Dmitrii
 
Регистрация: 14.04.2005
Сообщений: 10

Рассчитал плиту монолитную плиту перекрытия в Мономахе 4.
Дано. Толщина 150 мм. Нагрузка 400 кг/м2 + вес плиты.
Размеры 7.2х 9.1 в осях. Опирание по 4 сторонам на 190 мм.
По результатам расчета принял арматуру диаметра 10 шаг 150 мм.
Посчитал в прикладной программе Скада (мон. плита)
и плита не проходит по трещиностойкости, и по прогибам.
У меня прогиб 11мм
В скаде получилось 100мм
Где ошибка?
Возможно ли перекрывать такие пролеты без балок?
Просмотров: 19098
 
Непрочитано 10.04.2006, 16:50
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


2 Dmitrii
Ошибка в выборе толщины плиты.
Для таких пролетов наверное надо брать толщину 250 мм. (можно посчитать и 220 мм но не тоньше)
А перекрыть такие пролеты без балок можно - у тебя по короткой стороне всего 7,2 м
И нагрузку ты взял какую-то смешную. (или у тебя это покрытие?)
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2006, 18:02
#3
Dmitrii


 
Регистрация: 14.04.2005
Сообщений: 10
<phrase 1=


Да, у меня плита покрытия!
В Скаде пересчитал плиту с толщиной 250 мм и бетоном В35. Получилось!
Вопрос. Мономах показывает что оптимальная толщина плиты 130 мм В25. Почему в Мономахе проходит такая толщина плиты?
Dmitrii вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2006, 20:36
#4
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Я использую Мономах только если нужно приблизительно посчитать количество бетона и арматуры. Для расчета на прочность Лира как то надежнее.
Толщину плиты (если брать классиков: Линовича и Улицкого) принимают для свободно-опертых-1/45 пролета, а при упругий заделке в балки 1/50. Где пролетом они считают меньший из двух. Попробуй посчитать с учетом физической нелинейности в Лире. Я недавно считал плиту 7х7, так в упругой стадии прогибы оказались раз в 10 меньше, чем в нелинейной постановке. При пролетах до 3 м еще можно считать плиту в упругой стадии- степень ответственности небольшая, на для больших (больше 7-8м) пролетов хоть один раз в жизни надо просчитать подобную плиту с учетом образования трещин в ж/б, с учетом кривизны (см СНиП), чтобы самому понимать какие пролеты возможны, а от каких следует воздержаться.
А то ведь полет архитектурной мысли поистене неудержим, а мы, Господа конструкторы, идем у них на поводу...
В старых учебниках (других более подробных просто нет) пролет больше 7 метров я не встречал. Я думаю это не зря. При больших пролетах напрягать ж/б надо. :roll: А кто это делает?
Romka вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 10:36 Re: Монолитная плита 7.2х9м
#5
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Dmitrii
Рассчитал плиту монолитную плиту перекрытия в Мономахе 4.
Дано. Толщина 150 мм. Нагрузка 400 кг/м2 + вес плиты.
Размеры 7.2х 9.1 в осях. Опирание по 4 сторонам на 190 мм.
По результатам расчета принял арматуру диаметра 10 шаг 150 мм.
Посчитал в прикладной программе Скада (мон. плита)
и плита не проходит по трещиностойкости, и по прогибам.
У меня прогиб 11мм
В скаде получилось 100мм
Где ошибка?
Возможно ли перекрывать такие пролеты без балок?
Здесь уже кое-что сказали...
Я не понял - у тебя что СКАД считает прогибы плиты? Подари эту версию!!!! По-моему это уже не СКАД Плита может "не пройти" по трещиностойкости только в случае ее предварительного армирования (обратная задача). Насколько я понял так вопрос не ставится. 100 мм в СКАДЕ - это перебор, особенно если учесть линейную постановку задачи. Для оценки величины прогиба плиты (теории не существует, как ни странно... :cry: ) я пользуюсь ф.293 Пособия к ЖБ при этом суммирую прогибы в двух направлениях (без разрешения ученых :? ). Димыч! Просто хочу тебя предостеречь от механического проектирования (так просто показалось...)
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 12:34
#6
Dmitrii


