Непрочитано 19.10.2006, 08:11 #1
расчет монолитного перекрытия с проф. настилом
gvs
 
Саратов
Регистрация: 04.09.2005
Сообщений: 158

Подскажите??
есть ли сегодня расчетные комплексы расчитывающие монолитное перекрытие по проф. листу , наиболее полно учитывая особенности их совмесной работы.
и если есть то какие это проги .
заранее благодарен.
Просмотров: 45175
 
Непрочитано 19.10.2006, 08:25
#2
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Очень хорошо такой расчет ведет програма "Пожарник" учитывая все тонкости работы такого перекрытия, но стоит очень дорого и не во всех регионах продается...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 08:41
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от v_alex
но стоит очень дорого и не во всех регионах продается...
Чего, чего???? Гыыы....
AIK вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 08:51
#4
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


может в Normcadе есть такой расчет. Посмотри там.
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 08:56
#5
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Какой normcad? Особенность совместной работы профнастила и бетона заключается в том, что совместно они не работают и не должны, потому что огнестойкость перекрытия должна быть не менее 1,5 часов, а огнестойкость профнастила никакая, поэтому он является несъемной опалубкой и больше ничем.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 09:12
#6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


AIK
Цитата:
огнестойкость перекрытия должна быть не менее 1,5 часов, а огнестойкость профнастила никакая, поэтому он является несъемной опалубкой и больше ничем.
Это лечится устройством подшивки из ГВЛ или покраской огнезащитным составом.
Вопрос уже поднимался на форуме.
А программка гдей то была выпонена была в Exel в Нормкаде тоже есть.
Нормкад был вроде нA LaVe
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 09:44
#7
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DEM
AIK
Цитата:
огнестойкость перекрытия должна быть не менее 1,5 часов, а огнестойкость профнастила никакая, поэтому он является несъемной опалубкой и больше ничем.
Это лечится устройством подшивки из ГВЛ или покраской огнезащитным составом.
Вопрос уже поднимался на форуме.
Полностью согласен. И потом умные дяди "РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ" не просто так придумали.
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 10:02
#8
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AIK
Чего, чего???? Гыыы....
рад что с утра поднял комуто настроение своим дурацким ответом...

2 DEM и Mahno Сегодня есть гипсокартон, а завтра помещение затопило... гипсокартон обвалился... проводку замкнуло и гори оно все синим пламенем... если это не сарай, я бы не стал делать такое перекрытие...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 10:02
#9
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Умные дядьки писали следующее: "Стальной профилированный настил, используемый в качестве арматуры плиты, должен иметь надежное сцепление с бетоном, что обеспечивается выштампованными при прокате рифами, образующими шпонки на его гранях, и специальными анкерными устройствами".
Просто я живьем никогда такого не видел, зато видел как провисают перекрытия, которые посчитаны с учетом профнастила, а выполнены в варианте "несъемной опалубки". Пытался несколько раз заложить в проект защиту гипсокартоном, но под давлением подрядчиков переходили на "несъемную опалубку" - 1,5 часа набрать ГКЛ очень многодельно. Огнезащитная окраска наталкивается на проблемы обезжиривания поверхности, что в построечных условиях также весьма многодельно.
За размашистость и нечеткость высказываний - пардон!
AIK вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 10:15 Перевед Красавчег
#10
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Хм согласен с тем что рекомендации были разработаны для выштапованого профнастила.
Но на предыдущей моей работе был разработан альбом и для обыкновенного профнастила. Я пытался спорить с главспецами что некоторые узлы следует переделать т.к. они были мягко гря не доработаными.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 10:16
#11
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от v_alex
рад что с утра поднял комуто настроение своим дурацким ответом..
Мое "гыыы" относилось к фразе "стоит очень дорого и не во всех регионах продается". Не так уж дорого и продается со страшной силой.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 10:33
#12
slv

проектирование
 
Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72


В принципе такими перекрытиями можно достичь 90 минут, так как профнастил комбинировать можно с обычной арматурой, да и нагрузки при пожаре совсем другие. Видел переведённое руководство по проектированию перекрытия Steelcomp, к сожалению без картинок и примерев расчёта.
slv вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 10:40
#13
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


