Фундамент под 3х этажный домик рядом с существующем зданием
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под 3х этажный домик рядом с существующем зданием

Фундамент под 3х этажный домик рядом с существующем зданием

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.05.2012, 19:22 #1
Фундамент под 3х этажный домик рядом с существующем зданием
semikra
 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93

Всем добрый день. Нужны идеи по организации такого фундамента под коттедж (предварительная концепция предлагаемая заказчиком - см. фото) в стесненных условиях впритык к существущему зданию. Грунтовые условия "не очень хорошие"(см. фото), основные характеристики:
ИГЭ2-Суглинок текучий, с=7.1кПа, фи=7град, Е=3,8МПа.
ИГЭ3-Суглинок текучепластичный , с=10кПа, фи=5,71град, Е=7,1МПа.
ИГЭ4– Суглинок мягкопластичный , с=11кПа, фи=18,45град, Е=6,4МПа.

Идеи пока следующие:
- подходить ленточными фундаметами перпендикулярно сущ. зданию с определенным шагом, т.к. полностью выкопать траншею рядом не можем естественно, здание даст осадку...
- выполнить стену в грунте (опять же захватками), которая потом будет служить стеной подвала. Но здесь пока одни вопросы возникают, возможно ли и как организовать работу.

В любом случае фундамент нового здания ниже сущесвующего(предварительно сущ. строение имеет мелкозаглубленный фундамент, прибл. 600мм от уровня земли), что протеворечит требованию норм(фундаменты должны закладываться на одном уровне, а если закладываются, то допустимая разность отм. не должна превышать..... формула 5.5 СП22.13330.2011).
Что скажите специалисты?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж.jpg
Просмотров: 322
Размер:	86.9 Кб
ID:	79535  Нажмите на изображение для увеличения
Название: геология.jpg
Просмотров: 221
Размер:	72.1 Кб
ID:	79536  

Просмотров: 5990
 
Непрочитано 03.05.2012, 08:16
#2
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


отрезайтесь, и будет вам счастие)
niisk вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 08:57
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Cтенку разделительную сделать
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 09:18
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


противопожарные нормы почитали бы. да узнали бы мнение соседа, что он думает насчет ската кровли в его сторону. куда воде деваться из щели между зданиями? на шпунт явно заказчик денег зажлобит. а с такими грунтами без шпунта - играть в рулетку. тухлая затея 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 09:49
#5
kobyakov-vit


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 4


В подобных случаях сначала усиливают фундамент существующего здания, по данным грунтам можно буроинъекционными сваями или сваями РИТ, что бы перенести нагрузки на нижележащие слои, затем оградить шпунтом или "стеной в грунте" и после этого приступать к извлечению грунта из котлована, на всем протяжение работ необходимо вести мониторинг состояния существующего здания.
kobyakov-vit вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 10:26
#6
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Отсекаться стенками из свай/шпунта, потом делать новое здание. Но только затея дорогая будет.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
да узнали бы мнение соседа, что он думает насчет ската кровли в его сторону
Да наверное хозяин там один, потому и не думает.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 10:35
#7
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
<phrase 1=


Forrest_Gump, заказчик уже изначально отказался от шпунта. Чем больше набираюсь опыта в проектировании, тем больше поражаюсь нашим заказчикам. Сэкономят на нормальном участке строительства, на разработке архитектурного раздела(ограничиваются покупкой эскиза), попросят еще скидку на разработку конструкторского раздела, а потом в результате расплачиваются за все это на стройке, переплачивая огромные денежные средства....
По поводу стены в грунте - необходимо чтобы она в итоге была стеной подвала. Возможно ли вообще так? Или только вариант с отдельной стеной в грунте(в роли ограждения котлована) и далее уже фундамент?
Ну а с соседом видимо все договорено. А что не так с пожарными нормами(имеете ввиду о необходимости противопожарной стены между домами)?

