| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Задание схемы загружений на башню в СКАДе
ГИП
г. Москва
Регистрация: 18.12.2011
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 22900
|
|
||||
Цитата:
Доброго времени суток, Проблемма то вероятно у Вас заключается не в последовательности нажимания клавиш на клавиатуре... Вероятно Вам нужно сначала разобраться с заданием динамических загружений (пульсации ветра), с вычислением значений нагрузок (ветровые, гололедные,,,), а также с заданием граничных условий (ввод шарниров и прочее,,,) Барабанить по кнопкам - это будет уже так сказать, механическая составляющая Вашего творческого процесса,,,
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
Да, вполне логично. Подскажите, как мне это сделать? Список литературы, например, да все, что угодно! Я уже имею общее представление о работе башни, много чего нашла, вопрос о нагрузках остается открытым.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/9468
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Элла Серый Кот, я в некотором роде удивлен вопросу от ведущего специалиста.
![]() Цитата:
Попробуйте вот это http://dwg.ru/dnl/10438 за что спасибо Leonid 555
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Элла Серый Кот
А вот Вам кнопочка - называется "Установка шарниров" - расположена в "Назначения", нажимайте на здоровье... ![]() Offtop: жалко однако же, что Вы - москвичка...далековастенько...был бы я ближе, я б Вам помог ввести...шарниры в схему...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
Не спешите удивляться, просто я некорректно задала вопрос. Возможно, вас еще больше удивит наличие огромного количества ведущих специалистов не проектировщиков на сайте Суперджоб, на собственно проектировании у выпускников ИСФ (ПГС) свет клином не сошелся. И, к слову, у меня очень хорошее образование (ПГУ), однако все мои предыдущие работы по специальности не требовали от меня наличия подобных знаний, так что давайте закроем вопрос о моей квалификации. Последний раз я с шарнирами, рамами, фермами и пр. сталкивалась в 1997-2002 гг. во время обучения. Я хотела уточнить, как правильно в скаде задать узлы соединения башни с фундаментом, методика, т.к. башня работает как консоль. Фундаменты у меня будут скорее всего на скальных анкерах, но их еще нет. Пока стоит вопрос о целесообразности применения именно этого проекта башни. Мне нужны четкие рекомендации, а не, как я уже писала, совет ЛОРа носить шапку. Есть возможность - помогите, нет - не засоряйте эфир.
![]() viking1963, нашла, после схем у меня вкладка назначение, тами есть искомые шарниры. Я всегда считала соединение башни в ф-том жестким узлом, иначе это не консоль выходит? Как же правильно будет? Узлы соединения поясов и раскосов болтовые, нужно ли обозначать это как шарнир? Последний раз редактировалось Элла Серый Кот, 18.01.2012 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
Цитата:
И для всех интересующихся - я ведущий специалист по работе с проектными организациями) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Элла Серый Кот, соединения опорных узлов с фундаментом - жесткие, раскосов и распорок с стойками башни шарнирными.
Установка шарниров - вкладка назначения - назначение шарниров. Признак схемы - 5. Тип КЭ - 5. Установка шарнира в первом и втором узле по UY и UZ
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
Не могу понять, в чем дело - собственный вес я назначаю автоматически, записываю его как загружение 1, затем в узлах прикладываю н-ку от оборудования, пдощадок, антенн (после приложения в узлах нажимаю ок, затем создать загружение, затем очистить буфер), записываю его под номером 2 и.... Выходит фигня - нагрузки в узлах перезаписываются, просмотрщик вообще не выдает значения по первому загружению, т е в обоих случаях высвечивается последняя заданная нагрузка. Что я делаю не так?
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
1) задали собственный вес с коэф. 1.05 ( сон становится спокойнее если 1.1) а при сохранении ОЯЗАТЕЛЬНО подписали что это собственный вес. чтоб потом не путаться а в последствии не кусать локотки.
