки на саму плиту. 2. Картина (характер) усилий зависит от деформаций узлов дискретной схемы. 3. Деформации (перемещения) узлов зависят от характера приложения внешних воздействий и от жесткости упругого основания. Да, есть осадка от природного давления, но при одинаковых условиях она одинакова для всех точек скорлупы основания? (оспорьте!) Т.е., абстрогируясь:, при невесомом здании, осадки от природного давления будут одинаковы под всей плитой. Вывод: деформации узлов, а соответственно и напряжения в теле фундаментой плиты зависят только от внешних наррузок и упругого основания (С1, С2), на котором покоится бедолажка. 4. В модели К1, К2 проявляется фактор влияния деформаций толщи грунта от природного давления на неравномерные деформации тела фундаментной плиты. Грубо говоря: основание утягивает за собой фундаментную плиту, что, на мой взгляд, нереалистично. 5. Другое дело по сопоставлению осадок. Модель К1, К2 убедительно подтверждает реальные цифры, но см.п.4. 6. Заметьте, все это только от вертикальных нагрузок... О динамических воздействиях спорить пока не с чем - дров никто не подбрасывает... PS Костер, наш форумский все ж полыхает! Но удаль многих слабо возбуждает... Однако мозг наш устали не знает И в чем-то душу изнутри подогревает ! (Это не обсуждать - здесь, я не профи).
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
[ATTACH]1145533946.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
для того чтобы это утверждать необходимо в зависимостях по определению К1 К2 найти данные по массе грунта, чтобы было основание об этом подозревать. Я не нашел. И считаю что это совершенно безосновательно. Утверждаю что при расчете К1 К2 (С1С2 для ЛДС ЛДП) грунт рассматривается как невесомое тело. Что также подтверждается всеми просмотренными мной источниками по моделям ЛДС и ЛДП. Возможно другие модели и учитывают изменение свойств грунтов с глубиной и т.д. и т.п., но не ЛДС или ЛДП. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
О моей цитате: Цитата:
2. Модель упругого основания (С1, С2), моделирует только влияние второй составляющей (это о деформациях), видно из сопоставительной таблички. 3. Жаль Горбунова не имею, а глазки уже старческие (но очки не надену - из принципа), не всю предлагаемую информацию в картинках из книги удается воспринять, но то, что хочу увидеть - вижу и в целом согласен со многими доводами. Видимо, надо найти эту книгу, почитать, успокоиться и Вас не тревожить... PS Но... Горбунов не имел возможности считать глобальные РС и о "подводные камни" не спотыкался. Раньше не было Скадов и пр. и проблем было меньше... Но этот довод высказан не от нежелания дойти до истины, а наоборот - расставить акценты и развеять сомнения. В чем-то Вы меня уже убедили, но логика и интуиция, а так же опыт диктуют свои правила. Ибо:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Попытаюсь вставить свои 5 копеек в вашу беседу.
начну со своих баранов: Наверняка вам известно, что деформации грунтового основания состоят из двух частей упругие деформации и пластические(необратимые) деформации. Причем как показывают многочисленные опыты и натурные испытания пластическая часть преобладает. Причем это касается как объемной деформации так и сдвиговой. деформации объема (так же как и деформации сдвига) обуславливаются не только шаровым тензором, но и девиатором напряжений. Нелинейность зависимости деформаций от напряжений - само собой. Опять же многочисленные полеве испытания(исследования) грунтов под существующими зданиями и сооружениями показывают, что ГСТ (активная зона) гораздо меньше чем мы берем по СНиП и каким либо программам. При этом деформации в этой "активной зоне" гораздо больше, нежели мы получим по СНиП или программам приняв реальную ГСТ. А по сему ЯТД: что РС О-Ф-З нужно считать совместно, но как упругую задачу с условиями ограниченной реальной ГСТ и пластическими деформациями грунта. со всеми вытекающими последствиями. Простите что про С1 и С2 ничего не написал. ![]() |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Ознакомившись с его книгой становится ясно, что СНиП (почти везде) написал он. или были приняты его рекомендации. в целом книга занимательная. думаю в тех. библиотеке можно найти. в частности Цитата:
http://www.lira.com.ua/rus/products/index.php?fund Цитата:
-------- ps. извиняюсь за некачественные скриншоты (gprs - много не послать) ЛИС, все так. поэтому Ищу : Клепиков С.Н. Расчет зданий и сооружений на деформируемом основании. - Киев. - 1996. видимо данная модель отражает описанные особенности. ... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Это есть у Вялова, у Иоселевича, и др. многоуважаемых товарищей ученых. Попытаюсь сделать подборку и выложить куда нибудь. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Прошу уточнить: или не правильно считаются С1, С2 в Скаде, или я не правильно применяю, в смысле обоснования учета только второй составляющей давления на основание. Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 26.04.2006
Якутск
Сообщений: 11
|
Господа конструктора дайте совет: как при расчете фундаментной плиты можно учесть осадку под плитой при оттаивании. Разница осадок между краем и серединой плиты составляет 7 см. Грунты - песок мелкий (Ео=18МПа, уд.вес 1,76 т/м3). Пыталась дополнительно задать в середине плиты доп. нагрузку, чтоб обеспечить тр. осадку, но в результате - громадное армирование
![]()
__________________
Кристина Ло'вец |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
наиболее простой способ - задать грунтовое основание объемными элементами, таким образом, чтобы учесть образующуюся область оттаивания под зданием. (варируя соответствующим образом характеристики грунтовомо массива)
на счет армауры - вопрос тот еще... но в целом можно констатировать следующее: больше в конструкцию - меньше на решетку. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 26.04.2006
Якутск
Сообщений: 11
|
p_sh Ваша позиция по части
Цитата:
Цитата:
ЗЫ: вопрос остается в силе. :wink: [/quote]
__________________
Кристина Ло'вец |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Кристина
Я с юга, но соображения следующие: 1. Моделируем процесс: замачивание - промерзание - разбухание грунта при промерзании - деформации в самой плите, соответственно и доп.напряжения - оттаивание - восстановление упругих деформаций в плите - деформации оттаившенго грунта от действующих нагрузок (осадка) - анализ НДС - провери прочности и т.п. 2. Чувствуете, работа тянет на исследовательскую...минимум 5 докторских и 10 кандидатских... 3. Ну, а если не уходить от ответа, то некоторые из перечисленных процессов в п.1 все же можно смоделировать при расчете на серьезных ВК, типа ЛИРА, МикроФе... 4. Армирование плиты на глазок или по опыту других ассов никогда не кладите - надежнее, да и спокойнее выполнить расчет, пусть даже на не очень точной РС. Главное: не упустить экстремумы... PS Врядли на все вопросы получите ответы, но все же процесс общения небесполезен, как в профессиональном, так и в эмоциональном плане...Однако:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 26.04.2006
Якутск
Сообщений: 11
|
2p_sh
Моделируя в лире грунтовое основание объемными элементами и, соответственно, варьируя характеристиками грунтового массива (как Вы предлагали) я получила ту необходимую осадку под плитой. Но, учитывая, что плита связана с основанием, то получается что и плита, совместно с основанием, прогибается в середине на ту самую осадку 7 см, что мне кажется не совсем правильно… Логичней будет предположить, что, при небольшой нагрузке, она просто слегка провиснет под серединой(собств. прогиб плиты), не взаимодействуя при этом с грунтами, ну за исключением опирания по краям, конечно… Тут возникает след. вопрос: как смоделировать в Лире так, чтобы...(эх как бы выразиться по-точнее :roll: )...вообщем, чтобы избежать выше описанной проблемы. (Надеюсь я понятно выразилась) и как учесть коэф. постели в данном случае...(Извините много пишу ![]() 2EUDGEN Спасибо за советы, кое-что приняла во внимание. И Цитата:
__________________
Кристина Ло'вец |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
простите что так мало написал, подробнее p_sh расскажет вам с удовольствием. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
яЯ тут звонил СКАДОВцам, Они ваще щитаэт Фунд плиту (т.е. С1) из скад в КРОССе, а потов зануляют С2...
Сравнивал расчёт КРОСС и ПАСТЕРНАК- разница значительная., но Пастернак учитывает только линейный массив , и служит для определения С2 в конкретной точке (под КЭ) , в то вреля как КРОСС -считает билинейный массив и даёт результат на С1 (по Винклеру). Неплохая прога PLATE - она впринцпе считает всё это, и тд. Ещё сравнивал с ЛИРАвским ИНЖ.клькулятором.---*результаты понравились лишь в "Вычисления массивов " - напряжения и осадка под ФП , с усётом С1 и С2., другие проги уже для др случаев.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
FREE_RAIDER
позволю себе вас несколько поправить (поправляйте меня если я ошибся) Цитата:
Цитата:
модель пастернака как и модель представленная в кросс - линейные модели. Программа пастернак (как указано в руководстве) вычисляет коэффициенты С1С2 для однородного в плане слоистого упругого основания, также следует обратить внимание на введенные краевые условия (защемление грунтового массива). (см по теме выше как это влияет на вычисляемые коэффициенты) Для модели Пастернака коэффициенты С1С2 не являются переменными по площади плиты. в силу заложенных в данную модель ограничений по однороности сжимаемости основания такое положение справедливо. к сожалению не знаком с алгоритмами программы ГРУНТ, (где к моему неподдельному интересу) вычисляется модель основания на основе переменных С2 и С1. буду благодарен за теоретическую информацию по данному вопросу. Цитата:
Кристина, не знаком с механикой оттаяных грунтов, но в общем думаю, что несильно ошибусь если порекомендую вам помимо основания в виде объемных элементов, где для них задаются модули деформации и коэффициенты пуассона в замерзшем и оттяном состоянии по областям : замерзшей и оттаяной соответственно. реализовать расчет и с помощью модели с переменным коэффицентом жесткости. где С1 можно вычислить по полученному моделированию на объемных элементах или в программе кросс (но в кроссе сложно технически создать такой массив грунта - область оттаивания). Если вы расчитываете в скаде то этот прием может сиграть положительную роль в точности расчета плиты, значительно снизив размерность задачи, требуемой на объемные элементы. Если ваш выбор микрофе или лира - то на объемниках можно остановиться (если у вас достаточно небольшая РС). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
p_sh
Я и менно тоже самое и говорил. тока немного другими словами.ну это не суть важно, по поводу ГРУНТ что именнно интересно ?. покапаюсь с удовольствием поделюсь мыслями, но немного не по теме, прога ПЛАТЕ ещё и подбирает например количесво свай с шагом разбежки.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Господа расчетчики - конструкторы!
Кричу в очередной раз: ау-у-у... отзовитесь, кто встречается с проблемой моделирования С1, С2 в сейсмозонах. Вкратце повторюсь: 1. Динамическое (весьма кратковременное) воздействие от инерционных сил, полученных от возбуждения через грунт основания от бегущей сейсмоволны является своего рода рекошетом или реакцией от полученного импульса. А проще: от грунта (под подошвой) начинается воздействие на здание...Затем волна раскачивает условный стержень (остов) здания с условнососредоточенными массами поярусно. Раскачиваясь с определенной частотой (1/период) возникают инерционные силы, воздействующие уже на сам остов... Это все в натуре, ЯТД. Никого не учу - просто рассуждаю... 2. Далее рассмотрим модель О-Ф-З. Импульсное воздействие здания на основания (рекошет - это уже в модели) носит особый характер, связывающий воздействие, время и деформации нелинейными зависимостями... Для простоты сравним камушек-бомбу и камень-груз - первый сразу в воду не погружается, второй - мгновенно. Вода, не обладая более, чем 1 т/м3 плотностью от динамического воздействия кратковременно сопротивляется с временной жесткостью (наподобие пружины -демпфера). Однако сейсмический импульс отличается от камушка тем, что первый возник и ушел, а камушек после бомбежки остается и тонет. Аналогия, может быть и не совсем тождественна, но закономерность все же имеется... 3. Я хочу сказать, что грунт на динамическое воздействие работает иначе. чем на статическое. И этот факт подтверждается СНиПом "Фундаменты под оборудование на динамические воздействия" (название примерно такое - лень рыться уточнять). Однако конкретно "демпфмрующий" коэффициент (мой термин) нигде в нормах не прописан дла зданий и сооружений. Применяя обыкновенные С1, С2 при сейсмике получаются дичайшие результаты по обрезу фундаментов. PS Как я поступаю - неоднократно высказывался во многих темах О чем кричу: Кто-то встречается с этими проблемами? И какие приемы используете в моделировании?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
[quote="EUDGEN"]Господа расчетчики - конструкторы!
Кричу в очередной раз: ау-у-у... отзовитесь, кто встречается с проблемой моделирования С1, С2 в сейсмозонах. Москвичи из SCAD делали театр в сейсмозоне. поищи в кадмастере , за декабрь!!! Могу погвонить спросить ссылку или что интересует
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
Цитата:
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
EUDGEN,
....http://www.cadmaster.ru/articles/29_scad_office.cfm.. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 26.04.2006
Якутск
Сообщений: 11
|
2ЛИС
Извините, что не сразу объяснила ситуацию с осадками. ![]() Но ситуация следующая: Осадка основания 7см под плитой возникнет не от нагрузки, которая передается через подошву фундамента(хотя такое тоже есть, но осадка получается не очень большая, в пределах 2-3см), а в результате оттаивания мерзлых грунтов под подошвой фундамента и в этом случае да, между плитой и грунтом будет пустое место (ну, это конечно образно говоря…), ну да ладно – в этом вопросе проехали, Всем спасибо за внимание, тем более Вы, наверное, не так часто проектируете здания на вечномерзлых грунтах(судя по вашим разговорам и многочисленным спорам ![]() Да, кстати, люди с ПРАЗДНИКОМ! ![]()
__________________
Кристина Ло'вец |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Кристина, насчет провалов и образования пустот- у Вас есть опытные данные?..
Кстати, мех характеристики оттаивающего грунта как определяете?... как оттаиваете,если оттаиваете грунт..чем?..каким способом..ну..и что за грунта..какая криоструктура?.... В Якутиии..по-моему только по 1 принципу? |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
ЛИС,
бывают провалы..просадками их называют..но..редко.. В основном- я думаю,- твоя проблема)))...затухание деформаций происходит..демпфер из талого слоя... Как моделирование ситуации- возможно наверное принять и провал?-для определения армирования плиты.. Провалы только в при подземных льдах, либо сильнольдистых...но..тогда наверное лучше по 1 принципу поектировать?.... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 26.04.2006
Якутск
Сообщений: 11
|
2ЛИС&Гоша
К сожалению я вряд ли могу дать полные и исчерпывающие ответы на интересующие Вам вопросы, тк я не являюсь таким большим специалистом в данной области. Все данные необходимые для расчета фундаментных конструкций нам «любезно» предоставляют Институты глобально занимающиеся по части ОиФ. Ну это что касается проектирование ОиФ по второму принципу, а так да – в Якутии в основном проектируют по I принципу…
__________________
Кристина Ло'вец |
|||
![]() |
|
||||
EUDGEN
Цитата:
Может это известно. Короче, где то в СНиПе по Гидротехнике, говорится, что если проектируем в сейсмозоне, то модуль упругости грунта нужно завышать в 2.5. |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() Но позволю себе как чуть ознакомившемуся с вопросом обозначить направления развития: 1. выбор модели основания для динамических загружений 2. определение характеристик модели. .......... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh, ЛИС и др.
