Непрочитано 25.05.2011, 08:52 #1
Деревянные прогоны по металлическим фермам
leon12
 
Мужайдинов
 
Буйнакск
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 125

Позволяется ли это??? Или все зависит от пролета, условий эксплуатации или еще чего???
Просмотров: 12815
 
Непрочитано 25.05.2011, 09:09
#2
RuEu

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105


а также противопожарных требований.
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 09:10
#3
leon12

Мужайдинов
 
Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125


Можете ссылочку на конкретный пункт дать?) Буду оч признателен)
leon12 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 09:26
#4
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


нигде не запрещено. если соблюдаются условия пожарных нормативов.
только зачем? думаешь, деревянные прогоны дешевле стальных? Если шаг ферм даже 3 м, то прогон это уже брус 100х150. Или ты имеешь ввиду, что фермы у тебя из ЛСТК?
__________________
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 09:33
#5
leon12

Мужайдинов
 
Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125


Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции??? Нет вроде, из спаренных уголков решил делать! Там обычные склады, пролет фермы 18м, шаг 6м! Sерж, хотите сказать, что разница в цене не значительна при использовании бруса и того же швеллера?
leon12 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 09:39
#6
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


дружище, да на 6 м у тебя прогон брус будет 200х200 с шагом 1000. а швеллер 18 с шагом 1500. Вот и сравни. А брус ещё нужно обрабатывать антипиренами, антисептиками. А способ крепления к фермам?
__________________
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 09:41
#7
RuEu

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105


А Вы подберите сечение деревянного прогона пролетом 6м. А потом прикиньте нагрузку от него. И, говорилось в старой рекламе, "почуствуйте разницу". (упс, не заметил ответ выше)
А крепить бакой брус (даже если сечением 200х200) можно через косынку на сварке к узлу фермы, а к прогону болтами. Тогда надо в продольном направлении крепить прогоны вразбежку и соединять совместно. Вот геморрой придумаете строителям... С мет. прогонами все становитсянамного проще. и дешевле, т.к. пилить дерево такого сечение оч. недешево.
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 09:48
#8
leon12

Мужайдинов
 
Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от RuEu Посмотреть сообщение
А крепить бакой брус (даже если сечением 200х200) можно через косынку на сварке к узлу фермы, а к прогону болтами
Узел можете скинуть? просто интересно)))
leon12 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 10:00
#9
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


вообще то я такие прогоны делал бы неразрезные из досок 50х200, на гвоздях, в узле фермы крепил бы между двумя уголками на болтах.
Или рассмотрел бы вариант использования деревянных балок типа HIT, раз уж так не хочется сталь использовать.
__________________
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 10:08
#10
leon12

Мужайдинов
 
Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
Или рассмотрел бы вариант использования деревянных балок типа HIT
"Это что еще такое?))
leon12 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 10:21
#11
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


поиск для чего придумали?
http://tkrusstail-st.ru/balka_dvutavrovaya
http://koskisen.ru/process/stroitelstvo/dsp-laminat/
http://www.domma.ru/balki-domma.html

ты хоть объясни причины, по которым не хочешь применять стальные прогоны?
__________________
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 10:37
#12
leon12

Мужайдинов
 
Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125


Да дело не во мне! Просто скинули чертежи по мылу, смотрю там по мет. фермам идут деревянные прогоны, вот и решил, заранее, пока не состыкуюсь с чудотворцами узнать, приемлем ли такой вариант? Не хотел показаться глупым вот и все)))
Аааааа, эт оказывается былки двутаврового сеченияНе не не такой вариант не прокатит у нас, они на меня как на барана на новые ворота посмотрят при таком решении! Легче будет их переубедить на мет, прогоны!
leon12 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 10:58
#13
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


а какое сечение прогонов в чертежах?
__________________
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 11:05
#14
leon12

Мужайдинов
 
Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125


100х100мм
Короче выкладываю это произведение! Какие замечания???
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Ферма.dwg (166.2 Кб, 3021 просмотров)
leon12 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 11:10
#15
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


что то не так в чертежах. не могут быть такие прогоны на 6 м. звони своим чудотворцам, скажи, что у тебя по расчёты не проходят брусья)
__________________
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 11:42
1 | #16
жозефина


 
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 123


1.Для начала шаг балок не 6м, а 5,2.
2. Прогоны, судя по разрезу, лежат в нижнем поясе ферм, т.е. не несут снеговых и др. нагрузок.
3. Чтобы рассчитать нагрузку на эти самые прогоны уж очень непонятный пирог перекрытия в нижнем поясе фермы(нет толщин, утеплитель непонятно на чем лежит...). А как это профнастил лежит прям на обрешотке? В проэкте ни слова о паро- и гидроизоляции.
4. На плане сечение прогонов 100х100, на разрезе 100х150(определитесь).
ВЫВОД: это не чертежи, это халтура или на крайняк курсовой, разводят нас тут.
жозефина вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 11:54
#17
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от leon12 Посмотреть сообщение
Позволяется ли это??? Или все зависит от пролета, условий эксплуатации или еще чего???
А Вы, чай, разделом не ошиблись с такой темой?????????????
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 11:56
#18
leon12

Мужайдинов
 
Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125


Какой еще курсовик???Я сам в недоумении от этих набросков!!И никто вас не разводит!!!! Красиво разложив по полочкам очевидные, и новичку заметные вещи, вы конечно же впечатлили меня, но от этого проблема то не решена! Вот поэтому-то я и выложил сие произведение сюда, чтобы накопив замечаний обратиться с ними к исполнителю, не считая вопросов по самой конструктивной части!

Дрюха, а почему это я ошибся?(
leon12 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 12:01
#19
Raschetchik


 
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
Короче выкладываю это произведение! Какие замечания???
Студенты какого курсы это придумали? Конструктив дурацкий, если здание отапливаемое, тогда как?
Raschetchik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 12:06
#20
leon12

Мужайдинов
 
Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от Raschetchik Посмотреть сообщение
сли здание отапливаемое, тогда как
Этот вопрос мне следует задать исполнителю!)
А что по поводу конструктива??? Там ведь особо не разгуляешься??? Лично меня смущает высота фермы о ее очертание! Какие у вас замечания???
leon12 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 12:09
#21
Raschetchik


 
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от leon12 Посмотреть сообщение
Лично меня смущает высота фермы о ее очертание!
Вот и я о том же. А главное зачем. Может это ферма из оцинкованных профилей? Типа Венталловских.

Последний раз редактировалось Raschetchik, 25.05.2011 в 12:16.
Raschetchik вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 13:00
#22
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Замечания это мы любим) А этот проект - одно сплошное замечание. Поменять бы исполнителей советую вам.
1.Кровля. Назначение деревянной обрешетки? Кровельный профлист просто кладется на прогоны швеллеры
Прогоны номер 14. Склад в сахаре? Снега нет?Пусть представят расчет
Ферма опирается на нижний пояс. смешно. Она должна опираться в месте узла(сочленения распорок и стоек). Пусть представят расчет нижнего пояса в месте опирания
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 13:03
#23
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


вообще то получилось, что эти прогоны и не прогоны совсем, а направляющие для подвесного потолка. Но всё равно не проходят, по крайней мере по прогибам. А если кто-нибудь залезет в межферменное пространство и наступит на брус? доступ для обслуживания ферм должен быть. сразу навернётся...
по конфигурации фермы на первый взгляд претензий нет, исключая опорного узла. На второй считать надо. В целом характер произведения позволяет предположить, что разрабатывали его люди, использующие автокад как кульман. (Повбивав бы усих.) На стадию проект не тянет. Как уже было сказано, либо курсовик, либо сделано "на отъе....сь" старыми маразматиками. При шаге 1700 швеллер 14, как мне кажется, не проходит.
__________________
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 15:02
#24
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


судя по фундаментам, ангар стои не только в сахаре, но и на хорошем грунте...
600 ну очень мало для такого пролета
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2011, 16:11
#25
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


В сахаре очень хорошие грунты)Там же воды нет, значит осадки нет) Пирамиды вон сколько лет стоят. У нас бы утонули наверное)
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 16:10
#26
leon12

Мужайдинов
 
Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125


Максимальный шаг швеллеров интересует!!! Он ведь зависит от жесткости профнастила????
__________________
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 17:01
#27
leon12

