Армирование перегородок, сейсмика.
строим монолит
Краснодар, край
Регистрация: 10.02.2006
Сообщений: 455
|
||
Просмотров: 35710
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Витос Для того, чтобы определить: нужно ли армирование кладки или нет, нужно расчитать. При расчете сейсмич нагрузки самое сложное - это определить произведение коэф Бэтта*ню. Для зданий высотой до 5 этажей есть табличные значения этих коэф-в (см уч ЖБК Сахновского). Если здание выше 5 этажей, то надо использовать Лиру (Скад)... Не зря запрещена кладка перегородок из кирпича в зданиях до 5 этажей. В таких здания кирпичные перегородки надо усилять промежуточными стойками из ж-б или металла, шаг которых находят по расчету. Основная проблема для кладки в сейсмике - плохое сцепление камня и раствора, и значит малая прочность на растяжение и изгиб. Не хочется вас расстраивать, но в лаборатории вы получите низкое значение сцепления. Единственный способ повысить адгезию- это ввести полимерцементные добавки, повышающие сцепление (адгезию) камня и раствора. Существуют Рекомендации ЦНИИСК им Кучеренко по этим добавкам, но я их не встречал.:cry: На счет фибры, не знаю, повышает ли она сцепление... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Цитата:
2. Вариант 2: забыть о перегородках, как о несущих элементах и выключить их конструктивно из работы. Обеспечить устойчивость из плоскости, тоже конструктивно. 3. Ессно, жесткость всего сооружения обеспечить основными несущими элементами.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Я неправильно (непонятно) выразился. Предлагаю так: расчет конструкций здания ведем с учетом перегородок только как нагрузки (Ваш вариант 2). При расчете самих перегородок (отдельная задача) задаем схему здания с перегородками как конструктивными элементами (пластинами), при этом точно моделируем их закрепление (как правило, оставляем зазоры между несущими элементами и перегородками, а КЭ перегородок крепим к несущим элементам при помощи КЭ стержней арматуры, т.е. моделируем армирующие сетки). Иначе учесть коэф Ню из СНиПа не получится, к сожалению. Жду конструктивной критики. |
|||
![]() |
|
||||
Спасибо!
Сцепление мы получали в два раза лучшее. Жаль что негде посмотреть варианты армирования перегородок и стен наклеиванием полимерных(или стекло..) сеток на мелкоштучные перегородки с помощью полимерцементных клеев. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka
Цитата:
1. Выполнять расчет на сейсмику, когда в модели присутствуют очень жесткие эл-ты (Д/Ж, рамы) и очень хлипкие, типа перегородок и всякого рода легких надстроек (мансарды и т.п.) не желательно. Поясню: такие элементы могут повлиять на период колебания всего сооружения (не могу сказать, в какую сторону), а известно, что ветта вычисляется по периоду колебания всего здания. Поэтому, зная, что их жесткость ничтожна, их из жесткости следует исключать, а массу от них приложить по месту передачи вертикальных нагрузок. 2. Рассчитывать такие кон-ции, правильно отметили, отдельным расчетом, но в основном (это жизнью доказано) вэтта*этта=5. Что такое ню из СНиПа проясните, не встречал...и как это реализовано в ЛИРЕ или СКАДЕ? 3. Как правило поведение таких конструкций изучено и предсказуемо - статически определимая задача (или боизкая к тому), поэтому конструктивные мероприятия вполне обеспечивают их жизнестойкость. А доп. расчета не повредят - лишний раз можно убедиться в отсутствии болезненных факторов для сих конструкций.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
Увы, прошу прощения, но вы не совсем понимаете назначения данного пункта.
