| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как армировать подколонник ростверка при большом отрыве? (момент 3300тм)
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303
|
||
Просмотров: 11996
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Может проще сделать.....
Удлини анкерные блоки до низа ростверка, сделай внизу над крюками анкеров 2-3 сетки арматурных. Это будут самые простые конструктивные решения которые обеспечат необходимую прочность... Offtop: Че за объектик то, мне масштаб нравится....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Удлинять анкерные болты не очень хочется, т.к. они на данный момент уже имеют длину 2,5 метра при весе около 500кг. Если болты тянуть, чтобы заанкерить их относительно нижнего шва бетонирования, то их длина получится 5 метров
![]() Объект - металлургическая промышленность. В цехе ездит мостовой кран массой 370тс, пролет 30 метров Offtop: высота сечения крановой балки 10 метров; шаг рам 24метра. Отсюда такие бешеные моменты.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
расчет сделайте как для изгибаемого элемента (даже если оголовок 1метр)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Если расчетная длина анкеровки болтов начинается с верха оголовка, то вы обязаны сделать расчет оголовка, собственно в чем вопрос темы и состоит... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Расчет оголовка потребуется на местное продавливание и т.д. Поэтому Я и сказал, что лучше всего избежать гемора с не понятными расчетами, а выполнить такие конструктивные мероприятия которые обеспечат надежность конструкции.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
GIP
ТА че тут считать то d=80 мм, минимальная заделка должна быть 25d соответственно получаем 2000 мм. Высота ростверка 3400 мм, чтобы вырывающую нагрузку фактически воспринимали сразу сваи надо будет просто удлинить анкерные блоки..... Кстати сечение замещающей арматуры не должно будет у Вас быть равным площади анкерных болтов, вы имеете дело со сжато-изгибаемым элементом..... Тут больше подходит аналогия с короткой колонной....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Я бы тоже до низа болты довёл и по расчёту надёжнее и на монтаже удобнее! Как сейчас предполагаете подвешивать эти 500 кг, к опалубке? А так краном можно анкерный блок поставить на подготовку и всё.
Также смущает размеры подколонника и расстояние между анкерными болтами, по-моему маловато, я бы поболее сделал. А вообще побольше бы информации по ростверку и по сваям! У меня сейчас по масштабу похож объект, правда нагрузки по менее. Готов к обсуждению. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
kfrdfylf
Стоп у Вас и расстояние между болтами не соблюдается min=6d=480 мм - крюки на анкерах min=8d=640 мм - плита на анкерах Выкладывайте полностью ростверк, ща мы тут его вам переконструируем.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Расстояние между болтами металлистами не было соблюдено, в моем случае для d80 оно составляет всего 240мм.... Однако, есть письмо ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, по которому расстояние между спаренными болтами может быть уменьшено, если применить для анкеровки сплошную плиту расчетной толщины с площадью 32d^2.
Вот письмо Тголукова из ЦНИИПРОМЗДАНИЙ от 26.08.87 Цитата:
__________________
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 28.04.2011 в 10:24. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
ХМММ
Ну тогда либо удлиняй анкерные блоки + рассчитывай на смятие оголовок ростверка Либо оставляй длину такой же и рассчитывай оголовок ростверка как сжато изгибаемый элемент, при этом площадь арматуры по грани оголовка, не будет равняться площади анкерных болтов+ рассчитывай оголовок на смятие....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
если болты не удлинять , и если бы они полность бы находились в оголовке, то оголовок нужно рассчитывать как изгибаемый элемент на полную нагрузку, если (как в этом случае) заделка болта складывается из заделки в оголовке и плитной части, то расчетное усилие на оголовок по изгибу можно брать пропорционально доли заделки болта в оголоке , на как правило этим для надежности можно пренеречь, и брать все усилие... Кстати, заделка 25d - для 1-го типа болта, которого 80-го диаметра не бывает по ГОСТ просил дать нагрузки в уровне оголовка, что у вас нет поперечной силы ? расчет же не только на момент производится....да и бетон класс ? P.S. За свою практику таких ростверков я много запроектировал, болты были и поболее, никогда специально болты не удлиняли, а делали кондуктроные усройства, что дешевле, чем заказывать более длинный болт. Проекты все тоже для металлургической промышленности, все работает и функционирует замечательно, недавно запроектировали очердной цех, самая высокая часть здания цеха порядка 60 метров, длина цеха около 800 метров , все ростверки аналоги вашего. Последний раз редактировалось GIP, 01.05.2011 в 08:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
приняв в расчет все нагрузку получается по рабочей грани 20 стержней 36-A-III. По боковой грани (длинной), если нет усилий, стержни ставим конструктивно, соблюдая конструктивные требования МАХ шага и МИН % армирования.
Поперечка по расчету не требуется, но делать надо, и хомутать через один, но так как стержней много - 20 штук (хотя вполне нормально), хомутиков будет довольно много. Количество стержней можно уменьшить взяв получше арматуру, а не А-III, или как я говорил, так как 50% заделки ушло в плитную часть ростверка уменьшить расчетное усилие, выбор за вами. Последний раз редактировалось GIP, 26.02.2014 в 19:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
GIP
ваш расчет шибко упрощенный, если уж не удлинять болты то считать надо как сжато изгибаемый элемент.... Куда вы подевали N= 300т
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Я привел расчет ИЗГИБАЕМОГО элемента. Если говорить о вертикальной силе и ее учете в расчете, то расчет делается как для внецентренно-сжатого элемента, что касается расчет на поперечную силу, то для внецентренно-сжатых элеменов он выполняется как для изгибаемых элементов с введением поправочных коэффициентов (пособие к СП СП 52-101-2003 п. 3.52 в нашем случае не будут учитываться) |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
GIP
Почему не учитывается то??? Фактически оголовок, это сжато изгибаемый элемент.... Ваш расчет фактически дает результаты с запасом. А по материалоемкости и трудозатратам, фактически даже менее привлекателен, чем вариант который предложил Я.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Подколонник явно требуется удлиннить (что мешает???).
Рисунок в заголовке вопроса - рассмотркть очень трудно. Если можно - выложите его в скаде. Желательно увидеть и план. Если не очень сложно - дайте таблицу нагрузок. (попробую помочь). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
при большом моменте и по сравнению ним небольшой вертикальной силе мы имеем большой эксцентриситет e=M/N, чем он больше, тем больше работа элемента как изгибаемого, в нашем конкретном случае, расчет элемента как изгибаемого дает запас 10%. Могу вам это доказать. В качестве эксперта возьмем программу Арбат - унверсальный модуль -сопротивление сечений, посчитаем в нем сечение оголовка в его основании: 1) расчет даем только М и Q 2) расчет добавляем к ним еще и 330 тонн смотрим результат: коэфф. использования по моменту различаются на 0.1 , т.е. на 10 % |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
GIP
А вот теперь прикиньте материалоемкость и трудоемкость вашего варианта,по сравнению с удлинением анкерных болтов...... Я просто обратил Ваше внимание что данный элемент работает как сжато-изгибаемый, а не сжатый который был представлен у Вас в расчетах... Ну да ладно где там аффтор потерялся, какое решение то принял....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
1. Проверим болты (условно... в первом приближении).
3300:3=1100 1100:8=137,5 При d=80; F=50,24см2; R=2250 (табл.60*); N=113,04 (тонны несёт один болт), что немного меньше 137,5. 2. В подколоннике с такой геометрией (высотой) ар-ру d36 в качестве продольной применять нельзя. Поясню... (Расчётное сечение - низ подколонника. Рабочая ар-ра для обеспечения анкеровки должна быть заведена за это сечение в обе стороны (т.е. вниз и вверх) не менее чем на Lан=~32d=~1150мм (гнуть 36-ю не очень просто). Нужно попытаться обойтись 30-ой. 3. Не забудьте заанкерить сваи в ростверк (пока этого на рисунке не видно). 4. Желаю успехов. Дополнение. Почему ростверк несимметричный? Такое впечатление, что со сваями у Вас тоже не всё в порядке... Не ленитесь - дайте более полную информацию (план ростверка, все нагрузки, размеры, геологию для интереса), Вас уже об этом кто-то просил... Не бойтесь - кусаться никто не будет... Просто грамотные люди Вам помогут в силу своих возможностей. Последний раз редактировалось VVN59, 01.05.2011 в 03:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
Так как у тебя большой момент и есть негативные и позитивные моменты в ростверке - зачем делаешь его ступенчатым? Думаю проще посчитать плиту на двухзначные моменты с армированием соответственно по верху и понизу с колонной для установки болтов. Если болты оставляешь как есть, естественно арматура бетонной колонны попадающая в сечение трещины от болтов (45 град от их базы) должна полностью воспринять момент.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
P.S. Вывод: 1) если высота оголовка 1м, то для обеспечения заделки ставить можно не более 28-го диаметра (без дополнительных мероприятий по анкеровке) 2) задаемся шагом арматуры в оголовке (100...200...300) 4) вычисляем какой момент может воспринять такое армирование 5) сравниваем с действующим, если действующее больше, то 6) либо уменьшаем шаг арматуры, либо удлиняем болты, чтобы уменьшить расчетное усилие Последний раз редактировалось GIP, 01.05.2011 в 09:01. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
GIP
Вот Я и говорю, что проще всего увеличить длину болтов, кстати в плане бы глянуть ростверк и базу колонны, чей то у меня кой какие сомнения появились....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Для DEM и GIP.
Автор вопроса Вас игнорирует (не отвечает, не спорит). СГНИЛ... (Наблюдает со стороны... Так поступают только дипломники... Флаг в руки). Предлагаю закрыть вопрос до получения более подробной информации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Я сотрудник по найму, поэтому с пятницы до сегодня у меня был законный выходной. Теперь по делу. 1. Сваи заанкерены в ростверк путем заделки продольной арматуры. 2. Ростверк несимметричный, потому что, как это обычно бывает, сваи уже забиты для симметричного расположения ветвей колонны, а позже на ростверк справа добавилась еще одна стойка, пришлось добивать 4 сваи и вытянуть плитную часть. 3. Заармировав подколонник D32 и проверим полученное сечение, получаем, что оно не проходит только по трещинообразованию, но т.к. момент 3300 - нагрузка кратковременная и явно завышенная (есть анализ выданных нагрузок) , решили закрыть на это глаза. 4. В геологии ничего особенного нет. Но сваи были применены из-за больших моментов. Если бы делали фундаменты на естественном основании с трапецевидной эпюрой давления, то получили бы очень большие подошвы, что недопустимо из-за стесненности технологического оборудования, наличия подземных тоннелей сечением 6*6метров и т.д. 5. План ростверка прилагаю. [IMG]http://s47.***********/i117/1105/78/7027b565e90b.jpg[/IMG]
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Воспринимаемая сваей прижимная нагрузка 110 тс (по результатам динамических испытаний), боковую силу воспринимаем силовой плитой пола через подколонник, длина свай 11 метров, сечение 350х350.
Вообще, по поводу таких свай-спичек было очень много споров и конфликтов, но применить их все же пришлось....
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Грунты глинистые, в основном, твердой консистенции (IL<0.4), поэтому на отрыв свая несет около 50 тонн, что больше 30т на сваю заложенных в проекте.
update: Да, Вы все верно прикинули, отрыв порядка 30 тонн.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |