Строится 4-х этажный ТЦ плюс цокольный этаж. II-ая степень огнестойкости. Каждый этаж около 1300м2.

По СНиП "Общественные здания" получается, что необходимо обеспечить эвакуацию 1300*4/1,35=3850 чел, а зничит, нужно суммарно 3850/165=23,4м ширины "основных эвакуационных проходов". Если это ширина лестничных маршей, то это очень дорого.

ГАП говорит, что на эти требования можно забить и поставить 1 лестницу шириной 2,50м и три-- шириной 1,70м, и в пример привёл несколько супермаркетов.

Помогите, пожалуйста, советом, какой суммарной ширины нужно поставить лестницы, а то уже совсем запутался.

Заранее спасибо!
Просмотров: 24650
 
Непрочитано 23.10.2006, 08:02
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


ГАП говорит правильно. Собственно для эвакуации ширины достаточно 1,35, количество лестниц определяется планировкой (рассредоточенные, шаг по табл.8 и т.д.). 1300*4 - уже неправильно.
Нарисуйте планировку с нарезкой на торговые залы, коридоры, рекреации, подсобки и продолжайте рисовать до тех пор пока требуемая ширина путей не совпадет с достижимой. То что нарисовалось держите на случай если пожарник спросит, но обычно они этого не спрашивают.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2006, 00:26
#3
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


1300/1.35=963человека на этаж. 963/165=6м выходов. Учитывая что ширина марша должна быть не меньше ширины выхода на лестницу то для безопасной эвакуации нужно 3 +1= 4 лестницы по 2м или 4 +1= 5 по 1,5м.

Цитата:
1 лестницу шириной 2,50м и три-- шириной 1,70м
- не прокатит. Потому что если не брать в расчёт лестницу 2,5м у вас остаётся 3*1,7=5,1м что меньше 6. :wink:

__________________________
Если за расчётную схему принять торговый зал 1?00м2 с выходами в лестницы то возможно будет уменьшить ширину выходов, в зависимости от объёма зала.

Учтите также что из группы подсобных, административно-бытовых помещений должны быть свои эвакуационные выходы и лестницы. Если есть складские - свои. Из цоколя тоже нужны обособленные выходы. :wink:
Привет ГАПу 8)
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2006, 07:07
#4
tyoma


 
Регистрация: 27.10.2005
Серпухов
Сообщений: 63


Спасибо Вам большое за хорошие ответы!
tyoma вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 02:12
#5
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Perezz!!
1300/1.35=963человека на этаж. 963/165=6м выходов.
Уточните для несведующих, а что есть цифра "165" :?:

и еще, по МГСН 4.13-97 "предприятия розничной торговли"

Цитата:
3.27. Ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале следует принимать по расчету, но не менее

1,4 м - при торговой площади до 100 м2 (включительно);
1,6 м - при торговой площади от 100 м2 до 150 м2;
2,0 м - при торговой площади от 150 м2 до 400 м2;
2,5 м - при торговой площади от 400 м2.
------------------------------------------------------------------
Цитата:
5.24. При расчете систем вентиляции и кондиционирования количество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека (или по технологическому заданию):

6м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио-, видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных;

5м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов
.
-----------------------------------------------------------------

Как быть с разницей в цифрах? 1,35 и 6(5) довольно большая разница..
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 07:02
#6
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Всё нормально. Ширина основных проходов в торговом зале - это не ширина ЭВАКУАЦИОННЫХ проходов. Разные проходы. По МГСН 4.13-97 "предприятия розничной торговли" регламентируются расстояния между витринами в торговом зале.
Ну и эвакуационные проходы предусматриваются в соответствии со СНиП 21-01 - там на 1 одного человека остаётся свободных 1,35 кв.м (вся остальная площадь занята такими же потерпевшими).
А для расчёта вентиляции на одного человека приходится целых 6 кв.м. - это режим нормальной эксплуатации.
Кстати у вентиляционщиков еще расчитываются шахты дымоудаления - они открываются когда начинается пожар и в зале откуда нивозьмись появляется куча народу (опять на 1 одного человека остаётся свободных 1,35 кв.м)
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 09:12
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Вот интересное дело – пишется по расчету, но не менее, а где методику расчета взять? Выношу на ваш суд то, что удалось накопать доступных источниках, а именно: Молчанов В.М. «Основы архитектурного проектирования. Социально-функциональные аспекты» Ростов н/д: Феникс, 2004.

