Конкретней вопрос ставьте! Что Вас интересует? Технология погружения или что? Или подбор оборудования?
Технология проста до неприличия: сажаете на сваю оголовок цепляете на него вибропогружатель всё это краном ставится на точку куда бить надо включаете вибропогружатель ждёте пока погрузится до нужной отметки повторяете проделанное с необходимым количеством свай. Ещё из технологий погружения можно рассмотреть варианты: 1. погружение при помощи пневмопробойника 2. погружение сваевдавливающей машиной Не ленитесь - пошарьте в интернете - ВСЁ есть! |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Кстати ничего смешного. Лично сам применял не раз. В частности при строительстве в существующей застройке - всегда. Свая до 100т. Агрегат для задавливания - отечественный. Вдавливающее усилие 300т. Единственный минус - плохо идет в песок. Приходится делать лидеры. Рекламировать дальше не буду, итак много денег гребут.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 15.06.2006
Питер
Сообщений: 10
|
да тут дело не в рекламе...
![]() просто обычно либо колотили... либо, если никак - то буронабивные... а щас - вроде там и забить можно - зданий рядом нету... но вроде как и откуда то всплыло, что в питере буквально надевно вообще запретили сваи бить... хотя буквально полгода-год назад такой же практически объект ставили на забивные и не знали проблем... причём практически в центре города... ну ладно, всем спаибо за советы .. будем разбираться... p.s. а чего то в СНиПе Свайные фундаменты ненашол таких свай... наверно плохо смотрел.... щас посмотрю в руководстве... но мне кажется они не сильно должны отличаться по несущей способности от аналогичных забивных, которые мы заложили в проект :?: |
|||
![]() |
|
||||
Был, случай – пришла геология из Кемеровской области, вместе с геологией, был очень рад, т.к. по испытаниям свай, свая в проекте получилась на 1 метр длинной меньше. А было, это для башни сотовой связи.
![]() |
||||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
вон тот миксер с бетоном тока что приехавший и ещё столько сколько понадобится - ты за свой счёт выльешь в ту яму в которую щас сваю скинули. А остальные сваи экспертиза проверит чтоб не оказались такими же палёными. По делу: несущая способность сваи погружённой полностью вибропогружателем - ниже чем у забивной. Конкретно цифр не помню но в пособии к СНиП вроде видел. Обычно чтобы не потерять в несущей способности применяют такой метод: Вибропогружателем засаживается свая на глубину 0.6-0.9 от проектной. Далее - копром добиваем до проектного. - получается несущая способность - как у забивной. Кстати, в Москве вроде тоже запрещено забивные сваи применять - однако мы применяли этот способ неоднократно - без проблем вроде. Да и прошлым летом у нас в районе колотили каждое утро копром сваи под фундамент домика - совершенно безнаказано. А начинали колотить сцуки такие в 7 утра!!! :evil: :evil: :evil: На весь район грохот стоял |
|||
![]() |
|
||||
строительство фундаментов Регистрация: 17.07.2006
Ярославль
Сообщений: 10
|
По поводу вдавливания свай. По большому счету это пока еще легенда. Возможно, в Саратове, где делают эти установки, эти сваи и идут, но в песках с этой технологией делать нечего. В моем городе ведется 3 объекта сваевдавливающими машинами. 7-ми метровая свая 35х35 погружается максимум на 3 - 3,5 метра. Это нормально? А песочка там всего 1,5 - 1,8. Так что пока еще - это не панацея от буронабивных свай.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641
|
Цитата:
Вам "вроде" "откуда-то" "кто-то" сказал, что бить нельзя и вы, не проверяя информации, стали менять проект ![]() Уважаемый Hottesh, у меня есть стойкое подозрение, что сваи вам запретили бить в связи с... САММИТОМ!!!. Нет-нет, я не издеваюсь. Нам запрелити до 20-го числа бурить геологию в Павловске по той же причине. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
А вообще, на одном моем объекте сваебойщики умудрились так сваи вдавить, что их головы были на полметра ниже ростверка. Что называется - перестарались от усердия. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 15.06.2006
Питер
Сообщений: 10
|
Цитата:
вот будем выяснять, на основании чего конкретно запрещают бить сваи... если будет чёткое обоснование - то переделаем... |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
Есть интересный способ забивки свай c помощью гидромолота, подробно написано на www.hammers.ru
на картинке все выглядит очень привлекательно По поводу вибропогружения: низкочастотное вибропогружение имеет те же ограничения, что и забивка, высокочастотное вибропогружение возможно только для металлических шпунтов и труб Задавливание свай - хороший метод, только очень долгий, у нас в городе сваи под плиту примерно 25х25 задавливают уже года полтора На практике самый эффективный метод - забить сваи обычным способом, а потом восстановить все повреждения окружающих зданий |
|||
![]() |
|
|||||||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Буровик:
Цитата:
АндрейС: Цитата:
Опять он же Андрей С.: Цитата:
Хотел бы я посмотреть как Вы за свой счёт восстановите треснувшее здание театра или памятник архитектуры... Или ещё интереснее: бизнес-центр какой-нибудь или банк!!! - Я думаю Вас хозяева банка/бизнесцентра самого под гидромолот поставят :twisted: Цитата:
Цитата:
А регулировка энергии удара - так это прошлцй век - никого тим не удивишь... Другое дело что в "щедящем режиме" сваю забьёшь на 3метра - а дальше фигу - как не крути а стуча молоточком по свае - хоть 100лет бей - не заколотишь. С1: Цитата:
Зато могу сказать кассательно всего вышенаписанного вот что: любая сваевдавливающая машина имеет манометр показывающий давление на сваю (гидродомкратами или механизмом каким-то - не важно). Даже для самого не одарённого инженера наверно понятно, что то давление которое показывает манометр при остановке погружаемой сваи (не лезет дальше) - и является несущей способностью этой сваи в данном конкретном месте в данный конкретный момент. И можно к этому относиться как к натурному эксперименту. Отсюда выводы: 1. Если свая правильно рассчитана и правильно подобрана сваевдавливающая машина - то без проблем задавите её до той отметки какая необходима. 2. если сваевдавливающая машина подобрана верно, а с несущей способностью грунта перестраховались (взяли меньшее Rо) и свая не дойдя до проектной отметки "встала" а манометр показывает максимальное возможное давление - чтож: срубаете сваю до отметки ростверка и монолитите то что останется (несущая способность в этом случае будет обеспечена - Вы её увидите на манометре и сравните с расчётной) Ещё кое-что: если задавливаете металические трубы (для ограждения котлована к примеру) - после задавливания возможно вот что: буровой установкой выбираете грунт из трубы ставите арматуру в трубу бетонируете -> получаете более прочную ограждающую конструкцию или можно таким же способом получить хорощую сваю-колонну в металической оболочку - к которой потом очень удобно варить разные внутренние конструкции. Проблемы с задавливанием труб/двутавров/стального шпунта - возникают, на сколько я знаю, редко - т.к. несущая способность их на вертикальную нагрузку значительно ниже чем у полнотелых свай из ж/б... А если и возникают - то только от того что опять-таки не ту машину взяли... Маленький пример из практики: на нашем объекте многие тысячи тонн шпунтов разных колотят. ППР делают сами подрядчики (их желание) мы только пишем им что это нужно/можно вибропогружением/гидромолотом/вибропогружение+лидер/гидроподмыв и т.д. Так вот, случилась у них беда: шпунт не лезет и всё тут (панели ПШС 1.5м шириной и 19м длиной) - говорят одним вибратором пробовали - никак, другой купили - тоже никак, тетий купили - всёравно глубже 14м не забивается... Прислали нам данные по этим вибраторам... наши ПОСовцы посчитали - вышло, что не превосходит ни один вибропогружатель из купленых - несущую способность шпунтовой панели этой! Вобщем выкинули на ветер строители денежков кучу... а почему? а потому что думать не умеют - зато денег наворовали гады много!!! :evil: Hottesh: Цитата:
|
||||||||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
2 Серёга - Bilder: никто возле театра сваи бить не позволит
речь шла о том, что если есть договоренность с владельцами окружающих зданий, то намного проще потом сделать в них ремонт, чем связываться с экзотическими методами укрепления основания по поводу несущей способности задавленных свай: можно упереться в сухой грунт, а после его замачивания несущие свойства сваи изменятся, т.е. усилия при задавливании могут не соответствовать несущей способности сваи и еще: имеющееся на рынке оборудование по задавливанию свай слабее, чем оборудование по забивке и сама технология не позволяет работать быстро |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
