| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет основания ленточного фундамента по несущей способности
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
||
Просмотров: 14528
|
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Это два совершенно разных расчета и не стоит их путать! Даже нагрузки в этих расчетах разные (по несущей способности расчетные, а по деформациям нормативные). Если почитать литературу, то при незначительных осадках R грунта можно повышать до 1,4R0 но нельзя превышать значения НС.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
При этом вертикальная сила предельного сопротивления с учетом всех коэффициентов 280 кН> действующей 240 кН. Таким образом формально условие выполнено, однако Pmax превышает предельное давление для грунта в 1,6 раза! Насчет литературы - это СП 50-101-2004. Повышать можно в 1,2 раза (1,3 при соотв. обосновании). Кстати не R0, а R- но это тут вообще причем? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Насколько я помню в расчете по несущей способности есть ограничение по горизонтальной, либо вертикальной силе, причем тут среднее давление? Насчет литературы СП неособо легитимный в свете Распоряжения №1047р от 21 июня 2010. А если еще вдаваться в физическую сущность R то это вообще всего лишь точка до которой грунт проявляет себя линейно (кстати величина империческая).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
2. Насчет всяких бредовых распоряжений - даже небуду комментировать 3. Интересует есть ли ограничения по максимальному давлению на основание. Ведь условие расчета например при вертикальной нагрузке с моментом может выполняться, но максимальное давление будет скажем 1000 кПа. Ведь в данных областях наверняка будут очень большие пластические деформации. Есть разбирающиеся люди? Учитывается трапеция напряжений под подошвой при расчете по НС или нет? (В СП ничего такого не нашел) Последний раз редактировалось ooze, 30.11.2010 в 12:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цытович в этом случае предлагал для определения краевых предельных давлений при полосовой неравномерной нагрузке шириной b следующее
где давление минимальное - там Рпред,0=Nq*q+Nc*c; где давление максимальное - там Рпред=Рпред,0+Nq*g*b |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
g и q это что? b- ширина ленты? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
да. расчетные значения удельного веса грунтов и q=g*d. Формулы сродни (16) СНиПа, только там есть прием уменьшения размеров ф-та (Из-за действия момента), а здесь размер ф-та b полностью. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Помнится мне, что при расчете по НС, "трапеция напряжений" (то бишь влияние момента, иначе вроде как "прямоугольник напряжений") учитывается тем, что не полную площадь фундамента берёшь, а приведенную (с учетом эксцентриситета). То бишь (например для ленточного фундамента) уменьшенная ширина ленты при расчете берется. И в дальнейшем уже с приведённой площадью развлекаешься, что и является учетом "внецентреннонагруженности" фундамента.
Вроде не наврал. Основания, фундаменты и подземные сооружения. (Справочник проектировщика) М.И. Горбунов-Посадов, В.А. Ильичев, В.И. Кругов и др.; Под общ. ред. Е.A. Сорочана и Ю.Г. Трофименкова. М.: Стройиздат, - 1985 есть в местном Download. 5.6. Расчет оснований по несущей способности и далее со стр. 95 примерчик 5.16 и рис. 5.35 в помощь. PS: И не стоит оглядываться на R-границу применимости отдельной теории (второе предельного состояния) при расчете на первое предельное состояние. Площадь фундамента по второму предельному состоянию подобрал (то бишь R уже в порядке, осадки в норме и т.д., я надеюсь). Дальше по первому предельному состоянию НС считаешь.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 30.11.2010 в 15:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Спасибо, посмотрю. Насчет приведенной ширины (от эксцентриситетов) всё понятно - получаем заниженное значение предельного сопротивления. Я бы и не заморачивался на этот счет, но Дело в том, что даже при незначительных моментах при узкой ленте (в моем случае b=0,5м), напряжения, если считать N/F+M/W получаются весьма большие. Как их учесть и надо ли вообще учитывать - в СП ничего не сказано. Как ни крути, предельная критическая нагрузка вычисленная по ф-лам цытовича-сотоварищи (при h/b<2) пляшет вокруг ((гамма(с)*Fu)/гамма(n))/b (что по формуле СП) Другое дело, что при h/b>2 формул для вычисления предельной критической нагрузки кроме СНиПовской не нашел. Пример посмотрел - все понятно, но там фундамент все-таки развитый и давления не будут так плясать как у меня. В моем случае, кроме приведенной ширины фундамента, при такой трапеции напряжений сдается мне не так все просто. Как вариант надо кроме сниповской ф-лы сравнивать Pmax и Pпредельное, определенной как отношение Nu с соотв. коэфициентами к фактической ширине ф-та. У меня коэфф. запаса по СНиП k=1,15, по Pпред/Pmax = 0,6. Вот так вот. Народ, подтягиваемся, есть реальная маза ввести новый пунктик в СП ![]() Последний раз редактировалось ooze, 30.11.2010 в 15:21. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Расчет по несущей способности, если грунт не скальный, проводится по схеме пластического течения грунта под фундаментом и вокруг него. Под фундаментом образуется клин, а по бокам зоны "выпора" грунта. Чтобы выталкивать грунт по такому механизму нужна определенная вертикальная сила, а распределение давления под подошвой неважно, т.к. в состоянии пластического течения все выровняется. По существу - это задача о предельном состоянии при вдавливании жесткого штампа в упруго-пластическое полупространство.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Что за грунты в основании?