 
Регистрация: 14.04.2005
Сообщений: 10
<phrase 1=


Перегнал из Мономаха плиту в Лиру, получаются такие-же моменты и прогибы. (линейная задача)
Нелинейную задачу еще не считал, надо мануал по лире почитать на досуге.
Насчет Скада, там есть програма Арбат (экспертиза плиты) версия 3.1.11 в ней я прогибы и считал.
P.S. начальство посчитало плиту вручную. Предлагают тощину 200мм арматуру 12, шаг 150мм в обоих направлениях.
Dmitrii вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 13:28
#7
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от Dmitrii
Перегнал из Мономаха плиту в Лиру, получаются такие-же моменты и прогибы. (линейная задача)
Нелинейную задачу еще не считал, надо мануал по лире почитать на досуге.
Насчет Скада, там есть програма Арбат (экспертиза плиты) версия 3.1.11 в ней я прогибы и считал.
P.S. начальство посчитало плиту вручную. Предлагают тощину 200мм арматуру 12, шаг 150мм в обоих направлениях.
Я бы посоветовал тебе не особо доверять АРБАТУ при таких серьёзных усилиях и прогибах!!!! Он нормально считает до 6х6м и то я плиты 3х3 в ней считаэ приблизительно подбирать арматуру можно, но на погибы я даже в лицензии у себя не смотрю.
Твоё начальство право , но яб посоветовал h=250 , Ф14 шаг 200(офисы) , Ф12 шаг 150(жильё).
Я сейчас считаю похожее -монолит 8х12 м полёты !!!
совет посчитай в СКАДЕ , но не триангулируй автоматом, задай плиту вручную, с учётом ньюансов по опорам (старайся не делать элементы менее 0,5м не точный расчёт! )
Если чё пиши на майл Удачи
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 16:27
#8
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от FREE_RAIDER
совет посчитай в СКАДЕ , но не триангулируй автоматом, задай плиту вручную, с учётом ньюансов по опорам (старайся не делать элементы менее 0,5м не точный расчёт! )
Если чё пиши на майл Удачи
а к чему в практике проектирования приложить "не точный расчет" ??
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 17:40
#9
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от p_sh
Цитата:
Сообщение от FREE_RAIDER
совет посчитай в СКАДЕ , но не триангулируй автоматом, задай плиту вручную, с учётом ньюансов по опорам (старайся не делать элементы менее 0,5м не точный расчёт! )
Если чё пиши на майл Удачи
а к чему в практике проектирования приложить "не точный расчет" ??
Заказчику, чтоб отстал, и не мешал работать!!! )

а на самом деле , я не совсем правильно написал!!!
расчёт будет достаточно точным, но я имел ввиду, что стремиться нужно к оптимальной сетке КЭ. Почитай посл книгу перельмутера и поймёшь о чём я говорю, хотя даже можно и не последнюю, посто описание "решения порблем в СКАДе"
посто я лично не особо сильно полагаюсь на пространственный расчёт монолитного каркаса!!! я рамами здание считаю, и плиты отдельно, взяв полученный расчёт от пространств модели реакции на от элементов. согласен это дольше, но зато усилия точнее.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 19:03
#10
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
расчёт будет достаточно точным, но я имел ввиду, что стремиться нужно к оптимальной сетке КЭ.
первое: какая точность для вас достаточна (а какая для других не достаточна). т.е. давайте попрбуем оба метода: ваш, и я постараюсь предложить свой. сравним полученные решения.

Цитата:
Почитай посл книгу перельмутера и поймёшь о чём я говорю, хотя даже можно и не последнюю, посто описание "решения порблем в СКАДе"
какие такие специфические проблемы существуют в скаде?. книгу читал (расчетные модели и ...) ли имеется в виду другая.?

Цитата:
посто я лично не особо сильно полагаюсь на пространственный расчёт монолитного каркаса!!!
почему??, возможно дело в точности??? (аргумент конечно сильно общий, но: "миллионы инженеров во свем мире, так сказать, ежедневно...")

Цитата:
я рамами здание считаю, и плиты отдельно, взяв полученный расчёт от пространств модели реакции на от элементов. согласен это дольше, но зато усилия точнее.
все же настаиваю чтобы Вы параллельно со мной решили подобную задачку - я пространственно вы методом рам. и опять же сравним (если это вам интересно). (С вас условия, желательно шаг равномерный, а то не знаю как вы выкрутитесь рамами)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 13:07
#11
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от p_sh
Цитата:
расчёт будет достаточно точным, но я имел ввиду, что стремиться нужно к оптимальной сетке КЭ.
первое: какая точность для вас достаточна (а какая для других не достаточна). т.е. давайте попрбуем оба метода: ваш, и я постараюсь предложить свой. сравним полученные решения.

Цитата:
Почитай посл книгу перельмутера и поймёшь о чём я говорю, хотя даже можно и не последнюю, посто описание "решения порблем в СКАДе"
какие такие специфические проблемы существуют в скаде?. книгу читал (расчетные модели и ...) ли имеется в виду другая.?

Цитата:
посто я лично не особо сильно полагаюсь на пространственный расчёт монолитного каркаса!!!
почему??, возможно дело в точности??? (аргумент конечно сильно общий, но: "миллионы инженеров во свем мире, так сказать, ежедневно...")

Цитата:
я рамами здание считаю, и плиты отдельно, взяв полученный расчёт от пространств модели реакции на от элементов. согласен это дольше, но зато усилия точнее.
все же настаиваю чтобы Вы параллельно со мной решили подобную задачку - я пространственно вы методом рам. и опять же сравним (если это вам интересно). (С вас условия, желательно шаг равномерный, а то не знаю как вы выкрутитесь рамами)
Слушай , если ты читал эту , или какую-нибудь другую книгу о СКАДЕ то таких вопросов бы не задавал! это 1.

2. Мне всё равно кто в мире как считает ,я высказал своё мнение!!!

3. Я не собираюсь ничего параллельно с вами что - либо считать , я каждый день этим занимаюсь на работе и насравнивался уже до тошноты .

4. Видимо вы совсем не знакомы с методом приведённых рам.
ну это не особо то и важно , шаг не играет роли ,, посто надо немножечко мозгом подумать !!!!!!
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 13:58
#12
`LX

ищущий
 
Регистрация: 19.01.2006
Минск
Сообщений: 124


Позволю себе вмешаться. FREE_RAIDER не удивляйтесь, если после подобных высказываний Вас будут игнорировать. Есть просто правила хорошего тона. И неплохо бы следовать своим принципам, если внизу каждого сообщения не просто красивый набор слов (я про подпись).
`LX вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 15:41
#13
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от FREE_RAIDER
4. Видимо вы совсем не знакомы с методом приведённых рам.
ну это не особо то и важно , шаг не играет роли ,, посто надо немножечко мозгом подумать !!!!!!
ЯТД.
метод рам - упрощающий метод (как я себе его представляю). Основной проблемой является назначение ширины условного ригеля, которая в общем не является постоянной величиной, как в одном пролете так и по зданию... поэтому метод рам нельзя назвать лекарством от всех болезней. Также затруднен расчет с учетом совместной работы с основанием, особенно если фундамент представляет много раз статически неопределимую систему.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 16:11 Re: Монолитная плита 7.2х9м
#14
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Sober
Для оценки величины прогиба плиты (теории не существует, как ни странно... :cry: ) я пользуюсь ф.293 Пособия к ЖБ
Каким образом определяются кривизны "r" в формуле, которая опять же не определяется для пластин.?

Цитата:
Сообщение от Sober
при этом суммирую прогибы в двух направлениях (без разрешения ученых :? )
не могу найти аргумент для суммирования величин прогиба по перпендикулярным направлениям.

ЯТД. прогиб в одной точке плиты есть величина постоянная, если посчитать его путем сложения вычисленных прогибов по двум направлениям то должно выполнятся равенство.
f(x)+f(y)=f(x+a)+f(y+а)=f
интересно - совпадает??? (сам не пробовал - не знаю как наийти "r" для плит.
если совпадает то это будет в пользу ваших рассуждений, но не доказательством.

ЯТД выполняется следующее равенство:
f(x)=f(y)=f(x+a)=f(y+а)=f.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2006, 09:28
#15
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


FREE_RAIDER

Цитата:
я рамами здание считаю, и плиты отдельно, взяв полученный расчёт от пространств модели реакции на от элементов. согласен это дольше, но зато усилия точнее.
1. А как в данном случае ты учитываешь неизбежное влияние перераспределения напряжений в конструкциях при совместной работе "здание+основание"?

2. Точность понятие относительное... как раз в той книге которую ты рекомендуешь "почитать" пишется о том что понятие сходимости прямо пропорционально величине элемента (чем меньше тем больше точность, не линейно конечно) N M и обратно пропорциональна для Q... И вот с этого момента начинается самое интересное... понятия "точный" и "неточный" становятся синонимами...
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2006, 10:34
#16
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


я тоже суммирую прогибы. ведь раскладываем же мы распределенную нагрузку на две, значит считать только прогиб от одной "уменьшенной" нагрузки будет неверно, имхо.
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2006, 10:41 Re: Монолитная плита 7.2х9м
#17
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от p_sh
Каким образом определяются кривизны "r" в формуле, которая опять же не определяется для пластин.?.
Думаю, что плиту можно отнести к изгибаемым элементам. Пособие позволяет находить кривизны приближенно (ф.309 с трещинами). Я использую это выражение для двух направлений, если имеются трещины. Физически двунаправленная кривизна очень даже может быть.


Цитата:
Сообщение от p_sh
не могу найти аргумент для суммирования величин прогиба по перпендикулярным направлениям..
Для разделения изгибающего момента на 2 составляющих аргументов не нужно? А вот для логического выполнения обратного действия уже стесняемся. Повторюсь - это я делаю от большого желания решить-таки проблему или по-крайней мере получить данные, отличные от еще более неточных методов (метод умножения на некоторое число упругого прогиба, неучитывающего армирование). В моем случае я уже могу влиять на величину прогиба соответствующим армированием, сечением, бетоном и т.д.

Цитата:
Сообщение от p_sh
ЯТД. прогиб в одной точке плиты есть величина постоянная, если посчитать его путем сложения вычисленных прогибов по двум направлениям то должно выполнятся равенство.
f(x)+f(y)=f(x+a)+f(y+а)=f
интересно - совпадает??? (сам не пробовал - не знаю как наийти "r" для плит.
если совпадает то это будет в пользу ваших рассуждений, но не доказательством.

ЯТД выполняется следующее равенство:
f(x)=f(y)=f(x+a)=f(y+а)=f.
Об этом не думал. Интеграл решаю тоже приблизительно.
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2006, 11:07
#18
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


если рассмотреть элементарную полосу плиты параллельную оси Х, то в ней действуют следующие усилия:
Мох (в плоскости ХОZ), Q(Qx,Qy). Момент в плоскости YOZ dMoy оказывает лишь закручивающее действие.
или я ошибаюсь?
т.е. прогиб элементарной полосы f(Мох, Q(Qx,Qy))
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2006, 11:21
#19
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Получили балку, прогиб которой зависит именно от описанных Вами усилий. Если такие балки расположить во взаимно перпендикулярных направлениях и соединить между собой, то усилия в узлах будут общими. Поперечные - суммироваться, а балочные моменты будут действовать в поперечных сечениях балок и каждое сечение будет стремиться повернуться от действующего в нем изгибающего момента. Таким образом удинение нижнего волокна КАЖДОЙ балки приведет к суммарному воздействию на узел - он опустится.
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2006, 14:00
#20
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


