Ступени из рифленой стали
ignor
 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85

Здравствуйте!
Проектирую лестницу для ТЦ, ступени из рифленой стали толщ. 6 мм.
Не подскажите, не прогнется лист? Или усилить по краям уголками ?
Ширина лестницы 1200 мм, ступени 300 мм
[ATTACH]1162393668.JPG[/ATTACH]
Просмотров: 19888
 
Непрочитано 01.11.2006, 18:26
#2
ekzersist

инженер-механик
 
Регистрация: 24.07.2006
Таганрог
Сообщений: 155


Блин! Епт! я бы по ним и за деньги не рискнул ходить!
помню, есть гост на металлические лестницы, эстакады, галереи
поищи...
Влюбом случае необходимо делать жесткую, замкнутую рамку!!!и не только по краям, обязательно!!!(можно и из уголка) на которую наваривать рифленку (можно просечно-вытяжной лист, не так скользко будет если на улице)
незабудь про перила! -это обязательно!
__________________
Подпись неразборчива
ekzersist вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2006, 20:10
#3
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


косоур возьмите не менее С18 если он не гнутый и 20-24 если гнутый. По периметру ступени приварите уголок.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2006, 20:22
#4
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Ахтунг какойто а не лесенка..... :shock:
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2006, 21:06
#5
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Посмотрите ГОСТ 23120-78 ЛЕСТНИЦЫ МАРШЕВЫЕ, ПЛОЩАДКИ И ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2006, 21:50
#6
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


ИМХО, решетчатый настил интереснее... да и несколько пожестче... ...оцинкованный, опять же...
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2006, 21:53
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


БЛИН РЕБЯТА
Ну когда у вас будут серии под рукой или ГОСТы
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2006, 22:14
#8
Умка

медведятинко
 
Регистрация: 19.03.2005
Москва
Сообщений: 241
<phrase 1=


ИМХО рамки по контуру из 25х3 уголков за глаза! а листа и 4мм кросто за глаза - даже если по ней прыгать!!! (втроем!)
__________________
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2006, 22:20
#9
Миттрич

Проектировщик
 
Регистрация: 20.01.2006
Челябинск
Сообщений: 791


Цитата:
Проектирую лестницу
Вы её не пректируете, а РИСУЕТЕ. Если бы проектировали - вопросов - выдержит-невыдержит - незадавали бы.
Цитата:
для ТЦ, ступени из рифленой стали толщ. 6 мм
Вы хоть представляте как она будет выглядеть - свренная таким образом и из такого материала? :wink: Вам оторвут всё, что отрывается.
__________________
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2006, 22:29
#10
SergGL

инженер
 
Регистрация: 13.08.2006
г. Пенза
Сообщений: 115


Мда ... :shock:
__________________
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2006, 23:45
#11
Макс Тал.

строитель
 
Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
<phrase 1=


Его просто закапают. После того как все оторвут.
Макс Тал. вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 04:10
#12
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Ну, заклевали парня. Лестницу из рифленки делать можно, если она не является внутренним эвакопутем. (Иначе пожарники зае...). Вот реальный пример уже существующей 2 года лесенки из шестерки.
[ATTACH]1162429803.zip[/ATTACH]
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 09:16
#13
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


А ступеньку 80 мм, зачем пректировать?
Рифленка, просечка все это фигня, надо уходить от этого к решетчатым ступеням, настилам.
МВ вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 09:22
#14
ekzersist

инженер-механик
 
Регистрация: 24.07.2006
Таганрог
Сообщений: 155


dermoon
у твоей лесницы замечательная жесткость , а там она отсутсвует напроч, к томуже сварные швы держали бы плохо, если бы держали...
кстати может есть необходимость создать тему со школой проектирования, а то народ рисовать в автокаде научился а проетировать-неумеют
__________________
Подпись неразборчива
ekzersist вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 10:13
#15
ekzersist

инженер-механик
 
Регистрация: 24.07.2006
Таганрог
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от МВ
А ступеньку 80 мм, зачем пректировать?
Рифленка, просечка все это фигня, надо уходить от этого к решетчатым ступеням, настилам.
пожалуйста поподробнее про решетки, что за зверь и с чем его едят?
а просечку кстати по ТУ добросовесный производитель должен испытывать на прогиб под нагрузкой, на некоторых листах поверочная нагрузка до тонны доходит :!:
__________________
Подпись неразборчива
ekzersist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 10:27
#16
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


Ну вот, все косточки перемыли.
Спасибо за критику. Просто всегда только дело с железобетоном имел.
Вот второй вариант. Ловлю кимни )
12 швеллер проходит с лихвой, считал
[ATTACH]1162452474.JPG[/ATTACH]
ignor вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 10:32
#17
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Это не упадет. Лестница конечно получится страшная, как смерть от скромности.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 10:39
#18
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


2ignor
Хм... 12? С лихвой? :? Какой пролет лестницы? А табл. 19 п.4 "Нагрузок и воздействий" проверял?
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 10:44
#19
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


Пролет 3 м.
Лестница для .... "Служебные помещения административного, инженерно-технического, научного персонала организаций и учреждений"
ignor вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 10:48
#20
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Посоветуйтесь с пожарными. 80% что не пропустят.
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 10:51
#21
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


2 Огурец.
Пожарники не возражают ).
А насчет конструкции как ?
ignor вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 10:51
#22
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


я бы лист буквой П согнул... довольно жесткая ступень получится...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 10:54
#23
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


По настилу, если есть интерес, можно взглянуть
http://www.solid-spb.ru/products/default.html
МВ вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 10:55
#24
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Если буквой П, то надо развивать сечение косоура, чтобы можно было вертикальные стенки ступени к чему то приварить. Собственно нормальные люди так и делают, попутно проблема зыбкости решается. Косоуры ясное дело тонкостенные.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 10:58
#25
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


2 v_alex
Интересный вариант, только не как П, а как /|, т.е. согнуть по форме сборной ж/б ступени.
Вот только работники "устанут" гнуть листы в 6 мм
ignor вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 11:18
#26
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


http://dwg.ru/search_result.php?res=...95&sid=&snor=1
скачивай открывай смотри
лучше готовую применить
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 11:19
#27
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ignor
2 v_alex
Интересный вариант, только не как П, а как /|, т.е. согнуть по форме сборной ж/б ступени.
Вот только работники "устанут" гнуть листы в 6 мм
Не вижу смысла гнуть буквой Л... буквой П на прессе за милую душу гнуться будет... если пресса нет, тогда можно сварить картину из уголка и положить рифленку толщиной 4 мм...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 11:27
#28
ekzersist

инженер-механик
 
Регистрация: 24.07.2006
Таганрог
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от v_alex
Цитата:
Сообщение от ignor
2 v_alex
Интересный вариант, только не как П, а как /|, т.е. согнуть по форме сборной ж/б ступени.
Вот только работники "устанут" гнуть листы в 6 мм
Не вижу смысла гнуть буквой Л... буквой П на прессе за милую душу гнуться будет... если пресса нет, тогда можно сварить картину из уголка и положить рифленку толщиной 4 мм...
я бы согнул буквой Z из 4-ки в начале ступени буртиком вниз, а в конце буртиком вверх(чтоб нога под лестницу не нырнула) и закркпил на уголки приваренные к швеллеру
__________________
Подпись неразборчива
ekzersist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 11:39
#29
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


И самое интересное, что мне строители говорят из чего они будут делать. И хоть ты тресни. Материал уже закуплен.
2 v_alex
Ну каритину я и предположил, см. четреж выше
ignor вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 11:58
#30
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ignor
2 Огурец.
Пожарники не возражают ).
А насчет конструкции как ?
Пусть подпишут. Конструкция по огнестойкости не проходит. А по толщине листа 6 мм слишком много.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 12:05
#31
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ignor
Пролет 3 м.
Лестница для .... "Служебные помещения административного, инженерно-технического, научного персонала организаций и учреждений"

только прочитал тему от начала до конца... совершенно непонятно что вы имеете ввиду... что такое пролет 3 метра? если это то о чем я думаю, то 12 швеллер не пройдет... ступень я бы сделал из уголков полкой вверх с заполнением рифленкой 4мм и тротуарной плиткой на растворе (или керамогранит, плитка и тд)... швеллер 16... затем все это дело я бы снаружи зашил гипсокартоном марки ГКЛО или оштукатурил раствором толщиной 20 мм... тогда и лестница симпатичная будет, и ходить нестрашно по ней будет...
v_alex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 12:05
#32
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


2 Огурец
Это понятно, но он уже лежит и ждет своего часа.
А нет литеретуры по конструкциям из листовой стали ?
ignor вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 12:08
#33
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Вот только что каркас под облицовку для аналогичного здания рисовал, я там лишнее повырезал:
[ATTACH]1162458489.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 12:23
#34
ignor


 
Регистрация: 06.07.2006
Сообщений: 85


Огурец.
Спасибо. А вы жесткость конструкции, прогиб выбираете исходя из опыта или считаете?
ignor вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 12:27
#35
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Добавлю свою каплю... я его кажется уже выкладывал... тут ступени заполнялись плиткой как я писал выше и косоуры зашиваются гипсокартоном...
[ATTACH]1162459626.dwg[/ATTACH]
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 12:31
#36
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ignor
Огурец.
Спасибо. А вы жесткость конструкции, прогиб выбираете исходя из опыта или считаете?
- Обычно показываю нашим конструкторам. У нас Владимир Семёнович эти вещи, как орешки щёлкает в пять минут, во много раз быстрее меня.
Учтите, что расчитывается не сам косоур, а ферма, которую он образует вместе с перилами. Это весьма жесткая пространственная конструкция иногда позволяет отказаться от косоура или тетивы вообще - получается лестница с несущим ограждением (или, как её называют, на больцах)

Кстати, изображенная в прошлом посте лестница уже стоит и принята в эксплуатацию всеми инстанциями.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 12:38
#37
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Огурец
Кстати, изображенная в прошлом посте лестница уже стоит и принята в эксплуатацию всеми инстанциями.
можно фотографию посмотреть? я свою так и не видел...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 12:47
#38
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v_alex
Цитата:
Сообщение от Огурец
Кстати, изображенная в прошлом посте лестница уже стоит и принята в эксплуатацию всеми инстанциями.
можно фотографию посмотреть? я свою так и не видел...
Спасибо, напомнили. Обязательно на выходных сниму и фото приложу, тем более, что там качество работ вполне удовлетворительное.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 13:31
#39
Михалыч Д

Пролетарий умственного труда
 
Регистрация: 30.10.2006
г. Харьков
Сообщений: 2


Одно предостережение (сам столкнулся), Вы сказали, что лестница предназначается для персонала (т.е. не как эвакуационная) потому пользоваться ей будут часто.
После резки на гильотене край металла врядли будут тщательно обрабатывать, и если принять "П" образную форму ступени (что очень хорошо) то девушка в босоножках поднимаясь по такой лестнице может остаться без пальцев на ногах.
Можно согнуть в подступенке дополнительный фальц но гнуть 6мм...
Михалыч Д вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 15:41
#40
vbunakov

КМД/ППРк
 
Регистрация: 28.09.2006
Сыктывкар
Сообщений: 63
<phrase 1=


сталь ПВ конечно прошлый век, хотя применяют. Решетч.оцинкованный настил -вот тема (правда по карману бьет). А в помещении, или под навесом, УМКА прав: L25*3 +рифл.t-4