Помогите определить правильность армирования колонны!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите определить правильность армирования колонны!

Помогите определить правильность армирования колонны!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.12.2011, 12:04 #1
Помогите определить правильность армирования колонны!
PKM-14
 
Строительная фирма
 
Оренбург
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 11

Доброго всем времени суток!
Проблема в следующем... возводится жилой комплекс, каркасное монолитное здание, высотой в 9/10 этажей (в зависимости от секции). высота этажа увеличена, в здании также находится подземная парковка. Проект изготавливася не нами, мы заказчики, поэтому схемы расчетов и проч - отсутствуют.
Строительство сейчас находится в начальной стадии, возведены только колонны подземной парковки. В общем с этими то колоннаями и вопрос... Армирование их выкладываю:
[IMG]http:////s59.***********/i164/1112/5a/32837360ef44.jpg[/IMG]
[IMG]http://s017.***********/i420/1112/59/c2a72d62a129.jpg[/IMG]
Здесь видно, что оно состоит из 8 стрежней 36 диаметра и четырех 75-х уголков. Поперечное армирование выполнено из стержней 12 диаметра с шагом 200 мм, крепящихся к уголкам точеной сваркой. Бетон класса В25.
В связи с этим возникает вопрос.. Верна ли вообще принятая схема армирования? Так как каркас состоит из сталей разных марок, то и прочность у них различная - а следовательно и работают в конструкции по-разному. У нас же в схеме они соединены сварными шва в единую конструкцию.. и следовательно работают как единое целое. Но при сверке с примерами расчета и проч литературой обнаружилось, что подобная схема нигде не встречается... везде эти детали работают отдельно друг от друга. Поэтому возникли сомнения в принятой схеме - требуется консультация..
Заранее спасибо.
Просмотров: 13887
 
Непрочитано 30.12.2011, 15:24
#2
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


У всех марок строительных сталей один температурный коэффициент и один Е. У Вас какое образование?
На пальцах можно посчитать колонну. Ну и вопросы...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 15:36
#3
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Це шо за зверь? Ноу-хау какое-то? Первый раз вижу сие чудо...

П.С. Если в середину зах... реначить трубу - то от бетона можно совсем отказаться

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 30.12.2011 в 15:42.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 15:54
#4
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Я не понял, уголки в теле колонны?
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 16:23
#5
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от PKM-14 Посмотреть сообщение
Поперечное армирование выполнено из стержней 12 диаметра с шагом 200 мм, крепящихся к уголкам точеной сваркой. Бетон класса В25.
Уже интересно. Вообще то точечная сварка арматуры используется в крестообразных соединениях типа К1, К2. Ладно, не суть.

Цитата:
Сообщение от PKM-14 Посмотреть сообщение
Здесь видно, что оно состоит из 8 стрежней 36 диаметра и четырех 75-х уголков.
Не помешало бы увидеть поперечный разрез колонны. Я так понимаю рабочая арматура внутри, а уголки снаружи выполняют эффект обоймы, как при усилении. Потом эта "обойма" уходит в бетон вместе с арматурой, чтоб не портить вид. Чтобы понять почему такое решение принято надо самому пересчитывать колонну, а потом смотреть экономику. Вдруг действительно новое ХАУНОУ.

Цитата:
Сообщение от PKM-14 Посмотреть сообщение
Проект изготавливася не нами, мы заказчики, поэтому схемы расчетов и проч - отсутствуют.
Если вы заказчики, то имеете полное право затребовать с проектировщиков схемы и расчеты, которые у них к слову должны быть еще и оформлены подобающим образом.

Цитата:
Сообщение от PKM-14 Посмотреть сообщение
Верна ли вообще принятая схема армирования? Так как каркас состоит из сталей разных марок, то и прочность у них различная - а следовательно и работают в конструкции по-разному. У нас же в схеме они соединены сварными шва в единую конструкцию.. и следовательно работают как единое целое. Но при сверке с примерами расчета и проч литературой обнаружилось, что подобная схема нигде не встречается... везде эти детали работают отдельно друг от друга. Поэтому возникли сомнения в принятой схеме - требуется консультация..
Меня здесь больше всего бы беспокоила совместная работа стальных уголков с бетоном и соответственно применимость теории железобетона к расчету подобных конструкций в принципе. Может здесь как-то по другому и считали. Или уголки играют только роль обоймы. Интересно было бы взглянуть на расчет, но у меня такой возможности нет. А у Вас она есть, было бы непростительно ей не воспользоваться.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 16:27
#6
xbh


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50


... сдается мне что речь идет о комплексе который сейчас обзывается «Дрезден»
Возможно стоит вспомнить (или обратить внимание) на некоторые весьма существенные особенности данного каркаса.. в том числе и на процесс возведения...
К тому же каркас там СБОРНО монолитный...
Имеет смысл обратиться в проектную организацию (если что-то непонятно), а лучше договориться об авторском надзоре...
Опять же.. рассматривать различные варианты решений имело смысл до экспертизы и начала строительства (они и рассматривались), а затем уже строить в соответствии с принятыми проектными решениями..
xbh вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 20:04
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Проектировщики оттопырились от души. Такого чуда инженерной мысли еще не видывал
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 20:40
#8
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Такого чуда инженерной мысли еще не видывал
Это "полет инженерной мысли" - нам этого не понять.
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 20:57
#9
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


del

Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 18:42.
TK вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 21:40
#10
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Обычная колонна. Защитили металл от огня. Про точечную сварку ТС явно брякнул не то. А в остальном - лично я не вижу ни чего необычного. Шаг поперечин - 200!! Жесткая металлическая контрукция.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 21:44
#11
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


видимо студент какой-то проектировал, по умничать решил
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 23:07
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
...лично я не вижу ни чего необычного. Шаг поперечин - 200!! Жесткая металлическая контрукция.
Если колонна сильно нагружена - начнет отслаиваться бетон по углам, там где уголки, будет облезать как чешуя, не зря защитный слой бетона принимают не менее диаметра арматуры. Тут в этом случае должно быть не менее 75 мм, что вряд ли сделано по проекту, а защитный слой более 50мм надо еще дополнительно армировать сеткой, что тоже вряд ли учтено в проекте.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2011, 23:46
#13
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Обычная колонна с так наз. "жесткой арматурой" (уголки).

Применяется обычно при необходимости уменьшении сечения колонн (пожелания заказчика, или архитекторов), либо при сборно-монолитном каркасе - возможность монтажа 2-х (3-х) вышележащих уровней колонн и быстром монтаже сборно-монолитных перекрытий.

Расчет можно найти у Линовича.

В наше время действительно может считаться редкостью, самому не доводилось проектировать подобное.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 30.12.2011 в 23:53.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2011, 00:05
#14
xbh


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50


... жаль что самому стартеру не особо интересно..
Цитата:
крепящихся к уголкам точеной сваркой
Наверное, это заводской шов вы так называете? на чертежах они разве не отличаются от монтажных?
Из пособия к СП 52-101 В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток. При этом площадь сечения продольной арматуры сеток должна быть не менее 0,05Аs*шаг поперечной арматуры должен не превышать высоты сечения и соответствовать указаниям п.5,18 ...там как раз 50 мм до уголка..
Цитата:
Тут в этом случае должно быть не менее 75 мм
А из каких соображений?

Цитата:
Это "полет инженерной мысли" - нам этого не понять.
Цитата:
Топикстартеру рекомендую показать авторов этого чуда психиатрам.
Цитата:
видимо студент какой-то проектировал, по умничать решил
хм.. а вы в состоянии судить о проекте по выдернутому узелку? (поумничать вроде слитно пишется, кстати)
если поглядеть на отдельно взятые (выдернутые) решения/узлы (к примеру по системе КУБ, или по системам со сборно-монолитным каркасом и жесткой арматурой) то многое кажется на первый взгляд странным...
xbh вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2011, 11:10
#15
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Интеоесно на стык колонны посмотреть, с фундаментом и с выше стоящей колонной.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 09:16
#16
vovan1977

проектировщик
 
Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 78


Заказчики сами настояли именно на таком решении, желая сэкономить на монтаже (монтируется каркас, к нему крепятся сб. ж.б. ригели, колонны замоноличиваются вместе со стыком, если перекрытие на отм. 0.000 - монолит. ж.б., то выше сбор. ж.б. пустотные плиты) и для удобства планировки сечение монолитных колонн 400х400 мм.
Каркас расчитывался в Лире, уголки моделировались стержнями из гладкой ар-ры той же площади. Защитный слой в свету 50 мм (согласно п.5.4 ниже приведенного документа).
Вопрос:
1) «Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой», 1978 г. – единственный нормативный документ на данную тему, может, есть др.? (поисковик дает много разных ссылок)
2) Допустимо ли соединять жесткий каркас из уголков ар-рой, по хорошему надо бы соединять полосой. Вместо жесткого получился какой-то полужесткий каркас?

Последний раз редактировалось vovan1977, 06.01.2012 в 18:21.
vovan1977 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 16:22
#17
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Смотрю на Вашу стройку в реале уже давно. (Официальный сайт застройщика ОГС)
1) Всю весну и половину лета копались как дохлые мухи несколько работяг и техника. Пытались выкопать котлован в обводненных аргилитах. Потом образумились и выполнили строительное водопонижение. Тысячи кубов воды утекало в канализацию. Пока скважины не замерзли.
2) Почему-то игнорировали обваловку котлована. В итоге котлован несколько раз был затоплен сильными дождями и на дне котлована, и на уже выполненной подбетонке были глинистые наносы (которые старательные и покорные жители южных республик подметали). Ладно бы подбетонку, несколько раз затапливало котлован при выполненном праймере для гидроизоляции. С праймера уже не сметешь… некоторые участки красили по 5 раз. Да, кстати, на окраску заиленных участков праймер в фирменных вёдрах уже не давали. Топили битум в бочках и красили им. Самое удивительное - обваловку делали ПОСЛЕ каждого дождя… иногда во время дождя. Но через 2-3 дня её опять убирали – видимо мешала.
3) Арматура фундаментной плиты настелена весьма «забавно»: сначала ОБА направления фоновой арматуры, потом оба направления дополнительной.. После ругани с проверяющей комиссией труженники с абрикосовых садов краном поднимали фон и подсовывали забытую доп. арматуру.
4) С одного из углов котлован и подбетонка имели выступ ~2x2м. Но фундаментную плиту почему-то залили прямо. И выпуски в стены тоже по всей длине прямо. А стены каким-то чудом повторили контур котлована и подбетонки (я не смотрел какое-то время)
5) Выполнили гидроизоляцию стен и утепление верха стены пристроенной подземной автопарковки. после чего выполнили обратную засыпку (там длинные стены высотой ~4м). Выпуски в перекрытие уже несколько месяцев ржавеют под дождями и снегом.
6) При заливке стен и колонн основного здания при отрицательной температуре слишком поздно догадались утеплять опалубку – в итоге после распалубливания бетон был почти черный. Равно как и фундаментную плиту после заливки кое-как накрыли мешковиной и тоненькими листами вспененной пленки (типа туристических ковриков). А мороз был -20 утром.
7) Часть колонн подземного этажа обвязывается балками (под стены ЛЛУ) и соответственно имеет меньшую высоту. Так вот на стройке их все залили высокими. Подождали. И начали отбойником «укорачивать»

Вот примерно по этим причинам Автор темы не идет к проектировщикам
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0IMG_5869.jpg
Просмотров: 311
Размер:	64.4 Кб
ID:	72464  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_5384.jpg
Просмотров: 258
Размер:	223.5 Кб
ID:	72465  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0IMG_5878.jpg
Просмотров: 266
Размер:	90.3 Кб
ID:	72466  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0IMG_5873.jpg
Просмотров: 261
Размер:	125.0 Кб
ID:	72467  

Последний раз редактировалось Alter54, 06.01.2012 в 16:38.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 16:44
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сам проектирую сам строю
igr вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 17:16
#19
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Сам проектирую сам строю
Вот это самый правильный вариант. Авторский надзор должен быть всегда. И гораздо более высоко оплачиваемым. И более строгим и внимательным.

Да и коттедж себе (если наступят те благостные времена) я сам себе запроектирую и построю!! Ну построю руками наемных рабочих)))))
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 18:51
#20
vovan1977

проектировщик
 
Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Смотрю на Вашу стройку в реале уже давно. (Официальный сайт застройщика ОГС)
1) Всю весну и половину лета ...
Вот примерно по этим причинам Автор темы не идет к проектировщикам
Тем не менее, фактически залитый бетон получается классом В30 и с почерненевшим бетоном тоже в свое время разбирались (опалубка была чем-то обмазана)

Товарищи, тема о другом!!! О жестком армировании. Давайте по существу вопроса
vovan1977 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 19:02
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не понятно заходят ли уолки в тело плиты.Если нет то уголки не работают.Потом неизвестны усилия.8 Ф36 навскидку моноговато для 10 этажного здания
igr вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 22:33
#22
xbh


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50


Цитата:
Тема о другом!!! О жестком армировании
не совсем так.. тема:
Цитата:
Помогите определить правильность армирования колонны
"правильность" весьма относительная вещь.. то что обычный монолит будет более выгодным по материалу (по той же арматуре колонн к примеру) и так изначально было ясно..
данные решения отстаивались заказчиком (жираф большой..) основные их аргументы - озвучены.. (должны все требования их быть в ТЗ)

каким образом выдаются заключения по проектным классам (при неразрушающих методах контроля) и так всем известно (весьма странный вывод о классе, кстати, особенно если в Оренбурге В30 и не особо то кто-то производит) да и в проекте был В25... ну да ладно..
по поводу защитного слоя (уже давал выдержку в посте 14, а также с учетом армирования поперечного) вроде нет необходимости в его армировании.. и увеличении до 75 тоже.. (по пожарным делам 50 также хватало)
Цитата:
полужесткий каркас?
- там имеются пластины снизу, да и поперечка объединяет в единую достаточно жесткую конструкцию..

уголки в плиту заходят.. армирование по этажам разное.. такие диаметры возможно из за унификации по нижним колоннам...
Цитата:
мы заказчики, поэтому схемы расчетов и проч - отсутствуют.
это не совсем так... полный отчет с усилиями и армированием в элементах-выдавался...
Впрочем, представителю проектной организации и "заказчику" обо всех решениях по проекту должно быть известно
xbh вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 11:52
#23
Victor_FMC


 
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79


В пособии по проектированию такой схемы (показанной автором) расположения уголков в колонне не встречается.
=>4 стержня ф36 недостаточно обжаты бетонном (думаю, это учтено в расчете (?)).
+ необходима доп. сетка вокруг колонны в з.с. 50 мм.

Можно узнать, какая нагрузка собрана на эту колонну?

П.С. привет землякам
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled.jpg
Просмотров: 290
Размер:	59.7 Кб
ID:	72483  
Victor_FMC вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 15:32
#24
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от vovan1977 Посмотреть сообщение
Тем не менее, фактически залитый бетон получается классом В30 и с почерненевшим бетоном тоже в свое время разбирались (опалубка была чем-то обмазана)
Взрослые люди склерометрам не верят. А вот если в неутепленную опалубку заливают стенку толшиной 200 мм или колонну 400мм в мороз -22...
вроде бы строители там очень старательные... пытаются все сделать... но все же бракоделят
по сути вопроса - это не жесткое армирование. Сами же написали что расчет велся как для гладкой арматуры. вот в стадии монтажа элементов перед бетонированием эти уголки и являются жесткой конструкцией... а вот в теле бетона - это просто гладкая арматура. Защитный слой слой 50мм - это скорее всего требование огнезащиты или для того чтобы тётки в экспертизе не вопили.

Цитата:
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
=>4 стержня ф36 недостаточно обжаты бетонном (думаю, это учтено в расчете (?)).
Вы это предполагаете или утверждаете? Стержень обжат бетоном изнутри и соединен с уголком, который обжат бетоном и соединен в "обойму". Приваренные поперечные стержни создают зацепление уголка с бетоном. С учетом того, что нагрузка передается "порциями" на каждом этаже, ИМХО сцепления достаточно.
Цитата:
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
+ необходима доп. сетка вокруг колонны в з.с. 50 мм.
Вот это утверждение не верное. Сетка необходима при защитном слое БОЛЕЕ 50мм.

Последний раз редактировалось Alter54, 07.01.2012 в 16:33.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 18:22
#25
Victor_FMC


 
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Стержень обжат бетоном изнутри и соединен с уголком
в итоге получается, что анкеровка "уголок+стержень" осуществляется частично обжатием бетона, а части4но поперечными ф12? разве это хорошее решение? разве уголок будет воспринимать моменты от случ. экцентриситетов так же как и гладкий стержень равной пощади?

поперечная же арматура закладывается в сжатый элемент с целью предотвращения выпучивания продольной арматуры, а не ее анкеровки. Анкеровка уголков, по сути, должна быть обеспечена,или за счет спец. анкеров для жестких каркасов, либо привариванием к другому жесткому каркасу - это если уголки включены в работу.



Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Сетка необходима при защитном слое БОЛЕЕ 50мм.
50 мм для растянутой зоны - как-то многовато. Пособие говорит: до 50 мм ничего не нужно, но не забывайте, что у нас в углах колонны те самые метал. уголки с которыми нет никакого сцепления у з.с. 50мм (75+75 по сторонам колонны).

Последний раз редактировалось Victor_FMC, 07.01.2012 в 18:33.
Victor_FMC вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2012, 22:20
#26
PKM-14

Строительная фирма
 
Регистрация: 30.12.2011
Оренбург
Сообщений: 11


Доброго времени суток!
Приносим извинения за долгое молчание.
Большое спасибо за ваши ответы.
В теме было выставлено 2 картинки - продольный вид каркаса и поперечный разрез колонны, где показан каркас и бетон с указанием защитного слоя. Просматривали через Google Chrome - проблем с отображением выявлено не было.
другие чертежи будут после каникул.
Спасибо Vovan1977 и xbh, за то что уточнили тему.
Victor_FMC - спасибо за ссылку, земляк =), но это немного неверный вариант..
По сути вопроса:
Цитата:
50 мм для растянутой зоны - как-то многовато. Пособие говорит: до 50 мм ничего не нужно, но не забывайте, что у нас в углах колонны те самые метал. уголки с которыми нет никакого сцепления у з.с. 50мм (75+75 по сторонам колонны)
Кое-какое зацепление имеется. С поперечными стержнями, расположенными через 200 мм, и приваренными к уголкам. Плюс это зацепление находится в тех 50 мм, которые ограничивают нормы. Пусть и
Цитата:
поперечная же арматура закладывается в сжатый элемент с целью предотвращения выпучивания продольной арматуры, а не ее анкеровки.
Другой момент, что это вероятно не учтено при расчете...
Также хотелось бы еще раз спросить, может кто-нибудь знает если не литературу с подобными примерами расчета, то хотя бы ресурсы, где она может быть.
P.S.
Большая просьба удержаться от комментариев, не связанных с вопросом.
Если есть какие то моменты, которые необходимо уточнить - спрашивайте, с началом рабочей недели на все постараемся ответить.
Заранее всем спасибо!

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.01.2012 в 00:55. Причина: Картинки прекрасно прикладываются к постам!
PKM-14 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 23:39
#27
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
в итоге получается, что анкеровка "уголок+стержень" осуществляется частично обжатием бетона, а части4но поперечными ф12? разве это хорошее решение?
Я не такой уж сильный "мастер железобетона"... поэтому прошу уточнить что же имеется ввиду под обжатием бетона? Ни о какой АНКЕРОВКЕ речь не идет - так как нет вырывающей нагрузки приложенной к уголкам (как например на болты в базе стальной колонны).
А вот если Вы говорите о совместной работе (передачи усилий с бетона на арматуру), тогда речь должна быть о силах сцепления по поверхности и силах сцепления на ребрах профиля "срезающих" бетон. К слову: есть серповидные ребра на арматуре А400, причем по новому ТУ весьма малые. А тут есть приваренные к уголку "рёбра" в виде поперечных ф12. К тому же удельная площадь поверхности на единицу площади у уголка гораздо больше чем у круглого проката - а значит и силы сцепления по поверхности выше.
Цитата:
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
разве уголок будет воспринимать моменты от случ. экцентриситетов так же как и гладкий стержень равной пощади?
Долго ломал себе голову чтобы представить о чем Вы... Какая разница уголок или круг? причем на нижних этажах всё сечение сжато а моменты малы по сравнению с продольной силой
Цитата:
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
поперечная же арматура закладывается в сжатый элемент с целью предотвращения выпучивания продольной арматуры, а не ее анкеровки. Анкеровка уголков, по сути, должна быть обеспечена,или за счет спец. анкеров для жестких каркасов, либо привариванием к другому жесткому каркасу - это если уголки включены в работу.
Про КАКУЮ анкеровку Вы все время ведёте речь? Если есть ссылка на материалы по "спец. анкерам для жестких каркасов" поделитесь, пожалуйста!
Цитата:
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
50 мм для растянутой зоны - как-то многовато. Пособие говорит: до 50 мм ничего не нужно, но не забывайте, что у нас в углах колонны те самые метал. уголки с которыми нет никакого сцепления у з.с. 50мм (75+75 по сторонам колонны).
почему НЕТ сцепления? во-первых адгезия бетона, во-вторых сцепление за счет "рёбер" из ф12

ЗЫ Видел бумажный проекты с подобным армированием. Для строительства в сейсмических районах.

ЗЗЫ Я не фанат армирования с уголками. Но вся критика этого узла пока сводится к гипотетическим умозаключениям...

