Как расчитывается эвакуация по открытой лестнице в предприятии торговли?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как расчитывается эвакуация по открытой лестнице в предприятии торговли?

Как расчитывается эвакуация по открытой лестнице в предприятии торговли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2012, 09:14 #1
Как расчитывается эвакуация по открытой лестнице в предприятии торговли?
VMT
 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840

Суть вопроса: в СП "Эвакуационные пути и выходы" п.7.2.1 "... лестница с 1 до 2 ... этажа может быть открытой..., но учитываться в расчете путей эвакуации только для половины количества покупателей...".
У меня пять лестниц, в том числе открытая. Так что значит "для половины покупателей"? Я принимаю в расчете эвакуации суммарную ШИРИНУ всех лестниц 1-го типа и ПОЛОВИНУ ШИРИНЫ открытой лестницы. Я прав или нет?
Просмотров: 9965
 
Непрочитано 25.04.2012, 15:38
#2
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


нет не прав, читаем дальше :" а для эвакуации остальных покупателей следует предусматривать не менее двух закрытых лестничных клеток. "
читаем дальше пункт 4.2.4. того же СП : При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.
Т.е. при 5 лестницах,теоретически, эвакуация осуществляется только по 4ем, т.е. просчитывай каждый вариант, в каждом случае исключая одну лестницу
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 12:05
#3
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Причем тут дополнительная лестница?
Конкретно: торговый зал на 2-ом этаже 2500 м2. Количество людей вместе с обслугой - 880 чел. Требуется выходов: 880:165(потому,что 2 этаж)=5,3 пм, прибавим запасную 5,3+1,4=6,7 пм. У меня 5 лестниц, 4 - нормальные, 1 - открытая. Все по 1,4 метра. 1,4х5=7 пм. Вопрос: хватит или нет?
Открытая лестница для половины?(440 чел?) А все остальные по 110 по остальным лестницам? Или открытая должна быть шириной 2.8 метра?
VMT вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 12:14
#4
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


Давно уже не видел чтоб так считали. Рекомендую Флоутек(Эватек) с Блоком или аналогичные. Если нужно, поясню
Rey вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 12:47
#5
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Цитата:
Сообщение от Rey Посмотреть сообщение
Давно уже не видел чтоб так считали. Рекомендую Флоутек(Эватек) с Блоком или аналогичные. Если нужно, поясню
Поясни.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 13:42
#6
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Причем тут дополнительная лестница?
не нашел у себя слово "дополнительная", может не туда смотрю

Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Вопрос: хватит или нет?
Открытая лестница для половины?(440 чел?) А все остальные по 110 по остальным лестницам? Или открытая должна быть шириной 2.8 метра?
если что-то непонятно в моем ответе - -спроси


Цитата:
Сообщение от Rey Посмотреть сообщение
Давно уже не видел чтоб так считали. Рекомендую Флоутек(Эватек) с Блоком или аналогичные. Если нужно, поясню
присоединяюсь, очень интересно - поясни

Последний раз редактировалось сержант, 02.05.2012 в 13:43. Причина: орфография
сержант вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 13:55
#7
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
ри наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.
Мне пож.эксперт говорил, что каждая лестница должна иметь пропускную способность для эвакуации всех людей с этажа, т.к. может произойти так, что именно одна лестница в итоге и останется годной для эвакуации в случае пожара и прочего.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 14:45
#8
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
Мне пож.эксперт говорил, что каждая лестница должна иметь пропускную способность для эвакуации всех людей с этажа, т.к. может произойти так, что именно одна лестница в итоге и останется годной для эвакуации в случае пожара и прочего.
это не реально
сержант вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 15:15
#9
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


в зависимости от кол-ва людей.
А так лично я находил общую требуемую ширину лестн.марша и в соответствии с расстояниями определял кол-во лестн.клеток (минимум 2-е) и далее делил значение на кол-во эв.лестниц.
А так есть некоторые нюансы, как то расстояния до эв. выходов, которые мы принимаем согласно значениям в таблицах, но есть компенс.мероприятия, когда эти расстояния можно увеличивать за счет авт.дымоудаления, авт.пожаротушения и повышения степени огнестойкости огр.конструкций и подтверждая такую эффективность расчетами планировать кол-ва эв.лестн.клеток.
Вложения
Тип файла: pdf Соответствие путей эвакуации_Беларусь.pdf (425.2 Кб, 191 просмотров)
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 15:43
#10
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


arch.Wladek, а у вас в Беларуси, при расчете один выход разве не откидывают? просто во вложенном файле эвакуация идет по обоим лестничным клеткам при находящихся людях на каждом этаже более 50 человек..
расчет минимальной ширины выходов необходимо производить для каждого этажа (хотя можно конечно подогнать под общее количество)
сержант вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 16:08
#11
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


нет у нас принимается мин.2 эвакуационных выхода (есть условия при 1-м эв.выходе), а если по расстояниям до эв.выходов не хватает, то ищем место для дополнительной лестн.клетки. В торговых центра небольшого масштаба 2 лестн.хватало. Если утраивалась одна лестница Л2 (октрытого типа), то были еще мин.2-е закрытого типа (как того требовали нормы). Ну и ширина лестн.марша будет приниматься от наибольшего числа.
Все эти расстояния и размеры по эвакуациям хорошо проверять вместе с пож.экспертами, но такое не всегда получается. А так пока сколько делал замечаний по лестницам не было и расчетами подтверждались, хотя действовал, как выше описано.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 16:14
#12
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


странно, у нас так пункт 4.2.4. СП 1.13130 : При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.
странно, что у вас такого нет, а может внимательно посмотреть?
сержант вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 16:19
#13
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


нету.
3.6 Количество и суммарная ширина эвакуационных выходов определяется в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого рас¬стояния от наиболее удаленного места их возможного пребывания до ближайшего эвакуационного выхода.

3.9 Из здания, с каждого этажа и из помещения, внутреннего яруса этажерки (площадки), со сцены (эстрады), рабочей галереи и колосникового настила, из трюма, оркестровой ямы и сейфа ска¬танных декораций следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов, за исключением специально оговоренных случаев.
Допускается предусматривать один эвакуационный выход (дверь):...
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 16:28
#14
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


да, я тоже поискал. не нашел, у нас бы такое не прокатило..методика другая
Rey, долгожданные пояснения будут?
топикстартер что-то молчит..
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 17:45
#15
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


"Дополнительная" это и есть "кроме кождого из них". Меня интересует в большей степени методика расчета. Вполне возможно, что считаю примитивно. И что такое "Флоутек с Блоком"?
PS. Я в курсе норматива 220, 275 чел. на 1 пог.метр. Мне не нужны советы СКОЛЬКО надо лестниц. Меня интересует КАК эту лестницу вставить в расчет?

Последний раз редактировалось VMT, 03.05.2012 в 06:42.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 07:53
#16
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


Флоутек и Эватек программы для расчёта времени эвакуации компании sitis на сайте www.sitis.ru а Блок прграмка той же компании по расчёту времени блокирования эвакуационных путей. Я бы считал так: считаем по точкам у вашей спорной лестницы время блокирования ОФП этого пути эвакуации. И расчёт эвакуации по остальным лестницам (возиожно их и хватит для безопасной эвакуации). На основании этого расчёта и делается система организации эвакуации посетителей. В принципе получается расчитаем те же риски. Я ещё обычно считаю время прибытия пожарных подразделений и время локализации пожара. В общем так коротенько...
Методику расчёта времени эвакуации можно взять из приложений к методике расчёта пожарных рисков (Приказ МЧС № 382 от 30.06.2009)

Последний раз редактировалось Rey, 03.05.2012 в 12:08.
Rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 11:59
#17
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Спасибо за советы.
PS.Открыл приказ МЧС 183 и офигел. Лучше я по старинке.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2012, 09:55
#18
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


Так то если бы прог не было бы в личном пользовании, то сбацал бы такую же в екселе не очень трудно, за пару выходных успел бы
Rey вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2012, 13:31
#19
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


Если что обращайтесь посчитаем...
Rey вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2012, 14:34
#20
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


по хорошему именно специалист МЧС и должен в процессе проектирования помогать определять кол-во и прочее касательно эвакуации и пож.вопросов в целом. В гос.преоктных махинах помнится такие спецы сидели. В частных орг. как правило на этом всем экономят и вешают все на архов.
Хотя мы по сложным объектам обращаемся, но это все стоит денег, которые надо забивать в договора.
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 07:45
#21
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


После принятия Регламента мне "удалось" трижды попасть под экспертизу. НАШИ эксперты требуют именно расчет, а не ответ. Везде примитивно складываю погонные метры, расстояние между выходами - по формуле, и все, проблем нет. Похоже, что наши эксперты такие же спецы, как и я. Вопрос возник на "местном" уровне, но от ваших ответов-советов мы к единому мнению так и не пришли.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2012, 22:44
#22
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


У нас требуется расчет по эвакуации предоставлять при кол-во людей в здании 300 и более. А при меньших кол-вах это уже все на ваше усмотрение (не требуется). И пожарные принимают в расчет планы с расстановкой оборудования, т.к. расстояния меряется по проходам между ними.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 07:49
#23
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


В принципе если 300 человек выбегают с трудом то пишем в заключении в расчётах: рекомендуем ограничить количество посетителей до 280 человек и на входе устанавливают технологи турникет со счётчиком
Rey вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 05:44
#24
Serty65


 
Регистрация: 14.01.2008
Приморский край
Сообщений: 82


Уважаемые а у меня тоже вопрос по СП 1.13130 в разделе эвакуазионные пути написано "На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной
шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.
" Что значит понятие лестниц полностью криволинейных в плане, если у меня перепад отметок на пути эвакуации 1,5 м и из коридора через дверной проем выходим на площадку и под 90 градусов спускаемся по лестнице в другой коридор, она относится к понятию полностью криволинейная.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безимени-1.jpg
Просмотров: 74
Размер:	126.2 Кб
ID:	80623  
__________________
Архитектор
Serty65 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 10:16
#25
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


не относится
сержант вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 10:35
#26
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628


2Serty65/
У вас на лестнице в пом. 334 заужение марша в месте расположения колонны. Это не допустимо. На путях эв. не должно быть выступающих элементов.Лестничная клетка пом.335 странной конфигурации.
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 14:44
#27
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


К стати о криволинейных лестницах. В пункте 4.3.4. (СП 1.13130.2009) " на путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, ...", а в пункте 4.4.2 " Допускается уменьшать ширину проступи КРИВОЛИНЕЙНЫХ парадных лестниц в узкой части до 22 см;..." Так всетаки ДОПУСКАЕТСЯ или НЕ допускается?
VMT вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2012, 19:39
#28
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


не путайте пути эвакуации с парадными лестницами...хотя на самом деле определение парадной лестницы сложно найти...просто необходимо,я считаю, чтобы пути эвакуации не проходили по этим лестницам, хотя читайте далее профильные пукты - там есть отступления , но это как правило для одиночных рабочих мест


48) эвакуационный выход – выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;
49) эвакуационный путь (путь эвакуации) – путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

Последний раз редактировалось сержант, 21.05.2012 в 19:50.
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 06:56
#29
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Раздел, где находится пункт 4.4.2, называется "Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам". Сложно что либо перепутать. Где вообще найти определение "криволинейная в плане лестница"? Криволинейная в пределах одного марша?
VMT вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 08:57
#30
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


с "криволинейной в плане лестницей", мне кажется, как раз все понятно - конечно в пределах марша..
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 09:28
#31
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Еще про лестницы. В СП 1.13130.2009 пункт 7.1.18." Вкачестве второго эвакуационного выхода со ВТОРОГО этажа... допускается использовать наружные открытые лестницы...". В СНиП 31-06-2009 п.5,4 "Допускается устройство наружных открытых лестниц на высоту до 3-го ЭТАЖА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО." Мне нужно до третьего этажа и впереди маячит экспертиза. Рисковать или нет?
VMT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как расчитывается эвакуация по открытой лестнице в предприятии торговли?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании tusiko Архитектура 6 30.09.2009 12:45