Помогите определить правильность армирования колонны!
Строительная фирма
Оренбург
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 13887
|
|
|||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50
|
... сдается мне что речь идет о комплексе который сейчас обзывается «Дрезден»
Возможно стоит вспомнить (или обратить внимание) на некоторые весьма существенные особенности данного каркаса.. в том числе и на процесс возведения... К тому же каркас там СБОРНО монолитный... Имеет смысл обратиться в проектную организацию (если что-то непонятно), а лучше договориться об авторском надзоре... Опять же.. рассматривать различные варианты решений имело смысл до экспертизы и начала строительства (они и рассматривались), а затем уже строить в соответствии с принятыми проектными решениями.. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Обычная колонна. Защитили металл от огня. Про точечную сварку ТС явно брякнул не то. А в остальном - лично я не вижу ни чего необычного. Шаг поперечин - 200!! Жесткая металлическая контрукция.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Если колонна сильно нагружена - начнет отслаиваться бетон по углам, там где уголки, будет облезать как чешуя, не зря защитный слой бетона принимают не менее диаметра арматуры. Тут в этом случае должно быть не менее 75 мм, что вряд ли сделано по проекту, а защитный слой более 50мм надо еще дополнительно армировать сеткой, что тоже вряд ли учтено в проекте.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Обычная колонна с так наз. "жесткой арматурой" (уголки).
Применяется обычно при необходимости уменьшении сечения колонн (пожелания заказчика, или архитекторов), либо при сборно-монолитном каркасе - возможность монтажа 2-х (3-х) вышележащих уровней колонн и быстром монтаже сборно-монолитных перекрытий. Расчет можно найти у Линовича. В наше время действительно может считаться редкостью, самому не доводилось проектировать подобное.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 30.12.2011 в 23:53. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50
|
... жаль что самому стартеру не особо интересно..
Цитата:
Из пособия к СП 52-101 В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток. При этом площадь сечения продольной арматуры сеток должна быть не менее 0,05Аs*шаг поперечной арматуры должен не превышать высоты сечения и соответствовать указаниям п.5,18 ...там как раз 50 мм до уголка.. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() если поглядеть на отдельно взятые (выдернутые) решения/узлы (к примеру по системе КУБ, или по системам со сборно-монолитным каркасом и жесткой арматурой) то многое кажется на первый взгляд странным... |
|||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 78
|
Заказчики сами настояли именно на таком решении, желая сэкономить на монтаже (монтируется каркас, к нему крепятся сб. ж.б. ригели, колонны замоноличиваются вместе со стыком, если перекрытие на отм. 0.000 - монолит. ж.б., то выше сбор. ж.б. пустотные плиты) и для удобства планировки сечение монолитных колонн 400х400 мм.
Каркас расчитывался в Лире, уголки моделировались стержнями из гладкой ар-ры той же площади. Защитный слой в свету 50 мм (согласно п.5.4 ниже приведенного документа). Вопрос: 1) «Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой», 1978 г. – единственный нормативный документ на данную тему, может, есть др.? (поисковик дает много разных ссылок) 2) Допустимо ли соединять жесткий каркас из уголков ар-рой, по хорошему надо бы соединять полосой. Вместо жесткого получился какой-то полужесткий каркас? Последний раз редактировалось vovan1977, 06.01.2012 в 18:21. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Смотрю на Вашу стройку в реале уже давно. (Официальный сайт застройщика ОГС)
1) Всю весну и половину лета копались как дохлые мухи несколько работяг и техника. Пытались выкопать котлован в обводненных аргилитах. Потом образумились и выполнили строительное водопонижение. Тысячи кубов воды утекало в канализацию. Пока скважины не замерзли. 2) Почему-то игнорировали обваловку котлована. В итоге котлован несколько раз был затоплен сильными дождями и на дне котлована, и на уже выполненной подбетонке были глинистые наносы (которые старательные и покорные жители южных республик подметали). Ладно бы подбетонку, несколько раз затапливало котлован при выполненном праймере для гидроизоляции. С праймера уже не сметешь… некоторые участки красили по 5 раз. Да, кстати, на окраску заиленных участков праймер в фирменных вёдрах уже не давали. Топили битум в бочках и красили им. Самое удивительное - обваловку делали ПОСЛЕ каждого дождя… иногда во время дождя. Но через 2-3 дня её опять убирали – видимо мешала. 