Контрфорсы установлены с шагом 9 метров. Нужно рассчитать его на изгиб. Предложено собрать нагрузку с 9 метров. Нагрузка - засыпка песком. Правильно ли собирать нагрузку с такой большой длины? Нужно ли вообще рассчитывать контрфорс? В пособии к снип этого нет, в Леновиче - тоже нет. Как я считаю в Арбате - требует слишком много арматуры.
Просмотров: 10742
 
Непрочитано 14.09.2012, 12:21
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Конечно нужно с 9 метров собирать нагрузку. Не Ленович, а Линович. А то, что вам Арбат показывает слишком много арматуры, так подумайте над вашими словами "Нужно ли вообще рассчитывать контрфорс?"
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 12:24
#3
Stranger_


 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118


Спасибо, да, Вы правы, Линович ) Так всё-таки надо или нет? Просто начальство говорит, что надо, а в расчёте получается ерунда...
Stranger_ вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 12:37
#4
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


МММ, высота вашей подпорной стены какая? Как по мне - 9м - это слишком большой шаг.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 12:44
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от МММ Посмотреть сообщение
Просто начальство говорит, что надо, а в расчёте получается ерунда...
А если в расчете все правильно? Здесь не кружек экстрасенсев-телепатов, что бы без данных обсуждать конструкции

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 14.09.2012 в 13:00.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 12:57
#6
Stranger_


 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
высота вашей подпорной стены какая? Как по мне - 9м - это слишком большой шаг.
30м., может и уменьшим шаг.

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А если в расчете все правильно? Здесь не крожек экстрасенсев-телепатов, что бы без данных обсуждать конструкции
24 стержня диаметра 32 на 900мм ширины контрфорса. как-то много.

Суть вопроса в другом: в принципе, контрфорсы рассчитывают или нет? Если рассчитывают, то почему нагрузка собирается с 9 или 6 метров? Ведь непосредственно грунт засыпки будет давить только на сечение, т.е. на 900мм.
Stranger_ вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 13:03
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от МММ Посмотреть сообщение
Суть вопроса в другом: в принципе, контрфорсы рассчитывают или нет?
Конечно рассчитывают. Вы не ошиблись что у вас высота подпорной стены 30 метров, а шаг контрфорсов 9 м, толщина стены какая? и размеры контрфорса?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 13:06
#8
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от МММ Посмотреть сообщение
30м., может и уменьшим шаг.
30м - это длина стены, или высота?

Цитата:
Сообщение от МММ Посмотреть сообщение
Суть вопроса в другом: в принципе, контрфорсы рассчитывают или нет? Если рассчитывают, то почему нагрузка собирается с 9 или 6 метров? Ведь непосредственно грунт засыпки будет давить только на сечение, т.е. на 900мм.
Сначала Вам нужно разобраться, зачем вообще там нужны эти конрфорсы - какое, по-Вашему, их назначение?
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 14:28
#9
Stranger_


 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Конечно рассчитывают. Вы не ошиблись что у вас высота подпорной стены 30 метров, а шаг контрфорсов 9 м, толщина стены какая? и размеры контрфорса?
Ясно. Нет, не ошибся - 30 метров высотой ) Толщина стены 1 метр. Длина контрфорса в основании 21 метр. Ну да, 9м - шаг.

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
, их назначение?
Как я понимаю - контрфорс - основной несущий элемент стены. Шаг контрфорсов влияет на расчётную схему стенки.
Stranger_ вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 14:56
#10
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Опасно считать подпорную стену высотой 30 м в Арбате. Армирование плиты проверяли?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 15:04
#11
iHard

ПГС
 
Регистрация: 11.02.2012
Киев
Сообщений: 80


Вах-вах-вах
Конечно на контрфорс брать нагрузку с 9м, на крайние будет меньше.
Вам бы толкового конструктора в таком вопросе, ведь не сарай строите, а бункер в 30 метров, и 21 метр длинной контрфорс это же стройка века)))
Я бы смоделировал это детальнее, не Арбатом
iHard вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 15:15
#12
Stranger_


 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
СамарыОпасно считать подпорную стену высотой 30 м в Арбате. Армирование плиты проверяли?
А в чём её лучше считать? Я как-то привык обходиться Арбатом. Плиту пока не проверял.

Цитата:
Сообщение от iHard Посмотреть сообщение
Вах-вах-вах
Сейчас вручную посчитаем и всё будет в шоколаде )
Stranger_ вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 15:33
#13
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Кто-нибудь даст ссылку на документ или книгу(желательно конечно норматив), где есть методика расчета контрафорсов? В пособии к СНиП по проектированию подпорных стен и стен подвалов этого нет
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 17:01
#14
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Немножко страшно спрашивать, а на что этот контр форс опирается? И где ж вы нашли подпорную стенку 30 метров?

Вообще такую бандруру в ручную не рассчитать, нужно упругое основание учитывать. Так что адекватный результат можно получить только в чем то типа плаксиса и тд
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 18:56
#15
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от МММ Посмотреть сообщение
Нет, не ошибся - 30 метров высотой ) Толщина стены 1 метр. Длина контрфорса в основании 21 метр. Ну да, 9м - шаг.
Нехило. На устойчивость считали (удерживающий/опрокидывающий моменты)? А на сдвиг (скольжение) ? Наталкивает на мысль о применении грунтовых анкеров. Тогда и расчетная высота стены поубавится. Предлагаю обратиться к опытным инженерам в вашем регионе.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 20:15
#16
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Про норматив/инструкцию по расчету контрофорсов, что никто ничего не знает?
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2012, 10:28
#17
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Про норматив/инструкцию по расчету контрофорсов, что никто ничего не знает?
Определяете усилия и считаете по СНиП как бетонное сечение
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2012, 22:55
#18
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


МММ, вы по-моему слишком легкомысленно относитесь к вашей задаче! Если у вас возникают наивные вопросы уровня
Цитата:
С какой площади собирается нагрузка на контрфорс?
Цитата:
Нужно ли вообще рассчитывать контрфорс?
- может стоит такую ответственную конструкцию отдать более сведущим людям?

При высоте стенки 30м в нижнем её сечении боковое давление на стенку будет минимум 200кПа (20т/м2). А может и выше - в зависимости от конкретики. При шаге контрофорсов 9м имеем изгибающий момент порядка 120-150т*м. Одному мне очевидно, что
Цитата:
Сообщение от МММ
...Толщина стены 1 метр. ...
маловато, и лучше бы увеличить толщину стеночки, от греха... А то ж там ещё трещиностойкость всякая...

Eстойчивость - так же очень актуальный вопрос. Сдиг - вопрос номер один, опрокидывание - номер два.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 11:02
#19
Stranger_


 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Немножко страшно спрашивать, а на что этот контр форс опирается? И где ж вы нашли подпорную стенку 30 метров?

Вообще такую бандруру в ручную не рассчитать, нужно упругое основание учитывать. Так что адекватный результат можно получить только в чем то типа плаксиса и тд
Основание - скала, так что считаю только на опрокидывание и на сдвиг.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
МММ, вы по-моему слишком легкомысленно относитесь к вашей задаче! Если у вас возникают наивные вопросы уровня
Просто посмотрел похожую тему на этом форуме, кажется за 2008 год. Там не было очевидного ответа на этот вопрос, подумал, может контрфорс армируется как-то конструктивно, к тому же, нигде в литературе нет на эту тему.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
При высоте стенки 30м в нижнем её сечении боковое давление на стенку будет минимум 200кПа (20т/м2). А может и выше - в зависимости от конкретики. При шаге контрофорсов 9м имеем изгибающий момент порядка 120-150т*м.
У меня получилось поменьше: 1,8*1,15*31,5*0,2=13т/м2. Изг. момент по арбату: около 21000т/м.

Не волнуйтесь, мало арматуры там точно не будет.
Stranger_ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 11:29
#20
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от МММ Посмотреть сообщение
У меня получилось поменьше: 1,8*1,15*31,5*0,2=13т/м2
0,2-что это?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 11:38
#21
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Цитата:
Сообщение от МММ Посмотреть сообщение
У меня получилось поменьше: 1,8*1,15*31,5*0,2=13т/м2.
это коэф.бокового давления вы взяли 0,2?!
Если тыловая грань подпорной стенки вертикальная, подпорная стенка из монолитного ж.б. и выполняется насухо с последующей обратной засыпкой песчаным грунтом, то коэф.бокового давления будет в дипазоне 0,28-0,35.
Тогда ваш расчёт превратится в: 1,8*1,15*31,5*0,32=20,9т/м2
И заметьте, это БЕЗ учёта какой бы то ни было нагрузки на образуемой территории. А нагрузку учитывать надо. Как ни крути - хоть что-то там будет. Я даю на территории минимум 1т/м2 (а лучше 2т/м2) - чтобы на этой стенке строители могли свободно грунт катками укатывать, а потом, при необходимости, кран поставить или ещё что. Да и в будущем как-то эта площадка всё равно будет использоваться.
Цитата:
Сообщение от МММ Посмотреть сообщение
Изг. момент по арбату: около 21000т/м.
здесь наверное где-то запятая потерялась? и размерность момента т*м, или т*м/м?
Мне то волноваться не о чем. Стенка не моя, и ответственность тоже.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 13:05
#22
Stranger_


 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
0,2-что это?
Коэфф. горизонтального давления грунта - по приложению 2 пособия по проектированию подп. стен
Stranger_ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 13:54
#23
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Цитата:
Сообщение от МММ Посмотреть сообщение
Коэфф. горизонтального давления грунта - по приложению 2 пособия по проектированию подп. стен
0,2 - маловато будет.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 14:45
#24
Stranger_


 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
то коэф.бокового давления будет в дипазоне 0,28-0,35.
Эти цифры на чём основаны?

Я определяю по пособию к СНиП. tgE=a/h=21м/31.5м =0,667 - это исходя из габаритов стенки. Е=arctg 0.667=34 градуса. Фи=43 градуса. Ро = 0 градусов. Смотрим табл. 3 пособия - стр. 94, находим, что Лямбда = 0,2. В чём тут ошибка?

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
здесь наверное где-то запятая потерялась? и размерность момента т*м, или т*м/м?
у меня получилось 20969,262т*м. Консоль длиной 25,5м. Нагрузка трапециевидная: от 115,4т/м до 24,5т/м.
Stranger_ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 15:23
#25
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Выложите схемку, а то ни черта не понятно.
И что за фи=43 градуса? Вы щебнем/гравием обратную засыпку выполняете? И ДАЖЕ если это так, то Е (я так понимаю угол расчётной наклонной плоскости) - не может быть принят больше (45-фи/2), в данном случае равном 45-43/2=23,5градуса (а не 34)

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 18.09.2012 в 15:31.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 15:41
#26
Stranger_


 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118


Фи - угол внутреннего трения грунта засыпки. Щебенистый грунт. Е - угол наклона расчётной плоскости к вертикали.

Нет. Обычная подпорная стенка - без наклона. Условно говоря, как буква Т, перевёрнутая. Рисунок вставить не получается )

Да, Вы говорите правильно. Примем Е=25 градусов. Тогда по таблице Лямбда = 0,22, но не о,28.

Последний раз редактировалось Stranger_, 18.09.2012 в 15:55.
Stranger_ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 15:54
#27
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Е угол наклона расчётной плоскости - не может быть принят больше (45-фи/2), в данном случае равном 45-43/2=23,5градуса (а не 34)
Остальные косяки без схемы не могу подсказать, хотя подозреваю...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 11:38
#28
Stranger_


 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118


Так как думаете, правильно я определитл Лямбда =0,22 (коэфф. горизонт. давления грунта)?
Stranger_ вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2012, 12:15
#29
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


МММ, скажи, тебе по формуле лениво вычислить лямбду? Таблица, это вычисленные по формулам результаты, только на интерполяциях можешь что-то да потерять.
Открой СНиП 2.06.07-87, страница 29 Приложение 9.
фи = 43градуса
е = 45-фи/2 = 45-43/2=23,5градуса
ро = 0
фиs= 2/3фи

в формулу 4 получается лямбда = 0,247
Приведённая мной вилка лямбда 0,28...0,35 дана для засыпки песчаным грунтом. В моей практике не встречались ещё проекты, где засыпка толщиной 30 метров выполнялась бы щебнем. Может поясните, с какой целью такие бабки в землю закапываете?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 12:58
#30
Stranger_


 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
МММ, скажи, тебе по формуле лениво вычислить лямбду?
Меня вполне удовлетворяет результат по таблице. Я только не понял, что за фиs= 2/3фи.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Может поясните, с какой целью такие бабки в землю закапываете?
Я точно не знаю. Думаю, что у них там просто много щебня в округе, поэтому засыпают щебнем. Я вообще думал, что их всегда засыпают уплотнённым местным грунтом.

Ладно, спасибо за помощь.
Stranger_ вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2012, 13:36
#31
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от МММ Посмотреть сообщение
Нагрузка - засыпка песком
Цитата:
Сообщение от МММ Посмотреть сообщение
поэтому засыпают щебнем.
Вы бы поточнее да пополнее исходные данные дали.
Вложения
Тип файла: pdf document.pdf (140.4 Кб, 988 просмотров)
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 14:28
#32
Stranger_


 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Вы бы поточнее да пополнее исходные данные дали.
Да нет, конечно, щебень.
А что за программа такая умная? Там нет расчёта контрфорса? Вообще, я задал эту стенку в программе Фундамент, там - проходит.
Stranger_ вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2012, 14:36
#33
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Это просто СНиПовский расчёт уголковой стены в русском аналоге Маткада. Не совсем мой, посему исходники выложить не могу. Но если дадите исходные данные по грунтам+геометрию - могу забить и кинуть сюда пдф. И нет, контрфорсы там не считаются. Мы не предполагали её использовать при столь высоких стенах, ибо
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
адекватный результат можно получить только в чем то типа плаксиса и тд
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 14:55
#34
Stranger_


 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118


Ясно, спасибо
Stranger_ вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2012, 16:28
#35
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,885


МММ, нда... меньше знаешь - крепче спишь. Это точно про вас... Упорно не желаете вникать в вопрос, чтоб не начать нервничать. Удачи.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 17:12
#36
Stranger_


 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
МММ, нда... меньше знаешь - крепче спишь. Это точно про вас... Упорно не желаете вникать в вопрос, чтоб не начать нервничать. Удачи.
А в чём я не вник? Про Лямбда вы правильно написали, но я решил взять по табличке. 0,22 и 0,247 - разница не велика. Устойчивость в ручную посчитал - у меня всё проходит. Контрфорс посчитал в Арбате, как консоль. Теперь можно заармировать.
Stranger_ вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2012, 17:17
#37
Brandashmыg


 
Регистрация: 15.10.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 370
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от МММ Посмотреть сообщение
Контрфорс посчитал в Арбате, как консоль
Для расчёта подпорок с контрофорсом есть, например, ВВ Леденев "Расчёт и конструирование специальных инженерных сооружений" изд. ТГТУ.
__________________
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > С какой площади собирается нагрузка на контрфорс?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади uztoz Архитектура 9 15.08.2009 20:22
На какой элемент стропильной системы действует моя узловая нагрузка ? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 3 22.07.2009 13:33
Нагрузка от грузовой площади стропильных балок ACAD Конструкции зданий и сооружений 15 17.01.2009 13:01
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37