Как определить скорость ветра по СП 20.13330?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить скорость ветра по СП 20.13330?

Как определить скорость ветра по СП 20.13330?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2012, 00:21 #1
Как определить скорость ветра по СП 20.13330?
карлсонъетка
 
Екатеринбург
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 115

Как определить скорость ветра по Сп 20.13330? По 2 карте можно определить зону по скоростям ветра, а дальше как определить именно скорость? т.е. допустим возьмем Екатеринбург, по 2 карте это 3 зона. а какая это скорость ветра? в СНиПе климатологии тоже ничего не нашла. Подскажите, то я себе голову ломаю, а выхода не вижу.
Просмотров: 55528
 
Непрочитано 28.06.2012, 13:50
#2
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
Как определить скорость ветра по Сп 20.13330?
Так в СП 20.13330-2011 есть ссылка в п.10.6 Средняя скорость ветра V за три наиболее холодных месяца принимается по карте 2 обязательного приложения Ж. Или СП 20.13330.2011 п.4.4 Расчетные значения климатических нагрузок и воздействий (снеговые и гололедные нагрузки, воздействия ветра, температуры и др.) допускается назначать в установленном порядке на основе анализа соответствующих климатических данных для места строительства.
Можете запросить данные местных метеостанций Росгидромета.
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 14:00
#3
карлсонъетка


 
Регистрация: 22.06.2010
Екатеринбург
Сообщений: 115
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Так в СП 20.13330-2011 есть ссылка в п.10.6 Средняя скорость ветра V за три наиболее холодных месяца принимается по карте 2 обязательного приложения Ж.
а если мой вопрос прочитать внимательнее???
я и спрашиваю, как определить по этой карте... ну увидела я циферку 3 на этой карте... и как это понимать? что в этом городе за 3 холодных месяца скорость ветра 3 метра в секунду??? бред... тогда для норильска средняя скорость зимой 5 м/с... ну-ну... жила я там...
карлсонъетка вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 15:53
#4
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Во первых нужно уточнить что за скорость ветра вы ищите.
Карта 2 относится к средней скорости ветра. И да, значения средней скорости довольно невелики, по одной простой причине.
средняя скорость ветра это скорость ветра, которая определяется как среднее арифметическое значение всех наблюдаемых скоростей ветра в течение определенного промежутка времени.
Возможно на самом деле вас интересует другая скорость ветра?
К примеру для расчета конструкций за основу берется следующая скорость ветра:
скорость ветра, м/с, на уровне 10 м над поверхностью земли для местности типа А, определяемая с 10-минутным интервалом осреднения и превышаемой в среднем один раз в 50 лет.
Карта 3 того же СП дает Районирование территории Российской Федерации по давлению ветра.
Из нее можно взять район а затем при помощи таблицы 11.1 и формулы (11.3) того же СП рассчитать искомую скорость ветра.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2012, 19:54
2 | #5
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
а если мой вопрос прочитать внимательнее???
А если почитать ответ внимательно?
Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Средняя скорость ветра V за три наиболее холодных месяца
теперь далее...
Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
бред... тогда для норильска средняя скорость зимой 5 м/с...
И что не понятно: бывают за 3 месяца зимы как полный штиль, так и бураны, в среднем 5м/с
Не понятно для каких целей нужна скорость ветра. Из СП напрямую получить нельзя, можно опосредовано, через нагрузку, и соответственно перевести в скорость
Р = Cy* p*V*V/2 *S - ветровое давление
Cy- коэфф., зависит от формы обдуваемого тела (по СП, например 0,8-0,6)
р- плотность воздуха (зависит от температуры от 1,1-1,3кг/см3)
V-скорость ветра
S-площадь обдуваемого тела

А вообще ответ дан:
Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Можете запросить данные местных метеостанций Росгидромета.

Последний раз редактировалось FLASH!, 30.06.2012 в 20:06.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2013, 16:10
| 1 #6
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
А вообще ответ дан:

Цитата:
Сообщение от ГИП б/у
Можете запросить данные местных метеостанций Росгидромета.
Вообще получается бред какой то..Есть СНиП строительная климатология. Поидее это значение нужно внести туда. Но у этой стране все через одно место.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 11:01
#7
bahil


 
Сообщений: n/a


по формуле 11.3 СП (V50)
Или по данным обсерватории им. Воейкова. см. Справочник проектировщика. Динамика Сооружений
 
 
Непрочитано 12.02.2013, 11:08
#8
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Формула 11.3 не подойдет нам же среднее скорость за три наиболее холодных месяца нужна.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 11:44
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
... нам же среднее скорость за три наиболее холодных месяца нужна.
Видимо, не эта скорость нужна:
карлсонъетка:
Цитата:
ну увидела я цифеирку 3 на этой карте... и как это понимать? что в этом городе за 3 холодных месяца скорость ветра 3 метра в секунду??? бред
Red Nova:
Цитата:
нужно уточнить что за скорость ветра вы ищиете.
карлсонъетка:....
Ау-у...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 16:35
#10
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Удачно я зашел... А где найти максимальную скорость ветра? Нужно для расчета поперечины контактной сети железных дорог. В общей части нулевого выпуска есть такая фраза: "Vmax=36м/c (V р-н)".
shnn вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 17:50
#11
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Максимальную скорость ветра, для данной местности можно найти в местной метеослужбе. Максимальная скорость порыва ветра зафиксированная на планете Земля, (на высоте 10м, от поверхности) около 113м/с. Скорость ветра в торнадо доходит до 150м/с.
Ветровая нагрузка зависит не только от скорости ветра... (температура воздуха, форма обдуваемого тела, окружение обдуваемого тела и т.д.)
Для того чтобы люди не парили себе мозг, вычисляя эти факторы и в т.ч. вероятности скоростей ветра за период эксплуатации здания, и придумали районы с ветровыми давлениями.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 19:48
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
Удачно я зашел... А где найти максимальную скорость ветра? Нужно для расчета поперечины контактной сети железных дорог. В общей части нулевого выпуска есть такая фраза: "Vmax=36м/c (V р-н)".
Такие цифры можно найти в литературе по расчетам контактных сетей.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 20:14
| 1 #13
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Ильнур Offtop: я тут глянул по соседству, так у тебя тоже ошибочки имеются по орфографии. ))
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 07:18
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Ильнур Offtop: я тут глянул по соседству, так у тебя тоже ошибочки имеются по орфографии. ))
Давайте друг друга проверять - повысим общую грамотность, покажем воспитательный пример зеленой молодежи
Да, кстати, между нами девочками, ошибка типа "ищиете" - в принципе системная, и не совсем орфографическая. Многие просто убеждены, что так и надо писать.
Неявно: ищите - ищете, явно: берите - берете (берёте).
Когда неявно, то вероятность ошибки повышается. У некоторых до 100%.
А не могли бы и мои ошибки так же разложить? Я бы впредь учел.

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.02.2013 в 07:24.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 09:32
| 1 #15
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Ильнур
Цитата:
Давайте друг друга проверять - повысим общую грамотность, покажем воспитательный пример зеленой молодежи
Не, я только Word-ом, у меня образование не русское. Иностранный это для меня. Не факт правда что на родном лучше получится
Цитата:
А не могли бы и мои ошибки так же разложить? Я бы впредь учел.
Не разложу, но показать могу )).
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1042635&postcount=39
По моему тут 3 ошибки.
дозированно - дозировано
подебатировали - по дебатировали
сведеню - сведению
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 09:56
#16
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
подебатировали - по дебатировали
Offtop: Я понимаю, что MS Word рекомендует так, но в данном случае я не стал бы ему доверять.
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 10:13
#17
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Makswell ОК )
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 10:27
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
...дозированно - дозировано
подебатировали - по дебатировали
сведеню - сведению
дозированно - дозировано - Замечание принимается ,
подебатировали - по дебатировали - не принимается, ошибка Word
сведеню - сведению - принимается
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2013, 03:14
1 | #19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
... В общей части нулевого выпуска есть такая фраза: "Vmax=36м/c (V р-н)".
Вот, нашел, 36 - это скорость=кореньW/0,61), где W - давление, соответствующее эпохе. Например, книга 1985 года:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ветер 85.JPG
Просмотров: 1665
Размер:	118.7 Кб
ID:	96905  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 08:40
#20
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
Как определить скорость ветра по Сп 20.13330? По 2 карте можно определить зону по скоростям ветра, а дальше как определить именно скорость? т.е. допустим возьмем Екатеринбург, по 2 карте это 3 зона. а какая это скорость ветра? в СНиПе климатологии тоже ничего не нашла. Подскажите, то я себе голову ломаю, а выхода не вижу.
Вообще как вариант СНиП 2.01.01-82 Приложение 4.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 10:22
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Вообще как вариант СНиП 2.01.01-82 Приложение 4.
На п.10 интересуются скоростями ветра в расчетных предпосылках серии 3.501.2-136.0 (по контактным сетям ж.д.).
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 10:31
#22
partizan33


