расчет монолитного перекрытия с проф. настилом
Саратов
Регистрация: 04.09.2005
Сообщений: 158
|
||
Просмотров: 45175
|
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Какой normcad? Особенность совместной работы профнастила и бетона заключается в том, что совместно они не работают и не должны, потому что огнестойкость перекрытия должна быть не менее 1,5 часов, а огнестойкость профнастила никакая, поэтому он является несъемной опалубкой и больше ничем.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
AIK
Цитата:
Вопрос уже поднимался на форуме. А программка гдей то была выпонена была в Exel в Нормкаде тоже есть. Нормкад был вроде нA LaVe
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ" не просто так придумали. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
![]() |
Цитата:
2 DEM и Mahno Сегодня есть гипсокартон, а завтра помещение затопило... гипсокартон обвалился... проводку замкнуло и гори оно все синим пламенем... если это не сарай, я бы не стал делать такое перекрытие... |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Умные дядьки писали следующее: "Стальной профилированный настил, используемый в качестве арматуры плиты, должен иметь надежное сцепление с бетоном, что обеспечивается выштампованными при прокате рифами, образующими шпонки на его гранях, и специальными анкерными устройствами".
Просто я живьем никогда такого не видел, зато видел как провисают перекрытия, которые посчитаны с учетом профнастила, а выполнены в варианте "несъемной опалубки". Пытался несколько раз заложить в проект защиту гипсокартоном, но под давлением подрядчиков переходили на "несъемную опалубку" - 1,5 часа набрать ГКЛ очень многодельно. Огнезащитная окраска наталкивается на проблемы обезжиривания поверхности, что в построечных условиях также весьма многодельно. За размашистость и нечеткость высказываний - пардон! |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Хм согласен с тем что рекомендации были разработаны для выштапованого профнастила.
Но на предыдущей моей работе был разработан альбом и для обыкновенного профнастила. Я пытался спорить с главспецами что некоторые узлы следует переделать т.к. они были мягко гря не доработаными.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72
|
В принципе такими перекрытиями можно достичь 90 минут, так как профнастил комбинировать можно с обычной арматурой, да и нагрузки при пожаре совсем другие. Видел переведённое руководство по проектированию перекрытия Steelcomp, к сожалению без картинок и примерев расчёта.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Сгниет, сгорит, испарится... да мало-ли что - и все упадет. Неужели жалко арматуры?) Она так удобно кладется в гофры, причем можно безо всякой поперечки..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2005
Саратов
Сообщений: 158
|
А был ли у кого опыт моделирования проф.настила + плита (пусть даже без учета их совместной работы) в ПК Лира , Мономах, Скад с целью дальнейшего получения армирования в ребрах, образуемых гофрами, тем самым смоделировав плиту с часто расположенными ребрами , ведь « за бугром» такие перекрытии нашли широкое применение . Надо же это дело как-то обсчитывать. :wink:
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Ниче не понимаю.. чего моделировать(?) Обычное тавровое сечение. Любая Base посчитает. Размеры сечения - из ГОСТа по профлисту.
Сам профлист считается как опалубка, в т.ч. и на прогибы, от бетонной смеси, веса рабочих и т.п..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Название статьи Расчет железобетонной плиты с несъемной опалубкой из профнастила по эстонским нормам EPN-ENV 4.1.1
Если еще актуально попробуйте открыть на сайте www.konstr.narod.ru в разделе статьи
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262
|
У меня дурацкий вопрос: а зачем все это считать?
В Канаде, например, производители такого профнастила публикуют таблицы: тип настила-толщина бетона-частота расстановки балок-максимальная нагрузка. Все. Что тут считать? Или я чего-то не понял? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Цитата:
Каждый конструктор может себе расчитать парочку профнастилов, которые катаются у него на родине, занести в таблицу и пользоваться. Даже в книге Линовича большое колличество разнообразнейших таблиц по подбору сечений.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
Пенсионер Регистрация: 03.06.2006
Сообщений: 53
|
Привожу выписку из вводной части СТО 0047-2005 …..
