Какой фундамент устроить?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Какой фундамент устроить?

Какой фундамент устроить?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2006, 06:03 Какой фундамент устроить?
#1
Dave

ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
 
Регистрация: 03.03.2006
ХМАО
Сообщений: 13


Проектируется небольшой одноэтажный магазин (Стены - блоки "СИБИТ", перекрытия по металлическим балкам, полы - по грунту, кровля - скатная, стропильная) в торце существующего жилого дома из сборного ж/б по серии 112. Фундамент дома свайный, с ж/б оголовками. Грунт основания - песок мелкий. Магазин почти впритык к дому. Глубина промерзания - 2.8 м. Какой фундамент устроить? Свайный? Из каких свай? Забивные не подойдут, так как надо делать слишком большие консоли. Какой? Посоветуйте.
Dave вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2006, 06:15
#2
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


:? свайный под такоую легкую конструкцию... мне кажется плиту надо делать или ленту мелкозаглубленную...
v_alex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2006, 10:59
#3
Dave

ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
 
Регистрация: 03.03.2006
ХМАО
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от v_alex
:? свайный под такоую легкую конструкцию... мне кажется плиту надо делать или ленту мелкозаглубленную...
А глубина промерзания?
Dave вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2006, 11:33
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Буронабивные сваи, ИМХО, самое дешевое решение. Минимального диаметра и длины. Если пристройка небольшая в плане, может хватит и 4-х штук по углам.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2006, 15:58
#5
Никита В.

CAD Operator
 
Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Сообщений: 389


Цитата:
Сообщение от vv_77
Буронабивные сваи, ИМХО, самое дешевое решение. Минимального диаметра и длины. Если пристройка небольшая в плане, может хватит и 4-х штук по углам.
Согласен. Данное решение является наиболее разумным, но тока при непучинистых грунтах!!!!!!!!!!!!!
__________________
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2006, 16:10
#6
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
Забивные не подойдут, так как надо делать слишком большие консоли.
Так свайное поле надо делать. Кусты свай, а по ним ростверки и плиту. И дело с концом. А длина свай должна быть такой чтобы дойти до материка. Причём здесь 2,8? Нужно заказать геологию: 3-4 скважин по 60м.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2006, 16:58
#7
Dave

ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
 
Регистрация: 03.03.2006
ХМАО
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от vv_77
Буронабивные сваи, ИМХО, самое дешевое решение. Минимального диаметра и длины. Если пристройка небольшая в плане, может хватит и 4-х штук по углам.
А на каком расстоянии от существующего жилого дома можно бурить под буронабивную сваю?
У меня была книга по устройству ф-тов вблизи существующих зданий, но я ее не могу найти. Там были прописаны расстояния от сущ. здания до свай строящегося здания. Если кто-то знает, скажите!
Dave вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2006, 17:00
#8
Dave

ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
 
Регистрация: 03.03.2006
ХМАО
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Никита В.
Цитата:
Сообщение от vv_77
Буронабивные сваи, ИМХО, самое дешевое решение. Минимального диаметра и длины. Если пристройка небольшая в плане, может хватит и 4-х штук по углам.
Согласен. Данное решение является наиболее разумным, но тока при непучинистых грунтах!!!!!!!!!!!!!
Грунты непучинистые. Но 4-х свайбудет маловато.
Dave вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2006, 17:06
#9
Dave

ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
 
Регистрация: 03.03.2006
ХМАО
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Perezz!!
Цитата:
Забивные не подойдут, так как надо делать слишком большие консоли.
Так свайное поле надо делать. Кусты свай, а по ним ростверки и плиту. И дело с концом. А длина свай должна быть такой чтобы дойти до материка. Причём здесь 2,8? Нужно заказать геологию: 3-4 скважин по 60м.
Нихрена себе! У меня есть изыскания, правда не конкретно на месте строительства, а метрах в двухстах. До какого материка? У нас на 20-30 м голимый песок.
Dave вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2006, 14:35
#10
LENIN

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.02.2006
Тула
Сообщений: 44


Метрах в двустах не пойдет, т.к. минимальное расстояние от скважины до строящегося здания 5 м. И что за "голимые пески".
__________________
Мало уметь вести себя, надо ещё знать – куда.
LENIN вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2006, 14:49
#11
gest

GEODATA Engineering S.p.A.
 
Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 692


Буроинъекционные висячие сваи, даже в
Цитата:
У нас на 20-30 м голимый песок.
без проблем воспримут нагрузку от проектируемого здания (тем более она наверное мимиальная), по верху связать в ленточный в ростверк, только для обеспечения совместной работы.
Бурение возможно произвести практически вплотную к дому, 30-40 см, чтобы только смог подойти вращатель буровой.
По прилежащему зданию, какой тип фундамента, какое состояние здания.
Для гарантированного обеспечения сохранности прилежащего здания вывесить его на сваях Ф150-180 мм.
gest на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2006, 07:32
#12
Dave

ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
 
Регистрация: 03.03.2006
ХМАО
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от LENIN
Метрах в двустах не пойдет, т.к. минимальное расстояние от скважины до строящегося здания 5 м. И что за "голимые пески".
А что делать? Не мы такие. Жизнь такая. Голимые пески - пески мелкие.
Dave вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2006, 07:42
#13
Dave

ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
 
Регистрация: 03.03.2006
ХМАО
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от гест
Буроинъекционные висячие сваи, даже в
Цитата:
У нас на 20-30 м голимый песок.
без проблем воспримут нагрузку от проектируемого здания (тем более она наверное мимиальная), по верху связать в ленточный в ростверк, только для обеспечения совместной работы.
Бурение возможно произвести практически вплотную к дому, 30-40 см, чтобы только смог подойти вращатель буровой.
По прилежащему зданию, какой тип фундамента, какое состояние здания.
Для гарантированного обеспечения сохранности прилежащего здания вывесить его на сваях Ф150-180 мм.
Фундамент прилежащего здания свайный с ж/б оголовками.
Что значит "вывесить"?
То есть ограничений по устройству буронабивных свай нет?
Dave вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2006, 09:52
#14
gest

GEODATA Engineering S.p.A.
 
Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 692


Если фундамент прилегающего дома свайный, "вывешивать" (т.е. передавать всю нагрузку от здания на сваи смысла нет) нужно посчитать на взаимное влияние сваи проектируемого дома и существующие.
gest на форуме  
 
Непрочитано 04.09.2006, 04:19
#15
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


To Dave.
Пристроенный к многоэтажному дому одноэтажный магазин можно выполнить на малозаглубленной фундаментной плите или малозаглубленных железобетонных ленточных фундаментах.
Такое решение безопасно и надежно при наличии практически непучинистых песчаных грунтов.
Невозможно выполнить буронабивные сваи в песчаных грунтах (осыпание стенок скважин), забивные исключаются из-за близкого расположения жилого дома.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2006, 05:02
#16
Dave

ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
 
Регистрация: 03.03.2006
ХМАО
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Lev_37
To Dave.
Пристроенный к многоэтажному дому одноэтажный магазин можно выполнить на малозаглубленной фундаментной плите или малозаглубленных железобетонных ленточных фундаментах.
Такое решение безопасно и надежно при наличии практически непучинистых песчаных грунтов.
Невозможно выполнить буронабивные сваи в песчаных грунтах (осыпание стенок скважин), забивные исключаются из-за близкого расположения жилого дома.
Мне же надо ниже глубины промерзания заложиться. То есть на 3 метра. А это дорогое удовольствие.
А если при устройстве буронабивных свай не извлекать сваю-оболочку?
Dave вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2006, 11:37
#17
gest

GEODATA Engineering S.p.A.
 
Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 692


Почему невозможно выполнить бурение скваин? Осыпание стенок можно легко предотвратить, обратным вращением шнека буровой и затиркой бентонитовой смесью.
gest на форуме  
 
Непрочитано 04.09.2006, 17:17
#18
vel


 
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89


У нас в Казани применяют закрытые сваи оболочки из стальных труб с последующим заполнением бетоном. Погружение выполняют пневмовибропогружением. Такие сваи выполняли даже внутри существующего дома; погружаются как в пески, так и в глинистые грунты.
vel вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2006, 21:15
#19
gest

GEODATA Engineering S.p.A.
 
Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 692


Да только в таких плохих грунтах сваи будут работать в основном по боковой поверхности, имхо в данном случае они будут малоэффективны.
gest на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2006, 05:29
#20
Dave

ДАВАТЬ СТРАНЕ НЕФТЬ
 
Регистрация: 03.03.2006
ХМАО
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Гест
Да только в таких плохих грунтах сваи будут работать в основном по боковой поверхности, имхо в данном случае они будут малоэффективны.
А разве, в основном, сваи работают по-другому?
Dave вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2006, 07:55
#21
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


[quote] Lev_37 :
To Dave.
Пристроенный к многоэтажному дому одноэтажный магазин можно выполнить на малозаглубленной фундаментной плите или малозаглубленных железобетонных ленточных фундаментах.
Такое решение безопасно и надежно при наличии практически непучинистых песчаных грунтов.
Невозможно выполнить буронабивные сваи в песчаных грунтах (осыпание стенок скважин), забивные исключаются из-за близкого расположения жилого дома.


Мне же надо ниже глубины промерзания заложиться. То есть на 3 метра. А это дорогое удовольствие.
А если при устройстве буронабивных свай не извлекать сваю-оболочку?
Цитата:

...Lev_37 прав....а что мешает?.проверь влияние фундаментов...с учетом глубины заложения существующего...
[/code]
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2006, 09:01
#22
gest

GEODATA Engineering S.p.A.
 
Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 692


2Dave Все зависит от нагрузок и от длины свай, на коротких сваях, практически вся нагрузка воспринимается лобовым сопротивлением, на сваях большой длины работает в основном по боковой поверхности и на "лоб" приходит уже минимум нагрузки.
gest на форуме  
 
Непрочитано 06.04.2007, 18:25
#23
Andrei_ka

архитектор
 
Регистрация: 14.09.2005
Чебоксары
Сообщений: 47


Здравствуйте, у меня такая трабла. Курсовик есть по расчету фундаментов, сам вообще практически ничего не соображаю в них, хотелось бы спросить вот что:
1. Если нормативная глубина промерзания грунта равна 1,6 метра, а расчетная 0,96м, то на какую глубину мне надо закладывать фундамент мелкого заложения?
2. На приаттаченной картинки - мое задание по курсовой. Там комбинированная конкструктивная схема здания - есть и жб каркас, а есть и просто несущая стена (пристрой), там же есть подвал. Соответсвенно отметка подошвы фундаментов (всех) должны быть на одной отметке? или где подвал - глубже, а где его нет - глубина заложения меньше?

P.S. Просто препод - пожилой человек, и объясняет непонятно, говорит, что надо заложить на 1 метр, а где подвал - глубже, исходя из задания. Но у меня почему то возникли сомнения.
[ATTACH]1175869546.jpg[/ATTACH]
Andrei_ka вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2007, 00:18
#24
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177


Преподов лучше слушать ...
koster вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2007, 01:10
#25
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177


А какие сомнения-то?
koster вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2007, 01:20
#26
Andrei_ka

архитектор
 
Регистрация: 14.09.2005
Чебоксары
Сообщений: 47


А сомнения такие:
в прошлом семестре я защищал курсовую по ЖБК декану, и нарисовал фундаменты под колонны и ленточный на разном уровне, а он мне сказал, что фундамент под одну отметку заводят...

Кстати то что непонятно я спросил в 2-х вопросах. В них и сомнения, если не понятно.
Andrei_ka вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2007, 01:52
#27
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177


1. подошва фундамента ниже расчетной глубины промерзания, кроме некоторых случаев по геологии (скальные грунты, крупные пески).
2. можно на разных отметках, но исходя из геологии. может подошва разовьется.

а почитай гл. 12.2 СП 50-101-2004 Глубина заложения фундаментов - блин, 3 страницы всего.
koster вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2007, 08:46
#28
Andrei_ka

архитектор
 
Регистрация: 14.09.2005
Чебоксары
Сообщений: 47


Спасибо... Вопрос путсяковый был для вас...и я понимаю, что надо и самому было бы искать, но на форуме ответят, даже по такому вопросу, быстрее на порядок, нежели я сам что-то найду... Ведь я даже спрашивал у ПГС-ников, и они мне однозначного уверенного ответа никто не давал.
Andrei_ka вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2007, 09:47
#29
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


По типку
[ATTACH]1175924822.jpg[/ATTACH]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Какой фундамент устроить?