3) Арматура фундаментной плиты настелена весьма «забавно»: сначала ОБА направления фоновой арматуры, потом оба направления дополнительной.. После ругани с проверяющей комиссией труженники с абрикосовых садов краном поднимали фон и подсовывали забытую доп. арматуру. 4) С одного из углов котлован и подбетонка имели выступ ~2x2м. Но фундаментную плиту почему-то залили прямо. И выпуски в стены тоже по всей длине прямо. А стены каким-то чудом повторили контур котлована и подбетонки (я не смотрел какое-то время) 5) Выполнили гидроизоляцию стен и утепление верха стены пристроенной подземной автопарковки. после чего выполнили обратную засыпку (там длинные стены высотой ~4м). Выпуски в перекрытие уже несколько месяцев ржавеют под дождями и снегом. 6) При заливке стен и колонн основного здания при отрицательной температуре слишком поздно догадались утеплять опалубку – в итоге после распалубливания бетон был почти черный. Равно как и фундаментную плиту после заливки кое-как накрыли мешковиной и тоненькими листами вспененной пленки (типа туристических ковриков). А мороз был -20 утром. 7) Часть колонн подземного этажа обвязывается балками (под стены ЛЛУ) и соответственно имеет меньшую высоту. Так вот на стройке их все залили высокими. Подождали. И начали отбойником «укорачивать» Вот примерно по этим причинам Автор темы не идет к проектировщикам ![]() Последний раз редактировалось Alter54, 06.01.2012 в 16:38. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Вот это самый правильный вариант. Авторский надзор должен быть всегда. И гораздо более высоко оплачиваемым. И более строгим и внимательным.
Да и коттедж себе (если наступят те благостные времена) я сам себе запроектирую и построю!! Ну построю руками наемных рабочих))))) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 78
|
Цитата:
Товарищи, тема о другом!!! О жестком армировании. Давайте по существу вопроса |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50
|
Цитата:
Цитата:
данные решения отстаивались заказчиком (жираф большой..) основные их аргументы - озвучены.. (должны все требования их быть в ТЗ) каким образом выдаются заключения по проектным классам (при неразрушающих методах контроля) и так всем известно (весьма странный вывод о классе, кстати, особенно если в Оренбурге В30 и не особо то кто-то производит) да и в проекте был В25... ну да ладно.. по поводу защитного слоя (уже давал выдержку в посте 14, а также с учетом армирования поперечного) вроде нет необходимости в его армировании.. и увеличении до 75 тоже.. (по пожарным делам 50 также хватало) Цитата:
уголки в плиту заходят.. армирование по этажам разное.. такие диаметры возможно из за унификации по нижним колоннам... Цитата:
Впрочем, представителю проектной организации и "заказчику" обо всех решениях по проекту должно быть известно ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79
|
В пособии по проектированию такой схемы (показанной автором) расположения уголков в колонне не встречается.
=>4 стержня ф36 недостаточно обжаты бетонном (думаю, это учтено в расчете (?)). + необходима доп. сетка вокруг колонны в з.с. 50 мм. Можно узнать, какая нагрузка собрана на эту колонну? П.С. привет землякам ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
вроде бы строители там очень старательные... пытаются все сделать... но все же бракоделят по сути вопроса - это не жесткое армирование. Сами же написали что расчет велся как для гладкой арматуры. вот в стадии монтажа элементов перед бетонированием эти уголки и являются жесткой конструкцией... а вот в теле бетона - это просто гладкая арматура. Защитный слой слой 50мм - это скорее всего требование огнезащиты или для того чтобы тётки в экспертизе не вопили. Цитата:
Вот это утверждение не верное. Сетка необходима при защитном слое БОЛЕЕ 50мм. Последний раз редактировалось Alter54, 07.01.2012 в 16:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79
|
в итоге получается, что анкеровка "уголок+стержень" осуществляется частично обжатием бетона, а части4но поперечными ф12? разве это хорошее решение? разве уголок будет воспринимать моменты от случ. экцентриситетов так же как и гладкий стержень равной пощади?
поперечная же арматура закладывается в сжатый элемент с целью предотвращения выпучивания продольной арматуры, а не ее анкеровки. Анкеровка уголков, по сути, должна быть обеспечена,или за счет спец. анкеров для жестких каркасов, либо привариванием к другому жесткому каркасу - это если уголки включены в работу. 50 мм для растянутой зоны - как-то многовато. Пособие говорит: до 50 мм ничего не нужно, но не забывайте, что у нас в углах колонны те самые метал. уголки с которыми нет никакого сцепления у з.с. 50мм (75+75 по сторонам колонны). Последний раз редактировалось Victor_FMC, 07.01.2012 в 18:33. |
|||
![]() |
|
||||
Строительная фирма Регистрация: 30.12.2011
Оренбург
Сообщений: 11
|
Доброго времени суток!