 
Регистрация: 30.10.2010
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
Как определить скорость ветра по Сп 20.13330? По 2 карте можно определить зону по скоростям ветра, а дальше как определить именно скорость? т.е. допустим возьмем Екатеринбург, по 2 карте это 3 зона. а какая это скорость ветра?
Тоже задался вопросом, прочитал топик, кучу умных сообщений и советов, не относящихся к исходному вопросу... чёткого ответа так и не нашёл. И сам походу догадался... цифры "2, 3, 4..." на карте 2 СП это не зоны, это скорость ветра в м/с дана))
partizan33 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 10:43
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от partizan33 Посмотреть сообщение
Тоже задался вопросом, прочитал топик, кучу умных сообщений и советов, не относящихся к исходному вопросу... чёткого ответа так и не нашёл. И сам походу догадался... цифры "2, 3, 4..." на карте 2 СП это не зоны, это скорость ветра в м/с дана))
Четкий ответ, догадливый Вы наш, Вами не найден по неизвестным нам причинам. Он был на п.4:
Red Nova:
Цитата:
Карта 2 относится к средней скорости ветра. И да, значения средней скорости довольно невелики...
Более того, был дан четкий ответ и на второй сопутствующий вопрос о максимальном ветре:
п.19, Ильнур:
Цитата:
... 36 - это скорость=кореньW/0,61), где W - давление, соответствующее эпохе. Например, книга 1985 года...
.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 12:59
#24
ApmeM

проектировщик
 
Регистрация: 08.04.2005
пока Волгоград
Сообщений: 199


и все-таки! интересует определение максимальной скорости ветра (она же Vmax(zeq)).
кто-нибудь пробовал ее вычислять по рекомендациям СП 20.13330.2011 (формула 11.13)? стремно как-то извлекать корень из Па*м**0.4 .
ApmeM вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 13:23
#25
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от ApmeM Посмотреть сообщение
вычислять по рекомендациям СП 20.13330.2011 (формула 11.13)? Offtop: стремно как-то извлекать корень из Па*м**0.4 .
а то
Вложения
Тип файла: pdf 111 Model (1).pdf (38.2 Кб, 507 просмотров)
forass вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 14:32
1 | #26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Кстати, число 1,3 в ф.11.13 из СП соответствует 0,61 из ф.7 СНиП: sqrt(1/0,61)=1,3. Это для 5-и летних наблюдений. Ф. 11.13 имеет ссылку на п.11.1.4, где фигурирует не 0,61, а 0,43, соответствующий 50-и летним наблюдениям.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 20:55
#27
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, число 1,3 в ф.11.13 из СП соответствует 0,61 из ф.7 СНиП: sqrt(1/0,61)=1,3. Это для 5-и летних наблюдений. Ф. 11.13 имеет ссылку на п.11.1.4, где фигурирует не 0,61, а 0,43, соответствующий 50-и летним наблюдениям.
Offtop: с точностью до наоборот
 
 
Непрочитано 20.12.2013, 02:02
#28
ApmeM

проектировщик
 
Регистрация: 08.04.2005
пока Волгоград
Сообщений: 199


2 forass
можете взять печеньку за догадку сократить ед.измерения. (только это бредовая идея: в одной формуле сокращаем на Па, в другой -- кПа, в третьей -- кгс/м2)
к стати, пунктом выше, а именно ф. 11.11 все нормально считается с ед.измерения (без всяких сокращений).

2 bahil
вы или разные документы смотрите или в ф.11.13 впихнули Yf из п.11.1.12 (и тактично промолчали), тогда sqrt(1/(0.43*1.4))=1.288 (~1.3)
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (168.5 Кб, 845 просмотров)
ApmeM вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 12:20
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: с точностью до наоборот
Что наоборот?
СНиП:
Цитата:
При этом нормативное значение ветрового давления w, Па, следует определять по формуле w=0,61*v*v (7), где - численно равно скорости ветра, м/с, на уровне 10 м над поверхностью земли для местности типа А, соответствующей 10-минутному интервалу осреднения и превышаемой в среднем раз в 5 лет
СП:11.1.4...
Цитата:
Нормативное значение ветрового давления допускается определять в установленном порядке на основе данных метеостанций Росгидромета. В этом случае w, Па, следует определять по формуле w=0,43*v*v (11.3),
где v - давление ветра, соответствующее скорости ветра, м/с, на уровне 10 м над поверхностью земли для местности типа A, определяемой с 10-минутным интервалом осреднения и превышаемой в среднем один раз в 50 лет
СП:
Цитата:
Vmax - максимальная скорость ветра..., определяемая по формуле Vmax=1,3sqrt(w*k).где w, Па,.. определяются в соответствии с указаниями 11.1.4.
sqrt(1/0,61)=1,3, а должно быть sqrt(1/0,43)=1,5, если 50 лет. Потому что за 50 лет v будет БОЛЬШЕ, соответственно нужно умножать не на 1,3, а на 1,5, иначе будет занижено, т.е будет взято как за 5 лет. Т.е. раз в 50 лет будет возникать резонанс.

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.12.2013 в 12:34.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 13:10
#30
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


q=ro/2*v^2=0.61*v^2 Па расчетный скоростной напор
ro=1.225 кг/м3 плотность воздуха

qn=q/1.4=0.43 *v^2 нормативный напор (Па)
1.4 коэфф надежности по нагрузкам

vn=sqrt(qn/.43)= при qn=230 Па получим vn~23 м/c

10Па=1кгс/м2
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 13:30
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
q=ro/2*v^2=0.61*v^2 Па расчетный скоростной напор...
СНиП 2.01.07-85:... нормативное значение ветрового давления w, Па, следует определять по формуле w=0,61*v*v.
Расчетный или нормативный?
1,225/2/1,4=0,44. не 0,43.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 14:00
#32
проф. Преображенский Ф.Ф.

Диагностика, Социология
 
Регистрация: 11.09.2013
Северная Венеция
Сообщений: 140


Господа, есть небольшая задачка...
Выполняется расчет 100-метрового здания, высотного, I-Ветровой район, то есть средняя скорость ветра (зимой) = 4 м/секунду

Нужны значения поэтажного давления-воздействия Ветра на несущий каркас здания, при двух вариантах :
1. При скорости Ветра = 4 м/сек, и
2. При Ураганном Ветре со скоростью в 25 м/сек

По Варианту № 1 то в принципе все понятно - можно получить значения в Весте, а вот что делать при Варианте № 2 ?
Каким образом перевести скорость Ветра при Варианте № 2 в цифры давления Ветра по-этажно ?
Изображения
Тип файла: jpg Ветер.jpg (308.9 Кб, 780 просмотров)
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2013, 18:06
#33
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
q=ro/2*v^2=0.61*v^2 Па расчетный скоростной напор
ro=1.225 кг/м3 плотность воздуха

qn=q/1.4=0.43 *v^2 нормативный напор (Па)
1.4 коэфф надежности по нагрузкам

vn=sqrt(qn/.43)= при qn=230 Па получим vn~23 м/c

10Па=1кгс/м2
Верный ответ. Кроме 9,81Па=1кг/см2.
Максимальную скорость ветра меряют за промежуток 50 лет. Никаких данных за 5 лет никто не меряет - нет "узаконенных" методик.
1,4 - "прихоть" цнииска.

Последний раз редактировалось bahil, 21.12.2013 в 17:17.
 
 
Непрочитано 21.12.2013, 08:43
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
...1,4 - "прихоть" цнииска.
Это как? Еще 1,4 к имеющимся 1,4?
Цитата:
10Па=1кгс/м2
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
10Па=0,981кг/см2.
Да что ты?
Цитата:
Каким образом перевести скорость Ветра при Варианте № 2 в цифры давления Ветра по-этажно?
Так же, как и при Варианте №1 при условии отсутствия Веста.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2013, 10:10
#35
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это как? Еще 1,4 к имеющимся 1,4?
Не "ещё" а "вместо"
 
 
Непрочитано 21.12.2013, 10:54
#36
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


в снип для 1 района 230 па
в СП 230*1.4=310 с учетом коэфф надежности
чтобы как-то уравновесить = в формуле на эти 1.4 поделили.
произведение-то прежнее... но выглядит теперь безусловно совсем криво и непонятно.

но=
q=ro/2*v^2 это закон физики, и плотность воздуха от снипов не зависит...
вот немного (в важном для нас диапазоне) от температуры воздуха и высоты зависит.
приняли ее 1.225 кг/м3 для +20 и 10м высоты.
а при -40 она побольше (1.40 примерно)... а на 100м она поменьше...

а какой вот q считать нормативным для данной местности- вопрос метеорологов-климатологов
а какой считать расчетным - дело цнииск (они назначили коэффициент 1.4)

делать вам больше нечего к копейкам в значениях придираться. ( g равно тогда уж 9.80665)

совет=хоть бы книгу НАгрузки и воздействия открыли или Барштейна.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2013, 17:18
#37
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
g равно тогда уж 9.80665
Это у вас в москве, а у нас в Волгограде 9,806
 
 
Непрочитано 21.12.2013, 19:50
#38
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


Ускорение свободного падения на поверхности Земли g (обычно произносится как «Же») варьируется от 9,780 м/с² на экваторе до 9,832 м/с² на полюсах[4]. Стандартное («нормальное») значение, принятое при построении систем единиц, составляет g = 9,80665 м/с²[5][6]. Стандартное значение g было определено как «среднее» в каком-то смысле на всей Земле, оно примерно равно ускорению свободного падения на широте 45,5° на уровне моря. В приблизительных расчётах его обычно принимают равным 9,81; 9,8 или 10 м/с². (Wiki)

оттого у вас мосты и танцуют. (45.5 у вас?)
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2013, 15:36
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
в снип для 1 района 230 па
в СП 230*1.4=310 с учетом коэфф надежности...
Да нет же, НИКАКОЙ разницы между СП и СНиП нет, кроме 0,61 и 0,43. Я все время говорил именно про ЭТО, пытаясь найти объяснение разнице:
Изображения
Тип файла: jpg СП и СНиП.JPG (93.6 Кб, 757 просмотров)
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2013, 16:50
#40
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


я где-то видел 310... сейчас некогда искать.
СП на практике не пользуюсь...
пока вижу только разницу между 5 лет и 50 в двух таблицах.
есть формулы пересчета, но там (кажется) не получится 0.61/0.43

действительно казус. надо будет написать Н.А.Попову.
я ветер для аэродинамики задаю исходя из нормальной плотности.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 06:15
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
...пока вижу только разницу между 5 лет и 50 в двух таблицах.
есть формулы пересчета, но там (кажется) не получится 0.61/0.43...
По билогарифмической диаграмме вероятности из "Руководства по расчету параметров ветровых волн" Минморфлота СССР соотношение скоростей за 50 и 5 лет составляет примерно 16,7/12,3 (м/сек и м/сек). Т.е. вроде получается.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 07:23
#42
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


вроде бы разобрались.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 09:42
#43
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Опять заблудились в трёх соснах?
Всё гораздо проще
Вложения
Тип файла: pdf ветер.pdf (395.9 Кб, 800 просмотров)
 
 
Непрочитано 23.12.2013, 10:16
1 | #44
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


спасибо, дедушка Сусанин, что вывел нас из леса (трех сосен)
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 10:27
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: Опять заблудились в трёх соснах?
Всё гораздо проще
Соотношение примерно 1,2. Итого 1,2*1,2=1,44, т.е. примерно 0,61/0,43=1,42.
В СП заложено 50 лет, в СНиП - 5 лет. При этом в СП для одних нужд заложено q=ro/2*v^2 (при расчете на резонанс), а для других - q=ro/2*(v*k)^2, где k~1,2. При этом "для других" четко указано, что нужно брать за 50 лет, а для расчетов на резонанс - ссылка на эти же "четкие" указания, хотя в формуле сидит 0,61 БЕЗ КОЭФФИЦИЕНТА k~1,2, т.е. 0,61, т.е. как для 5 лет.
Вот в этом казус. Т.е. все гораздо сложнее.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 11:15
#46
bahil


 
Сообщений: n/a


Да, в СП полно ляпов. Всё больше убеждаюсь, что чем древнее книга, тем более она логична. Вообще не понятно для чего дана в СП, да и в СНиПе формула, связывающая давление и скорость. Для мало изученных районов? Интересно, кто нибудь считал в реальном проектировании из "практикующих проектировщиков" давление по этой формуле?

----- добавлено через ~24 мин. -----
Ильнур, ты всё таки не понял. В обоих случаях должно быть 0,61, а скорости ветра разные.
 
 
Непрочитано 23.12.2013, 13:31
#47
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


безусловно, следовало
назначать расчетную и нормативную скорости ветра (типа как в еврокоде, да и всюду, по моему)
с учетом той или иной повторяемости. было было логично и прозрачно.
а не изменять плотность воздуха, обессмысливая простую формулу.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 18:08
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
...Ильнур, ты всё таки не понял. В обоих случаях должно быть 0,61, а скорости ветра разные.
Да нет. Должно быть столько, сколько проставлено, если заявлено про повтор в 50 лет. Ну можно было 0,43 разделить на множители, но один из них если 0,61, то другой не 1/1,4 (не коэфф. надежности).
Первые объяснения давали еще в 2011 г: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=786804&postcount=182. С тех пор и все (в т.ч. и ты) верят, что 0,43 - это переход к 50 годам осуществляется через коэффицент надежности 1,4, или даже что это результат приведения расчетной нагрузки к нормативной. Где там видно расчетную вообще? Есть только нормативные давления табличные или скоростя за 50 лет...
Таким образом, йа считаю, что 0,43 - не 1,225/2/1,4, а результат ввода в формулу Бернулли усредненного коэффициента приведения скорости с 50-и к 10-и летнему повтору.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 21:50
#49
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
спасибо, дедушка Сусанин, что вывел нас из леса (трех сосен)
Да всегда пожалуйста.
 
 
Непрочитано 24.12.2013, 07:46
1 | #50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Таким образом, как выяснили, происхождение 0,43 в СП таково:
1. В СП, в отличие от СНиП, для определения скоростного напора ветра применена скорость с высокой обеспеченностью, т.е. с повторяемостью раз в 50 лет. В СНиП обеспеченность была меньше (раз в 5 лет). Видимо, это были подвижки в сторону увеличения нормативных ветровых нагрузок.
2. Однако различие в обеспеченности должно привести к различию в коэффициентах надежности по нагрузке. Такого различия нет, т.е. гамма=1,4 в обоих случаях.
3. Видимо, не сумев обосновать новую гамма, скорость обратно привели к скоростям для 5-и лет, но не путем возврата к данным с 5-и летней повторяемостью, а путем пересчета скорости по данным с 50-и летней повторяемостью.
4. В формулу w=v*v*1,225/2 введен некий усредненный коэффициент перехода с v50 на v5. Обозначим его k. Тогда v50=v5*k.
Соответственно w=v5*k*v5*k*1,225/2. В СП готовая формула записана так: w=0,43*v50*v50. Вычислим k: k=sqrt(1,225/(2*0,43))=1,19.
5. Проверка: найдя соотношения v50/v5 для всех ветровых районов, взяв v из готовых таблиц, и арифметически усреднив, получим k=1,19, что говорит о верности предположений.
6. Резюме: раз коэфф.0,43 в СП не признан ошибкой, то вышеизложенное верно. При этом для резонанса в случае неизвестного w0 скорость берется v50.

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.12.2013 в 08:13.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 09:23
#51
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


bahil, из какой книги приведена выдержка в вашем сообщении (43)?
Kostya_PC вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 09:43
#52
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Эх Ильнурчик, красиво рассуждаешь, жаль "кучеренковцы" твои опусы не читают. Придётся написать много буковок, хоть я этого не люблю.
Если взять СНиПы 62-го года, то там всё чётко по "науке" и ветровое давление посчитано верно. Да и в СНиПе 74-го с ветром всё в порядке. И коэффициенты перегрузки были от 1,2 до 1,5.

Но в конце семидесятых был выдвинут лозунг "Экономика должна быть экономной". А для обеспечения этого лозунга 25% сэкономленных средств направлялось на поощрение трудящихся. Не надо пояснять, что для "практикующих проектировщиков" показать экономию между стадиями ТП и Р (в то время), как два пальца...

А вот ЦНИИСКу и иже с ним было запрещено заниматься реальным проектированием, а поиметь свой гешефт им тоже очень хотелось. И они нашли выход. Срочно стали менять СНиПы под разными благовидными предлогами. Заменили марки на классы, подчистили коэффициенты, благодаря чему получили нехилую экономию в объёме всего Союза.

Но так как каждое подразделение занималось узкой областью, то изменения коснулись и нагрузок. Для ветра изящно заменили 50 на 5. В результате нормативный ветер снизился примерно в 1,4 раза. Правда по степени обеспеченности пятилетний ветер не лезит ни в какие ворота.