«Применение сталежелезобетонных перекрытий с монолитной плитой по стальным профилированным настилам дает след. преимущества: снижение расхода стали на 15%, сокращение трудозатрат на 25-40%, уменьшение массы перекрытия на 30-50% по сравнению с монолитными ж.б. перекрытиями, сокращение сроков строительства на 25% и т.д.» Когда здесь говорят что тут нечего считать и все сводится к элементарному ручному расчету это далеко не так. Во первых когда считаешь руками более 30 лет начинаешь уставать, а задачи приходится решать быстро и желательно с вариантной проработкой. Загрузка нашего брата проектировщика сейчас в разы больше чем в те времена когда нам давали переходящие красные знамена, по причине нашей малочисленности и постепенного вымирания. Мне лично понятна проблема поднятая «gvs» о применении автоматизированных расчетов по данной теме т.к. разрабатываю многоэтажный производственно-административный корпус сложный в плане площадью этажа 4500м с плитой по профнастилу с различными видами нагрузок включая динамические. Может кто из уважаемых форумчан имел опыт эксперимента данной темы в ПК Лира +Лир-КС или в аналогичных системах. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Видете ли в чем дело все это было написано для специального профилированного настила.
А терерь попробуйте найдите этот профнастил. Да еще что бы он был дешевый. Думаю себестоимость текого перекрытия будет все таки по выше, перекрытия с инвентарной опалубкой. Все выше сказанное сугубо ИМХО
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262
|
Цитата:
Так я про что и говорю. Есть масса различных профнастилов. Так пусть их и считают те, кто их производят. И публикуют таблицы для всеобщего удобства и своей выгоды. Чем их каталог лучше, тем больше шансов, что инженер будет рекомендовать их продукцию. Пример. У нас тут есть два крупных производителя деревянных конструкций. Оба распространяют программы для расчета их изделий. Но у одного из них эта программа лучше, проще для пользователя. Так я только ей и пользуюсь и во всех спецификациях указываю этого производителя. А сколько таких как я. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
- Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Профнастил использовал как опалубку 10 лет назад. После появления инвентарной опалубки в неограниченных колличествах о профнастиле забыли.
Когда появится профнастил со шпонками для совместной работы, то можно будет вернуться к нему. Все же это будет шажок к облегчению веса здания.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Сообщений: 80
|
Разъясните пожалуйста начинающему проектировщику следующее:
в Рекомендациях по проектированию монолитных жб перекрытий со стальным проф.настилом и в соответствующих СТО указывается, что при расчете прогиба не учитывается собственный вес конструкции, в то же время в Пособии к СНиП по проектированию ЖБК говорится, что в расчете используется момент от постоянных и длительных нагрузок (исключая кратковременные). Собственный же вес конструкции относится к постоянным нагрузкам. С чем связано это разночтение? |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
И.В. Санников.«Монолитные перекрытия зданий и сооружений»-Киев: Будивельнык.1991-152 с.
Книга включает разделы как по проектированию, так и по технологии возведения перекрытий с армированием профилированными стальными настилами. В книге есть приложение 2 "Расчетная несущая способность монолитных плит армированных профилированными настилами, при действии изгибающего момента". Таблица составлена для профилей: Н60-845-0,8 -0,9; Н57-750-0,7 -0,8; Н75-750-0,8 -0,9; Н114-600-0,8 -0,9; Н80А-674-1,0.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
но в любом случае прислушаюсь к рекомендации в целом. спасибо |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
так что если кто скинет таблицу из И.В. Санникова(.«Монолитные перекрытия зданий и сооружений»-Киев: Будивельнык.1991-152 с.) очень поможет многим |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
MicroFE , к своему замечательному посту Вы забыли добавить что для ортотропной плиты расчет теоретической площади арматуры будет выполнен как для эквивалентной однородной толщины плиты .
ЗЫ помнится Вы обещали показать расчет на воздействие пульсационной составляющей ветрового потока выполненого на РОБОТе
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Эмм...
Забудьте про совместную работу обычного профнастила по ГОСТ 24045 и бетона... Не будут они работать, ибо: загрязнения поверхности профнастила = резкое снижение адгезии; обычно профнастил идет оцинкованый = снижение адгезии; при работе на изгиб неслабые касательные напряжения по поверхности контакта профнастил-бетон = отрыв профнастила от бетона при прогибах плиты. Точнее, смещение точек вдоль поверхности контакта. В советские времена делался специальный профлист, поверхность которого чем-то напоминала поверхность арматуры периодического профиля. Сейчас его не делают, на сколько я знаю.. Напаивать шпонки на профлист для обеспечения совместных деформаций и восприятия касательных напряжений... Вы за работы отдадите больше, чем на арматуре сэкономите. Offtop: возьмите книжки по мостам и найдите там сталебетонные конструкции, а также ж/б конструкции с внешним армированием. И посмотрите, сколько там сил приложено для обеспечения совместной работы.. А то прям с лихим кавалеристским наскоком - профлист включать в расчет! Не вздумайте.. = )) |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Barmaglot , Вы наверное забыли что профлист на опорах анкерится в каждую гофру путем приварки стержня коротыша , стало быть никакого проскальзывания бетона относительно листа не будет .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Цитата:
![]() вот давайте поподробнее.. А картинку можно - что у вас там к чему приваривается? Варианты: 1.) вы варите арматуринку гнутую (усик эдакий или шпонку) к профлисту. утопия чистой воды - прожгете лист, при этом даже не расплавите арматуринку. 2.) вы варите ту же самую арматуринку, но к балке/прогону. Простите, так а при чем здесь профлист-то?! Профлист вы благополучно сожгли в этом месте.. И нифига он не заанкерился на бетон. вот относительно балки - может, и не будет проскальзывания бетона. А относительно профлиста... Еще как будет (крепление самого профлиста к балке не является жестким, а обладает определенной подвижностью) если придумаете другой вариант (что, чем и к чему приваривается) - обсудим. Последний раз редактировалось Barmaglot, 08.07.2010 в 17:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Энта "местная" экспертиза и не только моя - прям с ножом к горлу - подавай им совместную работу хоть ты тресни. И еще глядят "подлюки" шоб монолит по профлисту не ползал! ![]() А куды он уползет то - некуда ему "милку" ползти то. ![]() Вы, Бармаглот, прям бальзам мне шя пролили на рану, которую шапкой не прикрыть. ![]() Последний раз редактировалось таи, 08.07.2010 в 17:43. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Barmaglot , в том то и дело что проф лист анкерится не в бетоне а на балке путем полного прожига его в каждой гофре . Сцепление листа с бетоном по плоскости контакта будет мизерным а может его и вовсе не будет , но проскальзывание листа по бетону исключается путем анкеровки профлиста на балку .
ЗЫ . по вашей теории выходит то что все фундаментные подушки которые рекомендуется армировать гладкой арматуры должны треснуть потому что там где максимальный момент в сечении нет хорошего сцепления арматуры и бетона . Но тем не менее ничего не трещит и не отказывает !!!
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Легко.
Считаю абсолютно правильным Ваше заявление о неправомерности использовать профилированный лист по ГОСТу 24045... в качестве внешнего армирования при устройстве монолитного перекрытия. Считаю также бесконечные попытки провинциальной экспертизы всяких уровней заставить проектировщиков использовать в современных условиях РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ неправомерным, так как обеспечить совместную работу с профилированным листом, выпускаемым по ГОСТу 24045... - невозможно. Кроме того чрезвычайно дорого и затратно обеспечивать огнезащиту профилированного листа. Offtop: Так пойдет или доработать? ![]() Кроме того в последнее время наблюдаются попытки определенных "экспертов" приваривать коротыши - арматуру через профилированный лист к металлическим балкам с целью, соединить металлические балки, профилированный лист и арматуру монолитного перекрытия, потому как есть мнение в их среде, что монолитный железобетон может перемещаться совершенно свободно по профилированному листу. Это мы тоже допустить, ну никак, не можем. ![]() Последний раз редактировалось таи, 09.07.2010 в 10:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Offtop: теперь понял