Перегородки никто и не намеривался учитывать в работе всего здания. Армирование перегородок необходимо только для того, что бы обеспечить их устойчивость при сейсмическом воздействии и дать возможность эвакуации людей и/ или обеспеченности сохранности оборудования при возможном разрушении кирпичной кладки перегородок. Если же речь вести об их учете в расчетах – то 1. Их можно учитывать при первом жестком ударе; 2. После этого они выключаются (недостаточная жесткость и прочность) и вся схема здания перестраивается на более гибкую, а значит новую модель. А что на счет фибры, так не дешевле будет поставить перегородки из пазогребневых блоков с учетом максимально возможной высоты перегородок и не защемленой их длины. Это все в СН-ах есть |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Yuriy
Цитата:
![]() Или я перестал Вас понимать, или что-то третье? ![]() Не мне Вам говорить, что происходит с перегородками после сейсмотолчка... Нафиг их вообще в расчетах жесткости всего сооружения учитывать? Работать должен тот, кто способен работать. И грузить его надо столько, чтобы компенсировать неучастие немощных. Да, какой-то жесткостью они обладают...так есть повышающие доп. коэфициенты к величине сейсмической нагруки, на неучтенную жесткость. Мне аж стыдно, что я Вам такое высказал ![]() А-а-а...я понял, что Вы имели в виду: 1. Определить сейсмическую нагрузку при учете жесткости перегородок - это 1-й этап расчета; 2. Эту нагрузку приложить на каркас, но без учета работы перегородок - 2-й этап, считаем прочность. 3. При этом надо бы учесть соотношение жесткостей жесткой и гибкой схемы. Сейсмич. нагрузку для 2-го этапа несколько откорректировать. Об этом у Корчинского можно прочесть. PS Не стал вырезать первую часть сообщения, чтобы знали, что надолго нас покидать нельзя - теряем чувство локтя ![]() Или я не прав?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Теперь по делу: Если исходить из основной формулы определения сейсмической нагрузки, то видно, что все коэф-ты легко определяются кроме произведения "Бэта*Эта". Последние находят из статического расчета. В связи с этим вывод: усилия в перегородке зависят от перемещений здания при сейсмике. Это можно узнать только замоделировав и расчитав здание с перегородками. EUDGEN, Вы говорите, что можно принять произведение Бэта*Эта=5. Допустим. (Промолчим, что это допущение было принято в эпоху "ручных расчетов".) Тогда давайте решим задачу. Сейсмика 8 баллов. Перегородка кирпичная 120мм. Размеры BxH=3х4м. значит вес перегородки с учетом штукатурки: Q=3*4*(0,12+0,03+0,03)*18*1,2=46,7кН. Soik=Q*A*(Бэта*Эта)*К=46.7*0.2*5*1=46,7кН Sik=К1*К2*Soik=0,25*1*46.7=11,7кН Рассмотрим перегородку как свободно опертую по 4 сторонам пластину с нагрузкой Sik, приложенной в центре плиты. Тогда М=1,9Sik=2.2кН*м (см любой справочник). W=4*0.12^2/6=0.0096м3 Напряжения Сигма=2,2/0,0096=229кПа> Rp=0.45*180=81 где 180-сопротивление кладки 1 категории растяжению. Вывод: кладка 1 категории без дополнительных мероприятий не проходит по М. Замечу, что 1 категория - несбыточная мечта на стройплощадке. Так что есть смысл повозиться с расчетами. :wink: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka
Моя цитата в силе: Рассчитывать такие кон-ции, правильно отметили, отдельным расчетом, но в основном (это жизнью доказано) вэтта*этта=5. Теперь о Вашем: Цитата:
![]() 2. Ваш прикидочный расчет несколько не по теме - плита, опертая по контуру (лежащая перегородка) и рассматривается работа из плоскости т.е на выгиб-прогиб. Это проверяется легко вручную. или отдельным расчетом отдельновзятой перегородки (об этом говорили ранее), но участие перегородки в общей жесткости здания весьма сомнительно... (тоже обговорили). Пока так.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
EUDGEN
Вы, наверное, пропустили пост №6. Там я указал, что перегородку (равно как и заполнение каркаса) ОТДЕЛЯЕМ ОТ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ швом, но при этом выполняем конструктивные требования по удержанию кладки из плоскости при сейсм. толчке. :wink: Я не настолько доверчив к качеству выполнения работ халтурщиков-каменщиков, чтобы заложить в работу каркаса каменную кладку 8) Цитата:
Цитата:
Честно говоря не участвовал в обсуждении (или вышибло) :wink: А то, что расчет плиты из плоскости - основной расчет для перегородки - это факт. Перегородка не лежащая, а стоячая. Закреплена шарнирно конструктивно от выпадения из плоскости. Если не закреплять ее, то опрокидывающая сила явно больше удерживающей. Если от выпадения перегородки мы застраховались (закрепили), то может произойти разрушение по нормальным сечениям (как в плите). В моем расчете без арматуры в кладке не обойтись. Ее ставим по расчету. Есть небольшое сомнение в приложении сейсм силы в центре перегородки. Можно заменить ее на равномерно распределенную. Но значение М существенно не изменится. Можно еще посчитать перегородку на внецентренное сжатие (если перегородка высокая и сложена из слабых материалов). А на что еще можно считать перегородку - даже не знаю [sm2100] ЗЫ. Жду Ваших комментариев. Как вы расчитывате перегородки? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka
Цитата:
