Расчет основания ленточного фундамента по несущей способности
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет основания ленточного фундамента по несущей способности

Расчет основания ленточного фундамента по несущей способности

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.11.2010, 09:32 #1
Расчет основания ленточного фундамента по несущей способности
ooze
 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714

При определении вертикальной составляющей силы предельного сопротивления в формуле СП50-101-2004 эксцентриситеты учитываются при вычислении приведенной ширины, вдоль которой действуют моменты b'=b-2e.
При расчете по деформациям вычисляются Pmax от момента который должен быть не более 1,2 (1,5R).
Вопрос в следующем: если бы я вычислял Pmax при расчете по НС то получилось бы гораздо большее значение чем P при b'=b-2e (ширина ленты мала).
Например Pmax=P/А+M/W = 300 кПа > P (b'=b-2e)=200 кПа.
А предельное давление на грунт допустим ((гамма*Fu)/гамма(n))/b = 250 кПа.
Если считать по СП - коэффициент запаса 1,25
по Pmax - условие не выполнено коэфф. запаса 0,83

Кто что может сказать по данному поводу?
Просмотров: 14528
 
Непрочитано 30.11.2010, 10:39
#2
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Это два совершенно разных расчета и не стоит их путать! Даже нагрузки в этих расчетах разные (по несущей способности расчетные, а по деформациям нормативные). Если почитать литературу, то при незначительных осадках R грунта можно повышать до 1,4R0 но нельзя превышать значения НС.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 10:51
#3
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Это два совершенно разных расчета и не стоит их путать! Даже нагрузки в этих расчетах разные (по несущей способности расчетные, а по деформациям нормативные). Если почитать литературу, то при незначительных осадках R грунта можно повышать до 1,4R0 но нельзя превышать значения НС.
Никто ничего не путает. Я уточняю почему в расчете по несущей способности нет подобного условия об ограничении Pmax - ведь как ни крути Pmax>Pср. Применительно к моему расчету Pmax=870 кПа; Pср=480 кПа; Pmin=90 кПа. Предельное давление на грунт основания Pпр=550 кПа.
При этом вертикальная сила предельного сопротивления с учетом всех коэффициентов 280 кН> действующей 240 кН.
Таким образом формально условие выполнено, однако Pmax превышает предельное давление для грунта в 1,6 раза!

Насчет литературы - это СП 50-101-2004. Повышать можно в 1,2 раза (1,3 при соотв. обосновании). Кстати не R0, а R- но это тут вообще причем?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 12:06
#4
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Насколько я помню в расчете по несущей способности есть ограничение по горизонтальной, либо вертикальной силе, причем тут среднее давление? Насчет литературы СП неособо легитимный в свете Распоряжения №1047р от 21 июня 2010. А если еще вдаваться в физическую сущность R то это вообще всего лишь точка до которой грунт проявляет себя линейно (кстати величина империческая).
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 12:19
#5
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Насколько я помню в расчете по несущей способности есть ограничение по горизонтальной, либо вертикальной силе, причем тут среднее давление? Насчет литературы СП неособо легитимный в свете Распоряжения №1047р от 21 июня 2010. А если еще вдаваться в физическую сущность R то это вообще всего лишь точка до которой грунт проявляет себя линейно (кстати величина империческая).
1. Уважаемый, при чем здесь физическая сущность R? Я и сам прекрасно знаю что это такое. Вопрос касается конкретно расчета по НС.
2. Насчет всяких бредовых распоряжений - даже небуду комментировать
3. Интересует есть ли ограничения по максимальному давлению на основание. Ведь условие расчета например при вертикальной нагрузке с моментом может выполняться, но максимальное давление будет скажем 1000 кПа. Ведь в данных областях наверняка будут очень большие пластические деформации.