Последний раз редактировалось Alter54, 08.01.2012 в 00:10.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2012, 11:22
#28
Victor_FMC


 
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от PKM-14 Посмотреть сообщение
Victor_FMC - спасибо за ссылку, земляк =), но это немного неверный вариант..
Я же и написал что в рекомендациях другая схема расположения уголков для сжатых элементов.


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Долго ломал себе голову чтобы представить о чем Вы...
А что тут ломать голову. Я не знаю как расчитывалась эта колонна, но по идее должна была как внецентренно сжатый элемент (т.е. со случайным экцентриситетом, который расчитывается по СП). В таком расчете всегда будут растянутая и сжатая зона колонны. От сюда и возникающие моменты.


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Если есть ссылка на материалы по "спец. анкерам для жестких каркасов" поделитесь, пожалуйста!
Рекомендации по жестким каркасам от 78 г.

Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
ЗЗЫ Я не фанат армирования с уголками. Но вся критика этого узла пока сводится к гипотетическим умозаключениям...
Просто выразил пару мыслей, как бы я сделал/считал. Ничего против не имею уголков.
Victor_FMC вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2012, 13:14
#29
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
А что тут ломать голову. Я не знаю как расчитывалась эта колонна, но по идее должна была как внецентренно сжатый элемент (т.е. со случайным экцентриситетом, который расчитывается по СП). В таком расчете всегда будут растянутая и сжатая зона колонны. От сюда и возникающие моменты.
Offtop: Если колонна рассчитывается как внецентренно сжатый элемент, то вовсе необязательно она будет рассчитываться со случайным эксцентриситетом - велика вероятность, что расчет будет с фактическим эксцентриситетом, но независимо от того какой эксцентриситет пойдет в расчет - вовсе необязательно в колонне будет растянутая зона, сечение вполне может быть неравномерно, но целиком сжато - все зависит от величины продольной силы. А что касается того, будет ли уголок воспринимать моменты также как арматура или нет - ну подумайте - при таких размерах сечения уголка определяющим будет все таки расстояние от нейтральной линии в квадрате на площадь уголка, нежели его собственный момент инерции, т.е. уголок в этом плане не сильно уйдет от арматуры - разница большой не будет. Это к слову )
 
 
Непрочитано 08.01.2012, 14:02
#30
xbh


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50


Цитата:
Victor_FMC ..но по идее должна была как внецентренно сжатый элемент (т.е. со случайным экцентриситетом, который расчитывается по СП). В таком расчете всегда будут растянутая и сжатая зона колонны. От сюда и возникающие моменты.
Да, это пункт 4.2.6 СП 52-101-2003, но определяющим скорее всего будет эксцентриситет фактический, а с учетом весьма сильного продольного усилия растяжение у грани едва ли возникает (возможно будет просто менее сжатой грань).. ...
(Ал-й уже опередил)
Offtop: (по отслоению единственное что удается представить - то это случай когда уголок в теле бетона будет ржаветь, но это скорее вопрос качества работ и последующей эксплуатации)
Цитата:
от PKM-14 Также хотелось бы еще раз спросить, может кто-нибудь знает если не литературу с подобными примерами расчета, то хотя бы ресурсы, где она может быть.
повторюсь, такой ресурс имеется... это технология принесена заказчиком..
Цитата:
от Alter54 ЗЫ Видел бумажный проекты с подобным армированием. Для строительства в сейсмических районах.
и, соответственно, у вас же она и имеется (а также возможно фрагменты у проектировщиков)... Offtop: (было бы очень интересно посмотреть, кстати)
Вообще имеет смысл вам (заказчику) разобраться, что вы выдавали в качестве исходных данных для проектирования (пожелания, технологии, ТЗ и т.п.) и что получали от проектировщиков (отчет по расчету к примеру)..
xbh вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2012, 16:27
#31
Victor_FMC


 
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
велика вероятность, что расчет будет с фактическим эксцентриситетом
Вероятность велика, но информации насчет этого нет. Согласен, слово "случайный" это лишние.


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А что касается того, будет ли уголок воспринимать моменты также как арматура или нет - ну подумайте - при таких размерах сечения уголка определяющим будет все таки расстояние от нейтральной линии в квадрате на площадь уголка, нежели его собственный момент инерции
По этому и заводил речь про анкеровку уголков.


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
т.е. уголок в этом плане не сильно уйдет от арматуры - разница большой не будет
разница в том как работает уголок и арматурный стержень в качестве продольного армирования колонны. Что одно от другого долеко уйдет- я не говорил.

Накидал схемку в Роботе (нагружение взял от балды 3000 кН; нагружена по центру со случ. экцент-ом). Вот что получилось=>
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 400.jpg
Просмотров: 163
Размер:	100.3 Кб
ID:	72508  
Вложения
Тип файла: doc записка.doc (44.0 Кб, 72 просмотров)
Victor_FMC вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2012, 17:01
#32
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Victor_FMC, результат обыденный, он таковым и должен быть. Меня больше смущает тот факт, что такого способа размещения жесткой арматуры нет в Пособии, соответственно не факт, что для него будет работать формула определения Ncr (часть коэффициентов которой были получены и проверены эмпирически). А Пособие действующее, ибо на него ссылается тот же МГСН по высоткам, когда речь заходит о сталежелезобетоне. Еще в МГСН прописано обязательное использование анкеров и упоров для обеспечения совместной работы с бетоном... А в СНиП 52-01-2003 предписано эту самую совместность работы проверить расчетом (впрочем не думаю, что с этим проблемы будут).
Так визуально чувствуется подвох с пластинами, которые при изгибе будут способствовать нормальным трещинам, да и отслоение бетона при изгибе кажется вполне вероятным. Впрочем, говорят, момент-то небольшой...
 
 
Непрочитано 08.01.2012, 17:46
#33
Victor_FMC


 
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
результат обыденный
это просто показать, что момент будет, как не крути. 3000 кН с 10 этажей мне кажется маловато. а 4500 кН для такой колонны это предел.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Меня больше смущает тот факт, что такого способа размещения жесткой арматуры нет в Пособии, соответственно не факт, что для него будет работать формула определения Ncr (часть коэффициентов которой были получены и проверены эмпирически).
Автор упоминал что расчет велся как для обычной ж/б колонны. Nr для жесткого каркаса с уголками не расчитывался в принципе.
Victor_FMC вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2012, 18:35
#34
xbh


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50


Цитата:
Вероятность велика, но информации насчет этого нет. Согласен, слово "случайный" это лишние.
лишнее.. информация есть.. достаточно рассчитать несколько подобных каркасов (да и в литературе).. вообще момент будет больше влиять на слабонагруженные периферийные колонны верхних этажей...
Цитата:
от Victor_FMC По этому и заводил речь про анкеровку уголков.
ну.. могу лишь повторить вопрос..
Цитата:
от Alter54 Про КАКУЮ анкеровку Вы все время ведёте речь?
По выложенным фрагментам - не совсем понял (возможно из за праздников) вывод то какой? вобщем то можно было в исходных данных задавать продольную все таки А-III (А400) как и поперечную, вычислить приведенное сечение уголков к той же А-III (тож не особо заморачиваясь) нагрузка думаю будет для данных колонн пониже (ну.. 1500кН можно было выдумать, к примеру) (и по планировке и фото видно что там не столь большой шаг) и колонны там есть РАЗНОГО сечения...

Речь об МГСН 4.19-05?? - его область применения немного другая... здания высотой более 75 м и до 400 м. Или о чем то другом? (и, если можно, более конкретные ссылки на пункты, источники)

Offtop: Складывается впечатление, что предыдущие посты не читаются принципиально.. (про тот-же защитный слой писалось раза 3), про то что сама суть вопроса ТС сформулирована не совсем верно (в плане исходных к обсуждению), выложен всего только 1 фрагмент (узел), на котором то и видно не все даже для этого конкретного узла... что колонны каркаса замоноличиваются ПОСЛЕ установки сборных ригелей совместно со стыком (возможно воспринимая частично и вес перекрытия этажа), соответственно металл будет брать на себя не столь малый вес еще ДО бетонирования (и на эти нагрузки должен был рассчитываться отдельно). и т.п.
По поводу
Цитата:
Рекомендации по жестким каркасам от 78 г.
(вернее «Руководства по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой», 1978 г.) - источник изучен, известен, и такого решения там нет.. и так об этом знают все заинтересованные..
По поводу исходных решений, а также выкладывания конкретной информации по проекту, (нагрузок, узлов, планировок) в том числе и основ данной технологии - это право в первую очередь заказчика (представитель PKM-14), и проектировщиков... они имеют полную информацию... о чем также говорилось...
ну.. и потом уже что то думать можно будет и обсуждать..

Последний раз редактировалось xbh, 08.01.2012 в 18:59.
xbh вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2012, 18:54
#35
Victor_FMC


 
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79


удалил

Последний раз редактировалось Victor_FMC, 08.01.2012 в 20:32.
Victor_FMC вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2012, 18:56
#36
xbh


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50


удалено

Последний раз редактировалось xbh, 08.01.2012 в 21:09.
xbh вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2012, 00:53
#37
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Господа, в частности PKM-14, а над трубобетоном никто не задумывался? Мне кажется, если это дело в монолитном исполнении - было бы проще, чем с уголками выделываться. А в трубе и сопротивление бетона повышается, раза этак в полтора-два.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2012, 08:43
#38
Victor_FMC


 
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
а над трубобетоном никто не задумывался?
решение хорошее, но больше подходит для коммерческих обьектов со свободной планировкой. Да и по пожаробезопасности не проходит в экспертизе (т.к. нет нормативной базы)=>труба пойдет как декоративный элемент, а расчет колонны будет как обычная ж/б колонна. Как результат удорожание строительства.

Вопрос к PKM-14 и xbh по технологии:
1) как производится заливка верхней части таких колонн? ("на карказ устанавливается сборный ригель, после чего заливается").
2) как усилия с нагруженого ригеля переходят на бетонную опорную часть колонны после замоноличенивания?
3) как производится мониторинг замоноличенной опорной части колонны на отсутствие пустот, неровностей и других возможных дефектов?

ИМХО экономия на строительстве с такой системой монтажа сомнительная.
Victor_FMC вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2012, 10:12
#39
PKM-14

Строительная фирма
 
Регистрация: 30.12.2011
Оренбург
Сообщений: 11


Это сообщение модератору: просьба закрыть обсуждение.
PKM-14 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2012, 11:17
#40
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от PKM-14 Посмотреть сообщение
Это сообщение модератору: просьба закрыть обсуждение.
По причине?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2012, 13:55
#41
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
3000 кН с 10 этажей мне кажется маловато.
3000кН/10эт/20кв.м=15кПа... по-моему это большая нагрузка. Даже с учетом тяжелых стен и полов

Цитата:
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
1) как производится заливка верхней части таких колонн? ("на карказ устанавливается сборный ригель, после чего заливается").
2) как усилия с нагруженого ригеля переходят на бетонную опорную часть колонны после замоноличенивания?
3) как производится мониторинг замоноличенной опорной части колонны на отсутствие пустот, неровностей и других возможных дефектов?
1) Колонна заливается от уровня верха плиты, до уровня низа следующей. В уровне толщины плит перекрытия колонна заливается совместно с ним. Стык каркасов колонн примерно в метре над уровнем плиты.
2) Как обычно переходят... Арматурные выпуски из ригеля варятся к планкам колонны. Потом колонну заливают до верха ригеля.
3) Никак. Ну при распалубливании если совсем плохо визуально видно будет. А вы при монолите что, каждую колонну рентгеном светите?
Цитата:
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
ИМХО экономия на строительстве с такой системой монтажа сомнительная.
Как уже писали приближенные к проекту люди - это было пожелание, отраженное в ТЗ

Последний раз редактировалось Alter54, 09.01.2012 в 14:07.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2012, 14:29
#42
xbh


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
ИМХО экономия на строительстве с такой системой монтажа сомнительная.
... да ее и нет скорее всего, также ИМХО
я это не проектировал, поэтому досканально не знаю что там и как (и по технологии окончательной) просто исходные предпосылки, желания заказчика, и т.п. известны, да и мне это больше для общего развития интересно.. как и это обсуждение... тем более что про подобное и прочесть то негде...

Цитата:
Сообщение от PKM-14 Посмотреть сообщение
Это сообщение модератору: просьба закрыть обсуждение.
...скромно надеюсь что это не вам решать..
Offtop: Хотя.. можно предположить что ТС кто то типа "менеджера" не будучи в курсе и не желая разбираться в вопросе (а возможно оплачивать авторский надзор, и подобного возможного рядилова как внутри ОГС, так и с проектировщиками) - полез на форум... а тут еще и на прихрамывающее качество работ Alter54 указал...

Последний раз редактировалось xbh, 09.01.2012 в 16:01.
xbh вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2012, 16:06
#43
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
нет нормативной базы
Серьёзно? Я сам, честно говоря, не интересовался этим вопросом вплотную. Но, помнится из курса МК, товарищ Беленя посвятил трубобетону отдельный параграф. Вот я и подумал...
Цитата:
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
труба пойдет как декоративный элемент
Или как несъёмная опалубка.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2012, 19:11
#44
Колян Коляныч


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139


Про уголки в бетоне и защитный слой:
Есть решение, когда уголки не только обрамление, но и "арматура". Встречал на балках из фибробетона с пустотами внутри. Примерно такое -> [0]. Все работало.

Про интересное армирование:
Дискуссия идет про "обычное" армирование, а проектировщик преследовал какую-то цель... Из наиболее очевидно-вероятных мне ближе скорость монтажа (как указывалось ранее) и точность монтажа (что для жилого менее вероятно).

Про трубобетон:
Уже полвека его используют, и все стоит.
Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
А в трубе и сопротивление бетона повышается, раза этак в полтора-два.
Сопротивление бетона там точно такое же, несущая способность конструкции больше при "таком" же сечении. За счет трехосного сжатия бетона, плюс при создании давления при заливке раствора. А еще изготовление в заводских условиях с обязательным выходным контролем каждой конструкции.
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 00:07
#45
PKM-14

Строительная фирма
 
Регистрация: 30.12.2011
Оренбург
Сообщений: 11


to xbh:
Тема была создана в надежде получить четкий ответ. Рассуждения и размышления это конечно хорошо, но не в данном конкретном случае. Никого не хочу обидеть, но просто в данный момент это не то что нужно. Так что все ваши предположения offtop остаются вашими предположениями, в которых никто из присутствующих, имею смелость подумать - не нуждается.
Кстати авторский надзор на объекте осуществляется.
По поводу качества работ и прочего - скрывать и стыдиться тут нечего. Они имею место быть и исправляются по мере возможности. Если вы считаете, что оказываете нам услугу, указывая на ошибки - спешу переубедить вас, в этом абсолютно никакой необходимости. Если же это сделано из каких то других побуждений... что ж, ваше право и мы никаким образом не можем его оспаривать. Просто подумайте, принесет ли это кому то реальную пользу.
to все:
Огромное спасибо за оперативную помощь, несколько мыслей действительно были ценными и, надеюсь, помогут решить этот вопрос. Будем благодарны, если в следующий возможный раз мы сможем рассчитывать на такой же отклик. Еще раз всем огромное спасибо.
to модератор:
Если есть возможность - просьба закрыть обсуждение, причины указаны выше. Заранее спасибо.
PKM-14 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2012, 00:51
#46
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


эх.. жалко экспериментальную этажерку по этой технологии не будут, скорее всего, испытывать. Было бы интересно получить экспериментальные данные о конструкции. Я думаю что расчетную нагрузку воспримет отлично, как будто бы там обычная арматура... а вот при перегрузке работа может и будет отличаться.. возможно вскрылись бы запасы прочности. И были бы получены данные о характере разрушения при перегрузках...
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2012, 19:18
#47
xbh


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50


для РКМ-14 удивлен... а хотя... характерное поведение и рассуждение для "руководящего работника"

