Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода.

Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.09.2011, 19:53 #1
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704

Свайное поле из забивных свай 300х300. Шаг между сваями минимальный - 3d. Выполнили крайний ряд свайного поля, на некоторое время "забили" на это дело, теперь продолжать бы стройку - но сваи "ушли" от проектного положения в сторону котлована на расстояния до 1700мм!! Само собой при этом наклонившись.
Срубить существующие и сделать между ними новые - боооольшие сомнения, что такие сваи будут работать и по нормам не выдерживается минимальное расстояние до оставшихся в грунте свай. Расширять котлован и свайное поле ЗА "мертвые" сваи - невозможно. Так же непонятно как учесть тот факт что сваи зашли на почти два ряда еще. Их теперь не выполнять/смещать тоже?
В голове только уменьшать этажность, менять планировку, нагрузки, что бы консольный участок плиты можно было как то заармировать с учетом того, что под ним не будет 1-2-3 рядов свай.

2012.02.20
Принесли исполнительную схему на часть свай.

Отклонения крайних свай 6, 8, 9, 18см(max). Средних свай: 48, 50, 60, 70см (max). Свайное поле с шагом 900*900 (т.е. с минимально допустимым расстоянием между сваями). Всего 36 свай из приблизительно 150-180.

Как это учесть в расчетной схеме? Ведь совместная работа свая-грунт обеспечивается только при определенных расстояниях между сваями. Полностью убирать "вылетевшие" сваи или брать их с пониженной (как посчитать?) несущей способностью?

Есть ли какой то норматив где описывались бы требования к исполнительной схеме? Т.е. сейчас они указали смещения свай по х и у. Но есть подозрения что часть свай отклонились от вертикали. Следовательно тоже не будут работать на 100%.

2012.03.04
Заказчик хочет забивать дополнительные сваи с существующего ростверка. Т.е. выполнить захватки т.о., что бы "бракованный" участок свайного поля бетонировать позже всех. На выполненную часть ростверка загнать копер и добить дополнительные сваи. Это вообще допустимо!??

Последний раз редактировалось Poreth, 04.03.2012 в 20:16.
Просмотров: 22784
 
Непрочитано 26.09.2011, 20:01
#2
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


1700 мм - это 1.7 метра. Вы не ошиблись? Какая глубина котлована, какой грунт, какая глубина погружения свай, каковы размеры котлована и на каком расстоянии от края котлована забит ряд свай?
Экс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 08:50
#3
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Глубина котлована 12м. Грунт суглинки/глины мягкопластичные. Сваи висячие опираются на суглинки полутвердые или что то такое. Сваи были забиты на расстоянии ~2 м от края котлована. Ограждение котлована выполнено не по проекту и сползло в котлован. "Выдавив" сваи.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 09:14
#4
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Срубить существующие и сделать между ними новые - боооольшие сомнения, что такие сваи будут работать и по нормам не выдерживается минимальное расстояние до оставшихся в грунте свай.
Насколько я понимаю, норма 3d - это между нагруженными рабочими сваями, срубленные сваи у Вас работать то не будут (ну для надежности можно их поглубже срубить). Если речь идет о сваях ограждения котлована, то как вариант попробовать закрепить верхний конец грунтовыми анкерами или БИСами с тягами.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 09:26
#5
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Хотелось бы со ссылками на нормативы - что именно между рабочими. Т.к. свая по идее - это поверхность скольжения для грунта. А с другой стороны поверхность эта маааленькая.
Сваи под сооружение. Шпунт трубчатый - теоретически не наша проблема.

Поступило предложение набить сваи между существующими и испытать их в худших местах.

Последний раз редактировалось Poreth, 27.09.2011 в 09:36.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 09:59
#6
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Хотелось бы со ссылками на нормативы - что именно между рабочими.
Думаю в нормах явно так не найти. Заколачивать сваи, затем их бросать и колотить новые - необоснованно роскошно. И, скорее всего, такой вариант не рассматривался. Но это именно, расстояние между рабочими сваями.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Т.к. свая по идее - это поверхность скольжения для грунта. А с другой стороны поверхность эта маааленькая......Поступило предложение набить сваи между существующими и испытать их в худших местах.
Это с одной стороны. Но забыто обстоятельство, что сваи уплотнили грунт на низких отметках. И были такие случаи, что сваю между сваями гораздо сложнее заколотить, чем первоначальные. Но тут сразу не скажешь, необходимы испытания. Так что предложение поступило обоснованное.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Сваи под сооружение. Шпунт трубчатый - теоретически не наша проблема.
Как то странно, стоял себе и вдруг пошел. Может он и дальше пойдет если свай понатыкать...
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 10:03
#7
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Первое, что приходит в голову - это запроектировать новое свайное поле, исключив из расчета смещенные (и скорее всего поврежденные) сваи.
Включать смещенные сваи в состав фундамента я бы не стал, соответственно и расстояния от них до новых свай в этом случае не имеют значения.
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 10:20
#8
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Offtop: Если шпунт делают сами строители - то возможно очень многое.
Учитывая что свайное поле практически сплошное - то по-идее смещение свай в плане на 1,5d или на 450мм на армировании ростверка и усилиях в сваях не скажется. Остается тогда вопрос с количеством испытуемых свай.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 10:31
#9
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Хотелось бы со ссылками на нормативы - что именно между рабочими. Т.к. свая по идее - это поверхность скольжения для грунта.
не-не-не. Если рабочие сваи насовать с шагом (утрирую) 10 мм, то грунт между этими сваями НИСКОЛЬКО не будет препятствовать оседанию. Соответственно - зачем нужны такие сваи?
А у Вас ситуация другая, у Вас просто после вбивки свай грунт стал плотнее, чем написано в геологии, и в нем появились крупнообломочные включения Т.о. я бы на Вашем месте рассмотрел вопрос проектирования на проблемном участке нового фундамента - с меньшим количеством свай, чем планировалось ранее. Ростверк у Вас - плитный, работающий?
В любом случае Вам
Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
необходимы испытания
нового грунта на несущую способность...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 10:51
#10
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Ростверк плитный неработающий - расстояние между сваями маленькое и не попадает в 5-7d по СНиП-у для КСП. Плюс под ростверком местами насыпной грунт. Проблемный участок включает от силы 40 свай из 1200+ общих. Т.е. по-идее вопрос надо решить только с проблемным участком.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 12:02
#11
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Остается тогда вопрос с количеством испытуемых свай.
Количество испытуемых свай по п.3 приложения А ГОСТ 5686-94.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 13:47
#12
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