2)оборудование, площадки ( которые, кстати, относятся к основному каркасу), антенны и прочее -разносите по разным загружениям с подписью соответствующей нагрузке. 3)метода проста: задали нагрузки - сохраняем и подписываем, выходим в дерево проекта - сохраняемся, прогоняем расчет, смотрим что вышло, далее - сохранить как : перезаписываем файл. Стандартная метода построения всех схем : 1) геометрия и линейные размеры ( экспорт из акада) 2) граничные условия 3) жесткости 4) нагрузки 5) комбинации и РСУ 6) перекур и размышления - смотрим в монитор, думаем. 7) киданули обратно в акад - посмотрите геометрию с полнотельным экспортом ( экспорт в DXF при включенном GL презентационная графика) 8) смотрим геометрию узлов - именно углы подхода раскосов и распорок) 9) назначение групп конструктивных элементов и конструктивных элементов 10) задание расчетных длин ну и так далее..... 11) анализ несущей способности и устойчивости 12) деформации КАЖДЫЙ ШАГ - ФАЙЛ - СОХРАНИТЬ КАК!!!!!!! а вообще схему надо вашу бы посмотреть - тяжко пациента по фотографии лечить....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Элла Серый Кот, схему в SCAD я имел ввиду.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2012
Сообщений: 5
|
Цитата:
1. Нажимаем на кнопку "Узловые нагрузки" ("Нагрузки на стержни", "Нагрузки на пластины"). 2. Задаем параметры нагрузки. 3. Нажимаем на схеме элементы (узлы, стержни, пластины), к которым приложены именно эти нагрузки. 4. Нажимаем "зеленую птичку ОК". 5. Повторяем энное количество раз для всех величин нагрузок из одной категории (например, постоянная, снеговая, ветровая, от оборудования.....) 6. Нажимаем кнопку "Сохранить/добавить загружение", пишем его название (постоянная, снеговая, ветровая...), выбираем порядковый номер и жмем ОК. 7. Повторяем пункты 1-6 для других загружений. С собственным весом - все попроще. Не забываем на панели отображение фильтров нажать кнопки отображения нагрузок и убеждаться в снятии всех нагрузок перед формированием нового загружения (если что тискать кнопку "Снять все нагрузки". Затем задаем РСУ, расчет и графический анализ усилий (после графического - формирование отчета). ЗЫ: Журавлева? Это ты? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Элла Серый Кот, уже что-то! Геометрия есть, жесткости есть, но - подпишите их для того что бы потом можно было выполнять фрагментацию по жесткостным характеристикам, и поставьте шарнирны как я уже выше написал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65
|
Не факт, что надо задавать жесткий узел при опирании стоек на фундамент. Элла, покажите узел I, да и IV. Хотя примыкания распорок и подкосов, скорее всего действительно, шарнирные.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
trezvo_pro, а какой тогда?! если упрощенно рассматривать эту систему - то это стержень ( консоль) заделанный в фундамент. Чисто связевые схемы для таких конструкций неприемлемы, на мой взгляд.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
trezvo_pro, как высчитывать будете жесткость этого шарнира? Посвятите, пожалуйста. Ну или просто ссылку на нормативную документацию. Буду благодарен.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
Цитата:
У меня вопрос: я создала нагружения от собств веса и от антенн, фидеров и пр. Посмотрите, пожалуйста, почему в каждом узле нагрузки стали одинаковые по 2 варианту, а в целом по 2му загружению (я нагрузки прикладывала в узлы) отображаются заданные мной нагрузки, все ли у меня верно?((( Последний раз редактировалось Элла Серый Кот, 18.01.2012 в 18:20. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Элла Серый Кот, 1) имя типа жесткости - это не значит что уголок L100х7 нужно подписать L100x7. Тут я имел ввиду что имя типа жесткости с привязкой к назначению конструктивного элемента - например - "стойки с отм. + .... до отм. + ...." , "распорки на отм. + .... ", "раскосы с отм. до отм". Это облегчит серьёзно работу в дальнейшем. 2) Шарниры с вертикальных стоек нужно убрать - у вас стержень стойки физически однороден и неразрезной. 3) нужно на панели визуализации нажать кнопки появления нагрузок.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
1.
Цитата:
2. Не могу убрать вертикальные пояса из схемы шарниров. Как??? 3. Кнопку уже нажала, устала, торможу слегка. Скажите, а как в скаде сейсмику и пульсацию посчитать - у меня 9 район. Я открыла вкладку дин. нагрузки, как-то тоже непонятно. Основные расчетные положения: Расчеты металлоконструкций башни выполнены с соответствие со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и СНиП II-23-81 “Стальные конструкции».Расчеты башни проводятся: 1-по первому ПС (по прочности, на расчетные нагрузки); 2-по второму ПС (по деформативности, на ветровые нагрузки). При расчете металлоконструкций (МК) башни учитываются следующие сочетания нагрузок: 1) Масса (собственный вес) МК башни и технологического оборудования, а также ветровое воздействие, соответствующее ветровому району. При этом направление ветрового воздействия принято перпендикулярно одной из граней башни и на ребро башни. 2) Масса (собственный вес) МК башни и технологического оборудования, масса гололедных отложений, соответствующих гололедному району, ветровое воздействие на покрытые гололедом элементы величиной 0,25 расчетного ветрового давления, , соответствующего ветровому району, температура окружающего воздуха -5 0С. При этом направление ветрового воздействия принято перпендикулярно одной из граней башни и на ребро башни. 3) Масса (собственный вес) МК башни и технологического оборудования, а также ветровое воздействие, соответствующее максимальной скорости ветра, превышаемой 1раз в 5 лет. При этом направление ветрового воздействия принято перпендикулярно одной из граней башни и на ребро башни. 4) Масса (собственный вес) МК башни и технологического оборудования, а также особая нагрузка от сейсмического воздействия с коэффициентами сочетаний согласно таблицы 2 СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах». Последний раз редактировалось Элла Серый Кот, 18.01.2012 в 19:39. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Надо бы в местах пересечения распорок с крестами разбить их, чтоб общий узел был. И диафрагмы добавить.
Вы учитесь, поэтому не бойтесь делать ошибки. Гораздо хуже ничего не делать. В случае чего Вас поправят. Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 19.01.2012 в 00:12. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
Подскажите, как задать ветер на диагональ? Нужно сохранять отдельный файл, в которой бешню поворачивать через Схема - Геометрические преобразования?
И у меня пульсационная составляющая не выходит - загружение создалось, а самих нагрузок нет( |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
Цитата:
Я не поняла как это... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
У Вас ветер скорее всего в узлы приходит, местных осей для узлов нету), поэтому два варианта:
- разложение на векторы вдоль осей координат ХиУ (см. рис) - действительно создать вторую схему, где развернуть башню относительно общей системы координат. Если прикладывать нагрузку к элементам (распределенную или сосредоточенную около узлов), можно повернуть местные оси уголков на 135 градусов, 45 и т.д., чтоб в просмотре GL полки уголков были параллельны граням башни, тогда местные оси поясов будут направлены под 45 град. к общим и нагрузку задать в местной системе координат. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
туда, где массы собираются (вертикальные нагрузки, указанные в загружении)
сейсмику Вы, я т.п. тоже собираетесь вдоль Х, У и под 45 град. задавать, поэтому в Направление нагрузки укажите 1 напротив Х и У и 0,707 напротив Х или У соответственно |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
зачем исправлять? это будет сейсмика вдоль оси Х общ. системы координат
создайте еще одно загружение на основе этого, только по У поставте 1 (сейсмика вдоль У) и третье с коэф. 0,707 по Х или У (сейсмика по диагонали) Ну или опять же можете для сейсмики по диагонали создать отдельную расчетную схему и повернуть схему на 45 град., а сейсм. загружение задавать по Х и У (единицы ставить напротив в окне косинусов)) Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 19.01.2012 в 17:32. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Offtop: я нажимаю клавишу принтскрин, создаю файл точечный рисунок, открываю с помощью Пэйнта и Ctrl+V, уменьшаю до 1300 пикселов и сохраняю как .tiff или архивирую
У вас гис, я бы поменял признак схемы (дерево проекта->опции->идентификационные данные проекта->тип схемы-5), для поясов задал бы направление Х1 вверх, назначил бы их 5 типом элемента. Может есть другой способ избавиться от ГИС, но я не могу сейчас чето придумать. По поводу масс, я так понимаю, в протоколе рассчета: в динамическом загружении (единственном) у вас не заданы загружения, которые будут переобразованы в массы (см. скрин) Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 20.01.2012 в 12:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Версия лайт не предназначена для расчетов в коммерческих целях.