у Стилкомпа поперечник гораздо лучший для сцепления с бетоном чем у нашего профнастила, но все равно я встречал стилкомп только в комбинации с рабочей арматурой плиты.
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 10:54
#14
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от v_alex
2 DEM и Mahno Сегодня есть гипсокартон, а завтра помещение затопило... гипсокартон обвалился... проводку замкнуло и гори оно все синим пламенем... если это не сарай, я бы не стал делать такое перекрытие...
Цитата:
Сообщение от AIK
Огнезащитная окраска наталкивается на проблемы обезжиривания поверхности, что в построечных условиях также весьма многодельно.
По вашим словам вообще металл на стройплощадке применять нельзя... вся огнезащита или отвалится, или её плохо сделают...
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 11:06
#15
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от sys81
По вашим словам вообще металл на стройплощадке применять нельзя... вся огнезащита или отвалится, или её плохо сделают...
Плохо сделают - это само собой. В данном случае речь идет о профнастиле, при его прокатке вальцы смазывают маслом, которое потом очень тяжело удалять, из-за этого при социализме никак не могли наладить выпуск окрашенного профнастила. Для обычных прокатных профилей такой проблемы нет.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 11:17
#16
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от AIK
Цитата:
Сообщение от sys81
По вашим словам вообще металл на стройплощадке применять нельзя... вся огнезащита или отвалится, или её плохо сделают...
Плохо сделают - это само собой. В данном случае речь идет о профнастиле, при его прокатке вальцы смазывают маслом, которое потом очень тяжело удалять, из-за этого при социализме никак не могли наладить выпуск окрашенного профнастила. Для обычных прокатных профилей такой проблемы нет.
Вот по этому, я считаю, даже если такое перекрытие проходит без армирования арматурными стержнями, то стоит добавить каркасы... для успокоения души...
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 11:32
#17
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Сгниет, сгорит, испарится... да мало-ли что - и все упадет. Неужели жалко арматуры?) Она так удобно кладется в гофры, причем можно безо всякой поперечки..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2006, 14:55
#18
gvs


 
Регистрация: 04.09.2005
Саратов
Сообщений: 158


А был ли у кого опыт моделирования проф.настила + плита (пусть даже без учета их совместной работы) в ПК Лира , Мономах, Скад с целью дальнейшего получения армирования в ребрах, образуемых гофрами, тем самым смоделировав плиту с часто расположенными ребрами , ведь « за бугром» такие перекрытии нашли широкое применение . Надо же это дело как-то обсчитывать. :wink:
gvs вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 15:15
#19
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Ниче не понимаю.. чего моделировать(?) Обычное тавровое сечение. Любая Base посчитает. Размеры сечения - из ГОСТа по профлисту.
Сам профлист считается как опалубка, в т.ч. и на прогибы, от бетонной смеси, веса рабочих и т.п..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2006, 16:39
#20
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


Название статьи Расчет железобетонной плиты с несъемной опалубкой из профнастила по эстонским нормам EPN-ENV 4.1.1

Если еще актуально попробуйте открыть на сайте www.konstr.narod.ru
в разделе статьи
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2006, 03:02
#21
VB


 
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262


У меня дурацкий вопрос: а зачем все это считать?

В Канаде, например, производители такого профнастила публикуют таблицы: тип настила-толщина бетона-частота расстановки балок-максимальная нагрузка. Все. Что тут считать?

Или я чего-то не понял?
VB вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2006, 10:59
#22
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


А у нас Россия и медведи по улицам ходят. Один чуть не съел сегодня..
Просто профнастилу не осталось места среди Национальных Идей
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2006, 11:24
#23
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от VB
У меня дурацкий вопрос: а зачем все это считать?

В Канаде, например, производители такого профнастила публикуют таблицы: тип настила-толщина бетона-частота расстановки балок-максимальная нагрузка. Все. Что тут считать?

Или я чего-то не понял?
У вас таблицы есть, на них вы можете ссылаться... а у нас их нет, поэтому приходится просчитывать.... хотя бы раз для определённых нагрузок, рекомендуемых пролётов, и высоты профнастила...
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2006, 12:11
#24
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


Цитата:
Сообщение от VB
У меня дурацкий вопрос: а зачем все это считать?

В Канаде, например, производители такого профнастила публикуют таблицы: тип настила-толщина бетона-частота расстановки балок-максимальная нагрузка. Все. Что тут считать?

Или я чего-то не понял?
Профнастилы разные бывают, и отличаются толщной листа, высотой и шагом волны (т.е. моментом инерции). Этих профнастилов разных стран и народом может быть тысячи.

Каждый конструктор может себе расчитать парочку профнастилов, которые катаются у него на родине, занести в таблицу и пользоваться. Даже в книге Линовича большое колличество разнообразнейших таблиц по подбору сечений.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2006, 15:14
#25
evgsar

