| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как правильно задавать нагрузку от ветра
Строительство и все с ним связанное
Ростов-на-Дону
Регистрация: 22.10.2005
Сообщений: 135
|
||
Просмотров: 17425
|
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
При загружении равномерной нагрузкой наблюдалось уменьшение продольных сил ( как бы зависание конструкции) :shock:
Мои выводы: На мой взгляд правильнее загружеть по схеме №2( равномерной нагр.), так как это ближе к реальности ( ветровая нагрузка передается большей частью на стеновое заполнение м\у колоннами, которое в свою очередь стоит на перекрытии и крепиться по бокам к колоннам (при помощи гибких связей). А между стеной и верхним перекрытием вообще зазор, так что горизонтальная нагрузка распределяется на каркас через гибкие связи. Буду рад выслушать любые мнения, или замечания по данному вопросу
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
я поллагаю, что следует поступать таким образом, чтобы действия приводили к относительно верному результату.
Если рассматривать определение динамической составляющей, то в программах к этому есть рекомендации. А если как для статической ветровой нагрузки - то по большому счету безразлично - лишь бы верно (количественно и по месту) |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Если я не ошибаюсь, по-моему Евгений (Юджин)) предложил прикладывать нагрузку от каждого этажа точечно к центру масс (при симметричной схеме) - при этом усилия за счет жесткости дисков перекрытия (практически бесконечной) распределяются на простенки и колонны пропорционально их жесткостям..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
Om81
Цитата:
ИМХО такая схема (прикладывать нагрузку от каждого этажа точечно к центру масс ) имеет место только в случае, если стеновое заполнение никак не крепиться к колоннам! И еще многое будет зависеть от жесткости колонн , так как в случае большой жесткости изгиб колонны будет настолько мал, что им можно будет пренебречь
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
Цитата:
Может еще кто че выскажет?
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
Цитата:
![]() 1-е загружение, если смотреть по картинке с усилиями, это загружение в узлы , а 2-е это равномерное загружение! Так вот при 1-м усилие в низу колонны получается больше,чем при 2-м Так какое из них вы считаете не корректным?
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Я все же полагаю что при более менее равноценном задании ветровой нагрузки (по грузовой площади обдува) в узловом варианте не должно количественно быть сильно различным от задания этой ветровой нагрузки равномерно распределеной... проще говоря : от перемены мест слагаемых сумма не (сильно) меняется |
|||
![]() |
|
||||
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 135
|
p_sh
Цитата:
Неужели никому не интересен этот факт? :shock:
__________________
С уважением ко всем. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144
|
Добрый день. Сам не конструктор, но у нас считали ветровую нагрузку на молниеотводы. Прикладывали равномернораспределенную нагрузку. Но там дело в следующем....
Молниеотвод состоит из 3-5 кусков труб разного диаметра (от большего к меньшему) и таким образом сначала расчитывался верхний участок.. подбиралась труба и рассчитывался момент и нагрузка от этого участка трубы на нижнюю трубу. и так далее.. таким образом подбиралась такая пирамидка из труб. Или есть другой способ?
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Добрый день, коллеги! К примеру каким образом задавать ветровую нагрузку на стеклянный фасад здания (витраж)? scadовцы рекомендовали натягивать простынь (или парус) небольшой толщины и с малым модулем упругости. Кто как делает? К примеру в моем случае монолитная стена, в нее вставляется витраж. (Характеристики задаю
толщина 30мм, плотность 2,5т/м3, коэффицент Пуассона 0,23, модуль упругости 7х10 (в 4степени)МПа Насколько верно это? задавал как то с модулем упругости 100т/м2. В итоге непонятно, что вышло. Где то схемку не могу найти. Поищу выложу |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Некоторые условно вводят наружные стены (элементы с небольшой жесткостью
Цитата:
Если жесткость (с учетом окон и проемов) у наружных стен подобрана правильно, то распределение усилий от ветра на несущие конструкции, по моему мнению, более близко к истине. Все вышеперечисленное, в основном, относится к сборным домам с навесными стенами.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 26.05.2008 в 14:02. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Если задавать достаточную жесткость для "витража", то это может повлиять на "выгибы-прогибы" несущих элементов, что наверное не есть правда. Если у колонн (стен) к коим крепится данный витраж, будет (условно назовем) большой выгиб, то стекло, скорее всего, просто треснет. Тема та же, допустим, что на лоджии не советуют доводить остекление до вышележащей плиты, чтобы прогиб последней не повредил остекление.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Вот и ночь, время когда немного можно и поразмышлять. Вот и схемка. Фасад, который меня интересует есть в теме
Тему создавать не решился По порядку слева направо (всего 4схемы): 1. модуль упругости 500т/м2,К.Пуассона 0,15 (хотя рекомендуют 0,23), толщину стекла принял 30мм (скажем так для сбора нагрузок от витража) плотность 2,5т/м3 для учета нагрузки стекла, профилей и т.д. Суть не в этом. 2. все тоже самое, но модуль упругости меньше 100т/м2 (клеенка ![]() 3. разбил на 2части 3а-верхняя (стена монолит в ней гнезда с тряпками 500т/м2) схема 3б (стена монолит в ней гнезда 7000000т/м2 настоящий модуль упругости стекла. Собственно меня эта схема больше всего и интересует, хотя 1 и 2 не меньше. 4.Тупо монолитная стена. Все стены выполняются на консолях см.пост 30# тема выше. Решил на небольшом фрагменте поэксперементировать Так вот результаты разные, не абсолютно, но отличия есть. Обсчитайте армирование, группы я сделал. Тоже есть любопытные вещи, например армирование колонн разное (прогнуло ее видимо) Оттого не соглашусь со scadовцами, которые советовали модуль упругости брать порядка 100т/м2. Вот и собственно вопрос в чем истина???. Жду мнений на эту тему... Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Та ссылка, на которую хотел ссылаться в посту #22
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=819...EA%F0%FB%F8%E5 |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
А это-то тут каким боком?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
AnpilovVN, на кой нам опять эти рекламные картинки, которыми вы захламили весь инет. Хоть бы числа дали уже самих полей аэродинамических коэффициентов. А так получается все опять сведется к рекламе, которая кстати запрещена на этом форуме.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Как я понял, из-зи маленькой жесткости "простыни" колонны "уводит" в сторону плоскости "простынки". То есть, если задавать большую жесткость, то это может повлиять (препятствовать) на деформации колонн не от ветровой нагрузки. Если задавать маленькую жесткость, то появляются дополнительные деформации в колоннах от "простынки", чего быть, вроде как не должно. Есть над чем подумать. PS: Получается, что "простынка", по идее, должна передовать через общие с колонной узлы только нагрузки (по направлению совпадающие с ветровой) без передачи деформаций (перемещений) на эти узлы.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 02.06.2008 в 09:25. |
|||
![]() |