2Серёга - Bilder:
По поводу несущей способности свай согласен с Андрей С, при замачивании грунта получится другой результат нежели при погружении. 2Андрей С А вот по поводу ремонта это ж можно таким подходом и на постоянную эксплуатацию и ремонт окр.зданий нарваться ![]() 2Hottesh: Интересно причину запрета и документ который это запрещает, как узнаете поделитесь! |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Видно, Вы мало наших граждан знаете. Проще соседние дома вместе с жильцами на время строительства на Канары перевезти, чем со ВСЕМИ параноиками и шизофрениками договориться. |
|||
![]() |
|
||||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
vv_77:
Цитата:
Андрей С.: Цитата:
Теперь вот Вам мнение (теория) одного доктора технических наук с кафедры механики грунтов МГСУ: Цитата:
А теперь прикиньте: с каким запасом вдавливающего усилия вы подбираете оборудование? Если запас 5-10% вы действительно соскучитесь ждать пока сваю одну задавите. Реально желательно чтобы сваевдавливающая установка создавала давление более чем на 20% выше чем расчётная несущая способность сваи. А если при погружении свая встала не дойдя до проектной отметки и при этом на неё давит машина с максимально возможной силой - вы понимаете что в данный момент несущая способность сваи как минимум на 20% выше расчётной... а уж укладывается несущая способность сваи при замачивании в этот 20%-ый запас - это посчитать 2 минуты... Даже если не укладывается - примените Ваш кандовый метод: договоритесь с жильцами сседних домов и банков и долбаните пару раз копром :wink: А про скорости вдавливаниясвай - я всё сказал. не верите мне - поверьте тем кто реально применял: почитайте в интернете (расширьте кругозор): есть такая фирма "Солетаншстрой" - понастроили разного всякого в том числе с применением задавливаемых свай на большую глубину (до 40-45м). Почитайте про реконструкцию Большого Театра - http://www.bolshoi.ru/ru/theatre/rec...27=143&print=1 - там весь его контур стеной в грунте огородят из задавливаемых свай длиной до 26м и с несущей способностью до 80т! И не на 10 лет у них эта стройка планируется... А вы тут лепите горбатого: Цитата:
вот ещё ссылочка неплохая http://www.fundator.ru/stat/4/index.html а вот конкретная машина отечественного производства с конкретными показателями http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6159.html |
|||||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
2Серёга - Bilder:
А что значит в ваше цитате - в условиях городской застройки? Это требование обусловлено тем, что со временем в 95% случаев происходит замачивание этих грунтов и висячие сваи теряют свою несущую способность, со всеми вытекающими отсюда последствиями.?????? Что он имеет ввиду со временем (5, 10, 1000лет) А то что суглинок нельзя считать за водоупор - это давно уже известно, да и глины в какой-то мере тоже ведь у них тоже есть коэфф. фильтрации и со временем..... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
строительство фундаментов Регистрация: 17.07.2006
Ярославль
Сообщений: 10
|
Цитата:
[/quote] Как ни подбирай, а продавить песок не удастся. Бурить лидер - особенно в водонасыщенном песке - честно говоря - без толку. Скважина "заплывает" буквально на глазах. Ведь песок то не на пляже, а под давлением, тем более с водой. А когда, пробурив скважину, песок (всё это желе) выходит на поверхность земли из скважины - такое давление тоже бывает - тут вообще ничего не сделаешь лидерами. Только грунт разуплотнить удастся. БНС - выход из данной ситуации. Полым шнеком очень даже хорошо получается. А по поводу некомпетентности проектировщиков - согласен. Не умеешь - не берись. |
|||
![]() |
|
||||
строительство фундаментов Регистрация: 17.07.2006
Ярославль
Сообщений: 10
|
По поводу достоверности показаний манометра - это Вы зря. Ложь зачастую имеет место. Встали мы на песочек, манометр - 90 тонн. Да, вполне возможно, что в тот момент установка делала усилие в 90 тонн. Только после релаксации песочка, как только грунтовое ядро рассосётся - так уж и не 90 тонн. Еще раз надавили. Получили осадку, а значит деформацию, еще раз 90 тонн. Потом опять "отдых". И снова... ЛОЖНЫЙ ОТКАЗ.
В Заволжском районе нашего города дом жилой строили. На том самом ложном отказе и обманулись. Вместо 10 этажей получилось всего 5. А к этому еще бесчисленное армирование кирпичной кладки, очень внушительный ростверк. Ну не засыпать же площадку опять мусором :!: |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Beginer:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Буровик:
Цитата:
Да и в песок давятся сваи - ничего экстраординарного! Просто давление требуется большее чем при погружении в глинистый грунт. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
Цитата:
я построил три жилых дома на забивных сваях в существующей застройке, расстояние до ближайшего строения - от 6 до 10м, строения - это 1-2 этажные дома в перспективе под снос (но во время забивки свай там жили люди) и 2 этажное административное здание - памятник, со всеми удалось договориться естественно, сваи били в лидер, не в полную силу еще в одном случае расстояние было метров 40, но все равно пришлось договариваться с вредным собственником (я даже подписал кабальный договор, по которому нес ответственность за здание независимо от причин его повреждения, но все обошлось ![]() по поводу задавливающего оборудования: если у меня и были какие-то иллюзии по поводу его производительности, то увидев, как с ним полтора года бьется один застройщик, я окончательно убедился, что это тупиковый метод предлагаемая машина - опытный образец, в условиях стройплощадки на одну сваю в лучшем случае уйдет полдня, а в стандартных условиях - день кстати, если ссылаться на западный опыт, то там сваи не задавливают, впрочем и не бьют тоже в большинстве случаев там бурят и делают буронабивную сваю через обсадную трубу а потом вытаскивают ее высокочастотным вибропогружателем я практик, я опираюсь на свой опыт, а все теоретики могут продолжать задавливать сваи ссылками из инета |
|||
![]() |
|
||||
КМ КМД в proektirovanie.in.ua Регистрация: 15.07.2006
Днепропетровск
Сообщений: 45
|
Производитель оборудывания для задавливания свай:
http://www.paco.net/~transsound/main_r.html Фирма в которой я раньше работал приобрела себе такую установку. Свай 400х400 загоняются в землю со скоростью примерно 1 м/мин. Уменя есть немного материала рекламного характера с фотографиями если комуто надо то выложу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2007
Новосибирск
Сообщений: 2
![]() |
прошу прощения, что тему подняла старую, но вот сталкнулась с необходимостью использовать сваи вдавливающим методом -
1.это тоже самое что вибропогружаемые? 2.есть ли ограничение длины свай для этого метода? 3. в интернете нашла ограничения расстояния до ближайшего здания, а вот ни в СНиПах, ни в СП чёткой цифры нет, не подскажете ссылку на какой нибудь документ? заранее спасибо. ЗЫ: г. Новосибирск |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2006
Город-Герой
Сообщений: 154
|
"Книгу не читал, но..." есть ТСН 50-302-2004 "Проектирование зданий и сооружений в С-Пб"
Там, насколько я помню, пишут и про 20 м от соседнего здания, и про назначение способа погружения. Со ссылкой, правильно тут указали, на ВСН 490-87. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Долли - Вас господа ввели в заблуждение (не со зла). Вибропогружение и погружение вдавливающим способом - две БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ!
