#1 | |
Насосная станция повышения давления
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 12391
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
А откуда вообще такие мысли, вроде никогда третий подъём не заглубляли, там бывает забывают трубы в каналы укладывать, это бывает, а вот чтобы решили всё задние заглубить впервые слышу.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Или на трубы уложить греющий кабель, тогда и заглубление насосной делать не надо и отопление всей насосной ненужно. И дешевле будет.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
----------------------- ... а Балда приговаривал с укоризной: "Не гонялся бы ты поп за дешевизной" А.С. Пушкин Последний раз редактировалось Vlad®, 19.02.2011 в 22:35. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Тогда остается только заглубление.
Что там тушить, чему там гореть, воде.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
"Насосные станции размером машинного зала 6х9 м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды 2,5 л/с." Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
А если на насосную метеорит упадет?
Такие насосные оборудуются электрическим обогревом. Нет идиотов, чтобы к сараю 4х4м котельную приделывать. Я думаю, тебе не надо рассказывать сколько без электричества простоит _В_ГОРОДЕ_ насосная запитанная даже по 3-й категории. А в случае, если будет совсем большое ЧП с длительным отключением электричества, то аварийной бригаде из водоканала ехать до насосной максимум полчаса. За это время насосная находящаяся в помещении до разрыва труб не промерзнет. Цитата:
Цитата:
Морозное пучение, однако... Последний раз редактировалось Main Urod, 20.02.2011 в 01:32. |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Последний раз редактировалось Vlad®, 20.02.2011 в 06:40. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Специально котельную пристраивать не будут, а если в 20-30 м есть уже котельная, то почему бы не протянуть трубу?
Цитата:
Сомнительно, смотря где находится насосная.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
![]() |
Цитата:
SEREGA80 а смысл заглубления то? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
А где она должна по твоему находиться? Вообще-то рядом с жилыми домами. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
Вот и источник тепла
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
![]() |
Vlad®, раздел 12 это оборудование арматура и трубопроводы, 12.12 не сущ.
7.18. Насосные станции размером машинного зала 6´9 м и более должны оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды 2,5 л/с. Примечания: 1. Пожарные краны следует присоединять к напорному коллектору насосов. 2. В насосных станциях на водозаборных скважинах противопожарный водопровод предусматривать не требуется. согласен, но предпосылки такого рода мне не честно говоря не понятны |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Но
Зачем говорить о машзалах 6х9 и более
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Валериан, ты как инженер-электрик много сделал подобных насосных станций в технологической части? |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Offtop: Ну ясно что не при любых
![]() Угу, монтажная площадка не помещается, но при использовании небольших моноблочных вертикальных насосов, она и не нужна, всё равно на месте никто их не чинит, запускают резервный, сломавшийся - в сервис. Ну не знаю, у нас бывает, хотя Питер безусловно не показатель.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
И меня при этом больше волновала прокладка кабелей, освещение, молниезащита и прочее, а не маленькая коробочка или нет, замерзнет вода или нет, нужно ли пожаротушение или нет, самое главное что бы кабель можно было пропихнуть и заземлить как следует.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Grundfos и WILLO нормально работают, нареканий не слышал, про ДАБ, АБС, Флюгт, Юнг и пр. к сожалению знаю только с выставок, там поняно ничего плохого не скажут. Кстати, сейчас Взлёт на соснове своих Иртышей комплектные насосные делает, там конечно не всё гладко, программы подбора нет, только опросный лист, данные по электродвигателям - отдельный запрос, и т.п., зато дешевле, одна проблема, сервис-центров не много, а их наличие рядом с объектом немаловажный фактор при выборе марки насоса в большинстве случаев.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
- при установке электродвигателей напряжением до 1000 В и менее: два ручных пенных огнетушителя, а при двигателях внутреннего сгораний до 300 л.с. - четыре огнетушителя; - при установке электродвигателей напряжением свыше 1000 В или двигателя внутреннего сгорания мощностью более 300 л.с. следует предусматривать дополнительно два углекислотных огнетушителя, бочку с водой вместимостью 250 л, два куска войлока, асбестового полотна или кошмы размером 2х2 м. И это не зависимо от размеров машзала.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Для тушения двигателей внутреннего сгорания, которые "с водой тоже горят", согласно п.7.18 СНиП2.04.02-84 предусмотрены огнетушители, бочка с водой, войлок, асбестовое полотно или кошма.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Просто пытаюсь понять - для чего в насосной может быть предусмотрен внутренний противопожарный водопровод.
В силу специфики своей деятельности мне приходится заниматься противопожарными водопроводами на пожаро- и взрывоопасных производствах.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
Нормы обычно регламентируют и ни чего объясняют, однако, есть методики оценки рисков, в которые с разными коэффициентами входят те или иные мероприятия, применение которых повышает надежность и безопасность объекта в целом. Насчет пожарной нагрузки беспокоиться не стоит, при эксплуатации ее туда положат, зимой скажем, работяги промасленные фуфайки или ЛВЖ для промывки контактов реле. Поставить кран с рукавом в насосную - копеечное дело, а надежность возрастает существенно, бочка конечно же тоже нужна, но в ней могут засолить вчера пойманных окуней, а кошму забыть где нить или на медне пролить на нее масло под машиной...
Последний раз редактировалось Vlad®, 01.03.2011 в 03:27. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен типовой ТП 901-2-161.88 = Водопроводная насосная станция производительностью от 50 до 200 куб.мч напором до 30м | Топор Наталья | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.11.2010 10:37 |
Насосная станция с насосами на отм. 0.000 Типовой проект | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.09.2010 13:03 |
Канализационная Насосная станция | GeorgyNS | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 12.03.2010 22:44 |
Насосная станция | Топор Наталья | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.12.2009 17:24 |
Блочная водозаборная насосная станция | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.03.2008 09:42 |