Приносим извинения за долгое молчание. Большое спасибо за ваши ответы. В теме было выставлено 2 картинки - продольный вид каркаса и поперечный разрез колонны, где показан каркас и бетон с указанием защитного слоя. Просматривали через Google Chrome - проблем с отображением выявлено не было. другие чертежи будут после каникул. Спасибо Vovan1977 и xbh, за то что уточнили тему. Victor_FMC - спасибо за ссылку, земляк =), но это немного неверный вариант.. По сути вопроса: Цитата:
Цитата:
Также хотелось бы еще раз спросить, может кто-нибудь знает если не литературу с подобными примерами расчета, то хотя бы ресурсы, где она может быть. P.S. Большая просьба удержаться от комментариев, не связанных с вопросом. Если есть какие то моменты, которые необходимо уточнить - спрашивайте, с началом рабочей недели на все постараемся ответить. Заранее всем спасибо! Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.01.2012 в 00:55. Причина: Картинки прекрасно прикладываются к постам! |
|||
![]() |
|
|||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
А вот если Вы говорите о совместной работе (передачи усилий с бетона на арматуру), тогда речь должна быть о силах сцепления по поверхности и силах сцепления на ребрах профиля "срезающих" бетон. К слову: есть серповидные ребра на арматуре А400, причем по новому ТУ весьма малые. А тут есть приваренные к уголку "рёбра" в виде поперечных ф12. К тому же удельная площадь поверхности на единицу площади у уголка гораздо больше чем у круглого проката - а значит и силы сцепления по поверхности выше. Цитата:
Цитата:
Цитата:
ЗЫ Видел бумажный проекты с подобным армированием. Для строительства в сейсмических районах. ЗЗЫ Я не фанат армирования с уголками. Но вся критика этого узла пока сводится к гипотетическим умозаключениям... Последний раз редактировалось Alter54, 08.01.2012 в 00:10. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79
|
Цитата:
А что тут ломать голову. Я не знаю как расчитывалась эта колонна, но по идее должна была как внецентренно сжатый элемент (т.е. со случайным экцентриситетом, который расчитывается по СП). В таком расчете всегда будут растянутая и сжатая зона колонны. От сюда и возникающие моменты. Цитата:
Просто выразил пару мыслей, как бы я сделал/считал. Ничего против не имею уголков. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50
|
Цитата:
![]() (Ал-й уже опередил) Offtop: (по отслоению единственное что удается представить - то это случай когда уголок в теле бетона будет ржаветь, но это скорее вопрос качества работ и последующей эксплуатации) Цитата:
Цитата:
Вообще имеет смысл вам (заказчику) разобраться, что вы выдавали в качестве исходных данных для проектирования (пожелания, технологии, ТЗ и т.п.) и что получали от проектировщиков (отчет по расчету к примеру).. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79
|
Вероятность велика, но информации насчет этого нет. Согласен, слово "случайный" это лишние.
Цитата:
Цитата:
Накидал схемку в Роботе (нагружение взял от балды 3000 кН; нагружена по центру со случ. экцент-ом). Вот что получилось=> |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Victor_FMC, результат обыденный, он таковым и должен быть. Меня больше смущает тот факт, что такого способа размещения жесткой арматуры нет в Пособии, соответственно не факт, что для него будет работать формула определения Ncr (часть коэффициентов которой были получены и проверены эмпирически). А Пособие действующее, ибо на него ссылается тот же МГСН по высоткам, когда речь заходит о сталежелезобетоне. Еще в МГСН прописано обязательное использование анкеров и упоров для обеспечения совместной работы с бетоном... А в СНиП 52-01-2003 предписано эту самую совместность работы проверить расчетом (впрочем не думаю, что с этим проблемы будут).
Так визуально чувствуется подвох с пластинами, которые при изгибе будут способствовать нормальным трещинам, да и отслоение бетона при изгибе кажется вполне вероятным. Впрочем, говорят, момент-то небольшой... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79
|
это просто показать, что момент будет, как не крути. 3000 кН с 10 этажей мне кажется маловато. а 4500 кН для такой колонны это предел.
Автор упоминал что расчет велся как для обычной ж/б колонны. Nr для жесткого каркаса с уголками не расчитывался в принципе. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Речь об МГСН 4.19-05?? - его область применения немного другая... здания высотой более 75 м и до 400 м. Или о чем то другом? (и, если можно, более конкретные ссылки на пункты, источники) Offtop: Складывается впечатление, что предыдущие посты не читаются принципиально.. ![]() По поводу Цитата:
По поводу исходных решений, а также выкладывания конкретной информации по проекту, (нагрузок, узлов, планировок) в том числе и основ данной технологии - это право в первую очередь заказчика (представитель PKM-14), и проектировщиков... они имеют полную информацию... о чем также говорилось... ну.. и потом уже что то думать можно будет и обсуждать.. ![]() Последний раз редактировалось xbh, 08.01.2012 в 18:59. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Господа, в частности PKM-14, а над трубобетоном никто не задумывался? Мне кажется, если это дело в монолитном исполнении - было бы проще, чем с уголками выделываться. А в трубе и сопротивление бетона повышается, раза этак в полтора-два.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79
|
решение хорошее, но больше подходит для коммерческих обьектов со свободной планировкой. Да и по пожаробезопасности не проходит в экспертизе (т.к. нет нормативной базы)=>труба пойдет как декоративный элемент, а расчет колонны будет как обычная ж/б колонна. Как результат удорожание строительства.
Вопрос к PKM-14 и xbh по технологии: 1) как производится заливка верхней части таких колонн? ("на карказ устанавливается сборный ригель, после чего заливается"). 2) как усилия с нагруженого ригеля переходят на бетонную опорную часть колонны после замоноличенивания? 3) как производится мониторинг замоноличенной опорной части колонны на отсутствие пустот, неровностей и других возможных дефектов? ИМХО экономия на строительстве с такой системой монтажа сомнительная. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
3000кН/10эт/20кв.м=15кПа... по-моему это большая нагрузка. Даже с учетом тяжелых стен и полов
Цитата:
2) Как обычно переходят... Арматурные выпуски из ригеля варятся к планкам колонны. Потом колонну заливают до верха ригеля. 3) Никак. Ну при распалубливании если совсем плохо визуально видно будет. А вы при монолите что, каждую колонну рентгеном светите? ![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Alter54, 09.01.2012 в 14:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50
|
Цитата:
я это не проектировал, поэтому досканально не знаю что там и как (и по технологии окончательной) просто исходные предпосылки, желания заказчика, и т.п. известны, да и мне это больше для общего развития интересно.. как и это обсуждение... тем более что про подобное и прочесть то негде... ...скромно надеюсь что это не вам решать.. ![]() Offtop: Хотя.. можно предположить что ТС кто то типа "менеджера" не будучи в курсе и не желая разбираться в вопросе (а возможно оплачивать авторский надзор, и подобного возможного рядилова как внутри ОГС, так и с проектировщиками) - полез на форум... а тут еще и на прихрамывающее качество работ Alter54 указал... Последний раз редактировалось xbh, 09.01.2012 в 16:01. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Серьёзно? Я сам, честно говоря, не интересовался этим вопросом вплотную. Но, помнится из курса МК, товарищ Беленя посвятил трубобетону отдельный параграф. Вот я и подумал...
Или как несъёмная опалубка. ![]()
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139
|
Про уголки в бетоне и защитный слой:
Есть решение, когда уголки не только обрамление, но и "арматура". Встречал на балках из фибробетона с пустотами внутри. Примерно такое -> [0]. Все работало. Про интересное армирование: Дискуссия идет про "обычное" армирование, а проектировщик преследовал какую-то цель... Из наиболее очевидно-вероятных мне ближе скорость монтажа (как указывалось ранее) и точность монтажа (что для жилого менее вероятно). Про трубобетон: Уже полвека его используют, и все стоит. Сопротивление бетона там точно такое же, несущая способность конструкции больше при "таком" же сечении. За счет трехосного сжатия бетона, плюс при создании давления при заливке раствора. А еще изготовление в заводских условиях с обязательным выходным контролем каждой конструкции.