вот РС которая показывает, что если взять только свой балочный момент и поперечную силу, то прогиб от них получается совпадающим. (не пойму откуда во фрагменте момент появляется больше, чем на общей схеме - отсюда и прогиб на нем несколько выше)
см прогибы и усилия в элементах по комбинациям.
[ATTACH]1144922420.rar[/ATTACH]

пока продолжаю думать так f(x)=f(y)=f(x+a)=f(y+а)=f
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2006, 15:07
#21
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Занятный расчетик! И все же обе схемы претендуют на идентичность.
Балочная клетка слева прогибается од действия единичной нагрузки при изгибе балок РАЗных направлений. Правая схема нагружена имитирующими изгиб балок перепендикулярного направления, т.е. в принципе обе схемы одинаковы. Неудивительно, что и результаты совпали.
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2006, 15:50
#22
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от X-DeViL
FREE_RAIDER

1. А как в данном случае ты учитываешь неизбежное влияние перераспределения напряжений в конструкциях при совместной работе "здание+основание"?

2. Точность понятие относительное... как раз в той книге которую ты рекомендуешь "почитать" пишется о том что понятие сходимости прямо пропорционально величине элемента (чем меньше тем больше точность, не линейно конечно) N M и обратно пропорциональна для Q... И вот с этого момента начинается самое интересное... понятия "точный" и "неточный" становятся синонимами...
Согласен на все 100% !!!, но в тойже книге говорится и приведены примеры расчётов плиты, с разной разбежкой КЭ - в рез чего приведены поля напряжений, из 4-х один верен!!! по сравнению с ручным расчётом. тамже пишется о разбивке и процентной точности результатов!!! не поленись посмотри,

а то что касается точности сходимости - отношение имеет к сгущению сетки при триангуляции опирания колонн и т.д.

ДА СОГЛАСЕН Я ПОГОРЯЧИЛСЯ...ПРОШУ ПОЩЕНИЯ . P_SH -ЧУВАК ИЗВИНИ.ДЕНЁК БЕШЕНЫЙ БЫЛ....сами знаете как бывает.

а на самом деле приятно поообщаться с людьми которые знают о чём говорят....(какого рода подпись тебя интересует ?
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2006, 15:57
#23
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


на счёт перенапряжений основания --- вся фишка в том , что раздельно считается каркас и плита основаия. т.е. по результатам расчёта рамы - получаем усилия , которые и прикладываем к плите.

не хочу умничать, но это неплохой вариант с точки зрения расчёта каркаса здания.

Проблема упрощения схемы в приведённуюраму -есть немного т.к. слишком большие тклонения ведут к неточности, но это можно компенсировать грузовой площадью (запас на прочность).

я не говорю что это суппер идеально, я и сам считаю пространственные модели.и не в одной программе, иногда конкретный вопрос проще решить в другом инструменте вариантов море, иногда и вручную .
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2006, 21:24
#24
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Sober
Занятный расчетик! И все же обе схемы претендуют на идентичность.
Балочная клетка слева прогибается од действия единичной нагрузки при изгибе балок РАЗных направлений. Правая схема нагружена имитирующими изгиб балок перепендикулярного направления, т.е. в принципе обе схемы одинаковы. Неудивительно, что и результаты совпали.
как я трахтую данный расчет:
т.к. усилия в общей схеме (Мох и Q) совпадают с усилиями во фрагментальной схеме (Мох' Q') по всей длине балки, а сторонние усилия Моу не вызывают изгибов (кроме кручения) то и перемещения совпадают.
Sober, фактически при вырезании полосы вы поступаете подобным образом, т.е. Мох' определяется с учетом пространственной работы. Поэтому, как я себе представляю ваш алгоритм, вы поступаете совершенно аналогично., а если прибавить еще и перпендикулярный прогиб, то получим удвоенное значение истинного. Но это для упругого тела.
В случае если речь идет о ж.б. то такую оценку провести сложно в связи с неясным перераспределением усилий. К большому подспорью существуют методики итерационного расчета (лира микрофе), интересно сопоставить ваше решение и решение произведенное подобным методом.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2006, 12:38
#25
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


p_sh!
Рассуждения:
плита в разных местах по разному сопротивляется изгибу. Оцениваем это единичными пробными нагрузками. Очевидно, что это зависит от размеров самой пластины и расстояний (условий) до опор. Таким образом мы "обнаруживаем" задачу, "размазанную" по поверхности. Какой вклад в общий прогиб создает арматура (либо бетон) каждого направления? Ответ тоже достаточно очевиден - чем больше момент соответствующего направления, тем сильнее прогиб от него. Как правило максимальный момент в экстремальных точках, где моменты суммируются (но всегда со своими знаками!). Например: свободный край монолитной плиты прогибается от момента, действующего из плоскости сечения, перепендикулярного кромке, именно это заставляет армировать край больше и вдоль, но ОЧЕНЬ часто уважаемые институты армируют ПОПЕрек с заводом во внутрь мощных каркасов (т.е. с поперечной арматурой посреди пролета, там где она вообще-то не нужна). Это пример "плоского" мышления, когда плита трактуется, как консоль.
Если проверить ваши рассуждения, то очень скоро выяснится, что от некоторых моментов плита даже выгибается вверх, а в других местах каждый из моментов будет претендовать на главенствующую роль. Да и в конце концов - моментов каких направлений "больше"? Я готов посоревноваться в расчетах, но хотелось бы, чтобы изначальные стартовые параметры были бы хотя бы частично приближены к СНиПовским? 8)
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2006, 13:26
#26
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Sober
продолжаем разговор. (жуть интересно)
Цитата:
плита в разных местах по разному сопротивляется изгибу. Оцениваем это единичными пробными нагрузками. Очевидно, что это зависит от размеров самой пластины и расстояний (условий) до опор.
если говорить о изотропном теле то нет (E*Yx=E*Yy), если о реальной ж.б. плите, то в общем случае да. (Ex"*Yx"=Ey'*Yy')

Цитата:
Таким образом мы "обнаруживаем" задачу, "размазанную" по поверхности. Какой вклад в общий прогиб создает арматура (либо бетон) каждого направления? Ответ тоже достаточно очевиден - чем больше момент соответствующего направления, тем сильнее прогиб от него. Как правило максимальный момент в экстремальных точках, где моменты суммируются (но всегда со своими знаками!).
предположим такую ситуацию: в одном направлении арматура есть, а в другом нет (соответственно сопротивления изгибу нет и момента нет). Пусть арматура несет. Следовательно прогиб будет рассчитываться как для балочной конструкции т.к. в другом направлении момента нет.
f=f(Mx)+f(My)=f(Mx)
можно обнаружить такую тенденцию в нижепредставленном примере
Цитата:
Например: свободный край монолитной плиты прогибается от момента, действующего из плоскости сечения, перепендикулярного кромке, именно это заставляет армировать край больше и вдоль,
Цитата:
Если проверить ваши рассуждения, то очень скоро выяснится, что от некоторых моментов плита даже выгибается вверх
проверить можно., думаю что такое предположение не подтвердится (если этого нет на самом деле)

Цитата:
, а в других местах каждый из моментов будет претендовать на главенствующую роль. Да и в конце концов - моментов каких направлений "больше"?
не нужно искать где больше, потому что f(x)=f(y)=f(x+a)=f(x+y)=f. для оценки достаточно выбрать наиболее удобный для вычислений участок (сечение) (т.к. для любого другого сечения (проходящего под другим углом), вычисленный в той же точке прогиб будет с ним совпадать, Можно сказать об этом как об условии сплошности)


Цитата:
Я готов посоревноваться в расчетах, но хотелось бы, чтобы изначальные стартовые параметры были бы хотя бы частично приближены к СНиПовским? 8)
дело в том, что усилия взятые с упругого расчета вряд-ли подойдут для такой оценки. потому что с учетом арматуры
для направления Х жесткость Ex"*Yx"
для направления Y жесткость Ey'*Yy'
поэтому распределение усилий будет отличатся от упругого.

можно попробовать поступить следующим образом: задать армирование таким чтобы минимизировать его влияние - работа без трещин (даже по разным направлениям разным). Думаю что вычисленный вашим способом прогиб будет стремится к прогибу упругого тела, который легко получить в МКЭ. По крайней мере можно будет оценить порядок цыфр.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2006, 14:16
#27
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


вот пример : плита 6*6 толщиной 20 см бетон В25, нагрузка 1 т/м2
AS1=AS2=AS3=AS4=10cм2/м

максимальный упругий прогиб 0,74мм
прогиб по нелинейному расчету микрофе с учетом бетона и арматуры 0,73 мм
[ATTACH]1145009809.rar[/ATTACH]
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2006, 14:18
#28
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Силовые трещины, как известно, не всегда (если не сказать никогда) располагаются нормально к продольной оси (осям) элемента. Это говорит о том, что главный вектор момента в большинстве своем имеет направленность отличную от нормального к нормальному поперечному сечению. Мысленно проводя нормальное сечение поперек X мы учитываем и выбираем из МКЭ проекцию этого вектора, то же самое и поперек Y. Односторонний учет той или иной проекции недостаточен. Так ведь можно договориться до того, что внецентренно сжатый стержень изгибается только прямо, а не косо...Можно предположить, что прогибы тоже подчиняются некому корню из суммы квадратов...я этого не сделал
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2006, 14:28
#29
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Sober
Силовые трещины, как известно, не всегда (если не сказать никогда) располагаются нормально к продольной оси (осям) элемента. Это говорит о том, что главный вектор момента в большинстве своем имеет направленность отличную от нормального к нормальному поперечному сечению. Мысленно проводя нормальное сечение поперек X мы учитываем и выбираем из МКЭ проекцию этого вектора, то же самое и поперек Y. Односторонний учет той или иной проекции недостаточен. Так ведь можно договориться до того, что внецентренно сжатый стержень изгибается только прямо, а не косо...Можно предположить, что прогибы тоже подчиняются некому корню из суммы квадратов...я этого не сделал
безусловно.
как же растолковать количественно :
Цитата:
я пользуюсь ф.293 Пособия к ЖБ при этом суммирую прогибы в двух направлениях (без разрешения ученых )
всегда получится завышение, кроме балочного расчета. (когда в плите одномоментное напряженное состояние). Плита, работая в двух направлениях имеет тенденцию поддерживать себя: т.е если по одному направлению по вашему расчету получается прогиб f а по другому f' то истинное значение лежит между этими значениями, ЯТД. (исходя из условия сплошности плиты)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2006, 15:21
#30
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от p_sh
вот пример : плита 6*6 толщиной 20 см бетон В25, нагрузка 1 т/м2
AS1=AS2=AS3=AS4=10cм2/м