Да и еще немаловажный факт, ИГЭ4-просадочный. Территория застройки потенциально подтопляемая

Последний раз редактировалось semikra, 03.05.2012 в 10:42.
semikra вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 10:38
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
По поводу стены в грунте - необходимо чтобы она в итоге была стеной подвала. Возможно ли вообще так?
Легко. Заодно можно будет отказаться от вертикальной гидроизоляции 8-))))))
Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
А что не так с пожарными нормами?
Да так, может существующее здание - деревянное... а может облицован горючим материалов...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 10:45
#9
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
<phrase 1=


Нет, здание кирпичное. А не страшно в таких условиях делать стенку в грунте, не разу с ними не связывался, где можно посмотреть расчеты и технологию как потом нагрузку передавать на фундамент?
semikra вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 10:50
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


стенка в грунте = правильное название "стена в грунте". заказчик на технику/подрядчика деньги зажлобит %-))) потому, как нужен грейферный экскаватор. полагается делать форшахту.
нагрузка передается, как на обычный ленточный фундамент - сверху.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 11:25
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Какая стенка в грунте?Здаеия по 2 этажа.Делайте вплотную шпунтовое ограждение и используйте ее как опалубку для стены подвала.
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 11:38
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Делайте вплотную шпунтовое ограждение
Из чего?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 12:13
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Обычная труба и доски
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 12:43
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от semikra Посмотреть сообщение
ИГЭ2-Суглинок текучий, с=7.1кПа, фи=7град, Е=3,8МПа.
ИГЭ3-Суглинок текучепластичный , с=10кПа, фи=5,71град, Е=7,1МПа.
ИГЭ4– Суглинок мягкопластичный , с=11кПа, фи=18,45град, Е=6,4МПа.
и
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Обычная труба и доски
хорошее сочетание. будут ли успевать отгребать грунт-жижу из под шпунта?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 12:51
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не посмотрел.Это хуже.На одном доме шпунт делали с приваркой стальных листов
igr вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 13:11
#16
REGINA 10


 
Регистрация: 10.08.2010
Сообщений: 196


шпунт необходимо заглублять в слои с Е не менее 10МПа
__________________
Расчет и конструирование ж/б
Санкт-Петербург
REGINA 10 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 14:07
#17
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
<phrase 1=


А что если сделать так:
1-Выполнить "стену в грунте" по периметру стен подвала(т.е. они и будут стенами подвала) на глубину превышающую сжимаемую толщу от сущ. здания.
2-Постепенно разрабатывать грунт и устанавливать распорки из труб.
3- Выполнить ж/б монолитное днище
4-Выполнить монолитное перекрытие
5-После набора прочности убрать распорки.
Но каким образом передать нагрузку от стен на фундаментную плиту(днище)?Заложить пенопласт а арматурном каркасе?
semikra вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 14:26
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Стена в грунте выйдет дороже самого дома
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 14:36
#19
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
<phrase 1=


Ну это понятно. Других вариантов пока не вижу. Может заказчик передумает и купит себе нормальный участок. Но шутки шутками.
Как все же можно обеспечить связь фундаментной плиты со стеной?
semikra вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2012, 14:46
#20
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


да даже стена в грунте не даст гарантий сохранения рядом стоящего строения.
Объем работ маленький - солидная контора на него не пойдет (а если и пойдет - то см.#18). А маленькие конторки не обеспечат хорошей технологии. Да и хватит ли пространства для размещения рабочего органа грейфера. При таких грунтах возможны просадки и поступление грунта в разрабатываемые захватки - как результат, осадки и трещины у соседа (как минимум). Использовать стену в грунте как стену подвала вряд ли получится - только вплотную к ней отливать каркас нулевого цикла нового здания + металлоизоляция в случае протечек.
Если Заказчик не хочет шпунт - то я вижу два варианта:
- устройство т.н. Jet-свай или аналогов по периметру стыковки с последующим устройством стены в грунте;
- устройство мощных свай под фундаментами соседа и разработка стены в грунте.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2012, 14:56
#21
semikra


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
<phrase 1=


studioserg, спасибо за информацию. Но я не думаю что эти варианты выйдут дешевле. Ну во первых куда опирать сваи, на текучий суглинок(показатель текучести 0,95)? Геология на данный момент изучена на глубину 10м и ничего хорошего там не встретилось. А стена в грунте сама по себе без распирания выходит в данных условиях уже на 9м.
semikra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под 3х этажный домик рядом с существующем зданием

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размещение силосов хранения муки рядом со зданием торгового центра. Carlos Архитектура 5 20.01.2018 00:58
Фундамент рядом стоящих промзданий domine Основания и фундаменты 3 08.04.2012 16:33
пройдет это фундамент под 2-х этажный дом? sashkadv Основания и фундаменты 20 29.02.2012 01:54
Можно ли металлический каркас (2х этажный) поставитьна на сборный фундамент chon Металлические конструкции 6 02.12.2011 12:19
Монолитный 2-х этажный домик для ПМЖ. Вопросы целесообразности ? D3D Железобетонные конструкции 13 13.02.2010 13:37