Я в шоке!!! Посчитал два варианта высотного здания по СКАД: 1-й на упругом основании С1=1500, С2=300(считал как обычно); 2-й на деформированном основании К1=100, К2=600 (суглинок Е=1200т/м2 h=3 м, Е=900т/м2 ниже). Нагрузки одни и те-же. По 1-му варианту R=20 т/м2; по 2-му R=13 т/м2???? Прикинул еще пару вариантов К1=70 К2=0 (типа Винклер) - так R еще меньше!? Куда теряются напряжения под подошвой?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В природе же напряжения под подошвой ф. сильно отличаются от упругих моделей (картинку выложу чуть позже). Тем блее напряжения рассеиваются со временем ("релаксируют"). Но к СКАДу временной фактор к сожалению не применим. Пока так - дальше посмотрим. 8) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Эпюры контактных напряжений — опытных
(справа) и вычисленных по решениям теории упругости (слева): б — при относительной толще сжимаемого слоя , при h/b=1,5 и при р, равном: / — 0,15; 2 — 0,3; 3 — 0,37; 4 — 0,45; 5 — 0,75; 6 — 0,9-105 Па выводы: Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
ЛИС
Выкладываю rar файл с двумя вариантами исходников: 1 ....деф основ.spr (К1=60, К2=0) - только на основное сочетание; 2. ...упр основ.spr (C1=1500 C2=300 ) - все сочетания. Цифры, как цифры - могут быть и другими, но у меня эти... PS Задачки по 5 минут. R я сравнивал по комбинациям вертикальных загружений. Одинаковы для обоих вариантов. [ATTACH]1148985617.rar[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() я думаю что всё найдется. 1. смотрим протокол. для всех нагружений выполняется условие равновесия (третий закон ньютона) 2. согласно п. 1 Имеем факт - что силы действия равны силам противодействия (интересующим нас реакциям) 3. вспоминаем, что в модель помимо оболочек на упругом основаниии введены З А К О Н Т У Р Н Ы Е элементы (они моделируют отпор грунта за пределами подошвы) у вас : в модели ...ДЕФ ОСНОВАНИЕ реализована модель основания Винклера с постоянным коэффициентом постели- здесь легко найти среднее давление под подошвой, т.к. единственными силами сопротивления вертикальной нагрузке выступают С1 в модели ...УПРУГ ОСНОВАНИЕ реализована модель основания С1С2 с постоянными коэффициентами , в которой много ошибок...!!!!!!!! 1. нет законтурных элементов 2. силы перераспределения (сдвига) моделируемые коэффициентом С2 напрочь убиваются наложенными по всей плите связями по XY отсюда и ошибки. выводы по вопросу: модель С1С2 воспринимает вертикальные нагрузки не только засчет С1, но и С" и законтурных элементов, поэтому сумма (и частные места) RZ по оболочкам будут показывать только часть передаваемых (воспринимаемых и пр) реакций |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Не очень-то убедили... 1. Простая арифметика дает N/F=20 тонн/м2, именно столько и дает R при модели на упругом основании... 2. А по поводу влияния законтурных элементов на R в центре плиты - не очень-то обосновывается. PS Кстати, буквально вчера смотрел расчет по ЛИРЕ, выполненный в НИИАССЕ, так там связи на фундаментную плиту накладывают точно как у меня! Могу прислать их файл на мыло. Я не паникую - я в шоке от разброса результатов по разным моделям основания...И никогда не приму на веру результат, если он на ручках (мозгах и глазах) не умещается...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Зацепили... Ваша цитата: в модели ...ДЕФ ОСНОВАНИЕ реализована модель основания Винклера с постоянным коэффициентом постели- здесь легко найти среднее давление под подошвой, т.к. единственными силами сопротивления вертикальной нагрузке выступают С1 в модели ...УПРУГ ОСНОВАНИЕ реализована модель основания С1С2 с постоянными коэффициентами , в которой много ошибок...!!!!!!!! 1. нет законтурных элементов 2. силы перераспределения (сдвига) моделируемые коэффициентом С2 напрочь убиваются наложенными по всей плите связями по XY Проверил: а). Сумарная вертикальная нагрузка = 13000 т; Площадь плиты = 550 м2 (примерно). Делим 13000/550=23 т/м2, но никак не 10т/м2, как дает деформируеме основание...- какое тут равновесие? Куда теряются воздействия, если статика в протоколе бьет? б). В модели упругого основания убрал связи по Х и У, кроме 2-х узлов по центру плиты - результаты те же R=21 т/м2 (примерно), что бьет с ручной прикидкой, см. п.а). в). поподробней насчет "...много ошибок...!!!!!!! Уж очень любопытно...Буду благодарен, если просветите.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
никак не могу добраться чтобы вам ответить, но посоветую следующее:
сделайте в одной модели плиту на основаниях: Винклера (постоянный С1), С1С2 без законтурных элементов, С1С2 с законтурными элементами, и посчитайте в микрофе на объемниках (возьмите мои примеры (где-то здесь навалено туча)). из данного простого эксперимента вы придете к выводам о том: 1. какую модель и с какими обязательными довесками (законтурные элементы), следует использовать. чтобы по усилиям в фундаментной плите она была близка к модели на //реальном// ЛДС. 2. среднее давление под плитой узнаем по модели винклера (если руками считать лень) 3. реакция в модели С1С2 есть не только в оболочечных элементах, но и в законтурных, и сумма реакций в оболочечных элементах и законтурных равна общей нагрузке.. извиняюсь что без примера (нет совершенно времени) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Цитата:
ЛИС 1. Если Вы владеете СКАДом, прокрутите мои задачки... 2. Уж очень явные разбросы в результатах расчета. Да, в модели при С2=0 (по Винклеру) при изменении величины С1 в исходнике, величина R в результатах рачета ведет себя неадекватно. 3. Поясню: в моем понимании, величина R ( допустим усредненно равна 20 т/м2), помноженная на площадь фунд. плиты = величине приложенной нагрузки. Так? Т.е. при constante ( площади и нагрузки) усредненная величина R то же должна быть в районе 20 т/м2 и не должна зависить от жесткости (податливости) основания. 4. Что же получается в деформируемой модели? При С1=100 R=13 t/m2, при С1=200 R=6...10 т/м2. Где же логика? Куда теряется почти 50% приложенной нашрузки? 5. Единственный параметр, вызывающий доверие, в деф.модели, перемещения (условная осадка) равная 30 мм. Ко всем участникам Если не трудно, проделайте указанную работу. Знаете, раньше я с деформируемой моделью не работал - привык к модели с упругим основанием, и таких непоняток не возникало. Если кто-то встречался с подобными проблемами - поделитесь опытом...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
EUDGEN, http://dwg.ru/forum/attach_zip/1145425436.rar (из поста 124)
принцип моделирования модели основания С1С2: область основания д.б. выпуклой (дополняем пластинами нулевой жесткости), накладываем связи... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Настаиваю на непонятке: Цитата:
Кстати, при упругом основании таких непоняток нет...[/b]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
"произошла типичная подмена понятий"
EUDGEN. чесс слово удивлен вашей настойчивости...., хотя все инструкции по разрешению вопроса были подробным образом даны... но раз вы настаиваете чтобы я решил такую элементарную задачу тогда прошу прилипнуть к экрану монитора ![]() высылаю файлик задачи - следует обратить внимание (нагрузка от фрагмента схемы) что ~9 тонн из 16 нагрузки пирходится на реакцию грунта по краю плиты, которая естественно в реакцию самой плиты ну никак не может попасть. надеюсь, что сейчас стало предельно понятно что условие равновесия соблюдается... :roll: [ATTACH]1149241867.rar[/ATTACH] Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. В вашей задачке, почему-то нулевая толщина для типа 2, но это не сильно сказалось на рез-тах). 2. Согласен, что при ввводе законтурных элементов работа основания меняется. Я поигрался с С1...задал=10, по полю R=0.01, зато законтурные взяли на себя все... подобие плиты, опертой по контуру. Однако, такую модель я, пока, не буду применять - не могу обосновать реалистичность законтурных элементов. 3. Обратите внимание на задачку из НИИАССА - там не учитывают. 4. Надеюсь, моя настойчивость обоснована. В моей задаче нет законтурных элементов (так задумано...). И при игре с величиной С1 давлению R некуда перераспределяться, кроме как между элементами по полю плиты. Дальше, не буду повторяться- вопросы те же... PS Повторюсь в том, что лучше обоснованно не учитывать определенный фактор, чем получить необоснованные результаты при его учете. ЯТД.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
К слову, я составил в Лире по примерам книг Жемочкина "Практические методы расчета Ф балок и плит на упругом основании" несколько простых РС (обычные балки). В результате, не то что усилия не совпали, а характер эпюр был разным. У Вас есть книга Горбунова-Посадова. Вы проверяли их сходимость с компьютерными расчетами? А ведь по теориям этих ученых построены плотины и др ответственные сооружения, поэтому не доверять им у меня нет оснований. Можно взять несколько базовых примеров и попытаться "поганять" их в программах. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
То, что Лира и Скад уравновешивают силы воздействия и противодействия – это однозначно… Если не сходится, то надо искать ошибку [sm2102] |
|||
![]() |
|
||||||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Коллеги!. из сложившейся ситуации вижу три выхода:
1. все начинаем разбираться в вопросе заново 2. вы начинаете разбираться в вопросе заново 3. я начинаю разбираться в вопросе заново. Докладаю свою позицию (основанную на прочтении труда М. И. Горбунова-Посадова, проведенных численных экспериментах и проч.. with comment Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() ![]() в теме есть особоважные цитаты под заголовком ОТВЕЧАЕТ М.И. Горбунов-Посадов. вопросы? ![]() возможно, отвечаю несколько резковато - но требуется, прежде всего, обойтись без жертв... Цитата:
|
|||||||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Пример 2. Требуется найти распределение реакций в поперечном направлении для плиты бетонного основания под ж/д путь. Для решения вырезаем полосу шириной 1 пог.м. и рассматриваем ее как балку, применяя формулы плоской деформации. Выделенная балка имеет длину 2.8м, ширину 1м и толщину 0,2м. Нагрузка от подвижного состава передается на балку сосредоточенно в двух точках на расстоянии 0,8м от середины балки. Каждую силу примем Р=1т для удобства расчета. Принимаем следующие данные: Модуль деформации основания Е0=1000т/м2 Модуль упругости материала балки Е=2100000т/м2 Коэффициент Пуассона для основания Мю=0,35 Коэффициент Пуассона для балки Мю=0,167 P.S. Решение этой задачи вручную по методу Симвулиди (на упругом полупространстве) дало идентичные результаты. :wink: На Лире я решил эту задачу так. Сразу предупреждаю, неправильно. [ATTACH]1149486868.zip[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() под ж.д. путь !!!. С незапамятных ![]() ваше решение вероятно близко к истине. ps. нет правильной лиры - могу только текстовые открывать. pps. нет возможности для модели C1C2 определить реакции по выше обозначенным причинам. (к сожадлению). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Цитата из Жемочкина: "...осадка сооружений, имеющих неодинаковую площадь подошвы Ф, различна для одного и того же грунта при одном и том же единичном давлении грунта. Следовательно, коэффициент осадки является совершенно условной величиной, не имеющей физического смысла. Гипотеза Винклера имела еще оправдание в то время, когда в качестве балки на упругом основании рассматривалась только ж/д шпала стандартного размера, вследствие чего коэффициент осадки мог до известной степени характеризовать упругие свойства грунта Т.е ограничения имеет гипотеза Винклера, но не гипотеза УПП. Поэтому решение этой задачи по УПП и Винклеру должны тем более совпасть. :wink: Кстати, Жемочкин то считает по модели УПП. Если не убедил, то могу выставить другую задачу с той же проблемой. ![]() Это txt-файл примера 2 [ATTACH]1149495056.zip[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
к сожалению не могу догадаться как посмотреть реакции... (в лире) чтобы говорить предметно.. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Можно сравнить моменты. Основной "бок" состоит в том, что при расчете на компе эпюра М между силами переходит в верхнюю зону так, что +М=1,29кНм, а -М=0,96кНм. В то время как по методам Жемочкина и Симвулиди (два независимых расчета) эпюра М находится только в нижней зоне (Ммах=+1,97, Ммин=+0,33). По моему это очень большая погрешность в характере эпюры М:shock: И вопрос: почему все МКЭ-программы моделируют теорию Пастернака, а не какую-нибудь другую? Неужели она самая правильная? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
выделенный фрагмент не гарантирует расчета по задуманной теории расчета если она не была реализована в полном объеме должным образом. если домоделировать УПП, добавив законтурные элементы то характер эпюры будет правильным. -все моменты внизу. останеться правильно определить С1 и С2. Цитата:
2. потому что она довольно хорошо отражает (приближается) усилия в конструкциях на ЛДС. (в теме много сопоставительных примеров при решении на ОКЭ ТУ и для моделей С1С2) 3. она довольно проста к реализации 4. требует мало ресурсов ... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Пойму, если пошлете меня... перечитывать данную тему сначала. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
EUDGEN погонял ваши задачки.
и все таи пришел к тому же выводу, что писал по почте. на такое поведение реакции основания Rz вляют именно стержневые элементы. как и почему не могу сказать - не знаю пока. Но если в схеме с К1 убрать эти стержни(даже не заменяя их пластинами), то реакция при любых К1 получается примерно от 22 до 25 т/м.кв. тоже к стати касается и схемы с С1С2. Заменив же стержни на пластины мы получим более реальную картину по реакции основания в обеих схемах независимо от К1, С1С2. теперь что касается вашего желания получить арматуру в стержне(фунд балка), то вы немного не правы. стержень в расчетной схеме явл. центральной осью, т.е. подразумеваем что плита проходит у нас по центру балки, а на самом деле то не так. И поэтому армирование будет не корректным. об этом кажется уже где то писалось на форуме. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
ЛИС
Цитата:
И почему в модели на упругом основании таких непоняток не проявляется, ведь ребра там тоже есть? 2. Повторюсь, но ребра смоделированы с учетом смещения от срединное оси плиты (жесткие вставки по Z). Своей жесткостью ребра воспринимают изгибные факторы...соответственно и доля арматуры в них очевидна. 3. Что касается предположения о некоректной работе ребер в модели, то подобные случаи разъясняются в книге А.С.Городецкого. Я поступаю по аналогии. PS Молодые силы! Разъясните нам, зациклившимся на 190 посте...в чем проблема?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
2. область УО д.б. выпуклой. в скаде справка таже 3.посмотрите примеры (в теме) - всё поймете. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Павел, прошу отметить, что при замене стержней(фунд. балок) на пластины с эквивалентным сечением таких проблем (разница в Rz при разных К1) нет. Т.е. део именно в стержнях. К сожалению с тех пор у меня не было времени пообщаться даже с ближайшими коллегами на эту тему, но думаю скоро наверстаем. А вообще это хороший вопрос для разработчиков (на засыпку :wink: ).
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
предполагаю:
вероятно проблема не в стержнях, а в модели... такая проблема - некорректность модели по жесткости - была рассмотрена нами (мной и EUDGEN) неоднократно. Странно что это не оставило должного СКУРПУЛЕЗА в вопросах формирования РС. я думаю что суть рассматриваемой проблемы заключается в УЧЕТЕ ДВОЙНОЙ ЖЕСТКОСТИ в одной модели (стержни + пластины) и отсутствии ТАКОВОЙ в модели только с пластинами. ps дайте ссылочку на модель (я тоже упуслил момент) а может, если я прав, вы данный момент подтвердите |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2006
Сообщений: 114
|
Уважаемый p_sh!
Просьба к вам, выставляемые вами тесты приводить и в формате ЛИРА (ввиду различий СКАД и ЛИРА), для более активного участия в обсуждаемой теме пользователей ЛИРЫ. PS. Не знаю как у других пользователей происходит освоение ЛИРЫ и СКАДА, но меня хватило только на ЛИРУ… ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Жаль, Вы не любите комментировать свои задачки... 1. Схема 1 плита на деф.основании. 2. Схема 2 - та же плита с ребром по центру. 3. Схема 3 - та же плита с ребром-балкой на упр. основании. Мои выводы: в чем же некорректность схемы 2? В узлы плиты вводится стержень с определенной жесткостью. Стержень с упругим основанием не контачет - обыкновенный стержень. Да, он в целом делает плиту жестче и естественно под плитой может поменяться распределение давления на основание, что и наблюдается. Схема 3 - явно не вмасть, т.к. и плита и ребро на упругом основании... Но в моих задачах я манипулировал только жесткостью основания, не меняя жесткость фундаментов. Т.е при С1=200 и С1=100 результаты распределения давлений на основание явно нелогичны... Romka Вы же посчитали по ЛИРЕ мои задачки...Доложите коллегам по форуму свои замечания...и выводы. Скажу, что я их то же посчитал по ЛИРЕ, но у меня те же непонятки, что и в СКАДе. ЛИС Ваши неубедительные сомнения тоже настараживают... PS Прошу всех не злиться на меня - я старый (еще не очень) и добрый, и думаю, что не очень глупый.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
чем больше жесткость тем меньше давление в центре плиты и больше скраю (нагрузка на край УО (нагрузка на фрагмент)). я упустил ваши примеры. подскажите из какого поста из взять. постараюсь посмотреть. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
P_SH
Позвольте уточнить: 1. Да, ребра фундаментной плиты - балки (стержни), но не балочного ростверка, т.е. с основанием непосредственно не контачат. Никаких параметров для балок, кроме ВхН (размары сечения), не задано. В вашем примере 3 для балки заданы С1, С2 и b - вот, что не в тему... 2. Хочу Вас вернуть на тему " Подводные камни..." PS И не только уважаемого Павла, но и всех неугомонных, типа меня...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
схемы из поста 166
1. МЧБ 09-06 УПРУГ ОСНОВАНИЕ.SPR жесткость 1. (оболочка) ИМЯ_ЖЕСТКОСТИ: Ф.ПЛИТА. ТОЛЩИНА_ПЛАСТИН 0.85 С1 1500 С2 300 жесткость 2. (стержень) ИМЯ_ЖЕСТКОСТИ: Ф.БАЛК B*H=80*150 КоэффициентыУпругогоОснования по оси Z1 С1 1500 С2 300 b 0.8 в РС ошибка (неточность). 1. тип - ДУБЛИРОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ. 2. тип - нечеткое использование двухпараметрической модели 2. МЧБ 09-06 ДЕФ ОСНОВАНИЕ.SPR жесткость 1. (оболочка) ИМЯ_ЖЕСТКОСТИ: Ф.ПЛИТА. ТОЛЩИНА_ПЛАСТИН 0.85 С1 205.383 С2 0 жесткость 2. (стержень) ИМЯ_ЖЕСТКОСТИ: Ф.БАЛК B*H=80*150 КоэффициентыУпругогоОснования по оси Z1 С1 1500 С2 300 b 0.8 в РС ошибка (неточность). 1. тип - ДУБЛИРОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ. 2. неклассифицирую - применение различных моделей в одном основаниии (нечеткое) ps. может не туда смотрю??? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Да, уж Вы - сильный оппонент - высказал в мыло... А для остальных: прошу меня извинить за некоторые неточности в моих РС, выставленных в п.166. Павел оказался прав... Я понимаю, что это наше флудерство, и не всегда мы отличаемся тщательностью в своих посланиях и обсуждениях. Но не из вредности - просто мы профессионалы, а не ошибается тот, кто... :evil: PS Однако, далеко не все нюансы РС с использованием моделей основания (весьма противоречивых) удается простой арифметикой одолеть. На то мы и наз-ся профессионалами. ![]()
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2006
Сообщений: 114
|
Уважаемый p_sh!
хотелось бы узнать Ваше мнение по алгоритму расчеты для определения параметров УО: LIRA 9.2 применяется модуль “ГРУНТ” из программы “Инженерный Калькулятор”по следующей процедуре : 1.Создание КЭ-модели здания и фундамента. Фундамент моделируется пластинами и стержнями с параметрами упругого основания определенных в результате расчета деформаций основания (первое приближение). 2.Расчет КЭ-модели здания и фундамента. Определение реакций на элементы фундамента. 3.Создание модели грунта в модуле “ГРУНТ”. В качестве нагрузки передаются реакции определенные из пункта 2. 4. Расчет параметров упругого основания (коэффициентов постелиС1, С2) и передача их в LIRA. 5. Расчет КЭ-модели здания и фундамента с уточненными параметрами упругого основания (коэффициентов постелиС1, С2). Определение реакций на элементы фундамента, сравнение с предыдущим решением, при необходимости выполняем п. 3 и 4. 6. После получения окончательного распределения параметров упругого основания, передача их в LIRA. 7. Окончательный расчет КЭ-модели здания и фундамента. Из практики применения видно, что алгоритм работы достаточно громоздкий, если учитывать размерность задачи (min 100 000 узлов), и то что нет соответствующей информационной связи “Инженерный Калькулятор” – “LIRA” то затраты времени соответствующие. Вопрос: как Вы решаете эту проблемы в SCAD? Заранее благодарю. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
reppetitum est mater studium (нечеткое)
описаный вами алгоритм требует дополнительных уточнений (в службе поддержки) ВАЖНО пункт аглоритма No 1. Исходные данные для программы ГРУНТ. 1. если исходными данными для вычисления коэффициентов постели являются: "равномерное" распределение давлений (т.е. решение РС с постоянным (одним) С1 коэффициентом постели), как это реализовано в КРОССе, то вычисленные коэффициенты являются окончательными и, в основном, характеризуют упругие свойства грунта на определенной в процессе расчета толщине сжимаемого слоя или, если есть возможность в программе задать толщину рассматриваемого грунта, - для заданной толщины грунта, и в зависимости от конфигурации плиты. 2. если программа требует уточнений - т.е. организации итерационного процесса в виде повторения пунктов 3-4-5, что маловероятно, то следует так поступать. ОДНАКО это маловетоятно в виду того что: 1. для получения подобного устойчивого сходимого процесса шаг уточнения д.б. достаточно мал, что приведет к БОЛЬШИМ вычислительным затратам и к мало доверительному результату, в виду вносимой пользователем погрешности. 2. потребует высочайшей квалификации оператора... наивероятнее всего алгоритм будет выглядеть как 1... 2... 3... 4... 7... Цитата:
в основном Цитата:
а в случае неодногодного по сжимаемости (по площадке строительства), коэффициент неоднородности более 2, то следует, по рекомендациям М.И. Горбунова-Посадова, произвести расчет сооружения И (также, дополнительно) на модели грунтового основания , характеризующейся переменным коэффициентом постели по Винклеру (решения по ГРУНТ или КРОСС), а армирование производить по огибающим полученным в результате наложения решений по двум моделям. для выяснения вопроса No1 можно сравнить решение по ГРУНТ с решением на ОКЭ ТУ. и с решением М.И. Горбунова-Посадова http://dwg.ru/forum/attach_zip/1151392618.rar в архиве цитата из книги мэтра и модель (С1С2) ,к сожалению в скаде, хорошо приближающаяся к решению мэтра. ps. интересно услышать и обсудить доводы "за" и "против" в расчете фундаментных конструкций с учетом трещиностойкости или только по прочности... |
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
Уважаемый p_sh
Не могли бы вы пояснить по поводу закрепления фундаментной плиты на УО, путем добавления нескольких рядов КЭ (оболочка) по контуру фундамента? Какой E вы принимаете? Я предполагаю, что вводя эти КЭ, вы избавляетесь от скачков напряжений в местах закрепления. Я попробовал проделать подобное, результат: - для ФП примерно равных по ширине и длине картина напряжений похожа ФП замоделированную на объемных КЭ - для ФП , у которых H больше L получается картина не совпадающая с действительностью :shock: Выкладываю ниже картинку. Слева закрепления производил по вашему варианту, справа на объемниках. ЗЫ Может для вашего случая есть ограничения? [ATTACH]1151840041.jpg[/ATTACH]
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
с математической точки зрения не должно быть ограничений...
проверял для моделей с соотношением сторон 1:1 - 1:4 - сходимость с решением на ОКЭ ТУ хорошая (в микрофе в дааной теме) выложите ваши задачки в текстовом виде (лиры хорошей нет) |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
- данную рекомендацию подчерпнул в книге "РМС и возможность их анализа Перельмутера". В ней это объясняется тем, что двух и оноузловые элементы моделируют отпор свободной части грунта весьма приближенно и для повышения точности они советовали такой прием. От себя отмечу, что в экспериментах с моделью С1С2 в микрофе (представленных в теме) где область пластин нулевой толщины была довольно значительной (от плиты), добавление законтурных (одно и двухузловых) элементов не вносило значимых (6 знаков после запятой) отличий в решениях этих моделей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2006
Сообщений: 114
|
p_sh
Спасибо за ответ. Если я правильно понял у Вас есть возможность работы в SCADE(лиценз.), предлагаю провести тестирование задачи (с реальными геологическими условиями) для сравнения и в SCADE (КРОСС). Все исходные данные готов предоставить. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
как отмечал techsoft, надо с чем-то всё это сравнивать - В нашем случае получится между собой., т.е. истина ускользнет. Я подбросил подобную идею maestro в теме тестирование лиры 9,4, на которую он положительно откликнулся - пока видимо не дошли руки.
Лучше упростить задачу, ведь математически нет никакой разницы: основание сложное или нет (если рассматривать простой случай однородного основания) и сравнить с http://dwg.ru/forum/attach_zip/1151392618.rar ручным расчетом (теоретическим). Но можно попробовать на ваше усмотрение..., хотя сложную геологию задать в программах (типа КРОСС) не так просто ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
p_sh
Выкладываю просимые вами файлы. Выводы: Просчитав схему на объемниках ( линейно) получил осадку, близкую к полученной в ручную. Посчитав РС с помощью С1 и С2 ( мое закрепление и ваше) получил решения, не совпадающие с решением на ОКЭ ( про осадку я вообще молчу). Может неправильно посчитаны коэффициенты? В файле прилагаю расчет онных. Если будет время, посмотрите. Буду рад любым замечаниям. PS По вашему закреплению : Е=0 задавать нельзя (пробовал) прога думает, что РС не закреплена в пространстве. Н=0 тоже нельзя (сама прога ругается), а вот близко к 0 пожалуста! [ATTACH]1151999393.rar[/ATTACH]
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
aldt
Из предыдущих наших встреч я понял, что вы работаете в Лире. Вы также говорили про прогу Грунт в Мономахе и Инженерном калькуляторе. Если не сложно, гляньте в предыдущий пост. Я та выложил расчеты в Лире и реальную геологию. Интересно, как правильно задать ИГЭ2 в Грунт ? :shock:
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
где Аi=ki-ki-1. но приближение по осадкам говорит о близости к истине. Цитата:
усилия, к стати не так уж и разнятся -около 10%, но при С1=0,138Е/(1-nu^2), С2=2*С1 погрешность составила 5% (а это результат!), только я объемники по высоте поделил - показалось что слишком вытянутые. Цитата:
в вашем случае (грунты 5МПа и 8МПа мощностью более 0,2 Нс в пределах Нс, согласно СНиП следует использовать модель УПП с ограничением Нс, а не ЛДС. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
Цитата:
Цитата:
Кстати, откуда формула?(С1=0,138Е/(1-nu^2), С2=2*С1 ) Цитата:
Вы не ответили насчет закреплений! :shock: При вашем закреплении усилия по краям плиты менее точные, чем при моем.
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
Забыл спросить. Если мы С2 заменяем на 0, то получаем Винклера, а при вычислении С1=Р\S должно получиться С1=230 При таком С1 осадка примерно равна осадке на ОКЭ. Но по всем расчетам С1 получается в 2 раза меньше! Куда все пропало? :shock:
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
aldt
Я не выставлял фаил, меня не это интересует. В посте №214 я выложил геологию (кратко). Там указаны характеристики грунтов. Для ИГЭ1 и ИГЭ3 все понятно (это глины) а вот для ИГЭ2 данные не полные (это щебеннь с прослойками глины). Меня интересует Как его забить в ГРУНТ (какие характеристики ему следует присвоить) ? :shock: Ниже прикрепляю часть геологии, остатки в 214 посте [ATTACH]1152076999.jpg[/ATTACH]
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
|||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() по результатам экспериментов эта пара формул во многих случаях лучше приближается (по усилиям) к решению на ОКЭ ТУ "обратитесь к началу темы и вы не пожалеете потраченного времени" Цитата:
слой ИГЭ3 - глина 5 МПа, мощность - 2,3 м из 8,5 м - более половины, всё же над моделью грунта стоит еще раз поразмыслить.... Цитата:
схема osnovanie2, такое закрепление меня настораживает: края плиты параллельные ОХ закреплены по У и не имеют возможности на сближение, а при изгибе ,согласитесь, края плиты сближаются. Аналогичная картина по краям плиты параллельным ОУ... Объясните из каких соображений так сделано?. схема osnovanie3. Консоли пастернака (источник - микрофе и книга "РМС и возможность их анализа") Цитата:
|
||||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
p_sh
Цитата:
Над всеми остальными вопросами пока думаю, может к вечеру отвечу, Очень занят! ![]()
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
Плохишъ
Ну да, позвоним мы ему, засвидетельствуем свое почтение и тд и тп, А за книжицу надо будет еще бабоси заплатить, а потом еще ждать некоторое время, пока пришлют. Вот был здесь один человек (большой респект ему) так он купил книжку про проектирование высотных зданий (лира), сфоткал, да поделился со всем честным народом. Я думаю ему все только слова благодарности высказывали, чего стоят отзывы в download!
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 66
|
Boniconstr.. хитрюга))))))) Достаточно заехать в офис и купить... (ну для москвичей только наверно). Что касается самой книги... Вот убейте.. непомню как называтся (надо переговорить с манагером, тот быстро сообразит), то ее маст хэв каждый расчетчик. У меня ее нет, я только листал, но обязательно куплю
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
p_sh
Как вы уже говорили, нашу схему необходимо закреплять по Х У и Uz Если мы закрепим только пару узлов, то при расчете в этих местах появятся скачки напряжений, на характерные данным областям. В случае, если мы закрепляем все узлы по контуру, то этот эффект размазывается по всей плите и практически пропадает. Что касается сближения краев плиты, то если мы рассмотрим очень малый фрагмент ФП то это сближение будет мало, следовательно, им можно пренебречь ИМХО. Если мы глянем РС на ОКЭ то такой результат более близок к моему закреплению.
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
не скажите. Например если не требуется раздувать размер задачи (а потом соответственно долго ждать решения), когда грунтовые условия не сложные имеет смысл пользовать С1С2 и решить всё в линейной постановке. Простота модели и её хорошая приближенность к моделям рекомендованным в СНиП, тем не менее является плюсом.