http://dwg.ru/dnl/7520
Посмотрите может что найдете по теме.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 19:26
#13
Valeriy Eremin

Тех. директор ООО "МПО РИТА"
 
Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Глубина котлована 12м. Грунт суглинки/глины мягкопластичные. Сваи висячие опираются на суглинки полутвердые или что то такое. Сваи были забиты на расстоянии ~2 м от края котлована. Ограждение котлована выполнено не по проекту и сползло в котлован. "Выдавив" сваи.
К нам обращалась года 4 назад фирма "ИНТЭКО". Они забили сваи под 25 этажный дом рядом с будущим котлованом ограждённом "шпунтом"-трубами, закреплёнными распорками. Когда откопали котлован на глубину ок. 8 м сваи "ушли" в сторону котлована на 0,5-0,7 м и потеряли несущую способность.
У Вас похожий случай или что-то другое?
Valeriy Eremin вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 20:33
#14
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Глубина котлована 12м. Грунт суглинки/глины мягкопластичные. Сваи висячие опираются на суглинки полутвердые или что то такое. Сваи были забиты на расстоянии ~2 м от края котлована. Ограждение котлована выполнено не по проекту и сползло в котлован. "Выдавив" сваи.
Классический случай . По идее, у Вас вдоль периметра котлована, внизу, и грунт приподнялся.
Тут ограждение ни при чем. Надо было бить сваи, делать ростверк и хоть как то его грузить в темпе. При таких грунтах оседание откоса котлована и выпучивание периметра - это классика.
Плюс вода в котловане. Прям из учебника.

Теперь свайное поле надо делать от центра, концентрически, и фиксировать сваи . И у Вас теперь другие свойства
грунта на несколько метров вниз, мягче, жиже...
Экс вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 20:43
#15
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Poreth,
Доброго времени суток,
У меня на одном объекте примерно такая же ситуация была...,правда без котлована...
Но там сваи ушли на 0,5 метра от проектного положения в плане (максимальное смещение...)
Вот ссылка на тему, может быть чем то поможет...:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70497
А сможете прикрепить фотографии Вашего объекта в теме ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 21:22
#16
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Если такая ситуация, как описано ниже

Цитата:
Сообщение от Valeriy Eremin Посмотреть сообщение
К нам обращалась года 4 назад фирма "ИНТЭКО". Они забили сваи под 25 этажный дом рядом с будущим котлованом ограждённом "шпунтом"-трубами, закреплёнными распорками. Когда откопали котлован на глубину ок. 8 м сваи "ушли" в сторону котлована на 0,5-0,7 м и потеряли несущую способность.

Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Классический случай . По идее, у Вас вдоль периметра котлована, внизу, и грунт приподнялся.
Тут ограждение ни при чем. Надо было бить сваи, делать ростверк и хоть как то его грузить в темпе. При таких грунтах оседание откоса котлована и выпучивание периметра - это классика.
То сначала надо что-то делать с котлованом. Иначе он может и дальше заваливаться и потянет уже за собой другие сваи. При чем, это может произойти и при попытке погружения дополнительных свай, или их испытания. И сведется к испытанию не свай, а крепления котлована.
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 11:44
#17
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Крпление котлована выполнено самими строителями. Т.е. сначала были вертикальные стенки котлована, когда все начало ползти были забиты трубы по периметру на глубину 5 м и высотой над дном котлована теже 3-5м. Само собой в таких грунтах такой "шпунт" ничего не удержал.
Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Тут ограждение ни при чем
Поэтому этой фразы я вообще не понял. Под нагрузкой шпунт выдавило в сторону котлована и вместе с ним прилегающий грунт в котором оказались сваи.
Цитата:
Сообщение от Valeriy Eremin Посмотреть сообщение
К нам обращалась года 4 назад фирма "ИНТЭКО". Они забили сваи под 25 этажный дом рядом с будущим котлованом ограждённом "шпунтом"-трубами, закреплёнными распорками. Когда откопали котлован на глубину ок. 8 м сваи "ушли" в сторону котлована на 0,5-0,7 м и потеряли несущую способность.
У Вас похожий случай или что-то другое?
Почти. Только сваи погружались в откопанном котловане. Периодически пытались крепить котлован и переставали бить сваи, потом опять сваи потом опять крепление.

Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
То сначала надо что-то делать с котлованом.
Согласен. Сейчас ищем какие нибудь способы остановить деформирование откосов и ограждения. Путного в голову ничего не лезет, т.к. анкера не сделаешь - проезжая часть, а внутри котлована упереться пока не во что. Есть мысль задавить между оснвновными сваями дополнительные - объеденить их обоймой и упереть в них ограждение. Но повторюсь грунты мягкопластичное Г. Следовательно сопротивление горизонтальным нагрузкам у свай маленькое.

