Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Слоистое разрушение металла и проверка Z-свойств по СП 16.13330.2011
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
||
Просмотров: 53438
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
eilukha, про 0,4Rу указано в п.13.2: по возможности избегать расположения сварных швов в зонах действия растягивающих напряжений, превышающих 0,4Rу - как раз таки для предотвращения хрупкого разрушения; (0,8...1)*Rу - только фланцевая сталь выдержит, когда предел текучести в направлении толщины будет равен пределу текучести вдоль проката; а насчёт коробок и труб - толщина для труб больше 25 - да без проблем, вопрос то в другом - зачем указывать требования в СП на коробки, трубы и двутавры (пояса ферм с безфасоночными раскосами) - п.15.2.5, если для таких профилей не делаются испытания по Z? На будущее, чтобы СП не переписывать?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
вот здесь обсуждали немного
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ghlight=%F1245 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
024, спасибо, направил в нужном направлении, но тем не менее вопрос остался - трубы с толщиной стенки и 45 мм есть, и замкнутые профиля со стенкой 22 мм, вот только возможно ли для них (и для любого другого профильного металлопроката) провести испытания по Z?
И в продолжение п.2 поста 1: берём 25 мм легированный лист - делаем полку колонну, привариваем к ней связевую фасонку угловыми швами, и получается полка колонны будет испытывать напряжения по Z, и что испытывать её по ГОСТ 28870-90? Или верхняя полка неразрезной подкранной балки, к ней стенка - с полным проваром, тоже полку заказывать с Z? Откуда-то ведь было в СНиП II-23-81 ограничение в растяжении в направлении толщины проката Rth=0,5Run/γm, ну испугались составители норм, но до какой степени? До 0,4Rу? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Вот еще темка была, просто почитать, вроде ничего конкретного.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...&highlight=rth |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
eilukha, - "вырезали образец, приварили, испытали" - это Вашм предположения? Или существующая на сегодняшний день технология, отработанная у металлургов? Насчёт верхней полки подкрановой балки, может не совсем удачный пример, просто уж если всего боятся (это к издателям СП), то от полного провара возникают напряжения по толщине листа (кстати правильней так и говорить - по толщине или в направлении толщины проката, а не "поперёк полки"
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 25.05.2012 в 13:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
eilukha, Вы понимаете весь трагизм и комизм ситуации одновременно?: "вряд ли создатели стально СП были настолько дотошны" - да они обязаны быть дотошными!, "мы пишем просто "Сталь (такого-то элемента) должна иметь группу качества проката Z" - как проектировщик Вы просто перепишете этот бред из СП и умоете руки. Но изготовляют металлоконструкции из металла, а не из бумаги (она то всё стерпит, родимая), Вы приведите мне примеры металлургических заводов, которые поставят мне то, что записано в СП!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
eilukha, я работаю на заводе металлоконструкций больше 10 лет, я своими глазами видел как лист толщиной 50 мм из-за неоднородности после сварки расслаивался на два листа 25 мм чётко посередине. Слоистое разрушение металла - крайне опасная штука, и то, что разработчики СП наконец-то обратили на него внимание - это очень хорошо, но сделана лишь полумера - записаны крайне рассплывчато на бумаге пожелания по недопущению хрупкого разрушения, без увязки с металлургами. Напоминаю, я спрашивал - про возможность испытаний по Z для фасонного проката, про напряжение меньше 0,4Rу и привёл простой пример сварки фасонки когда необходимость группы Z - сомнительна. А что мир - правильный, я и не утверждал
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
К сожалению, не сталкивался со сваркой такого толстого проката - 50мм (или к счастью). 20-25 варили максимум... При СССР выход новых норм был увязан с изменением стандартов на металлопрокат. А сейчас вот в нормах (в украинских тоже) только пишут благие пожелания (сталь С345, но серы почему-то должно быть не более 0,01% ха-ха-ха насмешили), а сталь ведь заказывается не по новому ДБН, а по ГОСТ 19281 или 27772, а там 0,03%. Так может, это не металлургия отстала, а таки нормы пишут умники и перестраховщики? Зачем весь прокат должен гарантировать Z-свойства? Хотите Z-сталь - заказывайте соответствующий лист по правилам Морского регистра, например)) И сертификат на соответствие Ллойду дадут.. Ну и дорого будет. И очередь.. Последний раз редактировалось lexabelic, 19.06.2012 в 00:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
eilukha, завод металлоконструкций - не есть завод металлургический, подобные испытания мы уже провели, но так как нет нормативного документа, - это только для нашего спокойствия. lexabelic - респект, братская Украина
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
![]() ![]() Кому нужны многотысячетонные партии и постоянно - тому, конечно, проще. Щас кто-нибудь напишет, что "мое дело как проектанта - заказать, чтобы не сесть, а там пусть ОНИ долбаются." Но это же отношение к делу, как у цыгана.... Нет системы, блин. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
И пересогласований много бывает. И сталь, и профили. PS: согласен, нет системы. И всем надо чтоб быстро и нахаляву. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
024, указать группу качества при заказе от 60 тн, - нет проблем, - цена будет выше в среднем на 10%, если нужно меньше, - lexabelic всё расписал как оно будет. Но это, я повторяю - для листа от 15 мм (на практике чаще всего от 25 мм), lexabelic, подтверди!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Ну да!)
А вообще - подтверждаю, что с листом больше 25мм не работал...) Цитата:
Последний раз редактировалось lexabelic, 19.06.2012 в 00:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
ZVV, ну и что дальше делать? Есть такой тип разрушения, дошло до разработчикой норм наконец-то, но что записано в СП? Общие фразы! А нужны понятные и простые закономерности, - ну допустим: при напряжениях до 0,4Rу не нужна характеристика по Z, при 0,4...0,6Rу - нужно Z15, при 0,6...0,8Rу - нужно Z25... И указать по какому документу испытывать профиля! А правительству обязать металлургов освоить данную методику к такому-то сроку!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Я думаю, что указывая в чертежах группу качества по ГОСТ 28870 для всего проката (в необходимых случаях), можно обратить внимание на эту проблему. Ведь если проектировщики не будут выдвигать данное требование, то и нет смысла металлургическим комбинатам осваивать методику испытаний . Последний раз редактировалось ZVV, 21.06.2012 в 15:47. Причина: замена п. 15.2.2 на 15.2.5 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 20.06.2012 в 17:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Кстати, в украинских нормах ДБН В.2.6-163:2010 пункт 1.2.1.7 оговаривающий применение проката в случае наличия напряжений в направлении толщины звучит следующим образом:
"1.2.1.7 Листовой прокат толщиной 25мм и более для элементов, работающих в направлении толщины проката, а также прокат толщиной 40мм и более, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 28870 по свойствам в направлении толщины проката." Расчета, как в СП, где сравниваются суммарный и нормируемый факторы риска нет. В разделе посвященном проектированию ферм, пункта предписывающего соблюдать требования по Z-свойствам к материалам поясов ферм из прямоугольных труб тоже нет. Зато как в старом СНиП II-23-81 нормируется расчетное сопротивление в направлении толщины проката. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
В ДБН ссылка на ГОСТ правильная (ГОСТ 28870-90 Сталь. Методы испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины). На этот же ГОСТ ссылается и СП 16.13330.2011. То есть все там нормально написано, правда не понятно для каких случаев брать какие группы качества.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Цитата:
Да, есть рекомендованное приложение. Почитайте регистр судоходства, т. 2. При содержании в Z-стали S от 0,005 до 0,008% - требуются полистные испытания, плюс 100% ультразвуковой контроль. Серы до 0,008%. Последний раз редактировалось lexabelic, 20.06.2012 в 21:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
2. Ели не трудно, более подробно мысль о содержании серы и ультразвуковом контроле по регистру судоходства. 3. Цитируя пункт ДБН, я хотел выделить, что документ предписывает учитывать свойства в направлении толщины проката только для листового проката. 4. Моя позиция по вопросу темы. Я не предлагаю совершенствовать методики, вносить дополнительные требования, пусть этим занимаются ученые в соответствующей отрасли. Мне ,как проектировщику, лишь хочется чтобы документ определяющий правила проектирования (СНиП, СП, ДБН) содержал исчерпывающую и однозначную информацию по предъявляемым им требованиям. На данный момент этого, к сожалению, нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
ZVV,
Цитата:
