| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода.
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
||
Просмотров: 22784
|
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
1700 мм - это 1.7 метра. Вы не ошиблись? Какая глубина котлована, какой грунт, какая глубина погружения свай, каковы размеры котлована и на каком расстоянии от края котлована забит ряд свай?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Глубина котлована 12м. Грунт суглинки/глины мягкопластичные. Сваи висячие опираются на суглинки полутвердые или что то такое. Сваи были забиты на расстоянии ~2 м от края котлована. Ограждение котлована выполнено не по проекту и сползло в котлован. "Выдавив" сваи.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Насколько я понимаю, норма 3d - это между нагруженными рабочими сваями, срубленные сваи у Вас работать то не будут (ну для надежности можно их поглубже срубить). Если речь идет о сваях ограждения котлована, то как вариант попробовать закрепить верхний конец грунтовыми анкерами или БИСами с тягами.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Хотелось бы со ссылками на нормативы - что именно между рабочими. Т.к. свая по идее - это поверхность скольжения для грунта. А с другой стороны поверхность эта маааленькая.
Сваи под сооружение. Шпунт трубчатый - теоретически не наша проблема. Поступило предложение набить сваи между существующими и испытать их в худших местах. Последний раз редактировалось Poreth, 27.09.2011 в 09:36. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Думаю в нормах явно так не найти. Заколачивать сваи, затем их бросать и колотить новые - необоснованно роскошно. И, скорее всего, такой вариант не рассматривался. Но это именно, расстояние между рабочими сваями.
Цитата:
Как то странно, стоял себе и вдруг пошел. Может он и дальше пойдет если свай понатыкать... |
|||
![]() |
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Первое, что приходит в голову - это запроектировать новое свайное поле, исключив из расчета смещенные (и скорее всего поврежденные) сваи.
Включать смещенные сваи в состав фундамента я бы не стал, соответственно и расстояния от них до новых свай в этом случае не имеют значения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Offtop: Если шпунт делают сами строители - то возможно очень многое.
Учитывая что свайное поле практически сплошное - то по-идее смещение свай в плане на 1,5d или на 450мм на армировании ростверка и усилиях в сваях не скажется. Остается тогда вопрос с количеством испытуемых свай. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
А у Вас ситуация другая, у Вас просто после вбивки свай грунт стал плотнее, чем написано в геологии, и в нем появились крупнообломочные включения ![]() В любом случае Вам нового грунта на несущую способность...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Ростверк плитный неработающий - расстояние между сваями маленькое и не попадает в 5-7d по СНиП-у для КСП. Плюс под ростверком местами насыпной грунт. Проблемный участок включает от силы 40 свай из 1200+ общих. Т.е. по-идее вопрос надо решить только с проблемным участком.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
http://dwg.ru/dnl/7520
Посмотрите может что найдете по теме. |
|||
![]() |
|
||||
Тех. директор ООО "МПО РИТА" Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45
|
Цитата:
У Вас похожий случай или что-то другое? |
|||
![]() |
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Цитата:
Тут ограждение ни при чем. Надо было бить сваи, делать ростверк и хоть как то его грузить в темпе. При таких грунтах оседание откоса котлована и выпучивание периметра - это классика. Плюс вода в котловане. Прям из учебника. Теперь свайное поле надо делать от центра, концентрически, и фиксировать сваи . И у Вас теперь другие свойства грунта на несколько метров вниз, мягче, жиже... |
|||
![]() |
|
||||
Poreth,
Доброго времени суток, У меня на одном объекте примерно такая же ситуация была...,правда без котлована... Но там сваи ушли на 0,5 метра от проектного положения в плане (максимальное смещение...) Вот ссылка на тему, может быть чем то поможет...:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70497 А сможете прикрепить фотографии Вашего объекта в теме ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Если такая ситуация, как описано ниже
Цитата:
То сначала надо что-то делать с котлованом. Иначе он может и дальше заваливаться и потянет уже за собой другие сваи. При чем, это может произойти и при попытке погружения дополнительных свай, или их испытания. И сведется к испытанию не свай, а крепления котлована. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Крпление котлована выполнено самими строителями. Т.е. сначала были вертикальные стенки котлована, когда все начало ползти были забиты трубы по периметру на глубину 5 м и высотой над дном котлована теже 3-5м. Само собой в таких грунтах такой "шпунт" ничего не удержал.