Цитата:
Сообщение от PKM-14 Посмотреть сообщение
Тема была создана в надежде получить четкий ответ...
а вы его могли бы дать по выложенным исходным? или какой то другой специалист? (причем это должны здесь видимо бесплатно были сделать)
про авторский и до этого было озвучено...
Цитата:
Сообщение от PKM-14 Посмотреть сообщение
По поводу качества работ и прочего...
- не по адресу... своих комментариев пока не давал...
также раздавать "просьбы" и нарочито вежливо "умолкать" кого-либо на открытом форуме не совсем уместно...
...судя по стоимости квадрата в данном доме с сайта застройщика (до 90т. - на момент сдачи) - с лихвой окупятся любые материалы и технологии, как и проектирование.
xbh вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 01:52
#48
GAP

инженер, строительство
 
Регистрация: 26.02.2004
Питер
Сообщений: 91


Вот нафига при каких то жалких 10 этажах, городить такую конструкцию??? Там что пролеты по 10 метров? Любят люди сами себе трудности находить на пустом месте.
GAP вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 08:53
#49
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
Вот нафига при каких то жалких 10 этажах, городить такую конструкцию??? Там что пролеты по 10 метров? Любят люди сами себе трудности находить на пустом месте.
Это в ПетерБУРГЕ 10этажей жалкие, а в ОренБУРГЕ 10-ти этажки - одни из самых распространенных

Всем кому стало интересно и тем кто хочет продолжить дискуссию передаю то, что стало известно мне:
1) По данной технологии строились 2эт. здания в Ташкенте. В то время колонны и ригели были монолитными, плиты сборные многопустотные с армированными шпонками (ибо сейсмика). Причем колонны заливались в поэтажно возведенные кирпичные стены (то есть с 2-3х сторон опалубкой служила кирпичная кладка)
2) Одним из авторов технология была привезена к бывшую столицу Средней Азии, то есть к нам
3) Им же было предложено дальнейшее усовершенствование - сделать ригели сборными.

Изначально предполагалась такая технология:
А) Монтируются стальные каркасы колонн.
Б) Ригели "раскладываются" на колонны башенным краном. (Экономия машино-времени крана - ригель просто опускался выпусками на столик колонны). В уровне низа ригелей на колоннах имеются выступы, на которые опирались арматурные выпуски ригелей. С помощью стандартных домкрат-стоек ригели приподнимались до проектной отметки. Выпуски из ригелей "обхватывают" уголки и привариваются к планкам (объединяющим уголки в уровне ригелей).
В) Раскладываются пустотные плиты примыкающие к колонне (не забывайте что ригель поддерживают домкрат-стойки).
Г) Выставляется опалубка колонн, опалубка опорной зоны ригеля и столовАя опалубка "плоского" ригеля между пустотными плитами
Д) Собирается арматурный каркас "плоского" ригеля в уровне плит между колоннами.
Е) Бетонируется сразу всё - колонна, опорная часть ригеля и "плоский" ригель в уровне плит между колоннами (поперек главных ригелей)
Ж) Раскладываются остальные плиты и устанавливаются стальные каркасы колонн следующего этажа.

ЗЫ Если авторы сочтут, что я нарушаю их авторские права - я конечно удалю описание технологии, но мне кажется что технологии должны распространяться, если от них есть польза. Мы и так отстаем от половины МИРА. Эта технология не совершенна, но может быть, кого-нибудь натолкнет на создание более совершенной технологии. Надеюсь что её автор тоже решит поделиться ею с миром.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 13:14
#50
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Для любителей "сходить в булочную через северный полюс" есть похожая "Чебоксарская" технология, тока более "продвинутая" т.к. в ней колонны и половина перенапряженного ригеля уже на заводе изготовлены...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 14:52
#51
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Для любителей "сходить в булочную через северный полюс" есть похожая "Чебоксарская" технология, тока более "продвинутая" т.к. в ней колонны и половина перенапряженного ригеля уже на заводе изготовлены...
Чебоксарская серия у нас в городе тоже применяется.. и работы по выставлению опалубки и бетонированию узла стыка в Шембаковской серии тоже трудоемки.
В показанной в начале темы технологии ригель тоже (почти весь) изготовлен на заводе.
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 15:37
#52
Геодезист56


 
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Б) Ригели "раскладываются" на колонны башенным краном. (Экономия машино-времени крана - ригель просто опускался выпусками на столик колонны). В уровне низа ригелей на колоннах имеются выступы, на которые опирались арматурные выпуски ригелей. С помощью стандартных домкрат-стоек ригели приподнимались до проектной отметки. Выпуски из ригелей "обхватывают" уголки и привариваются к планкам (объединяющим уголки в уровне ригелей).
В) Раскладываются пустотные плиты примыкающие к колонне (не забывайте что ригель поддерживают домкрат-стойки).
Ничего подобного!!! заливают колонны как обычно.


PS Привет землякам!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC08213-2.jpg
Просмотров: 128
Размер:	387.7 Кб
ID:	72930  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC08212-2.jpg
Просмотров: 122
Размер:	498.1 Кб
ID:	72931  
Геодезист56 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите определить правильность армирования колонны!

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить ток нагрузки corsak Электроснабжение 17 31.10.2011 16:32
Помогите определить момент сопротивления балки составного сечения на пластинчатых нагелях Shmatila Прочее. Архитектура и строительство 4 24.10.2011 13:45
Помогите пожалуста определить марку балконной плиты Orson Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.08.2011 03:31
Помогите определить балку kotmot Конструкции зданий и сооружений 13 06.02.2009 18:23
Помогите определить площадь жилой застройки на заданном участке! Arttes Прочее. Архитектура и строительство 6 17.11.2008 17:02