![]() теоретически, на бумаге... Можно нарисовать красивую картинку. Практически.. Ну не выполнить ентого, никак. Точнее, выполнить можно (припайкой шпонок).. Но работа обойдется дюже дорого, про трудозатраты я даже не упоминаю, как и про время на это. Проще замутить совместную работу железобетона с каркасом перекрытия.. = ))) Smirnoff Ну, прожгли вы профлист. Да еще и в каждой гофре (это при том, что целостность несущего профлиста, воспринимающего, передающего и распределяющего горизонтальные усилия, нарушать нельзя). И как анкеровка профлиста к балке на опоре снимет касательные напряжения по поверхности контакта профлиста и бетона в пролете?! Именно там профлист в растянутой зоне.... насчет подушек и гладкой арматуры. Не великий спец в жбк.. Но даже мне понятна разница между внутренней арматурой и внешней, а так же различие в их работе. Я уж молчу о том, что арматура (внутренняя) должна очищаться от пыли, грязи и т.д. перед армированием и бетонными работами. Пятен масялнистых веществ вообще не должно быть на арматуре... Соответственно, адгезия вполне приличная там. Чего абсолютно нельзя сказать про адгезию профлиста и бетона. И вообще, нафига анкеровать профлист к балке? к балке профлист и так крепится, саморезами. Для совместной работы нужна анкеровка профлиста в бетоне, причем по всей поверхности контакта. на самый уж крайний случай - там, где профлист растянут. Но, опять-таки, - по всей поверхности контакта (читай - с определенным шагом. с каким - дело расчетное: анкеровка должна забирать касательные напряжения - по сути, срезающие усилия). анкеровка на опоре ничерта не даст. Последний раз редактировалось Barmaglot, 08.07.2010 в 18:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Да еще одна просьба -
![]() Вы не напрягайтесь очень сильно на работе, а то с Вами может приключится такая же история, как с 80-летней бабушкой. .... нормальный человек в проектировщики не пойдет, точнее - не останется. Профессия то дурная. ... на "выпуске" 100% "измененное сознание". В приличном НИИ, где "выпуски" в количестве ежедневное явление по коридорам ходят толпы с "измененным сознанием". В какой еще профессии бабушка 80-ти лет ночью будет работать? Последний раз редактировалось таи, 09.07.2010 в 10:41. Причина: Спер текст у Агамемнона |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Цитата:
![]() Это каким тягачем они собрались тягать плиту, чтоб она съехала с опоры по профлисту?! там несколько десятков тракторов надо... И то - скорее каркас завалится. Чушь какая-то... Точнее, определенные небольшие перемещения будут.. Но это будут локальные перемещения, обусловленные разницей модулей деформации, от пролетных моментов в зоне действия ентих самых моментов. относительно опоры же плита никуда не уедет. Да, еще может происходить отрыв профлиста от плиты в сжатой зоне (потеря устойчивости, так сказать) Цитата:
Эти коротыши имеет смысл варить только в следующих случаях: 1.) мы организовываем жесткий диск перекрытия/покрытия. тут да, нужно связывать плиту и каркас. Но профлист тут абсолютная с боку припека... (считать профлист как гориз. диафрагму жесткости при использовании его как опалубки под ж/б плиту не считаю возможным) 2.) мы хотим создать единую сталебетонную конструкцию перекрытия. Это позволит снизить расход материалов (грубо говоря, делаем монолитное ребристое перекрытие с внешней жесткой арматурой в ребрах), но сильно увеличит трудоемкость. Правда, и тут профлист есть предмет абсолютно виртуальный с точки зрения работы конструкции, не учитываемый в расчетах... опалубка - она опалубка и есть. Грубо говоря, "ваши" "эксперты" говорят, в общем-то, об умной вещи... Но при этом абсолютно без понятия, что это за вещь, для чего нужна и откуда у нее вообще ноги растут. Offtop: "... В какой еще профессии бабушка 80-ти лет ночью будет работать? ... " вахтерши всякие и т.д. ![]() Последний раз редактировалось Barmaglot, 09.07.2010 в 11:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Да и поперек профлиста - ну и ни как-с. Если только по гофрам "поедет" (теоретически), но куда???. ![]() Температурные деформации - энто святое дело. В общем нужны энти штыри из "арматурин" всяких дурацких тута на профлистах и металлических балках, как лисице таблетки от ожирения. Цитата:
Цитата:
Offtop: Баргамот, позвольте полюбопытствовать, где учились? - у Вас хорошая Школа. ![]() Последний раз редактировалось таи, 09.07.2010 в 12:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Ммм... А на сколько вообще отличаются коэф. температурного расширения стали и бетона? = ))
Offtop: напряг извилину, смутно вспомнил, как в институте говорили, что сталь и бетон примерно одинаково удлиняются при нагреве. По словам господина Уруева В.М., читавшего нам курс вяжущих и еще кучу всего, бетон армируют сталью по 3 причинам: 1.) Отсутствие хим. реакций между ними (цемент не агрессивен к стали) 2.) хорошая адгезия цем. камня и стали 3.) примерно одинаковый коэф. температурного расширения Offtop: а учился в Тульском Политехе... Теперь он Тульский Государственный университет. А далее - на рабочих местах.. ![]() Последний раз редактировалось Barmaglot, 09.07.2010 в 12:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337
|
а что скажете о профлисте с выштамповаными шпонками?
у нас тут одни товарищи продвигают вот такой материал http://www.tpk.ua/products/boarding/tp-85/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
вот эти шпонки как раз и должны играть роль "анкеровки".
И остается решить только одну проблему - очистка профлиста от пыли, грязи, масла и прочей пакости перед бетонированием. Ибо к грязной железке цемент не прилипнет и шпонки не спасут. Обеспечите должную степень очистки - можно брать этот профлист в качестве внешней арматуры. Наверное. Но лучше найти ГОСТ на советский профлист такого типа и сравнить конструктив шпонок... Offtop: под рукой такого нет, а искать лень. Так что - звиняйте... |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Barmaglot , ну если у Вас внешняя арматура (стальной профнастил) и внутренняя арматура (отдельные стержни) уже начали работать по разному , то я умываю руки и удаляюсь . А ведь что та что другая в железобетонных изгибаемых элементах ставиться для восприятия растяжения . Также в железобетонных элементом важным понятием является анкеровка арматуры в бетоне , а не адгезия о которой Вы в каждом посте по три раза пишете .
Предлагаю Вам решить простенькую задачку любыми поручными средствами , хотите методами строй меха , хотите сопромат сюда пришейте . Не хотите руками возиться - посчитайте в любой расчетной проге итак : обыкновенная шарнирно опертая балка с затяжкой по низу балки (размеры и нагрузку возьмите какая Вам заблагорассудится) , но в одном случае балка с затяжкой на общих шарнирно неподвижных опорах , во втором случае один конец балки на общей с затяжкой неподвижной опоре , другой конец балки на своей неподвижной (подвижной) опоре , другой конец затяжки на своей ПОДВИЖНОЙ опоре . Если построите эпюры внутренних усилий - поймете то о чем я писал Вам выше . Если нет , на нет и дела нет ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Цитата:
То, что арматура (и внутр., и внешн.) ставятся для работы на растяжение в изгибаемых элементах - это и ежу понятно. Разница в передаче на арматуру ентих самых усилий растягивающих. Вот только механизм "восприятия" этого растяжения разный.. Т.е., механика передачи растяжения на железо. Цитата:
Offtop: адгезия - в данном случае сцепление бетона и стали. Это один из главнейших процессов, характеризующих работу арматуры. Точнее, анкеровку.. = )) Например, гладкая арматура работает только за счет адгезии.. = ))) Ибо все конструктивные элементы типа отгибов и т.д. не обеспечат передачу растяжения по всей длине стрежня и, соответственно, совместность деформаций стальной арматуры и бетона. Цитата:
нет, если у вас каркас поедет в разные стороны... и натянет профлист... То вам нужно будет выкинуть весь каркас, если он так гуляет. Не путайте теплое с мягким.. Профлист, используемый в качестве опалубки, ни разу не является затяжкой. Далее. Второй случай. Затяжка с одной стороны на неподвижной опоре, с другой - на подвижной... Это как?! Offtop: а что вы вообще под затяжкой подразумеваете? Я вот в реальности представляю себе трос с талрепом.. Вот только не могу представить себе ентот трос, прицепленный к подвижной опоре. некорректные исходные данные для задач. Последний раз редактировалось Barmaglot, 12.07.2010 в 11:59. |
|||
![]() |