Поэтому этой фразы я вообще не понял. Под нагрузкой шпунт выдавило в сторону котлована и вместе с ним прилегающий грунт в котором оказались сваи. Цитата:
Согласен. Сейчас ищем какие нибудь способы остановить деформирование откосов и ограждения. Путного в голову ничего не лезет, т.к. анкера не сделаешь - проезжая часть, а внутри котлована упереться пока не во что. Есть мысль задавить между оснвновными сваями дополнительные - объеденить их обоймой и упереть в них ограждение. Но повторюсь грунты мягкопластичное Г. Следовательно сопротивление горизонтальным нагрузкам у свай маленькое. Фотки пока выложить не могу. Думаю по понятным причинам. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
случай интересный, только мало понятный:
сваи били/бьют со дна котлована или с отм. природного рельефа? что раньше забивка свай или устройство котлована? глубина котлована 12 м.., а длина свай..? Хоть схемку от руки нарисуй.. В инж.-геологич. изысканиях случайно не упомянуты специфические свойства грунтов? (тиксотропные и прочее..) Предварительно: налицо нестыковки (ну или просчеты) конструктивных решений, технологии производства работ, последовательности выполнения работ, организации стр-ва. Если все хозяйство в котловане, то кроме сдвига внутрь был еще и подъем дна (все вместе со сваями) и не факт что деформации прекратились.. Структура грунта нарушена, сваи никакие, все пересчитывать/корректировать/переделывать.. Последний раз редактировалось olf_, 28.09.2011 в 12:34. |
|||
![]() |
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Если дополнительные сваи погружать с наклоном (например 4:1) то воспринимать горизонтальное усилие они будут. Целесообразность такого решения определяется расчетом.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Poreth если правильно понял то имеем следующую картину:
1) есть котлован в слабых грунтах глубиной 12 м выполненный "на глаз", при чем, при его возведении были переодические поползновения и даже колотили трубы вместо шпунта, при этом крепление котлована выполненно без анкеровки Цитата:
3) по истечению некоторого срока, крепление котлована стало наклоняться, выпирая ряды свай (наклоняя их) в сторону котлована до 1,7 м ![]() ![]() 4) вывод, имели (а может и имеем) крепление котлована в состоянии предельного равновесия, другими словами вялотекущего разрушения Я правильно понял конструкцию и производство работ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
1. При выполнении котлована "оказалось" что с вертикальными стенками он ну никак не получался, и когда начали сползать не принадлежащие заказчику земли - стали делать подобие шпунтового ограждения из труб.
2. В этом котловане начали выполнять свайное поле. 3. Не знаю, что спасло, а что нет, на данный момент мне кажется, что как раз продолжается "вялотекущее разрушение". 4. На данный момент хотят задавить еще труб для крепления откоса. И продолжать установку свай. P.S. У заказчика возникла идея выпрямить шпунт и сваи бульдозером. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Цитата:
1) делать экранирующий ряд свай (метал. труб) за котлованом с дневной поверхности, на расстоянии примерно 2/3 м от ограждения. Подобное решение позволит значительно снизить давление грунта на котлован. Но оно рискованное, надо загонять технику на дневную поверхность, что сможет привести с еще большим деформациям. 2) усиливать первый ряд свай свайного поля, который по сути сдерживает котлован от обрушения. Т.е. погрузить дополнительные сваи между существующими, лучше спошную стенку сделать. Это решение сводится к передачи сдвигающий усилий ограждения котлована на эту "новую" стенку с вовлечением в работу большего массива грунта. 3) делать и то и другое вместе 4) использовать грунтовые анкера или методы закрепления грунта Предложенные конструктивные решения придуманы за долго до нас и регулярно используются для закрепеления стенок. Конкретные цифры (отметки, сечение и т.п.) можно сказать по расчету. серьезный подход ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Просто не представляю, чем еще можно закрепить 12 метров сползающего вниз "мягкопластичного Г". Ну воткнете Вы шпунт на 20 метров вниз - во что шпунт будет упираться? В мягкопластичное Г! Значит - поползет....