Пенсионер
 
Регистрация: 03.06.2006
Сообщений: 53


Привожу выписку из вводной части СТО 0047-2005 …..
«Применение сталежелезобетонных перекрытий с монолитной плитой по стальным профилированным настилам дает след. преимущества:
снижение расхода стали на 15%,
сокращение трудозатрат на 25-40%,
уменьшение массы перекрытия на 30-50% по сравнению с монолитными ж.б. перекрытиями,
сокращение сроков строительства на 25% и т.д.»
Когда здесь говорят что тут нечего считать и все сводится к элементарному ручному расчету это далеко не так.
Во первых когда считаешь руками более 30 лет начинаешь уставать,
а задачи приходится решать быстро и желательно с вариантной проработкой.
Загрузка нашего брата проектировщика сейчас в разы больше чем в те времена когда нам давали переходящие красные знамена, по причине нашей малочисленности и постепенного вымирания.
Мне лично понятна проблема поднятая «gvs» о применении автоматизированных расчетов по данной теме т.к. разрабатываю многоэтажный производственно-административный корпус сложный в плане площадью этажа 4500м с плитой по профнастилу с различными видами нагрузок включая динамические.
Может кто из уважаемых форумчан имел опыт эксперимента данной темы в ПК Лира +Лир-КС или в аналогичных системах. Спасибо.
evgsar вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2006, 16:27
#26
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Видете ли в чем дело все это было написано для специального профилированного настила.
А терерь попробуйте найдите этот профнастил. Да еще что бы он был дешевый.
Думаю себестоимость текого перекрытия будет все таки по выше, перекрытия с инвентарной опалубкой.
Все выше сказанное сугубо ИМХО
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2006, 17:06
#27
evgsar

Пенсионер
 
Регистрация: 03.06.2006
Сообщений: 53


DEM
СТО 0047-2005 это не Рекомендации Госстроя за 1987г на похожую тему.
Смотрите пункт 4.1 и таблицу 1 где нет специальных марок листов с выштампованными рифами
evgsar вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2006, 19:18
#28
VB


 
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262


Цитата:
Профнастилы разные бывают, и отличаются толщной листа, высотой и шагом волны (т.е. моментом инерции). Этих профнастилов разных стран и народом может быть тысячи.

Каждый конструктор может себе расчитать парочку профнастилов, которые катаются у него на родине, занести в таблицу и пользоваться.

Так я про что и говорю. Есть масса различных профнастилов. Так пусть их и считают те, кто их производят. И публикуют таблицы для всеобщего удобства и своей выгоды. Чем их каталог лучше, тем больше шансов, что инженер будет рекомендовать их продукцию.

Пример. У нас тут есть два крупных производителя деревянных конструкций. Оба распространяют программы для расчета их изделий. Но у одного из них эта программа лучше, проще для пользователя. Так я только ей и пользуюсь и во всех спецификациях указываю этого производителя. А сколько таких как я.
VB вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2006, 19:29
#29
VB


 
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262


Пример таблицы от производителя.
[ATTACH]1161358142.rar[/ATTACH]
VB вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2006, 00:17
#30
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от VB
Пример таблицы от производителя.
[ATTACH]1161358142.rar[/ATTACH]
Хм.. странно у них на картинке в сечении арматура лежит.. имхо, вся прелесть ребер пропадает. Или тут с учетом совместной работы?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2006, 15:11
#31
VB


 
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262


Какая разница, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе?

Главное, что вот они, таблицы.
VB вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2006, 15:24
#32
VB


 
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262


Если серьезно, я думаю, что профнастил по расчету выступает только как опалубка для сырого бетона. Не исключено, что эту композитную плиту вообще никто не рассчитывает, а тестируют, и на основании тестов издают таблицы.
VB вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2006, 16:46
#33
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Цитата:
Умные дядьки писали следующее: "Стальной профилированный настил, используемый в качестве арматуры плиты, должен иметь надежное сцепление с бетоном, что обеспечивается выштампованными при прокате рифами, образующими шпонки на его гранях, и специальными анкерными устройствами".
Просто я живьем никогда такого не видел, зато видел как провисают перекрытия, которые посчитаны с учетом профнастила, а выполнены в варианте "несъемной опалубки". Пытался несколько раз заложить в проект защиту гипсокартоном, но под давлением подрядчиков переходили на "несъемную опалубку" - 1,5 часа набрать ГКЛ очень многодельно. Огнезащитная окраска наталкивается на проблемы обезжиривания поверхности, что в построечных условиях также весьма многодельно.
За размашистость и нечеткость высказываний - пардон!
Ето умные дядьки писали и пусть дальше пишут, в англии город не помню высотка ввиде огурца есть там все перекрытия так сделаны, просто там люди чуток подругому мыслят, скорость возведения этажа 7 дней причем сооужение технически сложное. На самом деле тема очень актуальна. Даже если тупо положить лист и залить 150 бетона, никто же не будет спрорить с тем что это на некоторых пролетах работать будет пусть не на таких как классическое армированию, но бывают в жизни ситуации когда вопрос стоит по другому, а для этого и нужна методика расчета. Сам по теме помоч не могу, сам хотел узнать где такое чудо можно найти, да спрашивать не стал.
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2006, 22:00
#34
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sleekka
в англии город не помню высотка ввиде огурца есть там все перекрытия так сделаны, просто там люди чуток подругому мыслят, скорость возведения этажа 7 дней причем сооужение технически сложное.
Ну так этот самый знаменитый Фостеровский "огурчик" в Лондоне и есть)) В нем действие происходит, кстати, в "Основном инстинкте-2". У нас в Москве-Сити я тоже смотрю, турки строят 56-этажку сейчас по этой системе.. металлическая балочная клетка, по ней профлист.. не видно правда, пихают-ли они туда арматуру.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2006, 19:41
#35
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


Профнастил использовал как опалубку 10 лет назад. После появления инвентарной опалубки в неограниченных колличествах о профнастиле забыли.