1. Требуемая пропускная способность Q=N/t, [чел/мин], где
a. N – кол-во людей на этаже; N=А/1,35, [чел.], А [м2]-площадь этажа
b. t-нормативное время аварийной эвакуации.
Для огнестойких зданий t=4-7, [мин.]
Для полуогнестойких t=2-3, [мин.]
2. Требуемая ширина путей эвакуации s=Q/(DxV), [м], где
a. D – плотность людского потока :
D=2-2,5 чел/м2 для свободного движения (мин. знач);
D=7,4-9,2 чел/м2 максимальное значение плотности потока;
3. V-скорость движения людского потока, [м/мин]. Тут труднее – есть графики для определения этого параметра в зависимости от плотности потока D, и вида пути, но на графиках почему то нет обозначений. Есть только скорости для свободного движения от 5 до 135 м/мин. Человек в среднем делает 2 шага по 0,7м в секунду, т.е. 2*0,7*60*К~65м/мин при К=0,8

Пример: Здание I-II степени огнестойкости площадь этажа 3000м2

N=3000/1,35=2222 [чел.]
Q=2222/7 ~ 317[чел/мин]
S=318/(2*65) ~ 2,45м

Учитывая то, что при А более 400м2 принимаем лестничный марш шириной 2,4м имеем конечный результат 2 лестницы - одна - 2,4м; вторая -1,2м
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 11:22 *
#8
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Методика расчета эвакуации подробно изложена в ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность"
OlegH вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 12:49
#9
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
Методика расчета эвакуации подробно изложена в ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность"
- вы уверены?
Код:
[Выделить все]
Настоящий метод предназначен для определения безопасной площади разгерметизации (такая площадь сбросного сечения предохранительного устройства, вскрытие которой в процессе сгорания смеси внутри оборудования, например, аппарата, позволяет сохранить последний от разрушения или деформации) технологического оборудования, в котором обращаются, перерабатываются или получаются горючие газы, жидкости, способные создавать с воздухом или друг с другом взрывоопасные смеси, сгорающие ламинарно или турбулентно во фронтальном режиме. Разгерметизация - наиболее распространенный способ пожаровзрывозащиты технологического оборудования, заключающийся в оснащении его предохранительными мембранами и (или) другими разгерметизирующими устройствами с такой площадью сбросного сечения, которая достаточна для того, чтобы предотвратить разрушение оборудования от взрыва и исключить последующее поступление всей массы горючего вещества в окружающее пространство, т.е. вторичный пожар.
Метод не распространяется на системы, склонные к детонации или объемному самовоспламенению.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 12:54
#10
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
Выношу на ваш суд то, что удалось накопать доступных источниках, а именно: Молчанов В.М. «Основы архитектурного проектирования. Социально-функциональные аспекты» Ростов н/д: Феникс, 2004.
Если не секрет, в записке поянительной вы тоже на Молчанова сошлётесь?
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 13:11
#11
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
Уточните для несведующих, а что есть цифра "165"
Несведущие знайте:

Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89*
"Общественные здания и сооружения"

1.105. Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) и степени огнестойкости зданий (кроме зданий кинотеатров, клубов, театров и спортивных сооружений):

I, II.......................... не более 165 чел.
III, IV, IIIб ................. " " 115 "
V, IIIa, IVa .................. " " 80 "

Цитата:
Как быть с разницей в цифрах? 1,35 и 6(5) довольно большая разница..
Предлагаю эту разницу оставить. ЭвакуацЫю считать по одним цифрам, а вентиляцию и кондиционирование по другим, как того и требуют.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 14:01
#12
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
на Молчанова сошлётесь
это я по системе ИСО - повышение качества, т.е. для углубления понимания. Молчанов ссылается на какой то справочник.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 17:12
#13
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


[quote="Perezz!!"]
Цитата:
Методика расчета эвакуации подробно изложена в ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность"
- вы уверены?

Да. Приложение 2. Обязательное.
OlegH вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 18:36
#14
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Да. Приложение 2. Обязательное
Так то оно так, но все же... как вывести из этого приложения ширину эвакуационного выхода?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 19:16 *
#15
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Не совсем так. В Приложении ширину не высчитаешь. В посте 11 сказано (вернее в ссылке СНиПовской). Есть количество людей, которое получается из 1,35 м2 на человека и торговой площади. Есть количество людей на 1 м ширины эвакуационного выхода. Получаешь количество эвакуационных выходов, но не менее 2х, и есть еще одно, эвакуация должна быть обеспечена за минусом одного выхода.
OlegH вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 19:21
#16
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Джентльмены, все это суета и томление духа. Если взять все по пожарным методикам, то заказчик сильно огорчится и вас огорчит. Поэтому ширина - 1,35!!! Потом с этими планировками заказчик идет к пожарнику, получает заключения и рекомендации, по мотивам этих рекомендация вносятся корректировки. Это единственная известная мне надежная методика, все остальное - мозгосексуализм!
AIK вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 20:48
#17
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Знаем! Знаем! Плавали! Будьте уверены, что пожарные посчитают по самой наиневыгодной схеме, округлят в большую сторону и порекомендуют всё что можно и больше того. Так что лучше прикинуть самому, в соответствии с нормами, отдать на экспертизу пожарным и в случае каких-то их телодвижений, требовать от них рассчёты и пояснения со ссылками на нормы. Да и, знаете ли, когда в решённой объёмно-планировочной схеме появляются "лишние" лестницы и коридоры можно сказать что проект надо делать заново. И помимо "обидно" потребуются ещё время и ресурсы.
Так что если объект большой и сложный, лучше на стадии эскизов заключать договор на сопровождение у пожарных и получать у них техусловия. А они полюбому потребуются если это многофункциональный комплекс какой-то.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 21:41
#18
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Perezz!!
Будьте уверены, что пожарные посчитают по самой наиневыгодной схеме, округлят в большую сторону и порекомендуют всё что можно и больше того.
Все правильно. Поэтому я и говорю что к пожарникам должен идти заказчик. Схемы должны рождаться по любви, заказчики с пожарниками всегда друг друга любят. Весьма эффективным способом ухаживания является заказ пожарной инстанции раздела проекта "пожаробезопасность". Я лично сроду не считал ширину этих самых путей эвакуации. Вот их количество, расстояния и преграды - это святое.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2006, 18:33
#19
GAE

Обучение проектированию
 
Регистрация: 25.03.2006
Тула
Сообщений: 219


Вообще-то обычно на основе предварительной планировки считается плотность людского потока, а по ней определяется ширина эваковыходов. Пример расчета плотности потока есть в
П О С О Б И Е
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.08.02-85)
(имеется в Стройконсультанте)
GAE вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 16:46
#20
Mika

новичок
 
Регистрация: 27.05.2009
Севастополь
Сообщений: 40


Ув. GAE плотность людского потока мы допустим расчитали по Пособию к СНИП 2.08.02-85. Но вот где по этой плотности определить ширину эваковыхода??
Мы можем по таблице определить расстояние от дверей в помещения до дверей к лестничным клеткам, но ширину эвакуационного выхода где?
__________________
Вот такие мы блин проектировщики :crazy:
Mika вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 20:45
#21
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от tyoma Посмотреть сообщение
Строится 4-х этажный ТЦ плюс цокольный этаж. II-ая степень огнестойкости. Каждый этаж около 1300м2. По СНиП "Общественные здания" получается, что необходимо обеспечить эвакуацию 1300*4/1,35=3850 чел, а зничит, нужно суммарно 3850/165=23,4м ширины "основных эвакуационных проходов". Если это ширина лестничных маршей, то это очень дорого. ГАП говорит, что на эти требования можно забить и поставить 1 лестницу шириной 2,50м и три-- шириной 1,70м, и в пример привёл несколько супермаркетов. Помогите, пожалуйста, советом, какой суммарной ширины нужно поставить лестницы, а то уже совсем запутался.
Считать эвакуацию надо поэтажно. Т.е. расчет ведется от 1300 кв.м.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2009, 09:35
#22
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