максимальный упругий прогиб 0,74мм
прогиб по нелинейному расчету микрофе с учетом бетона и арматуры 0,73 мм
[ATTACH]1145009809.rar[/ATTACH]
По нашим расчетам прогиб составит 2 мм
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2006, 15:37
#31
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


т.е. подтверждается моя гипотеза. f=fx=fy
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2006, 15:59
#32
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Не согласен. У меня расчет ведется с учетом учета ползучести, приведенного момента инерции (без трещин) или ползучести, длительности, процента раздельного армирования, расчетного сопротивления бетона при расчете его по второй группе при трещинах.
Этого, как видите у вас нету... 8)
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2006, 19:13
#33
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


p_sh и Sober. Разрешите вмешаться в Ваш разговор.

Тема интересная.:wink:
Я занял бы промежуточное мнение между Вами.
Во-первых, мне нравится позиция, которая согласуется с требованиями СНиП:
Цитата:
Сообщение от Sober
У меня расчет ведется с учетом учета ползучести, приведенного момента инерции (без трещин) или ползучести, длительности, процента раздельного армирования, расчетного сопротивления бетона при расчете его по второй группе при трещинах.
Этого, как видите у вас нету... 8)
Но складывать прогибы мне что-то не хочется.
Sober! Если у Вас есть книга Линовича, то можете посмотреть раздел кессонные перекрытия. Там такая идея: "Распределение нагрузки, приходящейся на единицу площади плиты, по двум взаимно-перпендикулярным направлениям определяется из условия равенства прогибов мысленно вырезанных двух взаимно пересекающихся полос посередине плиты шириной b=1м".
Таким образом, разные моменты в двух направлениях дают один и тот же прогиб. Это должно быть проверкой Вашего решения по методу СНиП.
Кстати, я считаю прогибы по формуле (294) Пособия. Если разобраться, то она не сложная. На мой взгляд, это проще, чем интегрировать. [sm2102]

Цитата:
Сообщение от p_sh
Каким образом определяются кривизны "r" в формуле, которая опять же не определяется для пластин.?
А если представить, что мы вырезаем кусочек плиты шириной b и толщиной t, то чем не балка bхt ?

Если интересно, то давайте продолжим обсуждение темы...


[/b]
Romka вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2006, 19:40
#34
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


допустим плита 5х5.
обычнай расчет в арбате с защемленными концами дает прогиб в центре 0,09см при нагрузке 1т/м.кв.. Пробуем разбить это на две схемы с защемлением по двум сторонам с перераспределенной нагрузкой 0,5т. По моему мнению и мнению Soberа два прогиба в сумме должны дать 0,09см. НО! Расчет одного пролета дает прогиб 0,09см. Значит прогибы не складывать??? :shock: надо еще подумать...
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2006, 09:10
#35
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от rakshin
допустим плита 5х5.
обычнай расчет в арбате с защемленными концами дает прогиб в центре 0,09см при нагрузке 1т/м.кв.. Пробуем разбить это на две схемы с защемлением по двум сторонам с перераспределенной нагрузкой 0,5т. По моему мнению ...вырезано... два прогиба в сумме должны дать 0,09см. НО! Расчет одного пролета дает прогиб 0,09см. Значит прогибы не складывать??? :shock: надо еще подумать...
думаю что здесь ошибка, это не эквивалентные схемы.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2006, 13:55
#36
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Romka
А если представить, что мы вырезаем кусочек плиты шириной b и толщиной t, то чем не балка bхt ?
прежде всего с вас доказательство: небалочные силы не влияют на прогиб
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2006, 17:43 Re: Монолитная плита 7.2х9м
#37
Леонид


 
Регистрация: 12.03.2006
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Dmitrii
Рассчитал плиту монолитную плиту перекрытия в Мономахе 4.
Дано. Толщина 150 мм. Нагрузка 400 кг/м2 + вес плиты.
Размеры 7.2х 9.1 в осях. Опирание по 4 сторонам на 190 мм.
По результатам расчета принял арматуру диаметра 10 шаг 150 мм.
Посчитал в прикладной программе Скада (мон. плита)
и плита не проходит по трещиностойкости, и по прогибам.
У меня прогиб 11мм
В скаде получилось 100мм
Где ошибка?
Возможно ли перекрывать такие пролеты без балок?
Насколько можно вообще доверять мономмаху??
Леонид вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2006, 09:59
#38
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от p_sh
прежде всего с вас доказательство: небалочные силы не влияют на прогиб
Небалочные силы влияют на прогиб, и еще как.
Крутящие моменты уменьшают изгибающие моменты в пролете (кому интересно: см теорию упругих пластинок Маркуса в кн ЖБК Сахновского).
Там тов. Сахновский рассматривает плиту как состоящую из двух совместно работающих перекрестных плит, а нагрузку распределяет из условия равенства прогибов двух полос. Т.е. прием вырезания полос для расчета плит опертых по контуру существует. :wink:
У нас есть нагрузка и в зависимости от соотношения сторон она вызвала усилия в плите (изгибающие моменты). Это наши исходные данные для расчета прогибов (для каждой плиты-константа).
Наша задача: найти изгибающие моменты и кривизну в каждой точке балки (вырезанной полосы плиты). Наиболее точно это можно сделать интегрированием (по Пособию (ф-ла 293) ). Можно воспользоваться также ф-лой (294) Пособия. Там этот же интеграл представлен в более простом виде.
Задача проектировщика: разбить балку на несколько частей (чем больше- тем точнее), и в каждой из этих точек по 2-3 формулам определить кривизну и сложить все это по ф-ле (294). Остальные формулы прогибов в пособии - это частные случаи ф-лы (294).
Romka вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2006, 11:02
#39
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


в ваших рассуждениях нахожу противоречия:
1. если небалочные силы влияют на прогиб то применение балочных формул может вызвать погрешность. Но если они лишь уменьшают изгибающие моменты, тогда это не является препятствием. т.к. решение по определению ндс получено с учетом такого влияния.

2. описаный вами прием в кн Сахновского, кажется мне искуственным и могущим дать значительные погрешности в случае сложной формы плит - непрямоугольной (а мы пытаемся решить как общий случай). Этот прием требует дополнительного рассмотрения - скриншотик скиньте для ознакомления. - Но опять решение всё же мы имеем.


Цитата:
Наша задача: найти изгибающие моменты и кривизну в каждой точке балки (вырезанной полосы плиты). Наиболее точно это можно сделать интегрированием (по Пособию (ф-ла 293) ). Можно воспользоваться также ф-лой (294) Пособия. Там этот же интеграл представлен в более простом виде.
Задача проектировщика: разбить балку на несколько частей (чем больше- тем точнее), и в каждой из этих точек по 2-3 формулам определить кривизну и сложить все это по ф-ле (294). Остальные формулы прогибов в пособии - это частные случаи ф-лы (294).
здесь действительно можно найти решение. Я ранее выставил РС в скаде, причем арматуры положил столько чтобы неучитывать в связи с отсутствием трещины. требуется установить какой получается прогиб без учета трещин и ползучести. если порядок цыфр совпадет с
формулой f=fx+fy то вероятно прав sober
формулой f=fx=fy то прав я

причем там же была РС выполненная в микрофе с прменением нелинейного расчета - где подтверждается f=fx=fy
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2006, 13:00
#40
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Описанный прием Сахновского реализует упругую работу плиты, и дает сходные результаты с расчетами на Лире. Поэтому у меня нет оснований ему не доверять.

Сами крутящие моменты не дают прогибов в вертикальной плоскости. Они могут влиять на распределение изгибающих моментов, а значит косвенно влияют на прогибы. 8)
Я не утверждаю, что эпюра М будет сходной с эпюрой М для защемленной (неразрезной или своб-опертой) балочной плиты. Она будет носит другой характер, а какой именно - пусть считает Лира. :wink:
Я предлагаю следующую методику:
-Считаем на Лире (или др. программе МКЭ) схему плиты (а не вырезанной полосы, как это бывает при расчете балочных плит) и определяем изгибающие моменты для мысленно выделенной полосы в середине пролета. Полосу можно взять произвольную, в т.ч. по диагонали. При этом эпюра М для разных полос будет разная и соответствено разная кривизна. Но прогибы пересекающихся в центре полос должны быть одинаковыми. При желании можно перераспределить изгибающие моменты, а значит повлиять на прогибы.
-Определяемся с армированием
-По значениям изг. моментов в нескольких точках находим кривизны плиты
-Находим прогибы по ф-ле (294)

P.S. У меня нет SCaD (есть Лира). Если не трудно, подскажите какие исходные данные были в Вами упомянутой задаче. Я попробую посчитать.
Скриншот выложу позже.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2006, 13:24
#41
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


Цитата:
думаю что здесь ошибка, это не эквивалентные схемы.
почему же? очень даже эквивалентные.
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2006, 13:42
#42
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от rakshin
я тоже суммирую прогибы. ведь раскладываем же мы распределенную нагрузку на две, значит считать только прогиб от одной "уменьшенной" нагрузки будет неверно, имхо.
А почему складываете прогибы только двух полос росположенных под углом 90 гр друг к другу? Почему не 3 или 6 полос под углом 60 и 30 градусов соответственно?
А если плита краглая в плане, то сколько полос складывать?[sm2102]
Romka вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2006, 14:34
#43
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от Romka

А почему складываете прогибы только двух полос росположенных под углом 90 гр друг к другу? Почему не 3 или 6 полос под углом 60 и 30 градусов соответственно?
А если плита краглая в плане, то сколько полос складывать?[sm2102]
По учебникам, да и во многих расчетных моделях рассматриваются два варинта: изгиб по одной или по двум сторонам. Рассмотрел я таким образом, каким у меня будет гнуться плита, соответственно как и лежит арматура.
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2006, 15:20
#44
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Romka
Я предлагаю следующую методику:
-Считаем на Лире (или др. программе МКЭ) схему плиты (а не вырезанной полосы, как это бывает при расчете балочных плит) и определяем изгибающие моменты для мысленно выделенной полосы в середине пролета. Полосу можно взять произвольную, в т.ч. по диагонали. При этом эпюра М для разных полос будет разная и соответствено разная кривизна. Но прогибы пересекающихся в центре полос должны быть одинаковыми. При желании можно перераспределить изгибающие моменты, а значит повлиять на прогибы.
-Определяемся с армированием
-По значениям изг. моментов в нескольких точках находим кривизны плиты
-Находим прогибы по ф-ле (294)

P.S. У меня нет SCaD (есть Лира). Если не трудно, подскажите какие исходные данные были в Вами упомянутой задаче. Я попробую посчитать.
Скриншот выложу позже.
И.Д. - плита В25 6*6м защемленная по контуру толщиной 22 см. AS1-2-3-4=10см2/м. растояние до ц.т. арматуры 3 см. Нагрузка 1т/м2

по предлагаемой методике в общем случае, когда армирование разных направлений различается, получим (но не в данном случае, в виду симетричности эпюр) в одной точке различные прогибы в силу неучета перераспределения усилий в виду влияния армирования.
я вот думаю, что наипростейшим способом будет расчет в МКЭ в нелинейной постановке с введением корректировки для Еb.?, хотя сравнение с ручным счетом интересно.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2006, 09:54
#45
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от p_sh
2. описаный вами прием в кн Сахновского, кажется мне искуственным и могущим дать значительные погрешности в случае сложной формы плит - непрямоугольной (а мы пытаемся решить как общий случай). Этот прием требует дополнительного рассмотрения - скриншотик скиньте для ознакомления.
Предлагаю скриншотик из кн Сахновского для ознокомления и таблички для расчета плит. Я считал - у меня расчеты Лиры с Сахновским совпали. Если есть жедание, то можете проверить правильность этой гипотезы.

P.S. Сегодня выложу ручной расчет прогибов по Пособию
[ATTACH]1146030883.zip[/ATTACH]
Romka вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2006, 11:31
#46
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


приведенный метод в кн Сахновского богат допущениями и, как мне кажется, далек от ж.б., но может быть вполне действенным для того класса задач под который он разработан. ЯТД он ориентирован на определение Максимальных моментов в прямоугольных плитах опетрых описанными способами., что при сегодняшнем оснащении не представляет затруднений.

у меня не сложилось впечатлений к его эффективному применению.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2006, 15:01
#47
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от p_sh
приведенный метод в кн Сахновского богат допущениями и, как мне кажется, далек от ж.б., но может быть вполне действенным для того класса задач под который он разработан. ЯТД он ориентирован на определение Максимальных моментов в прямоугольных плитах опетрых описанными способами., что при сегодняшнем оснащении не представляет затруднений.

у меня не сложилось впечатлений к его эффективному применению.
Все правильно!
Вообще расчет ЖБК - это одно сплошное допущение.
Я привел этот метод в пример не для того, чтобы предложить всем отказаться от МКЭ-программ. А лишь для того, чтобы показать,что выделенные из плиты в середине полосы должны дать один и тот же прогиб.

Предлагаю на рассмотрение ручной расчет плиты 6х6 по Пособию к СНиП ЖБК.

Исходные данные см на посте 44.
Плита 6х6 при толщине 220мм и В25 работает без образования трещин в растянутой зоне, поэтому она подчиняется упругой работе. Разница в прогибах с расчетом на Лире составляет примерно 2 раза (ручной счет больше). Это объясняется введение коэффициента ползучести при действии на плиту длительных нагрузок.

p_sh
Кстати, Вы не развиваете свою идею относительно нелинейного расчета с попровкой Eb.
[ATTACH]1146049271.zip[/ATTACH]
Romka вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2010, 16:19
#48
Assik


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Dmitrii Посмотреть сообщение
Рассчитал плиту монолитную плиту перекрытия в Мономахе 4.
Дано. Толщина 150 мм. Нагрузка 400 кг/м2 + вес плиты.
Размеры 7.2х 9.1 в осях. Опирание по 4 сторонам на 190 мм.
По результатам расчета принял арматуру диаметра 10 шаг 150 мм.
Посчитал в прикладной программе Скада (мон. плита)
и плита не проходит по трещиностойкости, и по прогибам.
У меня прогиб 11мм
В скаде получилось 100мм
Где ошибка?
Возможно ли перекрывать такие пролеты без балок?
Доверять этим прикладным программам не советую. Если нет проги считай вручную.
Assik вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2010, 16:23
#49
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Offtop: очередной некрофил. может имеет смысл новым участникам форума запретить давать ответы в старых темах. типа если сообщений меньше 100 и давность темы более года - то низя. %-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2014, 07:14
#50
Liyob

Конструктор
 
Регистрация: 30.05.2013
Астана
Сообщений: 57


Уважаемые модераторы, можно ли обновить ссылки (или файл) этой темы? В посте 47 вложен расчет хочется его скачать. Ну и остальные вложения тоже.
Liyob вне форума  