- при вибропогружении создаются значительные динамические воздействия на окружающий массив грунта и сооружения (отсюда и ограничение на расстояние до близлежащих зданий и сооружений). А при погружении вдавливанием - никаких динамических воздействий не происходит - ТОЛЬКО СТАТИЧЕСКОЕ давление сваевдавливающей машины на грунт и на задавливаемую сваю. ОГРАНИЧЕНИЕ на минимальное расстояние до близлежащих зданий и сооружений исходит только из габаритов самой сваевдаливающей машины и технологически необходимого пространства. Реально это расстояние может быть даже меньше метра (в зависимости от типа машины). В стеснённых городских условиях такими машинами задавливают сваи чуть ли не вплотную к существующим стенам и фундаментам зданий. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Подробнее про подбор оборудования можете посмотреть в "ЕНиР Сборник 12 Свайные работы". Удачи и успехов!!! |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Подробнее про подбор оборудования можете посмотреть в "ЕНиР Сборник 12 Свайные работы". Удачи и успехов!!! |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 29.03.2007
Самара
Сообщений: 25
![]() |
Мы недавно тоже запроектировали, КСП из вдавливаемых свай, несущая способность получилась 112 т, но изготовители сказали что у них оборудование предназначено для вдавливания свай несущей способностью 80 т. Что делать?
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Расчетчик
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Starke Ltd Co Регистрация: 24.01.2009
Москва
Сообщений: 15
|
с появлением нового типа оборудования можно избежать и лидеров и прочих, нерешаемых ранее задач.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24683 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=344254&postcount=18 чем хорош свайный фундамент, так это скоростью возведения, качеством и себестоимостью.
__________________
feel the power, build the future |
|||
![]() |
|
||||
starke
Цитата:
Стоимость эта хороша только для подрядчика. Скорость - это утверждение вообще не соответствует реалиям жизни. А качество - зависит от подрядчика. И далеко не у каждого подрядчика оно на уровне. |
||||
![]() |
|
||||
Starke Ltd Co Регистрация: 24.01.2009
Москва
Сообщений: 15
|
Цитата:
а я утверждаю не с позиции впаривания. жизнь и кризис возьмет свое. погонный метр буро(нужное вставить)сваи стоит от 10 000 рублей. сколько стоит свайный не мне вам говорить. а что такое подрядчик тоже знаем. сталкивались с ведущими строителями Ашанов и Икей, вообще ничего не знают идут в бой без геологии не говоря про свайное и прочее. про скорость разубеждать не буду. как погружается свая в мороз надо видеть и только после этого продолжать общаться. разубеждать не наша позиция.
__________________
feel the power, build the future |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Если забивные сваи запрещены из-за их возможного негативного воздействия на существующие здания, то от вибропогружаемых свай эффект практически тот же. Поэтому и применяются в таких случаях буронабивные, вдавливаемые, завинчиваемые и т.п. сваи без передачи динамики на окружающуюся застройку. А насчёт почитать, так литературы на этот счёт уйма.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 15
|
Цитата:
Преимущества перед буронабивными: 1. Труба вместо скважины 2. Прочность выше 3. Процесс контролируемый, в отличии от буронабивной. Минусы все те же - стоимость готовой сваи выше примерно в два раза по сравнению с забивной. Мое мнение, что в Вашем случае разумнее использовать обычные забивные сваи, но не забивать их, а вдавливать. Установок для этого сейчас развелось уже много, выбор конкретной машины зависит от геологии, статики на сваю и планировки площадки. Последний раз редактировалось sm_stroy, 27.01.2009 в 16:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 15
|
Вы, скоре всего, общались либо с СВУшниками, либо с теми, у кого в наличии только маленькая машина или установка. Вам нужна нормальная сваевдавливающая машина с номиналом 320 тонн. Такие уже есть в России, работают. Самоходные, с крановой установкой и т.д. Стоимость вдавливания сравнима со стоимостью забивки.
|
|||
![]() |