Фотки пока выложить не могу. Думаю по понятным причинам.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 12:10
#18
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


случай интересный, только мало понятный:
сваи били/бьют со дна котлована или с отм. природного рельефа?
что раньше забивка свай или устройство котлована?
глубина котлована 12 м.., а длина свай..?
Хоть схемку от руки нарисуй..
В инж.-геологич. изысканиях случайно не упомянуты специфические свойства грунтов? (тиксотропные и прочее..)
Предварительно: налицо нестыковки (ну или просчеты) конструктивных решений, технологии производства работ, последовательности выполнения работ, организации стр-ва.

Если все хозяйство в котловане, то кроме сдвига внутрь был еще и подъем дна (все вместе со сваями) и не факт что деформации прекратились.. Структура грунта нарушена, сваи никакие, все пересчитывать/корректировать/переделывать..

Последний раз редактировалось olf_, 28.09.2011 в 12:34.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 12:19
#19
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Есть мысль задавить между оснвновными сваями дополнительные - объеденить их обоймой и упереть в них ограждение. Но повторюсь грунты мягкопластичное Г. Следовательно сопротивление горизонтальным нагрузкам у свай маленькое.
Если дополнительные сваи погружать с наклоном (например 4:1) то воспринимать горизонтальное усилие они будут. Целесообразность такого решения определяется расчетом.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 13:32
#20
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
грунты мягкопластичное Г
не думали про джет-гроутинг?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 20:59
#21
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
случай интересный, только мало понятный:
сваи били/бьют со дна котлована или с отм. природного рельефа?
что раньше забивка свай или устройство котлована?

Сначала котлован. Потом сваи.

глубина котлована 12 м.., а длина свай..?

8-14 м.

В инж.-геологич. изысканиях случайно не упомянуты специфические свойства грунтов? (тиксотропные и прочее..)
Нет.

Предварительно: налицо нестыковки (ну или просчеты) конструктивных решений, технологии производства работ, последовательности выполнения работ, организации стр-ва.

возможно. Скажите в чем?

Если все хозяйство в котловане, то кроме сдвига внутрь был еще и подъем дна (все вместе со сваями) и не факт что деформации прекратились.. Структура грунта нарушена, сваи никакие, все пересчитывать/корректировать/переделывать...

... тут возможно и соглашусь, но как инструментально это доказать??
я второй гл констр на объекте. решение о забивных сваях принято до меня. Следовательно пока никакого джета.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 22:05
#22
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Poreth если правильно понял то имеем следующую картину:

1) есть котлован в слабых грунтах глубиной 12 м выполненный "на глаз", при чем, при его возведении были переодические поползновения и даже колотили трубы вместо шпунта, при этом крепление котлована выполненно без анкеровки
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
когда все начало ползти были забиты трубы по периметру на глубину 5 м и высотой над дном котлована теже 3-5м. Само собой в таких грунтах такой "шпунт" ничего не удержал.
2) в этом котловане выполненно нормальное свайное поле

3) по истечению некоторого срока, крепление котлована стало наклоняться, выпирая ряды свай (наклоняя их) в сторону котлована до 1,7 м вероятно от полного обрушения котлован спасло то, что был закреплен грунт в основании котлована (возведено свайное поле)

4) вывод, имели (а может и имеем) крепление котлована в состоянии предельного равновесия, другими словами вялотекущего разрушения

Я правильно понял конструкцию и производство работ?
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 00:56
#23
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


1. При выполнении котлована "оказалось" что с вертикальными стенками он ну никак не получался, и когда начали сползать не принадлежащие заказчику земли - стали делать подобие шпунтового ограждения из труб.
2. В этом котловане начали выполнять свайное поле.
3. Не знаю, что спасло, а что нет, на данный момент мне кажется, что как раз продолжается "вялотекущее разрушение".
4. На данный момент хотят задавить еще труб для крепления откоса. И продолжать установку свай.

P.S. У заказчика возникла идея выпрямить шпунт и сваи бульдозером.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 09:34
#24
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
3. Не знаю, что спасло, а что нет, на данный момент мне кажется, что как раз продолжается "вялотекущее разрушение".
Тогда он по прежнему аварийный. И начинать надо с него. А свайное поле решится после закрепления котлована. Если правильно понял конструкцию, то картинка 1 то что предполагалось "по проекту", картинка 2 что есть сейчас.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
На данный момент хотят задавить еще труб для крепления откоса. И продолжать установку свай.
Согласен с решением. Мне видеться четыре варианта развития событий:

1) делать экранирующий ряд свай (метал. труб) за котлованом с дневной поверхности, на расстоянии примерно 2/3 м от ограждения. Подобное решение позволит значительно снизить давление грунта на котлован. Но оно рискованное, надо загонять технику на дневную поверхность, что сможет привести с еще большим деформациям.

2) усиливать первый ряд свай свайного поля, который по сути сдерживает котлован от обрушения. Т.е. погрузить дополнительные сваи между существующими, лучше спошную стенку сделать. Это решение сводится к передачи сдвигающий усилий ограждения котлована на эту "новую" стенку с вовлечением в работу большего массива грунта.

3) делать и то и другое вместе

4) использовать грунтовые анкера или методы закрепления грунта

Предложенные конструктивные решения придуманы за долго до нас и регулярно используются для закрепеления стенок. Конкретные цифры (отметки, сечение и т.п.) можно сказать по расчету.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
P.S. У заказчика возникла идея выпрямить шпунт и сваи бульдозером.
серьезный подход

Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 09:57
#25
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
решение о забивных сваях принято до меня. Следовательно пока никакого джета.
Я имел в виду - укрепить сползающие стенки котлована цементным инектированием.
Просто не представляю, чем еще можно закрепить 12 метров сползающего вниз "мягкопластичного Г". Ну воткнете Вы шпунт на 20 метров вниз - во что шпунт будет упираться? В мягкопластичное Г! Значит - поползет....
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 10:06
#26
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


А нельзя ли посмотреть фрагмент исполнительной съемки?
Альф вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 10:10
#27
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Poreth
исходите из предположения что сваи в крайнем ряду (деформированные) поломаны..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 10:33
#28
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Poreth
исходите из предположения что сваи в крайнем ряду (деформированные) поломаны..
Так это уже было в посте №7.
Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Первое, что приходит в голову - это запроектировать новое свайное поле, исключив из расчета смещенные (и скорее всего поврежденные) сваи.
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 11:21
#29
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Offtop: Альф спорит с Ольфом
Шмидт,
Картинка не такая. к сожалению сейчас только ноутбук под рукой и нарисовать лучше не смогу. Выполнен только 1 ряд свай вдоль шпунта.
Шпунт выполнен не на всю высоту котлована, а в лучшем случае метров на 5. Шпунт не опускается до "материка", а завис в насыпных грунтах. Выполнить отсекающую стенку с бровки котлована нереально по 2 причинам: подвижный откос, непроходимые насыпные грунты. Т.к. сваи приходится погружать с лидером - трубы скорее всего тоже получается не пойдут.

Про то, что сваи положительно сказались на шпунте - не подумал. Т.к. реально по моим прикидкам все должно было уже выглядеть еще хуже. Если набить сваи между существующими - не будет выполнено требование о расстоянии в 3d между сваями и по хорошему я не смогу их включить в ростверк.

Про анкера думал, но как всегда сразу за котлованом идет 700мм труба. Причем возможно "пробитая" т.к. по словам заказчика в котлован поступают канализационные воды. Плюс проезжая часть - есть большие сомнения что дадут под нее загонять анкера на длину где то метров 15-20.

Укрепление стенки котлована джетом/цементацией и т.п. Те же соображения про трубу и дорогу. Если крепить только поверхность - то получим тяжелую цементную бляшку на водонасыщеном грунте - по идее поедет еще быстрее?? Если есть опыт или предложение, сделайте эскизик пожалуйста, с технологией я знаком поверхностно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.JPG
Просмотров: 173
Размер:	8.1 Кб
ID:	66970  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 12:02
#30
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


А почему все-таки не годится такой вариант крепления?
Вложения
Тип файла: pdf 222.pdf (25.7 Кб, 179 просмотров)
Альф вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 12:08
#31
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Шпунт выполнен не на всю высоту котлована, а в лучшем случае метров на 5. Шпунт не опускается до "материка", а завис в насыпных грунтах. Выполнить отсекающую стенку с бровки котлована нереально по 2 причинам: подвижный откос, непроходимые насыпные грунты. Т.к. сваи приходится погружать с лидером - трубы скорее всего тоже получается не пойдут.
примерно так и предполагал

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Про то, что сваи положительно сказались на шпунте - не подумал. Т.к. реально по моим прикидкам все должно было уже выглядеть еще хуже. Если набить сваи между существующими - не будет выполнено требование о расстоянии в 3d между сваями и по хорошему я не смогу их включить в ростверк.
Примерно так, как нарисовано на рисунке, крепили котлован года 4 назад. Там проблема правда была в другом, надо было глубже зарыться, но котлован тоже был еле живой.
Суть такова: со дна котлована выполняется дополнительный ряд свай или шпунта и в него делают распорки (размер захваток минимальный). В нашем случае была металлическая рама.
Здесь получается что есть ряд свай и уже часть работы фактически сделана.
Если не верите доводам, сделанные выше о размерах между "рабочими" сваями, то кроме как устройство консоли вариантов не вижу.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Про анкера думал, но как всегда сразу за котлованом идет 700мм труба. Причем возможно "пробитая" т.к. по словам заказчика в котлован поступают канализационные воды. Плюс проезжая часть - есть большие сомнения что дадут под нее загонять анкера на длину где то метров 15-20.
возможно именно из-за того, что труба "капает", и получились все неприятности
Offtop: из-за прорыва канализации регулярно дома падали раньше

Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58.
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 15:52
#32
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Альф, что то подобное сейчас вертится в голове. Только не в 1 сваю, а в куст из 4-6-8 и на некотором расстоянии (4-8м).
Шмидт, такой способ не пройдет точно - грунты водонасыщенные. Т.е. во первых подпорка ничего не понесет по боковой и во-вторых распорки придется выполнять либо в воде либо делать дополнительный дренаж на их глубину.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 20:09
#33
Valeriy Eremin

Тех. директор ООО "МПО РИТА"
 
Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Offtop: Альф спорит с Ольфом
Шмидт,
Картинка не такая. к сожалению сейчас только ноутбук под рукой и нарисовать лучше не смогу. Выполнен только 1 ряд свай вдоль шпунта.
Шпунт выполнен не на всю высоту котлована, а в лучшем случае метров на 5. Шпунт не опускается до "материка", а завис в насыпных грунтах. Выполнить отсекающую стенку с бровки котлована нереально по 2 причинам: подвижный откос, непроходимые насыпные грунты. Т.к. сваи приходится погружать с лидером - трубы скорее всего тоже получается не пойдут.

Про то, что сваи положительно сказались на шпунте - не подумал. Т.к. реально по моим прикидкам все должно было уже выглядеть еще хуже. Если набить сваи между существующими - не будет выполнено требование о расстоянии в 3d между сваями и по хорошему я не смогу их включить в ростверк.

Про анкера думал, но как всегда сразу за котлованом идет 700мм труба. Причем возможно "пробитая" т.к. по словам заказчика в котлован поступают канализационные воды. Плюс проезжая часть - есть большие сомнения что дадут под нее загонять анкера на длину где то метров 15-20.

Укрепление стенки котлована джетом/цементацией и т.п. Те же соображения про трубу и дорогу. Если крепить только поверхность - то получим тяжелую цементную бляшку на водонасыщеном грунте - по идее поедет еще быстрее?? Если есть опыт или предложение, сделайте эскизик пожалуйста, с технологией я знаком поверхностно.
Нужно срочно пригрузить деформирующийся откос снизу прижимной призмой, т.е. засыпать котлован метров на 5-6 по высоте (до верха "шпунта" потерявшего устойчивость) и минимум на 4 м по ширине в верхнем уровне. Это остановит дальнейшее развитие деформации откоса и даст Вам время продумать детально следующие шаги.
С 4 метровой полки пригрузки нужно устанавливать новый ряд труб ограждения, шаг труб, диаметр, глубину погружения ниже дна котлована определить расчётом, хотя бы по Woll-3.
Установить грунтовые анкера (по расчёту), если у Вас есть организация способная оперативно выполнять столь ответственную работу. После испытания и натяжения анкеров, откопать прижимную призму на 3 м, установить второй ряд анкеров. Искривленные трубы ранее выполненного ограждения срезать, если они входят в котлован.

После натяжения анкеров 2-го яруса можно убрать всю прижимную призму, если по расчёту хватает 2-х ярусов анкеров.

Вместо забивных свай, пересчитать и применить буроинъекционные сваи, буронабивные сваи или сваи-РИТ.
В глубоких котлованах (а 12 м это очень глубокий котлован и относиться по ГрК к уникальным объектам) лучше не предусматривать забивных свай по следующим причинам:
- дно глубоких котлованов поднимается, а грунт в основании разуплотняется на значительную глубину, есть несколько диссертаций на эту тему. В центре котлована грунт поднимается на 15-20 см при глубине котлованов более 12 м, у бортов на 5-8 см. Это может стать причиной неравномерных осадок, образования в плите трещин и т.д.
- динамическое воздействие от забивки свай резко ускоряет процесс разуплотнения основания, и сваи могут больше чем обычно "вылазить" из грунта, теряя при этом несущую способность.

Применение "джета" в данном случае не желательно, т.к. при устройстве "джета" будут нарушены сцепление и уменьшен угол внутреннего трения грунта, а после устройства на время твердения цементного камня откос потеряет всякую устойчивость. Потом какой "джет" в глинах? это будет самообман. В песках другое дело.

Зайдите на Геотехнические проблемы России, я там в ближайшие дни размещу статью по креплению котлованов.
Valeriy Eremin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 10:29 Свайное поле выполнено с недопустимыми отклонениями
#34
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Забивные сваи. Сплошное свайное поле. Крайние сваи: отклонения больше чем +-0,2D, для средних больше чем 0,4D. Расстояние между некоторыми сваями в свету меньше D. Как это учесть в расчетной схеме? Ведь совместная работа свая-грунт обеспечивается только при определенных расстояниях между сваями. Полностью убирать "вылетевшие" сваи или брать их с пониженной (как посчитать?) несущей способностью?

Есть ли какой то норматив где описывались бы требования к исполнительной схеме? Т.е. сейчас они указали смещения свай по х и у. Но есть подозрения что часть свай отклонились от вертикали. Следовательно тоже не будут работать на 100%.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 12:05
#35
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Думаю надо либо брать в расчетной схеме с немного пониженной несущей способностью либо совсем не обращать внимание на изменение (понижение) несущей способности из-за смещения свай. Прописанной методики в нормативных документах про понижение несущей способности при несоблюдении минимально допустимых расстояний между сваями я не видел.

Обычно в исполнительной схеме указывается плановое положение (смещение) и отметки верха свай, а определить отклонились ли сваи от вертикали будет трудно и видимо недоказуемо.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 12:26
#36
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Без конкретики по существу поставленных вопросов не ответить. Что за сваи, длина, сечение, что за грунты, какие нагрузки, какие отклонения свай в литрах в конце концов?
А то может свая отклонилась на миллиметр больше допуска, а мы тут панику поднимаем.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 12:41
#37
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Сваи забивные 6-14м. 14м составные: 7+7. Сечение 300*300. Погружаются со дна котлована с лидерным бурением.
Глубина котлована 12м. Грунт суглинки/глины мягкопластичные. Сваи висячие опираются на суглинки полутвердые или песчано-алевритовые породы. Глубина погружения в "пал" 2-3м.

Отклонения крайних свай 6, 8, 9, 18см(max). Средних свай: 48, 50, 60, 70см (max). Свайное поле с шагом 900*900 (т.е. с минимально допустимым расстоянием между сваями). Всего 36 свай из приблизительно 150-180.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 13:24
#38
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Свайное поле с шагом 900*900
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Отклонения ... Средних свай: ... 70см (max).
Это как так

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
опираются на суглинки полутвердые
С учетом этого, и по совокупности остальных исходных данных, думаю можно не пересчитывать. Плюс все равно не знаете, куда фактически ушло острие при такой длине (отклонения по вертикали).
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 13:56
#39
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Это как так
Легко и непринужденно: свая из ряда 1 забивается почти между сваями ряда 2.
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
С учетом этого, и по совокупности остальных исходных данных, думаю можно не пересчитывать. Плюс все равно не знаете, куда фактически ушло острие при такой длине (отклонения по вертикали).
На отклонения по вертикали у меня документов нет - так что на это пока реагировать не могу. Есть только отклонения в плане.
Что такого страшного или наоборот замечательного в суглинках полутвердых?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 17:26
#40
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Что такого страшного или наоборот замечательного в суглинках полутвердых?
Что они лучше суглинков мягкопластичных
шутка
я к тому, что острия свай в хорошем грунте (IL) соответственно с некоторой долей авантюризма можно допустить, что они "наполовину стойки", где расстояния могут быть и меньше.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 09:55
#41
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
с некоторой долей авантюризма можно допустить,
дом 22 этажа ...
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 13:04
#42
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Вообще, я бы такое свайное поле с минимальными расстояниями м/д сваями рассматривал бы как массивный условньй фундамент. Ну отклонилось 20% процентов свай, ну и ладно. В общем массиве незаметно. Запас индивидуально по сваям есть? Если нет, включите плиту в работу.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 16:16
#43
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Интересно, как я могу включить в работу плиту - если у меня минимальное расстояние между сваями? Т.е. в том же КСП фундаменте надо было 5-7d между сваями что бы передать 15% на грунт под плитой. У меня 3d.
Запас по сваям не перекрывает "потерь" если исключать сваи слишком близко расположенные др к др.

Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Вообще, я бы такое свайное поле с минимальными расстояниями м/д сваями рассматривал бы как массивный условньй фундамент.
Осадку и так считали как для условного фундамента.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2012, 11:16
#44
Пилон


 
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Свайное поле из забивных свай 300х300. Шаг между сваями минимальный - 3d. Выполнили крайний ряд свайного поля, на некоторое время "забили" на это дело, теперь продолжать бы стройку - но сваи "ушли" от проектного положения в сторону котлована на расстояния до 1700мм!! Само собой при этом наклонившись.
Срубить существующие и сделать между ними новые - боооольшие сомнения, что такие сваи будут работать и по нормам не выдерживается минимальное расстояние до оставшихся в грунте свай. Расширять котлован и свайное поле ЗА "мертвые" сваи - невозможно. Так же непонятно как учесть тот факт что сваи зашли на почти два ряда еще. Их теперь не выполнять/смещать тоже?
В голове только уменьшать этажность, менять планировку, нагрузки, что бы консольный участок плиты можно было как то заармировать с учетом того, что под ним не будет 1-2-3 рядов свай.

2012.02.20
Принесли исполнительную схему на часть свай.

Отклонения крайних свай 6, 8, 9, 18см(max). Средних свай: 48, 50, 60, 70см (max). Свайное поле с шагом 900*900 (т.е. с минимально допустимым расстоянием между сваями). Всего 36 свай из приблизительно 150-180.

Как это учесть в расчетной схеме? Ведь совместная работа свая-грунт обеспечивается только при определенных расстояниях между сваями. Полностью убирать "вылетевшие" сваи или брать их с пониженной (как посчитать?) несущей способностью?

Есть ли какой то норматив где описывались бы требования к исполнительной схеме? Т.е. сейчас они указали смещения свай по х и у. Но есть подозрения что часть свай отклонились от вертикали. Следовательно тоже не будут работать на 100%.
Попробуйте пересчитать сваи с висячих свай на сваи стойки шансов мало, но элемент вероятности возможен.
Пилон вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 11:12
#45
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Отклонения крайних свай 6, 8, 9, 18см(max)
С практической точки зрения - наблюдается повсеместно и нормально.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Средних свай: 48, 50, 60, 70см (max).
Поскольку силы трения по боковой поверхности при таком шаге свай развиваются где-то у острия свай, а вы не знаете, какое расстояние между сваями по плоскости острия, то и судить о несущей способности не можете. Она при таком шаге свай меньше, чем для одиночной сваи, однако и нагрузка на срединную сваю меньше, чем на перефирийные.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Т.е. в том же КСП фундаменте надо было 5-7d между сваями что бы передать 15% на грунт под плитой. У меня 3d.
Это притянутое уложение. Ростверк будет работать.

Не парьтесь.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 10:50
#46
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
С практической точки зрения - наблюдается повсеместно и нормально.
Это я могу решить расширив ростверк.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Поскольку силы трения по боковой поверхности при таком шаге свай развиваются где-то у острия свай, а вы не знаете, какое расстояние между сваями по плоскости острия, то и судить о несущей способности не можете. Она при таком шаге свай меньше, чем для одиночной сваи, однако и нагрузка на срединную сваю меньше, чем на перефирийные.
т.о. нагрузка на периферийные возрастет. А они на эту нагрузку не рассчитаны.
И опять же - у меня НЕ сваи-стойки. Сможет ли свая полностью реализовать несущую способность даже по острию при таком близком их расположении?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Это притянутое уложение. Ростверк будет работать.
Это уложение описано в нормативе.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2012, 11:43
#47
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
т.о. нагрузка на периферийные возрастет
Она там и так более, чем на средние сваи, хотите вы этого или не хотите, особенности работы свайных полей.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А они на эту нагрузку не рассчитаны.
Должны быть расчитаны на свою нагрузку.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
И опять же - у меня НЕ сваи-стойки.
Я это понял.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Сможет ли свая полностью реализовать несущую способность даже по острию при таком близком их расположении?
А почему вы решили, что работает только остриё.
Когда сваи погружали, вряд ли их размечали так, чтобы между ними было расстояние (900-720). Поэтому отклонился от вертикали ствол сваи (я по крайней мере так думаю). По низам свай (по острию) расстояния близки к проетным. А касательные силы (работа сваи по боковой поверхности) развиваются внизу нормально, как положено (вверху при таком шаге свай их нет). Так что, вряд ли, несущая способность сваи изменится (конечно в вашем случае она меньше, чем несущая способность одиночной сваи).
И вряд ли, что изменится в перераспределении нагрузок на крайние сваи.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Это уложение описано в нормативе.
И чего из того.
Реально-то работает.
В актуализир. версии СНиП такого уложения нет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 16:06
#48
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Когда сваи погружали, вряд ли их размечали так, чтобы между ними было расстояние (900-720). Поэтому отклонился от вертикали ствол сваи (я по крайней мере так думаю). По низам свай (по острию) расстояния близки к проетным. А касательные силы (работа сваи по боковой поверхности) развиваются внизу нормально, как положено (вверху при таком шаге свай их нет). Так что, вряд ли, несущая способность сваи изменится (конечно в вашем случае она меньше, чем несущая способность одиночной сваи).
И вряд ли, что изменится в перераспределении нагрузок на крайние сваи.
Как то многовато написано. И не совсем понятно.
Если острие на проектном положении (оно погружено в песчано-алевритовые породы), а оголовок ушел на 500-700мм - получается свая находится под наклоном! Причем весьма значительным. Какую вертикальную нагрузку понесет такая свая??
Опять же
Цитата:
конечно в вашем случае она меньше, чем несущая способность одиночной сваи
получается что часть нагрузки свайное поле перестало воспринимать. Куда эта нагрузка денется? Под ростверком мягкопластичный суглинок.

И большой вопрос про 3d между осями свай. Очень уважаемый человек сказал что расстояние это связано только со сложностью погружения свай. Т.к. при погружении происходит уплотнение грунта и ближе сваю не погрузишь. На несущую способность дескать это не влияет. Хоть вплотную сажай. Есть какие нить нормативы на этот счет?

Последний раз редактировалось Poreth, 29.02.2012 в 16:22.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 12:30
#49
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Вы ассоциируете характер работы одиночной сваи с работой сваи в свайном поле. Характер работы при расстояниях между сваями 3d разный. Поэтому вы видете уменьшение расстояния между сваями по головам и делаете вывод. Если сваи по низу выдерживают это расстояние, то уменьшения несущей способности по грунту нет и вот почему
-у одиночной сваи работа по боковой поверхности начинается сразу с отметки поверхности грунта, ее окружающего, у сваи в свайном поле (при 3d) работа по боковой поверхности сконцентрирована по низу сваи (для иллюстрации данного процесса см. ОФиМГ,№2-2003, стр. 5, рис. 3б, кривая 1).
Из руководства «…Известно, что несущая способность забивных висячих свай, работающих в кустах, в общем случае отличается от несущей способности одиночных свай. Это связано с тем, что в результате взаимодействия свай сопротивление грунта на их боковой поверхности снижается за счет уменьшения зон распределения напряжений в грунте межсвайного пространства, а сопротивление грунта под острием увеличивается за счет уплотнения грунта в результате погружения соседних свай… указанное изменение несущей способности невелико, поскольку явления, его обусловливающие, действуют, как указано выше, в прямо противоположных друг другу направлениях…»
Так, что если не будет реализации касательных сил по боковой поверхности сваи в верхней ее части ствола, ну и не нужно. Лишь бы по концам соблюдались допустимые расстояния. Если они там не соблюдаются, то дело уже иное.


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Какую вертикальную нагрузку понесет такая свая??
По грунту ту же, что и вертикальная, а вот по материалу???
Чтобы это узнать, нужно определить на нее нагрузку. В зависимости от ее жесткости в составе свайного поля. Если у вертикальной сваи осадка головы составит сумму (осадка от деформации грунта, поверхность которого расположена на некотором удалении от концов свай (можно принять метод условного ф-та)+осадка от продавливания слоя под концом сваи+осадка вертикального ствола сваи в грунтовой ячейке), то для наклонной сваи осадка вертикального ствола сваи в грунтовой ячейке заменяется на осадку ствола с учетом наклона этого ствола. Для наклонной сваи жесткость будет меньше, чем у вертикальной, ну и нагрузка, приходящаяся на нее будет меньше, как уж ростверк распределит.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
получается что часть нагрузки свайное поле перестало воспринимать. Куда эта нагрузка денется?
Общая нагрузка никуда не денется. Она распеделяется между сваями в зависимости от их индивидуальной жесткости – обычно на крайние (угловые) сваи нагрузка больше, на средние меньше, но возможно и варианты. Эту полученную нагрузку на сваю и сравниваете с несущей способностью сваи. Если при первичном расчете у вас нагрузка не превосходила несущую способностью сваи, то теперь наклонные сваи уменьшили свою жесткость, и, следовательно, та доля нагрузки, которую они теперь не способны воспринять распределится между другими сваями. Расчет должен показать это.
А несущая способность сваи при расстояниях между сваями 3d несколько менее, чем у одиночной сваи. Поэтому многие авторы советуют проектировать поле с шагом не менее 4d.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Хоть вплотную сажай.
Нормально.
Прям как Собор.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Есть какие нить нормативы на этот счет?
Ну что я знаю только, это пример 10 РУКОВОДСТВО … СНиП II-17-77, и то там для куста.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 15:53
#50
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


offtop
Захотелось удовлетворить свое любопытство:
А что произойдет при превышении несущей способности свай (срыве) в составе свайного поля.
Например: несущая способность сваи 100т, на с ростверка на сваю пришло 120т: что произойдет:
1. Свая будет нести свои 100т, а оставшиеся 20 ростверк перераспределит на соседние сваи.
2. Свая срывается и не несет более ни грамма. Все 120т перераспределяются на соседние сваи.
3. Правильный ответ, т.к. 1 и 2 - заведомом неверны (по моему мнению)?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 16:18
#51
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Срыв сваи-резкое увеличение ее вертикальной деформации.
В следствии неразрывности деформаций головы сваи и ростверка свая "заморозит" свои 100т, остальное перераспределится (При условии, конечно, если остальные сваи не превысили свою несущую способность после распределения нагрузки).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2012, 20:10
#52
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Есть ли какой то норматив где описывались бы требования к исполнительной схеме?
- если память не изменяет СНиП 3.02.01 (возможно пособие к нему) исправил 2012.03.02
Здесь ошибся, память подвела..
должно быть:
СНиП 3.01.03-84_Геодезические работы в строительстве + пособие к нему
Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие_С-Пб 2008_К.Т.Н. Шинкевич В.А.
ГОСТ Р 51872-2002_Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения

Цитата:
есть подозрения что часть свай отклонились от вертикали.
- если головы не срублены то отклонения от вертикали (верхних секций свай) можно измерить..

Цитата:
Сваи забивные 6-14м. 14м составные: 7+7. Сечение 300*300. Погружаются со дна котлована с лидерным бурением.
- а где акты на скрытые работы? - устройство лидерных скважин, устройство монтажного стыка секций свай..?? Где результаты определения несущ. способности в полевых условиях? Также более чем двухкратная разница в длине свай (6...14 м) крайне подозрительна.. - что там с геологией??

Цитата:
Отклонения крайних свай 6, 8, 9, 18см(max). Средних свай: 48, 50, 60, 70см (max). Свайное поле с шагом 900*900 (т.е. с минимально допустимым расстоянием между сваями). Всего 36 свай из приблизительно 150-180.
- отм. верха оголовков?
Во всех случаях не забываем про допустимые отклонения..

Без ответов на вопросы выше можно/=нужно оставить объект в покое...

Цитата:
И большой вопрос про 3d между осями свай. Очень уважаемый человек сказал что расстояние это связано только со сложностью погружения свай. Т.к. при погружении происходит уплотнение грунта и ближе сваю не погрузишь. На несущую способность дескать это не влияет. Хоть вплотную сажай. Есть какие нить нормативы на этот счет?
- при забивке свай да все так. При расстоянии меньше 3d несущ. сп. снижается, но для средних свай в условно ровном кусте объединенных ростверком об этом можно забыть (мне так кажется) нужно смотреть конкретную ситуацию.. В старых нормах можно встретить 2,5d , позднее оно "превратилось" в 3d..
Все же думаю необходимо применить следующий принцип:
- допустим между двумя сваями с расстоянием 3d в осях заколотили третью, вот её то и исключаем из расчета (по факту есть, в расчёте нет)..
- выполняем забивку дополнительных свай с целью обеспечить совпадение общего центра свай (существующие и вновь забитые объединяемые одним ростверком) и общего центра действия постоянных и временных длительных нагрузок.
- плюс нюансы по ситуации

Общий центр свай:
- геом. центр, при их равной несущ. способности
- центр их "несущих способностей" /жёсткостей, при их разной несущей способности/жёсткости
(последнее может получится при разной длине свай в кусте объединённом одним ростверком - что напрямую запрещено нормами)

Понятно что делаем пересчёт в соответствии с фактической ситуацией, в проект включаем обязательное условие - мониторинг в соответствии с ГОСТ 53778-2010 (период возведения, ввод в действие, и первые ХХ лет эксплуатации)

Offtop:
Цитата:
я второй гл констр на объекте
- вероятно первый не выдержал натиска негативных обстоятельств.. или знает то о чём никому не скажет..


..колотить сваи на дне 12-ти метрового котлована.. - пока не могу понять, не в силах.. прости.. аминь..

Последний раз редактировалось olf_, 02.03.2012 в 18:27.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 18:43
#53
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
если головы не срублены то отклонения от вертикали (верхних секций свай) можно измерить..
Головы срублены. Оставили арматуру для анкеровки в ростверк.
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
а где акты на скрытые работы? - устройство лидерных скважин, устройство монтажного стыка секций свай..??
Подобные акты нам не предоставлены. Так же заказчик предоставил журналы погружения свай с пересекающимися датами погружения. И вообще впечатление, что журналы были составлены в день нашего запроса.
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Также более чем двухкратная разница в длине свай (6...14 м) крайне подозрительна.. - что там с геологией??
Геология - засыпанный овраг. Сваи погружаются на 2 м в относительно прочный песчано-алевролитовый грунт. Насыпной грунт из расчета несущей способности свай - исключен.
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- отм. верха оголовков?
Во всех случаях не забываем про допустимые отклонения..
Отклонения в плане от проектного положения свай. Вот как раз отклонения вышли за допустимые нормами пределы.

Остальное я так понял сводится к тому что в получившиеся "пустоты" приблизительно набить свай как можно ближе к проектному положению и максимально равноудаленно от существующих?? Ростверк под целый дом, так что
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
бщего центра действия постоянных и временных длительных нагрузок.
для небольшого фрагмента свайного поля я просто не найду.

Свежак.

Заказчик хочет забивать дополнительные сваи с существующего ростверка. Т.е. выполнить захватки т.о., что бы "бракованный" участок свайного поля бетонировать позже всех. На выполненную часть ростверка загнать копер и добить дополнительные сваи. Это вообще допустимо!??

Последний раз редактировалось Poreth, 04.03.2012 в 20:15.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2012, 23:35
#54
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Admin ничего не понял.. не подразумевал мата
Вынужден простится с dwg (возможно не навсегда)
Ребята простите если что не так..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2012, 10:00
#55
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Если можно приложите развертку по фундаменту с геологией и разрез по зданию .. а на пальцах как то непонятно .. да и еще не заходите в этот котлован
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 11:43
#56
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Чем дело-то закончилось?
agafosha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2013, 14:13
#57
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Производитель работ и заказчик предоставили исполнительную схему, с нормально расставленными сваями, и своими подписями под ней.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 15:06
#58
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


А со сместившимися сваями что делали?
agafosha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 10:51
#59
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Ни че го
С др. стороны у меня есть исполнительная схема, которая говорит что всё выполнено по проекту. Так что это как бы геморой исполнителей и заказчика. ттт
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу техкарту на устройство буронабивных свай с применением обсадных труб NewAlex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 28.01.2015 12:44
Ищу документацию по расчету свай для Приобья (РУ 05-85) buzz113 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.08.2011 18:23
Ищу рекомендации по применению буроинъекционных свай Tandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2011 12:39
Ищу методику расчета грунтоцементных свай vovan_v Основания и фундаменты 3 15.11.2008 11:48
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18