По нелинейной модели. Безусловно это положительно, но как планируется использовать её на практие? Тучу нелинейных расчетов производить нет острой необходимости. Вероятно её можно будет использовать для нахождения переменного С1=P/S по площади плиты а затем решать модель здания в линейной постановке на модели основания с переменным коэффициентом жесткости. (интересно с кроссом или грунтом сравнить конечные результаты). Есть другие предложения? PS. а какую глубину следует задавать для нелинейной модели??????? |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Цитата:
Лично у меня в планах попробывать все это в ближайшее время. (хотя пластику в грунте допускать без необходимости не собираюсь) А глубина не менее того что в СНиПе (лучше более) |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
ps
Цитата:
а чем не устраивает модель с постоянными С1С2 (и её ламинарное представление) и какова методика вычисления различных (по площади основания С1С2). Кроме как в ГРУНТе не встечал что в двухпараметрической модели УО коэффициенты различны по плоскости основания.... Так же, как быть с законтурными элементами..., как рассчитать их параметры...?????. Не является ли достаточной модель с переменным С1, моделирующая вариацией С1 перераспределяющие свойства основания..... HELP!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 66
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Чем не устраивает модель с постоянными С1 и С2 я уже говорил, А вычисленные они в КРОССЕ меня вообще не устраивают т.к. Вычисление этих коэф-ов идет без учета их распределения связонного с учетом жесткости фунд. плиты. В программе ГРУНТ мне кажется теже грабли. Хотя они тоже имеют право быть , но только как инженерный метод (бывают задачи не подьемные , так что сгодятся и С1С2 (лучше чем ничего) ). Глубину сжим. толщи для себя определяю т.о. что-бы деформации в удаленном 3D элементе были менее 1мм (то-же для боковой поверхности). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 66
|
Цитата:
И вообще.. значение С1 С2 преувеличено. Все вы представляете, что такое грунт и модель грунта и насколько они соответствуют друг другу. О линейности тут вообще говорить не приходится. На данный момент, опять же ИМХО, как грунты, так и совместную их работу с конструкциями надо решать МКЭ. P.s. Plaxis рулит!))) |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
ламинарное представление - представление двухпараметрической модели в виде: сооружение установлено на натянутую с усилием С2 мембрану, опирающуюся на винклеровское основание с жесткостью С1.
линеаризации расчетной схемы. - при условии, что временная нагрузки и её распределение в сооружении не играют "существенной" роли (например основные нагрузки здания постоянные) предложил использовать для ускорения расчета следующие махинации с нелинейным слоистым основанием: Цитата:
Цитата:
ps. всегда используете этот критерий (даже в случае использования подели ЛДС)? |
|||
![]() |
|
||||
старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Я чту уголовный кодекс
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 66
|
Работа творческая... тут уж кто во что горазд!))))
Жизнь показывает, что те схемы и допущения которые я использую (частично которые я указал) имеют право на жизнь. Дома стоят и в них живут, а значит система работает.. пока без сбоев тьфу-тьфу...)))))) |
|||
![]() |
|
||||
старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97
|
Плохишъ
Дай бог, чтоб так и было. Но ложечка дегтя: во первых, скорее всего еще и времени то прошло не много, а в глинистых грунтах как известно консолидация может идти лет 20-30, во вторых- достичь расчетных нагрузок не так то просто :wink: |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Еще раз позволю себе повториться:
Если комбинация нагрузок одна то можно применять С1С2, а если их много то на разные нагружения один комплект С1С2 для определения РСУ пользовать уже не надо (не известно чего можно недосчитаться при определении арматуры). С наилучшими пожеланиями! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 66
|
Цитата:
А глину лучше пройти сваями... С1 и С2 вы никогда не вычислите правильно, только весьма приблизительно. 5-6 скважин на дом явно недостаточно для статанализа. Все это конечно хорошо, но при реальном проектировании, по большому счету, это ненадо. Достаточно прикинуть крены, осадки и прочие показатели, а для армирования учет этих коэффициентов вообще ненужен. Поэтому я твердо убежден, что того же КРОССА вполне достаточно, а все остальное "ловля блох". Кстати.. КРОСС в R5 считает неправильно))) P.s. ИМХО |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Или все-таки не "есть" а "возможно будет"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 66
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
All, благодарен за бурное обсуждение.
Цитата:
один комплект С1С2 (полагаю) допустимо использовать в следующей ситуации: 1. Основная часть нагрузок - постоянные 2. Расположение временных нагрузок, в т.ч. и их возможные модификации, равномерно. Например здание загружено временными нагрузками через пролет, или в шахматном порядке и т.п. В такой ситуации некоторое снижение общей нагрузки на фундамент, в случае обоснованного применения модели ЛДС приведет к некоторому уменьшению ГСТ, что значимо на изменение С1С2 не должно повлиять. поэтому для модели грунта ЛДС вышеобозванный случай можно натянуть на одну комбинацию. Цитата:
DTab Цитата:
1. размер конечного элемента 2. модуль деформации конечного элемента можно получить 1 мм для Е=5МПа при давлении в 10 раз меньшем чем для Е=50 МПа (при одинаковом размере КЭ).... здесь вероятно следует внести в зависимость эталоный модуль деформации и записать её по образу d(max=1мм)=P*Е(эт)/Е(грунта)*L(размер кэ) ...???? Цитата:
как я успел заметить версия 5.1, поставляемая с R5 не учитывала взаминого влияния соседних нагруженных областей(зданий), в версии 5.3 это было исправлено... |
|||||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
А где вы видели в Ярославле модуль 50МПа ? |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
сочетание 5 и 40 на одной площадке встречалось. но это не суть..
Интересна (повторно) такая известная проблема. В связи с различием модулей первичного и вторичного сжатия грунтов при моделировании системы С-Ф-О появляется проблема учета данного явления при расчете на динамические нагрузки (ветер, сейсмика, прочие). Каким образом данную задачу можно решить с применением микрофе??? |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Модуль для грунта в ING+2005-2006 задается тот который дан в геологии (и это точно) . Сейсмику делать не приходилось , а вот с динамикой ветра нет проблем :wink: (задается очень быстро и легко ). А если речь идет к примеру о тиксотропных глинах :? ,что-ж можно задать и пластику с помощью обобщенных или нов. узловых шарниров (правда надо сначало в затылке почесать , но все решаемо). |
|||
![]() |
|
|||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
ps. если Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
В любом случае у нас в геологии только "фи", "c" и модуль (уж какой есть). Вот на основе этого мы все и работаем. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
дело было так: имеет место следующие наблюдения, упомянутые в т.ч. в небезизвестной (в теме) книге М.И. Горбунова-Посадова Расчет конструкций на упругом основании. и в СП основания: Замечено что грунт имеет необратимые и обратимые(упругие) деформации под нагрузкой. Для расчета общих осадок сооружений на грунтовом основаниии (с СНиП приложение 2) предлагается использовать обобщенное значение т.н. модуля деформации, характеризующего общую деформативность грунта. В случае если на сооружение, с установившейся осадкой, действуют кратковременные знакопеременные усилия, то по факту набора сооружением необратимых деформаций оно начинает работать на основании имеющем "только" обратимые деформации и соответственно "упругие" свойства. В этом случае можно полагать что сооружение работает на основании характеризующемся модулем УПРУГОСТИ. Это в свою очередь влияет на: жесткостные (соответственно и на динамические) характеристики системы С-Ф-О, где основным фактором может выступать жесткость основания (в случае когда жесткость сооружения велика). В случае применения в модели С-Ф-О менее жестких характеристик основания вычисление динамических характеристик системы произойдет с погрешностью. -> инерционные силы будут вычисленны также... Проблему не решает постановка С-Ф на основание из объемных элементов, характеризуемых модулем общей деформации. и на нелинейные ОК элементы, в том числе и по следующей причине: в некоторых источниках выдвигается следующая гипотеза: глубина сжимаемой толщи (распространения напряжений) для кратковременных воздействий тоже изменяется, в основном уменьшаясь. Модель основания в связи с этим приближается к модели коэффициента жесткости Винклера. что же присоветовать в такой ситуации (значительные динамческие нагрузки - сейсмика) aldt Цитата:
gprs, большую не посмотреть ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() ! не надо устанавливать в каждый узел КЭ 51! aldt, предлагаю вам протестировать его (ГРУТН) на таком примере жесткая плита (толщина 5м) размером 20*20 м равномерно загружена нагрузкой 1т/м2, покоится на основании толщиной 7,2 м. Е=1000 т/м2, nu =0.3. dTab, в виду отсутствия информации по нелинейному основанию (принцип работы) для надежности и его пока забраковал ![]() Положим что расчет ведем в уругой стадии грунта |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Извините, что я опять настаиваю на своем, но сравнение той или иной гипотезы, выдвинутой в данном топике, лучше было бы сравнивать с эталонным решением. Например, с задачей, решенной в классической книге (Горбунов-Посадов, Жемочкин, Симвулиди и др) |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
в архиве решение М.И. Горбунова-Посадова (для УПП), можно сравнивать любое представленное решение... ps. добавлять по вопросу не было задачи, просто просмотрел литературу, проделал вычислительные опыты, сделал выводы... Безусловно всё дополняемо...(опровергаемо) |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2006
Сообщений: 114
|
p_sh
"не могу ничего определенного добавить, в виду отсутствия познаний в области двухпараметрического основания с переменными коэффициентами" если я правильно понял смысл вашей фразы, то вы не применяете на практике двухпараметрическое основание с переменными коэффициентами? ps. неужто я один применяю возможности ГРУНТА :?: отзовитесь пользователи ЛИРА+ГРУНТ! |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
1. усилия от постоянных и временных нагрузок вычисленных в схеме с основанием характеризующемся модулем ОБЩЕЙ (геология) деформации 2. усилия от динамических нагрузок вычисленных в схеме (?деформированной? ) с основанием характеризуемым модулем вторичного сжатия. (упругости) если упрощенно то 1-я схема - стержень (маятник) соединенный с опорой на мягкой пластинке 2-я схема - стержень (маятник) соединенный с опорой на более жесткой пластинке частотные характеристики системы С-Ф-О на основании характеризуемом модудем упругости очевидно выше. проблема расчета в том что если вычислить силы от динамики на мягком основании то они в некоторых случаях будут занижены, по стравнению с вычисленными на более жестком основании Не раз были высказаны на форуме от людей проектирующих в сейсмических районах - более жесткая схема - бОльшие усилия в сечениях (это очевидно) т.к. силы инерции больше. aldt попробуйте протестировать ГРУНТ, это увлекательно... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
поэтому модель основания из 3D КЭ, на мой субъектив, не подходит для случая больших динамических воздействий (сейсмика) при малой высоте и динамической - только ветровой нагрузке - такое решение (3D КЭ с модулем ощей деформации) вероятно может быть приемлемым. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2006
Сообщений: 114
|
DTab
Совершенно не знаком с возможностями ING+, разясните пожалуйста следующие: 1. динамический расчет выполняется при защемлении здания (не учет основания), определяются динамические силы. 2. динамические силы (опр. по п. 1) прикладываются статически на модель упругого основания. и все это решается в рамках одного расчета? |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
2. да прикладываются статически на модель упругого основания, но все это конечно в рамках 3-х расчетов ( 1)вычисл. собств. формы колебан. 2)вычисл. динамич. составляющая 3)добавляется к статической и производится статический расчет). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2006
Сообщений: 114
|
DTab
Практически я также поступаю в ЛИРЕ, только результаты из одной модели в другую приходится передавать вручную, а в ING+ это автоматизированно? и попутный вопрос ING+ подбирает армирование по всем моделям или по каждой в отдельности? Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() ![]() а для комбинаций по СQС вычисление происходит в зависимости от частот (но на это наплевать). РСУ, следует погагать, вычисляет тоже по СНиПовским принципам ![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Кстати ING+ формирует ветровую нагрузку в узлы автомотически из равномерно распределенной. 2. ING+ подбирает армирование как по комбинация в отдельности (а может и поРСУ - но я не сторонник РСУ в железобетоне), так и по наложению всех комбинаций (чтото типа огибающей). |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
оффтоп
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
А составление комбинаций дело не хитрое. (примерно 3 курс ПГС). |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
а) через один пролет, б) через два пролета. что часто бывает в многоуровневых парковках. :shock: |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
для ответа на наводящий вопрос следует обратиться к формулам, по которым вычисляются С1С2
например следующая пара формул (лира, модель УПП): С1=Е(средн)/(1-nue(средн)^2)* H) C2=Е(средн)*Н/6*(1+nue(средн)) для модели ЛДС, если величина нагрузки изменяется незначительно Н изменяется еще незначительнее -> существенных колебаний значений C1C2 не ожидается. для модели УПП, изменения Н более существенны. Однако встречный вопрос: для модели грунта в виде ОКЭ ТУ изменяете гллубину сжимаемой толщи (ГСТ) (изменяете деформационные характеристики основания)или оставляете (не изменяете деформационные характеристики основания) для каждой рассматриваемой комбинации??? |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
2)Для загружения через ролет изменение усилий очень даже значительно. 3)А зачем менять глубину сжимаемой толщи если я к примеру задам ее сразу 40 метров ( в объемных элементах). |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Таким же образом рекомендуется поступать в приложении 2 СНиП формула 11. Цитата:
Цитата:
В случае если ГСТ задана неизменной то деформативные свойства основания остаются постоянными для любой комбинации. Вспоминаю что вы сами указывали на то, что для различных комбинаций набор С1С2 должен быть различным,т.е. деформативные свойства основания должны варироваться. Как я понимаю вы не следуете данному принципу, или это не одно и тоже??? В литературе указана также следующая особенность модели грунта в виде ОКЭ ТУ - отражение волны (не встречался такой эффект) Но вероятно это может происходить при динамическом анализе, когда грунт не выключен из работы. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Как я успел заметить - вроде бы все методы по определению деформаций вышли (или базируются) на задаче Буссинеска (где можно получить напряжения и деформации в любой сколько угодно удаленной точке ). Метод лин. деф. слоя всего навсего ограничил метод лин. деф. полупространства , сделов его доступным для ручного счета (посредством ограничения сжимаемой толщины 0.1сигма или 0.2сигма, где влияния напряжений от фундамента незначительны). А теперь вопрос - ну и чем хуже то что я учту большую толщину? Этим я только получу более полную деформацию. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
СНиП полагает данное упрощение для метода МПС для вычисления осадки по модели основания в виде УПП, модель ЛДС несколько иная. Цитата:
[ATTACH]1153397084.JPG[/ATTACH] для модели УПП так и будет, но обычно для широких фундаментов более реальную осадку показывает модель основания в виде ЛДС. (найдено во всех источниках М.И.Горбунов-Посадов, Далматов Бартоломей и т.д.) модель УПП даст, скорее всего, завышенное значение осадки (солидно завышенное) несложно убедится вычисляя осадки методом послойного суммирования для модели УПП. http://dwg.ru/forum/attach_zip/1143781853.rar |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Более-менее правдоподобные результаты дает модель Винклера с итерационным вычислением осадки, давлений и коэффициента постели. Цитата:
Во-первых, данные изысканий обычно до 20-25 м, а что ниже - вам то неведомо. Во-вторых, уровень давлений на такой глубине (а что более важно, соотношение природного/дополнительного давления) совершенно не соответствует условиям определения характеристик грунта (модуля деформаций), которые, как я предполагаю, Вы берете из имеющихся данных (для диапазона 0.15-0.3 МПа) В общем, Hc надо брать по указаниям норм, и не будет ни сверхнормативных осадок, ни вопросов насчет корректности... Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
|||||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
попробую раскрыть мою позицию
Цитата:
Цитата:
обращаю внимание, что в основном для фундаментов шириной более 10-15м осадка существенно меньше чем по теории упругости на УПП. "Для этого" - для установления сходимости между теорией и практикой введена модель ЛДС, которая по своим деформативным свойствам приближает осадку здания к прогнозной. Причем глубина сжимаемой толщи это отдельный вопрос (см тему "Глубина сжимаемой толщи") если ЛИС сочтет допустимым выложить свою статью по этому вопросу то ряд вопросов по ГСТ отпадет (или усугубится) Цитата:
Цитата:
здесь я хотел бы чтобы вы уточнили позицию более аргументированно (на примерах и т.п.) если найдется свободная минутка. Цитата:
препятствием здесь является следующее: s=P/C; P=Rz при любом распределении коэффициентов постели по подошве ! Возникает вопрос: как и что уточнять? |
||||||||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
1. Берем плитный фундамент, разделяем его на мелкие прямоугольнички 2. Определяем давление на основание по каждому участку плиты, определяем осадки основания в интересующих нас точках фундамента (они будут разными по плану плиты) 3. Определяем Kp,i=Pi/Si для каждого кусочка фундамента 4. Пересчитываем плиту на найденных коэффициентах постели, определяем давления Итерации (п.2 - п.4) осуществляются до сходимости по какому--либо контролируемому параметру, например, давлению. Модель с двумя коэффициентами постели имеет более туманный физический смысл, чем винклеровская, потому серьезных рекомендаций по ее применению я не встречал. Видимо, для практических расчетов она не имеет смысла (я не говорю о назначении величин С1 и С2 методом "от фонаря" или по божественному наитию). |
|||
![]() |
|
|||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
по 1 и 2 1.1. жесткость плитного фундамента: бесконечна, конечна (какая), нулевая 1.2. в зависимости от 1.1. за начальное распределение давлений принимаем что? (решение ТУ для жесткого штампа, ... для штампа конечной жесткости, ... для равномерно (неравномерно (но несильно)) распредлеленного давления на грунт. по 4. получаем : -в случае если жесткость ф-та равна бесконечности: в 3-ем пункте конечное решение. (но полученное в п.2) - в случае если жесткость ф-та равна конечной (но большой монолитный подвал, коробчатый ф-т) : в 3-ем пункте практически конечное решение. (но полученное в п.2) пригодное к использованию ЯТД. -в случае если жесткость ф-та равна нулю : в 3-ем пункте решение близкое к решению по КРОСС, которое тоже не нуждается в уточнении. Если попытатся полученные напряжения под подошвой задать в итерации в п 2 то получится следующее http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15 пост 17 :? здесь я полагаю играет роль следующее обстоятельство: осадка (средняя) ф-та обладающего "нормальной" жесткостью много больше её неравномерностей, поэтому решения полученные по п 1-2-3 являются достаточно окончательными. Уточнение провести нет возможности. см ссылку. и пост 46 данной темы. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
тема Глубина сжимаемой толщи. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7358 в ней особенно важным является следующее - затухание деформаций в натуре происходит существенно раньше..., что дает основания к применению в расчете модели упругого слоя, которая позволяет (небезосновательно) снизить расчетные усилия в конструкции. |
|||
![]() |
|
|||||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Цитата:
|
||||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() они в частности показывают следующее в отношении моделей УПП и ЛДС: модель УПП пригодна (имеет лучшую сходимость к натуре для обозначенных случаев) к прогнозу осадок для фундаментов шириной 3-5 м (снипом натянуто до 10 м) модель ЛДС пригодна (имеет лучшую сходимость к натуре для обозначенных случаев) к прогнозу осадок для фундаментов шириной более 10 м . а параметр ГСТ в них это наиважнейшая величина - собственно то чем они отличаются. еще раз тема Глубина сжимаемой толщи. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7358 |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2006
Сообщений: 114
|
Уважаемый p_sh.
