| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
буронабивные сваи
конструктор в проектной фирме
г. Екатеринбург
Регистрация: 02.05.2006
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 37219
|
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Метровая свая "не в питере"
![]() ![]() ![]() У нас на объекте однажды б/н сваи на 40 см ушли... как бороться с эксцентриситетом будешь??? Трещиностойкость сваи надо считать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Не стоит такую вещь делать без четкого понимания работы такой сваи, если грунты позволяют, а базу сделать шарнирную или другие конструктивные мероприятия по снижению моментов то вполне возможно, а что у кого-то в екб есть такие буровые установки? Только в скальник надо забуриться еще примерно на полметра, а вот возьмет ли буровая с таким шнеком скальник? сомневаюсь. Раньше даже серия была на сваи-колонны, т.е. одна свая является и колонной правда только для сельских зданий по-моему одно-двухтажных. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ. Регистрация: 27.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 78
![]() |
Даже при условии проведения правильного расчета и при условии, что буровая установка позволяет делать такие скважины всегда не исключен случай, что свая сместиться в сторону при бурении. И тогда при такой большой нагрузке появление эксцентриситета меняет всю схему работы конструкции. И даже шарнирное сопряжение не спасет
![]()
__________________
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов. |
|||
![]() |
|
||||
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 692
|
2Inner полностью поддерживаю, тем более что СНиП производства работ даже дает предельные величины этих смещений и в реальности они могут их значительно превышать, попали на рельс или плиту, шнек съехал в сторону и вот вам эксцентриситет.
ИМХО 3-4-е сваи объединенные в ростверк минимальной толщины, и вероятнее всего будет дешевле одной метровой сваи. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
![]() |
на мой взгляд, помимо вышеупомянутых проблем с таким фундаментом есть еще одна серьезная проблема: сам принцип опирания здания на отдельные фундаменты. Если для одноэтажного производственного здания с шагом 9х18 это оправданное решение, то для многоэтажного - источник проблем (по собственному опыту). При малейшей неравномерной просадке каркас будет деформироваться, перегородки и ограждающие конструкции трескаться. Тем более, что судя по несущей способности в 420т при диаметре 1м опирание явно не на скалу. Отдельные колонны изящней, но общий монолитный ростверк или плита - дуракоупорней и безопасней.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224
|
Проектировали подобное пять лет назад. Проект реализован. Магазин - ангар 40 х 84 метра. Колонны ж.б. шаг 12 х 20м. Покрытие металл. фермы + профнастил. Крайние ряды колонн связаны общим ростверком, под средние - одиночные ростверки. Нагрузка на сваю - 80 тонн. Сваи Бауэр диаметр 62см длина 30м. Геология дрянь - прослойки песка и ила ровными слоями по 3-5 метров до глубины 25 метров. Найти аргументы, почему вместо одной сваи нужно две или три не получилось.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор в проектной фирме Регистрация: 02.05.2006
г. Екатеринбург
Сообщений: 27
|
Самое главное: геология- большой слой насыпного грунта- строительный мусор, скальные обломки и т.д. В основании-скала. глубина свай от3 до 8м. В Екатеринбурге есть жилой дом, колонны стоят на б/н сваях диаметром 1500мм. Сваи бурят по технологии фирмы "Бауэр" или говорят есть еще "Мостотряд".
|
|||
![]() |
|
||||
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Сообщений: 389
|
Вся прелесть подобных свай в экономии арматуры (можно не делать вааабще или только в верхней части).......
А вообще надо нескоко вариантов разработать и сравнить по всем показателям!!!!!!!!!!!!
__________________
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Если сваи длиной до 8м - то эксцентриситеты обусловленные производством работ - мелочи жизни... ИМХО - вполне не плохой вариант если здраво оценить и сконструировать сам узел операния колонны на сваю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
![]() |
Цитата:
буровая установка С-40 CASAGRANDE Габариты в рабочем положении: - длина 10-11,2 м; - ширина 4,34 м; - высота 21,60м; Вес в рабочем положении 85тн. Вес в транспортном положении 39 тн. Удельное давление на грунт 0,89кг/см2 Угол поворота башни 3600 База ширина/длина 4,34м / 4,31м Ширина гусеницы 0,8м но немогу найти нужную мне информацию... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2007
Киев
Сообщений: 47
|
посмотри на этом сайте фото http://www.burovik.com/docs/eng/casagrande.html#
и примерно представишь габарит подхода к сущ. зданию |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2006
Екатеринбург
Сообщений: 2
![]() |
Цитата:
[ATTACH]1181280361.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 07.06.2007
Новокузнецк
Сообщений: 74
|
Всё зависит от длины сваи. Очень сложно проконтролировать прочность бетона по всей высоте. На КМК в Новокузнецке такие сваи делали в обсадных трубах, которые остались в грунте. Для таких нагрузок (300-400 тонн)8 я бы не советовал рисковать и выполнил ростверк на нескольких сваях меньшего диаметра. А вообще-то буронабивные сваи выполняются по импортной технологии и всё равно нет гарантии.
|
|||
![]() |
|
||||
Почесал череп слоновой кости....
Вот на кой хрен нужно к существующему строению подтаскивать тяжелую технику и тряску устраивать ? Простая буровушка Ф500 или 630 спокойненько забуривается на пол-метра в скалу. Быстро, спокойно и не дорого. По 2 сваи соединили балкой - ростверком. И хренячьте дальше что хотите! А дыры большого диаметра делать не советую - рабочие туда падают :shock: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
![]() |
Здраствуйте Сергей Иванович. Рад что постепенно география форума увеличивается на восток...
![]() |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Пособие по проектированию железобетонных ростверков .... к СНиП 2.03.01-84 - примечание к п.1.1 свайные фундаменты из двух свай рекомендуется применять только в каркасных бескрановых зданиях при условии расположения свай в створе пролета здания и величине эксцентриситета приложения нагрузки в перпендикулярном направлении не превышающей 5 см. Просветите меня почему одиночную сваю армируют только вверху. Как мне кажется надо заанкерить арматуру за границу условного защемления сваи, что может датьармирование на всю длину. У нас на сложной площадке (был карьер. засыпан конским навозом и отвалами мусора) главспец принял такие сваи, теперь нашему отделу (подготовки строительства) один г-рой - сплошные техрешения. Там шнек ушел на 500 мм, здесь недобурились до отметки встали и все. Лучше 3 шт. диаметром 600 , с армированием на всю длину (забуриваются в несущий слой 2-3 м). Ведь де-факто получились 24 м колонны :shock: . Или я не прав???
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() А по вашему вопросу ничего к сожалению сказать не умею :roll: |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
yarrus77
а почему такое скудное армирование? А если не читая Сорочана (стр.161) использовать СНиП 2.02.03-85 п.3.7 + случайный эксцентриситет? Тут попахивает (не считая конского навоза) армированием на всю высоту. зы.А отопление альтернативным методом решено (процес разложения сопровождается выделением тепла)? ![]()
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
yarrus77
я бы поставил 5 стержней вместо 4, будет удобнее, круглее так сказать каркас.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
ну и что теперь делать, главспеца застрелить :evil: мне досталось вести этот объект после того как один из работников уже принял доркументацию к производству работ. Попади она мне в руки на начальной стадии - пинал бы долго народ, хоть у нас с проектным институтом и так дела не важны. :? :?:
|
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
yarrus77
Цитата:
Цитата:
посчитать, ежели шо не так - заменить.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
пасодют, слава богу не меня, а ГИПа да главспеца, но дело в том что на бабки попадем мы если что. кстати подскажите пунктик норм, которым главспеца можно надежно осадить, ВСН применять? там технология подходит к нашим сваям? кстати яприкрепляю ростверки посмотрите на картину репина.
[ATTACH]1190273521.dwg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
А где бы пример расчета подобного увидеть. я работал с 4-мя разными глав спецами и главконструкторами - как то плохо они относились к подобным решения. а в лит-ре я искал, нашел только в рук-ве расчет защемленной в грунте сваи.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А сваи у вас как будут делаться? по какой технологии имею в виду. Может стоит их просто в обсадную трубу загнать? на трение по боковой поверхности они у вас практически не работают - основная несущая способность по пятке. Так что это вас избавит от лишней головной боли (Армирование тогда не нужно будет на всю длинну).
|
|||
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
ЛИС
Цитата:
Цитата:
MLG Цитата:
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
обсадные, я так понимаю, неизвлекаемые. Сложность в том что много мусора (кирпич, коммуникации, бетони т.п.) плюс свайщики нехотят обсадные пока стенки стоят (понятно экономят). Если извлекаемые тогда не понимаю (не знаю) почему армировать не надо.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
пока писал - все написали :? . по факту уже часть набурили и не хотят обсадные - как доказать что армировать надо полной, так чтобы не отбились, т.е. при помощи норм и надо ли это делать - ГИП, главспец подписи поставили.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
В этом документе речь идет о "гибких" сваях, в проекте соотношение диаметра к длине меньше. думаю лучше руководством бить - в смысле про колонну 24 м длиной шарнир в основании и заделка вверху и задавать вопрос про эпюру моментов в свае.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
РСН 263-74 "Указания по проектированию, устройству и приемке фундаментов из буронабивных свай".
Рекомендации по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор-колонн.- такое у вас действует? ЛИС Цитата:
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104
|
Цитата:
2ЛИС: минимальный процент? а почему свая не может быть бетонной? |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
MLG
Цитата:
Цитата:
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104
|
2ЛИС: дык на том месте где изгибаемый арматура и стоит, а ниже - только сжатие
4 и 6: думаю где-то метр. тогда моменты в сваях будут мизерными. работа ростверка как основания ни при чем при передаче усилий от колнны на сваи. может только уменьшить рекцию от свай |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
MLG
Цитата:
Цитата:
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104
|
4 и 6: по вашему размер сечений не вдияет на жесткость конструкций? или жесткость конструкций рамы не влияет на перераспределение моментов?
про ростверки непрально выразился, сорри. имел ввиду, что моменты в сваях, передаваемы в опорном узле от колонны, и работа ростверка как основания - две разные вещи |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
MLG
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Что касается стойки/висячие, то в предосталвенной гелогии эти сваи только пяткой упираются в нормальные грунты. Что касается трения по боковой поверхности, то насыпные грунты и конский навоз вряд ли что-то дадут. скорее всего диаметр свай из этих условий и принят , чтобы площади поверхности пятки хватило на всю нагрузку. Некое подобие столбчатого фундамента, только заглубленного. потому и можно считать как сваю стойку. В любом случае при опирании длинной сваи на более прочные грунты при малейшем эксцентриситете возникает момент, потому что слабые грунты не держат по боковой поверхности (может я и не прав, но сичтая механика процесса так показывает). |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Просто в рекомендациях говорится и про БИ сваи большого диаметра (читайте БН). :wink: Цитата:
Как уже неоднократно писали в этой теме - расчеты покажут. :wink: |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 114
|
Сваями никакими никогда не занимался, имею только общие понятия.
Но вот СЛУЧАЙНО на работе нашел часть проекта свайного фундамента, и возник Вопрос: -ПОЧЕМУ НИЗ СВАИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ? Спросить автора проекта нет возможности, с ними не знакомы. Кто из форумчан делает такие сваи и чем обьясняется данное решение? Кстати, обьект уже построен, -8-ми этажная гостиница. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В выложенном в п. 66 проекте б/н сваи выполнены по типу свай-колонн с защемлением их на 2 м ниже плиты в песчаном грунте. В работе фундаментной плиты они практически не участвуют – при расстоянии межу сваями-колоннами от 4,4 до 7,2 м и ширине плиты 24 м этот вариант трудно отнести даже к КСП – в данном случае соотношение будет не 15% плита и 85% сваи, скорее наоборот. Роль «свай» в уменьшении осадок – никакая, т.к. при ширине плиты 24 м и длине «свай» 2 м НДС под сваями будет такое-же, как и по подошве (коэффициент рассеивания напряжений будет 1,0 ). Но часть нагрузки от колонн будет передаваться на песчаный грунт, позволив тем самым снять определенные проблемы с продавливанем плиты.
Именно из соображений того, что это фактически не «сваи», а защемление свай-колонн, но продолженное в грунте – их и заполнили до верха плиты к/б, а выше – нормальным бетоном. |
|||
![]() |
|
||||
инженер ПГС Регистрация: 25.10.2007
Украина
Сообщений: 38
|
Только это внешнее армирование поработает 2-3 года. Металл от земли надоотделить (в принцыпе есть такие трубы с внешним защитным покрытием, но сваи будут золотые)
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-мостовик Регистрация: 17.04.2007
Москва
Сообщений: 119
|
Пришел проект на рассмотрение:
Буронабивные жб сваи с гидроизоляцией на всю длину свай. Возник вопрос: как они собираются делать гидгоизоляцию свай? И собственно зачем? Они прислали в ответ чертеж: Свая с обсадными трубами ПВХ Rehau и с заглушкой снизу. Объясните, ЗАЧЕМ такое может быть? ПС: Проект отправили обратно, а может там глубокий смысл?
__________________
С уважением ко всем, Кет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-мостовик Регистрация: 17.04.2007
Москва
Сообщений: 119
|
Опора на двух сваях (не помню на какую глубину, но небольшую) под трубы с керосином или что-то типа этого.
Грунты - суглинки тугопластичные, неагрессивные, слабопучинистые. Нормальные в общем. Грунтовых вод нет.
__________________
С уважением ко всем, Кет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-мостовик Регистрация: 17.04.2007
Москва
Сообщений: 119
|
Защитный слой 35см точно есть. Бетон не помню какой.
Искала: гидроизоляц*+сва* Ничего подходящего. Везде обсуждается в основном гидроизоляция оголовков свай или ростверка... Дайте ссылочку, если где-то обсуждалось. На счет керосина я не уверена, но точно какое-то топливо (наверное для самолетов ![]() Но при чем тут топливо и слабоагрессивная среда для бетонов? Ведь сваи не в топливе, а в грунте? Или это для учета ЧП (типа аварий)? Может нормы есть какие? Объясните, плиз.
__________________
С уважением ко всем, Кет |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Сложно гадать за проектировщиков, что они имели в виду, но вполне возможно, что это связано, с тем, что нефтепродукты, в особенности керосин, солярка имеют способность глубоко проникать в тело железобетонных конструкций и изменять его механические свойства (http://www.praspan.ru/?id=1225).
Авиационный керосин - один из основных видов горючего, используемого в авиации. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-мостовик Регистрация: 17.04.2007
Москва
Сообщений: 119
|
Цитата:
А гидроизоляция сваи целиком вызывает большой вопрос, особенно, когда вначале не был указан ни материал свай, ни гидроизоляции, да и арматура по-моему тоже. Что заставило сильно усомниться в квалификации организации. Так у меня вопрос все же сохранился: почему нужно защищать сваи от действия топлива, если они собственно не соприкасаются.
__________________
С уважением ко всем, Кет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 6
|
Добрый день!
Считаю несущую способность по материалу буро-набивной сваи, диаметр 800 мм, длина 1,7м. бетон В25, армирование 8d20 АIII. Согласно "Руководство по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор-колонн"по формуле 9 Fб,ств = 0,1φ·(vδ1vδ2vδ3RδAδ + Ra,cАа), получается несущая способность около 80т. Смущает коэф-т 0,1 который снижает НС в 10 раз, что он учитывает, раз такой запас? Это я к чему, запроектировано 3-х этажное каркасное монолитное здание, под него были запроектированы столбчатые фундаменты. Приехали строители, им не захотелось копать, решили сделать буро-набивные сваи, 1 шт. под одну колонну. попросили пересчитать, считаю и не выходит 1 свая под 1 колонну. Максимальная нагрузка N= 180т, Q = 4т, M = 5т*м. Помогите пожалуйста разобраться с расчетом НС сваи, может я считаю неправильно, т.к. P.S. основание Скальный грунт порфиритов прочный Rc = 60МПа |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Свая диамеиром 0,8 м и длиной 1,7 м очень напоминает обычный столбчатый фундамент ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Свая коротковата ф800мм длина 1700мм, более подходит: обычный фундамент с круглой подошвой. Бок практически не работает. Название только по способу изготовления. Расчет по бетону на внецентренной сжатие, ну и на устойчивость с напряжениями в круглой подошве. Среднее напряжение в подошве 360тс/м2
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
А по хорошему пошлите строителей в пешее эротическое путешествие. На глубину 1.7м в тягость копать))). Бурить наверное шнеком хотят, а зачищать забой чем будут? Там наверное насыпного грунта до скалы. Обычный фундамент нужен. Загоните ихнюю инициативу в непроходной расчет))).
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Может они пытались копать да лопаты погнули .. решили бурить ))))))))