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Строительная фирма Регистрация: 30.12.2011
Оренбург
Сообщений: 11
|
to xbh:
Тема была создана в надежде получить четкий ответ. Рассуждения и размышления это конечно хорошо, но не в данном конкретном случае. Никого не хочу обидеть, но просто в данный момент это не то что нужно. Так что все ваши предположения offtop остаются вашими предположениями, в которых никто из присутствующих, имею смелость подумать - не нуждается. Кстати авторский надзор на объекте осуществляется. По поводу качества работ и прочего - скрывать и стыдиться тут нечего. Они имею место быть и исправляются по мере возможности. Если вы считаете, что оказываете нам услугу, указывая на ошибки - спешу переубедить вас, в этом абсолютно никакой необходимости. Если же это сделано из каких то других побуждений... что ж, ваше право и мы никаким образом не можем его оспаривать. Просто подумайте, принесет ли это кому то реальную пользу. to все: Огромное спасибо за оперативную помощь, несколько мыслей действительно были ценными и, надеюсь, помогут решить этот вопрос. Будем благодарны, если в следующий возможный раз мы сможем рассчитывать на такой же отклик. Еще раз всем огромное спасибо. to модератор: Если есть возможность - просьба закрыть обсуждение, причины указаны выше. Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
эх.. жалко экспериментальную этажерку по этой технологии не будут, скорее всего, испытывать. Было бы интересно получить экспериментальные данные о конструкции. Я думаю что расчетную нагрузку воспримет отлично, как будто бы там обычная арматура... а вот при перегрузке работа может и будет отличаться.. возможно вскрылись бы запасы прочности. И были бы получены данные о характере разрушения при перегрузках...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50
|
для РКМ-14 удивлен... а хотя... характерное поведение и рассуждение для "руководящего работника"
а вы его могли бы дать по выложенным исходным? или какой то другой специалист? (причем это должны здесь видимо бесплатно были сделать) про авторский и до этого было озвучено... - не по адресу... своих комментариев пока не давал... также раздавать "просьбы" и нарочито вежливо "умолкать" кого-либо на открытом форуме не совсем уместно... ...судя по стоимости квадрата в данном доме с сайта застройщика (до 90т. - на момент сдачи) - с лихвой окупятся любые материалы и технологии, как и проектирование. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
![]() ![]() Всем кому стало интересно и тем кто хочет продолжить дискуссию передаю то, что стало известно мне: 1) По данной технологии строились 2эт. здания в Ташкенте. В то время колонны и ригели были монолитными, плиты сборные многопустотные с армированными шпонками (ибо сейсмика). Причем колонны заливались в поэтажно возведенные кирпичные стены (то есть с 2-3х сторон опалубкой служила кирпичная кладка) 2) Одним из авторов технология была привезена к бывшую столицу Средней Азии, то есть к нам ![]() ![]() 3) Им же было предложено дальнейшее усовершенствование - сделать ригели сборными. Изначально предполагалась такая технология: А) Монтируются стальные каркасы колонн. Б) Ригели "раскладываются" на колонны башенным краном. (Экономия машино-времени крана - ригель просто опускался выпусками на столик колонны). В уровне низа ригелей на колоннах имеются выступы, на которые опирались арматурные выпуски ригелей. С помощью стандартных домкрат-стоек ригели приподнимались до проектной отметки. Выпуски из ригелей "обхватывают" уголки и привариваются к планкам (объединяющим уголки в уровне ригелей). В) Раскладываются пустотные плиты примыкающие к колонне (не забывайте что ригель поддерживают домкрат-стойки). Г) Выставляется опалубка колонн, опалубка опорной зоны ригеля и столовАя опалубка "плоского" ригеля между пустотными плитами Д) Собирается арматурный каркас "плоского" ригеля в уровне плит между колоннами. Е) Бетонируется сразу всё - колонна, опорная часть ригеля и "плоский" ригель в уровне плит между колоннами (поперек главных ригелей) Ж) Раскладываются остальные плиты и устанавливаются стальные каркасы колонн следующего этажа. ЗЫ Если авторы сочтут, что я нарушаю их авторские права - я конечно удалю описание технологии, но мне кажется что технологии должны распространяться, если от них есть польза. Мы и так отстаем от половины МИРА. Эта технология не совершенна, но может быть, кого-нибудь натолкнет на создание более совершенной технологии. Надеюсь что её автор тоже решит поделиться ею с миром. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Для любителей "сходить в булочную через северный полюс" есть похожая "Чебоксарская" технология, тока более "продвинутая" т.к. в ней колонны и половина перенапряженного ригеля уже на заводе изготовлены...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
В показанной в начале темы технологии ригель тоже (почти весь) изготовлен на заводе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 14
|
Цитата:
PS Привет землякам! |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить ток нагрузки | corsak | Электроснабжение | 17 | 31.10.2011 16:32 |
Помогите определить момент сопротивления балки составного сечения на пластинчатых нагелях | Shmatila | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 24.10.2011 13:45 |
Помогите пожалуста определить марку балконной плиты | Orson | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.08.2011 03:31 |
Помогите определить балку | kotmot | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 06.02.2009 18:23 |
Помогите определить площадь жилой застройки на заданном участке! | Arttes | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 17.11.2008 17:02 |