Есть разбирающиеся люди?
Учитывается трапеция напряжений под подошвой при расчете по НС или нет? (В СП ничего такого не нашел)

Последний раз редактировалось ooze, 30.11.2010 в 12:46.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 13:19
1 | #6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цытович в этом случае предлагал для определения краевых предельных давлений при полосовой неравномерной нагрузке шириной b следующее
где давление минимальное - там Рпред,0=Nq*q+Nc*c;
где давление максимальное - там Рпред=Рпред,0+Nq*g*b
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 13:47
#7
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Цытович в этом случае предлагал для определения краевых предельных давлений при полосовой неравномерной нагрузке шириной b следующее
где давление минимальное - там Рпред,0=Nq*q+Nc*c;
где давление максимальное - там Рпред=Рпред,0+Nq*g*b
Спасибо, а где можно посмотреть эти формулы? Видимо в учебнике цытовича по МГР?
g и q это что?
b- ширина ленты?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 14:01
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Спасибо, а где можно посмотреть эти формулы? Видимо в учебнике цытовича по МГР?
Ну да, М, 1963, стр. 350.
Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
b- ширина ленты?
да.
Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
g и q это что?
расчетные значения удельного веса грунтов и q=g*d. Формулы сродни (16) СНиПа, только там есть прием уменьшения размеров ф-та (Из-за действия момента), а здесь размер ф-та b полностью.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 14:21
#9
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


посморел книгу. Там формулы выведены для незаглубленного фундамента и для малозаглубленного (при h/b<0,5). В моем случае h/b=4...
ooze вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 14:36
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


А подвал есть?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 14:52
#11
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


подвала нет
ooze вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 14:57
#12
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Помнится мне, что при расчете по НС, "трапеция напряжений" (то бишь влияние момента, иначе вроде как "прямоугольник напряжений") учитывается тем, что не полную площадь фундамента берёшь, а приведенную (с учетом эксцентриситета). То бишь (например для ленточного фундамента) уменьшенная ширина ленты при расчете берется. И в дальнейшем уже с приведённой площадью развлекаешься, что и является учетом "внецентреннонагруженности" фундамента.
Вроде не наврал.

Основания, фундаменты и подземные сооружения.
(Справочник проектировщика)

М.И. Горбунов-Посадов, В.А. Ильичев, В.И. Кругов и др.;
Под общ. ред. Е.A. Сорочана и Ю.Г. Трофименкова.
М.: Стройиздат, - 1985
есть в местном Download.

5.6. Расчет оснований по несущей способности
и далее со стр. 95
примерчик 5.16 и рис. 5.35 в помощь.

PS: И не стоит оглядываться на R-границу применимости отдельной теории (второе предельного состояния) при расчете на первое предельное состояние. Площадь фундамента по второму предельному состоянию подобрал (то бишь R уже в порядке, осадки в норме и т.д., я надеюсь). Дальше по первому предельному состоянию НС считаешь.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 30.11.2010 в 15:04.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 15:04
#13
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Помнится мне, что при расчете по НС, "трапеция напряжений" (то бишь влияние момента, иначе вроде как "прямоугольник напряжений") учитывается тем, что не полную площадь фундамента берёшь, а приведенную (с учетом эксцентриситета). То бишь (например для ленточного фундамента) уменьшенная ширина ленты при расчете берется. И в дальнейшем уже с приведённой площадью развлекаешься, что и является учетом "внецентреннонагруженности" фундамента.
Вроде не наврал.

Основания, фундаменты и подземные сооружения.
(Справочник проектировщика)

М.И. Горбунов-Посадов, В.А. Ильичев, В.И. Кругов и др.;
Под общ. ред. Е.A. Сорочана и Ю.Г. Трофименкова.
М.: Стройиздат, - 1985
есть в местном Download.



5.6. Расчет оснований по несущей способности
и далее со стр. 95
примерчик 5.16 и рис. 5.35 в помощь.

Спасибо, посмотрю.
Насчет приведенной ширины (от эксцентриситетов) всё понятно - получаем заниженное значение предельного сопротивления. Я бы и не заморачивался на этот счет, но

Дело в том, что даже при незначительных моментах при узкой ленте (в моем случае b=0,5м), напряжения, если считать N/F+M/W получаются весьма большие. Как их учесть и надо ли вообще учитывать - в СП ничего не сказано.

Как ни крути, предельная критическая нагрузка вычисленная по ф-лам цытовича-сотоварищи (при h/b<2) пляшет вокруг
((гамма(с)*Fu)/гамма(n))/b (что по формуле СП)
Другое дело, что при h/b>2 формул для вычисления предельной критической нагрузки кроме СНиПовской не нашел.


Пример посмотрел - все понятно, но там фундамент все-таки развитый и давления не будут так плясать как у меня.
В моем случае, кроме приведенной ширины фундамента, при такой трапеции напряжений сдается мне не так все просто.
Как вариант надо кроме сниповской ф-лы сравнивать Pmax и Pпредельное, определенной как отношение Nu с соотв. коэфициентами к фактической ширине ф-та.
У меня коэфф. запаса по СНиП k=1,15, по Pпред/Pmax = 0,6. Вот так вот.


Народ, подтягиваемся, есть реальная маза ввести новый пунктик в СП

Последний раз редактировалось ooze, 30.11.2010 в 15:21.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 15:41
1 | #14
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Расчет по несущей способности, если грунт не скальный, проводится по схеме пластического течения грунта под фундаментом и вокруг него. Под фундаментом образуется клин, а по бокам зоны "выпора" грунта. Чтобы выталкивать грунт по такому механизму нужна определенная вертикальная сила, а распределение давления под подошвой неважно, т.к. в состоянии пластического течения все выровняется. По существу - это задача о предельном состоянии при вдавливании жесткого штампа в упруго-пластическое полупространство.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 15:42
#15
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Что за грунты в основании?
С чем связана необходимость расчёта по НС?
Про большую сдвигающую силу, информации не увидел.
Сооружение возле откоса?
Основание сложено водонасыщенными глинистыми, заторфованными грунтами? Тогда откуда такие давления под подошвой и соответственно ширина 0,5 м?

Есть подозрение, что не скала в основании, ибо формулу пользуешь, как для нескальных грунтов.

Среднее давление (от нормативных нагрузок), порядка 42 т/кв.м (нормативное давление 480/1,15 = 417 кПа), что соотетствует дресве или хорошему крупному песку (как вариант). С учетом допустимого краевого нормативного максимального давления Pmax < 1.2R => R = Pmax/1.2 = (87/1.15)/1.2 = 63 т/кв.м, что соответствует ещё более хорошей дресве или крупному песку.

PS: По второму ПС точно всё пучком? Что же за грунт в основании?
PPS: У меня, при не скальном грунте (при скальном по второму ПС без надобности расчет), ежели по 2ПС проходило (в R укладывался и относительные деформации и прочее в поряде), по НС расчёт с запасом проходил. Это без учета большой сдвигающей силы, естественно.

В дополнение к ответу Разработчика #14, цитата из справочника, на который давал ссылку.
Цитата:
Расчет оснований по несущей способности сводится к определению предельной нагрузки, при которой у сооружений, передающих основанию доминирующую сдвигающую нагрузку, происходит сдвиг, связанный с резко развивающимися прогрессирующими перемещениями с захватом части массива грунта основания или непосредственно по подошве; у сооружений, опирающихся на фундаменты мелкого заложения и передающих основанию доминирующую вертикальную нагрузку, происходит выпирание грунта основания из-под фундамента и связанное с этим резкое, прогрессирующее нарастание вертикальных перемещений; у сооружений, имеющих фундаменты глубокого заложения, нарастание осадок происходит одновременно с увеличением нагрузки.

При потере несущей способности основания образуются поверхности скольжения, охватывающие всю подошву фундамента или сооружения.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 30.11.2010 в 15:55.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 15:59
#16
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Вот, нашел картинку расчетной схемы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.GIF
Просмотров: 488
Размер:	16.3 Кб
ID:	49145  
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 16:01
#17
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Расчет по 1ПС вызван тем, что по 2ПС в упругой стадии не проходит.
Основание под существующими фундаментами: часть здания сидит на песке мелком, часть на суглинке тугом, часть на суглинке полутвердом и часть на суглинке мягком. Воды нет.

Ширина всех ф-тов порядка 0,4-0,5м. Глубина заложения в среднем 2,0м.

Нагрузка для расчета по 2ПС порядка 110-150 кН/м.
Для расчета по 1ПС порядка 130-210 кН/м.
Кроме того, действуют моменты порядка 2-15 кН*м от смещения стен относительно тела фундаментов, от внецентренной передачи нагрузки от плит полов 1-го этажа, опирающихся на ф-т....
Сдвигающих сил нет.
Часть фундаментов при 1,2R проходит (видимо вызвано тем, что я во 2ПС не учитывал моменты), однако не проходит по 1ПС (1,2R>Fu). Часть фундаментов не проходит не так-ни эдак.
Осадка ф-тов при P=1,2R порядка 12мм.

Малая несущая способность суглинков (мягкого и тугого) вызвана малым углом вн. трения ФиI=10гр. ФиII=12гр.
К полутвердому суглинку вопросов нет.
По пескам - проходит на пределе по 1ПС внутренняя стена (это без моих умозаключений про ограничение Pmax, с умозаключениями не проходит)

Разработчик,
Насчет картинки - красивая, но не особо что понял .
Если действительно нет ограничений, то это гут

Последний раз редактировалось ooze, 30.11.2010 в 16:09.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 16:14
#18
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Почему не используются сборные подушки (ежели это блоки ФБС толщиной 400 и 500 мм)? Почему не расширить подошву монолитной лентой? Нагрузки - не великие и хорошо "размажуться".
Цитата:
Часть фундаментов не проходит не так-ни эдак.
Ежели вылез за R - забудь про расчет осадки по методу ЛДП.
Придётся нелинейность задействовать (для такой задачки?).
Т.е по поводу осадок (относительной разности осадок) вопрос открытый.
Хотя нагрузки не великие, конечно.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 30.11.2010 в 16:21.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 16:23
#19
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Почему не используются сборные подушки (ежели это блоки ФБС толщиной 400 и 500 мм)? Почему не расширить подошву монолитной лентой? Нагрузки - не великие и хорошо "размажуться".
Ежели вылез за R - забудь про расчет осадки по методу ЛДП.
Т.е по поводу осадок (относительной разности осадок) вопрос открытый.
Хотя нагрузки не великие, конечно.
Подушки не используются потому-что веселый архитектор не зная геологии заложил монолитную ленту соответствующего габарита. Веселые строители строили по ЭП и не особо вдавались в подробности. Вопрос об уширении ф-та встал.
Нагрузки не великие, но и грунты далеко не идеал. Осадку считал от давления, не превышающего 1,2R. Так что в линейной стадии. С относительной разностью было бы все в порядке, если бы все ф-ты проходили по 1ПС; а так - не могу сказать .
ooze вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 16:26
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


ooze. На практике трапецивидную нагрузку заменяют некой эквивалентной, равномерно распределенной (предложил Герсеванов), см. В.А.Флорин,"Основы механики грунтов",т.2, стр. 366.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 16:46
#21
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
ooze. На практике трапецивидную нагрузку заменяют некой эквивалентной, равномерно распределенной (предложил Герсеванов), см. В.А.Флорин,"Основы механики грунтов",т.2, стр. 366.
Ничего себе равномерно-распределенная
от 100 до 800 кПа на участке 0,5м.
Это имеет смысл думаю при относительно развитых ф-тах
ooze вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 16:53
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


