Слабые грунты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Слабые грунты

Слабые грунты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.10.2006, 08:23 #1
Слабые грунты
СаSHа
 
Проектирование
 
Омск
Регистрация: 19.09.2006
Сообщений: 14

Уважаемые коллеги!!! Ситуация следующая-были запроектированы фундаменты под 10-ти этажное каркасное здание. Суть вопроса в чем-расчетная несущая способность сваи-40 тонн, грунт слабый:12-ти метровая свая опирается в водонасыщенный суглинок с Il=0.58 то есть близким к 0,6. Однако статические испытания показывают-что данные сваи несут 80-100тонн. Чем объяснить такую высокую несущую способность в таких слабых грунтах? Ожидались гораздо меньшие результаты. Здание находится на берегу реки. Статика проводилась спустя 3 недели после забивки.
Просмотров: 13634
 
Непрочитано 05.10.2006, 09:41
#2
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


отличием расчетных характеристик грунтов от действительных (геологи чуть-чуть перезаложились плюс коэфициент вариации свойств у грунтов очень большой и расчетное сильно отличается от среднего). Еще объясняется коэффициентом условий работы свай, который много больше 1.
В дубаи под высотку количество свай после таких испытаний проектировщики уменьшили вдвое чем достигли не малой экономии. (не советую).
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2006, 10:17
#3
СаSHа

Проектирование
 
Регистрация: 19.09.2006
Омск
Сообщений: 14


Тогда смысл в расчетах какой!!! Я прогнозирую осадку-она получается 9см.-а при испытаниях она стабилизировалась на 12мм!!! Чему верить....такие большие расхождения...занчит что то неверно...или для достверности надо разработать какую-то методику для поиска золотой середины ...
СаSHа вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2006, 10:32
#4
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Sasha
Как произведена расстановка свай прошедших испытания на поле?
Литологический разрез площадки не показывает линз, пусть даже не под полем, а вообще? Вы не пробовали эталонную сваю не загружать статикой, а просто добить и посмотреть какая величина отказа после отдыха?
Я, это к тому, что у Вас висячая свая, и возможно попалась линза плотного грунта.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2006, 11:02
#5
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от СаSHа
Я прогнозирую осадку-она получается 9см.-а при испытаниях она стабилизировалась на 12мм!!! ...
Осадку сваи или осадку фундамента (группы свай)?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2006, 11:24
#6
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


гораздо хуже когда в торфяные линзы сваи попадают
NIPIOLEG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2006, 11:42
#7
СаSHа

Проектирование
 
Регистрация: 19.09.2006
Омск
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Om81


Осадку сваи или осадку фундамента (группы свай)?
Осадку сваи в кусте....одной сваи!!!
СаSHа вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2006, 11:49
#8
СаSHа

Проектирование
 
Регистрация: 19.09.2006
Омск
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от wjea
Как произведена расстановка свай прошедших испытания на поле?
Сваи располагаются в абсолютно разных областях свайного поля, а геология выполнена довольно таки детально-с нанесением линз!!! Так что врядли эти испытанные сваи могли попасть единовременно в толщу плотного грунта(линзы песчаные)...
СаSHа вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2006, 12:30
#9
Cерж


 
Регистрация: 17.08.2005
Сибирь
Сообщений: 82


Разве скважины бурили через 5 метров? Разве можно сказать конкретно, где начинается линза а где она заканчивается?
Cерж вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2006, 12:44
#10
СаSHа

Проектирование
 
Регистрация: 19.09.2006
Омск
Сообщений: 14


дана общая кртина...там где линза попала в скважину...дальше просто прогноз...
СаSHа вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2006, 12:45
#11
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Смысл в расчетах такой что всей стране от Армении до Магадана дали указания как разработать надежный фундамент, есстественно с запасами.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2006, 13:07
#12
СаSHа

Проектирование
 
Регистрация: 19.09.2006
Омск
Сообщений: 14


Запасы вот только больше чем в 1.5 раза получаютя по несущей способности....а по осадке и того больше...
СаSHа вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2006, 14:30
#13
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Причины могут быть следующие:
1. Грунты обладают большим коэффициентом засасывания (т.е. после забивки и "отдыха" сваи в течение 3-х недель структура грунта вокруг сваи полностью восстановилась что и повлияло на несущую способность сваи)
2. Не точная геология (обычно геологи любят вводить коэффициент спокойного сна)

Стабилизация сваи на 12 мм говорит о том, что свая не доиспытана по своей полной несущей способности по грунту (максимальная нагрузка берется при осадке сваи = 20% от максимально допустимой осадки здания), а скорее всего нагрузка была доведена до величины предусмотренной проектом + немного выше (чего вполне достаточно).

Осадка одиночной сваи при испытаниях и осадка при расчете 2 разные вещи.