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Offtop: Альф спорит с Ольфом
![]() Шмидт, Картинка не такая. к сожалению сейчас только ноутбук под рукой и нарисовать лучше не смогу. Выполнен только 1 ряд свай вдоль шпунта. Шпунт выполнен не на всю высоту котлована, а в лучшем случае метров на 5. Шпунт не опускается до "материка", а завис в насыпных грунтах. Выполнить отсекающую стенку с бровки котлована нереально по 2 причинам: подвижный откос, непроходимые насыпные грунты. Т.к. сваи приходится погружать с лидером - трубы скорее всего тоже получается не пойдут. Про то, что сваи положительно сказались на шпунте - не подумал. Т.к. реально по моим прикидкам все должно было уже выглядеть еще хуже. Если набить сваи между существующими - не будет выполнено требование о расстоянии в 3d между сваями и по хорошему я не смогу их включить в ростверк. Про анкера думал, но как всегда сразу за котлованом идет 700мм труба. Причем возможно "пробитая" т.к. по словам заказчика в котлован поступают канализационные воды. Плюс проезжая часть - есть большие сомнения что дадут под нее загонять анкера на длину где то метров 15-20. Укрепление стенки котлована джетом/цементацией и т.п. Те же соображения про трубу и дорогу. Если крепить только поверхность - то получим тяжелую цементную бляшку на водонасыщеном грунте - по идее поедет еще быстрее?? Если есть опыт или предложение, сделайте эскизик пожалуйста, с технологией я знаком поверхностно. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Цитата:
Суть такова: со дна котлована выполняется дополнительный ряд свай или шпунта и в него делают распорки (размер захваток минимальный). В нашем случае была металлическая рама. Здесь получается что есть ряд свай и уже часть работы фактически сделана. Если не верите доводам, сделанные выше о размерах между "рабочими" сваями, то кроме как устройство консоли вариантов не вижу. Цитата:
Offtop: из-за прорыва канализации регулярно дома падали раньше Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Альф, что то подобное сейчас вертится в голове. Только не в 1 сваю, а в куст из 4-6-8 и на некотором расстоянии (4-8м).
Шмидт, такой способ не пройдет точно - грунты водонасыщенные. Т.е. во первых подпорка ничего не понесет по боковой и во-вторых распорки придется выполнять либо в воде либо делать дополнительный дренаж на их глубину. |
|||
![]() |
|
||||
Тех. директор ООО "МПО РИТА" Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45
|
Цитата:
С 4 метровой полки пригрузки нужно устанавливать новый ряд труб ограждения, шаг труб, диаметр, глубину погружения ниже дна котлована определить расчётом, хотя бы по Woll-3. Установить грунтовые анкера (по расчёту), если у Вас есть организация способная оперативно выполнять столь ответственную работу. После испытания и натяжения анкеров, откопать прижимную призму на 3 м, установить второй ряд анкеров. Искривленные трубы ранее выполненного ограждения срезать, если они входят в котлован. После натяжения анкеров 2-го яруса можно убрать всю прижимную призму, если по расчёту хватает 2-х ярусов анкеров. Вместо забивных свай, пересчитать и применить буроинъекционные сваи, буронабивные сваи или сваи-РИТ. В глубоких котлованах (а 12 м это очень глубокий котлован и относиться по ГрК к уникальным объектам) лучше не предусматривать забивных свай по следующим причинам: - дно глубоких котлованов поднимается, а грунт в основании разуплотняется на значительную глубину, есть несколько диссертаций на эту тему. В центре котлована грунт поднимается на 15-20 см при глубине котлованов более 12 м, у бортов на 5-8 см. Это может стать причиной неравномерных осадок, образования в плите трещин и т.д. - динамическое воздействие от забивки свай резко ускоряет процесс разуплотнения основания, и сваи могут больше чем обычно "вылазить" из грунта, теряя при этом несущую способность. Применение "джета" в данном случае не желательно, т.к. при устройстве "джета" будут нарушены сцепление и уменьшен угол внутреннего трения грунта, а после устройства на время твердения цементного камня откос потеряет всякую устойчивость. Потом какой "джет" в глинах? это будет самообман. В песках другое дело. Зайдите на Геотехнические проблемы России, я там в ближайшие дни размещу статью по креплению котлованов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Забивные сваи. Сплошное свайное поле. Крайние сваи: отклонения больше чем +-0,2D, для средних больше чем 0,4D. Расстояние между некоторыми сваями в свету меньше D. Как это учесть в расчетной схеме? Ведь совместная работа свая-грунт обеспечивается только при определенных расстояниях между сваями. Полностью убирать "вылетевшие" сваи или брать их с пониженной (как посчитать?) несущей способностью?
Есть ли какой то норматив где описывались бы требования к исполнительной схеме? Т.е. сейчас они указали смещения свай по х и у. Но есть подозрения что часть свай отклонились от вертикали. Следовательно тоже не будут работать на 100%. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Думаю надо либо брать в расчетной схеме с немного пониженной несущей способностью либо совсем не обращать внимание на изменение (понижение) несущей способности из-за смещения свай. Прописанной методики в нормативных документах про понижение несущей способности при несоблюдении минимально допустимых расстояний между сваями я не видел.
Обычно в исполнительной схеме указывается плановое положение (смещение) и отметки верха свай, а определить отклонились ли сваи от вертикали будет трудно и видимо недоказуемо. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Без конкретики по существу поставленных вопросов не ответить. Что за сваи, длина, сечение, что за грунты, какие нагрузки, какие отклонения свай в литрах в конце концов?
А то может свая отклонилась на миллиметр больше допуска, а мы тут панику поднимаем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Сваи забивные 6-14м. 14м составные: 7+7. Сечение 300*300. Погружаются со дна котлована с лидерным бурением.
Глубина котлована 12м. Грунт суглинки/глины мягкопластичные. Сваи висячие опираются на суглинки полутвердые или песчано-алевритовые породы. Глубина погружения в "пал" 2-3м. Отклонения крайних свай 6, 8, 9, 18см(max). Средних свай: 48, 50, 60, 70см (max). Свайное поле с шагом 900*900 (т.е. с минимально допустимым расстоянием между сваями). Всего 36 свай из приблизительно 150-180. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Это как так
![]() С учетом этого, и по совокупности остальных исходных данных, думаю можно не пересчитывать. Плюс все равно не знаете, куда фактически ушло острие при такой длине (отклонения по вертикали). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Легко и непринужденно: свая из ряда 1 забивается почти между сваями ряда 2.
Цитата:
Что такого страшного или наоборот замечательного в суглинках полутвердых? |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
![]() шутка я к тому, что острия свай в хорошем грунте (IL) соответственно с некоторой долей авантюризма можно допустить, что они "наполовину стойки", где расстояния могут быть и меньше. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Вообще, я бы такое свайное поле с минимальными расстояниями м/д сваями рассматривал бы как массивный условньй фундамент. Ну отклонилось 20% процентов свай, ну и ладно. В общем массиве незаметно. Запас индивидуально по сваям есть? Если нет, включите плиту в работу.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Интересно, как я могу включить в работу плиту - если у меня минимальное расстояние между сваями? Т.е. в том же КСП фундаменте надо было 5-7d между сваями что бы передать 15% на грунт под плитой. У меня 3d.
Запас по сваям не перекрывает "потерь" если исключать сваи слишком близко расположенные др к др. Осадку и так считали как для условного фундамента. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 68
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
С практической точки зрения - наблюдается повсеместно и нормально.
Поскольку силы трения по боковой поверхности при таком шаге свай развиваются где-то у острия свай, а вы не знаете, какое расстояние между сваями по плоскости острия, то и судить о несущей способности не можете. Она при таком шаге свай меньше, чем для одиночной сваи, однако и нагрузка на срединную сваю меньше, чем на перефирийные. Цитата:
Не парьтесь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Цитата:
И опять же - у меня НЕ сваи-стойки. Сможет ли свая полностью реализовать несущую способность даже по острию при таком близком их расположении? Это уложение описано в нормативе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Она там и так более, чем на средние сваи, хотите вы этого или не хотите, особенности работы свайных полей.
Должны быть расчитаны на свою нагрузку. Я это понял. Цитата:
Когда сваи погружали, вряд ли их размечали так, чтобы между ними было расстояние (900-720). Поэтому отклонился от вертикали ствол сваи (я по крайней мере так думаю). По низам свай (по острию) расстояния близки к проетным. А касательные силы (работа сваи по боковой поверхности) развиваются внизу нормально, как положено (вверху при таком шаге свай их нет). Так что, вряд ли, несущая способность сваи изменится (конечно в вашем случае она меньше, чем несущая способность одиночной сваи). И вряд ли, что изменится в перераспределении нагрузок на крайние сваи. И чего из того. Реально-то работает. В актуализир. версии СНиП такого уложения нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Если острие на проектном положении (оно погружено в песчано-алевритовые породы), а оголовок ушел на 500-700мм - получается свая находится под наклоном! Причем весьма значительным. Какую вертикальную нагрузку понесет такая свая?? Опять же Цитата:
И большой вопрос про 3d между осями свай. Очень уважаемый человек сказал что расстояние это связано только со сложностью погружения свай. Т.к. при погружении происходит уплотнение грунта и ближе сваю не погрузишь. На несущую способность дескать это не влияет. Хоть вплотную сажай. Есть какие нить нормативы на этот счет? Последний раз редактировалось Poreth, 29.02.2012 в 16:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Вы ассоциируете характер работы одиночной сваи с работой сваи в свайном поле. Характер работы при расстояниях между сваями 3d разный. Поэтому вы видете уменьшение расстояния между сваями по головам и делаете вывод. Если сваи по низу выдерживают это расстояние, то уменьшения несущей способности по грунту нет и вот почему
-у одиночной сваи работа по боковой поверхности начинается сразу с отметки поверхности грунта, ее окружающего, у сваи в свайном поле (при 3d) работа по боковой поверхности сконцентрирована по низу сваи (для иллюстрации данного процесса см. ОФиМГ,№2-2003, стр. 5, рис. 3б, кривая 1). Из руководства «…Известно, что несущая способность забивных висячих свай, работающих в кустах, в общем случае отличается от несущей способности одиночных свай. Это связано с тем, что в результате взаимодействия свай сопротивление грунта на их боковой поверхности снижается за счет уменьшения зон распределения напряжений в грунте межсвайного пространства, а сопротивление грунта под острием увеличивается за счет уплотнения грунта в результате погружения соседних свай… указанное изменение несущей способности невелико, поскольку явления, его обусловливающие, действуют, как указано выше, в прямо противоположных друг другу направлениях…» Так, что если не будет реализации касательных сил по боковой поверхности сваи в верхней ее части ствола, ну и не нужно. Лишь бы по концам соблюдались допустимые расстояния. Если они там не соблюдаются, то дело уже иное. По грунту ту же, что и вертикальная, а вот по материалу??? Чтобы это узнать, нужно определить на нее нагрузку. В зависимости от ее жесткости в составе свайного поля. Если у вертикальной сваи осадка головы составит сумму (осадка от деформации грунта, поверхность которого расположена на некотором удалении от концов свай (можно принять метод условного ф-та)+осадка от продавливания слоя под концом сваи+осадка вертикального ствола сваи в грунтовой ячейке), то для наклонной сваи осадка вертикального ствола сваи в грунтовой ячейке заменяется на осадку ствола с учетом наклона этого ствола. Для наклонной сваи жесткость будет меньше, чем у вертикальной, ну и нагрузка, приходящаяся на нее будет меньше, как уж ростверк распределит. Цитата:
А несущая способность сваи при расстояниях между сваями 3d несколько менее, чем у одиночной сваи. Поэтому многие авторы советуют проектировать поле с шагом не менее 4d. Нормально. Прям как Собор. Ну что я знаю только, это пример 10 РУКОВОДСТВО … СНиП II-17-77, и то там для куста. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
offtop
Захотелось удовлетворить свое любопытство: А что произойдет при превышении несущей способности свай (срыве) в составе свайного поля. Например: несущая способность сваи 100т, на с ростверка на сваю пришло 120т: что произойдет: 1. Свая будет нести свои 100т, а оставшиеся 20 ростверк перераспределит на соседние сваи. 2. Свая срывается и не несет более ни грамма. Все 120т перераспределяются на соседние сваи. 3. Правильный ответ, т.к. 1 и 2 - заведомом неверны (по моему мнению)?
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Срыв сваи-резкое увеличение ее вертикальной деформации.
В следствии неразрывности деформаций головы сваи и ростверка свая "заморозит" свои 100т, остальное перераспределится (При условии, конечно, если остальные сваи не превысили свою несущую способность после распределения нагрузки). |
|||
![]() |
|
|||||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Здесь ошибся, память подвела.. должно быть: СНиП 3.01.03-84_Геодезические работы в строительстве + пособие к нему Исполнительная документация в строительстве. Справочное пособие_С-Пб 2008_К.Т.Н. Шинкевич В.А. ГОСТ Р 51872-2002_Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения Цитата:
Цитата:
Цитата:
Во всех случаях не забываем про допустимые отклонения.. Без ответов на вопросы выше можно/=нужно оставить объект в покое... Цитата:
Все же думаю необходимо применить следующий принцип: - допустим между двумя сваями с расстоянием 3d в осях заколотили третью, вот её то и исключаем из расчета (по факту есть, в расчёте нет).. - выполняем забивку дополнительных свай с целью обеспечить совпадение общего центра свай (существующие и вновь забитые объединяемые одним ростверком) и общего центра действия постоянных и временных длительных нагрузок. - плюс нюансы по ситуации Общий центр свай: - геом. центр, при их равной несущ. способности - центр их "несущих способностей" /жёсткостей, при их разной несущей способности/жёсткости (последнее может получится при разной длине свай в кусте объединённом одним ростверком - что напрямую запрещено нормами) Понятно что делаем пересчёт в соответствии с фактической ситуацией, в проект включаем обязательное условие - мониторинг в соответствии с ГОСТ 53778-2010 (период возведения, ввод в действие, и первые ХХ лет эксплуатации) Offtop: Цитата:
..колотить сваи на дне 12-ти метрового котлована.. - пока не могу понять, не в силах.. прости.. аминь.. Последний раз редактировалось olf_, 02.03.2012 в 18:27. |
||||||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Остальное я так понял сводится к тому что в получившиеся "пустоты" приблизительно набить свай как можно ближе к проектному положению и максимально равноудаленно от существующих?? Ростверк под целый дом, так что для небольшого фрагмента свайного поля я просто не найду. Свежак. Заказчик хочет забивать дополнительные сваи с существующего ростверка. Т.е. выполнить захватки т.о., что бы "бракованный" участок свайного поля бетонировать позже всех. На выполненную часть ростверка загнать копер и добить дополнительные сваи. Это вообще допустимо!?? Последний раз редактировалось Poreth, 04.03.2012 в 20:15. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Если можно приложите развертку по фундаменту с геологией и разрез по зданию .. а на пальцах как то непонятно .. да и еще не заходите в этот котлован
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу техкарту на устройство буронабивных свай с применением обсадных труб | NewAlex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 28.01.2015 12:44 |
Ищу документацию по расчету свай для Приобья (РУ 05-85) | buzz113 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.08.2011 18:23 |
Ищу рекомендации по применению буроинъекционных свай | Tandr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2011 12:39 |
Ищу методику расчета грунтоцементных свай | vovan_v | Основания и фундаменты | 3 | 15.11.2008 11:48 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |