| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Скорость истечения природного газа из трубы в атмосферу
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251
|
||
Просмотров: 57911
|
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332
|
Давление на площадь? Довольно интересно, но получается от этого сила давящая на торцевую заглушку, а не расход газа. Плюс условия задачи совершенно не корректны - если газ просто свистит, то все будет зависеть от длины той самой трубы, бо давление при нулевом расходе ни о чем не говорит, может через полметра к этой трубе газгольдер приделан, а может трасса до самого Уренгоя
![]() |
|||
![]() |
|
||||
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Сообщений: 435
|
Задачка для второго курса. Вот так после его окончания смотришь на задачки и думаешь "какой же я баран"
![]()
__________________
energokot.blogspot.com |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Открываем любой учебник по гидравлике и читаем про "истечение".
Расход любой среды при истечении Q=m*f*sqrt(g*h) m - коэффициент расхода, зависящий от формы отверстия, f - площадь отверстия, h - перепад давления. Подробности в азбуке |
|||
![]() |
|
||||
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Сообщений: 435
|
Авария подразумевает полный разрыв трубы по всему сечению? Или это берется как худший случай?
__________________
energokot.blogspot.com |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 251
|
Marsikus, беру как худший случай как полный разрыв трубы по всему сечению.
Из учебника по гидравлике Чугаева. Раздел Истечение жидкостей из отверстий и насадков. Расход Q при истечении из насадка Q = m*w*sqrt(2*g*H), где m- коэффициент насадка, w - площадь отверстия, H -превышение свободной поверхности жидкости в сосуде над осью насадка. Никак не могу понять, чему равен коэффициент насадка, если у трубы перпендикулярный срез? |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Цитата:
Один вопрос, при разрыве трубопровода, давление в трубе упадёт и уже не будет равно 2,5кПа, может стоит для начала определиться с тем от чего всё таки питается труба? Fogel как раз об этом писал. Ещё момент, может всё таки нужно подсчитать не расход, а объём газа вышедшего из трубы после срабатывания защитной автоматики?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Сообщений: 435
|
>>>чему равен коэффициент насадка
Коэффициент насадка - он еще называется коэффициент расхода. Максимальное значение - единица. Если нужно худший случай аварии брать во внимание, то пусть m=1.
__________________
energokot.blogspot.com |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 2
|
Расчетные формулы см. здесь:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер - проектировщик (газоснабжение) Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44
|
Меня тоже интерисует данный вопрос, я даже походу продублировала тему( за что прошу прощения, я брала скорость движения газа, при моем расходе, и умножала на время, а потом находила массу, но с грустью понимаю что это тоже неправильно(
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 6
|
Вы чего прикалываетесь
Q=0.00368*v*((3.14*d^2)/4), сие в м3/час. Переводите с этого в любую единицу времени. где v-скорость газа, d- диаметр трубы, давление можно не учитывать (очень мало) если учитывать то. умножте ещё на Pизб в атм.т.е на 1,025. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 6
|
|
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Цитата:
То что ты написал, это расход проходящий через трубу в штатном режиме, но никак не расход вытекающего из трубы газа при аварии.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
А по поводу того что: скорость истечения газа из отверстия при аварии зависит от давления в трубопроводе и от размера дыры. Никто и не спорит возми данную формулу и выведи отсюда скорость истечения, токо для этого тебе нужно знать расход в трубе и сечение дырки. А расход как ты дружище уже сказал берётся из штатной ситуации. ![]() В третих вопрос стоит сколько газа выйдет за еденицу времини, расчёт вести можно и без учёта давления если считать в нормальных кубах всё. Последний раз редактировалось craz1983, 14.03.2012 в 11:16. |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Цитата:
другой не нужно. Штатного расхода в трубе может не быть вообще, и считается он, кстати, по потребителям, а не исходя из штатной скорости в трубе. Цитата:
Нельзя, при давлении в трубе равном атмосферному расход будет 0, чем выше будет давление, тем выше и расход.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
Ну ты вообще даёш, что значит расхода быть не может. Из трубы выйдет кстати столько сколько в ней счас в данный момент находится (расход). А насчёт расхода в трубе, так это вопрос к тому кто газопровод проектировал вся инфа у него. А про пректирование мне рассказывать не надо, десять лет в металлургии газоснабжение, сети воздуха и продуктов разделения воздуха проектирую, поверь чуть чуть знаю. Дальше даже доказывать ничего не хочу, спорить не вижу смысла. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер - проектировщик (газоснабжение) Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44
|
у меня итуация, диаметр трубы 76х3,5мм давление избыточное 0,2 МПа есть расход 40,2 м3/час, из всего что я узнала сдесь , то получается что если брать из норм, по скорости движения то на свой расход я невыйду, обьясните мне глупой, сколько же тогда при аварии выделится газа?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680
|
Два года назад я работал в облгазе. В мои обязанности входило помимо прочего определение ущерба (потерь газа) при утечках (авариях и инцидентах) на газопроводе. Расчеты я выполнял по методике "ГипроНИИГАЗ", там была брошюрка с формулами, таблицами. В Сети я её не нашел. У меня остались только служебные записки на имя зам.гл.инж. с исходными данными и результатами расчета.
был произведен расчет потери газа в результате утечки при инциденте, произошедшем 02.12.2008 на газопроводе по адресу: ........, котельная (время утечки с 18:37 до 03:20, давление в газопроводе 0,54 МПа, диаметр отверстия 20мм). Общие потери за время утечки составили 12598.30 м3 (при расходе газа 1444,76 м3/час за время 8,72 часа) По факту инцидента, произошедшего 06.08.2009 г. на газопроводе-вводе к дому № 128 .... ....был произведен расчет потерь газа. Утечка происходила в промежутке времени с 12:45 по 13:45 при давлении 0,02 МПа из отверстия, равного полному внутреннему диаметру поврежденного газопровода ПЭ 63х5,8 (внутренний диаметр 51,4 мм). Общие потери газа за время утечки составили около 250 м3 По факту инцидента, произошедшего 16.03.2010 г. на газопроводе по адресу: ..... - был произведен расчет потерь газа. Утечка происходила в течение 1 (одного) часа при давлении 0,3 МПа из отверстия диаметром 30 мм. Общие потери газа за время утечки составили около 1880 м3 . Это для сравнения. Постараюсь достать эту методику и выложить, но не обещаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
Масюня, а для каких целей Вам это нужно? Если для расчета пожарных рисков газопровода, то он считается так:
Vт - объем газа вышедшего из трубопровода, м3; Vт=V1т+V2т, где V1т - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3; V2т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3; |
|||
![]() |
|
||||
Инженер - проектировщик (газоснабжение) Регистрация: 29.02.2012
Сообщений: 44
|
Мне нужно это для идентификации обьекта повышенной опасности, там нужно расчитать массу газа которая выделится из трубопровода за время необхдимое для обнаружения утечки и закрытия отсекающей задвижки, условия для газопровода я описывала выше, вот мне нужно это посчитать........
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Ищу пример расчета выбросов от котельной при сжигании природного газа | Domovoj | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 11.06.2009 19:40 |