И если по снегу вернулись, пусть весьма коряво, к 62 году, то по ветру не придумали ничего лучшего, как уменьшить коэффициент. Это самый большой косяк "актуализированного" СП. Странно, что никто "не чешется" по этому поводу. Для зданий массовой застройки ветер не особо актуален, а вот всякие лёгкие конструкции типа рекламных щитов падают и будут падать.
 
 
Непрочитано 24.12.2013, 16:35
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
... жаль "кучеренковцы" твои опусы не читают..
Согласен, жаль.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
... В результате нормативный ветер снизился примерно в 1,4 раза....
Вот эти "примерно 1,4" - не гамма. Гама была и раньше, и даже была "привязана" к ответственности/типу сооружения и имела, как ты правильно отметил, иные значения.
Своим происхождением 0,43 обязаны не гамме=1,4, а скорости ветра.
Самое главное, что в СП нагрузки НЕ УМЕНЬШИЛИСЬ. Что не вяжется с твоим: "по ветру не придумали ничего лучшего, как уменьшить коэффициент". Введение 0,43 вместо 0,61 с одновременной заменой v5 на v50 дает один и тот же результат.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 17:29
#54
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
bahil, из какой книги приведена выдержка в вашем сообщении (43)?
http://dwg.ru/dnl/9416
http://dwg.ru/dnl/1578
http://dwg.ru/dnl/9286
Ильнур, да дело не в гамме, а в самом принципе.Offtop: Да хоть кобылой называй
 
 
Непрочитано 24.12.2013, 17:33
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
... да дело не в гамме, а в самом принципе..
Именно в принципе: гамма - это коэфф. надежности по нагрузке, и НИКАКОГО отношения к 0,43 не имеет.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 17:45
#56
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Именно в принципе: гамма - это коэфф. надежности по нагрузке, и НИКАКОГО отношения к 0,43 не имеет
Если тебе будет легче, то пусть так и будет
 
 
Непрочитано 25.12.2013, 10:08
1 | #57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Если тебе будет легче, то пусть так и будет
Не пусть, а так оно есть.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 07:46
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Прошло 5 лет. Формула (уравнение) Бернулли р*V*V/2 в СП 20-2016 так и остается помятой - ф.11.3. Вместо р/2=1,25 кг/квуб.м/2=0,625 имеем некие 0,43.
Разница между 0,625 и 0,43 трудно поддается научному анализу. В СП как бы "перешли" к 50-и летней повторяемости ветра (вероятность превышения 1/50=0,02), потому что в евронормах базовая скорость берется с именно такой вероятностью превышения. Расчет по EN (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=125) между вероятностями 1/5 и 1/50 дает разницу около 1,17 к скорости, что в квадрате будет 1,369. Поделив 0,625/1,369, получим 0,457, что плохо, но бъется с 0,43. Возможно, СП-шники в логарифмическую формулу вводили свои коэффициентики, это тоже как бы научно.
Ну ладно смухлевали тупо - к цивильным ветрам перейти "перешли", сохранив при этом лицо прежний итог воздействия путем принудительного порчения законов физики - это нам как бы привычно.
Но далее возникает вопрос: у нас есть традиционный национальный коэффициент надежности 1,4 к ветровой. На него родимого и умножаем ветровую при прочностных расчетах.
А если бы для некоторых наших расчетов, где таки требуется не политический, а научный расчет с правильным V50 и с правильным Бернулли, как в евронормах, применить не 0,43, а 0,625 (или откопали бы V50 из научных источников), насколько бы тогда уместен был бы ϒ=1,4?
Сокращенно:
Есть ли в EN аналог/эквивалент наших 1,4 для ветра при прочностных расчетах?

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.02.2019 в 11:04.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 08:03
#59
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть ли в EN аналог/эквивалент наших 1,4 для ветра при прочностных расчетах?
По еврокоду 1,5.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 08:13
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
По еврокоду 1,5.
Так я и думал - там так и написано - рекомендуется 1,5.
Значит получается так:
А. В г. Васюки решили построить объект по феншую EN (мэр согласовал все и вся). Ветер взяли с 0,02 - а это 30 м/с, с научными 0,625, гамму взяли 1,5, получили расчетную 84,4 кг/кв.м.
Б. В г. Васюки решили построить объект без выпендрежа (мэр всех послал). Ветер взяли с 0,02 - а это 30 м/с, с чудными 0,43 по СП, гамму взяли 1,4, получили расчетную 54.2 кг/кв.м.
Так что ли?
Разница 1,56 - это европейцы настолько крутые, или мы?

