| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Эксперименты с сеткой КЭ в СКАДе
Тугодум
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686
|
||
Просмотров: 14451
|
|
||||
ищущий Регистрация: 19.01.2006
Минск
Сообщений: 124
|
Ну и табличку итоговую давай для наглядности.
![]() Кстати 1 вариант. Нижнее армирование по Х. - переход от мелкого шага у колонны к крупному сделан некрректно. Треугольники там нужны. И если "пауки" делать "восьмилапчатыми", то везде. И напрашивается схемка без "пауков" вообще - опирание плиты точечно на колонну. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Странная какая-то сетка в первом и втором варианте. В месте перехода от мелкого шага к крупному сетка не согласована. Насколько я понимаю, Скад с такими сетками работать не умеет. Так что все места, где узел приходится на сторону элемента будут трактоваться как дырки.
|
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Rotfeder
Цитата:
'LX Цитата:
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
Эту тему уже поднимал EUGINE и она очень долго и тщательно обсуждалась. Там же - разнообразные инженерные приемы по тому как обойти этот эффект |
|||
![]() |
|
||||
ищущий Регистрация: 19.01.2006
Минск
Сообщений: 124
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Цитата:
Переделал сетку как надо. Результат тот же. Поэтому все выставлять не буду. Вот одна картинка. Вобщем от сетки много зависит. Хорошо всегда самому попробывать. [ATTACH]1145368679.jpg[/ATTACH]
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
ребята...в толстой книге по SCAD эта проблема неплохо описана.....и новая версия это учитывает неплохо вырезая из паука всю сетку плиты , сравнивал, порбовал в других прогах рез такой жэ.
НО стыковка оболочки со стержнем это не есть плохо, степень свободы не позволяет стыковывать плиту с универсальныи стержнем. Объём - сложнее , замороченеее но лучше. попробуй посчитать хотябы в NormCad е .
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
Очевидно, что точность расчета плоских элементов зависит от правильно составленной сетки КЭ. Из того, что мне удалось выяснить из обсуждений на форуме понял следующее:
1. Наиболее удачная форма КЭ - это квадрат или равносторонний треугольник. К этому и нужно стремиться. 2. Важно правильно назначить размер КЭ. Оптимально это две толщины плиты. Открытие, которое сделал для себя лично, эксперементируя с сеткой, это неожиданно большое расхождение в результатах между автоматически тирангулированной сеткой, где размер КЭ немного превышал две толщины плиты (0,5 против 0,4). Разница составила 20-30% недобора арматуры. И еще. При размере КЭ = 2h в пролетах плиты и h в месте стыка колонны и перекрытия, дальнейшее дробление сетки не приводит к значительному увеличению точности. А в случае сингулярности (когда колонна "как иголка" втыкается в перекрытие, или когда стык происходит между горизонтальным стержнем и плоским КЭ) дальнейшее дробление может привести к совершенно нереальным результатам в зоне, близкой к области стыка. Вот и все, что пока заметил. Хотелось бы узнать, какие еще можно предпринять меры для уточнения результатов расчета? Может быть кто поделится своим опытом?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
Цитата:
Экспирементов была уже куча, -уменьшение сетки или сгущение , причём необоснованное - прирводит к ошибочным результатам. Существует вариат "зонтик" -принцип тот же что и у паука , но поточнее и посложнее.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
P_SH
Цитата:
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
p_sh
Цитата:
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194
|
"Так что все места, где узел приходится на сторону элемента будут трактоваться как дырки."
Так а что мне делать, если у меня фундамент буквой "Г", который одной рамой не задать и приходится разбивать на три квадратных плиты? А вот уже исправился - т.е. узлы должны совпадать с узлами, а стороны точно со сторонами? |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Engineer IA , попробуйте еще на сетках 0,1х0,1 и 0,05х0,05 метра .
Результат подбора арматуры в месте перехода колонны в плиту (если использовано твердое тело еще какой то его аналог) еще больше будет отличаться от решений на сетках 0,2х0,2 и 0,4х0,4 . Решение на какой сетке принять за истину тогда ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Simonoff!
Триангуляция переходящая в сингулярность - Вы об эфтом? (опус - за инженера ИА). ![]() Или Вы так шутите? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
есть метод Шварцмана - пользуйте его, чего обсуждать-то тут.
я считаю, что размер к/э должен быть 1/8 "среднего" пролета. а армирование надо сравнивать не между моделями, а со значениями, посчитанными руками. п.с. мы такие задачки в универе курсе на 4 гоняли. один паренёк даже диплом писал по поводу точности определения скадом перерезывающих сил в безбалочных плитах на границе с колонной - пришёл к выводу, что паук даёт наиболее близкие к правде результаты. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Regby , да тема была в горячей десятке ... , на дату особо внимания не обращал .
опус , ( если Вы за инженера ИА) , то считайте что это шутка , но не забывайте , что в каждой шутке есть доля правды . Я имел ввиду не решение полученое в точке с особенностью , а решение например в точке которая находится на расстоянии от оси колонны равном полтора (два) размера поперечного сечения колонны , полученое на разной сеточной разбивке . swell{d} , если мне память не изменяет , то при задании 5% точности расчета исследуемая область должна иметь порядка 800 узлов ... Как вы руками собрались определить НДС в статически неопределенной системе со степенью статической неопределенности около (например) 1 млн . Наиболее близкие результаты в области стыка плиты с колонной дает вставка из объёмников , или на худой конец паучка , НО жесткостные характеристики стержней входящие в состав паучка должны быть взяты не с потолка . Как говорит тов. Перельмутер : " ... из какого пальца высосаны ... " жесткостные характеристики стержней моделирующих реальные условия примыкания плиты к колонне ???
__________________
Robot и Хобот Последний раз редактировалось Simonoff, 13.05.2009 в 22:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
-Simonoff!
Цитата:
а Бог за всех (тоже типа шутка) ![]() Я не поверю, что такой вопрос Вы не знаете - тут его затерли до дыр уже, а у Вас регистрация - 20.11.2006г. Offtop: п.с. Мы опусы Америк не открываем-с, эфто нам ни к чему -с! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
опус , да какая тут Америко , я думал просто что тема новая , прчитал ее по диагонали , вот и предложил афтору выполнить несколько телодвижений с сеточной разбивкой для расширения кругозора знаний о возможных результатах решения , ну и т.д.
ЗЫ или надо было сразу выложить несколько десятков скриншотов с результатами решения ??? что бы Вы не думали что я не в теме этого вопроса ??? (это тоже типа шутка)
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
это в программных комплексах их миллион. а по жизни не так и много, чтобы посчитать руками. благо проектируем не первый день и безбалочные перекрытия начали проектировать не с момента появления ПК.
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
swell{d} , не надо путать степени свободы со статической неопределенностью , это как говорят у нас в Одессе две совсем разные вещи . В МКЭ этих самых степеней свободы может быть миллион , может раза в два больше или раза в три меньше миллиона , все зависит от дискретизации расчетной схемы ... , в жизни их намного больше чем миллион ... так уж сотворил Господь Бог .
А в расчетах положено ряд гипотез которые служат для упрощения жизни , а не для уточнения расчетных предпосылок , и обычно все они идут в запас . Вот так и проектировали в прошлые века , и всё стоит , а сейчас заказчег каждый кг арматуры считает .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Чтоб не повторяться:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=395850 |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Ребята, подскажите как автоматически сгустить в скаде сетку из прямоугольников в 4 раза(просто соединить середины сторон элементов)
Также уйму времени потратил на покрытие стенки с отверстиями сеткой элементов из прямоугольников. С треугольниками вроде все неплохо а тут... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217
|
to AspirantMK
Если я все правильно понял, то должно помочь: закладка "Узлы и элементы", "Дробление 4-х узловых пластин" в обеих графах поставить 2 и объединить совпадающие узлы. Последний раз редактировалось aandrew, 16.06.2010 в 00:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
А нормальный генератор прямоугольной сетки я там все таки не найти? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217
|
С помощью триангуляции можно сделать сетку из прямоугольных конечных элементов, правда далеко не всегда результат совпадает с желаемым, но, тем не менее, иногда помогает, все зависит о конкретной РС. Закладка "Схема", "Генерация сетки произвольной формы на плоскости", "Задание контура", "Генерация треугольной сетки КЭ на плоскости".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
aandrew, Спасибо, вроде нормально работает способ который по-умолчанию + галочка на "объединить 3-х узловые элементы в 4-х узловые"
Дураком себя почуствовал, хотя надо сказать в свое оправдание название кнопок в скаде какие-то противоречивые! |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
AspirantMK , если ВЫ схему гоните из ФОРУМА , то там есть галочка сгущения сетки над колоннами . Если мне память не изменяет , то ФОРУМ даже учитывает поперечные размеры колонны и согласно этим цифрам бьёт над колоннами сетку . Есть только одно но ... , эсли у ВАС в схеме есть свайное поле , а именно лес стержней под фундаментной плитой , то все старания будут напрасны сделать сетку с учетом сгущения над сваями .
ЗЫ В РОБОТе такие мансы с сеткой это дело двух-трех кликов + пару секунд (минут) , в зависимости от мощности железа , и сетка получается какая душе угодно ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Не по теме, но может подскажете. Научник попросил найти для численного эксперимента мкэ-программку с хорошим генератором сетки к.э. Он человек старой закалки и на мое предложение использовать робот сказал что работал в робот милениум какой-то бородатой версии и генератор сетки там плохой. Говорит работал в каком-то Staad pro, мол давай осваивай его. Только вроде чуть-чуть робот освоил, неохота переучиваться.Вопросик, объективно ли в роботе 2010 хороший генератор сетки, или это мне так по сравнению со скадом кажется... |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
AspirantMK , я хоть и не старой закалки , но в РОБОТ Миллениум поработать успел . Вашему научнику наверное непонравилась "рваная" сетка на границах контакта двух панелей ... Да такое в РОБОТе было , даже и сейчас есть , но уже не так часто !!! А использование сторонних препроцессоров полностью снимает проблемы "рваных" сеток . Раньше я использовал РКАД Строительные чертежи , сейчас все через РЕВИТ . Если в РЕВИТЕ точность построения схемы высокая то в РОБОТе будет все гуд .
Regby , не вижу никакой проблемы с разбивкой объемных тел на конечные элементы .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Simonoff,
убейся но в Robot такого [IMG]http://i068.***********/1006/eb/cbcbc25a3de2t.jpg[/IMG] [IMG]http://s004.***********/i208/1006/1c/d6ebffa2c021t.jpg[/IMG] не получить ни за что и далее в том же духе. Да в 2д Robot разбивает неплохо (особенно если не копаться в настройках), но в 3д - полная лажа
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Regby , если мне не изменяет память то и ты и я занимаемся расчетом строительных конструкций , или ты в тихаря уже начал поршни на прочность считать ??? Конечно с такими выкрутасами РОБОТ может и не справится , а может и справится , есть же в нем такие инструменты для работы с твердыми телами . Правда я таким не пользовался из за ненадобности ... , а вот сделать кусок грунта с произвольным напластованием слоев это достаточно реальная тема , еще проще с горизонтальными слоями .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Simonoff, ага SCAD с примочкой Ansys, Nastran и тому подобное
покажи сетку с изменяемым по толщине размером конечного элемента
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
чего изволите ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Дрюха , на реальных объектах как то небыло нужды моделить слоя с учетом наклонного напластования , но на каком то примитивном примерчике получалось что то подобное . Единственное что смущает , так это повышеная тредоемкость подготовки данных для разбивки такого куска грунта . А так , думаю , РОБОТ может и с этим справиться ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Leonid555 , не буду спорить , так как это было все давно и "может быть неправда" Но как ВЫ тогда объясните то , что этажом выше сетка над колоннами (или балками на "попа") все таки сгущалась ???
Дрюха , концентраторы нужно задавать ручками .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Ну, я не знаю что у вас там в далеком прошлом происходило. Сейчас ФОРУМ нормально сгущает сетку по концам стержней, но заданным именно как колонны, а не как балки.
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
ЗЫ Мы с ВАМИ случайно не знакомы ??? Цитата:
Ты , ж , сам просил изменить тебе по толщине размер конечного элемента . Неужели триангуляция по высоте идет с одним шагом ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |