| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Геологи дали плохие грунты. Что делать?
Инженер
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.07.2008
Сообщений: 1,059
|
||
Просмотров: 14875
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Закидайте их (геологов, разумеется) гнилыми помидорами!
В нормативах нет ограничения на соответствие характеристик грунтов каким-то «эталонам». Цитата:
Возможно. Хуже не станет (в смысле, что точность изысканий от этого не пострадает... А там, кто знает, может новые изыскания еще более худшие цифры выдадут — придется опять запасаться гнилыми помидорами). |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как правило, это плотные глинистые грунты с включением окатанных обломков скальных пород, обладающие сравнительно хорошими прочностными и деформационными свойствами. Однако, насколько мне известно, ледниковые отложения — это преимущественно глины и тяжелые суглинки... А тут легкие суглинки, почти супеси.
|
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
У нас на последнем объекте ледниковые отложения gIII тоже легкие суглинки, показатель текучести примерно такой же. Запроектировали подошву свай ниже этого слоя.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
Тут все подозрительно Так как по вашему мнению, геологи запас слишком большой дали или может быть такой грунт? |
|||
![]() |
|
||||
Сазоныч, посмотрите методику испытаний. Возможно у вас данные по неконсолидированному сдвигу, а у других - по консолидированному. Сравнивать их нельзя, отличия большие.
В вашей ситуации при таких затратах, я бы заказал новые испытания под вашу конкретную расчетную модель с соответствующей методикой испытаний грунтов. Лучше всего сразу заказать трехосные испытания и закрыть вопрос. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Так. Прошу тогда ликбез. В геологии моей написано что испытание - неконсолидированный сдвиг
По госту: "5.1.1.4. Испытания проводят по следующим схемам: - консолидированно-дренированное испытание - для песков и глинистых грунтов независимо от их степени влажности в стабилизированном состоянии; - неконсолидированно-недренированное испытание - для водонасыщенных глинистых и органо-минеральных грунтов в нестабилизированном состоянии и просадочных грунтов, приведенных в водонасыщенное состояние замачиванием без приложения нагрузки." Стабилизированное состояние грунта - состояние грунта, характеризуемое окончанием деформаций уплотнения под определенной нагрузкой и отсутствием избыточного давления в поровой жидкости. Нестабилизированное состояние грунта - состояние грунта, характеризуемое незавершенностью деформаций уплотнения под определенной нагрузкой и наличием избыточного давления в поровой жидкости. А у меня какое? Вроде ж стабилизированное...Или я не прав? Скажу сразу - коэффициента консолидации не дали в отчете Кто меня заставляет считать грунты в нестабилизированном состоянии? какой вредитель? ![]() Строим чтото типа подпорной стенки в акватории. Там нагрузка от воды прикладывается относительно медленно 0,5 метра в сутки. Нагрузка достигнет проектной за 18 суток. Какой тут неконсолидированный? Последний раз редактировалось Сазоныч, 11.10.2011 в 17:34. |
|||
![]() |
|
||||
Сазоныч, ну вот теперь понятно, откуда низкие С и ФИ и расхождения с ТСН. Кто вас заставляет считать в нестабилизированном состоянии? Какой вредитель? Это вы и должны сами выяснить. То ли в техзадании так было прописано, то ли геологи знают что-то такое, что нам здесь не ведано. В любом случае применение методики неконсолидированного сдвига в вашем случае должно быть строго обосновано.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
![]() Нормативных документов, которые четко писали бы где быстрый сдвиг а где медленный, не могу найти. Такие плохие грунты сулят большой геморрой. Фиг с ним, с десятком лямов заказчика - мне придется считать кучу распорных креплений ![]() Спасите, если кто знает где написано какой сдвиг должен быть ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Ну вообще геологические изыскания должны проходить государственную экспертизу так же как и проектная документация. Быть может есть смысл посоветоваться с экспертами, чтобы они выставили геологам замечания?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вот старый ГОСТ (12248-78) был более конкретным в этом вопросе: Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
![]() И потом, ситуация такая: У меня даны характеристики грунтов с учетом возникновения нестабилизированного состояния. Снип "основания гидротехнических сооружений предписывает: "7.15. При расчете устойчивости сооружений на основаниях, сложенных пылевато-глинистыми грунтами с коэффициентом водонасыщения Sr и коэффициентом степени консолидации Cv0, следует учитывать нестабилизированное состояние грунта основания одним из двух приведенных ниже способов: а) принимая характеристики прочности f и c, соответствующие степени консолидации грунта основания к расчетному моменту (т.е. полным напряжениям) или su, и не учитывая при этом в расчетах наличие избыточного порового давления, обусловленного консолидацией грунта; б) учитывая по поверхности сдвига действие избыточного порового давления, возникающего при консолидации грунта (определяемое экспериментальным или расчетным путем), и принимая характеристики прочности f и c, соответствующие полностью консолидированному состоянию грунта (т.е. эффективным напряжениям)." В варианте а) мне нужен будет полный расклад по грунтам с испытаниями на трехосное сжатие, с вычислением коэффициента консолидации. Которого у меня нет, и если заказывать, будет не ранее чем в следующем году В варианте б) как считать поровое давление не знаю, и если щас буду разбираться, у меня голова лопнет ![]() Но сначала мне нужно знать коэффициент консолидации. В любом случае. Можно ли его как то вычислить? Или принять по таблице? Или только трехосным сжатием? предположим следующее: Если у меня не следует учитывать нестабилизированное состояние, на кой черт мне тогда все эти лабораторные изыскания? выкинутые деньги заказчика, если их невозможно применить в расчете. Могу ли я применить для консолидированного грунта характеристики из ТСНа? и по ним считать, пока геологи страдают от гневных писем с требованием обосновать неконсолидированный сдвиг AlphaGeo , А что делать с водонасыщенной глиной с 0.5<IL<1? Ее получается можно и так и этак испытывать... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
![]() так можно ли взять характеристики по ТСНу? для третьего уровня ответственности и четвертой геотехнической категории |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Я бы для начала связался с геологами, и тщательно им высказал бы все свои сомнения. Если уйдут " в отказ" - уведомил бы заказчика о том, что данные геологии вызывают сомнения и заручился бы указанием от него стоит ли закрывать глаза на все это и делать по геологии.
В противном случае, если "вслепую" забабахать фундаменты по кривой геологии, если это всплывет на экспертизе или на стройке, трудном будет ответить на вопрос заказчика "куда вы смотрели, когда эту чушь ваяли"? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Добавлено: А какой коэффициент пористости у этого легкого суглинка? Последний раз редактировалось AlphaGeo, 12.10.2011 в 13:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Категорическм нельзя! Вы зачем хотите принять на себя такую ответственность? А случись чего - спросят с вас - "А почему это вы, батенька, взяли характеристики грунтов не такие, как выдали геологи?!"
В вашем случае нужно поставить в известность ГИПа, что запроектировать адекватные фундаменты на площадке с такими грунтовыми условиями - невозможно. Если есть сомнения в адекватности геологического отчета - также выскажите это ГИПу. Пусть он сам решает вопрос с геологоми, например запросит подтверждение. Да и вообще, утрясать подобные вопросы - не конструкторское дело. Я бы на вашем месте проектировал исходя из того, что есть. Получаются сложные материалоемкие трудоемкие и дорогие фундаменты - значит бы проектировал такие, если знаний хватает. Но в любом случае поставил бы в известность ГИПа о предполагаемой конструкции фундамента, дабы не было потом сюрпризов. |
|||
![]() |
|
||||
Сазоныч:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
По хорошему, тут бы коэффициент консолидации бы знать - чтобы учесть скорость приложения нагрузки. Скорость известна - 18 суток |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Угу. шпунт...по нормативной методике нужно делать осеня много распорных креплений. Когда увидели, что я там напроектировал выпали в осадок
![]() Там самое веселое получается внизу) Лабиринтик из распорок как в фантастических фильмах, когда главный герой лавирует между лазерных лучей чтоб не включить сигнализацию |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
Ведь «5.22. Для предварительных расчетов оснований сооружений I - III классов, а также для окончательных расчетов оснований сооружений IV класса допускается при обосновании определять нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов по таблицам из СП 22.13330 в зависимости от их физических характеристик. Для отдельных районов допускается пользоваться региональными таблицами характеристик грунтов, специфических для этих районов, приведенными в территориальных строительных нормах» (СП 23.13330.2011 «Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85») ............ Вот поглядел: К временным относятся сооружения, используемые только в период строительства и ремонта постоянных сооружений. "Временные сооружения, как правило, следует относить к IV классу. В случае если разрушение этих сооружений может вызвать последствия катастрофического характера или значительную задержку возведения основных сооружений I и II классов, допускается их относить при надлежащем обосновании к III классу." "последствия катастрофического характера" - гибель даже одного человека, значительные материальные убытки? Могу ли я засчитать ограждение котлована за IV класс? Если нет, зачем тогда вообще IV класс? Ведь практически любое временное сооружение может вызвать гибель человека Последний раз редактировалось Сазоныч, 18.10.2011 в 18:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Не важно. Класс сооружения должен быть определен на стадии выдачи задания геологам. Далее их работа. Пусть выдают те характеристики, которые сочтут нужным. Это их сфера компетенции и их ответственность. Ваша ответственность начнется в тот самый момент, когда вы пренебрежете данными геологии.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Да уж....
"5.14. Определение характеристик прочности грунтов в стабилизированном состоянии (в эффективных напряжениях) и c' следует выполнять методом трехосного сжатия по консолидированно-дренированной схеме (ГОСТ 12248). Для оснований и сооружений III - IV классов при соответствующем обосновании допускается использовать метод одноплоскостного среза по консолидированно-дренированной схеме (ГОСТ 12248) и/или по консолидированно-недренированной схеме с измерением порового давления. Определение прочности грунтов в нестабилизированном состоянии (сопротивление недренированному сдвигу ) следует выполнять методом трехосного сжатия по неконсолидированно-недренированной (в особых случаях - по консолидированно-недренированной схеме). Для оснований и сооружений III и IV классов допускается при соответствующем обосновании использовать метод одноплоскостного среза по неконсолидированно-недренированной схеме ("быстрый срез"). Примечания. 1. Характеристики прочности фи и c в нестабилизированном состоянии (в полных напряжениях) определяются в исключительных случаях только для специально обоснованных расчетных схем." (СП 23.13330.2011 «Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85») Что ж это за исключительные случаи....?И схемы... Интуитивно понятно, что это что-то вроде волноломов (динамические нагрузки воспринимают), но вот как обосновать.... В общем в итоге, заказчику надо было внимательнее писать техзадание. Кстати, оказывается нам геологи почти всегда дают нам быстрый сдвиг и заниженные характеристики. А люди из надзора говорят, что раньше в СССР (сам я не знаю, не проектировал тогда)) строго за этим следили и четко писали в техзадании. А щас вообще не запариваются Последний раз редактировалось Сазоныч, 18.10.2011 в 20:03. |
|||
![]() |
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Если сооружение возводится на водонасыщенныз грунтах, то после их нагружения возникает избыточное поровое давление и характеристики грунта в этом случае считаются нестабилизированными (определяются быстрым сдвигом (срез) или НН-трехосными испытаниями). После снижения порового давления, т.е. после завершения консолидации, грунта приобретает стабилизированное состояние (определяется медленным сдвигом (срез) или КД и КН-трехосные испытания). Водонасыщенные грунты те, у которых степень водонасыщения более 0,8.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368
|
Отчет должен пройти экспертизу геонадзора, в Москве так. Можно там задать свои вопросы. Подтяните архив по району и сравните характеристики. Затребуйте рабочие журналы выполненных лабораторных испытаний. Их анализ грамотными людьми позволит сделать заключение о том, что и как делалось
__________________
Анкл Бенц |
|||
![]() |
|
||||
в данном случае наверно уместно говорить не о стабилизации,
а о равновесии т.е. "равновесие" может быть легко нарушено на пример изменение уровня грунтовых вод и еще - судя по всему Вы рассматриваете прочность (устойчивость) основания с точки зрения критерия Мора-Кулона? если это так - то Вы делаете большую ошибку - этот критерий нельзя применять к таким грунтам, тем более водонасыщеным. Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 24.08.2014 в 21:37. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 | Марина Савина | Основания и фундаменты | 27 | 09.07.2010 20:52 |
Насыпные грунты 30 метров. Что делать? | nortos | Основания и фундаменты | 30 | 28.12.2006 10:15 |