| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет на продавливание в новом СП по бетону
заказчик
Ярославль
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 3,664
|
||
Просмотров: 167381
|
|
||||
на любимой работе Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117
|
Особенно интересна размерность этого момента сопротивления Wb расчетного контура поперечного сечения.
Согласно формулы 6.104 СП: Mb,ult<Rbt*Wb*h0 [кН*м]<[кН/м^2]*[м^2]*[м], получается, что Wb=[м^2]. Интересно, к чему бы это. Может, тут что-то связано с погонным метром, но что-то не выходит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Цитата:
Цитата:
Ibx1 = 0,5*Lx*Ly^2 Ibx2 = Ly^3/12 Ibx = Ibx1+Ibx2 xo = (Lx^2+Lx*Ly)/(2*Lx+Ly) Iby1 = Lx^3/6+2*Lx*(xo-Lx/2)^2 Iby2 = Ly*(Lx-xo)^2 Iby = Iby1+Iby2 Wbx = 2*(Ibx/Ly) Wby = min(Iby/xo;Iby/(Lx-xo)) Для незамкнутого контура из двух участков: xo = (Lx*Ly+0,5*Ly^2)/(Lx+Ly) yo = (Lx*Ly+0,5*Lx^2)/(Lx+Ly) Ibx1 = Lx*(Ly-yo)^2 Ibx2 = Ly^3/12+Ly*(yo-Ly/2)^2 Iby1 = Lx^3/12+Lx*(xo-Lx/2)^2 Iby2 = Ly*(Lx-xo)^2 Ibx = Ibx1+Ibx2 Iby = Iby1+Iby2 Wbx = min(Ibx/yo;Ibx/(Ly-yo)) Wby = min(Iby/xo;Iby/(Lx-xo)) (алгоритм из нормкада) |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
у меня по поводу расчетного контура вызывает вопрос такой момент:
ЯТД происходит двухкратный учет угловых зон. Возможно торможу, но предполагаю, что при вычислении W следует вычислять его для фигур по варианту А, а не как в СП - по варианту Б [ATTACH]1161453149.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
удвоения нет, т.к. ширина расчетного периметра условная (1), если я правильно понял Вас )
а вообще дело мутное с продавливанием плит при одновременном действии момента. На западе в этом вопросе до сих пор копаются ) и накопали не так много. в европе его учитывают коэф. для упрощения например 1,5 для средних колонн и 1,6 для крайних, в америке (откуда растут ноги этой формулы сп) учитывают коэф. зависящими от моментов инерции расчетных контуров. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
[ATTACH]1161486653.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Мне кажется, если строго следовать математике, то для вычисления моментов инерции Ibx1 и Iby2 в вышеприведенные формулы надо добавить слагаемые : 2*(Lx*1^3/2) и 2*(Ly*1^3/12). Умышленно ли они были опущены разработчиками нормкада? Мы же оперируем не нулевой, а единичной толщиной границы контура продавливания. Поправьте, если я ошибаюсь. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Хотя, справедливости ради следует отметить, что численная величина моих слагаемых сравнительно невелика и ими можно пренебречь "в запас", как , видимо, и сделали авторы нормкада. Вот, быстренько набрасал в экселе расчетик. Предлагаю проверить, так как сомнения меня все равно гложут. [ATTACH]1161607442.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
т.е на 1 м... ... Здесь стоит сделать минуту гробового молчания :evil: ... Цитата:
авторы нормкада не искали ошибок в алгоритме, а зафигачили строго по первоисточнику... Цитата:
вообще полезно сделать такой расчет в экселе - начинаешь лучше понимать что к чему (я тоже сделал пока разбирался) |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
надо было и их местами менять местами ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
к сожалению еще нет. но есть предубеждение что несущая способность выше чем по СП......
1. ширина пирамиды продавливания больше 1,5ho против ho в СП. 2. при превышении значений соотношения размеров контура выполняется суммирование несущих способностей зон продавливания и среза по п7.2.1.2 (здесь только предубеждение .т.к. расчет оличен от СНиПа) таким образом несущая способность получается выше хотя следует тщательнее подойти к этому вопросу (но времени нет) |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
смотрю по ИС кодекс
для случая по рис. 6.12в - незамкнутый из трех частей. условие 6.122 оригинал - Wby=2Iby/Lx - и вроде всё нормально, но если бы Iby не был фактически равен Ibx по условиям 6.119 и 6.120. поэтому условие 6.122 следует читать так Wbх=2Ibх/Lу (где Ibх вычислен по условиям 6.119 и 6.120) в общем абзац... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
для случая 6.12 б (из двух частей)
по моей версии СП следует в условиях 6.124-6.127 в правой части х заменить на у и наоборот в условиях 6.128-6.129 в правой части и в числителях левой части х заменить на у и наоборот [ATTACH]1161763865.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2006
Moscow
Сообщений: 17
|
Предлагаю ознакомиться с моим алгоритмом расчета на продавливание по последним нормам (выполнено в Excel). Здесь два варианта расчета: подбор армирования для центральной квадратной колонны и проверки по заданному армированию для всех трех случаев для прямоугольных колонн. Синим цветом обозначены данные, вводимые пользователем.
[ATTACH]1161765113.zip[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Дмитрий
предельно. - на уровне 1 курса ПГС. однако даже следуя принятым обозначениям и определению момента инерции вокруг оси, а не по её направлению(как принято в СП), условие 6.122 должно (в принятых обозначениях условий 6.112-6.129 ) выглядеть следующим образом Wby=2Iby/Ly. Кроме условия 6.122 В остальных условия можно закрыть глаза на то что момент инерции и сопротивления расчитан по направлению оси, т.к. количественно верно. [ATTACH]1161770951.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Предлагаю на обсуждение свои выводы. Частично они уже были озвучены выше.
Итак, в СП следует исправить следующие ошибки в формулах (иначе придется переписывать книги по сопромату). (6.114) вместо Wbx(y)=Ibx(y)/(Lx(y)/2) должно быть: Wbx(y)=Ibx(y)/(Lу(x)/2) (6/115) вместо Wbx(y)=(Lx(y)Ly(x)+1/3*(Lx(y))^2) должно быть: Wbx(y)=((Lx(y))^3)/(3*Ly(x))+(Lx(y))^2 (6.121) вместо Wbx=Ibx/xo и Wbx=Ibx/(Lx-xo) должно быть: Wby=Iby/xo и Wby=Iby/(Lx-xo) (6.122) вместо Wby=2*Iby/Lx должно быть: Wbx=2*Ibx/Ly (6.128) вместо Wbx=Ibx/xo и Wbx=Ibx/(Lx-xo) должно быть: Wbx=Ibx/yo и Wbx=Ibx/(Ly-yo) (6/129) вместо Wby=Iby/yo и Wby=Iby/(Ly-yo) должно быть: Wby=Iby/xo и Wby=Iby/(Lx-xo) Вобщем, единственная правильная формула в части определения W, это (6.109). А теперь можете закидать меня камнями ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
моё мнение такое
воплощено здесь http://dwg.ru/forum/attach_zip/1161772015.rar математически корректно ----------- по СП Mbx.ult=Rbt*Wbу*ho (6.104)----Mbx.ult=Rbt*Wbх*ho (6.104) Iby1=Lx^3/6 (6.112)---Ibx1=Lx^3/6 (6.112) Iby2=0,5LyLx^2 (6.113)---Ibx2=0,5LуLx^2 (6.113) Wby=2*Iby/Lx (6.114)---Wbx=2*Ibx/Lx (6.114) .... Wbх=2Lbx/Ly (6.122)---Wby=2Lby/Lx (6.122) трагическая ошибка в СП .... и тд |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
vv_77
В сопромате принято писать так: Mx/Wx<R, где Mx - момент относительно оси OX, Wx=Ix/yx, где Ix- момент инерции относительно той же оси . В СП моменты обозначены по плоскости их действия, т.е. Mx - это не момент относительно оси OX, а момент, действующий в плоскости XOY, аналогично My - момент в плоскости YOZ. Соответственно, чтобы сохранить ту же форму записи (Mx/Wx), момент инерции подразумевается тоже в плоскости, а не относительно оси. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Дмитрий
Обратите внимание на формулу (6.109) Классика сопромата, придраться не к чему. Почему же потом все обозначения вдруг переворачиваются с ног на голову без предупреждения и в произвольном порядке? Вы не видите противоречия? Но даже если согласиться с обозначениями авторов, то тогда получается, что все равно неверны формулы 6.109 и 6.122 как минимум. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
другого вменяемого объяснения не вижу... |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Кстати, интересно, а какие алгоритмы заложили разработчики расчетных программ в свои продукты? Учитывая сертификацию они должны были строго следовать формулам СП, а не требованиям здравого смысла.
С нормкадом уже все ясно. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
vv_77
Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2006
Moscow
Сообщений: 17
|
Все формулы из СП по определению геометрических характеристик можно проверить обычными сопроматовскими методами. Рассматривается некая "коробка" без дна и крышки в одном случае, и, вдобавок, без одной и двух стенок в остальных высотой условно 1м, проекции этих "коробок" на плоскость плиты обозначены поз.2 на рис. 6.12,6.14. Пользуясь основными формулами сопромата определяются геометрические характеристики этих коробок относительно осей, обозначенных на тех же рисунках.
В формуле 6.122 ошибка-вместо Lх должна быть Ly. Еще одна ошибка, относимая к данному расчету-на рис. 6.14 графически изображен шаг sw, но это не тот же шаг sw из ф-лы 6.102!! |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
также часто возникает следующая проблема
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=248&start=90 пост 101 Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
во всяком случае пару месяцев назад. может с тех пор все изменилось? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
to p_sh
Добрый день! Посмотрел ваши выкладки вроде всё корректно на перекрёстке логики и СП, но мне кажется, что после расчёта по 6.12в следуя вашей ссылке (у вас в скобках написано см. совместно с 6.12а второй вариант) идём на 6.12а и там уже для расчёта Iby1=Lx^3/6 (6.112) надо использовать Ibу1=Lx^3/6+2Lx(xo-Lx/2)^2 (6.117) а вот для Iby2=0,5LyLx^2 (6.113) написать Ibу2=Lу(Lx-хо)^2 + Lу хо^2. Поправьте если я не прав. Я всё это к чему, что истина где-то рядом. Конечно мои высказывания относятся к случаю 6.12а только в связке в 6.12в. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
SHURF
вот учет дополнительного момента от эксцентричности контура относительно центра колонны (приложения силы) в случаях "б" и "в" [ATTACH]1171483039.rar[/ATTACH] ps/ есть в алгоритме еще один запас - на счет момента, но я пока не доконца разобрался что к чему поэтому учитываю моменты обоих направлений в оговоренном объеме, без уменьшения одного из них до значения суммы моментов не превышаюшей и т.д.. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
коллеги реанимирую старую тему вот по какому вопросу:
1. по пособию к СП соотношение Mloc/Mult принимается не более чем F/Fult. т.е. при несущей способности по нормальной силе большей в 2 раза чем действующая на площадку сила "сечение" может быть загружено любым "сколь угодно большим" моментом. однако в самом СП п. 6.2.46 "При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами М , учитываемыми при продавливании, и предельными Mult принимают не более соотношения между действующим сосредоточенным усилием F и предельным Fult ..". т.е. здесь читаю как: в каждом направлении учет производится не зависимо. какие соображения?? пособие - пособием... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Вот еще какой вопрос по данному вопросу не дает спокойно к нему относиться:
Цитата:
1. Фактический момент определенный по упругой расчетной схеме, в примыкающей к колонне плите, по нормальному сечению, следует делить на 2. ?? т.е. получаемое по РС армирование несколько с запасом против требуемого?? дальше хуже: 1. если Мloc достаточно велик чтобы быть полностью учтенным в расчете на продавливание (исходя из соотношения F/Fult>M/Mult) то его оставшаяся часть должна быть учтена в расчете плиты по нормальному сечению??? 2. если на эту оставшуюся часть следует "забить" то исходя из условия равновесия системы этот момент должен перераспределится на пролетные и опорные моменты системы, что требует увеличения их армирования. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
p_sh
А что Вас так это смущает? Ведь рассматриваемый узел колонна-плита работает в условиях трехмерного напряженного состояния, которое, в полной мере не учитывает ни расчет по нормальному сечению, ни расчет на продавливание. Отсюда и упомянутые условности... 1. Определяем изгибающий момент, приходящийся на плиту - сумма моментов в сечениях колонны сверху и снизу. В расчете на продавливание участвует только половина этого момента. В расчете плиты по нормальному сечению, наверное его вам делает программа, этот момент, надо полагать, учитывается полностью (прога-то ведь не подозревает, что половина его воспринимается поперечным сечением). 2. В условии прочности слагаемые вида Mx/Mx,ult и My/My,ult принимаются не более F/Fult. Куда девается в случае превышения часть изгибающего момента - не знаю, наверное, действительно, воспринимается нормальным сечением плиты, потому его, наверное, все-таки лучше расчитывать на полную величину момента, если конечно, все это делать "врукопашную". Другой вопрос как там считают программы и насколько это хотя бы приблизительно увязано с представлениями об этом в СП, не знаю, впрочем, скорее всего, никаких "нормальных сечений шириной в сторону колонны + ho" там и в помине нет. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
это у меня из области неоправданных опасений.
Конечно меня не смущает, что прога рассчитывает продольную арматуру на весь момент (не жалко чужого), тем более зная об этом уверенности прибавляется. Мои сомнения лишь в том чтобы "лишний" (не учтитываемый в расчете) момент не распределялся куда ему не следует, если это вдруг происходит без нашего на то желания. - так сказать особенности работы узла. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
например перекрытие с сеткой колонн 6*6м толщиной 0,25м, нагрузка 1,6т/м2
Крайняя колонна сечением 400*400м (случай по рис 6.12в) -нормальная сила в узле 1552(по расчетной схеме) N=514,8-220,4=294,4 кН -момент в узле 1552(по расчетной схеме) Mх=66,6+42,4=109 кН (+ учет эксцентриситета контура 28,4 кНм) -к расчету на продавливание Мх=Mloc=68,7 кНм Lx=0.61м Lн=0.61м с такими размерами контура (при Asw=1.57 cм2 (3d8 A-I) и Sw=0.1м) Предельный изгибающий момент, который может быть воспринят поперечной арматурой Msw.х.ult с учетом ограничений по сумме (Mb.ult+Msw.х.ult)<=2Mb.ult составляет 41.0 кНм при этом соотношение F/(Fb.ult+Fsw.ult)=0,365 _____________________M/(Mb.ult+Msw.ult)=68,7/(2*41)=0,84 т.е. соотношение по нормальной силе выгоднее -> доля неучтенного момента значительная. [ATTACH]1176887584.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2006
Moscow
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Об учете моментов на продавливание.
При разработке новых норм делалась попытка гармонизации их с еврокодом и американскими нормами...и естественно учесть важное обсоятельство - действие моментов на площадке приложения продавливающего усилия. немного об истории...первоначально все нормы, в том числе и наши, основывались на результатах испытаний при симметричном продавливании, т.е. при центальном приложении продавливающей силы, затем американец О.Мое (типа нашего Залесова в ихнем АСI), а немного ранее еще какой то американец ![]() ![]() Но существует и другой подход к расчету узлов на продавливание с моментами, на мой взгляд более правильный, не так давно один исследователь собрал и обобщил данные о прочности КРАЙНИХ и УГЛОВЫХ узлов (напомню что расчетная модель выведена по данным на промежуточных узлах) и предложил собственную модель в корне отличающуюся от О.Мое и основанную на расчете на действие изгибающего момента. Похожие инсинуации я тоже сделал ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
к вопросу о понимании абзаца пункта.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
следуя такой логике при нулевых моментах в колоннах армирование плиты над колонной не требуется!
![]() нет не правильно Вы поняли. Мухи отдельно, котлеты отдельно..в расчете на продавливание по СП учитывают 1/2 несбалансированного момента, а в расчете по нормальному сечению - изгибающий момент в плите. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
![]() конечно. в данном случае речь не про общий случай, а о случае расположения колонны на краю/углу плиты, когда моментам колонны обязаны именно плите. (плита поворачивает колонны) хотя и такое объяснение можно не так понять ![]() видимо всё относительно... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Вернусь к обсуждению темы
никак не могу разобраться в одной вещи: при определении момента инерции участков единичного контура продавливания перпендикулярных направлению действия момента по СП как будто бы потеряно одно слогаемое. Я так понимаю что момент инерции этого участка контура относительно оси Х (см. рис.) равен сумме момента инерции относительно ц.т. участка (ось Х1) и произведения площади участка на квадрат расстояния до оси Х. В СП же учтено только второе слагаемое. С моментами инерции участков контура параллельными оси У все впорядке. Поясните в чем тут собака зарылась. [ATTACH]1181671299.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
[ATTACH]1181717867.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
ОК пусть Lx/12 идет в запас -хуже не будет.
Другой вопрос: считаю на продавливание плиту у крайней колонны. При определении момента от эксцентриситета Eo ц.т. контура продавливания относительно точки приложения нагрузки N получается, что этот момент компенсирует внешний момент в узле. Осмыслить это получается с трудом, но цыфирь именно такая. Расчет прикладываю. Какие будут мнения? [ATTACH]1181725004.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Да там вообще масса перемудрежа в этом продавливании по СП. Тут правильно уже отмечали, что рациональные европейцы просто ввели коэффициенты для крайних и угловых колонн и не парятся. А наши, вдобавок к мудрежу с моментами сопротивления в главных осях (прикиньте, где они будут находиться и как ориенированя для углового контура) еще добавили в конце 6.2.48 необходимость повторной проверки на продавливание уже за контуром армирования. А если и там не проходит без арматуры (а в угловых такое бывает), что арматуру продавливания тянуть на 5-6 h0? Это же не из какой механики не выведешь. Наши специалисты общались с профессорами НИИЖБа на эту тему, так там попросили: а вы дайте нам программу, мы погоняем ее, поиграем параметрами и подправим СП. А пока мучайтесь господа проектировщики до лучших времен
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71
|
А мы написали письмо в НИИЖБ с просьбой разъяснить недоговорённые моменты СП, в частности и про то как половину момента учитывать при расчёте нормальных сечений??? Нам непонятно что нужно сделать - добавить дополнительную арматуру или перераспределить существующую таким образом, чтобы выполнялось необходимое условие прочности??? В ответ нам написали, что ответы на все вознмкающие вопросы могут быть даны только за деньги ???
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71
|
Ни СНиП 52-01-2003, ни СП 52-101-2003 не утверждены Минюстом России. Это совершенно точно!!! Если хотите, можете самостоятельно обратиться в Минюст с запросом. А сведения конфиденциального характера, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегестрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основаниемдля регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71
|
Добавлю ещё, что и НИИЖБ также не скрывает, что их документы не зарегистрированы Минюстом России и до сих пор действует предыдущий СНИП. А сам НИИЖБ является коммерческой организацией, за свои исследования от государства денег не получает и проводит их за свой счёт, поэтому и на вопросы отвечает за деньги. А чтобы было побольше вопросов, некоторые пункты недостаточно чётко разъяснены.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71
|
Хочу продолжить тему и свою мысль. Поскольку СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003 не имеют юридической силы, проектирует ли кто-нибудь по ним и если да, то на каком основании??? Я считаю, что можно пользоваться этими документами только для сведения и для себя лично, но никак ни для официальных документов, поскольку доказать, например, почему поставлена поперечная арматура на продавливание, когда по СНиП2.03.01-84 её не требуется будет сложно и требования заказчика на этом сэкономить будут обоснованы и законны.
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
В приложении к нашему типовому договору есть перечень нормативных документов по которым будет выполняться проектирование. Заказчик, подписывая его, одним махом решает нелегкую проблему выбора между "кока-колой и пепси-колой".
Лично я пока еще не втречал таких заказчиков, которые бы твердо упирались: "только старый СНиП, никаких СП". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71
|
Тогда другой вопрос. А если вдруг кто-то очень умный напишет некие правила расчёта, и скажет, что у меня в расчёте требуется ещё больше арматуры и бетон прочней, чем в СП и выпустит умный документ, а юридической силы этот документ иметь не будет, что делать в этом случае??? Тут же выполнять расчёты по этому документу???
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
А голова Вам зачем? В любом случае, если что случится, то никто из авторов СНиПа или СП ответственности за содеянное не понесет. Отвечать только Вам. Поэтому, думайте, чем руководствоваться при проектировании. В старом СНиПе нет учета моментов при продавливании, поэтому что-то мне подсказывает, что если я хочу спокойно спать, то надо считать по новому СП. Будет еще новый документ - посмотрим, подумаем, почитаем, посчитаем, примем решение - использовать или нет. Это же теперь личное дело каждого. Я вот, например, лично хочу спать спокойно. А то, что новый документ требует ставить больше арматуры - это еще ни о чем не говорит. Надо же сначала разобраться - "а почему?!", а только потом принимать для себя решение о выборе норм проектирования. Ну и заказчику в случае чего надо уметь доходчиво объяснить - почему выбраны именно те а не иные нормы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71
|
В старом СНиПе нет учета моментов при продавливании, поэтому что-то мне подсказывает, что если я хочу спокойно спать, то надо считать по новому СП.
А до этого люди считали 19 лет и что всё неправильно и им теперь спать спокойно нельзя??? И что всё кругом рушится??? |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71
|
Так вот я потому и начал весь этот разговор. Если и раньше всё было хорошо и это никто не отменял, почему явно лоббируется новый СНиП и люди по нему считают. Я считаю, что нормативный документ не должен быть "подпольным" и "незаконным" иначе это не документ. Если есть необходимость в новых документах, то они должны быть внятными, без недомолвок, полными, обоснованными, утверждёнными во всевозможных инстанциях и, наконец опубликованные должным образом. И не должно быть двойственности. Только этот СНиП ( СП и т.д.) и ни какой другой. А если не выполняешь, пеняй на себя.
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
коллеги.
в рамках старых и новых норм. доков. как вы считаете: следует ли учитывать "дополнительный" момент при расчете конструкции на продавливание, "возникающий" при учете влияния прогиба колонны, при расчете схемы в линейной постановке (по недеформированной схеме)? ятд надо. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
Цитата:
наибольшие нарекания вызывают как раз расчеты на действие поперечных сил и продавливание. расчет на внецентренное сжатие и прогибы нерационально сложен ничего не падает? да просто запасы по прочности в "неудачных" расчетах как правило 2х..3х кратные кризис 90х сильно оттянул выход новых норм, по хорошему этот СП должны был выйти еще в прошлом веке |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
2 разработчику: в евроркоде есть учет моментов для промежуточных, крайних и угловых узлов, в том числе путем учета фактических величин моментов, а так же упрощенно через коэффициенты в стандартных случаях, когда пролеты отличаются не значительно.
учитывать моменты строго обязательно! есть куча опытных данных которая на это указывает...весь вопрос как. В настоящее время есть только СП в нашей стране. [ATTACH]1181983663.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
У меня был оч умный заказчик который упирался не учитывать моменты, ерунда это все говорил, в старом СНиПе не учитывали. Сломал я его следущим образом:
1. Рисую кружочек - пластина нагруженная равномерной нагрузкой, в середине точку - колонна. 2. Рисую тотже кружочек, но точку-колонну уже ближе к краю. 3. Спрашиваю, поперечная сила одинаковая - да, а во вторм случае за плиту страшно - да. 4. Ладно, считай по своему СП. Может кому пригодиться.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71
|
ничего не падает? да просто запасы по прочности в "неудачных" расчетах как правило 2х..3х кратные
Вы хотите сказать, что разработчики старого СНиПа, выпуская и утверждая свой документ заранее думали о том, что проектировщики будут делать запас в 2-3 раза??? Это абсурд! По-моему в советские времена стремление было такое, чтобы арсчёт не превышал требуемые значения по СНиП более чем на 5%? |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
An2
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 03.11.2005
Минск
Сообщений: 2
|
В еврокод продавливающая сила Veff=k*Vt, где k=1.15;1,25;1.4;1.5 в зависимости от расположения колонны. Но это если смежные пролёты незначительно отличаются. В общем случае Veff=Vt*(1.25+1.5Mt/Vt/x), где x - длина стороны расчётного критического периметра, паралельного оси изгиба.
|
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2004
Сообщений: 42
|
Как я понимаю логику евронорм - для рамно-связевых систем -когда в узле колонна-перекрытие возникают неуравновешенные моменты только от расположения колонны или от неравномерного загружения прилегающих пролетов, их неравенства по величине, то используют вышеупомянутую систему коэффициентов. Если же мы имеем преимущественно рамный каркас, т.е. в узле колонна-перекрытие имеются дополнительные моменты от ветра, сейсмики, то используют точные формулы в которые входит величина момента.
|
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Если мы имеем кольцо у которого D>>t, где t - и есть та самая единичная толщина то Jx = (pi*D^3*t)/8 D=2*r |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Я получил формулу для момента инерции круглого контура на глазок, проинтегрировав по окружности (R*cos(fi))^2*R*d(fi)). А никакой ширины, t она или не t в СП нет, а есть контур и рабочая высота плиты, образующие в данном случае цилиндер, по которому и проводится расчет.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
п. 6.2.51.
...Значения J определяют по формулам (6.112 и 6.113) принимая условно ширину каждого участка контура длиной Lx и Ly равной единице... P. S. ... есть контур и рабочая высота плиты, образующие в данном случае параллелипипед, по которому и производится расчет... |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Ну, наверно можно и единичной толщиной оперировать, хотя на мой взгляд - это лишь запутывет: пишем толщину, но не учитываем, т.к. физически-то ее нет
![]() ![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]() vv_77, Вас обманули - толщина не единичная, а нулевая и поэтому неучитываемая. Из Ваших формул это можно сделать так: (D^4-d^4)/32=(D-d)(D+d)(D^2+d^2)/32 после чего полагаем D=d, первый сомножитель выбрасываем и получаем требуемое pi*D^3/8 или Pi*R^3.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Цитата:
"...Н-н-ничего не понимаю!..." -м/ф "Следствие ведут колобки" |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]() Вся путаница в головах возникает от отождествления понятия "момент инерции" с моментом инерции сечения, т.е. плоской фигуры. На самом деле это более широкое понятие: под моментом инерции относительно какой-либо оси понимают интеграл (сумму - в дискретном случае) по объекту от произведения элемента объекта на квадрат расстояния от элемента до оси. В случае плоской фигуры элемент - это элементарная площадка, для массивного тела - элементарная масса, для контура - элементарная дуга. Момент инерции контура есть интеграл по контуру от квадрата расстояния до оси на dl - элементарный отрезок. Вообще в расчете на продавливание по СП они сильно перемудрили, отчего и наделали ошибок. Момент инерции у них получается из предположения о линейном распределении касательных напряжений по направлению перпендикулярному оси при действии момента. Вот эти линейно растущие напряжения помноженные на линейно же растущее плечо и дают тот самый квадрат расстояния. Но предположение о линейном распределении касательных напряжений вдоль контура, отстоящего от колонны на h/2 не основаны ни на чем, кроме желания получить простую формулу - имеющие МКЭ программы могут в этом сами убедится: в угловых точках прямоугольного контура напряжения совсем не будут максимальными. Поэтому, повторюсь, прагматичные европейцы с своих ЕС2 и DIN не заморачиваются моментами, а прописали расчет на продавливание только от силы, ну и коэффициенты ввели для крайней и угловой колонн.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Ув. Разработчик!
Тут по соседству: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=15494 пост 4 - имеется ссылка на работу, выполненную ПНИПКУ ВЕНЧУР. Как бы Вы эту работу охарактеризовали? |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Если в произведении один из сомножителей равен нулю, то и произведение равно нулю или не так? А вот если взять идиничку тогда, вроде как нормально получается Или это я буквоедством занимаюсь что-ли?... Разработчик спасибо за разъяснения, просто пример D=d (D-d)(D+d)(D^2+d^2)/32 не совсем удачный... |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Ув. коллеги. Как вы считаете при каком соотношении геометрических размеров элементов мы можем применять данный расчет по СП? Проще говоря : имеем относительно не длинную стену , в каком случае я должен обязательно проверять плиту на поперечную силу как на продавливание ?
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
В Еврокоде 2, творческой переработкой которого, собственно и является СП, сказано:
1. Для круглой колонны D<=3.5d, где d - рабочая высота плиты 2. Для прямоугольной: периметр <=11d, и отношение сторон не превышает 2. Все три числа подчеркнуты, т.е. возможны национальные вариации ![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Есть в даунлоаде рекомендации НИИЖБ по новому расчету на продавливание - там есть расчет на продавливание зоны у грани стены (узкой грани, разумеется). Получается, что по философии данного расчета проверять всегда надо, даже если у Вас не колонна, а бесконечно длинная стена.
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Интересный случай получается когда расстояние в свету между поперчными сторонами длинных пилонов(стен) большие. Не могу понять какую результирующую нагрузку прилаживать , на контур 1(см. вложение). Если нагрзка на пилон в основном от большого пролета то именно этот контур воспринимает продавливание? Или нужно как-то рапределять нагрузку на контур продавливания всего пилона?
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Жаль, не получил ни одного ответа. Наверное плохо объяснил. Попробую на конкретном примере. Имеем пилон К1 , сверху плита h0=200мм. Согласно упомянутым рекомендациям и СП нужно проверить продавливание по двум контурам продавлтвания 1 и 2. Задача - правильно собрать результирующую вертикальную нагрузку F для каждого контура свою соответственно. Мои мысли : Контур продавливания 1- резултирующая от площади нагружения 1 и 2. , контур продавливания 2 - резултирующая от площади нагружения 1 + 0,4х6х(нагрузка от плиты). Смущает большая нагрузка на 2-й контур продавливания, которая существенно увеличивается с увеличением пролета.
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Представлял пилон 2-мя колоннами (пилон 0,4х1,6м) и проверял контур вокруг колонны, потом поперечку между колоннами "размазывал" вдоль пилона. Ворожба конечно, но с другой стороны как там что распределяется?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Если учитывать этот расчет из рекомендаций , то получается что пилоны шириной - 250-300 не проходят при плите 200 и пролетом 6м. Не верится . Какая та особенность при принятии нагрузки именно на этот участок контура продавливании. Ув. аксакалы у вас какие мысли?
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
сделал расчет на продавливание в exel, у кого есть аналоги прошу проверить правильность и высказать свои замечания.
P.S. Как определить количество стержней в одном сечении (А) формулой в экселе? Последний раз редактировалось Tony_Chu, 22.02.2008 в 10:16. |
||||
![]() |
|
||||
Спасибо за внимание=),ошибку нашел.
P.S. В вашем файле так до конца и не разобрался ![]() P.P.S Файл делал по пособию к СП (пример 40), не могу понять что за условие 0,8qsw<Rbt*h0, откуда оно? |
||||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
С запозданием, но всё-же...
А Вы уверенны, что прочитали Eurocode2, или думаете, что прочитали?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Прочитал всю тему, но так и не понял надо делить моменты Mx и My пополам в формуле (6.108) СП 52-101-2003 или нет, и как это отразится на количестве арматуры в плите?
![]() P.S. Так же не понятно какой коэф-нт условий работы бетона (гамма b1) 1 или 0,9; если в каждом сочетании нагрузок присутствуют и длительные и кратковременные нагрузки. Последний раз редактировалось Tony_Chu, 29.02.2008 в 14:35. |
||||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Denbad
Цитата:
Самоирония, молодой человек, надежней чем ирония ![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
Вы похоже в своём #124 говорили о том, что на картинке 2, тогда переведите пункт (6) с неё. Что скажите о том, что на картинке 3,... MEd - это вроде момент, или я ошибаюсь?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Господа, проясните мне такой вопрос...
1. Есть колонна 400х400 2. Есть капитель квадратная 800х800 Вопросы - 1. Площадь приложения нагрузки (по колонне или капители) 2. Где контур, от которого надо отступать h/3 для размещения первой! поперерчной арматуры?? 3. И вообще в зоне капители справедливо ли ставить поперечную арматуру? Является ли капитель частью плиты? |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Я не настолько обширно изучал Евронормы, просто взял самое новое из того, что смог найти. А касаемо #124, я может резковато выразился, причина: соглашусь с тем, что для рационально скомпонованного каркаса моменты колонна-перекрытия влияют на продавливание не значительно. Но зачастую бывает, что "свежеиспечённые" расчётчики хватают первопопавшуюся формулу или картинку и начинают ей пользоваться для всех случаев жизни, а это не правильно. Так например к картинке 2 из #146 есть оговорка (7), которая гласит (если меня не подводит английский) что если край плиты и колонн совпадают, то пользоваться картинкой 2 нельзя. Тогда расписана целая метода по учёту моментов, определению расчётного контура, Российски СП - "отдыхает", надо предупреждать об этих ситуациях.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Товарищи помогите с расчетом на продавливание, не могу разобраться.
1. В п.6.2.46 СП52-101-2003 сказано: "При действии момента Mloc в месте приложения сосредоточенной нагрузки половину этого момента учитывают при расчете на продавливание.....", значит ли это что M=(Minf+Msup)/4? 2. Если в сочетании нагрузок присутствуют и длительные и кратковременные нагрузки, коэф-нт условия работы бетона (гамма b1) принимается равным 0,9??. 3. Есть ли какие-то особенности расчета если край плиты (например при угловом расположении колонны) заподлицо с гранью колонны? |
||||
![]() |
|
||||
Guest
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 8
|
товарищи, помогите! я начинающий проектировщик.делаю расчет на продавливание по новому СП.там есть моменты по нижней грани плиты и по верхней.как их найти,т.к. я посчитала в мономахе только плиту и он там выдал моменты по срединному сечению плиты.и вообще, стоит ли делать расчет на продавливание по новому СП или моно по старому? там же намного проще...а еще такой вопрос! если не прошло на продавливание,то делаю капители, а их надо потом считать на продавливание или как???плиззззззззззззз...диплом горит((((
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Марго1205!
По новому СП Вам в жизни не разобраться, как надо считать, там если и есть логика то только Разработчик может ее увидеть, а такого уровня Вы, пардон, не достигнете никогда (я кстати тоже!). Если делаете диплом и очень надо, то подгоняйте результаты - все равно никто не разберется. Ориентировочно можете по старому железобетонному СНиПу просчитать необходимость установки поперечной арматуры на продавливание - это практически дает 100% точный результат в действительной работе конструкции. А так Марго1205 (кстати почему 1205, а не 05?) не совсем понятно - зачем Вы капители "мочите", когда возможно поперечное армирование у Вас решает все проблемы в плите, а если не решает, то капители тоже надо на продавливание считать. Совсем даже Вам не "товарищ" -опус. Кажись, опять надули Цитата:
Последний раз редактировалось опус, 06.05.2008 в 14:36. |
|||
|
||||
Guest
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 8
|
P.P.S Файл делал по пособию к СП (пример 40), не могу понять что за условие 0,8qsw<Rbt*h0, откуда оно?[/quote]
это условие объясняет то,что увеличением арматуры вы не можете повысить несущую способность эл-та более,чем в 2 раза.т.е. нельзя напихать ар-ру d=40 в перекрытие толщиной 160 и думать,что это лучше,чем d=16 в перекрытии 220. |
|||
![]() |
|
||||
Сделал файлик в экселе для расчета на продавливание центр. колонны по СП. Уважаемые гуру расчета на продавливание
![]() P.S. Один файл для EXCEL 2007 (т.к. используется условное форматирование), другой для всех остальных. Замечания приветствуются. |
||||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Считал в арбате продавливание , и вот что получил -Расчет на продавливание не может быть выполнен вследствие превышения отношения учитываемых в расчете изгибающих моментов Mx к предельным над отношением учитываемых продольных сил к предельному усилию, воспринимаемому бетоном (см. п. 6.2.46 СП)- А я думал , что если отношение моментов > продольной силы то в условиях прочности принимаем в место моментов отношение продольных сил.
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Может кто подскажет.
Считаю фундаментную плиту на продавливание в соответствии с СП(учитывать моменты), для расчета использовал НормКад и для колонны по краю плиты получил вот это Момент сопротивления: Wbx = min(Ibx/yo ; Ibx/(Ly-yo)) = =min(0.335388/0.9787088;0.335388/(0.85-0.9787088)) = -2.60578919234738 м 3 . Толщина плиты 500мм, а=40мм длина консоли 1000мм Что значит "-" для момента сопротивления? Может все таки необходимо брать только положительное значение |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Обновлятся нужно кажется. Попробуйте обновиться сначала с http://normcad.ru/Update.htm. А потом с http://normcad.ru/up.htm
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
Конечно насторожило, но априори "хочется верить, что разработчик не станет продовать сырой продукт". Придется все-таки постаринке, ручками-ручками считать))))))))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
А сейчас 5.4.
Если демка тогда нужно скачать новую демку с http://normcad.ru и поверх нее поставить с http://normcad.ru/up.htm |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
Пишет см. вложение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Может помочь установка VB6 Runtime Library (http://soft.mydiv.net/win/download-V...e-Library.html или http://camtech2000.net/Programs/vbrun60sp6.exe)
Последний раз редактировалось C1, 21.08.2008 в 23:03. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
Если я правильно понял xo = (Lx Ly+0,5 Lу2)/(Lx+Ly) = уo = (Lx Ly+0,5 Lх2)/(Lx+Ly) = Ошибка это перепутанные оси? |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Ну это же простая задачка по определению ц.т. П-образной фигуры. y0 будет равно 0, т.к. фигура симметрична относительно оси X, а x0=(Lx*Ly + Lx^2)/(2*Lx+Ly) и x0 - расстояние от края плиты до оси Y контура.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
|
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Попытался в Excel изобразить для круглой колонны... Самый простой случай...
СП_круглая колонна.rar Последний раз редактировалось Lamer Inc.., 11.12.2008 в 16:31. Причина: Была ошибка в ф.6.102 |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
|
|||
![]() |
|
||||
мой вариант расчета на продавливание
(центральная колонна, прямоугольное сечение) Последний раз редактировалось loje4ka, 10.10.2008 в 16:36. Причина: исправила ошибки в файлах 2.3. и 2.3.1. Добавила расчет жб контура за границами расположения поперечной арматуры. Актуальный файл - 2.3.2 |
||||
![]() |
|
||||
ЖБ Регистрация: 14.11.2008
Ленинград
Сообщений: 71
|
Может кто-нить пояснить физически - на каком основании смещение центра тяжести контура пирамиды продавливания влияет на продавливание?
Особенно интересно как уменьшение вылета консоли может улучшать работу перекрытия на продавливание?.. Если ексцентриситет от смещения кпп прикладывать все же с противоположным знаком (против пособия), то крайние колонны оказываются в жутких условиях, а соответственно не понятно как все существующие перекрытия, расчитанные без момента, еще держатся... Если кто может помочь, буду очень признателен. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46
|
Оживлю таки тему, всем добрый час!
было в посте #78 Цитата:
И еще, "нормкад" хитрое условие выдает 2 F /(Fb, ult+Fsw, ult)+Mx /(Mbx, ult+Msw, x, ult)<= 1(формула (6.108); п. 6.2.50 ). Исчезла дробь с моментами по "Y" и появилось удвоение силы, глюк или правда? |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
Если не задали Му, то я думаю в уравнении дробь с Му и отсутствует. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Узел должен находится в равновесии.
В данном случае причем моменты в плите. Речь идет о продавливании - участок плиты перекрытия, образующий совместно со стойками упругую(в случае линейной постановки задачи) область стремиться вывернуться из самой плиты, причем без разницы - по часовой стрелке или против нее. Поворот создается МLос, а он может (при определенных условиях) действовать и в ту или в иную сторону. Принято в СП, что половину этого момента сдерживают силы растяжения определенного участка плиты поперек плиты (расчет на F и 0,5М Lос), а другую половину силы растяжения вдоль плиты (расчет на 0,5М Lос) и тоже на определенном участке по Залесову f - коэффициент, определяющий долю изгибающего момента М, действующего в узловом соединении и воспринимаемого плитой условного ригеля за счет ее сопротивления изгибу. Значение коэффициента f определяется по формуле ...... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
В СП п. 6.2.46 суммы отношений моментов нет. В Пособии к СП она есть. При этом из СП: "В случае если принято решение о применении настоящего Свода правил, должны быть выполнены все установленные в нем требования." Естественно Пособие в развитие СП, но как быть, если СП и Пособие противоречат друг другу. Мое мнение считать и по СП и по Пособию два независимых расчета, и не пытаться их объединять. А иначе выполним п. 3.87 Пособия, а п. 6.2.46 СП нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Что явилось моим замешательством при выходе нового СП.
Сумма отношений моментов есть в формуле 6.105 и 6.108. Теперь читаем 6.246. "При действии сосредоточенных моментов .... сосредоточенными моментами М... " (заметьте "моментами", а не "моментом"). До выхода Пособия к СП так и считал. Был ужас. Ни одни перекрытия не проходили. Расчеты по СП и по Пособию не противоречат друг другу. Вероятно по СП сначала закинули "удочку", как это будет на практике, а потом дали разъяснения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Постройте окружность радиусом R=r+ho/2 (r -радиус колонны) с центром, совпадающим с центром попреч. сечения колонны, длина этой окружности будет величиной u-периметром контура расчетного поперечного сечения, что в формуле (6.99). Армирование по рис. 1.5 (б) Научно-технического отчета ГУБ "НИИЖБ", М, 2002.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2011
москва
Сообщений: 6
|
Добрый день. Прочитал всю тему данного обсуждения и считаю, что для того чтоб спать спокойно важно до мелочей разобраться с данным вопросом. Когда сам столкнулся с этим вопросом, то решил на одном примере попытаться по максимому разобраться со всеми возможными вариантами.
Я взял стандартный случай, колонна по середине плиты и просчитал несущую способность на сосредоточенную силу и изгибающие моменты, взял просчитал оба варианта армирования, равномерно распределенная по периметру и сосредоточенное (крестообразое) армирование. Также мы оспользуем программму СТАТИКА на работе, я и решил провести 2 абсолютно одинаковых расчета и сравнить варианты. Результатом доволен, стал лучше понимать как работате программа и как считать ручками. Но вот только 2 вопроса не поддаются дрессировки: 1 - определение предельного изгибающего момента, который может быть воспринят поперечной арматурой при крестообразном армировании (1 контур) 2 - определение предельного изгибающего момента, который может быть воспринят бетоном за границей расположения поперечной при крестообразном расположении поперечной арматуры (2 контур). В приложении Вы найдете ручной и машинный счет. Думаю что это может быть кому-то интересно и полезно. Если сможете мне помочь разобраться с подсчетом несущих способностей, то буду искренне благодарен. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
А зачем он там? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2011
москва
Сообщений: 6
|
Цитата:
буду пробовать, но при том определении момента сопротивления в м2 разобраться будет не легко. |
|||
![]() |
|
||||
Вот посмотри
Формулы по определению момента сопротивления контура за границей постановки поперечной арамтуры брал из книги, авторы которой написали пособие к СП 52-101-2003 (название забыл, завтра на работе посмотрю и скину) |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Скорее всего Кодыш и компания... А момент сопротивления контура вроде в автокаде проще определять, особенно если он несимметричный и сложный...
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2011
москва
Сообщений: 6
|
Цитата:
![]() Теперь первый вопрос осталось решить. Книженку тоже нашел, разбираюсь сижу. Как решу последний вопрос, то дам знать. Если кому то интересно помотреть на мой окончательный расчет, то могу потом поделиться. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 36
|
Рискну поднять эту мутную тему.
Согласно пункта 6.2.46 половину Mloc нужно учитывать в расчете на продавливание, а другую половину в расчете нормальных сечений по обе стороны от площадки передачи нагрузки. Вот схема: Получается, что нижняя арматура при расчете нормального сечения слева будет растянута, а справа - сжата? И если нет врехней арматуры то справа все растяжение должен на себя взять бетон? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Здесь расчет узла сопряжения колонны и плиты. Представьте, что вся пирамида продавливания старается повернуться в теле плиты как единое "жесткое" тело относительно центра колонны. Половину Mloc сдерживает от поворота бетон по наклонной полосе под 45 град. (или бетон и поперечная арматура, вертикально установленная), а другую половину Mloc сдерживает нижняя арматура. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 36
|
Дословно так:
Цитата:
Вот тут я не очень понял о какой наклонной полосе идет речь. Обычно говорят о наклонной полосе, имея в виду сжатую область бетона, заключенную между наклонными трещинами. Не могу представить себе, где такое будет в данном случае... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
И, да, "при действии только изгибающего момента" - такое не возможно по нормам. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Если сечение балки высокое (а колонны вытянутое), в сжатой зоне возникет вполне определенная "продавливающая сила". И её по данной рекомендации (для торцов стен) вполне можно прикинуть. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
см. http://www.niizhb2.ru/Article/A4-2.pdf обратите внимание на последний вывод, т.е. не исключена корректировка существующих рекомендаций. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
Цитата:
2) Образованию пирамиды будет препятствовать прочность бетона на скалывание. Основное усилие здесь - это касательные напряжения по поверхности скалывания. 3) Наклонная полоса - это сторона пирамиды продавливания. Но в расчете за 1-й контур продавливания условно принимается расстояние до её средней линии. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 36
|
Hyper,
1) Согласен, продольная сила должна быть обязательно. Но тем не менее при действии на конструкцию множества факторов каждый мы рассматриваем отдельно, а потом складываем полученные результаты (линейный подход). В данном случае считаем отдельно максимально допустимую продольную силу Fult и отдельно максимально допустимый момент Mult. 2) В СП нет понятия прочности бетона на скалывание, и в расчете на продавливание фигурирует прочность бетона на растяжение. При этом некоторые ученые считают, что бетон сопротивляется продавливанию сжатием вблизи колонны. Большинство формул для расчета на продавливание, в том числе и в отечественных нормах, построены на принципе моделирования работы плиты в предельной стадии. Можно выделить два основных подхода в соответствии с представлениями о сопротивлении плиты продавливанию. Часть исследователей считаю, что плита сопротивляется за счет прочности бетона на растяжение. Исходя из этого, определяют условную пирамиду продавливания и суммируют растягивающие напряжения по ее поверхности, которые по условию прочности не должны превосходить некоторой величины прочности бетона на растяжение (для отечественных норм Rbt). Другой подход основывается на предположении, что плита сопротивляется за счет работы сжатой зоны вблизи колонны, которая находиться в условиях сложного напряженного состояния сжатия. При этом прочностью бетона на растяжение пренебрегают. Оба подхода требуют определения поправочных эмпирических коэффициентов. 3) С наклонной полосой разобрался, спасибо. Но больше всего меня по-прежнему волнует вопрос: как учитывать оставшийся нормальному сечению момент? Нужно ли продольное армирование и сверху и снизу? |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() Комплексное понятие "лучше или хуже" в этом смысле может принять весьма неприятную форму в сторону //лучше - "как было"// ибо привычнее. И конечно это плюс "Из графика видно, что несущая способность, определенная по формулам СНиП приводит к переоценке несущей способности." Цитата:
Изгибающий момент в расчете на изгиб должен быть учтен в полном объеме.(ЯТД) Цитата:
Последний раз редактировалось p_sh, 27.04.2011 в 09:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Интересно ваше мнение: при расчете момента сопротивления расчетного контура нужно ли включать в расчет участок №3 (согласно изображению)? Получается он полностью отрезан от остального контура отверстиями.
[IMG]http://i045.***********/1105/c4/ab3512abadd5t.jpg[/IMG] Еще интересно, почему в СП при расчете по незамкнутому контуру (случай с колоной у края плиты) самым напряженным волокном считается максимально удаленное от края плиты? Ведь если взять волокно на краю плиты, то плечо от центра тяжести расчетного контура до этого волокна будет больше, тогда момент сопротивления будет меньше и напряжения соответственно больше? Последний раз редактировалось Antoniо, 19.05.2011 в 12:51. |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48
|
здравствуйте! извините, что не по теме, просто не понимаю как создавать отдельную тему
![]() помогите пожалуйста с таким вопросом: как в рсу обозначается продавливающая сила и перерезывающая сила? я в Лире 9.6 запроектировала монолитную плиту-мне нужно посчитать ее на поперечную силу и на продавливание. вручную посчитала-нужно сравнить со значениями из рсу, но я тут только в догадках могу мучиться( я только диплом делаю, поэтому такая глупая еще спасибо заранее) |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
МКЭ-расчетные комплексы вроде Лиры, Скада и т.д. совершенно не приспособлены для расчета поперечных напряжений в плитах, в т.ч. продавливания. Только вручную, либо в программах-сателитах, используя данные об усилиях, приходящихся на колонну.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48
|
дело в том, что за основу я взяла готовый проект, чтобы был хоть какой-то образец, но считала все равно все сама...так вот в этом готовом проекте написано,что продавливающая сила принята из результатов расчета, которые выполнила Лира.
т.к. я считала все заново сама у меня получились другие значения, поэтому я не могу взять то,что написано в моем образце,а как обозначается в рсу тоже не знаю...правда предполагаю,что Qx или Qy или Rz, но очень сомневаюсь...плохо нам объясняли Лиру в университете( |
|||
![]() |
|
||||
Продавливающую силу из Лиры можно получить следующим образом (но расчет на продавливание только ручной !!!):
F = Nн - Nв где Nн - продольная сила в верхнем сечении нижней колонны Nв - продольная сила в нижнем сечении верхней колонны Если расчет выполнен отдельной плиты, то F = N (N - продольное усилие в колонне) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Вот Дашеньке еще одно произведение - расширенного поля действия. http://dwg.ru/dnl/4374 Offtop: Тема по продавливанию поднималась неоднократно - после разъяснений Разработчика на энту тему уже даже как-то и неприлично разговаривать об том - кто кого давит.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Offtop:
![]()
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Размерность другая не из-за нулевой толщины, а из-за того, что h0 вытащено из формулы. И получается, что мы грубо говоря ищем момент сопротивления линии - именно поэтому когда в первый раз пытаешься на глаз определить момент сопротивления (и его изменение при различном выносе плиты) - немного не привычно. А делать линию единичной толщины - логичное решение, дающее быстрый результат - увы, не придумал как еще проще и быстрее посчитать все геометрические характеристики (особенно, если рядом отверстия и прочие помехи)...
|
|||
|
||||
студент Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48
|
спасибо за отклики,но я пока с лирой на вы,а до диплома неделька осталась, поэтому мне пока некогда разбираться в программах(
мне просто нужно было узнать после расчета вручную с какой величиной из лиры сравнивать...и все) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Как говорили Древние Греки - хвалить или ругать себя одинаково глупо....
![]() Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Да если рассматривать испытания бетона на вырыв анкера, то призма там фактически тоже далеко не 45 градусов получается
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Еще один волнующий меня вопрос по теме. Как вы расчитываете на продавливание при наличии подбалок? Грубо конечно можно взять контур такой же, как и без подбалок, а несущую способность подбалок добавить к этому значению. Но в идеале часть грани расчетного контура со стороны подбалки (длиной, равной ширине подбалки + h0) должна отодвигаться от колонны на высоту подбалки.
Моё мнение, что призмы продавливания (расчетные контуры) для случаев с подбалкой в одном направлении с шириной равной колонне и меньше ширины колонны будут выглядеть следующим образом: [IMG]http://i055.***********/1106/00/67ce6df6dc55t.jpg[/IMG] [IMG]http://s42.***********/i098/1106/29/e71cc1ccad61t.jpg[/IMG] Подтвердите или опровергните пожалуйста! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Подбалку посчитать на поп.силу не проблема, но она ведь влияет на расчетный контур плиты (увеличивая его и несущую способность всего перекрытия на продавливание). Продавливание плиты не может в этом месте начаться в уровне низа плиты по грани колонны, т.к. там не воздух, а подбалка.
У меня задача посчитать не грубо в запас, а точно - поэтому и спрашиваю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
А что насчет стен? По нучно-техническому отчету НИИЖБ есть методика расчетна на продавливание у торцов стен:
[IMG]http://s16.***********/i191/1106/70/3a90a770d983t.jpg[/IMG] Согласно этой методике за расчетный контур берется три участка длиной l=ширина стены+hо каждый. Получается. что если продавливание происходит квадратной колонной с сечением высотой равной ширине стены, то контур больше и следовательно узел имеет большую несущую способность. [IMG]http://s009.***********/i308/1106/3b/7e5eaf7a76f2t.jpg[/IMG] Но как узел опирания на колонну может быть надежнее узла опирания на стену - навскидку логике это не поддается. Создается впечатление, что эта методика создана только для того чтобы хоть что-то было и имеет большой запас, но далека от действительности. Ровно такое же ощущение и по отнрошению к учету влияния отверстий расположенных ашна на расстоянии 6*hо - по моему это перебор. [IMG]http://s56.***********/i152/1106/d9/79c149755c41t.jpg[/IMG] Вот и пытаюсь включать свою собственную логику. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не совсем в ту сторону выводы. Во первых, если Вы сравниваете несущую способность контуров стены и колонны, то учтите и соответствующие изменения усилий. Т.е. вытянув колонну до размера стены, Вы добьетесь и снижения силы N, на которую контур проверяется, плюс уйдете от одного из моментов... По поводу отверстий - можно вспомнить, что этот отчет - не нормативный документ, а значит по части учета отверстий можно пользоваться чем-то более адекватным (иноземными нормами).
По тому, что я хотел от Вас - подбалка сыграет роль стены в изменении формы контура. Т.е. Вы же не проверяете на продавливание вдоль боковой части стены..? Значит и вдоль балки не будете. Если балки во все стороны от колонны - достаточно их проверить на поперечную силу. Если у Вас подбалка идет только в одну сторону от колонны, то ее считаете на поперечную силу, а опорную зону плиты с другой стороны от подбалки - по аналогии с расчетом у края стены... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Не совсем понял как поделить продавливающую силу между балкой и плитой(ведь продавливается все перекрытие - со всеми его балками и отверстиями). Получается, что из вертикальной продавливающей силы следует вычесть поперечную силу в балке (это как бы то, что берет на себя балка), и на оставшуюся величину вертикальной силы расчитать отдельно плиту?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Ну зачем же сразу на "не родном" языке. )
Таже схемка из книга Алмазова. Для тех, кто Еврокод не щупал. Ихний контрольный периметр (тот что вокруг колонны) отличается от нашего. Подробнее можно посмотреть в Еврокоде 2 или книге Алмазова, или в новых белорусских нормах по ЖБ.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Благодарствую, Люди добрые. С учетом проемов прояснили. Еврокод 2 и книгу алмазова поишу - очень интересно.
Еще вопрос: согласно СП момент сопротивления для каждой точки расчетного контура расчитывается индивидуально, а не берется для самой удаленной точки. И если учитывать такие тонкости, то и поидее направление моментов нужно учитывать - одну грань момент догружает, а другую разгружает. Делает так кто аль нет? Или эта ловля мух? З.Ы. насчет учета балок (пост #239) может есть еще какие-нибудь мнения? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Ну я Еврокоды имел в виду, те что европейцы на не русском выпускают. )
А братьям белорусам за перевод Еврокода (тот что СНБ по ЖБК и прочие ТКП EN зовется) большое спасибо. Offtop: Извиняюсь, что не по теме. Может кто знает, где "чистые" переводы Еврокодов можно достать/скачать (в частности по нагрузкам и по ЖБК)?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Денег они не взяли
![]() Вопрос был насчет учета подбалки в расчете на продавливание. В итоге ответили, что в американских и евронормах на этот счет ничего нет. Собственных исследований и испытаний пока тоже нет. Только продвинутые астралийцы занимаются этой задачей ))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Видимо я неправильно понял вопрос. Думал формулеровка непонятна.
физического смысла в этом, я думаю, нет, как и в самом расчете на продавливание. т.к. непонятно: 1) почему именно половину момента нужно учитывать в расчете на продавливание, не больше и не меньше. 2) почему в расчет закладывают полную несущую способность поперечки, хотя при том относительном удлинении, при котором бетон разрушается. в арматуре нет и половины расчетного напряжения. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А что касается этого - то на самом деле часть стержней течет, в то время как часть и близко к пределу текучести не подошла (из тех что попали в трещину). Которая вовсе не под 45 градусами в реальных плитах. И вот все это обдумав и упростив, получили указанные цифры.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Antoniо, Рад что Вы меня поняли.
Цитата:
Что воспринимает момент который больше чем 0,5 несущей способности на продавливание? Ведь ни что не исчезает беследно и не появляется из неоткуда. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Makson, Вы считали хоть раз простую балочку стальную? И испытывали? Совпало? А почему у коэффициента гамма с СНиПовские величины? А почему нагрузка в офисных помещениях 200 кг на кв.м. для второй группы предельных состояний? А для первой - 240? А доля длительности - 0,35? Кем установлено? И т.д. и тп... Вот прям так каждый пункт смотрите и ищите эксперимент? Что-то я сомневаюсь )
Уж тем более СП по железобетону, где эмпирически установлено все, где сглаживали разбросы как могли... Мой начальник когда свою диссертацию писал, говорит, кубики бетонные в идеальных условиях содержал, берег как мог... А когда дело дошло до пресса - разница в 30%. Когда дело доходит до хрупкого разрушения, даже два зерна заполнителя, лежащие под определенным углом, могут оказать влияние на результат... Что касается продавливания, то очевидно, что момент воспринимается продольной арматурой. Только в западных нормах ее влияние оценивается (кстати, в экспериментах это прослеживается), а в наших - принято постоянным. Почему? Ну это уже надо с исполнителями общаться, тем более они скорее всего эксперименты не делали - обрабатывали чьи-то старые... Кому хочется за свою зарплату делать эксперименты? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Ал-й, что то Вас не в ту степь потянуло.
Вообще каждому утверждению никогда слепо не доверял. Если Вы тупо ссылаетесь на пункты СНиПа и не понимаете сущности от куда это все береться и как обосновывается то грош Вам цена как инженера. ИМХО. Так мне еще препод в институте говорил и я с ним полностью согласен. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Makson, думайте что хотите ) Я лишь написал, что Вы себе противоречите - не прочитав даже ни одной статьи про то же продавливание, уже начинаете искать подвох. И обвиняете, например, меня в тупом следовании нормам, хотя сами в 99-% тупо им следуете. Будьте последовательны хотя бы )
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Makson, самое интересное, что по существу вопроса я Вам ответил, а Вас потянуло на разного рода претензии (кем установлено? итп..). И на личностные оскорбления тоже Вы перешли ) Можете перечитать и убедиться )) Что-то сегодня все нервные... Магнитная буря, понимаю.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Уважаемый Ал-й, все таки позволю себе не согласится с Вами.
По существу вопроса не отвечено толком ничего. Еще раз повторусь, что у каждого результата эксперимента(раз уж Вы на его ссылаетесь) должно быть разумное толкование. Вы это обьяснить не можете. А начинаете ересь нести какую то. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Offtop: Существующий расчёт по действующему СНиП учитывает только сопротивление бетона растяжению и работу поперечной арматуры на растяжение. Не учитывается ни нагельный эффект, ни местное сопротивление бетона сжатию под продольной арматурой, ни сопротивление бетона срезу.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
сразу скажу, что всю ветку не читал - там столько мусора ![]() но по существу вопроса возможно поможет пункт СП 52-101-2003 п.6.2.46, а точнее его предпоследний абзац PS если что не обессудьте |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Offtop: Все так вопросы по расчету согласно действующих норм и демагогию насчет правильности данных расчетов в разрезе мирового опыта лучше разделять в разные темы.
Посчитал по СП. Вопрос только в шаге стержней напротив колонны. В СП указано меньше чем а/4, но арматуры напихано как минимум в 2 раза больше. На каком основании принимать шаг арматуры вдоль расчетного контура? - нашел. sw и есть шаг вдоль контура. В СП просто нет обозначения на плане - только на разрезе, а в пособии и на плане отметили. Получается шаг поперечной арматуры квадрат со стороной sw. PS В обеих программах с 12 страницы нет проверки по 2му контуру (за пределами поперечной арматуры) я так понял. Все равно ручками досчитывать. Последний раз редактировалось Poreth, 23.01.2012 в 11:20. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Разрешите вас потревожить уважаемые....
Я вот как то скачивал программку по расчету на продавливание по Еврокоду... Там определялось количество требуемых анкеров... Может кто подскажет где найти данную программу, хочу взять её за основу и сделать подобную по расчету на продавливание по СП... И еще вопрос, нету ли случаем у кого расчета на продавливание крайней круглой колонной....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Здесь есть подобная программа http://www.halfen.ru/d/98_9125/maste...ftware_hdb.exe. Требует регистрации, указываешь свой e-mail, быстро присылают.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 24.11.2012 в 19:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 8
|
Добрый день,
Делаю расчет на продавливание колонной с размерами 0,25х0,96 м, толщина плиты t=0.22 м, бетон В30 (длинной стороной расположена вдоль края плиты). При расположении колонны внутри плиты получаю значение Fb,ult= 650 кН, а при расположении у края элемента Fb,ult= 75 кН. Разница в значениях - 8,5 раз, хотя длина расчетного контура отличается только в 2 раза. Получались ли у кого-то схожие результаты? |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Чего странного ? Колонну расположили длиной стороной прямо по краю плиты, в этом случае прочность плиты на продавливание резко снижается - центр тяжести расчетного незамкнутого контура значительно смещается от точки приложения вертикальной силы - результат видим в расчете - смотрите вложение
Последний раз редактировалось GIP, 25.03.2014 в 18:18. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Открыл пособие к СП 52-101-2003, пример 41
В примере при проверке перекрытия у края не рассматривается расчет на действие внецентренно приложенной сосредоточенной силы относительно центра тяжести контура расчетного сечения. Интересно случайно забыли? |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
в примере 41 приведен пример при действии силы и момента, в случае у miner545 действует только вертикальная сила, поэтому смотрим не пример 41, а пункт 3.84 формула 3.178 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 8
|
Спасибо GIP, что присоединились к обсуждению.
Не подскажите, почему нормы требуют принимать наименьшее из двух значений моментов сопротивления расчетного контура Wbx = Ibx/x0 и Wbx = Ibx/Lx-x0 формула 6.121 СП (и почему этих моментов вообще два)? Ведь, если подумать, то волокно у края плиты вообще участие в работе не принимает (в случае расположения колонны вдоль края). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Волкно есть, ведь расчетный контур подходит к краю плиты, а контур участвует весь в расчете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Как найΓи μенΓα Γ∩жеβΓи αаβτеΓного конΓπαа пαодавливани∩ π кαайней колоннδ ? СиΓπаμи∩ не Γипова∩: опоαа П-обαазна∩ вокαπг жб колоннδ 400σ600.
чертеж2 Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 09.06.2015 в 11:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
В твоем случае центр тяжести будет располагаться на оси Х (раз рассчетный контур симметричен)
1) за начало координат прими допустим центр колонны. 2) разбей рассчетный контур на отдельные прямые отрезки (получится 3 отрезка) 3) Длину каждого отрезка L умножаешь на расстояние Х от его средины до начала координат (в твоем случае вдоль оси Х) 4) сумммируешь все это и делишь на суммарную длину всех отрезков. Вуаля - получаешь расстояние от принятого начала координат (центра колоны) до центра тяжести рассчетного контура. Формула в конкретном случае выглядит так: Хц.т.=(L1*X1+L2*X2+L3*X3) / (L1+L2+L3) В общем случае: Хц.т.=(L1*X1+L2*X2+L3*X3+....+Ln*Xn) / (L1+L2+L3+....+Ln) по оси У аналогично. С уважением, КЭП |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
EvgeniusZ, случайно заметил, что вы обновили чертеж - добавили разрез, нужно все-таки писать сообщение в теме....
по сути вопроса: насколько я понял ваша плита опирается только на металлическую консоль, расположенную по трем сторонам колонны или все-таки еще и монолитно связана с колонной ? какова толщина плиты, класс бетона и нагрузки ? и на плане в заштрихованной зоне что показано пунктиром ? ребра в консоли ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Колоннδ βбоαнδе жб 400σ600, βеΓка колонн 6σ6 м. НедоβΓαой, αанее наτали βΓαоиΓ∞ АТС, бαоβили, βейτаβ Γоαговδй μенΓα бπдπΓ βΓαоиΓ∞. ПлиΓа опиαаеΓβ∩ на βΓал∞нπ∈ капиΓел∞, не βв∩зана монолиΓно β колоной. ТолΘина плиΓδ 220, капиΓел∞ кαайн∩∩ 220+180мм, βαедн∩∩ - 220+100, πглова∩ 220+200, беΓон В25, нагαπзки: пол 220 кг/м2, 500 кг/м2 полезна∩ в Γоαговδσ помеΘени∩σ. Да, пπнкΓиα - αебαа.
Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 09.06.2015 в 11:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Отвечу вам, основываясь на той информации, которую вы предоставили.
Привожу вам расчеты вашего случая. Учитывая, что вы дали не всю информацию некоторые моменты додумал сам. Например нагрузка передаваемая на капитель мне неизвестна, поэтому приму грузовую площадь для крайней колонны 3х6м. Нагрузка на 1м2 : ваши 220+500+ вес плиты (0.220м х 2500 кг/м3 х 1.1) = 1.325т/м2. Остальное во вложении. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Как αаββτиΓаΓ∞ неβπΘπ∈ βпоβобноβΓ∞ на пαодавливание, еβли внπΓαи αаββτеΓного конΓπαа оΓвеαβΓие/вδαез/жб колонна. ЧеαΓеж в поβΓе #302. Умен∞Φение плоΘади опоαδ еβΓ∞, но на пеαимеΓα αаβτеΓного конΓπαа ∅Γо не вли∩еΓ. Один из ваαианΓов: дл∩ αаβτеΓа на пαодавливание, βомкнπΓ∞ П-обαазнπ∈ опоαπ Γак, τΓобδ вδαез оΓ жб колоннδ иβτез, пеαимеΓα αаβτеΓного конΓπαа πмен∞ΦиΓβ∩, Γем βамδм πτеΓ вδαеза в опоαе или вδτеβΓ∞ неβπΘπ∈ βпоβобноβΓ∞ на пαодавливание плоΘади вδαеза/жб колоннδ. Коллеги, π кого какое мнение по ∅Γомπ вопαоβπ ?
Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 09.06.2015 в 11:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Если не ошибаюсь, расчётный контур надо отсчитывать от конца стальной консоли. Наружные грани ж-б колонны здесь не причём. Ну надо же так усложнить простейшую задачку, придумав нелепый расчёт на действие внецентренно приложенной нагрузки. Честное слово, я мирный человек, но за это расстреливал бы из рогатки. В итоге человек, имея плиту толщиной 40 см(капитель), не может доказать, что она, опираясь на стальную консоль, будет стоять как миленькая с трёх или четырёхкратным запасом. Главное, чтобы консоль оказалась добротной.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
P.S. решил вернуться к написанному выше, так как уверен, что найдутся форумчане, которые меня всерьёз начнут просвещать о том, что момент инерции в см3 это на единицу то ли ширины, то ли длины и т.п. Отвечаю сразу: ребята, не мучайтесь, это я уже или слышал, или читал. Давайте тогда и площадь по аналогии измерять в сантиметрах, так сказать на единицу ширины конструкции. Абсурд, притянутый за уши, всё равно останется абсурдом, на какую единицу его ни относи. Последний раз редактировалось troja, 05.10.2013 в 14:43. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Offtop:
Цитата:
Кстати, подход подобный текущему СП по учету моментов еще в Голышеве представлен (см. стр. 148 и далее). |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да подходов сколько угодно. Бетон такой материал, что (в отличии от стали, например) все расчётные соотношения могут быть получены исключительно опытным путём. При этом интерпретация экспериментов может быть различна. То что моменты в месте сопряжения с плитой и в пределах контура имеют место никто не сомневается. Другой вопрос нужно ли их учитывать и как. Можно вводить коэффициенты на неравномерность напряжений, можно использовать "погонные моменты" или что-то ещё. Причём невозможно доказать какой путь правильнее.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116
|
Здравствуйте коллеги. Возник вопрос по продавливанию фундаментной плиты колонной. Расположение колонны нестандартное, не соответсвует тем, что предсталены в СП. Чертёж прилагается. Возникли вопросы:
1. по какой формуле определять координаты центра тяжести незамкнутого расчётного контура поперечного сечения без учёта поперечной ар-ры (см. чертёж); 2. как определить момент инерции бетона незамкнутого расчётного контура поперечного сечения без учёта поперечной арматуры? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Причём тут сопромат? Всё гораздо проще.
1. Считаешь площадь боковых поверхностей пирамиды продавливания. 2. Умножаешь эту площадь на расчётное сопротивление растяжению 3. Сравниваешь полученное значение с продавливающей силой. И не забудь вычесть из продавливающей силы давление под основанием пирамиды. |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116
|
Спасибо всем! У меня вопрос немного в другом.
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- А где вы в сопромате видели момент инерции в см3? Последний раз редактировалось Georg1, 23.11.2013 в 22:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
если запасы маленькие, то может имеет смысл вам в вашей плите не делать такой угол 90 градусов, а соединить грани плиты как вутом два раза по 45 градусов, чтобы 2-ой контур замкнулся. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ГИП, ну ты правильно в общем мыслишь. Можно рассмотреть кучу разных контуров и выбрать наихудший. Но, как правило, наиболее опасный под 45гр. Тут ещё один момент. Если наклон больше 45, то можно брать расчётное сопротивление растяжению, если 90, то будет срез, а это почти призменное.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
это все понятно, непонятно одно - к чему это все сказано...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
т.е. имея колонну у края плиты мы конечно выполняем расчет на продавливание по все контурам, включая незамкнутый. И еще какие нужно сделать расчеты, чтобы исключить другие причины ?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Есть сомнения, что помимо предусмотренных СП проверок на продавливание нужно выполнять еще какие-либо проверки на действие поперечной силы, было бы неплохо увидеть подобное на каком-либо примере, дабы внести полную ясность.....
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Блин народ, ну замкнутый-незамкнутый контур, какая разница. Единичная площадь известна для линии - L*1, дальше статический момент и момент инерции получается по стандартным формулам сопромата. Но уже сто раз говорил, что в рамках СП можно обойтись только периметром. А там уже иметь и периметр 2-го контура, а из него и место, где можно оборвать каркасы. При желании можно составить систему уравнений включающих продавливание и расчет плит по нормальным сечениям по 1ПС и 2ПС, а оттуда и оптимизацию. Это правда уже диссертационные дела)))
Цитата:
Хотелось бы комментариев. Что мешает проявиться продавливанию в этом случае? Скрин продавливания у края плиты прилагаю. Последний раз редактировалось frostyfrost, 24.11.2013 в 19:25. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Образцы S2 и S3 на фото разрушились по разным механизмам, если S3 от продавливания (с подобием образования "замкнутого" контура), S2 - по поперечной силе
расчет на которую так же иногда становиться определяющим как в данном случае. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Только там, насколько я понимаю из знания школьного английского, опоры для S3 и S2 разные . Для второго случая больше по площади, что подписано на рисунке. Отсюда контур продавливания дальше. Вообще надо будет посмотреть само испытание где-нибудь с большим числом фото.
И все-таки bahil, посвятите пожалуйста, что мешает проявиться продавливанию в случае выхода контура продавливания за границу плиты? Последний раз редактировалось frostyfrost, 25.11.2013 в 01:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Там на единицу ширины разбиваемых участков, учавствующих в продавливании. Примите их 1 м, 1 см или 1 мм (в каких единицах считаете). Будет с куб. м, м в 4-ой степени и т.д.
А так, все по сопромутю. Отыскание центра тяжести произвольной фигуры и относительно его характеристики сечения. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
1. На продавливание с классическим контуром. 2. По наклонному сечению обычной балки на опоре с колонной. Ясно, что между этими двумя крайними случаями может быть различные комбинации. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
frostyfrost:
- да. в S2 был воротник скрытый похоже; - если интересует тема, есть диссертация по переходным формам продавливания Емурханов (вроде бы) под руководством Залесова А.С. опыты были с балочной плитой, нагруженной опорами разной формы, изменением которых (от квадратной до вытянутого прямоугольника) достигалось разрушение от продавливания до поперечной силы. еще были работы Коровина Н.Н. где исследовалось стесненное продавливание в свайном ростверке, но это немного не тот случай....там при сближении свай исследовалась прочность при продавливании и форма пирамиды..он рекомендовал повышающий коэф. к формуле СНиП (но в СНиП не пошло) если весь расчетный контур вышел за пределы плиты продавливание не может реализоваться, чему продавливаться тогда |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62
|
Здравствуйте. Пожалуйста, объясните мне формулу СП (8.92) qsw=Rsw*Asw/Sw.
qsw- усилие в поперечной арматуре на единицу длины. То есть, усилие на 1м.п. расчетного контура. Аsw - это площадь сечения поперечной арматуры, расположенной в пределах расстояния 0,5h0 по обе стороны от расчетного контура сечения по периметру контура расчетного поперечного сечения. То есть, это площадь всей поперечной арматуры учитываемой в расчете. Вот я не могу понять: зачем для нахождения усилия в арматуре на единицу длины необходимо общее усилие делить на шаг арматуры Sw? Я думаю, что необходимо просто найти площадь арматуры на 1м.п. и умножить на Rsw. И эту величину уже необходимо подставлять в формулу (8.91) Fsw.ult=0.8qsw*u. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
Хотел бы пояснить еще что в формуле Sw - это шаг арматуры СТРОГО ВДОЛЬ расчетного контура и никак иначе!!! Вообще на самом деле раздел продавливания конечно же не доработан, по-моему поднималась эта тема тут не раз. Ната14, если считали наклонное сечение на поперечную силу, то с пониманием этой формулы не должно быть никаких заминок ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 62
|
Тогда почему в СП пишут, что qsw - это усилие в поперечной арматуре на единицу длины? Т.е. , если периметр у нас в метрах погонных, то необходимо находить усилие в арматуре на 1м.п. А в расчете получается, что qsw - это усилие в арматуре только в одном сечении?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Offtop: так обидно - писал сообщение и куда-то не туда нажал и всё пропало поэтому буду краток:
Цитата:
Более того - если соберете с метра арматуру и поделите на метр то получите всё то же соотношение Asw/Sw. Цитата:
Цитата:
Если Вам удобнее - в чем я лично сомневаюсь - собрать воспринимаемое арматурой усилие сразу со всего расчетного контура, то формула 8,91 для Вас примет Вид Fsw=0.8 * QSW, где QSW - то самое усилие, которое Вы так легко нашли))) А вообще прорешайте всё на цифрах, и Вы увидите, что то, что предлагаете Вы (искать на 1м.п.) и то что предлаагет Вам СП - то же самое ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 8
|
Добрый день. Просветите, пожалуйста, по следующей ф-ле 6.106 из СП 52-101 ( F/(Fb,ult +Fsw,ult) + M/(Mb,ult +Msw,ult) ) <= 1 и условия из п. 6.2.46 M/(Mb,ult +Msw,ult) < F/(Fb,ult +Fsw,ult).
Получается, что при действии небольшой вертикально силы и больших моментов, в расчете следует учитывать только часть моментов, которые удовлетворяют условию из п. 6.2.46? Случай с малой верт. силой и большим моментом возникает, например, при расположении пилона с размерами 0,25х0,96 м вдоль края плиты t=22 см (бетон В30). Если не принимать в учет условия из п.6,2,46 то макс. продавливающая сила (без .поперечной арматуры) будет F=75 кН, а если учесть то F=190 кН. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
А разве можно, чтобы общее усилие от совместной работы поперечки и бетона было более чем в 2 раза больше несущей способности бетона?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Вы имеете ввиду:
При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами М, учитываемыми при продавливании, и предельными Mult принимают не более соотношения между действующим сосредоточенным усилием F и предельным Fult. Я имел ввиду это: Значения Fb,ult + Fsw,ult, Mb,ult + Msw,ult, Mbx,ult + Msw,x,ult, Mby,ult + Msw,y,ult в условиях (6.106) и (6.108) принимают не более соответственно 2Fb,ult, 2Mb,ult, 2Mbx,ult, 2Mby,ult. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Уважаемый АН2, а не кажется ли Вам, что расчёт на так наз. "продавливание" и есть не более чем расчёт "по поперечной силе"? Естественно с учётом достаточно ощутимого различия в работе безбалочной плиты перекрытия и наоборот перекрытия с балками. Смутно подозреваю, что природа происхождения в них трещин, а в дальнейшем и обрушения одна и та же, а именно недостаточная несущая способность бетона вкупе с арматурой по сравнению с весом плиты перекрытия, стремящегося под действием сил земного тяготения опустить её вниз, отломить от поддерживающих её конструкций (колонн, стен и т.п.) Справедливо ли Ваше разделение этих расчётов, якобы отличающихся и независимых друг от друга? Для пояснения своей мысли пример: трактор беларусь отличается от автомобиля жигули, но в них примерно одно и то же(двигатель внутреннего сгорания, радиатор, аккумулятор и т.д.) и характер поломок в них примерно одинаков.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Иван Иванович, по поводу механизмов разрушения.... как Вы понимаете их может быть несколько:
1. Разрушение плиты от изгиба по момента (в зависимости от схемы армирования) узел ломается на 2 или 4 части; 2. Разрушение от поперечной силы, когда узел разделяется на 2 части, параллельно одной из сторон плиты 3. Разрушение от продавливания по замкнутому контуру вокруг колонны. но продавливание характеризуется не только формой разрушения (к вопросу расчета как балки на поперечную силу), но и распределением сил при этом....вблизи сопряжения нижней колонны и плиты создается многоосное напряженное состояние сжатия, соотношение прижамающей силы, опорной реакции и и напряжения на площадке перпендикулярной грани колонны определяет прочность плиты... в балочных элементах мы имеем дело с плоской задачей (если речь идет о работе на поперечную силу).... но роль 3-ей компоненты для работы плиты на продавливание весьма велика, что бы отбросить ее из внимания я не стал бы объединять эти 2 вопроса, как это и предписано нормами СП, ACI, EN .... но в Еврокоде как я понимаю, есть и сторонники Вашего взгляда, которые постарались унифицировать формулу прочности на продавливание, оставив ядро формулы таким же, как для поперечной силы....и изменив геометрию периметра (с 1,5*h0 до 2,0*h0). что не отражает реальной картины разрушения....может быть поэтому главный теоретик современности по продавливанию A. Muttoni (без сарказма) предложил вернуться в последней редакции Model Cod 2010 к размеру контура на расстоянии h0/2 и полностью переписал ядро формулы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
это если без армирования...и конечно расчетный незамкнутый контур должен быть длинее замкнутого....точнее терминологией СП:
Цитата:
Последний раз редактировалось GIP, 22.06.2014 в 23:04. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Как я уже выше писал, минимальное требование, чтобы периметр "у края" или "угловая" был меньше не усеченного периметра "колонна внутри здания". В детальном случае параметры периметра и моментов сопротивления для варианта внутренней колонны должны иметь меньшие значения, чем для угла и края. Можно в запас еще процентов 20 накинуть.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
Понял, спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Лучше еще и моменты сопротивления сравнить на всякий случай. Хотя обычно для угловых и крайних колонн вклад от моментов в большинстве случаев больше вклада по поперечной силе, т.е. в зависимости от норм имеем F<=2*F_ult для СП52 или F<=1.5*F_ult для СП63, которые завязаны только на периметре.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Спрошу здесь.
Пытаюсь рассчитать на продавливание плоскую плиту (например центральная колонна - продавливающая нагрузка 50т, колонна 400х400мм, плита 200мм, моменты незначительны). Хочу применить жесткую арматуру. В некоторых расчетах, что мне попадались, (например, в этой теме http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1066962&postcount=12), жесткая арматура считается не только на Q, но и на изгибающий момент (от продавливающей нагрузки, приложенной на вылеты жесткой арматуры). Вопрос – зачем? Ведь у нас на этот момент воспринимает бетонное сечение плиты с верхней надопорной арматурой? И кстати, швеллер 10 не разместить нормально в плите 200мм – не будут соблюдаться защитные слои арматуры. Поэтому и думаю ставить уголки, которые даже лучше чем швеллер воспринимают Q, но они, естественно, не пройдут по изгибающему моменту (если по нему считать). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Господа, кто хорошо разобрался в расчете продавливания перекрытий с учетом момента по СП, можете проконсультировать?
Вопросы по примеру 41 пособия к СП 52-101-2003 Расчет при расположении колонны у края плиты. 1. В примере момент от эксцентричного приложения F вычитается из момента, который действует в колоннах (Mloc), написано, что они противоположны по знаку. Почему? Судя по картинке 3.51 они наоборот направлены в одну сторону и должны складываться. 2. Согласно СП п.6.2.51 нужно принимать меньший Wbx из Wbx=Ibx/x0 и Wbx=Ibx/(Lx-x0), а в примере 41 выбрано большее значение (там выбрано по направлению момента). 3. В примере отношение M/Wb получилось больше отношения F/u в 2 раза, но значение M/Wb в расчете берется без понижения. А согласно СП M/Mult должно приниматься не более F/Fult |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
С Вашим замечанием по поводу ненадежности связи бетон-профиль согласен. Поэтому, думаю применять уголки развернутые полками наружу (см.файл) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а какой момент? Если передать на уголки весь момент который в приопорной зоне, то никакая жесткая арматура не выдержит, да с какой стати, если они работают совместно. Логичнее распределить момент пропорционально изгибной жёсткости, тогда он будет мал.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
В том примере, который выложил выше (N370), эта жесткая арматура рассматривается как консоли из колонны (а плита в приопорной зоне в работе не участвует), на эти консольные вылеты распределяется вся нагрузка от перекрытия, приходящаяся на данную колонну, т.е. чем длиннее, консоль тем больше изгибающий момент в ней (при той же Q). Уголок естественно на такой момент не пройдет, и я сомневаюсь, что так считать корректно. Я бы конечно, не парился и в запас применил бы швеллер 10, но он не влезет в перекрытие 200мм, не будут соблюдены защитные слои для арматуры плиты. (Хотя в примере перекрытие тоже 200мм)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Offtop: Да нет. Консоль другое. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
2 Skovorodker:
расчет на продавливание с жесткой арматурой по методике отчета Залесова, выполняется по общим правилам... т.е. жесткая арматура рассматривается как обычная, площадью равной t*h (толщина и высота стенки профиля)... несущая способность определяется как вклад бетона и жесткой арматуры, на которую также действует ограничение по вкладу. эти положения заимствованы из работы Фишеровой (других работ у нас не видел) и они отличаются от требований ACI, в части доли вклада, а также в нормах есть ряд важных конструктивных требований для обеспечения устойчивости сжатых полок и др. я был бы поаккуратней с данным армированием...норм у нас нет и в ближайшее время не появиться...а то что придумывают отдельные личности из культурной столицы попахивает прокуратурой.. Последний раз редактировалось An2, 29.01.2015 в 17:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Цитата:
так как в примере 41 загружено внутреннее волокно, в расчете y=Lx^2/u наверное потому, что и без проверки на уменьшение M/Wb условие прочности выполняется..... |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
[quote=SergeyKonstr;1363660]Offtop: п. 6 Отчета, вот и вся методика. Только ваш уголочек не заанкерен в верхней зоне плиты.
То, что Вы выложили это из Кодыша, читал, кажется, пример (из поста 371) на эту методику опирается. По своей сути она сильно отличается от методике Залесова (п.6), конструкция считается без учета окружающего бетона, и судя по картинкам, предполагается, что жесткая арматура по высоте занимает почти все сечение плиты и арматура плиты должна привариваться к жесткой арматуре(? ), что очень не практично и ненадежно в условиях стройплощадки. Не понял на счет анкеровки уголка в верхней зоне. Зачем? Я и не хочу, чтобы он воспринимал момент и никуда он не денется, смещению помещает перпендикулярный уголок (ведь будет сварной каркас из уголков). Цитата:
Цитата:
Кстати, с точки зрения монтажно-строительных работ, вариант с жесткой арматурой мне представляется более надежным (и технологичным), строители меньше напортачить смогут, главное – ее хоть как-то установить. И, кстати, склоняюсь к применению уголков, а не швеллеров, в том числе и из-за возможно плохого качества бетонирования внутри самого швеллера. Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~23 мин. ----- И еще вопрос по СП. Правильно ли я понимаю последний абзац пункта 6.2.46 (о соотношениях между F и М), что для упрощения расчетов крайних и угловых колонн (где значительные моменты), момент в колоннах можно не учитывать, а просто умножить продавливающую силу на 2 и считать на нее одну? И если так, то как быть с условием, что бетон должен воспринимать не менее 0,5 продавливающей силы? Считать, чтобы бетон воспринимал половину от изначальной F? Поясню, например, есть крайняя колонна F=30т, момент большой и сразу в расчет берем 2F=60т, предположим сечение без поперечного армирования держит 20т, а поперечная арматура держит больше 40т. Т.е. получается, что здесь арматура держит больше, чем бетон. Можно ли так считать? Последний раз редактировалось Skovorodker, 30.01.2015 в 02:05. |
|||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
по Сп63 вклад моментов волевым решением был снижен. Теперь что бы не проверять их влияние можно считать 1.5Fult>F.
По поводу применения жесткой арматуры смотрите Aci - 318 ----- добавлено через ~8 мин. ----- по Сп63 вклад моментов волевым решением был снижен. Теперь что бы проверять их влияние можно считать 1.5Fult>F. По поводу применения жесткой арматуры смотрите Aci - 318 В частности требуется, что бы сжатая полка элемента располагалась в сжатом бетоне на расстоянии не далее 0.3h0 от сжатой поверхности Думаю что может при определенных условиях потерять устойчивость ребро Жесткая арматура должна иметь высокую изгибную жесткость иначе она не потянет на себя поперечную силу по логике ACI |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
В свое время, когда вышло это СП, у меня были сомнения.Я разговаривал по телефону с автором этого раздела в том числе касательно размерности момента сопротивления. он мне объяснил почему так получается. Поскольку в тот момент я занимался расчетом 9-ти этажного здания с безригельным каркасом, мне эти нововведения необходимо было проверить для собственного спокойствия. Поэтому я проверил плиты перекрытия на продавливание также старым методом по призме продавливания от вертикальной нагрузки, добавив напряжения от моментов (Мх и Мy) действующих на призму подавливания. Результаты были двольно близкими к СП и поэтому в дальнейшем я пользовался методикой расчета этого СП. В дальнейшм, когда расчет на продавливание плит стал возможен в программе Stark ES, я пользуюсь этой программой.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Skovorodker, 30.01.2015 в 02:02. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
На счет расположения относительно сжатой части не очень понятно, ведь опять же, мы эту арматуру не на растяжение считаем, зачем ее анкерить? (это требование похоже на требования из нашего старого советского пособия по расчету элементов с жесткой арматурой) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Косые трещины держать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- плохо влияет, всю поперечную силу теперь передаёт балка
![]() Последний раз редактировалось eilukha, 30.01.2015 в 15:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
4,3-соединения с поперечными балками Если соединение имеет балки поперек пролета плита, сдвиг и момент силы передача Соединение может быть определена следующим образом: 4.3.1 Предел прочности при сдвиге является меньшим из следующих действий: () прочность на сдвиг, Общество с ограниченной лучом действия с критическое сечение проходит поперек всей ширины сляба в плоскости, параллельной лучу и находится на расстоянии D от поверхности луча, где d представляет собой плиту эффективное глубина. Проектной прочности на сдвиг для этого условия тамо- женной в соответствии с МСА 318 для пучков. (б) прочность на сдвиг конструкции ограничивается суммой де- войдите силы в сдвиге только поперечные балки. Дизайн прочность на сдвиг поперечных балок на рас- стояние dbKm от опорной поверхности должны быть вычислены с учетом взаимодействия между сдвига и кручения, где dbeam является луч эффективная глубина. 4.3.2 Прочность передача момент меньшее из следующее: (а) Конструкция прочность на изгиб плиты на лицо Поддержка по ширине равна колонны полоса. (б) Сумма прочности конструкции при изгибе плиты И дизайн крутильных сильные поперечной лучей. Плиты проектной прочности на изгиб вычисляется по Ширина равна опорной поверхности. Процедура, описанная основан на понятиях луч аналогия, как представлено в ссылке 38. про- дению предполагает прочность на сдвиг ограничен либо действия луча в плите или путем разработки сдвига сильные пучков на боковых сторонах соединения. Для соединений, имеющих существенное поперек балки, маловероятно, что балки и плиты, будут определять сильные сдвигу ботать одновременно, так сдвига Сила должна быть ограничена вклада только пучки. Прочность на изгиб ограничен разработки Flex- Уральский линия выход через плиты шириной столбцов полосы, в этом случае поперечные балки не достигнут своей Вы- войдите сильные [рис. 4,1 (а)], или путем разработки поверхность текучести по связи, что включает в себя Flex- Уральский выход плиты и кручение выход транс- стих пучки [рис. 4,1 (б)], луч прочность при кручении рассчитывается с учетом взаимодействия между сдвига и кручения.Сдвига пучка может быть определена Процедура приведены в ссылке 16, или более просто, все сдвига можно предположить, распространяется пучков в пропорциях ние к их подчиненными областях, если пучки имеют равный Поперечка всегда нужна. А вот её количество - другой вопрос. Если обнулите в расчётной модели крутильную жёсткость балки, то можете не учитывать крутящий момент при подборе поперечки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
сработает проверка M/W <= N/u, т.е. по факту получается двойная вертикальная сила если вы считаете на краю плиты или угол плиты, то здесь это опрометчиво, т.к. помимо заданного момента появляется дополнительный момент от вертикальной силы (центр тяжести незамкнутого контура как правило не совпадает с точкой приложения вертикальной силы), а дополнительный момент может как догружать, так и разгружать заданный момент, т.е. вы можете получить существенный запас, если дополнительный момент будет разгружать заданный, мало этого вы увеличив вертикальную силу в 2 раза в 2 раза увеличиваете дополнительный момент.... если арматура держит больше бетона в расчет все равно принимается Fsw,ult = Fb,ult и Мsw,ult = Mb,ult Последний раз редактировалось GIP, 30.01.2015 в 19:38. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Цитата:
по нашим данным ситуация намного хуже, из этой работы видно что распределение точности методики СП имеет логнормальное распределение, поэтому корректировать точность нужно не поправочным коэффициентом, а функцией точности... после этого надежность СП будет гораздо ниже... с ростом класса снижается до 0. http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1370022420 Последний раз редактировалось An2, 30.01.2015 в 20:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Цитата:
Таким образом, если, например, у нас продавливающая сила N=30т и соотношение M/W > N/u, то мы в любом случае должны добиться, чтобы бетонное сечение без учета арматуры несло не менее 30т, если считаем СП52, а если считаем по СП63 то не менее 30*1,5/2=22,5т |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
моя главная мысль, что еще не увеличивая силу в 2 раза вы можете получить доп момент, который разгрузит, действующий, и он станет небольшим, а так увеличивая силу в 2 раза вы получите запас, и возможно очень большой, т.е. двухкратный.......
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.11.2010
г. Курск
Сообщений: 19
|
Мне интересен следующий ньюанс:
СП 63.13330.2012 п.8.1.46: "При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами М , учитываемыми при продавливании, и предельными Mult принимают не более ПОЛОВИНЫ соотношения между действующим сосредоточенным усилием F и предельным Fult." СП 52-101-2003 п.6.2.46:"При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами M , учитываемыми при продавливании, и предельными Mult принимают не более соотношения между действующим сосредоточенным усилием F и предельным Fult." Т.е. получается, что согласно актуализированному СП в ряде случаев значение изгибающего момента принимается вдвое меньше, чем по старому. Пока СП 63 применялся на добровольной основе я не очень заморачивался и руководствовался более жесткими пребованиями СП 52-101-2003, но с 1 июля 2015 сп63 становится обязательным. У кого-нибудь есть информация с чем связано такое изменение расчетных требований? Может опечатка))))? |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
Вы видели в натуре разрушение монолитной плиты от продавливания? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.11.2010
г. Курск
Сообщений: 19
|
Нет, не видел. А у вас есть какие-то данные по натурным испытаниям? Очень интересно было бы узнать на каких данных основываются разработчики СП. Была ситуация, когда меня просили проверить уже залитую фундаментную плиту. Судя по всему при расчете моменты не учитывались вовсе, т.к. на участках опирания крайних колонн условие прочности выполнялось только без слагаемого с моментами. Я ответил, что плита не удовлетворяет требованиям российских норм (здание турки проектировали), но заказчика в общем-то интересовало, будет стоять или нет.
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
ИМХО: Десятилетия считали на продавливание без учета моментов и все стоит. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.11.2010
г. Курск
Сообщений: 19
|
Вы имеете в виду Габрусенко В.В. "Некоторые особенности проектирования железобетонных конструкций по новым нормам (Расчет прочности при местном действии нагрузки)" (Журнал "Проектирование и строительство в Сибири" №5 2007)" (http://dwg.ru/dnl/4653) ?
Некоторые обоснования учета момента я видел в статье Кодыша. Диаграммка даже приводилась. Правда на каких конкретно исследованиях это основано умалчивается. Кодыш Э.Н. Никитин И.К. Трекин Н.Н. "Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочности трещиностойкости и деформациям" 2010 (часть книги, посвященная вопросу продавливания); (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92621). Обычно на это отвечают, что в СССР строили в основном сборные конструкции и случаи действия значительных моментов на пирамиду продавливания встречались редко, а вот в зарубежных нормах моменты учитывались уже тогда. Об этом пишут здесь: Ермуханов К.Е. "Обобщенный анализ расчета прочности плит на продавливание по отечественным и зарубежным нормам" (Журнал "Бетон и Железобетон" №4 1992); (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92621). Я не берусь судить, где правда, но хотелось бы все-таки посмотреть, на чем основываются разработчики норм. Может статьи какие-то есть? По идее научные исследования должны публиковаться. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
Я говорил про 90-е, да и в советские времена монолитные перекрытия тоже строили. Для этого необходимо как минимум кандидатскую диссертацию написать)))))))) |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.11.2010
г. Курск
Сообщений: 19
|
Спасибо
----- добавлено через ~28 мин. ----- Представляются интересными также остальные публикации со странички http://www.niizhb2.ru/nauka1.html |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Ну во-первых случаи продавливания действительно есть, то есть "стоит" далеко не все. В общем-то этому есть легкое логическое объяснение - если бы я взял лист пластика с примыкающим стержнем и мне надо было отломать этот стержень, я бы делал это явно наклоняя стержень в сторону, но никак не пытаясь продавить стержнем лист центрально.
Во-вторых нормы на продавливание без учета моментов разрабатывались в то время, когда безкапительных безбалочных плит перекрытия никто не делал. Собственно поэтому безбалочные (под которыми понимались капительные) плиты никому не были интересны - капители всем мешали. Естественно что при наличии развитой капители эксцентриситет усилия относительно высоты сечения значительно меньше. Кроме того, тогда продавливание в основном интересовало с точки зрения продавливания фундаментов колоннами, а не перекрытий. Там ситуация несколько иная, но даже там (при расчете фундамента) рекомендовалось момент учитывать - выделяя наиболее нагруженную четверть пирамиды и считая ее отдельно. Т.е. примерно тоже самое что предлагается сейчас. Также, уважаемый An2 лет 10 назад (если я не ошибаюсь) показал, что "классические" формулы дают некоторый запас при низких классах бетона (из которых собственно раньше и делали фундаменты) и недостаток несущей способности при высоких классах (которые очевидно скоро будут часто применять в перекрытиях в зоне продавливания). Т.е. когда мы говорим "всегда так считали" нужно оценивать систему норм, конструктивные системы и методы производства работ в комплексе. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Хотелось бы взглянуть, мой личный опыт говорит об обратном. Продавливания не видел даже в ситуации, когда арматурщики "забыли" поставить поперечку в плите, и по расчету должно было все "сломаться"
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Кстати тут мне мысля пришла в голову можно ведь и сетку из треугольных и прямоугольных элементов использовать для этого расчёта.
Подсчитать момент инерции и длину трещины по мне так не составляет труда....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
За счет подпорок оно стоит уже....
PS. Это не реконструкция, скорее всего аварийное состояние, вот и пришлось разбирать..
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
Поэтому данный пример не показателен, так как изначально узел опирания на колонну безграмотный. Пустой спор. На авторском при строительстве каркасников с монолитными безригельными перекрытиями ни один раз раз сталкивался когда "забывали" поставить поперечку. Все стояло, хотя по расчету на нагрузки в стадии монтажа с учетом моментов прочность не обеспечивалась. Принимал участие в нескольких испытаниях натурных фрагментов перекрытий. Разрушение всегда наступало по нормальным сечениям (трещины шириной 1-2 мм) и прогибами больше допустимых ПыСы: хотелось бы увидеть ПРИМЕР разрушения монолитного перекрытия от совместного действия СИЛЫ и МОМЕНТА Про фото для данного случая НЕ ОБЕСПЕЧИТСЯ прочность на продавливание и без учета моментов |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Цитата:
а так можно нагуглить массу статей на эту тему. В основном конечно с загнивающего Запада http://fib.bme.hu/proceedings/krueger.pdf http://infoscience.epfl.ch/record/11.../Krueger00.pdf |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
Если нет ничего то смело умножаем на 3 + оснастка и оборудование за ВАШ счет. В пару мильенчиков уложитесь На западные статьи я бы ориентировался в последнюю очередь и с ОГРОМНОЙ осторожностью Вопрос к Аn2. Вы лично испытывали, хотя бы 1,0м балочку железобетонную? Писали методику испытаний? Обработку результатов, анализ? Я с 2004 года работая на кафедре Строительные конструкции в ЮУрГУ (Челябинск) из лаборатории не вылазил 5 лет, а до последнего времени был набегами. Подготовил, провел/принял участие в сотне испытаний, в том числе не менее 10 натурных фрагментов. Несколько десятков обследований за плечами Что чо, а как работают ЖБ конструкции в реальности повидал. Ичто важнее как разрушается Поэтому могу говорить, Раньше считали без поперечки и стоит и будет стоять если строители не портачат Так что давайте не будем спорить. ПыСы: Что то я в статьях не увидел ХАРАКТЕРНОЙ КАРТИНЫ РАЗРУШЕНИЯ В выводах пишут, что продавливающая сила повышается до 36% и? А если критически отнестись к статьям, то схема испытаний как минимум СТРАННАЯ. Элемент моделирующий колонну ВЕСИТ в воздухе и не имеет опоры |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
pol1982
к нашему всеобщему сожалению надо признать отсутствие централизованных научных исследований в строительстве в нашей стране. Поэтому сейчас, да и в хорошие времена, зарубежные исследования, в том числе испытания, являются одной из основ для нашей науки. любое серьезное исследование начинается с обзора имеющихся работ. по поводу статьи, я привел ее как пример, на мой взгляд, испытания выполнены довольно качественно и наглядно, как впрочем очень часто у немцев ) схема испытания всегда несколько условна, в данном случае она моделирует поведение фундамента или плиты покрытия (если перевернуть) ну и по выводам, авторы пишут, что несущая способность резко снижается с увеличением эксцентриситета, который изменяется от 0 до 36% (от сечения колонны) псы псы: а для чего же форум, как не для спора и обсуждения ![]() |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
Ну вот не припомню я чтобы наша профессура рассказывало об ИЗУЧЕНИИ западных авторов по теории и испытании ЖБК Вот про МКЭ другое дело Кто же спорит, как бывший аспирант я отлично это знаю Цитата:
Давно конечно не практиковался, но я перевел : продавливающая сила может увеличиваться на 30% от вертикальной при больших эксцинтриситетах Цитата:
1 Масштабный фактор 2 Края плиты свободно опираются на двутавры, а элемент колонны в центре весит По мне так данная схема не имеет ничего общего к реальной работе монолитного перекрытия на продавливание, но момент в плите конечно они создали и естественно результат не самый хороший Прежде всего колонна не должна перемещаться вместе с плитой, а плита не может шарнирно опираться по краям. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
The presence of shear reinforcement increases the ultimate load by about 30-35 %
depending on the eccentricity. Если Вы об этом. То не правильно перевели. Своих ученых это хорошо что вы знаете, а вот что Оатул не читал зарубежных исследований думаю сильно ошибаетесь :-) И не использовал тот же критерий Рема для анализа сцепления. Гвоздев свободно разговаривал на 2 языках (фр. И англ) и переводил с немецкого. Не удивительно, в основном все наши светила были выходцы из интеллигенции царской России и получили образование у зарубежной профессуры. А некоторые просто были иностранцы как Пастернак. Конечно потом и русская школа зародилась. Последний раз редактировалось An2, 07.03.2015 в 13:09. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
Сейчас ездил в университет и пересекся с одним из наших карефеев. Дословно... Иностранные исследования НИКТО на кафедре не отслеживал (интернета в 60-80 г.г. не было )))) То немногое что переводили имело формальный смысл (вставить несколько пунктов в список литературы диссертации) Мощнейшая экспериментальная и теоретическая работа велась на основе советской литературы и авторов Многое самостоятельно познавали и внедряли, благо на лабораторию тогда не жалели ни денег ни персонала)) У нас сейчас в лаборатории осталось 3 человека, причем 1 из них завлаб Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Нет это из второй статьи |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
И параллельно вспомним хитрый ход авторов СП - поперечная арматура не может воспринимать больше чем воспринимает бетон. Итого получаем, что по действующим нормам, усилие "в среднем" должен воспринимать бетон, а поперечная арматура ставится в запас несущей способности. По нашим нормам на продавливание учитывается половина момента (так как трещина полагается под 45 градусов), другая половина следовательно раскладывается на продольное армирование. Если я правильно помню An2 показывал не так давно, что по, например, американским нормам это соотношение может быть другое, главное чтобы выполнялись условия равновесия участка отсеченного трещиной. Так что в вашем случае скорее всего просто был значительный запас по продольной арматуре над колонной. Так как в наше время все привыкли считать безбалочные плиты МКЭ, при этом арматуру определяя со значительным запасом относительно метода предельного равновесия (который в общем-то никто не отменял). |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
Цитата:
А когда было иначе)))))))) |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Тогда зачем Вы спрашиваете - если все знаете и так? Если знаете, почему Ваша конструкция не падает, несмотря на ошибки строителей, то зачем говорите, что не знаете?
Чисто повозмущаться за загубленную советскую науку, посетовать на тяжелую жизнь бывшего аспиранта? |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
По мне так лучше разработать алгоритм, для расчёта было бы продуктивнее, чем переливать из пустого в порожнее....
Как я вижу самый простой метод был бы разбивка участка плиты на кэ с последующим определением геометрических характеристик.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
Знать что не упадет и почему не упадет разные вещи. Знать - это экспериментальный и практический опыт, Почему - это теоретическая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Тогда зачем это было:
Цитата:
Цитата:
А знать на основе практического опыта без теории это зодчество, а не проектирование, и уж тем более не наука. Я так понимаю для плоского напряженного состояния все уже выведено. Для расчета объемниками нужно совсем другое понимание вопроса и для практического применения пока точно не годится. В частности An2 лет 10-12 назад показал, что усилие продавливание не так просто как кажется и зависит не только от разницы усилий в верхней и нижней колонне (суть того, что называется продавливающим усилием), но и от самих этих величин, т.е. если в верхней колонне 500тс, а в нижней 550тс, это не тоже самое, что в в верхней 50тс, а в нижней 100тс. Но естественно увидеть это можно на расчете объемниками, в рамках принятой в СП модели это роли не играет |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Так Вы приводите всю переписку
Цитата:
Я лишь хотел сказать, что если запроектировать несколько десятков однотипных объектов, то можно достаточно точно спрогнозировать результат и в последующем Цитата:
Пошел переосмысливать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54
|
Вопрос к спецам: кто принимает при расчете на продавливание понижающий коэффициент в зависимости от соотношения стороны сечения колонны к толщине плиты? (по предложению Краснощекова Ю.В. в статье Прочность плиты безбалочного перекрытия на участках соединения с колоннами)
__________________
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
Помогите определиться с характеристиками I, W, y, y0, u при расчете на продавливание с угловым расположением колонны. В начале поста нашел выкладку из norm cad
Цитата:
u=127*2=254 e0=Lx*Ly/u-xo x0=70см e0=127*127/254-95,25=-6,5см Что я делаю не так? Помогите, если не сложно Последний раз редактировалось Igor1985, 18.09.2015 в 12:52. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
там 2 элементарные формулы:
первая по бетону: ((N2 - N1 - (q * (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) * (a + b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2))) - (r * h * ((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) * (b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2))))) / (Rbt * (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) * (2 * (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) + (b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2))))) + (((Mxsup + Mxinf) / 2) / (Rbt * ((b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) * (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) + ((b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) / 3))) * (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2))) + (((Mysup + Myinf) / 2) / (Rbt * (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) * ((b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) + (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) / 3))) * (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2))) вторая с арматурой: (((N2 - N1 - (q * (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) * (a + b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2))) - (r * h * ((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) * (b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2))))) / ((Rbt * (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) * (2 * (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) + (b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2))))) + (0.8 * (Rsw * As * n / Sw) * (2 * (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) + (b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)))))) + ((Mxsup + Mxinf) / 2) / ((Rbt * ((b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) * (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) + ((b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) / 3))) * (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) + (0.8 * (Rsw * As * n / Sw) * ((b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) * (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) + ((b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) / 3))))) + ((Mysup + Myinf) / 2) / ((Rbt * (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) * ((b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) + (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) / 3))) * (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) + (0.8 * (Rsw * As * n / Sw) * (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) * ((b + (((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2)) + (((((h - Sxy) + (h - Sxy)) / 2) + a) / 3)))))) а вы раздуваете тему , если проблемы с математикой то это не сюда ребята. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Offtop: а кто застрял в каменном веке с сателлитами SCAD и AUTOCAD, можно посмотреть как выглядит расчет на продавливание в далеком для вас будущем ---> https://www.youtube.com/watch?v=DFm2AQPI7nE перемотать на 47:20 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
|
прошло уже много лет, но я ни на форумах, ни в книжках так и не нашел ответа однозначного, что делать если условие данной формулы ограничения (Мх/Мbx,ult+Мy/Мby,ult)<F/2*Fb,ult не выполняется. Да в СП написано, не более. Я просто не понимаю как физически момент мы вдруг заменяем отношением сосредоточенных усилий. Получается, что не важно какой у нас момент в узле, он может быть 100тм или 200тм, и условие прочности у нас будет всегда меньше 1 что-ли, всегда все будет проходить. Я честно не понимаю
----- добавлено через ~4 мин. ----- Когда данная проверка (Мх/Мbx,ult+Мy/Мby,ult)<F/2*Fb,ult не выполнялась, я прибегал к конструктивным методам: увеличение толщины капители; смещение колонн от края плиты, для того чтобы уменьшить эксцентриситет; увеличение класса бетона капители |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Грубо говоря, вы должны посчитать сначала F/Fult и получить отношение, например, 0,4. Затем посчитать M/Mult и сравнить с F/Fult. Если M/Mult больше чем 0,5*F/Fult, то есть 0,5*0,4=0,2, то в формулу нужно всё равно подставлять 0,2. То есть большие моменты при продавливании вы просто не берёте в расчёт, какими бы огромными они ни были. В итоге получите простую проверку на продавливание с учётом моментов: 1,5*F/Fult≤1. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Andrey-engineer, возможно причина вот в чём:
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
eilukha, причина в том, что подгоняли под результаты испытаний. В СП52 было ограничение не более M/(M_b+M_sw) <= F/(F_b+F_sw). Потом его уполовинили. Об этом писал здесь когда-то An2. Почитайте его посты. В НИИЖБ вроде разрабатывали новую методику расчета на продавливание, но что в итоге с ней стало, и увидим ли мы ее когда-то в СП мне не известно.
|
|||
![]() |
|
||||
Студент Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 127
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Студент Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 127
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Студент Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 127
|
Цитата:
Если ошибаюсь, то поправьте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2019
Сообщений: 19
|
Цитата:
Возможно смешной и наивный вопрос. Но почему нельзя просто умножить F/Fкр, на «1,5» и потом сравнить с «Единицей», и таким образом учесть влияние изгибающих моментов? Пусть даже если они и вообще не будут возникать в конкретной конструкции, всё равно учесть их влияние по максимуму. Просто возни с расчетом предельных моментов, которые определяют конечный результат максимум на 1/3, необоснованно гораздо больше, чем с расчетом предельной сосредоточенной силы, которая в свою очередь фиксированно определяет минимум 67% результата. Ведь моменты вообще мугут быть маленькими и всё равно приходится осуществлять рутинный замороченный расчет моментов сопротивления и моментов инерции, чтобы добавить влияние изгиба в конечный результат. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
кто бы делал расчет руками, нормкад вполне себе считает, с "ручным" отчетом
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2019
Сообщений: 19
|
|
|||
![]() |
|
||||
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
![]() |
Цитата:
Сколько ни смотрел, не увидел в СП от 2018 года подтверждения этому утверждению |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2019
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
![]() |