А вы именно этим и занимаетесь. Ну и жлобы же в руководстве вашей фирмы сидят! Элла Серый Кот , вы попусту грузите форумчан вашими проблемами. Позиция вашего начальства ясна - купить хоть какую-то скадовскую лицензию как можно дешевле (ну - чтобы свою задницу прикрыть), а на деле - попытаться пользоваться пиратской версией SCAD. На форуме уже все это поняли, кроме вас. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
Не совсем так) Лицензия ими куплена для прикрытия. Скад легальный, ломаного вообще нету. Мы сами не проектируем ничего, у нас для этого есть подрядчики. Мы у них купили проект башни и потом навесили на нее доп оборудование и решили ее поставить в другое место (соответственно, другой ветровой район). Проектировщики за перепроверку запросили 30 тыс, и начальство решило, что раз у нас есть скад и есть девочка ПГС, вот пусть она и перепроверит, зачем деньги тратить. И пофигу, что я тут работаю второй месяц и башни вижу соответственно второй месяц в жизни, а в мои должностные обязанности входит работа с подрядными организациями. Народ, помогите мне доделать башню, прошу... Результат с ошибкой в посте №52.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Я лично против Элла Серый Кот ничего не имею. И никому не мешаю ей помогать.
Элла Серый Кот, так как поступаете вы (занимаетесь реальным проектированием едва зная SCAD и консультируясь на форумах!) - так не работают серьезные люди. Вы посмотрите сколько вы времени уже потратили. Вы на http://www.scadsoft.ru/address.shtml найдете адрес и телефоны московского представительства SCAD. Ведь вы же в Москве работаете. Вот и обращайтесь к ним за консультациями. (Намного быстрее результат увидите, чем на форуме у людей допытываться.) Вы слишком многого в SCAD не знаете. Вот и поучитесь, общаясь со знатоками вживую. Не беспокойтесь - там есть спецы занимающиеся проектированием реальных объектов. (В том числе - очень сложных объектов. Не всякому по плечу.) Ах да, консультации стоят денег. Но не таких уж и огромных. (Бесплатно на вас никто свое рабочее время тратить не обязан.) Вы ведь выполняете коммерческую работу в интересах фирмы. Вот пусть ваша фирма и платит! Offtop: И не надо стонать на форуме будто это нереально! Если очень надо - сделаете. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
Offtop: Leonid555, я уже звонила в СКАД. Час стоит 1 тыс.р., за свой счет надо подумать, стоит ли, потому что собственно проектированием я не буду тут заниматься, лучше фирму сменю; курс обучения состоит из 3 модулей, второй стоит 19 тыс. А со всем остальным я согласна. Все же мне нужно выдать результат сегодня, поэтому я постараюсь разобраться с вашей помощью (за которую очень благодарна). Offtop: В дальнейшем посмотрю по ситуации, возможно, и пойду поучусь, хотя в будущем я себя не вижу в проектировании.
Простите дуру, я не нашла в дереве проекта вкладку опции. Последний раз редактировалось Элла Серый Кот, 20.01.2012 в 13:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Вкладка опции находится не в самом дереве, а в верхней строке. Там же где и вкладки Проект, справка.
Сергей Козовник, будет проще и быстрее (ей же сегодня надо!) если вы всю эту работу сами за нее сделаете. А потом ей скинете - пусть смотрит. Элла Серый Кот, хотите перед своим жлобским начальством покрасоваться? Ну так давно бы сами наняли спеца, он бы вам сделал расчетную схему и объяснил - что и как. А вы тянули до последнего. Как и чем вы будете со спецом расплачиваться - ваше дело. Вы же все равно не собираетесь работать проектировщиком, ну и зачем вам SCAD? А из фирмы - бегите без оглядки. Что это за жлобы, пожалевшие 30 тыс. рублей заплатить в МОСКВЕ?! Последний раз редактировалось Leonid555, 20.01.2012 в 14:35. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
Что вы, читала конечно и вносила исправления. У меня на рабочем столе лежит 3 файла, возможно, я в разных версиях внесла изменения. Сч лишние удалю. А что, я что-то не исправила по замечаниям???
Иногда молчание просто хорошо отредактированный ответ.... Последний раз редактировалось Элла Серый Кот, 20.01.2012 в 15:18. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
хочется верить, что это не глупая ирония.
1. Поменяйте тип элемента для поясов с 4-го на 5-й 2. Поменяйте направление Х1, чтоб было вверх для тех же поясов 3. В том месте, где к распоркам примыкает диафрагмы, разбейте распорки и раскосы решетки на 2 элемента по узлу и сделайте так, чтоб и решетка и распорка сходились в одном узле. Затем для решетки и диафрагмы можно оставить 4-й тип элемента, а для распорки назначте 5-й и шарниры UX и UY в узлах, примыкающих к поясу |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
Нет, вы можете мне верить (это цитата с официального сайта Скад). Спасибо вам большое!
Все исправила кроме пункта 2. Не могу найти, где у меня задано это направление. Последний раз редактировалось Элла Серый Кот, 20.01.2012 в 17:20. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
1. Посмотреть на узел 87 из протокола (в нем как бы одна из проблем), увидеть, что он совпадает с еще одним, нажать на кнопку объединение совпадающих узлов.
2. Прошу прощения за дезу, шарниры вокруг UX вводить не надо, вместо них - по UZ. Еще раз сорри. Разницу определите сами и напишите в след. посту) 3. Выделить элементы поясов, оси Х1 которых направлены вниз -> вкладка Назначения ->Изменение направления местной оси Х1 стержней->Enter или ОК Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 20.01.2012 в 19:24. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
Я сегодня показала своему начальнику графический отчет в том виде, в котором он у меня был (с шарнирами по UX и UY), ясно видно, что в районе отметок с +8,0 до +16,0 пояса выгибаются, будем усилять. Все рекомендованные изменения внесу либо завтра, либо в пн, сегодня все уже сил нет. И да, спасибо огромное всем, и особенно вам, Сергей!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
Цитата:
clerical, посмотрите в посте №70 вложение, мб, посоветуется как правильно прочесть результаты, на что обратитить внимание. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Элла Серый Кот, Вы его ещё больше оцените когда пройдете квест до уровня назначений групп конструктивных элементов.
А за это Вам неуд. Надо при работе пересохранять файл неоднократно - как я писал выше. Обусловлено это тем что всё-таки иногда возникают трудно устранимые ошибки или поломка файла как такового аля total error. поэтому мой добрый Вам совет - геометрия построили - пересохранитесь отдельно, жесткости - тоже, загружения - аналогично.... а до сейсмики и пульсации - пока подождите.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Элла Серый Кот, постарайтесь прочитать литературу , которую выложил Leonid 555.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Элла Серый Кот, ваш SCAD версии лайт (у разработчиков он называется min) слишком много чего не может делать. В частности - он не проводит анализ устойчивости. Ну а раз уж он с РСУ не работает, то в нем нет постпроцессоров ни по подбору арматуры в ж.б. , ни по подбору стальных конструкций. Подробнее - см. http://scadsoft.ru/prices.shtml .
Ну и как вы с такой программой собираетесь проводит полноценный расчет вашей башни? Не связывайтесь вы с этим расчетом. А у начальства - валите все на недостаточность программы, которую они купили. (А сами - быстрее валите из такой фирмы.) |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
Цитата:
![]() Во избежание эксцессов нужно нанять проектную организацию, иначе кто ж потом за наше совместное творчество отвечать будет. Я просто для себя попробую добавить раскосы в призматической части вверху и возьму профиль поясов с отм. +8,0 до отм. +16,0 повыше (вместо 160*12 - 180*12). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Могу канеш и ошибаться, потому как сам живу и проектирую не в сейсмоопасном районе. Но насколько я помню я курсов, сейсмика надо брать по двум направлениям X и Y, и не ставить так косинусы 1 по всем трем осям. Ну и плюс с коэффициентом К из табл 3 СНиПа я с вами не согласен. Ну и плюс маленько причесал вашу схему. Читайте литературу и по СКАДу, и нормы про сейсмику (у вас ведь именно в ней такие перемещения гигантские). Схема сыровата.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Коэффициент для постоянных нагрузок от с.в. конструкций в сейсмическом загружении - 0,9, см. стр. 6 СП. Сейсмику можно было и по СП задавать. Предыдущий оратор Зезза прав, надо делать два загружения по Х и У и в каждом один коэффициент напротив того направления, по которому считаете.
В закладке Ввод параметров динамической нагрузки в обеих пульсационных загружениях из списка Номер и имя присоединяемого загружения удалите статические ветровые, там задаются только загружения, имеющие "вертикальную ориентацию" нагрузок.Offtop: ну и сформулировал же, сори, времени нету Вы уверены, что нагрузка от антенн передается именно в верхние узлы башни? может, чертежик скинете все же подробный Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 03.02.2012 в 13:08. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
Прошу прощения за то, что несвоевременно ответила на ваши сообщения, мне нужно было разобраться и подумать.
Да, пожалуй, у меня башня упала (паремещения в узлах 115 мм, а, кстати, сколько допустимые?) из-за того, что я брала сейсмику по 3 направлениям, я приложила другие нагрузки и почувствовала разницу. Zezza, спасибо за схему. Но я помню, несколькими постами ранее мне посоветовали убрать шарниры с поясов и оставить пояса неразрезными...Чему верить? Сергей Козовник, чертежик есть, он на первой странице темы. 2 антенны диаметром 1,8 м дополнительно навешиваются в рядок по одной грани башни на отм. +30,0 м. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125
|
Меня насторожили деформации от собственного веса в Вашей схеме. Задавая жесткость элементам, Вы, наверное случайно, для некоторых элементов выбрали материал железобетон, вместо стали
![]() Также у Вас разные типы КЭ, возможно имеет смысл задать одинаковый тип КЭ (5 или 4) для всех элементов башни. И шарниры в примыканя распорок к поясам, наверное нужно убрать. Тип решетки верхней части башни странный, вряд ли в один узел сойдутся два раскоса и если в крестовой решетки раскосы соединяются или болтом или сваркой в месте пересечения должен быть узел. Непонятно с нагрузками от собственного веса, если Вы используете кнопку автоматического учета веса, то: во-первых, куда делись нагрузки с распорок и раскосов пирамидальной части башни, во-вторых, нужно изменить материал с железобетона на сталь и заново перезадать нагрузку от собственного веса. В статическом ветре я не увидел нагрузок от антенн. Когда пульсация ветра рассчитывается автоматически в СКАДе, нельзя раскладывать ветер по осям Х, У (направление ветра на ребро), так как при задании пульсационной нагрузки, Вы должны выбрать только одно направление ветра или Х или У. В случае ветер на грань, (нагрузка по оси Х), учитываются только формы колебания в направлении ветра (в плоскости параллельной оси Х. В случае ветер на ребро, (нагрузка по оси Х и У), какое направление ветра в СКАДе бы вы не выбрали, будут учитываться одновременно две формы колебания, (в параллельной и ортогональной плоскостях оси Х). Для правильного учета пульсационной оставляющей ветровой нагрузки нужно Вашу схему повернуть на 45 град. и задать направление ветра на ребро или по оси Х или по оси У, без разложений. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
Меня тоже.
Цитата:
Цитата:
Я задавала (прилож в узлы на отм. +30.0 м). Zezza, все остальное учту. Думаю закончить этажерку и перестроить башню с нуля. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125
|
Тогда, наверное, Вы забыли приложить ветровую нагрузку на призматическую секцию башни?
Цитата:
Со мной могут не согласиться гуру расчетов башен ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 18.12.2011
г. Москва
Сообщений: 76
![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе | Port | SCAD | 1 | 05.02.2007 12:03 |
Более 10-ти загружений в скаде | Askerovich | SCAD | 33 | 05.07.2005 11:55 |