Мужайдинов
 
Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125


Как бы вы(критики) не были недовольны той схемой, что предложена! Но выбора у меня как оказалось нет! ((( Склад как оказывается уже почти построили (ригеля тока не залили), и ща им ферму подавай! Причем как хочешь! Была у них до этого ферма, но вот они столкнулись с «огроменной» проблемой -она оказалась меньшего размера или что-то типа этого! А по поводу замечаний, которые вы мне отправили могу сказать следующее:
1) По поводу обрешетки по швеллерам. Устроили они ее оттого, что профнастил С21 не проходит по деформациям при шаге 1,5 м!!!(знаю что он не несущий а стеновой и вообще не рекомендуем для кровли, но другого в нашем городе нет!!! ) Вот они и решили обрешетку пустить! Но приемлем ли такой вариант!!! Sерж мне посоветовал многоэтажный пирог сделать, но боюсь они не согласятся, захотят попроще и шпренгельные пргоны тож не захотят!!!!
2)По поводу нижнего пирога(но нижнему поясу ферм)! Там прогоны установлены для того, чтобы пустить по ним потолок из досок!!! Еще одна нерешимая для моего ума задача!!!
Кто, что может посоветовать! Кстати большое спасибо Sержу за оказанную мне помощь в личке)
__________________
УЧУСЬ!!!!!

Последний раз редактировалось leon12, 06.06.2011 в 17:11.
leon12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 10:24
#28
leon12

Мужайдинов
 
Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125


Вот что после всего этого у меня вышло! Прошу строго не судить т.к .эт моя "первая ферма". Ошибки могут быть, причем не мало! )))
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
ФМ-1 Leon12.dwg (2.08 Мб, 1239 просмотров)
__________________
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 13:20
#29
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


leon12, расстояние между краями элементов решётки и пояса надо принимать не менее 6t-20 мм, t-толщина фасонки, не более 80 мм, а у тебя в некоторых узлах меньше. У тебя фасонки по верхнему поясу приварены только по перу уголка? По обушку нет сварных швов? Не очень ясно.
Прогоны надо развернуть полками вниз по скату, иначе у тебя в швеллере будет скапливаться вода, пыль и грязь.
Нет расстояний по осям фермы, привязки уголков к осям, центрировать стержни надо по центрам тяжести с округлением до 5 мм. Нет привязок фасонок к осям фермы.
Не надо проставлять размеры каждого сухаря, поз. 33, это загромождает чертёж.
Вообще принято приводить геометрическую схему фермы с указанием усилий в стержнях. Ты сварные швы на какие усилия рассчитывал?
В узлах указывать угол между осями фермы не нужно. Можно указать на геометрической схеме. И при изготовлении фасонок гораздо точнее можно замерить линейный размер, чем угловой. Ну если только ты на автоматическом станке будеш их вырезать. Их гораздо проще на гильотине нарубить. ИМХО.
__________________
Лень - это подсознательная мудрость.

Последний раз редактировалось Sерж, 22.06.2011 в 13:41.
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 14:41
#30
leon12

Мужайдинов
 
Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125


Оффффигеееееть!!!!!!!!!! Стока старался и стока ошибок получилось???(((
Давайте поочередно
Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
расстояние между краями элементов решётки и пояса надо принимать не менее 6t-20 мм, t-толщина фасонки, не более 80 мм, а у тебя в некоторых узлах меньше
1) Никак не могу допереть о каком именно расстоянии идет речь! Объясните поконкретнее)

Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
У тебя фасонки по верхнему поясу приварены только по перу уголка? По обушку нет сварных швов? Не очень ясно
2) Они там не видны ведь! Или мне фасонки необходимо немного выводить вверх получается чтоли, только для того чтобы сварить?
Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
Прогоны надо развернуть полками вниз по скату, иначе у тебя в швеллере будет скапливаться вода, пыль и грязь.
3)Сделаем) А эт принципиально?(просто интересно)

Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
Нет расстояний по осям фермы, привязки уголков к осям, центрировать стержни надо по центрам тяжести с округлением до 5 мм. Нет привязок фасонок к осям фермы.
4) Эт упустил! Ща исправлю! Неужели мне надо еще и привязку уголков к осям давать??? Я ведь их расставил в соответствии с привязкой?

5) Ах да! И геом схему надо обяз-но выставить!
6) И последний вопрос как называть эти чертежи? Км или КМД, в чем принципиальная разница?
Спасибо за замечания Sерж)
__________________
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 14:53
#31
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


А ты хотел с первого раза без ошибок? Все ошибаются, и новички, и матёрые проектировщики.
1) речь о размерах, которые на приложенном чертеже выделены зелёным цветом
2) вверх не надо выводить, посмотри в том файле, который я тебе скидывал, как начерчено. Нужно "утопить" фасонку и полностью проварить шов
3) зачем тебе лишнее место для скопления пыли? вода там будет стоять, больше корродировать материал, зачем тебе изначально устраивать место для скопления воды?
4) то, что ты ставил в соответствии с привязкой, это понятно. но это ты знаешь, а другие, кто будет пользоваться чертежом?
5) принципиальная разница КМ и КМД в том, что по КМ делают КМД, а по КМД изготавливают конструкции. Если ты будешь отдавать в цех свои чертежи, то КМД, но тогда нужно ещё некоторые размеры указать. То, что я тебе скидывал, это КМ.