Когда появится профнастил со шпонками для совместной работы, то можно будет вернуться к нему. Все же это будет шажок к облегчению веса здания.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 22:34 расчет монолитного перекрытия с проф. настилом
#36
Shvlad

строительство
 
Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Сообщений: 80


Разъясните пожалуйста начинающему проектировщику следующее:
в Рекомендациях по проектированию монолитных жб перекрытий со стальным проф.настилом и в соответствующих СТО указывается, что при расчете прогиба не учитывается собственный вес конструкции, в то же время в Пособии к СНиП по проектированию ЖБК говорится, что в расчете используется момент от постоянных и длительных нагрузок (исключая кратковременные). Собственный же вес конструкции относится к постоянным нагрузкам. С чем связано это разночтение?
Shvlad вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2007, 11:02
#37
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
нас в Москве-Сити я тоже смотрю
ТЦ Европейский тоже в этом ряду
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2007, 20:02
#38
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


И.В. Санников.«Монолитные перекрытия зданий и сооружений»-Киев: Будивельнык.1991-152 с.
Книга включает разделы как по проектированию, так и по технологии возведения перекрытий с армированием профилированными стальными настилами. В книге есть приложение 2 "Расчетная несущая способность монолитных плит армированных профилированными настилами, при действии изгибающего момента". Таблица составлена для профилей: Н60-845-0,8 -0,9; Н57-750-0,7 -0,8; Н75-750-0,8 -0,9; Н114-600-0,8 -0,9; Н80А-674-1,0.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 16:28
#39
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AIK
"Стальной профилированный настил ... должен иметь надежное сцепление с бетоном, что обеспечивается выштампованными при прокате рифами, образующими шпонки на его гранях
рифы надежного сцепления не дают
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 16:33
#40
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от 4 и 6
И.В. Санников.«Монолитные перекрытия зданий и сооружений»-Киев: Будивельнык.1991-152 с.
Книга включает разделы как по проектированию, так и по технологии возведения перекрытий с армированием профилированными стальными настилами. В книге есть приложение 2 "Расчетная несущая способность монолитных плит армированных профилированными настилами, при действии изгибающего момента". Таблица составлена для профилей: Н60-845-0,8 -0,9; Н57-750-0,7 -0,8; Н75-750-0,8 -0,9; Н114-600-0,8 -0,9; Н80А-674-1,0.
А можно странички с таблицами отсканить и выложить?
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 16:43
#41
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от evgsar
Загрузка нашего брата проектировщика сейчас в разы больше чем в те времена когда нам давали переходящие красные знамена
вот поэтому пишу очередную свою программу - расчет монолитной плиты по стальному профилированному настилу. залаживаю пока один профиль чаще всего применяемый - Н57-750-0,7. пишу прогу потому что предстоит большой объем работы.
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 16:53
#42
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Prokurat (старший)
Когда появится профнастил со шпонками для совместной работы, то можно будет вернуться к нему. Все же это будет шажок к облегчению веса здания.
уже есть. только не профнастил со шпонками а шпонки в профнастил. некоторое участие в разработке расчетов (какое не знаю-наверное просто продвинули свои детали) принимала Hilti. скорее их оборудование и будем применять для припаивания шпонок через профнастил к полкам балок
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 17:01
#43
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 4 и 6
И.В. Санников.«Монолитные перекрытия зданий и сооружений»-Киев: Будивельнык.1991-152 с.
есть ли возможность завладеть данным сабжем в нашем граде?
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 17:05 Re: расчет монолитного перекрытия с проф. настилом
#44
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Shvlad
в Рекомендациях по проектированию монолитных жб перекрытий со стальным проф.настилом
Москва Стройиздат 1987?
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 19:48
#45
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Askerovich
Цитата:
Сообщение от evgsar
Загрузка нашего брата проектировщика сейчас в разы больше чем в те времена когда нам давали переходящие красные знамена
вот поэтому пишу очередную свою программу - расчет монолитной плиты по стальному профилированному настилу. залаживаю пока один профиль чаще всего применяемый - Н57-750-0,7. пишу прогу потому что предстоит большой объем работы.
Рекомендую найти книгу Горева "Металлические конструкции", кажется 2-й том (всего 3 тома). Давно уж все посчитано-пересчитано и в таблицу сведено. Книга довольно известная.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2007, 23:24
#46
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vv_77
Давно уж все посчитано-пересчитано и в таблицу сведено
ну да? с применением элементов монтажа Hilti, а также их оборудованием [sm1613]. vv_77 похоже ты не понял вобще в чем прикол и рекомендуешь.

но в любом случае прислушаюсь к рекомендации в целом. спасибо
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 13:08
#47
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от vv_77
Цитата:
Сообщение от Askerovich
Цитата:
Сообщение от evgsar
Загрузка нашего брата проектировщика сейчас в разы больше чем в те времена когда нам давали переходящие красные знамена
вот поэтому пишу очередную свою программу - расчет монолитной плиты по стальному профилированному настилу. залаживаю пока один профиль чаще всего применяемый - Н57-750-0,7. пишу прогу потому что предстоит большой объем работы.
Рекомендую найти книгу Горева "Металлические конструкции", кажется 2-й том (всего 3 тома). Давно уж все посчитано-пересчитано и в таблицу сведено. Книга довольно известная.
В книге Горева есть таблица только для H75-750-0.9 :!:
так что если кто скинет таблицу из И.В. Санникова(.«Монолитные перекрытия зданий и сооружений»-Киев: Будивельнык.1991-152 с.)
очень поможет многим
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 12:02
#48
Eugene.1982

конструктор
 
Регистрация: 12.04.2010
г.Каменск-Уральский
Сообщений: 20


Санников И.В. Монолитные перекрытия зд. и соор.djvu
Вложения
Тип файла: rar Монолитные перекрытия.rar (3.26 Мб, 1004 просмотров)
Eugene.1982 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 14:43
#49
MicroFE


 
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 21


Куда-то тема совсем не туда ушла) да таблица есть в Гореве, только в первом томе.
А так вот пожалуйста вам для ознакомления и по теме)...

Расчетный комплекс учитывающий автоматически ортотропные свойства подобных перекрытий, да и покрытие только из профлиста, из волнистого листа и даже ортотропные свойства пустотки, программа сама формирует матрицу жесткости для оболочечных элементов с различными свойствами в обоих направлениях, с учетом характерной жесткости вычисляются соответствующие усилия и осуществляется подбор необходимого армирования.
За СТО благодарю, не знал о таком).
Кто не знает, это Autodesk Robot 2011.

Последний раз редактировалось MicroFE, 08.07.2010 в 14:52.
MicroFE вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 15:24
#50
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


MicroFE , к своему замечательному посту Вы забыли добавить что для ортотропной плиты расчет теоретической площади арматуры будет выполнен как для эквивалентной однородной толщины плиты .
ЗЫ помнится Вы обещали показать расчет на воздействие пульсационной составляющей ветрового потока выполненого на РОБОТе
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 16:56
#51
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Эмм...
Забудьте про совместную работу обычного профнастила по ГОСТ 24045 и бетона... Не будут они работать, ибо:
загрязнения поверхности профнастила = резкое снижение адгезии; обычно профнастил идет оцинкованый = снижение адгезии;
при работе на изгиб неслабые касательные напряжения по поверхности контакта профнастил-бетон = отрыв профнастила от бетона при прогибах плиты. Точнее, смещение точек вдоль поверхности контакта.

В советские времена делался специальный профлист, поверхность которого чем-то напоминала поверхность арматуры периодического профиля.
Сейчас его не делают, на сколько я знаю..
Напаивать шпонки на профлист для обеспечения совместных деформаций и восприятия касательных напряжений... Вы за работы отдадите больше, чем на арматуре сэкономите.

Offtop: возьмите книжки по мостам и найдите там сталебетонные конструкции, а также ж/б конструкции с внешним армированием. И посмотрите, сколько там сил приложено для обеспечения совместной работы.. А то прям с лихим кавалеристским наскоком - профлист включать в расчет!
Не вздумайте.. = ))
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 17:23
#52
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Barmaglot , Вы наверное забыли что профлист на опорах анкерится в каждую гофру путем приварки стержня коротыша , стало быть никакого проскальзывания бетона относительно листа не будет .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 17:29
#53
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Barmaglot , Вы наверное забыли что профлист на опорах анкерится в каждую гофру путем приварки стержня коротыша , стало быть никакого проскальзывания бетона относительно листа не будет .


вот давайте поподробнее.. А картинку можно - что у вас там к чему приваривается?
Варианты:
1.) вы варите арматуринку гнутую (усик эдакий или шпонку) к профлисту. утопия чистой воды - прожгете лист, при этом даже не расплавите арматуринку.
2.) вы варите ту же самую арматуринку, но к балке/прогону. Простите, так а при чем здесь профлист-то?! Профлист вы благополучно сожгли в этом месте.. И нифига он не заанкерился на бетон. вот относительно балки - может, и не будет проскальзывания бетона. А относительно профлиста... Еще как будет (крепление самого профлиста к балке не является жестким, а обладает определенной подвижностью)

если придумаете другой вариант (что, чем и к чему приваривается) - обсудим.

