Вес арматуры на 1 м2 плиты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вес арматуры на 1 м2 плиты

Вес арматуры на 1 м2 плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2006, 14:08 #1
Вес арматуры на 1 м2 плиты
Engineer IA
 
Тугодум
 
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686

Уважаемые!

Не согласитесь ли поделиться информацией, у кого сколько получается арматуры на 1 квадратный метр плиты в жб безбалочных каркасах.

Интересуют такие варианты.
- Жилые помещения, плита 200мм, сетка колонн 6м.
- Офисные помещения, плита 200мм, сетка колонн 6м.
- Торговые помещения, плита 200мм, сетка колонн 6м.

Но и другие варианты тоже приветствуются.

Для торговых помещений у нас получилось 40 кг на 1 м2. Может быть мы с перепугу (первый раз делаем) переусердствовали?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Просмотров: 44203
 
Непрочитано 03.07.2006, 14:19
#2
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Ориентируются, где-то 80кг/м2
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 14:29
#3
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


Вообще конечно ориентируюсь больше на расход на
1м3 - 100-130кг/м3
Xo66iT вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 14:51
#4
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


~60-80 kg/m3 - стены
~80-100 kg/m3 - плиты
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 15:01
#5
slv

проектирование
 
Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72


Поддерживаю Xo66iT. 100-130кг/м3
slv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2006, 16:49
#6
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


OlegM

Цитата:
Ориентируются, где-то 80кг/м2
Не многовато ли?

Из расчета 100-130 кг/м3 на плиту толщиной 200мм приходится 20-26 кг/м2. Похоже, мы переусердствовали.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 16:54
#7
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Запарил, точно на куб!
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 17:23
#8
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Xo66iT
Вообще конечно ориентируюсь больше на расход на
1м3 - 100-130кг/м3
а если взять шутки ради толщину перекрытия 400мм, то при тех-же килограммах арматуры расход на куб будет 50-65кг/м3 (а стоимость перекрытия будет дороже). Из чего следует , что расход арматуры на куб бетона величина глупая и нужна только что-бы успокоить заказчика. А на самом деле все зависит от целого списка факторов ( шаг колонн, толщина перекрытия, нагрузок, втом числе учета усадки или нет, защитного слоя, марки стали, класса бетона, и даже типа перекрытия, а так-же учета трещиностойкости или нет). И меняя все эти параметры можно заниматься оптимизацией приводя все к цене, как единой единице измерения.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2006, 01:01
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


2 Engineer IA
Для сетки 6х6 толщина плиты маловата (ИМХО), мы обычно берем 220 мм, удобнее хомуты поперечной арматуры размещать в зоне сопряжения колонны и плиты.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2006, 05:20
#10
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Спасибо, MasterZim

Я понял так, что 100-130 кг/м3 - это расход на весь каркас. Интересно было бы узнать средний расход арматуры на такой конструктивный элемент каркаса как плита перекрытия. Может быть кто-нибудь подсчитывал?

DTab
Цитата:
А на самом деле все зависит от целого списка факторов ( шаг колонн, толщина перекрытия, нагрузок, втом числе учета усадки или нет, защитного слоя, марки стали, класса бетона, и даже типа перекрытия, а так-же учета трещиностойкости или нет).
Толщина 200мм. Шаг колонн 6х6м. Марка бетона В20. Это распространенный вариант.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2006, 09:49
#11
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Engineer IA
Спасибо, MasterZim

Я понял так, что 100-130 кг/м3 - это расход на весь каркас. Интересно было бы узнать средний расход арматуры на такой конструктивный элемент каркаса как плита перекрытия. Может быть кто-нибудь подсчитывал?

DTab
Цитата:
А на самом деле все зависит от целого списка факторов ( шаг колонн, толщина перекрытия, нагрузок, втом числе учета усадки или нет, защитного слоя, марки стали, класса бетона, и даже типа перекрытия, а так-же учета трещиностойкости или нет).
Толщина 200мм. Шаг колонн 6х6м. Марка бетона В20. Это распространенный вариант.
не поверите - сетка колонн 6х6 у меня была только один раз в далеком 1812 году . А заказчик слыша вот такие , я бы сказал - вражеские разговоры , примеряет эти 100-120кг/м3 уже абсолютно ко всем перекрытиям :!: .
DTab вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2006, 15:43
1 | #12
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


2 DTab

Параметры плиты были озвучены и шутки ради ёё сделали 200мм, каков вопрос такой и ответ.
И я думаю, что спрашивает человек понимающий что он хочет получить ввиде ответа.
И расход 100-130 кг/м3 это при оптимальном подборе сечения и конструкции плиты.