Ещё:
диаметр отверстий где указан? не нашёл.
фасонки поз. 20, и др. прямоугольные, отдельно их вычерчивать нет нужды, мы используем систему СПДС, а не ЕСКД.
Узел 23. у тебя фасонка к одной из полок швеллера приварена? а швеллер ты считал на такой способ епредачи усилий?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (118.3 Кб, 1172 просмотров)
__________________
Лень - это подсознательная мудрость.

Последний раз редактировалось Sерж, 22.06.2011 в 15:05.
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 15:33
#32
leon12

Мужайдинов
 
Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
1) речь о размерах, которые на приложенном чертеже выделены зелёным цветом
Теперь понял, спасибо большое!!Но тут что получается? Если эти расстояния мне диктуются длиной швов, то мне увеличивать размеры фасонок уже требуется??

Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
2) вверх не надо выводить, посмотри в том файле, который я тебе скидывал, как начерчено. Нужно "утопить" фасонку и полностью проварить шов
Понял и это тоже))


Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
3) зачем тебе лишнее место для скопления пыли? вода там будет стоять, больше корродировать материал, зачем тебе изначально устраивать место для скопления воды?
Но с другой стороны ведь эта же вода в этом случае будет скапливаться на скрепленном с ним уголке)))


Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
4) то, что ты ставил в соответствии с привязкой, это понятно. но это ты знаешь, а другие, кто будет пользоваться чертежом?
Оч уж детально получается) Ну раз надо так надо))) Исправлю, причем с удовольствием))
Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
диаметр отверстий где указан? не нашёл.
Забыл



Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
фасонки поз. 20, и др. прямоугольные, отдельно их вычерчивать нет нужды, мы используем систему СПДС, а не ЕСКД.
А в системе СПДС где то прописано что не надо их вычерчивать???


Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
Узел 23. у тебя фасонка к одной из полок швеллера приварена? а швеллер ты считал на такой способ епредачи усилий?
Нет тупо скопировал если честно)
__________________
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 15:47
#33
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


1) ну и увеличь размеры фасонок. Увеличение расхода стали будет несущественным. Кроме того, ты считаешь минимальную длину шва, если она будет побольше, ничего страшного.
3) ну так уголок то небольшой длины, а швеллер размером в шаг ферм. на уголке меньше будут скапливаться грязи.
4) лишние размеры не нужно ставить, а необходимые обязательно. если не умещаются, выбери другой масштаб чертежа, увеличь в 2 раза, у тебя вполне есть куда. Кроме того, у тебя ферма состоит из двух отправочных марок? левая и правая половины симметричны? Зачем тогда вычерчивать вторую половину? полностью? или разбей на два чертежа - на одном одна марка, на другом другая, и увеличь масштаб. Все размеры и поместятся.
Не помню, как в СПДС указано, но там ведь допускается не делать отдельный чертёж детали, если её можно образмерить на общем чертеже.
Швеллер в связи посчитай, он у тебя на кручение будет работать нехило.

Сварные швы стержней ты на какие усилия считал?
__________________
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 15:57
#34
leon12

Мужайдинов
 
Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125



??? на расчетные! Так ведь надо?
__________________
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 16:11
#35
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


да, на расчётные надо) это я считаю на полные возможные усилия в стержнях) особенности производственного процесса в отдельно взятой конторе, так что для всех, кто это прочитает, тапками не кидаться))))
__________________
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 16:38
#36
leon12

Мужайдинов
 
Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125


Не будут кидаться, никто кроме Вас сна эту тему и незаходит ведь!))) Большое спасибо за все замечания))
__________________
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Деревянные прогоны по металлическим фермам

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Металлочерепица по металлическим фермам StrikeStar Металлические конструкции 27 30.10.2020 17:54
Крепление прогонов к фермам при уклоне 2% Sarman Конструкции зданий и сооружений 20 23.05.2012 01:45
Несущие деревянные перегородки в кирпичном доме 1936г. постройки Tatyana_M Деревянные конструкции 9 29.12.2009 14:32
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) koleda_m Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.03.2009 18:47
Деревянные перемычки sheinik Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2007 12:10