| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Фундамент под 3х этажный домик рядом с существующем зданием
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
|
||
Просмотров: 5990
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
противопожарные нормы почитали бы. да узнали бы мнение соседа, что он думает насчет ската кровли в его сторону. куда воде деваться из щели между зданиями? на шпунт явно заказчик денег зажлобит. а с такими грунтами без шпунта - играть в рулетку. тухлая затея 8-)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 4
|
В подобных случаях сначала усиливают фундамент существующего здания, по данным грунтам можно буроинъекционными сваями или сваями РИТ, что бы перенести нагрузки на нижележащие слои, затем оградить шпунтом или "стеной в грунте" и после этого приступать к извлечению грунта из котлована, на всем протяжение работ необходимо вести мониторинг состояния существующего здания.
|
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
Отсекаться стенками из свай/шпунта, потом делать новое здание. Но только затея дорогая будет.
Да наверное хозяин там один, потому и не думает.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
![]() |
Forrest_Gump, заказчик уже изначально отказался от шпунта. Чем больше набираюсь опыта в проектировании, тем больше поражаюсь нашим заказчикам. Сэкономят на нормальном участке строительства, на разработке архитектурного раздела(ограничиваются покупкой эскиза), попросят еще скидку на разработку конструкторского раздела, а потом в результате расплачиваются за все это на стройке, переплачивая огромные денежные средства....
По поводу стены в грунте - необходимо чтобы она в итоге была стеной подвала. Возможно ли вообще так? Или только вариант с отдельной стеной в грунте(в роли ограждения котлована) и далее уже фундамент? Ну а с соседом видимо все договорено ![]() Да и еще немаловажный факт, ИГЭ4-просадочный. Территория застройки потенциально подтопляемая Последний раз редактировалось semikra, 03.05.2012 в 10:42. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
Да так, может существующее здание - деревянное... а может облицован горючим материалов... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
стенка в грунте = правильное название "стена в грунте". заказчик на технику/подрядчика деньги зажлобит %-))) потому, как нужен грейферный экскаватор. полагается делать форшахту.
нагрузка передается, как на обычный ленточный фундамент - сверху. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Цитата:
хорошее сочетание. будут ли успевать отгребать грунт-жижу из под шпунта? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
![]() |
А что если сделать так:
1-Выполнить "стену в грунте" по периметру стен подвала(т.е. они и будут стенами подвала) на глубину превышающую сжимаемую толщу от сущ. здания. 2-Постепенно разрабатывать грунт и устанавливать распорки из труб. 3- Выполнить ж/б монолитное днище 4-Выполнить монолитное перекрытие 5-После набора прочности убрать распорки. Но каким образом передать нагрузку от стен на фундаментную плиту(днище)?Заложить пенопласт а арматурном каркасе? |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
да даже стена в грунте не даст гарантий сохранения рядом стоящего строения.
Объем работ маленький - солидная контора на него не пойдет (а если и пойдет - то см.#18). А маленькие конторки не обеспечат хорошей технологии. Да и хватит ли пространства для размещения рабочего органа грейфера. При таких грунтах возможны просадки и поступление грунта в разрабатываемые захватки - как результат, осадки и трещины у соседа (как минимум). Использовать стену в грунте как стену подвала вряд ли получится - только вплотную к ней отливать каркас нулевого цикла нового здания + металлоизоляция в случае протечек. Если Заказчик не хочет шпунт - то я вижу два варианта: - устройство т.н. Jet-свай или аналогов по периметру стыковки с последующим устройством стены в грунте; - устройство мощных свай под фундаментами соседа и разработка стены в грунте.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 93
![]() |
studioserg, спасибо за информацию. Но я не думаю что эти варианты выйдут дешевле. Ну во первых куда опирать сваи, на текучий суглинок(показатель текучести 0,95)? Геология на данный момент изучена на глубину 10м и ничего хорошего там не встретилось. А стена в грунте сама по себе без распирания выходит в данных условиях уже на 9м.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Размещение силосов хранения муки рядом со зданием торгового центра. | Carlos | Архитектура | 5 | 20.01.2018 00:58 |
Фундамент рядом стоящих промзданий | domine | Основания и фундаменты | 3 | 08.04.2012 16:33 |
пройдет это фундамент под 2-х этажный дом? | sashkadv | Основания и фундаменты | 20 | 29.02.2012 01:54 |
Можно ли металлический каркас (2х этажный) поставитьна на сборный фундамент | chon | Металлические конструкции | 6 | 02.12.2011 12:19 |