2.Про серу меньше 0,008% и УЗК. УЗК - чтобы увидать в листе расслоения, плены, раскатанные загрязнения - короче говоря, несплошности (они в первую очередь будут влиять на прочность именно по толщине проката). УЗК есть далеко не на всех заводах. Сера меньше 0,008% - ну вот такое требование... И если серы 0,005-0,008% - испытывают образцы от КАЖДОГО листа. Сера увеличивает размер зерна, сернистые включения между зерен влияют на неоднородность мехсвойств. Евростали для холодной гибки - сера 0,015 макс., например. По ГОСТ Р 52927 (судосталь) для группы Z35 - вообще серы меньше 0.005%. Фосфора, кстати, тоже менее 0,01%. Это не прихоть, а возможность обеспечить стабильные результаты испытаний. С большим содержанием серы - выход годного малый будет. Кроме того, Z-сталь толщин более 15 мм. поставляется после контролируемой прокатки, или термомеханической обработки, или нормализованной. Потому что "сырая" - опять же не обеспечит выход годного проката. Короче говоря, такой прокат - дорогое удовольствие. Вопрос: куда назначать его? На верхний пояс подкрановых балок - да, конечно. Куда еще? 4. К чему все это. К тому, что надо не в заказе на сталь указывать группы качества по Z-свойствам. Надо ввести ГОСТ "Z-сталь строительная" (как в свое время ввели ГОСТ 27772-88), и в СНиПе четко прописать, когда и где стали этих марок применять (не судостали же применять). Только вот стали по тому же ГОСТ 27772 спокойно пересогласовываются на стали по гост 14637 или 535 (С255 на Ст3сп5 и т.д.). Потому что С255 не каждый завод делает. И с Z-сталями будет то же самое. Между прочим, методика определения Z-величины для материала в СП - один в один как в еврокоде-3 (EN 1993-1-10). И ссылка там на EN 10164 - аналог нашего ГОСТ 28870-90. Интересно, как с этим в США. Последний раз редактировалось lexabelic, 21.06.2012 в 17:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 182
|
Про «ГОСТ "Z-сталь строительная"»:
ТУ 14-1-5120—2008 «Прокат толстолистовой из низколегированной стали высокого качества для мостостроения» п.2.10 Листы толщиной 20 мм и более испытывают на растяжение в направлении толщины листов с определением временного сопротивления и относительного сужения. Временное сопротивление в направлении толщины проката должно быть не менее 75% нормативного временного сопротивления. Относительное сужение в направлении толщины проката — не менее 35%. Ссылка на ГОСТ 28870—90 отсутствует. ГОСТ Р (проект) окончательная редакция «Прокат из конструкционной легированной стали для мостостроения» 4.7 Прокат толстолистовой, широкополосный универсальный и сортовой полосовой толщиной 20 мм и более из стали всех марок испытывают на растяжение в направлении толщины проката. Временное сопротивление в направлении толщины проката должно быть не менее 50% нормативного временного сопротивления. Относительное сужение в направлении толщины проката — не менее 35%. Ссылка на ГОСТ 28870—90 отсутствует. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Раз металлурги не готовы на данном этапе капиталистического развития удовлетворить потребности строительства по z-параметру, значит проектировщик, как сознательный элемент общества, не должен закладывать в проекте такие решения, которые требуют гарантий по z-параметру.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Про фланцы толщиной менее 12 мм. 12 потому, что в "Рекомендациях..." по фланцам есть раздел, регламентирующий z-испытания от 12 мм, видимо на базе более старых ГОСТов, ну или из других соображений.
Фланцы и на деле все толще. На ЗМК испытать пару листов для фланцев по методике "Рекомендаций..." - как два пальца об асфальт. Т.е. с фланцами вроде и нет z-проблем, если вытащить палец из ноздри. ![]() А как быть с узлами конструкций из гнутосварных профилей, с узлами приварки косынок к двутаврам и т.д.? Думается, для тонкого проката вероятность расслоения невелика, в силу многопередельности процесса проката - там как бы все хорошо "смешано". Для толстого фасонного проката (например 40К2 с толщиной полки 21 мм) видимо "слухи о скоропостижной смерти (z-проблемы) сильно преувеличены" - при прокате двутавра структура металла претерпевает многократную переориентацию, и видимо не закладывается такая большая тенденция к расслою, как в толстолистовом прокате. Просьба к представителям ЗМК дать статическую информацию об расслоях фасонного проката в процессе изготовления и по рекламациям от потребителей - двутавры, швеллеры там...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
Ильнур, о расслоях фасонного проката в процессе изготовления и по рекламациям от потребителей - двутавры, швеллеры и т.п. - на моей памяти, пока, тьфу-тьфу-тьфу, - всё вроде бы нормально, но разработчики СП не случайно обратились к этой проблеме (хотя может их и занесло немного от страха, - от листа к прокату
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Но в европах и прокат контролируется более цивильно. Поэтому слепое следование Еврокодам приводит проектировщиков в тупик. Или всю систему надо менять, или свое комплексно развивать. Вот кто Вас просил проектировать по этому, извините, СП? ![]() По КМ Сочи - где автор КМ, где ГИП, где эксперт - надо поговорить, убеждены ли они в том, что спасли мир от разрушения ![]() ![]() ![]() Вообще-то всем известно, что снижение напряжений уменьшает вероятность развития расслоя.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124
|
Ильнур, раскрою Вам и всем страшную тайну про этот стадион: не только 1600 поперёк проката в проекте КМ, но и: весь металл стали С390 группы Z35 (раздел 13 СП 116.13330.2011 отдыхает), 100% УЗК всех швов с полным проваром (СП 53-101-98 с табл.8 нервно курит в сторонке, - и это при растягивающих напряжениях не более 0,42Ry), металл не менее 2-го класса сплошности по ГОСТ 22727-88 плюс при входном контроле металлопроката на нашем заводе должна быть обеспечена проверка сплошности ВСЕГО МЕТАЛЛОПРОКАТА (работники лаборатории застрелились).
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Надо китайцам срочно довести о проблемах в РФ с прокатом с z-свойствами ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115
|
Весьма актуальная тема.
plz, а может ли завод ввести сто/ту на испытания, основанные на методике из гост28870 и испытывать любой прокат, учитывая что "подобные испытания мы уже провели, но так как нет нормативного документа, - это только для нашего спокойствия". Что думаете? Как "сознательный элемент" в определенных ситуациях в проекте закладываю z-свойства, хотя понимаю что по сути сваливаю головняк на производство. Было бы не плохо, если бы представители других заводов высказались по данной теме. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Предлагаю проектировщикам в примечаниях давать указания на ультразвуковой контроль сплошности металла в местах с большими Z напряжениями. Например в ферме из гсп в местах приварки растянутых раскосов у опор. На практике это выглядит так: при сборке на ЗМК перед приваркой раскосов приходит лаборант с УЗ толщиномером, мажет место стыка смазкой и и возит преобразователем туда-сюда) если есть несплошности диаметром больше сантиметра - обнаружит на раз-два)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115
|
Цитата:
Группу качества обычно не указываю, поскольку она по СП зависит в основном от конструктива сварного соединения, технологии и т.п. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
Приходилось тоже писать следующее примечание (во вложенном файле):
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
В СТО 02494680-0056-2007 "Слоистое разрушение сварных соединений строительных стальных конструкций" есть приложение Б, где приведены статистические исследования обладания разными марками стали Z-свойствами. Что-то не совсем поняты результаты. По таблице получается, что для листов толщиной 20-25 мм вероятность попадания в группу Z15 для сталей 14Г2АФ, 16Г2АФ всего 14%! А для сталей ВСт3псб, ВСт3сп5 при тех же условиях вероятность составляет 74%. Получается, что углеродистая сталь дает лучшие показатели, чем низколегированная? Чушь какая-то получается или я что-то не так понял?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 11.09.2013 в 15:43. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Ну при заданном усилии при использовании стали 09-Г2С фланец будет тоньше, чем из стали Ст3пс. Если не принимать в расчет иные факторы, то какой марке стоит отдать предпочтение, чтоб избежать слоистого разрушения?
На мой взгляд 09-Г2С будет лучше. Но из вышеозначенного СТО это никак не следует. Выходит, чтобы избежать расслоения при заданном усилии стоит отдать предпочтения более толстому фланцу из стали Ст3пс, чем более тонкому из 09-Г2С, так? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
В статье Гладштейн Л.И. Слоистое разрушение сварных соединений строительных стальных конструкций. (выложена в теме) есть фраза: "Склонность к слоистому разрушению увеличивается с повышением прочности стали" , и далее идет ссылка на источник. Думаю, при желании, можно найти статью и разобраться поточнее.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Надо уточнить. СП (раз все поголовно пользуются СП) принципиально допускает для фланцев Ст3:
Цитата:
![]() Для этого (уменьшения толщины с целью уменьшения вероятности расслоя - я правильно понял?) необязательно применять крученые стали - можно ребер и болтов почаще например. Собственно, расслой менее вероятен при низких напряжениях, действующих поперек проката. Уменьшить напряжения во фланце под стыками как раз можно за счет увеличения общей длины Т-стыков (считай ребер) при одних и тех же усилиях на фланцевое соединение, применения двусторонних угловых швов вместо провара ребра и т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
![]() |
Свое видение вопроса -
Итак, как я понял "Z"- это категория сплошности. По сему, фланцы из 09Г2С-12 проектанты требуют заказывать по 2 кат. сплошности. А т.к. никто!! не будет прокатывать 10-15т. то берут обычную 09Г2С-12 и УЗК поверяют на сплошность. Мостовую сталь 10ХСНД-2 по ГОСТ 67131 тож по 2 кат. заказываем. Правда 2 кат. обходится дороже. Случаев расслоя ст3сп5 на своей практике не припомню, а вот легированную, да, было. Раз порвали фланец, вместо болтов (испытывали в/болты на разрыв и был случай, что порвало фланец из стали 06ГБД, на резервуаре - разорвало из-за очень большого катета шва, вернее даже не катета, а фаски ;проектант такую задал - вот и результат.) В процессе испытаний прозвучкой УЗД стали 09Г2С-12, выявлялись места несплошности, как правило с краев листа, хотя и бывали в середине. (раз резали кожух ДП с 30-ки и "комета" несмогла прорезать серединный участок. Потом выяснилось, что там расслой, хотя лист был заявлен по 2-ой категории сплошности со всеми сертификатами..)
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
![]() |
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
В СП 16.13330.2017 п.13.5 еесть фраза: "При этом прокат по 13.3 должен удовлетворять: для конструкций группы 1(приложение В) –требованиям группы качества Z35; для других конструкций группы 1(приложение В), а также для фланцевых соединений и в случае, когда усилие нормально поверхности листа, – требованиям группы качества Z25". В СП 16.13330.2011 для Z35 было еще условие уровня ответственности I. В новом его потеряли? Или это так задумано. Тогда как отличать Z35 и Z25?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 8
|
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Группы качества проката Z15 - ......... Z35 - Почему нормируемый показатель увеличивается для более ответственных конструкций? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
zX означает Х%-е относительное сужение сечения шейки образца, выточенного поперек проката при стандартном испытании на растяжение. Еще яснее: это соотношение площадей сечения в месте разрыва до и после разрыва. Относительное сужение достаточно хорошо характеризует пластичность (менять форму без потери сплошности). Чем больше может сужаться шейка образца до разрыва, тем пластичнее сплав. Например лист с z25 пластичнее, чем лист с z15. Известно, что чем пластичнее сплав, тем он меньше подвержен хрупкому разрушению (из-за низких температур, наличия начальных концентраторов и прочего-прочего). Из чего следует, что z35 лучше, чем z15 и z25. Чем лучше? - чем z15 и z25 (с). Поэтому чем больше Х при zX, тем надежнее конструкция (изделие, деталь, узел). ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Новый СП 16.13330.2011 вместо СНИП2.23-81 Что изменилось? | nikolay2 | Металлические конструкции | 137 | 12.07.2020 16:12 |
Есть ли СП 16.13330.2011 на английском? (Необходим для внедрения в CivilFEM) | Фролов Дмитрий | ANSYS | 24 | 08.05.2018 08:52 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Рачетная длина стойки по СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81) | sibedir | Конструкции зданий и сооружений | 147 | 08.07.2011 18:23 |