Последний раз редактировалось Barmaglot, 08.07.2010 в 17:36.
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 17:35
#54
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Забудьте про совместную работу обычного профнастила по ГОСТ 24045 и бетона... Не будут они работать,
Больная тема, прости Господи!
Энта "местная" экспертиза и не только моя - прям с ножом к горлу - подавай им совместную работу хоть ты тресни.
И еще глядят "подлюки" шоб монолит по профлисту не ползал! Анкера ставь.
А куды он уползет то - некуда ему "милку" ползти то.
Вы, Бармаглот, прям бальзам мне шя пролили на рану, которую шапкой не прикрыть.

Последний раз редактировалось таи, 08.07.2010 в 17:43.
таи вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 17:56
#55
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Ув. таи.

Жара на улице, еще большая жара в офисе, 10 минут до конца рабочего дня...
Тяжко юмор отделяется от всего остального.

Для тупых (для меня, т.е.) нельзя ли перевести на язык "попроще"?
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 18:09
#56
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Barmaglot , в том то и дело что проф лист анкерится не в бетоне а на балке путем полного прожига его в каждой гофре . Сцепление листа с бетоном по плоскости контакта будет мизерным а может его и вовсе не будет , но проскальзывание листа по бетону исключается путем анкеровки профлиста на балку .
ЗЫ . по вашей теории выходит то что все фундаментные подушки которые рекомендуется армировать гладкой арматуры должны треснуть потому что там где максимальный момент в сечении нет хорошего сцепления арматуры и бетона . Но тем не менее ничего не трещит и не отказывает !!!
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 18:10
#57
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Легко.
Считаю абсолютно правильным Ваше заявление о неправомерности использовать профилированный лист по ГОСТу 24045... в качестве внешнего армирования при устройстве монолитного перекрытия.
Считаю также бесконечные попытки провинциальной экспертизы всяких уровней заставить проектировщиков использовать в современных условиях
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ

неправомерным, так как обеспечить совместную работу с профилированным листом, выпускаемым по ГОСТу 24045... - невозможно.
Кроме того чрезвычайно дорого и затратно обеспечивать огнезащиту профилированного листа.

Offtop: Так пойдет или доработать?

Кроме того в последнее время наблюдаются попытки определенных "экспертов" приваривать коротыши - арматуру через профилированный лист к металлическим балкам с целью, соединить металлические балки, профилированный лист и арматуру монолитного перекрытия, потому как есть мнение в их среде, что монолитный железобетон может перемещаться совершенно свободно по профилированному листу.
Это мы тоже допустить, ну никак, не можем.

Последний раз редактировалось таи, 09.07.2010 в 10:43.
таи вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 18:17
#58
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Offtop: теперь понял

теоретически, на бумаге... Можно нарисовать красивую картинку.

Практически.. Ну не выполнить ентого, никак.
Точнее, выполнить можно (припайкой шпонок).. Но работа обойдется дюже дорого, про трудозатраты я даже не упоминаю, как и про время на это.

Проще замутить совместную работу железобетона с каркасом перекрытия.. = )))

Smirnoff

Ну, прожгли вы профлист. Да еще и в каждой гофре (это при том, что целостность несущего профлиста, воспринимающего, передающего и распределяющего горизонтальные усилия, нарушать нельзя). И как анкеровка профлиста к балке на опоре снимет касательные напряжения по поверхности контакта профлиста и бетона в пролете?! Именно там профлист в растянутой зоне....

насчет подушек и гладкой арматуры.
Не великий спец в жбк.. Но даже мне понятна разница между внутренней арматурой и внешней, а так же различие в их работе. Я уж молчу о том, что арматура (внутренняя) должна очищаться от пыли, грязи и т.д. перед армированием и бетонными работами. Пятен масялнистых веществ вообще не должно быть на арматуре... Соответственно, адгезия вполне приличная там. Чего абсолютно нельзя сказать про адгезию профлиста и бетона.

И вообще, нафига анкеровать профлист к балке? к балке профлист и так крепится, саморезами. Для совместной работы нужна анкеровка профлиста в бетоне, причем по всей поверхности контакта. на самый уж крайний случай - там, где профлист растянут. Но, опять-таки, - по всей поверхности контакта (читай - с определенным шагом. с каким - дело расчетное: анкеровка должна забирать касательные напряжения - по сути, срезающие усилия).

анкеровка на опоре ничерта не даст.

Последний раз редактировалось Barmaglot, 08.07.2010 в 18:37.
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 09:23
#59
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Жара на улице, еще большая жара в офисе.......
Да еще одна просьба -
Вы не напрягайтесь очень сильно на работе, а то с Вами может приключится такая же история, как с 80-летней бабушкой.

.... нормальный человек в проектировщики не пойдет, точнее - не останется. Профессия то дурная.
... на "выпуске" 100% "измененное сознание". В приличном НИИ, где "выпуски" в количестве ежедневное явление по коридорам ходят толпы с "измененным сознанием".
В какой еще профессии бабушка 80-ти лет ночью будет работать?

Последний раз редактировалось таи, 09.07.2010 в 10:41. Причина: Спер текст у Агамемнона
таи вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 11:10
#60
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
....потому как есть мнение в их среде, что монолитный железобетон может перемещаться совершенно свободно по профилированному листу.
Это мы тоже допустить, ну никак, не можем.
Железобетон перемещаться?!

Это каким тягачем они собрались тягать плиту, чтоб она съехала с опоры по профлисту?! там несколько десятков тракторов надо... И то - скорее каркас завалится.
Чушь какая-то...
Точнее, определенные небольшие перемещения будут.. Но это будут локальные перемещения, обусловленные разницей модулей деформации, от пролетных моментов в зоне действия ентих самых моментов.
относительно опоры же плита никуда не уедет.
Да, еще может происходить отрыв профлиста от плиты в сжатой зоне (потеря устойчивости, так сказать)

Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Кроме того в последнее время наблюдаются попытки определенных "экспертов" приваривать коротыши - арматуру через профилированный лист к металлическим балкам с целью, соединить металлические балки, профилированный лист и арматуру монолитного перекрытия,...
эммм... Ну, я понимаю, что бетон с балками мы свяжем... А профлист-то тут при чем?! профлист мы благополучно сожгли, дырка в нем. И никакой анкеровки профлиста... И тут у меня лично вопрос: если вы в каждой гофре на опоре сожгли нафиг профлист... А саморез-то где?! Которым профлист к балке крепится...

Эти коротыши имеет смысл варить только в следующих случаях:
1.) мы организовываем жесткий диск перекрытия/покрытия. тут да, нужно связывать плиту и каркас. Но профлист тут абсолютная с боку припека... (считать профлист как гориз. диафрагму жесткости при использовании его как опалубки под ж/б плиту не считаю возможным)
2.) мы хотим создать единую сталебетонную конструкцию перекрытия. Это позволит снизить расход материалов (грубо говоря, делаем монолитное ребристое перекрытие с внешней жесткой арматурой в ребрах), но сильно увеличит трудоемкость. Правда, и тут профлист есть предмет абсолютно виртуальный с точки зрения работы конструкции, не учитываемый в расчетах...

опалубка - она опалубка и есть.

Грубо говоря, "ваши" "эксперты" говорят, в общем-то, об умной вещи... Но при этом абсолютно без понятия, что это за вещь, для чего нужна и откуда у нее вообще ноги растут.


Offtop: "... В какой еще профессии бабушка 80-ти лет ночью будет работать? ... "

вахтерши всякие и т.д.

Последний раз редактировалось Barmaglot, 09.07.2010 в 11:24.
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 12:17
#61
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Это каким тягачем они собрались тягать плиту, чтоб она съехала с опоры по профлисту?! там несколько десятков тракторов надо... И то - скорее каркас завалится.
Согласен, элементарный расчет с коэффициентом трения (ну с огромным запасом 0.3) говорит, что энто не возможно.
Да и поперек профлиста - ну и ни как-с.
Если только по гофрам "поедет" (теоретически), но куда???.
Температурные деформации - энто святое дело.
В общем нужны энти штыри из "арматурин" всяких дурацких тута на профлистах и металлических балках, как лисице таблетки от ожирения.

Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
мы организовываем жесткий диск перекрытия/покрытия. тут да, нужно связывать плиту и каркас. Но профлист тут абсолютная с боку припека... (считать профлист как гориз. диафрагму жесткости при использовании его как опалубки под ж/б плиту не считаю возможным)
Жесткий диск перекрытия-покрытия мы и так организуем без профлиста - совершенно спокойно - самим монолитным перекрытием.
Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
мы хотим создать единую сталебетонную конструкцию перекрытия. Это позволит снизить расход материалов (грубо говоря, делаем монолитное ребристое перекрытие с внешней жесткой арматурой в ребрах), но сильно увеличит трудоемкость. Правда, и тут профлист есть предмет абсолютно виртуальный с точки зрения работы конструкции, не учитываемый в расчетах...
Не-а - мы никогда не хотели создать - мороки много-с, не выгодно-с.

Offtop: Баргамот, позвольте полюбопытствовать, где учились? - у Вас хорошая Школа.

Последний раз редактировалось таи, 09.07.2010 в 12:24.
таи вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 12:23
#62
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
..... Температурные деформации энто святое дело......
Ммм... А на сколько вообще отличаются коэф. температурного расширения стали и бетона? = ))

Offtop: напряг извилину, смутно вспомнил, как в институте говорили, что сталь и бетон примерно одинаково удлиняются при нагреве.
По словам господина Уруева В.М., читавшего нам курс вяжущих и еще кучу всего, бетон армируют сталью по 3 причинам:
1.) Отсутствие хим. реакций между ними (цемент не агрессивен к стали)
2.) хорошая адгезия цем. камня и стали
3.) примерно одинаковый коэф. температурного расширения


Offtop: а учился в Тульском Политехе... Теперь он Тульский Государственный университет. А далее - на рабочих местах..

Последний раз редактировалось Barmaglot, 09.07.2010 в 12:32.
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 12:27
#63
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
сталь и бетон примерно одинаково удлиняются при нагреве.
Помню, но двигаются ведь вместе - хоть и, как в анекдоте - "очень низко".
таи вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 12:48
#64
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


а что скажете о профлисте с выштамповаными шпонками?
у нас тут одни товарищи продвигают вот такой материал
http://www.tpk.ua/products/boarding/tp-85/
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 12:53
#65
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


вот эти шпонки как раз и должны играть роль "анкеровки".

И остается решить только одну проблему - очистка профлиста от пыли, грязи, масла и прочей пакости перед бетонированием. Ибо к грязной железке цемент не прилипнет и шпонки не спасут.

Обеспечите должную степень очистки - можно брать этот профлист в качестве внешней арматуры.
Наверное.
Но лучше найти ГОСТ на советский профлист такого типа и сравнить конструктив шпонок...
Offtop: под рукой такого нет, а искать лень. Так что - звиняйте...
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2010, 22:28
#66
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Barmaglot , ну если у Вас внешняя арматура (стальной профнастил) и внутренняя арматура (отдельные стержни) уже начали работать по разному , то я умываю руки и удаляюсь . А ведь что та что другая в железобетонных изгибаемых элементах ставиться для восприятия растяжения . Также в железобетонных элементом важным понятием является анкеровка арматуры в бетоне , а не адгезия о которой Вы в каждом посте по три раза пишете .
Предлагаю Вам решить простенькую задачку любыми поручными средствами , хотите методами строй меха , хотите сопромат сюда пришейте . Не хотите руками возиться - посчитайте в любой расчетной проге
итак : обыкновенная шарнирно опертая балка с затяжкой по низу балки (размеры и нагрузку возьмите какая Вам заблагорассудится) , но в одном случае балка с затяжкой на общих шарнирно неподвижных опорах , во втором случае один конец балки на общей с затяжкой неподвижной опоре , другой конец балки на своей неподвижной (подвижной) опоре , другой конец затяжки на своей ПОДВИЖНОЙ опоре . Если построите эпюры внутренних усилий - поймете то о чем я писал Вам выше .
Если нет , на нет и дела нет ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 11:18
| 1 #67
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Barmaglot , ну если у Вас внешняя арматура (стальной профнастил) и внутренняя арматура (отдельные стержни) уже начали работать по разному , то я умываю руки и удаляюсь
эм...
То, что арматура (и внутр., и внешн.) ставятся для работы на растяжение в изгибаемых элементах - это и ежу понятно. Разница в передаче на арматуру ентих самых усилий растягивающих.

Вот только механизм "восприятия" этого растяжения разный.. Т.е., механика передачи растяжения на железо.


Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Также в железобетонных элементом важным понятием является анкеровка арматуры в бетоне , а не адгезия о которой Вы в каждом посте по три раза пишете .
Хех.. Оказывается, адгезия, столь вас раздражающая, не играет роли в анкеровке? = )))
Offtop: адгезия - в данном случае сцепление бетона и стали.
Это один из главнейших процессов, характеризующих работу арматуры. Точнее, анкеровку.. = ))
Например, гладкая арматура работает только за счет адгезии.. = ))) Ибо все конструктивные элементы типа отгибов и т.д. не обеспечат передачу растяжения по всей длине стрежня и, соответственно, совместность деформаций стальной арматуры и бетона.


Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
итак : обыкновенная шарнирно опертая балка с затяжкой по низу балки (размеры и нагрузку возьмите какая Вам заблагорассудится) , но в одном случае балка с затяжкой на общих шарнирно неподвижных опорах , во втором случае один конец балки на общей с затяжкой неподвижной опоре , другой конец балки на своей неподвижной (подвижной) опоре , другой конец затяжки на своей ПОДВИЖНОЙ опоре . Если построите эпюры внутренних усилий - поймете то о чем я писал Вам выше .
Если нет , на нет и дела нет ...
А с какого это перепугу свободно брошенный профлист вдруг станет затяжкой?!
нет, если у вас каркас поедет в разные стороны... и натянет профлист...

То вам нужно будет выкинуть весь каркас, если он так гуляет.

Не путайте теплое с мягким.. Профлист, используемый в качестве опалубки, ни разу не является затяжкой.

Далее. Второй случай.
Затяжка с одной стороны на неподвижной опоре, с другой - на подвижной... Это как?!
Offtop: а что вы вообще под затяжкой подразумеваете? Я вот в реальности представляю себе трос с талрепом..
Вот только не могу представить себе ентот трос, прицепленный к подвижной опоре.


некорректные исходные данные для задач.