С чем связана необходимость расчёта по НС? Про большую сдвигающую силу, информации не увидел. Сооружение возле откоса? Основание сложено водонасыщенными глинистыми, заторфованными грунтами? Тогда откуда такие давления под подошвой и соответственно ширина 0,5 м? Есть подозрение, что не скала в основании, ибо формулу пользуешь, как для нескальных грунтов. Среднее давление (от нормативных нагрузок), порядка 42 т/кв.м (нормативное давление 480/1,15 = 417 кПа), что соотетствует дресве или хорошему крупному песку (как вариант). С учетом допустимого краевого нормативного максимального давления Pmax < 1.2R => R = Pmax/1.2 = (87/1.15)/1.2 = 63 т/кв.м, что соответствует ещё более хорошей дресве или крупному песку. PS: По второму ПС точно всё пучком? Что же за грунт в основании? PPS: У меня, при не скальном грунте (при скальном по второму ПС без надобности расчет), ежели по 2ПС проходило (в R укладывался и относительные деформации и прочее в поряде), по НС расчёт с запасом проходил. Это без учета большой сдвигающей силы, естественно. В дополнение к ответу Разработчика #14, цитата из справочника, на который давал ссылку. Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 30.11.2010 в 15:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Расчет по 1ПС вызван тем, что по 2ПС в упругой стадии не проходит.
Основание под существующими фундаментами: часть здания сидит на песке мелком, часть на суглинке тугом, часть на суглинке полутвердом и часть на суглинке мягком. Воды нет. Ширина всех ф-тов порядка 0,4-0,5м. Глубина заложения в среднем 2,0м. Нагрузка для расчета по 2ПС порядка 110-150 кН/м. Для расчета по 1ПС порядка 130-210 кН/м. Кроме того, действуют моменты порядка 2-15 кН*м от смещения стен относительно тела фундаментов, от внецентренной передачи нагрузки от плит полов 1-го этажа, опирающихся на ф-т.... Сдвигающих сил нет. Часть фундаментов при 1,2R проходит (видимо вызвано тем, что я во 2ПС не учитывал моменты), однако не проходит по 1ПС (1,2R>Fu). Часть фундаментов не проходит не так-ни эдак. Осадка ф-тов при P=1,2R порядка 12мм. Малая несущая способность суглинков (мягкого и тугого) вызвана малым углом вн. трения ФиI=10гр. ФиII=12гр. К полутвердому суглинку вопросов нет. По пескам - проходит на пределе по 1ПС внутренняя стена (это без моих умозаключений про ограничение Pmax, с умозаключениями не проходит) Разработчик, Насчет картинки - красивая, но не особо что понял ![]() Если действительно нет ограничений, то это гут Последний раз редактировалось ooze, 30.11.2010 в 16:09. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Почему не используются сборные подушки (ежели это блоки ФБС толщиной 400 и 500 мм)? Почему не расширить подошву монолитной лентой? Нагрузки - не великие и хорошо "размажуться".
Цитата:
Придётся нелинейность задействовать (для такой задачки?). Т.е по поводу осадок (относительной разности осадок) вопрос открытый. Хотя нагрузки не великие, конечно.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 30.11.2010 в 16:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Нагрузки не великие, но и грунты далеко не идеал. Осадку считал от давления, не превышающего 1,2R. Так что в линейной стадии. С относительной разностью было бы все в порядке, если бы все ф-ты проходили по 1ПС; а так - не могу сказать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
от 100 до 800 кПа на участке 0,5м. Это имеет смысл думаю при относительно развитых ф-тах |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Краевое давление не достигает R, оно превышает его раза в 1,7 ![]() Ну так что, уходить от трапеции и ограничиваться влиянием моментов на приведенную ширину ф-та? Или будут другие мнения? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
![]() напряжения по ширине подшвы просто выравниваются.... при моменте главное, чтоб устойчивость была обеспечена и средние напряжения не превышали допустимых |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Цитата:
Речь идет почти о скачкообразном изменении давлений по длине. По средним вопросов нет. при определенных условиях возможно даже получить отрыв части фундамента - это как, тоже нормально? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Цитата:
А сравнивать в вашем случае нужно с расчетным давлением по приведенной площади. Можно как для фундаментов глубокого заложения, с учетом отпора грунта по боковой поверхности…. Но в целом для глубоких фундаментов, так как грунт выпирает в стороны, но не выскакивает наружу, надо в формуле предельной несущей учитывать величину раздвижки грунта модулем деформации.. Последний раз редактировалось topos2, 30.11.2010 в 21:41. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
Расчет ленточного фундамента на сейсмику | zvezdov82 | Основания и фундаменты | 1 | 23.11.2010 10:35 |
расчет усиления ленточного фундамента | kotmot | Основания и фундаменты | 3 | 06.02.2009 17:59 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |