Фундаменты!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты!

Фундаменты!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.05.2006, 00:00 #1
Фундаменты!
Stanislavmg
 
Ставрополь
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 520

Проектируем 25 этажку. Монолитная фунд. плита толшиной 2м. Грунт - песок пылеватый, насыщенный водой (степень влажности 0,95, E=49,8 МПа). По результатам предварительного расчета, реакция под подошвой фундамента 1200кН/кв.м. Полученное армирование до 140 см/м (это только один слой). Судя по результатам, надо ставить сваи или другими способами усиливать грунт. Пробовал увеличивать толщину, армирование размазывается, а интенсивность арматуры особо не уменьшается (может это глюк проги :?: ). Сейчас пробуем пустотный фундамент по принципу 2 плиты, между ними ребра чтобы повысить жесткость. Может кто знает, как поставить здание усиливая не грунт, а фундамент?
Просмотров: 8286
 
Непрочитано 15.05.2006, 00:19
#2
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Что-то как-то не очень понятно почему такая большая нагрузка... 25 этажей - ничего особенного в наше время... Но я в этом не спец, так-что не обращайте особого внимания на предыдущие слова - могу и ошибаться...
Если нагрузки посчитаны правильно, топри пересчёте плиты на более толстую всё верно - это не глюк проги которой Вы считаете. Если всё действительно без косяков - то увеличение толщины приведёт только к перерасходу бетона.
Действенные варианты
1. Увеличить площадь фунд.плиты за счёт консолей по краям - возможно удастся разгрузить другие участки (но врядли в Вашем случае поможет)
2. - это, как Вы правиьно сказали, сделать 2 плиты между которыми условная "пустота" (рёбра - в продольном и поперечном напралении). Таким образом можно увеличить расчётную толщину плиты метров до 4-х, а бетона съэкономить... Конечно экономия будет условная, но по сравнению с монолитом 4м толщиной - очеь внушительная. Расчётная схема в этом случае будет как у многопустотной плиты, только тут надо очень хорошо понимать что делаешь и как считаешь...

Кстати, если память мне не изменяет - такой фундамент под гостиницей "Россия" - которую сейчас демонтируют. Можете попробовать в интернете поискать про неё информацию.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2006, 00:36
#3
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder
Что-то как-то не очень понятно почему такая большая нагрузка...
Плита практически не выходит за габариты здания. Высота здания около 80м, отсюда и нагрузка.
Цитата:
1. Увеличить площадь фунд.плиты за счёт консолей по краям - возможно удастся разгрузить другие участки (но врядли в Вашем случае поможет)
Увеличить площадь к сожалению нельзя, т.к. там пристройки этого же здания разделенные деформационным швом.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2006, 01:06 Re: Фундаменты!
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg
Проектируем 25 этажку. Монолитная фунд. плита толшиной 2м. Грунт - песок пылеватый, насыщенный водой (степень влажности 0,95, E=49,8 МПа). По результатам предварительного расчета, реакция под подошвой фундамента 1200кН/кв.м. Полученное армирование до 140 см/м (это только один слой). Судя по результатам, надо ставить сваи или другими способами усиливать грунт. Пробовал увеличивать толщину, армирование размазывается, а интенсивность арматуры особо не уменьшается (может это глюк проги :?: ). Сейчас пробуем пустотный фундамент по принципу 2 плиты, между ними ребра чтобы повысить жесткость. Может кто знает, как поставить здание усиливая не грунт, а фундамент?
На мой не очень опытный взгляд кажется, что вы где то ошиблись с нагрузками. 1200 Кн/кв.м. для 25 этажей (хоть и 80 м) мало вероятно. Наверняка это какие то концентраторы напряжений. Под всей плитой этого быть не может.
1. Проверьте вашу расчетную схему на предмет нагрузок (их сочетаний).
2. Сделайте не плиту пространственную, а жесткую стилобатную часть здания, т.е. весь подвал в монолите со стенами жесткости, и часть надземной (1-2 этажа) такую же.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2006, 01:27 Re: Фундаменты!
#5
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от ЛИС
На мой не очень опытный взгляд кажется, что вы где то ошиблись с нагрузками. 1200 Кн/кв.м. для 25 этажей (хоть и 80 м) мало вероятно. Наверняка это какие то концентраторы напряжений. Под всей плитой этого быть не может.
Посмотрел, был неправ, сумарная реакция действительно меньше, но мне от этого не намного легче, проблема пока остается.

Цитата:
Сделайте не плиту пространственную, а жесткую стилобатную часть здания, т.е. весь подвал в монолите со стенами жесткости, и часть надземной (1-2 этажа) такую же.
К сожалению это невозможно из-за конструктивной схемы здания. Пока попробую вариант с пустоткой. Посчитаю, напишу, что получилось.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2006, 01:28
#6
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Давление на пылеватый водонасыщенный песок - 1,2 МПа даже если у него модуль деформации почти 50 МПа ИМХО чересчур :shock:
Этож какие интересно у него прочностные характеристики?????
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2006, 08:06 Привет
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Проектируем 25 этажку. Монолитная фунд. плита толшиной 2м.
Ну это уже из области фантастики
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2006, 09:48
#8
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Мне б такие грунты.. Что-то для пылеватых песков очень хорошие деформативные характеристики..) А 12 т/м2 - и правда, из области фантастики.. Плита аналогичной толщины вроде бы под башней "А" комплекса Федерация.. 92 этажа. Грунты там, думаю, похуже будут
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2006, 09:51
#9
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Какие осадки получаются
В чем считаете
taras вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2006, 18:04
#10
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Цитата:
Сообщение от Om81
Мне б такие грунты.. Что-то для пылеватых песков очень хорошие деформативные характеристики..) А 12 т/м2 - и правда, из области фантастики..
Дык если б 12, а то ведь там все 120 :shock:
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2006, 18:06
#11
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Ну вот, теперь моя очередь пришла единицы путать
ессно, 12 тонн - это даже мало..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2006, 18:46
#12
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


А почему все-таки не усилить грунт? Или есть особые пожелания заказчика?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2006, 21:31
#13
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Stanislavmg
Цитата:
Цитата:
Л.И.С.
Цитата:
Сделайте не плиту пространственную, а жесткую стилобатную часть здания, т.е. весь подвал в монолите со стенами жесткости, и часть надземной (1-2 этажа) такую же.
К сожалению это невозможно из-за конструктивной схемы здания. Пока попробую вариант с пустоткой. Посчитаю, напишу, что получилось.
Так Вам Л.И.С. тоже самое и предлагает. Только в случае когда стилобат развит до величины в несколько этажей - это очень круто, а Вы можете сделать 1-2 подземных этажа - в виде жёсткой пространственной плиты (вполне можно использовать как парковку) - а остальное - как Вашим проектом предусмотрено.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2006, 21:40
#14
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Этож до каких пор усилять грунт :?: :?: :?:
Надо искать ошибку в модели, явно где-то напортачили, или собственный вес неправильно задали, или с полезной загнули, ищите, ищите, да обрящете
Кстати неплохобы схемку выложить, с описанием надземных к-ций...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2006, 22:24
#15
b99

проектирование
 
Регистрация: 25.01.2006
Минск
Сообщений: 25


С реакцией под подошвой фундамента – такое в принципе может быть, но 1,2 кг/см2 вообще м то маловато, должно быть от такого здания 4 ну максиму 6 кг/см2.
А грунты у Вас просто скала. Мы проектируем плиты на грунтах с Еэкв=20 МПа и с этажностью похожей. А что касается армирования, чем толще плита тем внутренние усилия в плите больше.
P.S. Я думаю под такое здание достаточно толщины плиты 600-800 мм. Все будет зависить от нагрузки от колонн. Надо считать на продавливание фундаментную плиту.
b99 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2006, 08:59
#16
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Господа. Неужели никто читать неумеет??? Я еще в посте 5 написал:
Цитата:
Сообщение от Stanislavmg
Посмотрел, был неправ, реакция действительно меньше, но мне от этого не намного легче, проблема пока остается.
ан нет, это ж надо десять раз пересмаковать еще и перековеркать. Из 1200кн=120тонн уже 12 сделали. :shock:
На вопрос тоже почти никто не смотрит. Такое впечатление, что я про нагрузку спросил, а не фундамент.

Цитата:
Сообщение от ЛИС
На мой не очень опытный взгляд кажется, что вы где то ошиблись с нагрузками. 1200 Кн/кв.м. для 25 этажей (хоть и 80 м) мало вероятно. Наверняка это какие то концентраторы напряжений. Под всей плитой этого быть не может.
Все верно. Просто одна нехорошая програмка выдала мне плиту одним цветом, обозначив его нагрузкой, а я без задней мысли списал. Когда глубже полез, реакция под подошвой ~50 т/кв.м. Со схемой все в порядке.

Цитата:
Сообщение от DEM
Цитата:
Проектируем 25 этажку. Монолитная фунд. плита толшиной 2м.
Ну это уже из области фантастики
Это вы о чем уважаемый? Разьясните плиз.

Цитата:
Сообщение от taras
Какие осадки получаются
В чем считаете
Осадки примерно 12см (точно не поню), считаем в Микрофе и Мономахе.

Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder
Так Вам Л.И.С. тоже самое и предлагает. Только в случае когда стилобат развит до величины в несколько этажей - это очень круто, а Вы можете сделать 1-2 подземных этажа - в виде жёсткой пространственной плиты (вполне можно использовать как парковку) - а остальное - как Вашим проектом предусмотрено.
Собственно приняли коробчатую конструктифную схему фундамента. Вроде проходит и экономичнее. Высота 1800мм. Верхняя плита 400, нижняя 800, ребра 600 с шагом около 2м. Схему позже попробую скинуть.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2006, 09:55
#17
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


В данном случае делать коробчатый фундамент нерационально
Проверьте армирование все должно пройти
Считайте плиту совместно с надземной частью

Если кто знает чем вызвана разница в допустимыхз осадках
по СНиПу и Своду Правил в частности интересует монолитные многоэтажные здания
taras вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2006, 11:01
#18
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


2Stanislavmg
Удивляюсь Вашему завидному упорству. Все советуют сделать подземные (или подземный) этажи монолитными, а Вы все равно хотите делать коробчатую плиту. Но нижний монолитный этаж сам по себе и есть ваша коробчатая плита, на которую ставьте все что душе заблагорассудится. При этом свободное пространство в коробке будет рационально использовано.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2006, 11:04
#19
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Цитата:
Сообщение от b99
С реакцией под подошвой фундамента – такое в принципе может быть, но 1,2 кг/см2 вообще м то маловато, должно быть от такого здания 4 ну максиму 6 кг/см2.
Шо то у форумчан с переводом размерностей плохо
Может лучше не пытаться переводить, а пользоваться исходными
Согласен, что для пылеватого песка 6-6.5 кг/см2 это в принципе нормально, но там ведь поболе будет.

Посему жесткость жесткостью, но кроме жесткости плиты наверно стоит подумать и о грунте или же заглубиться на достаточную глубину как предлагает Серега-строитель путем устройства нескольких жестких этажей

ЗЫ: Ну слава богу с давлением разобрались
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2006, 11:28
#20
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Коллеги!
_Какими конструктивными мероприятиями, кроме увеличения высоты фундаментной конструкции путем включения в нее нижних этажей повышенной жесткости, можно уменьшить усилия (главным образом моменты) в фундаментной плите?
1. распределить нагрузки - сместить ближе к наружным стенам (утяжелить стены)
2. тоже - вынести консоли перекрытий

_При каких конструктивных мероприятиях допустим расчет фундаментной плиты только по 1 группе предельных состояний (без учета трещиностойкости)?
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2006, 11:48
#21
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Какими конструктивными мероприятиями, можно уменьшить усилия в фундаментной плите?

усилить грунты
или сделать свайные фундаменты
taras вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2006, 12:52
#22
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от taras
усилить грунты
или сделать свайные фундаменты
действительно, но это скорее альтернатива.
Суть вопроса заключается в том чтобы сделать конструкцию здания такой чтобы в фундаментной плите (работающей совместно со зданием), покоящейся на упругом основании получались как можно меньшие усилия. - т.е обратная задача - не конструируем то что предложил архитектор, а предлагаем архитектору каркас (или основную его идею).

например можно исходить из следующих предпосылок:
фундаментная плита, покоящаяся на УО, стремится изогнуться выпуколстью вниз поэтому схема здания где распределение нагрузки на ФП в её середине будут меньше, а с краев больше, будет получать меньшие усилия (моменты) чем при "равномерной" нагружености ФП
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2006, 13:43
#23
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от p_sh
Суть вопроса заключается в том чтобы сделать конструкцию здания такой чтобы в фундаментной плите (работающей совместно со зданием), покоящейся на упругом основании получались как можно меньшие усилия.
Для того, чтобы обеспечить бОльшую равномерность усилий в ФП можно еще такие решения предусмотреть:
- вместо колонн на нижних этажах выполнить пилястры с развитием в плоскости момента (как писал многоуважаемый EUDGEN еще вариант крестом или углом, если моменты в двух направлениях возможны);
- плиту выполнить не плоскую, а ребристую причем в обоих направлениях. шаг и размер ребер в зависимости от шага колонн (пилястр) и нагрузок.
Такая конструкция будет гораздо жестче чем обычные колонны на плоской плите, но менее жесткой по сравнению с полным коробчатым вариантом стилобата.
P.S. 50 т/кв.м. уже более и менее реальная картина. а вот по Е0 грунта вызывает интерес - на какой глубине у вас подошва фунд?
 
 
Непрочитано 16.05.2006, 14:42
#24
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


возможно БСК, но что если предусмотреть конструктивно перераспределение усилий - например ввести область (линию) пониженой жесткости сплошной плоской фундаментной плиты путем её линейного "перфорирования" (при бетонировании закладываем вкладыши с шагом.) ?
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2006, 23:08
#25
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от vv_77
2Stanislavmg
Удивляюсь Вашему завидному упорству. Все советуют сделать подземные (или подземный) этажи монолитными, а Вы все равно хотите делать коробчатую плиту.
Собственно все здание монолитное, но это не спасает. Как я уже говорил, сделать полностью жестким подземный этаж нельзя, он жесткий только в поперечном направлении и частично (по центру) в продольном.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2006, 03:07
#26
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


ЛИС, а как насчет плитно-свайного?..
Вопрос о плите с ребрами- как насчет сейсмики?...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2006, 10:29
#27
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg
Собственно все здание монолитное, но это не спасает. Как я уже говорил, сделать полностью жестким подземный этаж нельзя, он жесткий только в поперечном направлении и частично (по центру) в продольном.
возможно это тот случай и наступает такой момент когда конструктор говорит архитектору - ... что такое решение при принятом типе фукндаментной конструкции сложноосуществимо и др. аргументы переходящие на личность...
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2006, 09:10
#28
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Собственно прилагаю схему нижнего этажа и плиты с разрезом. Сейсмика 7 балов. Гунты третьей категории: фи=27, коэффициент сцепления 0, коф-т пористоти 0,707. Не проходят по расчетному сопротивлению. Пробуем расчет с учетом развития пластических деформаций.
[ATTACH]1147929020.dwg[/ATTACH]
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2006, 10:51
#29
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg
Пробуем расчет с учетом развития пластических деформаций.
жуть как интересно, если не сильный секрет - поделитесь методикой.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2006, 11:53 p_sh
#30
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Упругая осадка(линейно деформируемого) основания умножается на коэффициент "пластической" осадки. Значение коэффициента установлены в результате обобщения результатов решения смешанных задач плоской деформации для однородных оснований
FRANC вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2006, 22:57
#31
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от p_sh
жуть как интересно, если не сильный секрет - поделитесь методикой.
Собственно FRANC уже ответил. Мы дополнительно считаем в Лире, задавая грунты нелинейными элементами типа 271-276. Пока правда нифига не получается. При обычном (не пошаговом) расчете, при выводе результатов расчета выдается сообщение о геметрической изменяемости в узле (линейное перемешение). :shock: Странно, что не в начале, при анализе схемы? Завтра попробуем шаговый метод. К сожалению я пока не сталкивался со схемами включающими физнелинейные элементы.
Stanislavmg вне форума  