Было бы неплохо кроме статических испытаний провести еще и динамические (I тип грунтовых условий по просадочности это позволяет, тем более на берегу водоема грунты д.б. водонасыщены).
и по формуле 18 или 19 СНиП 2.02.03-85 посчитать несущую способность. (По опыту при молоте С-1047 и отказе при добивке 0,8 см 80-90 тонн свая 35х35 несет)

В общем испытания для того и проводят чтобы узнать фактическую несущую способнось сваи и по возможности уменьшить заказчику затраты. Расчет в 90% случаев занижает эту величину.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2006, 05:34
#14
СаSHа

Проектирование
 
Регистрация: 19.09.2006
Омск
Сообщений: 14


Расчетная несущая способность сваи- 40 тонн-в результате получилось 80...с учетом коэффициента 60...результат вполне удовлетворителен!!!
Динамику также проводили-около 50 тонн также получилась несущая способность...
А вот уменьшать затраты на таких грунтах думаю не стоит ...коэффициент спокойного сна нужен всем!!!
СаSHа вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2006, 13:29
#15
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


На вопрос топика ответить не могу, могу лишь привести пример из собственной практики.
Свайное поле на Крестовском острове.
Скважины, статическое зондирование, расчетная несущая способность, все дела...
В геологическом отчете фраза мелкими буковкоми: участок характеризуется наличием валунов какого-то там поздне-ледникового периода.
Короче, свайное поле выглядело как футуристический дизайн- 3/4 свай не добито метра на 2-3 и в этом поле абсолютно реально ЗАБЛУДИТЬСЯ, так как стоят они довольно плотно.
Валунник, блин.
Циник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2006, 05:22
#16
СаSHа

Проектирование
 
Регистрация: 19.09.2006
Омск
Сообщений: 14


Здесь наоборот-сваи как в масло залетали-предполагалось после такого что они не понесут и 40 расчетных тонн-а вон оно как оказалось!
СаSHа вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2006, 15:23
#17
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


1. Как мне известно, при испытании висячих буронабивных свай, контролируют два параметра: вдавливающую нагрузку и деформации (осадки). Так вот, при достижении осадки 40 мм предполагается, что грунты потекли, а величина достигнутой вдавливающей нагрузки и есть несущая способность сваи. Может и нестрогое обоснование, но, что есть , то есть... и логика присутствует.
2. Потому-то и сильно расходятся расчетные и опытные величины несущей способности. Думаю, в СНиПе до текучести дело не допускают :roll: . И оптимальным, видимо, надо считать что-то среднее, или следует знать, что в натуре имеется КСС.
PS
Вопрос ко всем
При расчете (Фундамент 11.2 и др.) на сейсмику, опция расчета одиночной сваи на горизонтальные воздействия почему-то не активная. Искал в СНиПе, но нашел лишь ограничения но УГВ. Кто-то с этим встречался?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2006, 15:53
#18
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Может, заделы на будущее (?)
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2006, 16:03
#19
b99

проектирование
 
Регистрация: 25.01.2006
Минск
Сообщений: 25


Результат вполне нормальны. Раз такая длинная свая значит есть прослойки слабого грунта, в результате чего свая будет догружаться грунтом который находится выше этой прослойки. При статических испытаниях нельзя учесть отрицательное терние грунта.
Так что думайте может еще и нехватить.
b99 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2006, 18:42
#20
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Уважаемые коллеги!!! Ситуация следующая-были запроектированы фундаменты под 10-ти этажное каркасное здание. Суть вопроса в чем-расчетная несущая способность сваи-40 тонн …
Выскажу свои предположения.
Если Вы определяли расчетную несущую способность сваи по формуле 8 СНиП 2.02.03-85 то определяли R и fi по табл.1, 2 в зависимости от показателя текучести Il, который в свою очередь определяется по w, wl, wp. Допустим, при определении этих характеристик погрешность при определении в полной мере соответствовала требованиям обязательного приложения 3 к ГОСТ 5180-84 и для водонасыщенных грунтов не превышала 4%. Т.е. "реальные" значения w и wp отличаются от измеренных на 4% в меньшую сторону, а wl - в большую. При этом величина Il при вычислении уже изменяется (уменьшается) на 0.08-0.11 и, соответственно, значение R увеличивается (при глубине 12 м) на 70-80% и fi на 50-60%. Добавив сюда коэффициенты надежности и т.п. получаем реальное увеличение несущей способности сваи в 2-2.5 раза.
Я предполагаю, что создатели СНиПа учитывали такую вероятность и обязали проводить испытания свай непосредственно на площадке. А ну как погрешность была бы в другую сторону.
На мой взгляд, на данный момент не существует методик, гарантирующих проектировщику хотя бы 80-% сходимость результатов расчетов с реальной работой сваи в грунте. По крайней мере я о таких не знаю.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2006, 03:08
#21
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


b99
Цитата:
При статических испытаниях нельзя учесть отрицательное терние грунта.