В СНиП 31-06 и в СП к тех регламенту, кстати, 1,35 м2 на человека заменена на 3 м2. Но это все равно очень грубая прикидка. И в старом и в новом СНиПе есть оговорка, что ширину путей эвакуации допустимо сокращать при обосновании. Обоснованием служит расчет времени эвакуации. Выполняют его пожарные организации (в том числе и коммерческие). При таком обосновании количество выходов и их ширина в больших торговых центрах сокращается просто в разы.
Методику такого расчета найти можно и самим, но для выполнения этих расчетов требуется специальная лицензия МЧС, а не лицензия на проектирование. Все должны делать профессионалы.
Наш ГАП с эскизником отправляет Заказчика к пожарникам за таким расчетом, а затем уже добиваем проект.
При приложенном обосновании с расчетом и лицензией вопросов у пожарников в экспертизе не возникает.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2009, 10:13
#23
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Обоснованием служит расчет времени эвакуации. Выполняют его пожарные организации (в том числе и коммерческие). При таком обосновании количество выходов и их ширина в больших торговых центрах сокращается просто в разы
ХЛ. Земля пухом
lee вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2009, 21:38
#24
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


А кто скажет сколько стоят ТУ по пожарной безопасности?
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2009, 12:14
#25
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
ХЛ. Земля пухом
Повторю, расчет в СНиПе дан с огромным запасом. Для больших торговых центров с площадью близкой к максимально возможной для пожарного отсека ширина лестниц суммарная переваливает за 25 м Чтобы бред такой в проект не нести даже в СНиП 2.08.02 был пункт о возможности сокращения этой ширины при соответствующем обосновании. Расчет такой делали и делают специалисты с соответствующей подготовкой и лицензией. И эвакуация в данном случае не страдает. Мы все за ответственные и безопасные решения!
Просто ГИПы и ГАПы должны знать для каких объектов целесообразно заказывать такие расчеты а для каких нет. Для мелких объектов расчет ничего не убавит. А для крупных это актуально. И не только для магазинов, кстати. Были Заказчики, которые по своей инициативе бежали за такими расчетами и для автостоянок, например. И тоже экономили на вертикальных коммуникациях. Повторю, абсолютно законно и не в ущерб потребителю! Хотя для подземной автостоянки эффект сокращения ширины эв. выхода гораздо скромнее, чем в случае с торговым центром.
В ситуации с большими торговыми площадями ТУ по пожарной безопасности с лихвой окупаются экономией на вертикальных коммуникациях (эв лестницах)
kobza вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2009, 14:20
#26
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


У меня сейчас объект на подходе в экспертизу, встроенный магазин в жилой дом 1 этаж и подвал, эсколатоы. ТУ на этот объект мне посчитали 800 000, для того чтобы обосновать отсутствие дренчерной завесы. Вот уж не знаю на сколько это дешевле чем выполнить дренчерную завесу.
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 09:50
#27
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


С завесами и автоматическим пожаротушением действительно так Их лучше делать! И говорить Заказчику, что хоть и дорого, но всеже это есть самый простой и дешевый вариант
kobza вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 14:45
#28
fullpong


 
Регистрация: 07.12.2009
Сообщений: 45


60 метров от лестницы до лестницы + 180 минимум ширина.
Это то, что мы смогли недавно устаканить в РосГосэкспертизе.
fullpong вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 05:28
1 | #29
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от fullpong Посмотреть сообщение
60 метров от лестницы до лестницы + 180 минимум ширина.
Это то, что мы смогли недавно устаканить в РосГосэкспертизе
Сами устаканивали (т.е. по архитектурному проекту и обосновывали сами) или с ТУ или проектом от пожарников? Вопрос не праздный, возникал в работе не раз.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 10:25
1 | #30
fullpong


 
Регистрация: 07.12.2009
Сообщений: 45


Сами.
Взяли АР+ТХ+Вентиляцию и к Пожарным.
А потом Всю стадию П в экспертизу.

Т.к. работали не в Московском регионе, то Спецтехусловия от Пожарных не получали. "Нач пож отдела сказал - делайте все по нормам. Тех условия не дам." Так и сделали, но в процессе согласования Радиус до аварийного выхода с 50(втуляли ему 100 метров от лестницы до лестницы) до 30 метров всетаки настоял.
ну как то Так.
fullpong вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 11:06
1 | #31
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Вот укрупненные показатели по реальному ТЦ:
- общая площадь 100000 кв.м
- 3 торговых этажа, 3 этажа стоянки
- площадь путей эвакуации 10%
- ширина проходов и лестниц 3,5-3,8 м