я бы сделал подошву шире и не ломал голову.
а так... не очень внимательно читал, поэтому не понял, что смущает? краевое давление достигает R - ну так дальше эпюра давления становится трапецией... и только
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 16:58
#23
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я бы сделал подошву шире и не ломал голову.
а так... не очень внимательно читал, поэтому не понял, что смущает? краевое давление достигает R - ну так дальше эпюра давления становится трапецией... и только
Чтобы сделать подошву шире-надо ломать голову, т.к. 3 этажа перекрытые сборняком стоят, в т.ч. сборняком сделаны полы 1-го этажа. Подвала нет...

Краевое давление не достигает R, оно превышает его раза в 1,7 . И не R, а предельное давление на основание, вычисленное из расчета по НС


Ну так что, уходить от трапеции и ограничиваться влиянием моментов на приведенную ширину ф-та?
Или будут другие мнения?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 17:01
#24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Ничего себе равномерно-распределенная
от 100 до 800 кПа на участке 0,5м.
Ну тогда, уважаемый, теория предельного равновесия без выпора грунта на поверхность.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 17:04
#25
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну тогда, уважаемый, теория предельного равновесия без выпора грунта на поверхность.
А поконкретнее?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 17:23
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Дело в том, что даже при незначительных моментах при узкой ленте (в моем случае b=0,5м), напряжения, если считать N/F+M/W получаются весьма большие. Как их учесть и надо ли вообще учитывать - в СП ничего не сказано.
раз не сказано, значит не надо!
напряжения по ширине подшвы просто выравниваются.... при моменте главное, чтоб устойчивость была обеспечена и средние напряжения не превышали допустимых
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 17:26
#27
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
раз не сказано, значит не надо!
напряжения по ширине подшвы просто выравниваются.... при моменте главное, чтоб устойчивость была обеспечена и средние напряжения не превышали допустимых
см. сообщение №21
Речь идет почти о скачкообразном изменении давлений по длине.
По средним вопросов нет.
при определенных условиях возможно даже получить отрыв части фундамента - это как, тоже нормально?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 18:00
#28
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
при определенных условиях возможно даже получить отрыв части фундамента - это как, тоже нормально?
если при этом устойчивость фундмента обеспечена, то нормально
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2010, 21:31
#29
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Дело в том, что даже при незначительных моментах при узкой ленте (в моем случае b=0,5м), напряжения, если считать N/F+M/W получаются весьма большие. Как их учесть и надо ли вообще учитывать - в СП ничего не сказано
По предельному - никак. Это в линейной зависимости, поэтому это расчет по деформациям.

Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Другое дело, что при h/b>2 формул для вычисления предельной критической нагрузки кроме СНиПовской не нашел.
Полно, но не нормативные. В СНиП – дано решение Соколовского, так как у него есть преимущество – там есть угол приложения нагрузки. Для фундаментов глубокого заложения h/b>4..5 лучше решение Березанцева (ее и на западе любят). Поищите в книгах или инете его формулу для ленточных фундаментов (та, которая начинается 2*уд.вес*ширину*N+……) только смотрите, коэф. N должны быть именно для этой формулы.
А сравнивать в вашем случае нужно с расчетным давлением по приведенной площади.

Можно как для фундаментов глубокого заложения, с учетом отпора грунта по боковой поверхности….


Но в целом для глубоких фундаментов, так как грунт выпирает в стороны, но не выскакивает наружу, надо в формуле предельной несущей учитывать величину раздвижки грунта модулем деформации..

Последний раз редактировалось topos2, 30.11.2010 в 21:41.
topos2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет основания ленточного фундамента по несущей способности

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет ленточного фундамента на сейсмику zvezdov82 Основания и фундаменты 1 23.11.2010 10:35
расчет усиления ленточного фундамента kotmot Основания и фундаменты 3 06.02.2009 17:59
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14