Хотелось услышать ваше мнение о стандартной возможности новой версии SCAD: Коэффициенты постели выделены в самостоятельный вид исходных данных 1. Многократное использование ранее подготовленных данных о площадке строительства, которые включают информацию о существующих сооружениях и инженерно-геологические данные. 2. Передачу в КРОСС значений Rz во всех элементах упругого основания. 3. Выбор загружения (или комбинации загружений), значения Rz в котором будут рассматриваться как давление на грунт под подошвой фундамента. 4. Автоматическое преобразование реакций Rz в конечных элементах в давление на грунт. 5. Вычисление на основе указанных данных коэффициентов. 6. Возможность итерационного уточнения значений коэффициентов постели. Позволит ли это снять хотя бы часть вопросов по данной теме? |
|||
![]() |
|
||||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
коллеги, еще раз благодарю за интересное обсуждение.
aldt, следует занятся (руки не доходят) Цитата:
каким образом перейти к шагу 2 в следующей итерации. В пункте 3 получим ki(2)=p/s=ki(начальное) в следующей итерации аналогичное значение.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Хотелось бы увидеть мнение коллег под этим углом зрения ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
думаю, что к опытам подошли сурьёзно и меряли долго и мучительно.
Цитата:
По крайней мере связать консолидацию с линейными моделями основания путем увеличения ГСТ не кажется верным выходом, хотя это и приводит к кажущемуся результату. В том смысле, что безусловно можно добится совпедения конечных осадок, но вот к усилиям в конструкции такая махинация может иметь совершенно стороннее отношение. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
p_sh
Еще раз На 1-й итерации принимаем одинаковый коэффициент постели по плану фундамента, считаем изгиб плиты на упр. основании, определяем реакции (давления), загружаем ими основание (фрагментарно), рассчитываем поле осадок (послойным суммированием), делим Pi/Si, получаем ki На следующей итерации прикладываем поле вычисленных КП к плите и повторяем расчет... Где, по вашему мнению, должно получиться одно и то же - не понял... На разных итерациях расчетные параметры будут разными DTab Нет, ничем таким не занимаюсь :wink: |
|||
![]() |
|
||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
извиняюсь, но сегодня в роли жирафа (доходит еще медленнее)...
правильно ли я понял? Цитата:
2. в случае использования основания С1С2 рискуем получит решение близкое к решению ТУ (еслизначения С1С2 были декватно назначенными), но как я понял рассматривается случай 1. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
http://dwg.ru/forum/attach_zip/1140458582.rar или это не одно и то-же....??? вот где у меня сомнения: В случае решения расчлененной на куски плиты и прикладывания к ней решения поля давлений соответствющего решению задачи теории упругости для жесткого штампа получим для достаточно больших краевых давлений (согласитесь такая тенденция будет характерной особенностью любых решений для жесткой фундаментной конструкции) ОЧЕНЬ ожидаемо что осадки по краям будут устремлятся к большим величинам и максимальные коэффициенты постели получатся с отступом от края плиты.... (что неудобоваримо).... :shock: дальше ожидается "дикая пляска" коэффициентов постели, приведенная в архиве. |
|||||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Насчет шаманства это вы зря . Я всего навсего спросил когда производились замеры, которые сравнили с рачетом, т.к. из прилогаемого рисунка видно это имеет большое значение. [ATTACH]1153476255.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
какие повреждения (перераспределения) модет получить здание за такой период? вам как занимающемуся проблемами надежности это д.б. близко Или для упрощения следует положить что здание сохраняет свои первоначальные (проектные) характеристики. а вопрос тем не менее касался вопросов консолидации грунта и как мне показалось, что промелькнула мысль о том, что данный эффект возможно учесть путем увеличения деформативности модели ЛИНЕЙНОГО основания (путем увеличения ГСТ), На что я решительно вам попытался возразить. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
в приведенных источниках об сроках не упоминается.
приведенную ситуацию отрицать нельзя. каким образом поступать в такого рода случаях (юзать микрофе в нелинейной постановке не ожидаемый ответ) ![]() с учетом Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
причины выясняются.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Есть полускальный грунт - известняк малопрочный с расчетным сопротивлением 19 кг/м2, а под ним еще более прочный скальный грунт 86 кг/м2. И это при среднем давлении под подошвой ф-та 3 кг. Геологи дали только R. Модуля упругости не дано. Вроде радоваться надо, а не пойму, фундаменты можно считать с помощью коэф С1 и С2.
![]() Ведь податливости и деформаций основания не будет, а значит не будет изгиба фунд плиты... [sm2102] Перерыл все учебники и ничего не нашел. Последняя надежда на форум. Может кто сталкивался. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Кто и где это порешил? Хочестя подробней узнать. ![]() Цитата:
У Вас есть эта статья. Выкладывайте - обсудим. |
|||
![]() |
|
|||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Вероятно есть некоторые подробности. Я полагаю песчаный грунт наиболее изучен, внести что-либо революционное сложно... |
||||
![]() |
|
||||
Прочностные расчёты (Лира, SCAD) Регистрация: 14.01.2006
Калуга
Сообщений: 34
|
Здравствуйте.
Хочу поделиться своим алгоритмом расчёта, который я совсем недавно для себя выработал во время небольшого экспериментика, (результаты представлены в архиве), обобщив изложенное в этой теме и то маловразумительное, что удалось услышать по данному вопросу во время перекура на семинаре по по «замечательной программе» микрофе. Имеем SCAD 7.31R5 и Кросс того же разлива. 1. Моделируется в СКАДе плита с нагрузками (действующая нагрузка в схеме – расчётная сосредоточенная 204,3 т от колонны и подколонника, пересчитанная на распределённую по площади 1300х1300 = 120,89 Т/м2). 2. Моделируется в Кроссе плита с нагрузкой по всей площади – от собственного веса плиты и в области с дополнительной нагрузкой размерами 1300х1300 – с действующей нагрузкой. Задаются данные по грунтам. Не знаю, как у кого, но у меня СКАД плиты сложной конфигурации или в Кросс не перекидывает или делает это очень долго, при этом корректно поддерживаются только метры, а я предпочитаю в схемах миллиметры. А Кросс, хоть и перекидывает жёсткости с коэффициентами постели, но на конечные элементы их не назначает. Поэтому я вынужден всю работу по созданию плиты в Кроссе и обмену данными со СКАДом делать ручками. Уж не знаю, как это реализовано в 11.1 (итерации, мол, автоматизации…), но в R4 и R5 тоже декларирован обмен данными между Кроссом и СКАДом, а на деле эта важная функция недоделана. В данной схеме задача облегчена простой геометрией плиты и однородным шагом сетки квадратных КЭ – 100х100, что позволило использовать для назначения интересующих меня зон сетку в Кроссе с таким же шагом. А вот как и сколько времени придётся изгаляться с навороченной геометрией? Лично мне очень не хватает возможности фрагментации отдельных участков в Кроссе, хотя бы областей с дополнительной нагрузкой. Особенно эта необходимость ощущается на следующих шагах (3, 4 и 7) алгоритма. 3. Рассчитываются в Кроссе коэффициенты постели С1 (далее КП). Выделяются «характерные зоны» (далее ХЗ – не путать с х.з. :-)) методом профессора Тычкова – чтобы было достаточное количество для отражения работы плиты (сколько – х.з., я брал изначально 5), при этом не очень усложняло анализ и назначение новых жесткостей. В качестве расчётных для назначения в СКАДе я брал средние значения из легенды по диапазонам в ХЗ. Этот момент спорный, требующий уточнения: может, не средние значения надо брать? Полученные КП – в тетрадочку. 4. В СКАДовской схеме назначаются новые жёсткости (КП) элементам, соответствующим ХЗ кроссовской схемы. Размеры участков с новыми жесткостями определяются приблизительно (но по возможности точно :-)) с помощью квадратиков кроссовской сетки. 5. Рассчитывается СКАДовская схема. В тетрадочку фиксируется осадка (минимальная, максимальная, средняя). Фрагментируется первая жёсткость с КП. Во вкладке «Поля напряжений» считывается и записывается в тетрадочку среднее значение отпора грунта (Rz) (тоже спорный момент – см. п.3). Повторяется для всех жесткостей. 6. В Кроссовской схеме удаляются нафиг все нагрузки и назначается общая на всю плиту минимально возможная (если 0 или не назначить вообще, то Кросс посылает нах. Я назначал 1e-6 Т/м2.). И начинается самая эротичная часть Мерлезонского балета: По квадратикам сетки задаются области с дополнительной нагрузкой в виде среднего значения отпора грунта. Геометрия областей должна соответствовать участкам с жесткостями в СКАДовской схеме. 7. Самое приятное – собственно «итерации». Повторяются пункты 3-6 с той разницей, что: а) ХЗ уже имеются (не в Кроссе, а в голове и СКАДе), и нужно только по возможности поточнее отловить значения КП; б) размеры участков с новыми жесткостями в СКАДе уже определены и нужно только изменить значения КП; в) удалять нагрузки и задавать области с доп. нагрузкой уже не требуется, нужно лишь изменить значение нагрузок простым щелчком по области. В процессе итераций некоторые жёсткости могут получать одинаковые значения КП из-за «размазывания» ХЗ в Кроссе. У меня в схеме общие значения КП у жесткостей 6, 7 и 1, 5. Итерации нужно повторять до сходимости с предыдущими значениями. Каких факторов и до какой степени – вопрос открытый. Думаю, что по осадкам. Каким (мин., макс. или средн.) – не знаю. Может, по КП, но их несколько, и сходимость гуляет, впрочем, в моём случае – в пределах 5%. Жду ваших рекомендаций. Я остановился на четвёртом шаге, считая первым шагом самый первый расчёт в Кроссе. У меня сходимость по осадкам от 3,68% до 4,07%, хотя разница между осадками, полученным на четвёртом и втором (первый расчёт в Кроссе по отпорам) шагах составляет сотые доли миллиметра). Разница средней осадки с результатами по нормативной (полученной делением расчётной 204,3 т на 1,15) нагрузке по «Фундаменту» – 12,79% (за базовый принят расчёт по «Фундаменту»). Вроде много, далеко не 5%, но что значат эти 3,47 мм, и можно ли зарегистрировать такую осадку на готовом фундаменте, особенно 0,47 мм? Забабахал ещё одну модель, где грунт смоделирован объёмными элементами :-). Модуль упругости принимал по кроссовской методе, делением модуля деформации на 0,12. Разница осадок по модели с КП и объёмными КЭ: макс. осадки 4,81%, мин. осадки – 8,31%, средн. – 6,45%. (За базовый взят вариант с объёмными КЭ.) Арматурные поля очень похожи, но макс. значения площадей отличаются прилично: например, нижняя на модели с КП – d40 c шагом 200, на объёмных – d36. Модель грунта на объёмных КЭ представляется мне трудно реализумой на настоящих расчётных моделях (по крайней мере в СКАДовской постановке), так как схема будет состоять из огромного количества КЭ в первую очередь грунта, ведь форма элемента должна быть по возможности близка к кубу, правильно я понимаю? А при приемлемом для расчёта армирования разбиении даже на экспериментальной схеме с одной плитой, всё и так уже еле ворочается (я имею в виду графическое отображение), а прибавить к этому ещё надфундаментные конструкции! Таким образом, на основании вышеизложенных фактов, прошу считать модель с переменными КП С1 вполне адекватной для практического применения в расчётах сооружений на упругом основании, а предложенный мной алгоритм – правильным и единственно верным! :-))) [ATTACH]1154517754.zip[/ATTACH]
__________________
Век живи, век учись - дураком помрёшь. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
1. устанавливаю акцент на предельной нагрузки ., где P>>Rгрунта 2. несомненно есть отличия в линейной модели (ОКЭ) и представленой в статье НЕлинейной модели.. в том числе и в назначении ГСТ... категорически стоит различать линейные и нелинейные модели и не стремится впихнуть в линейные модели положения , проистекаемые из более сложных, хотя вероятно и более достоверных, экспериментов. Здесь имеется риск выйти за рамки наложенных на линейные модели ограничений. - выйти за пределы определения функции (где она не имеет решения) - т.е. усложняя простое, получить более неправильное решение. Обращаясь к совсем забитому в прошлом рис 24 отмечу и следующий вывод, сделанный в данной статье Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Лего Регистрация: 21.10.2005
Краснодар
Сообщений: 205
|
Frishes_Blut:
"ведь форма элемента должна быть по возможности близка к кубу" Недавно посчитал плиту на объёмных элементах. Шаг сетки 0.7м. Высота объёмного элемента 3.333м. Всего 3 слоя общей толщиной 10м. И этими результатами удовлетворился. В одном университете в независимости от толщины слоя грунта на каждый ИГЭ отводят по 1 слою объёмных конечных элементов. Видел модель где были "кубики" 0.3х0.3х10м. Как вы относитесь к такой практике? |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
А цель у нас как всегда одна - обеспечение прочности и устойчивости! |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() ![]() не единократно обращал ваше внимание на то что каждая модель имеет свои области применения (граничные усовия) выходя за которые происходит отдаление от ожидаемой осадки (близкой к натурной) Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
P_sh
Хочу на Вашей теме еще раз отметить Вашу принципиальность и основательность на данном форуме! 1. Никогда не сомневался в том, что наложение связей по Х и У по контакту основания и фундаментов есть необходимый и обоснованный прием при моделировании О-Ф-З. Логика какая?: фунд.плита в своей полскости абс. жесткая и практически несжимаема - нет силовых факторов, способных сжать и сдеформировать плиту в своей плоскости. Т.е. сетка разбивочных осей остается неизменной - колонны не сближаются не оттдаляются. Я не говорю о изгибе плиты относительно вертикальной оси (ну разве что кручение). 2. И вдруг, сегодня, на теме " ...поперечное армирование..." очередной шок - откуда в фундаментных ребрах от вертикальной нагрузки такие громадные поперечные силы Qy? От каких факторов? Сам себе задал вопрос (Вам тоже), сам и докопался. Убрал связи по Х и У, кроме центрального узла фунд. плиты и поперечные силы ушли... 3. Полного удовлетворения я еще не получил - много попутных вопросов возникает при такой модели. Например, при сейсмическом воздействии, при явном несовпадении ц.ж. и ц.м. , если оставить закрепление по Х и У в одной точке, то что произойдет со всем сооружением, особенно с колонными и ее окружением, вокруг которых все крутится? 4.Все еще более усложнилось - не существует единой модели, для выявления НДС всех конструкций здания, включая и основание. До сих пор я обходился тремя моделями. а). Прочность наземных конструкций при жесткой заделке в фунд-тах. б). Прочность фундаментов по модели упругого основания с учетом совместной работы с наземной частью.; в). определение осадок - по модели ЛДП , с учетом совместной работы с наземной частью. Пункты б) и в) видимо прийдется привести в соответствие с п.1...2. Пока не знаю как, см.п.3... Пукт а) пока для меня незыблем и тому масса подтверждений. Во многих случаях защемление устраняет необъяснимые явления по контакту О-Ф, это во-первых. И во-вторых: Считать на сейсмику на деформируемом основании как-то некоррекно. (см. тему" Особенности моделирования в сейсмозонах). ЯТД. PS Завтра я еще на Форуме. С 26 по 3 сент. опять в моря...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. Напрягу Вас еще по одному, обсуждаемому ранее, аспекту - моделирование законтурных элементов. "Кожей" ощущаю, что по периметру фундаментной плиты грунт работает по иному, нежели по полю плиты. Вопрос: в каких нормах прописана методика учета. Скажу честно, что у меня был случай, вынудивший меня включить в расчетную модель законтурки - уж очень нелогичные рез-ты без них получались... (Это в случае, когда по трем сторонам периметра стены подвала, а по четвертой - открытое прространство.) 2. Однако осталось ощущение, что я применил некое колдунство и расчет подогнал...Объясню: если по полю плиты в результате воздействия вышележащих нагрузок, вследствие осадок, доп. уплотнения основания, напряжения как-то выравниваются (на сотнях расчетах убедился), то по периметру, вследствие многих факторов (атмосферных, физических, в т.ч. и производства работ, достоверно ожидать работу законтурных элементов проблемотично. ЯТД. 3. Однако, зная Вашу принципиальность, надеюсь прояснения сомнений и осознанно перейти от колдунства к реализму... ЗЫ Точка не поставлена, вопросов меньше не становится - меняется их качество и виртуозность обоснования.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
п. 2.40. Расчетная схема основания, используемая для определения совместной деформации основания и сооружения, должна выбираться в соответствии с указаниями п. 2.4. однако, чтобы развеять ваше недоумение сразу обращу ваше внимание на название темы "МОДЕЛИРОВАНИЕ МОДЕЛИ" Модель C1C2 по расчетам великих и по результатам скромных проведенных тэстов удовлетворительно приближается к решениям на рекомендованных нормами моделях. К сожалению (или к счастью) великими рассмотрены несколько вариантов моделей (в зависимости от краевых условий и прочее) от чего и рождено несколько вариантов пар формул определяющих коэффициенты двухпараметрической модели, соответствующих принятым гипотезам. В связи с вышеизложенным двухпараметрическая модель не может быть признана нормативной, но стараниями великих удовлетворительно к ним (нормативным) приближается. Цитата:
рамки примения двухпараметрической модели весьма узки и все прописаны нормами + свои дополнения: главные - прочность грунта д.б. обеспечена ("линейная" работа грунта) - относительная равномерность по сжимаемости грунта. - область основания - выпуклый многоугольник. (дополняемый в случае необходимости) если наложенные ограничения соблюдены, то в результате расчета имеем надежду на результат, близкий к решению на нормативных моделях. надеюсь что прибавил вопросов, и ответил на некоторые |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. Пользуясь Вашим терпением к инициируемым мной вопросам и нелогизмам, и злоупотребляя вариациями нюансов, не совпадающих с направленностью данной темы "Моделирование модели С1, С2", все же надеюсь, что посетители и участники форума убедились в актуальности и неоднозначности способов моделирования, многие из которых являются "пациентами" темы "ПОДВОДНЫЕ КАМНИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ". 2. Ваша цитата: Цитата:
3. К сожалению, без внимания остался пост 324. PS Понимаю, что форум - интерактивный, дискусионный и добровольный... Выводы делает каждый для себя персонально, и то, что я, многие приемы моделирования реальных объектов, выставляю для обозрения форумчанам, является естественным позывом эго-профессионала в общении с себе подобными. Многое в своей деятельности и сам оттачиваю - процесс бесконечный, и это радует!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2006
РОССИЯ
Сообщений: 4
|
Вот появилась идея - возможна она не обоснованная. Пусть рассматривается вариант, когда грунтовые условия под всем зданиям одинаковы. Будут ли в таком случае эквивалентно вместо задания коэффициентов с1, и с2 упругого основания - создание под плитой фундамента слоя из объемных конечных элеметов (высота которых - и есть высота слоя), в которых будет реализован анизотропный материал, свойства которого будут подобраны так чтобы получалась равные осадки.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
fayst
Цитата:
2. НО...такого КЭ мне ло сих пор не известно. 3. Возникнут некоторые противоречия с действующими СНиПами по основаниям. 4. А почему нет? Надо бы погонять тестики, сопоставить, сделать выводы и применять... PS Должен сообщить, что я применял в практике выполнения расчетов подобные модели, но с КЭ из библиотек SCAD, при интуитивном назначении параметров ортотропии, т.е при весьма не строгом подходе...Однако, сей подход привлекателен, но требует особой тщательности и обоснованности при моделировании.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
[quote"EUDGEN"] К сожалению, без внимания остался пост 324. [/quote]
не обнаружил в посте вопроса - только ваши выводы Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. Казуистикой заниматься не будем, но вопрос (?) все же один в моем посте 324 имеется, цитирую: Цитата:
Вопрос: какими принципами Вы руководствуетесь, назначая указанные закрепления? Может быть вообще связей не накладывать, ведь имеется параметр С2, обеспечивающий работу на сдвиг?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
в обоснование закрепления фундамента от поступательного перемещения заложена следующая гипотеза и обстоятельства
1. здание принимается несмещаемым по горизонтали (или упруго смещаемым) в силу очевидности 2. устранение статической неопределимости 3. характер закрепления следует назначить исходя из действительной работы конструкции 3.1 сооружение прилипло к жесткому основанию (на все узлы наложить упругие связи или связи бесконечно жесткие) 3.2 сообужение свободно проскальзывает по поверхности грунта (назначаются 3 точки с упругими связями или закреплениями таким образом чтобы не препятствовать данному смещению, но препятствовать свободному повороту здания) 3.3. другие случаи с другим закреплением. (наложением связей или упругих связей) В сейсмических РС, ЯТД, следует использовать упругие связи, отражающие характер работы здания на горизонтальные нагрузки..Но это в определенной степени уменьшает "запас", но может дать ответ на непонятки по совместной работе здания с сооружением. Здесь сложно замоделировать демпфирующие (неупругие, гасящие энергию) свойства грунта. Упругая связь может и срезонировать....наоборот ухудшая действительные условия работы конструкции..... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
_sh
332 Цитата:
Если так, то напрвшиваются вопросы (или выводы): 1. Любое здание наделено описанными Вами пороками (особенностями)...т.е. надо бы его просчитать на всевозможные комбинации поведения контакта О-Ф (НАЧИНАЯ ОТ ЖЕСТКОГО ЗАЩЕМЛЕНИЯ И ДО ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ...) 2. Не это ли я , как оппонент (или неугомонный почемучка), из поста в пост на всех темах трублю?...Другое дело, какая модель для каких конструкций наиболее достоверна...? О точной (идеальной и универсальной) модели говорить не приходится.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
все так кроме того что время властно над нами. В связи с этим требуется органичить число рассматриваемых гипотез. В нашем интересе имеет смысл рассмотреть наиболее надежные из них, т.е. принять допущения, которые могут при определеини усилий пойти в запас прочности.
Цитата:
здесь есть сомнения в Вашем предположении, что колонны следует расчитывать при бесконечно жесткой фундаментной плите (закрепление всех узлов по всем степеням свободы - жесткое защемление здания по ней) в виду очевидности обратного - фундаментная плита имеет конечную жесткость, что безусловно влияет на НДС всего сооружения, в т.ч. и заделанных в нее колонн. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
А у нас в гостях сам Прокурат...Похоже, о "подводных камнях" он многое знает. Если хватит у него на нас сил и времени, то кое-что мы прясним, во всяком случае - акценты расставим.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Давно Вас не беспокоил ![]() Надеюсь, Вы еще круче подросли и окрепли в плане профессионализма. 1. Понимаю, что не все мои высказывания восприняты Вами позитивно...И это нормально: расчетная схема и сам расчет - способ технарского осмысления проекта для принятия обоснованного решения. А способов рассуждений может быть много ![]() 2. Вопрос: что думаете Вы, лично, и как трактует Горбунов-Пассадов (и еесно СНиП по основаниям) параметр площадь опирания фундамента при вычислении коэф-та деформируемого основания. К примеру: если рассмотрим две фунд.плиты с габаритами 6х6м и 10х20 при одинаковой интенсивности нагрузок (скажем 30 т/м2), то С1(К1) для меньшей плиты будет в раза 2-3 больше, чем для плиты 200м2. Где логика? Ведь С1 напрямую связан с величиной осадки. И что-же получается? При одинаковом давлении на основание получаются существенно разные осадки для двух плит, причем, для большей по площади плиты осадки в разы больше!? Поскольку Вы перелопатили кучу литературы и проделали горы тестов в этой теме, надеюсь на обоснованный ответ. Каюсь, я многое не понимаю в работе грунтов основания и вынужден в расчетах заниматься подгонкой (имеется в виду площадь опирания), чтобы получить реалистичную осадку. Каков у меня критерий, если пожелаете, доложу...но только после Ваших разъяснений по заданному вопросу. PS Ощущаю Вашу занятость - вектор интенсивности, оригинальности и профессионализма во многих последних сообщениях несколько упал :roll:. Или ошибаюсь ![]()
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
1. чем бОльше площадь фундамента тем бОльшие напряжения наблюдаются в грунте (модель УПП) под его центром (решение задачи Буссинеска в любой литературе по МГ). Следовательно наблюдается увеличение значения расчетной величины ГСТ. 2. Значение коэффициента деформативности С1(К1) обратно пропорционально зависит от ГСТ. Поэтому при одинаковой интенсивности нагрузки (для модели УПП) деформативность основания будет тем больше, чем больше площадь фундамента. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Поспорю, не из вредности: 1. Рассмотрим частные случаи, для основания при: h=5m, Е=1000t/m2: при площади 1м2 С1=1285 т/м3; при площади 10м2 С1=404 т/м3; при площади 50м2 С1=162 т/м3; при площади 200м2 С1=61 т/м3; 2. Следуя Вашему изложению (надеюсь не мнению) при одинаковом давлении на основание плита 200м2 получит осадку в 21 раз большую чем при 1м2? Напомню себе и Вам классику из сопромата: перемещения (деформации) прямопропорциональны усилию и обратнопропорциональны жесткости (может не очень строгая формулировка). Т.е. чем жестче основание, тем и деформации д.б.меньшими. PS Я пока осмысливаю ситуацию...лигика борется с теорией 8)
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
1 не учтена работа законтурных элементов неоспорима останется следующая зависимость для УПП : с увеличением пощади фундамента, при одинаковой интенсивности давления под его подошвой, его осадка будет увеличиваться. для ЛДС зависимость (осадка от площади) м.б. несколько иная. С увеличением площади осадка может неизменятся, при сравнении очень большой площади с еще более бОльшей.. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Обычно, при расчете С1(К1) я ограничиваюсь 40-50 м2, чтобы получить реалистичную осадку (7 -8 см), да, подгонка, НО, разве не о подгонке результатов говорит Сорочан в последнем абзаце?
[ATTACH]1160486799.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
И еще один аргумент, на основание которого возникают сомнения о достоверности работы модели УПП:
1. Известно, что основным критерием прочности основания является R0; для приличных грунтов он порядка 30 т/м2 (3.0 кг/см2). И ожидаемая осадка, при этом д.б. не более 8 см. Проверено по разным методикам и самой жизнью. Применяя модель УПП, осадки получаются в разы больше (до 20 см!), а это нелогично, при том, что Rz меньше R0!? 2. Или я опять допускаю неточности в рассуждениях и обосновании? 3. Да и по поводу законтурных элементов: где об этом в нормах прописано? И какую величину для них принимать? Если по тем же формулам, то площадь опирания надо бы принимать какую-то иную, нежели как для пространства под плитой? PS Помните, я выставлял файл расчета, выполненного Киевлянами? Так они тож не сразу вышли на приемлемые результаты. В первой телефонограмме они сообщили, что осадки 16 см и все пропало...Потом, что-то подрихтовали и вышли на допустимую осадку :roll:. А Вы-то как считаете высотные здание с давлениями 30 т/м2? Величину осадки как считаете? Или: что получилось, то и кушайте? Извините, но видя нереалистичные результаты, я нервничаю ![]()
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
|||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
но все ключевые выдержки из него я выкладывал в данной теме. поэтому Цитата:
Модель УПП в основном переоценивает осадку, но к тому есть свои основания (вроде слабых грунтов). Цитата:
Т.е. при адекватном выборе модели основания проектная осадка близка к названой вами. (но всегда смотрим границы действия модели (см снип)) Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Адекватно вычисляю соответствующую ГСТ. Согласно принятой модели и ГСТ расчитываю прогнозную осадку. Сплю спокойно., Чего и вам желаю. |
||||||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
сила трения (покоя) F=kP , где k- коэффициент трения, P приложеная сила перпендикулярно поверхности скольжения. при моделировании её упругими опорами Опора будет адекватна силе трения только при её (опоры(узла)) смещении на величыину d=kP/E , где E жесткость опоры. таким образом Упругая опора будет адекватна по воздействию на Расчетную схему только в момент смещения на величину d. В остальных случаях такая модель неверна. (Сила трения есть всегда - и без смещения ) |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Пример из литературы: [ATTACH]1160555205.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Здесь принимается допущение, что фундамент не смещается относительно верхнего слоя грунтового основания (прилип) Возникает вот какой вопрос: при моделировании основания Объемными КЭ. Какую следует назначать ширину области основания??. Т.к. от нее без сомнения зависит её (модели грунта) горизонтальная жесткость. Будет ли в данном случае справедливо назначить для модели по горизонтали полупространство. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
К сожалению, не на все мои вопросы я получаю от Вас конкретные ответы. Например о параметре R0? Ведь это основной параметр прочности грунтов основания...В русле Ваших рассуждений (ссылок на великих) можно дойти до абсурда: 1. Сплошная плита работает хуже, чем столбчатые фундаметы :roll: 2. Осадки большеразмерной плиты, при Rz не превышающих R0, по расчету могут значительно превышать нормрируемые? Или в обратном порядке: для получения допустимых осадок (для большеразмерных плит), величина Rz не является определяющей, т.к. величина допускаемого расчетного давления на основание диктуется только величиной нормируемой осадки :roll: . А последняя зависит от модели основания, принимаемая некоторыми манипуляциями: Цитата:
Если не сложно, выложите из великой книги (или отошлите): Цитата:
Между строк я читать не умею. Осознаю, что в теории МГ (Механики грунтов), да и в ОФ (основаниях фундаментов) имею большие пробелы, и не только потому, что эти науки не достаточно штудировал в ВУЗе. Нет однозначности (я не говорю о арифметической) по применению той или иной модели. Да, жаль не имею книги Горбунова-Пасадова, возможно, стал бы с Вами на одном языке разговаривать - Вы, моего, не понимаете... :roll: Все должно быть простым, понятным и обоснованным. Особенно там, где проблематично что-либо прогнозировать.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||||||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
не будем путать красное с теплым и раскладем всё по полкам. %)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Также есть рекомендация (в великой книге) о расчете О-Ф-С с применением модели ПКЖ (переменного коэффициента жесткости), если деформативность основания в плане различна (отличается более чем в 1,5-2 раза). Причем Армирование производить по огибающей эпюр усилий по результатам расчета по 2-м схемам ЛДС-ПКЖ или УПП-ПКЖ. Цитата:
сплошная плита может работать в худших условиях, где другие фундаменты и не применить. (не посчитать по УПП в связи с ограничением по Ro) Если говорить о передаваемом одинаковом давлении на основание, то бОльшая площадь будет иметь бОльшую осадку, хотя-бы потому, что общая нагрузка с Большей площади БОЛЬШЕ. %) Цитата:
Посчитайте по СНиП по УПП. Но если есть законная возможность применить модель ЛДС (п.2.40) то в ней (модели ЛДС) осадка при БОЛЬШИХ площадях с увеличением площади ф-та увеличивается незначительно (при одинаковом ДАВЛЕНИИ на основание). Если рассматриваем одно и тоже сооружение, то при увеличении размеров фундамента, обычно, давление под подошвой уменьшается, и соответственно осадка тоже может уменьшаться. %) Цитата:
Осадка же зависит от деформативных свойств грунтов. Модет быть песок с большим Ro но с маленьким Е и тогда осадка будет большой. В общем связь Ro и Осадки - НИКАКАЯ (утрирую). %) Цитата:
%) [quote="EUDGEN"] Если не сложно, выложите из великой книги (или отошлите): Цитата:
%) Цитата:
%) Цитата:
![]() |
|||||||||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. Спасибо...Еще раз убеждаюсь, во-первых: в Вашей бескорыстности и во-вторых: в профессионализме! 2. Еще раз восхищаюсь выставленными материалами из "великой книги", найду ее обязательно, а может к-нибудь отцифрует? Это было бы здорово... 3. Немного поспорю: Цитата:
Я "кожей" ощущаю (интуитивно, но небезосновательно), что критерием выбора той или иной модели д.б. скажем, алгоритм сопоставления "опорных сигналов" (позаимствовал из методики педагога Шаталина), это - ключевые факторы (характеристики), реагирующие в определенных (проверенных опытами) условиях на соотношение их меж собой и на конечный результат. Здесь, какие-то трансцедентные зависимости, и видимо, сложноформализуемы в алгоритмах..? А может ч-нибудь уже существует - за всем не уследить? 4. Тему о R0 я сам открою в "Инжиниринге"... вопросов и сомнений тож немало по этому параметру... PS Рад видеть Вас в форме ![]()
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. Извините за приставучесть, но как трактовать советы "великих" по поводу: Цитата:
2. О какой анилитике и науке можно говорить, прочитав эти цитаты? И я не утверждаю, что описан бред - отнюдь, моделирование работы грунтов оснований весьма сложная проблема и надеяться на аналитику было бы завышенными требованиями к сей области проектирования 8) . 3. И о этом факте "великие" не умалчивают, я называю сии манипуляции прямолинейно - подгонка к ожидаемым результатам. А это, извините: опыт, интуиция и логика... PS Мое желание проштудировать "великих" не пропало, ищу и жду...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
посмотрел я все примеры в любимой Вами книги, связанные с плитными фундаментами большой площади, ипришел к выводу что автор немного схитрил, говоря об обязательном ограничении сжимаемой толщи. Дело в том что почти во всех примерах не очень глубоко лежит известняк с офигенным модулем деформации, так что ограничение глубины произошло естественным путем.!!!!! |
|||
![]() |
|
||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Если серьезно, то как аналитическое решение теории упругости для полупространства может быть уж таким порочным. Да применялись приведения к функциям, есть особенные точки, но в целом... - вопросов мало. [ATTACH]1160667482.JPG[/ATTACH] |
|||||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Здравствуйте, коллеги.
Пректируются фундаментная плита на полускальных грунтах. Ширина 21,1м. Приведенный модуль деформации сжимаемой толщи 69,0 МПа. В соотв с п.2.40.б - принимаем для расчета деформаций модель ЛДС. Глубина сжимаемой толщи составила всего Н=7,5м. Осадки s=11.6мм. Давление под подошвой ФП p=2,2кг/см2. Вопросы такие: 1)может ли получиться такая маленькая величина Н? 2) как при модели ЛДС найти давления на определенной глубине? В СНиПе об этом умалчивают (хотя может не доглядел) 3) Какую модель лучше принять при статическом расчете ФП? У меня есть желание посчитать по модели основания с переменными коэф жесткости , различными в плане. Эти коэф определяются по Руководству по проектированию ФП каркасных зданий, прилож 1.. 4) Кто-нибудь считал основание с использованием двухузлового КЭ-60 (для Лиры, в Скаде номер не знаю), который может учитывать распределительную способность грунта. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
2. см формулу 7 и рис 3. приложения 2 СНиП 2.02.01-83 3. об этом в известной книге на стр 557-559 4. там еще и одноузловые надо включать (на углах) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
p_sh! Спасибо за интерес, проявленный к теме поста.
Цитата:
Цитата:
В схеме расчета по ЛДП давление можно узнать на любой глубине. А вот в как в ЛДС - не доганяю. 3. Изучаю. Но не могу сообразить как увязать теорию Г-П, модель ЛДС (по ней находим осадки, а дальше???) и компьютер. ![]() 4. Вы применяли эти КЭ? Как они себя ведут? Может быть есть особенности их применения. Не понятно как их задавать, да еще между двумя узлами. С одноузловыми вроде понятнее... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
2 Yamb
Если я опишу схему, то вам все будет понятно. Основание двухслойное. Е у обоих грунтов >10Мпа, тогда используем ф-лу 8 приложения 2 СНиП "О и Ф". Принял Н0=6 как для песчаных грунтов, в=21,1м, к=0,923 при давлении 2,2кг/см2. Вот и вышла глубина сжимаемого слоя 7,5м. Меня удивила такая маленькая величина Н. А вас? |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2006
Сообщений: 67
|
2Yamb
Просчитал осадки плиты по СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" (этой же прогой Ф12),осадка увеличилась ~2раза. К сожалению с СП 50-101-2004 еще не было возможности ознакомиться, что это действительно так или это программный сбой? |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
luser, Romka
добрый совет: пройдите по ссылке http://dwg.ru/forum/printtopic.php?t=6876 если вопросы останутся то конечно обсудим... а то неудобно как-то за бесцельно прожитые годы ![]() ps. примеров всяких разных навалом и в скаде( лире) и в микрофе. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Хотя вот испанцы, со своим CivilFEM, осадку считают во всех случаях по ЛДП, но берут за истинную осадку не в центре, а краевую осадку … |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
ЯТД. всё зависит от ситуации
- если расчетная схема ЛДС принята при однородных хороших (Е>10) грунтах из условия ширины фундамента по п 2.40.б, то можно давление определять по ф-ле для схемы УПП. - если расчетная схема ЛДС принята по п 2.40.а и ширина ф-та значительная то давление можно условно считать постоянным (от веса сооружения). См осадку слоев (коэффициенты ki) -другие варианты |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Цитата:
p_sh, ЛИС. Все это может приблизить методы ЛДС и ЛДП к реальной работе грунта, т.е. абс величина осадки уменьшится, деформации в активной зоне будут больше. Ваши комментарии... :wink: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
А вообще-то надо почитать пособия к этому СНиП. У меня есть пару руководств (неофициальных), но там одна теория. Буду попрошайничать... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka
Цитата:
2. Другое дело, что грунты основания всегда подвергаются техногенным процессам (локальным или глобальным). Посему, строгая аналитика для реальных грунтов носит весьма условный характер. Но нормы проектирования существуют...и их надо выполнять. Не все удается...в особенности, при получении нелогизмов в результатах. Приходится что-то куда-то за что-то притягивать ![]() Или, при учете сейсмического воздействия (знакопеременного). при деформируемом основании, такая раскачка с амплитудой 50 см высотное сооружение просто разнесет в клочья... Напрашивается необходимость учета демпфирующих свойств...Как? Увы - нигде в нормах четко не прописано...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
как будет изменятся НДС сооружения на основании с той-же средней сжимаемостью, но с модифицированными модулями деформации. Т.е. каким образом изменится работа конструкции от такой перетрубации??? Romka! не хотите занятся численным экспериментированием??? |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Речь о приведенном модуле деформации грунтов в пределах сжимаемой толщи (ф-ла 10 указанного вами руководства)
Т.к. предполагаем, что оценка деформаций приведенными в снип методами удовлетворительна. Т.е. прогноз осадки приемлем. Здесь отмечу что может именно в этом (оценке конечной деформации) может быть расхождение. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
И снова по поводу Ео :P
В СНиП ОиФ п. 2.16 говорится, что для зданий 2 и 3 категории ответственности рекомендуется брать Ео из таблиц 2 и 3 СНиП ОиФ. В справочнике ОиФ Сорочана (один из соавторов - Горбунов-Посадов) то же самое говорится в разделе конструкций на упругом основании: данные компрессионных испытаний служат для сравнения деформативности ИГЭ слоев между собой. А для расчетов рекомендуется пользоваться СНиП. Т.к. в таблицах обобщены данные по различным грунтам, взятым по всему СССР. Вероятнее всего, табличные данные СНиП составленны по данным штамповых испытаний. Для зданий 1 степени ответственности Ео берется на основе непосредственных штамповых (полевых) испытаний. Так что нам, по логике СНиП и справочника, можно брать Ео по СНиП. При этом мы застрахованы от человеческого фактора и КСС геологов, не нарушая норм Коллеги! Что думаете...? :wink: |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Не, ну конечно не знаю как у вас, но я в жизни не видел результатов полевых испытаний. У нас это стОит очень дорого, а сами испытания проводятся очень долго Базара нет, полевые (штамповые) испытания самые точные. Но даже СНиП нам разрешает для жилых и общественных зданий (2 категория) применять Ео из таблиц. Ну а если ненароком закажут атомную станцию, нефтехранилище, уникальное здане, супермеганебоскреб или еще что-то (1 категория), чье разрушение может оказать негативное воздействие на региональном или общегосударственном уровне, то будем заказывать полевые испытания. :wink: См также ГОСТ 27751-88 Цитата:
![]() 2 p_sh Эксперимент провести можно, даже нужно. Только бы определиться с Ео... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Если у вас есть время рассмотрите задачку жесткого плоского штампа в Лире или Скаде - посмотрите что получится при таких Ео и при других неизменных свойствах. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
p_sh На сегодняшний момент на форуме представлены 2 непремиримые группировки, расчитующие по следующим методам: 1. По модели основания Пастернака (Винклера): СС 2. Вычисление коэф постели методом последовательного приближения (итерациями). Пока ничего не доказано с обеих сторон и это огорчает. Пока я (как и вы) склоняюсь к 1 методу. В своих постах Вы настаиваете на применении законтурных элементов: в виде одно- и двухузловых КЭ или в виде продления КЭ пластин, имеющих те же параметры С1и С2, но имеющих нулевую толщину (жесткость). Попробовал это реализовать, но столкнулся с непонятками: 1. если моделируем одно- и двухузловые КЭ по краям фундаментов, то не понятно какую жесткость им задавать. Есть ли где-нибудь такая методика? 2. если моделируем законтурный грунт пластинами нулевой жесткости, то фундамент нереально "утягивает" за собой только КЭ, примыкающие непосредственно к фундаменту. Характер деформирования - неверный. Я чего-то недопонял? ![]() Вы ознакомились с Приложением 1 Руководства по проектирования ФП карк зданий, в котором излагается методика определения С1 и С2? Особый интерес для меня представило определение С2 :!: Там сначала определяем параметр распределительной способности s, а после уже С2. И если, к примеру, у нас фундамент шириной 15м, давление по подошве 2кг/см2, то по модели ЛДС (для ФП>10м) глубина сжимающей толщи равна Н=(9+0,15*15)*0,9=10,1м (для глинистых грунтов) Н=(6+0,1*15)*0,9=6,75м (для песчаных грунтов) Тогда для глинистых грунтов H/b=0.67 -> eo=бесконечность -> s=0 -> С2=0 Тогда для песчаных грунтов H/b=0.45 -> eo=бесконечность -> s=0 -> С2=0 Данные вычисления см на стр 76-77 Руководства. Для ширины 10 и 20м (наиболее распространенные размеры плит) ситуеция та же. Т.е. получается, что для таких размеров фундаментов сопротивление слоя Н сдвигу С2=0. И считать, значит, надо по Винклеру??? Хочу заметить, что разрабатывалась такая методика НИИОСПом, а консультантами были Егоров и Горбунов-Посадов. Какие ваши мысли по этому поводу. Методика то официальная. |
|||
![]() |
|
|||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
я к примеру сейчас использую УПП (ЛДС) с ограничением Нс используя ОКЭ ТУ.Но при отладке расчетной схемы использую С1С2 из-за её большей маневренности (скорости расчета). В дальнейшем планирую сопоставить её с моделью с элементами нелинейности. Буду грубо моделировать сооружение и решать совместно с нелинейным основанием., а затем можно бужет вычислить совокупность переменных коэффициентов жесткости. Цитата:
верность расчета будет уточнятся -от модели Винклера -к модели С1С2 моделирующей модель ЛДС -к модели ЛДС в явном виде -к модели с элементами нелинейности ... и т.д. с вовлечением бОльшего количества учитываемых параметров. модель с переменными коэфф-тами жесткости может моделировать любую из вышеперечисленных. Вопрос в том когда говорят о модели ПКЖ - какие факторы она учитывает.? Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
[ATTACH]1173460133.GIF[/ATTACH] |
||||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Не поленитесь и посмотрите графики на стр 77-79. Там при определенных параметрах распределит. способность уже проявляется. ![]() p_sh Как у вас получается реализовать ЛДС при помощи ОКЭ? Как онраничиваете глубину сжатия. По логике, на этой глубине напряжения и осадки близки к нулю. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
обратите внимание на основы
п. 3.4. .. при расчете плиты использовать для основания расчетные схемы в виде изотропного линейно деформируемого слоя, полупространства... Массив из ОКЭ соответствующего размера - в плане и по глубине. зы может я иногда ленюсь, но графики посмотрел ![]() можно сравнить решение по графикам по МКЭ :ОКЭ и С1С2, что я делал раньше (страниц несколько назад)... продолжите? Посмотрим для малых р-ров ф-та... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
p_sh
1.Все-таки вопрос о моделировании законтурного грунта остался открытым. Не получается его моделировать КЭ нулевой жесткости. Иначе они себя ведут как "сопли". ![]() 2. На счет ограничения глубины при моделировании ОКЭ. Вы пишите "Массив из ОКЭ соответствующего размера - в плане и по глубине". Я хотел узнать, как добиваетесь, чтобы на глубине, соответствующей схеме ЛДСлоя (основная модель для плитных ф-тов), осадки и напряжения были равны нулю? 3. Графики Руководства, по всей видимости, нормально работают при схеме ЛДП, при которой ГТС значительно больше, т.е при бОльших ГТС распределительная способность проявляется. И если судить по ним, то при ЛДС распределения нет (С2=0). Правда, не понятно, графики аналитические или эмпирические? 4. Кстати на стр. 78 дана методика определения переменных коэф жесткости основания ФП. У меня к ней пока руки не дошли. А вы ее не изучали? |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
1.
сейчас не перечислю все источники, но в книгах Перельмутера (расчетные модели сооружений), Городецкого (Расчет и проектирование высотных зданий). Шашкина (с сайта геореконструкция) т.е. практически во всех тематических. 2. деформации - ![]() напряжения - никак. Способ моделирования (постановку связей) модсмотрел в Микрофе. Однако следует заметить, что рекомендации по моделированию встречал в различных источниках, микрофе только подтвердил некоторые положения. 3. сложно сказать, однако если говорить о решении ТУ то сдвиговые деформации присутствуют всегда. поэтому можно предположить о некоторой эксперементальной базе. 4. тоже нет [ATTACH]1173600464.GIF[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2006
Московская обл
Сообщений: 42
|
День добрый!
Праздновалась ли годовщина выхода темы? ![]() В книге, которая была первоисточником (расчетные модели сооружений и возможность их анализа), говорится: в случае большого разброса значений kw обычно используют винклерову модель. Чаще всего это относится к конструкциям, располагаемым на грунтовых основаниях, имеющих неоднородное строение в пределах плана здания, или в тех случаях, когда рассматриваются здания, состоящие из разных конструктивных объемов, резко отличающихся по высоте и в плане.(стр 365) У меня вопрос к сторожилам темы: может зря копья ломаете? psh Для вышеописанных сооружений вы так же пользуетесь данным способом и если да, то обнуляете ли С2? какой длины(протяженности) (не знаю как объяснить) в плане элементы с нулевой жесткостью плиты? |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
А кто нибудь вообще пробовал программу представленную на сайте Геореконструкции
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
|||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
DEM, я скачал демку, но схему создать не смог :roll: видимо следует заиметь еще и конвертер... Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
p_sh
Цитата:
Схемку то Я нарисовал, а вот расчет с выводом результатов не получаются. :cry:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Есть 3 вещи, которые можно делать бесконечно долго: смотреть как горит огонь, течет вода и читать тему "моделирование модели".
![]() ![]() Где-то на стр. 16 обсуждалась программа Грунт от Lira Soft. Для себя пришел к выводу, что программа симпатичная с прозрачным алгоритмом и результатами. /Кстати "метод 2" по сути это тот же Кросс - определение только С1 как p/s/. Но все же хочется слышать мнение колег по поводу предложенного лировцами подхода использовать модель с переменными коэф. С1С2. Логика простая: пусть есть функция давлений на грунт p(x,y). ГСТ есть функция давления /в том числе/, тогда имеем Hc(x,y). Т.е. ГСТ переменна по длине и ширине плиты /речь о гибких фундаментах - плиты, ленточные и пр./. Отсюда по известным формула получаем С1(x,y) и С2(x,y). Как уже отмечалась кроме Грунта подобный подход больше ни где не видел. Собственно вопрос - на сколько он оправдан? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2005
Сообщений: 61
|
А чем C1 из "CROSS" или "грунт" не устраивает ? Вполне нормативные и понятные расчеты, а в кроссе даже можно учесть давление предуплотнения грунта. Про с2 не вникал, но слышал что его вообще нельзя применять, так как нет возможности учесть неоднородность основания в плане.
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
интересно почему модель называется двухконстантной
![]() Jeka, полагаю оправданность подхода заключается в следущем: Цитата:
Для ответа надо набрать данных по численному моделированию (в начале темы есть несколько примеров с решением на объемных КЭ и двухконстантным моделям) Т.е. требуется сравнить и оценить степень сближения. По-моему Romka хотел сравнить данную модель с решением на ОКЭ ТУ, но видимо, руки у него до этого дела не дошли. повторюсь - двухконстантная довольно хорошо приближалась к решению по модели на ОКЭ ТУ. |
|||
![]() |
|
||||
p_sh, DEM
Вроде, мы эту прогу FEM models с сайта Геореконструкции обсуждали, и пришли к выводу, мол, все прекрасно описано, но сам решатель надежно спрятан в недрах разработчика. Так, что хочешь результат – плати. :twisted:
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Jeka
Пребольшое спасибо за : http://dwg.ru/dnl/2416 http://dwg.ru/dnl/2418 и http://dwg.ru/dnl/2417 Вы мою мечту сделали былью...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Имеется трехэтажное здание - металлокаркас 18х18 метров в плане
шаг колонн 6метров. Нужно запроектировать перекрестный ленточный фундамент ширина ленты 3 метра. Задал в Scadе соответствующий балочный ростверк. Задал сечение. Задал нагрузки узловые от колонн по 75 т. Как теперь задать коэффициенты С1 и С2?? Что значит по х и z? Что значит ширина плоскости опирания h и b! Какую толщину грунта учитывать? Грунт суглинок - h1 = 3,5 м; - g1 = 17,9 кН/м3; - e1 = 0,8 ; - IL1 = 0,77 ; - E1 = 7000 кПа; - cI, 1 = 9 кПа; Кто-нибудь просто, пожалуйста, объясните как задать? Вложение 4837 Последний раз редактировалось Колян, 23.01.2009 в 09:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 12
|
Ребята, подскажите кто может. Работаю в программе LIRA 9.4 релиз 5. В Лире-грунт пытался посчитать несколько фундаментов с произвольно заданной геологией. Параллельно делал проверку вручную по СНИП на определение осадки (методом послойного суммирования). Результаты не впечатлили. Чем больше давление под подошвой фундамента и выше нагрузка, тем меньшая сходимость результатов по Лире и вручную. Причем на удивление точно программа считает толщину сжимаемой толщи - сходимость 10-20 см, в общем практически миллиметр в миллиметр. Почему в этом случае так плохо определяется осадка???? Может кто сталкивался уже с этой проблемой - помогите.
P.S. Метод 3 в Лире-грунт отражает расчет по методу деформируемого слоя - сходимость полная, только как интересно программа получает изополя осадок, если формула расчета по этому предполагает подсчет только средней осадки в предположении жесткого фундамента (см. СНиП 2.02.01). HELP!!!! |
|||
![]() |
|
||||
Определение С1 и С2, условная тема.
Считайте послойным суммированием, Плаксисом и думайте над результатами =) Лира, Скад, Мономах, Микрофе - это для надземных конструкций, хотя нужно признать, что иногда помогают прикинуть и перераспределение усилий при наличии "жесткости" свайного поля. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
1. С1 и С2 - импирические характеристики, описывающие поведение некоего условного основания при известных параметрах слоев грунтов основания. 2. Физический смысл коэффициента постели тоже обсуждали... и он все ж должен быть переменным по полю контакта О-Ф. Выявить эту перемену можно при помощи трехмерных КЭ, программ КРОСС , ГРУНТ и др... 3. Вернемся к модели Пастернака. Удобство и простота такой модели очевидна, но в каких случаях и для каких воздействий (статических, динамических) эта модель достоверна - вопрос...Ниже, на картинке, выставлены таблицы для внесения исходных данных для модели деформируемого основания. Там есть параметр "Фактическая площадь опирания", существенно влияющий на результат. Я неоднократно сопоставлял деформации по Z (осадки) с использованием модели и с СНиПовскими осадками. Так вот, для условного основания из суглика при Е=11 Мпа, толщиной 20 метров, для фунд. плиты габаритом 20х40 м при среднем давлении 25 т/м2 СНиПовские осадки порядка 15 см, а для модели Пастернака, при "факт.площади = 20х40=800 м2, С1=50т/м3, осадка больше в разы!!! Проблема, однозначно, в величине площади. Вопрос: кто-нить встречал пояснения и границы этой величины? Я,например, ограничиваю 100м2. Тогда выхожу на более-менее приемлемые осадки. Или, говорить о осадках для этой модели некорректно? p_sh - автор темы, уставший проводить ликбез посетителей и выстапающих, думаю, окончательные выводы еще не сделал, или они "зарыты" в контексте? Выставляю из СКАДа картинку и жду разъяснений...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Считаю осадку плитного фундамента в модуле Грунт (Лира 9.4 R7) по 3-му методу и не могу понять откуда взялась методика определения осадок и коэффициентов постели с учетом увеличения модуля деформации по глубине?
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Методика с увеличением модуля деформации по глубине растет из представлений о работе нормально уплотненных грунтов. Как известно, модуль деформации зависит от уровня напряжений. Теоретически модуль деформации должен определяться по компрессионной кривой от природных напряжений на нужной глубине до суммы природных и дополнительных напряжений. Поскольку компрессионная кривая изгибается, с глубиной модуль должен увеличиваться. Если компрессионная кривая достаточно точно описывается логарифмической кривой (или прямой в полулогарифмическом масштабе), то модуль линейно возрастает с глубиной в пределах слоя.
Теоретически все просто, однако на практике все хуже. Подход с увеличением модуля все равно не позволяет существенно уменьшить зону деформирования грунта и избавиться от искусственного ограничения сжимаемой толщи. Поэтому в нормах такого метода нет. Что там насочиняли в конкретной программе - утверждать не берусь. Лучше считайте сами вручную методом послойного суммирования. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Спасибо за развернутый ответ. Просто если ручками считать по СП, то основание не проходит по предельной осадке. Т.о. придется сваи мутить. Побоялся, что не дочитал что-нить в нормативной литературе.
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
большой вопрос: как данную формулу согласовать с моделью (но это уже в угоду экономии стали)? Последний раз редактировалось p_sh, 10.11.2008 в 12:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
Подскажите пожалуйста, какие нагрузки нужно переносить в кросс из скада? Я звонил в SCADsoft, мне сказали что только постоянные, но я думаю что они не правы, я переношу все нагрузки, которые оказывают действие на плиту т.е. все вертикальные в здании.
И еще, каким должно быть первоначальное значение С1 и С2 при первом перетаскивании схемы в кросс? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 48
|
DDlis, могу порекомендовать вводить "практически постоянную" комбинацию загружений - постоянные, длительные и длительные части кратковременных нагрузок. Этого будет достаточно. Кстати, об этом было в какой-то SCADовской книжонке (к сожалению, не могу сейчас найти)...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
Или там еще несколько аналогичных тем. Или что-то более конкретное? |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Цитата:
__________________
С ув. Петр Последний раз редактировалось Peter, 23.04.2009 в 18:01. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Цитата:
![]()
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 48
|
Peter,
"SCAD OFFICE. Pеализация СНиП в проектирующих программах" Москва, 2004., (пункт 10.5.25). Данная книжка, кажется, была в DOWNLOAD. А в НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (СНиП, СН, СП и др.) применительно к расчету С1 и С2 Вы вряд-ли найдете требования к виду расчетных комбинаций... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.03.2008
Омск
Сообщений: 78
|
Господа специалисты, вопрос:
В Клепикове в первом примере расчет балки на упругом основании, с 8-ю коэф. разной жесткости. Попытался проверить в скаде. Не могу задать основание по Винклеру. Пробовал пружинками, но это эмитация свай, если через коэф.упругого основания, то надо два коэф. по Постернаку, а мне надо именно по Винклеру, фундам балка на естественном основании. Или же С1-Винклера, а С2- Пастернака? Последний раз редактировалось D_mitry, 14.05.2009 в 20:49. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 15.09.2009
Брест
Сообщений: 55
|
День добрый.
Как учесть коэффициент постели C2 при замене КЭ с С1 и С2 на пружины конечной жесткости (тип 51) ? Kz=A*C1 ,где A- площадь К.Э. Учитывать ли С2 для внутренних К.Э или только для КЭ находящихся на границе контура? |
|||
![]() |
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Еще можно так: Kz=P/s, где P - нагрузка на элемент, s - осадка этого элемента, определенные по исходной модели с С1, С2.
Но я не понимаю, для чего вообще нужен этот перевод.
__________________
Конструкция простит ... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 15.09.2009
Брест
Сообщений: 55
|
Дабы адекватно расчетную схему из Liry перегнать в Robot тк там это не реализовано.
----- добавлено через ~52 мин. ----- тк размерность C2[тс/м] => Kz2=C2 или надо какие нибудь манипуляции провести тк это относиться к КЭ имеющему площадь а я привожу к одно узловому КЭ ? |
|||
![]() |