Как раз статическкими испытаниями и можно)))...условия только нужно создать дополнительные (замачивание, оттайка....)
Поле- вот мерило всех теорий....только натурные испытания...грунты различны как лица китайцев)))
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2006, 05:03
#22
b99

проектирование
 
Регистрация: 25.01.2006
Минск
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Гоша
b99
Цитата:
Как раз статическкими испытаниями и можно)))...условия только нужно создать дополнительные (замачивание, оттайка....)
Поле- вот мерило всех теорий....только натурные испытания...грунты различны как лица китайцев)))
Подскажите или объясните каким образом:
Например - на глубине 7 м есть прослойка торфа толщиной 2 м, с коэффициентом пористости 3,0; или есть суглинки текучие с IL>1 мощностью ** м. В программу статических испытаний свай как правило входит просто испытать сваю на вдавливание (горизонтальную силу) :? , и некто не городит цирк вокруг сваи, иногда в полевых условиях пирамида противовеса получается с 2-х этажный дом (просто страшно находится рядом с платформой ), там показания прогибомеров трудно снять.
А в остальном я с тобой полностью согласен :wink:
b99 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2006, 06:17
#23
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


b99, ну..бывает и повыше))))...а насчет трудности снимать показания- енто как поставил оборудование...
Про торф не скажу- негативные там откуда могут возникнуть- специфика не моих регионов...говорил про просадочныеи вечномерзлые....больше про последние- край наш богат ими))))...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 06:23
#24
СаSHа

Проектирование
 
Регистрация: 19.09.2006
Омск
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от _Oleg_
Стабилизация сваи на 12 мм говорит о том, что свая не доиспытана по своей полной несущей способности по грунту (максимальная нагрузка берется при осадке сваи = 20% от максимально допустимой осадки здания), а скорее всего нагрузка была доведена до величины предусмотренной проектом + немного выше (чего вполне достаточно).
Согласно технического отчета по испытаниям свай статическими нагрузками сами испытания бли прекращены при нагрузке 960кН(осадка 6,92мм.), так как была достигнута максимальная грузоподъемность оборудования.
Цитата:
Сообщение от b99
...Раз такая длинная свая значит есть прослойки слабого грунта, в результате чего свая будет догружаться грунтом который находится выше этой прослойки...
Грунты изначально слабые...в том то все и дело что прослойками располагаются только сильные грунты...основную массу составляют мягопластичные глины и мягко-тякучепластичные суглинки с Il от 0,43 до 0,58...
__________________
Коэффициент спокойного сна нужен всем!
СаSHа вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 06:57
#25
СаSHа

Проектирование
 
Регистрация: 19.09.2006
Омск
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от S_konstr
На мой взгляд, на данный момент не существует методик, гарантирующих проектировщику хотя бы 80-% сходимость результатов расчетов с реальной работой сваи в грунте. По крайней мере я о таких не знаю.
В том то все и дело...для чего тогда расчитывать предварительно осадку
__________________
Коэффициент спокойного сна нужен всем!
СаSHа вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2006, 11:34
#26
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


to СаSHа

Сам часто сталкиваюсь с такой ситуацией в подобных грунтах. Забивка идет довольно легко с большими отказами, а контрольная добивка и статические испытания показывают хорошие результаты. Это специфика грунтов. (но не правило!)
Так что все нормально.

А по поводу оборудования в 96 тонн - слабенькое. На мой взгляд свая не доиспытана (6,96 мм<0,2*Su<40 мм).
ПС
Но и по грунтам с IL=0,58 конечно большую нагрузку давать не стоит.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2006, 11:57
#27
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


СаSHа

Кстати обратите внимание на отметку ростверка. Посмотрите в отчете с какой отметки проводились испытания и учтена ли при определении расчетной нагрузки величина трения грунта по боковой поверхности сваи с дневной поверхности до отметки низа ростверка. Если нет тогда расчетом снимите эту величину.
_Oleg_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 12:16
#28
СаSHа

Проектирование
 
Регистрация: 19.09.2006
Омск
Сообщений: 14


_Oleg_ Благодарю!!! а то я уж думал что за аномалия-грунт слабый-а испытания по нему хорошие Просто на самом деле четкой методики нет для прогнозирования осадок...все слишком расплывчато..и даже основные положения метода суммирования вызывают ряд возражений при расчете осадок на слабых водонасыщенных глинистых грунтах...что неплохо описано у М.Ю.Абелева...Так что без статики в таком случае никуда!!!
__________________
Коэффициент спокойного сна нужен всем!
СаSHа вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2006, 12:22
#29
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Рад был помочь.
_Oleg_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Слабые грунты

Опции темы Поиск в этой теме