Проблем хватает с несущими конструкциями...(см. темы о перегородках и бредовых рез-тах. Темы, к сожалению заброшены, но как они меня беспокоят... :roll:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
EUDGEN
Цитата:
Цитата:
Вас, я вижу, мой расчет не впечатлил. Видать есть что-то получше и Вы не делитесь... :wink: У нас экспертиза требует разработки конкретных узлов в разделе КЖ, а не указания архитектора, слабо понимающего в сейсмике. Цитата:
_______________________ В поисках истины приходится напрягаться :wink: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka
Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka
Не напрягаясь: перегородка 3х4 весит 3 тонны. Сейсмосила из плоскости, при опертой по контуру равна 0.1 тонны. Приложена, конечно не в центре - распределена по полю. Момент даже не ловится на диаграммах. Плечом можно сильнее толкнуть ![]() Опровергайте...Или я или Вы :twisted: ... ?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
EUDGEN
Цитата:
Все таки давайте учтем штукатурку, тогда вес перегородки составит (0,12+0,03*2)*18*1,2=3,9кН/м2 Тогда Soik=q*0.25*5*1=q Sik=q*0.25*1=0.25q? т.е. в сейсмическую превращается 25% массы перегородки. (плечем так не толкнешь :P ) М=0,546*Sik=0.137q=0.53кН*m Сигма=0,53/0,0072=73,6кПа < Rp=0.45*180=81 При 1 категории кладки кладка выдерживает. На основани этого расчета я для себя делаю выводы, что если перегородка выше, шире, или категория кладки 2 или 3, или сейсмика 9баллов, то армируем перегородку по расчету. Если помните, то я говорил, что 1 категория трудно выполнима на стройплощадке без спец-добавок (Неоднократно встречал в литературе), а значение реального сопротивления кладки растяжению Rp берется на основе непосредственных испытаний. Это условие принято из-за большой вероятности разброса Rp. Цитата:
Мне не хочется с Вами спорить так :twisted: . Я думал мы ищем истину, или что-то похожее на нее? :wink: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka
Извините, не тот смайлик нажал... Но уточним Ваши вычисления: Цитата:
для 8 баллов имеем: S= 0.2*Q*0.25*1*1*1=0.05Q. Это при опертой по контуру. Если бы была свободностоящая перегородка, с креплением только по нижней грани (консольная схема), то при (этта*бетта)=5, действительно получим 0.25Q. 2. Для этого-то перегородка и крепится по всем сторонам... 3. Попробуйте посчитать по ЛИРЕ свою перегородку... Вот, что получается по СКАДу ( это при экстриме от 0.25 Q): [ATTACH]1171557984.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka
При таком экстриме, гл.растягивающие напряжения по внешнему слою действительно превышают Rt (растяжение с изгибом), для кирпичной кладки оно в районе 0.6 кг/см2 или 6т/м2. Вывод: консольная схема для перегородки недопустима! А в перегогодке, опертой по контуру такого явления нет. Напряжения будут 0.3-0.4 кг/см2...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
EUDGEN
Но уточним Ваши вычисления: :wink: Цитата:
Ведь "Бэта*эта"=5 не зависит от закрепления схемы, и применяется не только для консольных схем, но и для опертых по контуру. :wink: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka
Цитата из СНиПа: Код:
2. Заставили меня призадуматься...действительно, нужно обоснование. Но под (бетта*этта=5) перегородка не катит... Читай далее цитаты из СНиПа: Код:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
EUDGEN
Ура, я Вас заразил данной проблемой. [sm155] Цитата:
Итак, у нас есть 2 требования СНиПа по поводу (бетта*этта): 1. Код:
2. Код:
А если правильно, то Код:
Вручную этого не учесть для высоких зданий. Для каменных зданий до 5 этажей, как я говорил есть таблицы по (бетта*этта). Остается вариант- считать в МКЭ либо расчитать перегородки при произведении Б*Э=5. Но тут встречаем подводный камень: при задании нежестких перегородок как Вы говорили могут измениться периоды колебаний. И это требует расчетного эксперимента. К сожалению, пока нет времени на это. Думаю на след. неделе что-нибудь помоделирую. Может Вы в этом меня опередите.... :wink: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka
Цитата:
![]() PS Думаю, к моему возвращению, Вам удастся целую гору творений наваять...не из снега же конечно... ![]()
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 87
|
Готов присоединиться к экспериментальным расчетам. Вот только не имею МСН, где приведены основные положения расчета (бетта, этта и др. коэффициенты). В нашем ДБН сказано, что требуется расчет на местную сейсмическую нагрузку, но как его произвести - молчок.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 07.06.2007
Новокузнецк
Сообщений: 74
|
Рекомендую почитать п.3.12. СНиП II-7-81*. Там всё написано. Без армирования не получится, есть конструктивные ограничения.
На практике делали перегородки имеющие зазор 30 мм от стен и перекрытий. Крепили направляющие из уголка. Затем заполняли зазоры монтажной пеной. Экспертизу проходили. Но это не касается высоток. В зданиях выше 5 этажей не допускается применение перегородок из кирпича. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 87
|
Долго к этому готовился и вот результат. Сравнительный расчет ненесущей стены (перегородки) на местные сейсмические нагрузки и совместно с каркасом здания. Готов к конструктивной критике.
Попутный вопрос: каким образом на Ваш взгляд следует моделировать узел опирания перегородки на плиту перекрытия: жестким либо шарнирным??? |
|||
![]() |
|
||||
строительное проектирование Регистрация: 19.04.2007
Россия, Сочи
Сообщений: 102
|
Цитата:
В настоящее время разработана и сертифицирована СЕРИЯ 1.031.9-2.07», куда включены новые результаты испытаний по звукоизоляции и огнестойкости перегородок и некоторые правки на основе накопленного опыта применения комплектных систем КНАУФ в России.
__________________
Пустой мешок не поставишь стоймя |
|||
![]() |
|
||||
строительное проектирование Регистрация: 19.04.2007
Россия, Сочи
Сообщений: 102
|
Цитата:
При высотном стр-ве - бескаркасные из монолитного жб По поводу ограждающих наружных самонесущих советую посмотреть "Техн. решения констр нар стен зданий с учетом требований теплозащиты для сейсмических р-нов Краснодарского края" шифр П8-01398 (состав: альбом 0 - ОД, альбом 1 - ненесущие стены каркасных зданий, альбом 2 - стены кирпично-монолитных зд, альбом 3 - наружные стены кирп зд) ОАО "Краснодаргражданпроект" (насколько представляю, экспертиза обожает этот труд) Удачи. Спасибо за интерес к Сочи.
__________________
Пустой мешок не поставишь стоймя |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 61
|
А как закрепить кирпичную перегородку к кирпичной стене и пустотке, сохраняя минимальные зазоры 20мм. (Крепление к плите это в ДБН придумано для перегородок длиннее 3м) С направляющими, которые будут обрамлять перегородку понятно, а как быть с горизонтальной сеткой в швах и вертикальной сеткой (если все же делать)?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
кое-какие узлы есть здесь http://dwg.ru/dnl/6955
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173
|
Люблю в пятницу после обеда перечитывать эту тему 8-летней давности, вроде всё для себя уяснил, перегородки таким образом считал не раз, но остались всё же 3 пробела:
1. Цитата:
2. Есть ли у кого опыт определения реальных величин betta mu? Не пол-потолок 2-5, а взять перемещения, периоды из расчетной схемы, исчеркать лист бумаги и прийти к выводу, что перегородки 1-2 этажа проходят итак, а с 3 по 6, например, требуется усиление армированием и тд. 3. Определение несущей способности изгибаемой перегородки с армированием. Как жб с модулями и R кладки вместо бетона? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
metalirk
1. По моменту вы правильно заметили, что разница большая. В то же время есть некий казус, когда методология СНиП подразумевает объединение массы рассчитываемого яруса и приложение его в виде сосредоточенной массы. Т.е если действовать строго по СНиП, то получим запас по нагрузкам в 2 раза. Хотя для перегородок сейсмическая (инерционная) нагрузка будет все же распределенной, как и ее вес. 2. Это нереально трудоемко. Вся сложность в том, что для разных этажей произведение бэтта-этта разные, т.к. каждый этаж смещается при сейсмике по разному. К тому же основных периодов для здания минимум 2-3. Выходит, что для 10-этажного здания нужно определить для каждого этажа и для каждой формы колебаний усилия, т.е. будет минимум 20-30 групп усилий. А потом усилия перегородок каждого этажа сложить их по формуле N=корень(суммаNi2). В реальном проектировании такой чепухой некогда заниматься. Я считал усилия для перегородок врукопашную. В итоге я выяснил, что упрощенная методика, когда произведение бэтта*этта=5, дает усилия с запасом. 3. Не совсем. Подчеркну, что армирование на изгиб должно быть продольным (в штукатурном слое), а не в горизонтальных швах. подробнее см Пособие по проектированию кам и армокам констр (п.5.16) и Пособие по проектированию каркасных промзданий в сейсм р-нах (пункт не помню). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173
|
2. Так вот и я брал 5 в запас до того дня,когда не пришел заказчик с группой своих "экспертов" и не начал убеждать меня, что мероприятия по усилению и повышенная марка кирпича,которая вытекает из этого расчета выливается ему в миллионы (отчасти из-за удаленности объекта от производителей кирпича марок 125-150).
3. А я в штукатурном слое и армирую сеткой, получая при этом как бы плиту с h0=(120+30+30)-30. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
metalirk
Заказчик должен понимать, что мероприятия по усилению - это не прихоть, это конструктивные требования Сейсмо-норм. А вот вопрос прочности - можно подтвердить только расчетно. Мне кажется, что марка кирпича М125-150 несколько завышена. Думаю, что поменяв ее на М50 ситуация сильно не изменится. Это как при расчете плиты перекрытия прочность бетона влияет на несущую способность непропорционально слабо и для В15 и для В25 требуется почти одинаковая арматура. |
|||
![]() |