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.02.2019 в 08:19.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 08:30
#61
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так я и думал - там так и написано - рекомендуется 1,5.
Значит получается так:
А. В г. Васюки решили построить объект по феншую EN (мэр согласовал все и вся). Ветер взяли с 0,02 - а это 30 м/с, с научными 0,625, гамму взяли 1,5, получили расчетную 84,4 кг/кв.м.
Б. В г. Васюки решили построить объект без выпендрежа (мэр всех послал). Ветер взяли с 0,02 - а это 30 м/с, с чудными 0,43 по СП, гамму взяли 1,4, получили расчетную 54.2 кг/кв.м.
Так что ли?
Разница 1,56 - это европейцы настолько крутые, или мы?
Сам сейчас в некотором замешаетельстве и разбираюсь с этим вопрсом. Есть подозрения что в еврокоде значение ветровой нагрузки дано с учетом части пульсационной составляющей
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 08:44
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
... Есть подозрения что в еврокоде значение ветровой нагрузки дано с учетом части пульсационной составляющей
В EN так: базовая скорость - средний напор - пиковый напор (средний+пульсация). Плюс 1,5 на какой-то стадии.
Т.е. в итоге имеем крутые нагрузки изначально.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 08:52
#63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: День воспоминаний что-ли?
Если берёшь 0,61(ну если очень хочется, то 0,625), то это уже расчётный ветер и на 1,5 умножать не надо.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 08:57
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: День воспоминаний что-ли?
Если берёшь 0,61(ну если очень хочется, то 0,625), то это уже расчётный ветер и на 1,5 умножать не надо.
Это ты европейцев учишь? Где там в EN написано, что 1,5 для красоты, а не для умножения?
Цитата:
День воспоминаний что-ли?
День скорби. По Бернулли.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 10:17
#65
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Так у еврупейцев ветер за 5 лет, а не за 50.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 10:52
#66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так у еврупейцев ветер за 5 лет, а не за 50.
Давай так - впредь ты таки сначала будешь знать предмет, а затем вещать домысленное. А не наоборот.
Специально для тебя в последний раз:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 50.png
Просмотров: 162
Размер:	57.7 Кб
ID:	210923  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 10:56
#67
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вместо р/2=1,25 кг/кв.м/2=0,625
почему кв. м у плотности?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 11:03
#68
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
почему кв. м у плотности?
Опечатка. Щас исправлю.
Когда делаются великие дела, щепки летят.

----- добавлено через ~7 ч. -----
К слову, в примере
Цитата:
А. В г. Васюки решили построить объект по феншую EN (мэр согласовал все и вся). Ветер взяли с 0,02 - а это 30 м/с, с научными 0,625, гамму взяли 1,5, получили расчетную 84,4 кг/кв.м.
Б. В г. Васюки решили построить объект без выпендрежа (мэр всех послал). Ветер взяли с 0,02 - а это 30 м/с, с чудными 0,43 по СП, гамму взяли 1,4, получили расчетную 54.2 кг/кв.м.
я не показал, откуда 30 м/с. По уму 30 должны браться из статобработки многолетних данных спецстанций. В СССР такое было, в РФ не знаю что сейчас. В EN базовая скорость ветра так и берется, по науке. И по закону физики (р*V*V/2) пересчитывается в напор.
В СП эта скорость не показывается, закон физики подпорчен, и на деле в СП искажена научная суть - с целью сохранить прежний уровень напора при "повышении уровня надежности". Так не бывает.
Есть к слову попытки приспособить EN к РФ, так там вообще все попутано - скоростя показаны, но они занижены (ибо тупой обратный пересчет по Бернулли), плюс они годятся только для каких-то расчетов, и рядом снова реанимируется таблица ветровых напоров из СП20. Какая-то игра в наперстки.

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.02.2019 в 18:10.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить скорость ветра по СП 20.13330?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Скорость ветра при последнем Урагане В Ниж.обл.? Chuvak_3 Разное 2 16.06.2010 12:22
преобразование силы ветра в скорость ветра MMH Разное 3 30.08.2008 17:36