| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
причина трещин в монолите
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 33731
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Дом Ваш по идее должен быть на гарантии, поэтому застройщика запросто можно обязать устранить выявленные недостатки. Если трещина действительно сквозная, просто так ее оставлять не следует. Если что, есть суд. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 16
|
конечно, он и предлагает устранить
просто сам факт того, что вот так легко говорят об их причинах... а если они серьезнее, а не просто осадка земли или материалов...страшновато зы а про ценник ...я просто в сравнении с другими "экспретизами" (например, экспертиза монтажа окон минимум 16 тыс ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Если эти трещины в монолите, то это беда, а если в газоблоках, то это обычное явление для современного строительства, бояться нечего. Скорее не качественные газоблоки или производство работ. В любом случае трещин (из которых дует) быть не должно, виноват застройщик, и надо требовать с них ремонта.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 16
|
так монолит, как я понимаю, это только плиты между этажами?
по проектной документации стены из газоблоков говорят, качественные...известного нашего завода, который и дома сам строит застройщик будет ремонтировать по гарантии, если мы не передумаем зы сколько жила в панелях (притом новых) трещин не видела а еще подскажите, какие обычно фирмы предлагают такое обследование? просто строительные? Последний раз редактировалось kameliya23, 16.11.2011 в 21:13. |
|||
![]() |
|
||||
Надеюсь что не так, еще есть некоторые внутренние несущие стены и/или колонны. А газобетон только заполнитель "отверстия" между полом и потолком. Но тогда трещина по моему разумению это экстренный случай, стена высотой около 3 м дать трещин не может, там просто негде. Остается предполагать что материал из соплей и трудяги соответствующие. Обвалиться там ничего не может, трещины можно заделать (как, это вопрос интересный
![]() Обследование технически может любой опытный инженер-строитель-проектировщик сделать, будет ли это можно использовать дальше (официальная претензия, суд), другой вопрос. Хмм, а вдруг это народные умельцы с южных стран вентфасад прикрепили к газобетону, а не монолиту, тогда дело посерьезней. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 16
|
в проектной документации написано следующее:
Наружная отделка: Цоколь- плитняк. Внутренние стены и перегородки – блоки из ячеистого бетона и пазогребневые перегородки. Перекрытия – монолитные железобетонные плиты. Окна – металлопластиковые с тройным остеклением. Остекление балконов и лоджий – остекление витражное одинарное. Лестницы – сборные железобетонные марши, площадки – сборные, монолитные. Шахты лифтов – сборно-монолитные железобетонные. про колонны ничего хотя визуально в углах колонны... будем искать инженера-строителя-проектировщика))спасибо за подсказку а строили вроде русские)) по крайней мере, лиц славянских много видела спрашивала у одного парня, купил бы здесь квартиру, он сказал, что да... фото щас размещу и еще у нас комплекс из 4х домов наш второй, первый уж год назад сдался, так что с вентфасадом (если это грубая ошибка) вряд ли бы так поступили |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
У вас еще должны быть несущие стены и колонны из монолита, но они как правило не наружные. Определить материал стены можно очень легко. Попробуйте забить гвоздь в стену. Если штукатурка гипсовая и не толстая, то у вас гвоздь войдет в стену как по маслу, а если монолит,то никакой гвоздь туда не вбить. Газоблоки в первый год-два могут давать усадку, но ничего смертельного здесь нет, поэтому я бы согласился на бесплатный ремонт, пока он бесплатный. А с обследованием квартир такого рода я не сталкивался, хотя большинство участников данного форума в состоянии на месте на глазок определитель причину, ваших трещин.
|
|||
![]() |
|
||||
Никак не согласен, это великолепный материал, знаком с ним много лет, даже когда про архитектуру в детстве и не думал. А недавний опыт проектирования реконструкции огромного 3-этажного частного дома построенного хозспособом (в течении нескольких лет тем что попалось под руку) из разного газобетона только подтвердил мнение что это универсальный материал
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 16
|
jtdesign, вам как специалисту верю
видимо, у кого-то руки просто не из того места растут ну и что-то по фото понятно? или оно нерепрезентативно? вот кстати на той же кухне с потолка трещинка, гораздо меньше первой (справа от карниза, плохо видно) ps всем, кстати, большое спасибо за участие Последний раз редактировалось kameliya23, 16.11.2011 в 22:35. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Судя по фото, трещины усадочные. Вероятней всего из-за нарушения технологии производства работ. Плюс низкое качество материалов, может палеты с блоками долгое время стояли перед тем, как попасть "в стену" незащищенные под дождем, "пили воду". Ну и конечно же плохо, что кладка конструктивно не армирована. Хорошо бы еще снять облицовку, посмотреть, что творится снаружи.
Имхо, самое страшное уже произошло, достаточно будет расшить, затереть трещины, ну и разумеется компенсировать моральный ущерб |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 16
|
Спасибо за ваше мнение
Только как я уже поняла, трещины в блоках встречаются у всех практически...( А как вы узнали что там армирования нет? На соседнем доме смотрела, там поверх блоков зеленый утеплитель видимо, перекладины какие-то и фасад (квадраты), фасад видимо на перекладинах крепится Зы так все-таки усадка или осадка |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Не забывайте, что любая рекомендация на любом форуме - это или лечение по фотографии или гадание на кофейной гуще.
профессиональное чутье (или см. выше ![]() Цитата:
И не забывайте, что на любых публичных строительных форумах как правило сидят либо люди без строительного образования, либо студенты, либо бездельники (вроде меня). А действительно хорошим специалистам свое время дорого. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
kameliya23
ваш пример это всего лишь очередное подтверждение мнения Дедюховой И.А. о том что она называет МОНОЛИТНЫЕ ХОЛОБУДИНЫ В вашем случае имет место быть одно из его наглядных проявлений: Ограждающие конструкции требуют ремонта сразу после начала эксплуатации.. Обращайтесь в письменной форме к тому кто продал товар ненадлежащего качества.. Дом должон быть на гарантии.. Последний раз редактировалось olf_, 18.11.2011 в 12:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 16
|
Понятно. Сколько людей, столько и мнений...к тому же как можно сказать о причине на глаз.
А с чего вы взяли про прогиб плит перекрытия? Я в специальной литературе читала, что диагональные трещины одиночные как раз (часто под подоконником) из-за осадки. А вы сразу пугаете перекрытиями Да монолиты мб не лучший вариант, но кирпич строят до 10 этажа, да и кирпич кирпичу рознь Больше всего меня напрягает тот факт, что дом на гарантии, а обследование должна делать я Написала в стройнадзор, посмотрим, что они ответят Ps а экспертов надо еще найти, а то попадешь на плохих НЕспецов-вымогателей |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Ну это явный косяк строителей или проектировщиков данного здания. При нормальном качестве работ ипроектирования таких вещей быть не должно. Осадки фундаментов могут быть (и всегда есть), но их разность нормируется как раз для избегания вот таких вот ситуаций. Конструктивная схема каркаса здания должна быть жесткой для восприятия разности осадок.
Кроме того, если стык стены заполнения из пеноблоков/газоблоков выполнен жестким (зачеканен раствором) то трещин или сколов не избежать (если стена/перегородка выполнена конструктивно и не расчитана на восприятие нагрузки от вышележащего перекрытия - а при таком стыке эта нагрузка передается на стену). Я стараюсь делать верхний стык стен из пеноблоков и монолитных перекрытий/балок с компенсирующим швом, чтобы избежать трещин или сколов (если, конечно, не уверен в жесткости несущих конструкций). Поэтому, в Вашем случае, скорее всего, ошибка застройщика. Рекомендую жильцам скинуться и заказать экспертизу (как здания, так и проектной документации - если конечно, застройщик её предоставит). Все знают как сейчас экспертиза "проходит" (в большинстве случаев). И тему надо бы переименовать - а то не соответствует тематике (например, "трещина в самонесущей стене каркасного монолитного здания"). А Ростехнадзор поможет? Я считаю, что в ЖилИнспекцию надо писать.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 18.11.2011 в 13:49. Причина: добавил |
|||
![]() |
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Жилинспекция УК не особо страшна. Да и не будет УК стены перекладывать.
Это вряд ли. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет функции по контролю и надзору в сфере: безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами промышленной безопасности безопасности при использовании атомной энергии безопасности электрических и тепловых установок и сетей безопасности гидротехнических сооружений безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. Основные полномочия Службы Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет контроль и надзор: за соблюдением норм и правил в области использования атомной энергии, за условиями действия разрешений (лицензий) на право ведения работ в области использования атомной энергии; за ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасностью (на объектах использования атомной энергии); за физической защитой ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, за системами единого государственного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов; за выполнением международных обязательств Российской Федерации в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии; за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах; за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности в электроэнергетике (технический контроль и надзор в электроэнергетике); за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами; за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах и при ведении взрывных работ; за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления); за соблюдением в пределах своей компетенции требований законодательства Российской Федерации в области обращения с радиоактивными отходами; за своевременным возвратом облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов и продуктов их переработки в государство поставщика, с которым Российская Федерация заключила международный договор, предусматривающий ввоз в Российскую Федерацию облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов с целью временного технологического хранения и переработки на условиях возврата продуктов переработки (в пределах своей компетенции); за горно-спасательными работами в части, касающейся состояния и готовности подразделений военизированных горно-спасательных частей к ликвидации аварий на обслуживаемых предприятиях; за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области государственной экологической экспертизы с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет лицензирование деятельности: по размещению, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов; по обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том числе при разведке и добыче урановых руд, при производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ; по обращению с радиоактивными отходами при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении; по использованию ядерных материалов и (или) радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; по проектированию и конструированию ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов; по конструированию и изготовлению оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов; по проведению экспертизы проектной, конструкторской и технологической документации, а также документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, деятельности по обращению с ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами; по эксплуатации химически опасных производственных объектов; по проведению экспертизы промышленной безопасности; по производству маркшейдерских работ; по производству взрывчатых материалов промышленного назначения в части, касающейся деятельности по производству взрывчатых материалов, используемых при ведении взрывных работ в местах их применения; по хранению взрывчатых материалов промышленного назначения в части, касающейся деятельности по хранению, осуществляемой организациями, производящими взрывчатые материалы на стационарных пунктах изготовления и в местах применения, ведущими взрывные работы, а также использующими взрывчатые материалы в научно-исследовательских, учебных и экспериментальных целях; по применению взрывчатых материалов промышленного назначения в части, касающейся деятельности по применению взрывчатых материалов организациями, ведущими взрывные работы на гражданских объектах; по распространению взрывчатых материалов промышленного назначения, изготавливаемых в местах их применения и используемых при ведении взрывных работ; по эксплуатации тепловых сетей (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя); деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдает разрешения: на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам объектов использования атомной энергии; на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах; на эксплуатацию поднадзорных гидротехнических сооружений; на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и на вредные физические воздействия на атмосферный воздух; на трансграничное перемещение отходов, озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции; на ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзит через территорию Российской Федерации ядовитых веществ; на применение взрывчатых материалов промышленного назначения и на ведение работ с указанными материалами; Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору: утверждает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение; регистрирует опасные производственные объекты и ведет государственный реестр таких объектов; ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и вредное воздействие на атмосферный воздух; ведет государственный кадастр отходов и государственный учет в области обращения с отходами, а также проводит работу по паспортизации опасных отходов; проводит проверки (инспекции) соблюдения юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в установленной сфере деятельности. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору согласовывает: квалификационные справочники должностей руководителей и специалистов (служащих), в которых определяются квалификационные требования к работникам, получающим разрешение на право ведения работ в области использования атомной энергии; перечни радиоизотопной продукции, ввоз и вывоз которой не требует лицензий; Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору: организует и обеспечивает функционирование системы контроля за объектами использования атомной энергии при возникновении чрезвычайных ситуаций (аварийное реагирование); создает, развивает и поддерживает функционирование автоматизированной системы информационно-аналитической службы, в том числе для целей единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации; руководит в составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций деятельностью функциональных подсистем контроля за химически опасными и взрывоопасными объектами, а также за ядерно и радиационно опасными объектами; осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, если такие полномочия предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. Федеральным законом от 23.12.2004 № 173-ФЗ "О Федеральном бюджете на 2005 год" на Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору возложены также функции администратора платежей за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты Российской Федерации в 2005 году. Правительством Российской Федерации принят ряд постановлений, возлагающих на Службу дополнительные полномочия, в том числе по осуществлению контроля за системой оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и аттестации лиц, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике (постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике"), а также по осуществлению полномочий главного распорядителя средств федерального бюджета по строительству ряда природоохранных объектов, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 2005 год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.02.2005 № 131-р). Постановлением Правительства РФ 04.05.2008 N 333 установлены полномочия по противодействию терроризму. Постановлением от 16.05.2005 N 303 установлены полномочия в области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации, а Постановлением от 25.08.2005 N 537 установлены функции Ростехнадзора по реализации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. То есть максимум, что может интересовать Ростехнадзор в вашем здании - это лифт. И то вряд ли. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 18.11.2011 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 16
|
Узнала про стоимость обследования
50 тыс - для меня дороговато однако....я столько в месяц не зарабатываю Ростехнадзор осуществляет строительный надзор, выдает заключения о соответствии построенного об'екта капитального строительства требованиям техн регламентов ипроектной документации К кому тогда обращаться, уж явно не в жилинспекцию Ук бесполезно, это компания застройщика, они у меня были Я хочу узнать причину явления, и не свой счет))дом ведь на гарантии . утопия? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Цитата:
К застройщику через посредничество УК. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
дело может быть в следующем.
СНиП 31-03 ограничивает частоты колебаний перекрытий верхних этажей многоэтажных зданий исходя из условий СанПиН. По факту при расчетах 25 этажного дома в среде МКЭ жесткость заполнения стен никаким образом не учитывается - ее просто нет в модели(всмысле жесткости), далее согласно тому же СНиП при сборе расчетных нагрузок учитывается коэффициент сочетания нагрузок - кси, который может снижать расчетную нагрузку до "в два раза" (кси=0.5), Можно провести еще много подобных параллелей, суть следующая: 1. Расчетная схема и реальная работа конструкций могут(и будут!) отличаться все дело в процентах этой разницы. 2. Критична эта разница будет только в ситуациях подобных вашей. Заполнение из газосиликата в "обойме" монолитного каркаса, ээээ если сравнить то это устрица - жесткий корпус и абсолютно мягкое - желе - газосиликат. Но все бы было ничего если бы постройка имела 3 этажа. IMHO - критичным в данном случае будут перемещения узлов каркаса на этажах начиная с 6-7-го(наугад, надо смотреть картину перемещений) т.е: газосиликат+монолит= гуд, если перемещения узлов в районе: 0-70% от предельных. газосиликат+монолит= трещина, если перемещения узлов каркаса более 70% от предельных.А в случае 25 этажей, уверяю вас перемещения узлов верхних этажей как и частоты колебаний(см выше) по расчету получились в области 90-100%, т.е. если проще - на верхних этажах газосиликат невольно воспринимает почти предельные деформации каркаса. А это ему противопоказанно. НО. Это не ваша головная боль - СНиП нарушил проектировщик. Что касается ваших "действий" - застройщику письмо с уведомлением о вручении, дальше по их реакции - в суд, либо полюбовно. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Управляющая компания должна зафиксировать трещины актом и поставить маяки на предмет развития их.Это будет первый шаг.Дальше провести обследование и по рекомендациям устранить недостатки.В гарантийный срок это должны выполнить строители.А дальше,если пойдет так же писать в газету и потом в прокуратуру.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 16
|
Все понятно. В газету эту круто)) антирекламу дома делать не хочу, может не так все плохо, а потом из-за этого квартиры станут просто неликвидными ( а сейчас это дом класса комфорт, на наш взгляд, было лучшее что предложено на нашем рынке и с точки зрения цены, и качества, да и долевка что щас редкость)
В УК я писала, акта никакой не составляли От органа власти хотелось бы, чтобы они заставили застройщика или генподрядчика проводить экспертизу А касательно денег...все деньги отдали за квартиру) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Пишите еще. Можно сходить поскандалить. УК - ваши подрядчики. Вы им деньги платите. Пусть работают.
Орган власти тут пока ни при чем. Это обычные хозяйственные споры. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Если застройщик обязуется заделать трещины то не парьтесь, большего вы не получите. А остальным критикующим конструкцию и газоблоки хочу задать вопрос: каков допустимый прогиб монолитного перекрытия?
P.S. А хозяйке темы хочу задать вопрос - какова длина участка стены где расположена трещина? (расстояние между стенами перпендикулярными стене с трещиной) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Цитата:
Что касается Жилинспекции - в Москве вот какие функции данной организации (выкопировка с сайта): Государственная жилищная инспекция города Москвы является функциональным органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим: - функции по региональному государственному жилищному надзору в сфере использования и сохранности жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдения правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, соответствия жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также соответствия жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям; - функции по предоставлению государственных услуг по согласованию переустройства и перепланировки помещений в многоквартирных домах; - функции по управлению системой мониторинга многоквартирных домов и особых объектов нежилого фонда города Москвы; - полномочия по проведению обследования объектов жилищного фонда, объектов комплекса социальной сферы и спортивных сооружений в жилой застройке в целях оценки оснащенности техническими средствами безопасности, а также контролю состояния технических средств безопасности и их эксплуатации; - полномочия по проверке в установленном порядке правомерности принятия решений субъектами, осуществляющими управление многоквартирным домом. Трещина в стене - это уже нарушение СНиП. Но максимум, что может сделать Жилинспекция - обязать УК или Застройщика выполнить ремонт. Так что приходим к одному решению. Главное - чтобы это Гарантийный ремонт был выполнен качественно.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 16
|
Цитата:
ps спасибо всем за участие! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 16
|
у нас 17
у соседей рядом не знаю под нами у соседей была мааалюсанькая сверху они ее заделали когда делали ремонт но никакой объективной инфо дать не могу про их трещинку кстати, в доме #1 у мужчины тоже трещина ниже подоконника, зимой раскрывается, летом закрывается |
|||
![]() |
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331
|
Поддерживаю igr #18.
Избави бог (я согласен с vv_77,#19 в последнем абзаце) привлекать для обследования кого попало. Возможно придется разбираться в суде, вот тогда и потребуется "Заключение" от фирмы, обладающей СРО на обследование. Мое мнение. В Вашем городе должна быть Инспекция госархстройнадзора или что-то подобное. Обратитесь туда или в Департамент по строительству, Вам подскажут дальнейшие действия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 16
|
всели спасибо
оказывается, трещина вовсе не по диагонали, а под окном вертикальная. посмотрела разные источники, в том числе на англ. везде пишут, что трещины у окон особенно в блоках очень распространены (и не являются структурными). кстати, трещины заделали, даже обои наклеили. зы с нашей стороны больше всего квартир заселено вот и осадка |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ширина раскрытия трещин в ростверке | majesticjupiter | Основания и фундаменты | 14 | 29.08.2016 12:22 |
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2011 07:53 |
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене | zxcasd2 | Каменные и армокаменные конструкции | 65 | 06.03.2011 19:45 |
Причина образования трещин | paparazi | Обследование зданий и сооружений | 16 | 28.02.2011 02:48 |
Определение причины появления трещин | 5МПа | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.09.2008 17:43 |