А ещё можно применить напрягаемую арматуру и получить расход
60-80 кг/м3 на плите перекрытия.

2 Engineer IA

Я дал расход только на плиту перекрытия. В колоннах примерно получается 350-450 кг/м3 помоему.
Xo66iT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2006, 20:18
#13
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Хо66iт, спасибо! Ценная информация.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2006, 16:32
#14
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


у нас точно также 100-130кг\м3 на плиты
__________________
век живи - век учись
AlfF1 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2006, 10:44 Re: Вес арматуры на 1 м2 плиты
#15
Dmitry S.K.

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
Минск
Сообщений: 94
<phrase 1= Отправить сообщение для Dmitry S.K. с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Engineer IA
Уважаемые!

Не согласитесь ли поделиться информацией, у кого сколько получается арматуры на 1 квадратный метр плиты в жб безбалочных каркасах.

Интересуют такие варианты.
- Жилые помещения, плита 200мм, сетка колонн 6м.
- Офисные помещения, плита 200мм, сетка колонн 6м.
- Торговые помещения, плита 200мм, сетка колонн 6м.

Но и другие варианты тоже приветствуются.

Для торговых помещений у нас получилось 40 кг на 1 м2. Может быть мы с перепугу (первый раз делаем) переусердствовали?
Для офисных помещений с плитой 200 мм и шагом колонн ~6х6 м у меня получался расход ~30-35 кг/м2.

Цитата:
Сообщение от Xo66iT
А ещё можно применить напрягаемую арматуру и получить расход
60-80 кг/м3 на плите перекрытия.
У вас есть такой опыт??? Поделитесь, пожалуйста, технологией. Хотя бы в общих чертах. О-о-о-о-чень интересно!!!
Dmitry S.K. вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2006, 15:16
#16
Put in

Инженер Конструктор
 
Регистрация: 14.08.2005
Калининград
Сообщений: 7
<phrase 1=


Напрягаемая арматура в условиях среднестатистической стройплощадки это космос.
Интересно было бы узнать расход арматуры на куб метр фундаментной плиты.
Put in вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2006, 15:22
#17
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Будем реалистами.
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2006, 16:27
#18
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Xo66iT
А ещё можно применить напрягаемую арматуру и получить расход
60-80 кг/м3 на плите перекрытия.
Я как-то по простоте душевной пологал что напрягаемая арматура в основном связана со IIгр. пр. сост. и на прочность ни какого эффекта не оказывает (тем более с почти двойным уменьшением расхода арматуры). :?
DTab вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2006, 17:46
#19
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Цитата:
Сообщение от DTab
Я как-то по простоте душевной пологал что напрягаемая арматура в основном связана со IIгр. пр. сост. и на прочность ни какого эффекта не оказывает (тем более с почти двойным уменьшением расхода арматуры). :?
Правильно полагали, но если считать по прочности - расход арматуры может быть меньше, чем при расчете по деформациям, посему снижая деформации путем преднапряжения можно уменьшить расход стали, но не менее требуемого из расчета по прочности
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2006, 10:40
#20
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


2 DTab
Я имел ввиду канатную арматуру. А у нее Нормативное сопротивление растяжению у К7d12 - 13600 кгс/см2 у АIII - 3750 кгс/см2
Xo66iT вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2006, 12:23
#21
Dmitry S.K.

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
Минск
Сообщений: 94
<phrase 1= Отправить сообщение для Dmitry S.K. с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Xo66iT
2 DTab
Я имел ввиду канатную арматуру. А у нее Нормативное сопротивление растяжению у К7d12 - 13600 кгс/см2 у АIII - 3750 кгс/см2
Ну, так поделитесь же технологией...
Dmitry S.K. вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2006, 13:04
#22
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


2 Dmitry S.K.

Ну если в общих чертах ))

Последовательность производства работ по возведению монолитного перекрытия следующая:
1. Монтируется горизонтальная опалубка этажа.
2. Производится раскладка нижней ненапрягаемой арматуры, состоящей из сеток и арматурных каркасов с соблюдением защитного слоя бетона.
3. На нижнюю арматуру укладываются в продольном и поперечном направлениях перекрытия напрягаемая канатная арматура, протянутая в полиэтиленовые трубки, с торцевыми закладными анкерующими деталями.
4. Укладывается верхняя арматура из сеток и арматурных стержней в надколонной зоне. Канатная арматура фиксируется в проектное положение.
5. Осуществляется бетонирование перекрытия.
6. Армирование перекрытия и его бетонирование может производится захватками, как и для обычных монолитных каркасных зданий, с установкой временных опор по всей площади перекрытия.
7. После набора требуемой прочности бетона перекрытия производится натяжение арматуры и распалубливание. При распалубливании до натяжения арматуры
монтировать последующие этажи по существующим технологиям возведения
монолитных каркасных зданий.
Возведение несущих конструкций рекомендуется производить согласно специально разработанному ППР и научно-техническому сопровождению НИИЖБ.

Канаты в полиэтиленовых трубках в смазке, раскладываются по эпюре моментов.

Существет Пособие к СНиП 2.03.01-84 по проектированию предварительно напряженных ж/б конструкций

Насколько я знаю уже появилось пособие к новому СП
Xo66iT вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2006, 21:07
#23
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


вы говорите про постнапряженную арматуру.
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2006, 09:42
#24
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от baryshnikoff
вы говорите про постнапряженную арматуру.
Предварительно напряженные элементы называются так потому что до приложения внешней нагрузки в них присутсвуют предварительные напряжения (как правило, но не всегда, противоположные по знаку возникающие в стадии эксплуатации). Как выполняется напряжение - на упоры или на бетон, в данном случае неважно.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2006, 20:56
#25
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


to Евгений, Екатеринбург
Я в курсе. Но компании, которые продувигают данные технологии на российский рынок представляют его как:
Цитата:
Способ получения перекрытий с канатной арматурой, за которым закрепилось название «технология постнапряженного железобетона», позволяет...
Может потому, что по технологии натяжение канатов происходит при наборе бетоном 20-30% проектной прочности, а не до укладки его в опалубку, тем самым они обозачили отличия в названии?
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2006, 23:13
#26
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Да всю жизнь существовало преднапряжение 2 видов - натяжение на упоры и натяжение на бетон (как раз данный случай)..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 08:49
1 | #27
sam_n


 
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Put in Посмотреть сообщение
Напрягаемая арматура в условиях среднестатистической стройплощадки это космос.
Интересно было бы узнать расход арматуры на куб метр фундаментной плиты.
Не надо благодарить за быстрый ответ Надеюсь в эту запыленную тему еще кто-нибудь да заглянет.
Начальник отдела нашел такой норматив на монолитные фундаментне плиты - 120-160 кг/м3.

По работе пришлось сравнить 2 варинта. Оба здания 12 - этажные. Но в 1-ом плита - 800м, во 2-ом - 700мм. Во 2-ом варианте получалось большое нижнее армирование и большое в некоторых местах на продавливание.
А цифры такие: 1-ый вариант - 126 кг/м3, 2-ой вариант - 187 кг/м3.
sam_n вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 07:33
#28
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от sam_n Посмотреть сообщение
Не надо благодарить за быстрый ответ Надеюсь в эту запыленную тему еще кто-нибудь да заглянет.
Начальник отдела нашел такой норматив на монолитные фундаментне плиты - 120-160 кг/м3.

По работе пришлось сравнить 2 варинта. Оба здания 12 - этажные. Но в 1-ом плита - 800м, во 2-ом - 700мм. Во 2-ом варианте получалось большое нижнее армирование и большое в некоторых местах на продавливание.
А цифры такие: 1-ый вариант - 126 кг/м3, 2-ой вариант - 187 кг/м3.
мы обычно применяем фундаментные плиты потолще - около 1,0 м, на естественном основании, тоже около 12 этажей, грунты относительно хорошие. Соответственно показатель армирования выходит около 70 кг/м3.
Саша1983 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вес арматуры на 1 м2 плиты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск