Ошибка в ФОК-ПК
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Ошибка в ФОК-ПК

Ошибка в ФОК-ПК

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2011, 22:17 #1
Ошибка в ФОК-ПК
user277418
 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450

1. Подскажите что может значить такая ошибка в ФОК-ПК 2008??? (смотреть картинку)
2. Косательно ошибки в РСУ при экспортировании данных из СКАД в ФОК. Это реально? Кто-то сталкивался?
3. Опишите пожалуйста пошаговость работы в ФОК при экспорте данных из СКАД.
Я делал вот так:
- создал файл с данными РСУ в СКАДе;
- ФОК>Редактор исходных данных. ввожу все необходимые данные от грунтовых условий до размера базы колонны и т.д. и т.п. (я так понял, что РСУ вводятся автоматически);
- ФОК>Работа с комплексом фундаментов>Проектирование отдельных фундаментов. выбираю нужный файл, ставлю галочки в фундаментах и жму выполнить....... и у меня выскакивает ОШИБКА
Дальше пока не дошел. Правильны ли мои действия???

ПС Модерам: Не удаляйте эту тему пожалуйста. Срочно нужна помощь, а в теме "ФОК-ПК" тишина и походу туда вообще никто не заходит.
ППС: Может кто-то знает или имеет самоучитель или уроки или учебник по ФОК-ПК. Поделитесь пожалуйста.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 531
Размер:	144.4 Кб
ID:	69415  

Просмотров: 11976
 
Непрочитано 12.11.2011, 15:17
#2
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


По п.1, скорее всего ошибка в исходных данных.. прикрепите файл.
st2008 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2011, 18:29
#3
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
По п.1, скорее всего ошибка в исходных данных.. прикрепите файл.
вот )
Вложения
Тип файла: rar pav.rar (2.5 Кб, 134 просмотров)
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 19:20
#4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


user277418, на какой операционной системе у вас запущена ФОК-ПК?

Добавлено: просто на win 7 некоторые приложения в составе программы отказываются работать.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости

Последний раз редактировалось No M.P., 13.11.2011 в 22:31.
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2011, 21:03
#5
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
user277418, на какой операционной системе у вас запущена ФОК-ПК?
windows xp, какой пакет обновлений не знаю
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 21:13
#6
st2008


 
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459


Ошибка в исходных данных (табл. 4.1 и табл. 4.2), зайдите в редактор исходных данных и посмотрите сами
Как-то коряво экспорт нагрузок произвели...
st2008 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2011, 22:31
#7
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Ошибка в исходных данных (табл. 4.1 и табл. 4.2), зайдите в редактор исходных данных и посмотрите сами
Как-то коряво экспорт нагрузок произвели...
Выделил нижние узлы колонн, создал группу, нажал кнопку экспорт, появился файл... Разве тут можно как-то накосячить?

Может это из-за того что СКАД 11.1, а не 11.3? При выборе файла РСУ в ФОКе пишет "Файл создан более старой версией. Автоматически переделано для новой." или что-то в этом духе...
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 23:01
#8
high_zero

Инженер
 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 51


Цитата:
ППС: Может кто-то знает или имеет самоучитель или уроки или учебник по ФОК-ПК. Поделитесь пожалуйста.
в самом фоке есть довольно неплохое руководство проектировщика
Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
"Файл создан более старой версией. Автоматически переделано для новой." или что-то в этом духе...
так пишет, потому что скад делает файлик для 2006 версии или 2004 - там немножко другой синтаксис файлика.
high_zero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 23:26
#9
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от high_zero Посмотреть сообщение
так пишет, потому что скад делает файлик для 2006 версии или 2004 - там немножко другой синтаксис файлика.
а ошибка из-за этого может быть?
user277418 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2012, 18:09
#10
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


кто-то пользовался ФОК ПК 2010? проблемы с экспортом данных из Скада и Лиры остались теже?
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2012, 21:03
#11
high_zero

Инженер
 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 51


да, но так как скад не создает файл плана фундаментов то еще хуже после импорта фундаменты хз в каком порядке.
high_zero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 01:02
#12
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от high_zero Посмотреть сообщение
да, но так как скад не создает файл плана фундаментов то еще хуже после импорта фундаменты хз в каком порядке.
да уж... интерсно есть ли на рынке СНГ вменяемая САПР по расчету фундаментов?
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 03:00
#13
high_zero

Инженер
 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 51


возможен другой вариант. експортируете в фок . в 2008 делае план фундаментов и тогда уже в 2010 - тогда все норм
high_zero вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 09:33
#14
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
да уж... интерсно есть ли на рынке СНГ вменяемая САПР по расчету фундаментов?
конечно есть...только экспорт данных (нагрузок) из расчетных програм (типа СКАД и пр.) реализован по другому.

Нагрузки (РСУ) экспортируются не на схему в целом, а на каждый фундамент. Просто из скада, рсу экспортируются в EXCEL, а из него после некоторых преобразований данные уже читает программа - поэтому абсолютно не важно какая версия операционой системы или СКАДА.

Раньше наши металлисты сами выбирали сочетания на фундамент (что не гарантировало правильность выбора), но это было давно...теперь на кадый фундамент десятки РСУ выдают.

Последний раз редактировалось GIP, 18.11.2012 в 09:46.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 15:13
#15
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от high_zero Посмотреть сообщение
возможен другой вариант. експортируете в фок . в 2008 делае план фундаментов и тогда уже в 2010 - тогда все норм
Вы так делали?

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
конечно есть...только экспорт данных (нагрузок) из расчетных програм (типа СКАД и пр.) реализован по другому.

Нагрузки (РСУ) экспортируются не на схему в целом, а на каждый фундамент. Просто из скада, рсу экспортируются в EXCEL, а из него после некоторых преобразований данные уже читает программа - поэтому абсолютно не важно какая версия операционой системы или СКАДА.

Раньше наши металлисты сами выбирали сочетания на фундамент (что не гарантировало правильность выбора), но это было давно...теперь на кадый фундамент десятки РСУ выдают.
РСУ из СКАДа в Эксель экспортируются ручками? программа считает все фундаменты вместе или тоже по отдельности? какой программой пользуются Ваши металлисты?
Что-то сильно много преобразований получается
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 15:19
1 | #16
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
РСУ из СКАДа в Эксель экспортируются ручками?
Что значит ручками ? Нажал на кнопочку - это ручками ?

Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
программа считает все фундаменты вместе или тоже по отдельности?
Что значит вместе или по отдельности ? Вы спрашиваете про разность осадок и учет влияния фундаментов друг на друга ? Или о чем вопрос ?

Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
какой программой пользуются Ваши металлисты?
SCAD
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 15:23
1 | #17
high_zero

Инженер
 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
конечно есть...только экспорт данных (нагрузок) из расчетных програм (типа СКАД и пр.) реализован по другому.

Нагрузки (РСУ) экспортируются не на схему в целом, а на каждый фундамент. Просто из скада, рсу экспортируются в EXCEL, а из него после некоторых преобразований данные уже читает программа - поэтому абсолютно не важно какая версия операционой системы или СКАДА.

Раньше наши металлисты сами выбирали сочетания на фундамент (что не гарантировало правильность выбора), но это было давно...теперь на кадый фундамент десятки РСУ выдают.
если не секрет поделитесь, что за програмка.
high_zero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 15:36
#18
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Что значит ручками ? Нажал на кнопочку - это ручками ?
я имею ввиду РСУ которые передаются на фундамент (у основания колонны). в данный момент меня интересуют столбчатые фундаменты под колонны

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Что значит вместе или по отдельности ? Вы спрашиваете про разность осадок и учет влияния фундаментов друг на друга ? Или о чем вопрос ?
ФОК 2010 может считать сразу группу фундаментов, а например программа "Фундамент" только по одному. отсюда и вопрос... в программе которой пользуются у Вас в организации расчет фундаментов выполняется вместе или по отдельности?

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
если не секрет поделитесь, что за програмка.
присоединяюсь
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 16:03
#19
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
я имею ввиду РСУ которые передаются на фундамент (у основания колонны). в данный момент меня интересуют столбчатые фундаменты под колонны
по обоюдной договоренности металлисты приводят нагрузки к оси колонны (даже для двухветвевой) и формируют РСУ в уровне обреза фундамента. Именно для этого узла и выдают нагрузки (РСУ).

Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
ФОК 2010 может считать сразу группу фундаментов, а например программа "Фундамент" только по одному. отсюда и вопрос... в программе которой пользуются у Вас в организации расчет фундаментов выполняется вместе или по отдельности?
мы пользуемся разными программами по расчету фундаментов, в том числе и этой программаой при необходимости. Она позволяет считать как один фундамент, так и группу фундаментов. Может кому понравиться.

Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2019 в 07:54.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 16:37
#20
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
мы пользуемся разными программами по расчету фундаментов, в том числе и этой при необходимости. Она позволяет считать как один фундамент, так и группу фундаментов. Может кому понравиться.
эта программа случайно не Ваша разработка?
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 16:39
#21
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
эта программа случайно не Ваша разработка?
нет
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 16:47
#22
user277418


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
нет
покопался в Гугле и нашел на многих форумах сообщения про эту программу от человека с ником GIP. по этому и решил спросить...
На самом деле не очень важно кто разработал программу, главное что бы считала правильно.
user277418 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 16:58
#23
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
покопался в Гугле и нашел на многих форумах сообщения про эту программу от человека с ником GIP. по этому и решил спросить...
На самом деле не очень важно кто разработал программу, главное что бы считала правильно.
Да, я на форумах несколько раз давал ссылки....считает корректно....про другое мне не известно....могу ссылку в моем посте грохнуть, если меня в чем-то заподозрили...
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Ошибка в ФОК-ПК

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47