Older
 
Инженер на земле и на море
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 30.03.2006
Сообщений: 69

Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость учета ребер в плите. Решил проверить рекомендации разработчиков.
Сами рекомендации здесь http://www.cadmaster.ru/articles/23_scad.cfm

Собрал примитивную схемку:
-просто стержень-тавр
-оболочка со стержнем и жесткими вставками
-оболочки, собранные в файл

Оказалось, что перемещения здорово отличаются. И соответственно распределение усилий будет другим, если этот метод использовать в составе модели, скажем многоэтажного здания.

И собственно вопрос - что я не так делаю? Или эта метода только для расчета армирования пригодна?
[ATTACH]1162458698.rar[/ATTACH]
Просмотров: 22886
 
Непрочитано 03.11.2006, 11:21
#2
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Я тут посмотрел это всё , да ест ьнепонятки, это они и в Москве рассказывали год назад, и пишут везде, но....

1. проверь схему она не совсем корректна . высона ребра и жёсткие вставки .
2 с вариантом сборки ...я чёт не пойму как нагрузка приложена.
направление выдачи усилий вертикальной плитки не верны.
3. Щас занят раб много, вечерком покапаюсь. найдём ответ. хотя думаю, что всё дело в том , что хотя и можно плиту представить в виде балки, но формулы не совсем одинаковые...короче теория расходится с практикой.
4.Попробую задать эту конитель объёмом, посмотрю, чё получится.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 11:56
#3
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Вот посмотри чё получилось .... ) тока чёт совсем всё весело )))))
[ATTACH]1162544176.rar[/ATTACH]
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2006, 12:22
#4
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


1. А что с высотой вставок не так? На всякий случай приложил схемку сечения.

2. По сборке - нагрузка приложена как распределенная по линии ребра.
А направления выдачи усилий не менял, потому что руки не дошли. И что менять, если с перемещениями неясность.

Что-то мне кажется что собака порылась в положении центральной линии сечения.
У стержня и связи и ЦЛ в одной плоскости.
У сборки оболочка- стержень связи в плоскости оболочки, но жесткими вставками мы подняли ЦЛ стержня.
У сборки из оболочек элементы взаимодействуют только через узлы сопряжения + составлены из конформных элементов.
Если учесть, что стержень самый точный из элементов, то получается, что сборка из оболочек близка к стержню, а схема с жесткими вставками некорректна.

Кстати Городецкий из Лиры советует ребро моделировать стержнем с высотой от верха плиты, а скадовцы - до низа плиты.
[ATTACH]1162545730.jpg[/ATTACH]
Older вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2006, 12:30
#5
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


FREE_RAIDER

В твоей схеме задана жесткая заделка. А у меня шарниры на концах.

Пересчитал твою схему с шарнирами по средней линии плиты. Перемещения близки к моим в стержне.
Older вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 13:36
#6
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Да , я порст обыстренько задал заделку , а смысл то , остаётся прежним
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2006, 14:08
#7
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


Если исходить из того, что объемники достаточно реально моделируют сложную конфигурацию, то твоя схема только подтверждает, что что-то нечисто в схеме с жесткими вставками.
Older вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 14:46
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну перавильно у вас не верно заданы жесткие вставки.
СКАД думает что центр сечения находится в плоскости плиты.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2006, 15:16
#9
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


Так это первое, что пришло в голову.
Но ведь скадовцы тоже не со школьной скамьи...
И если люди дают такие рекомендации, то это должно быть как то обосновано. Допускаю, что просто не оговорены условия применимости. А если кто-то поверит наслово уважаемым людям!?
Потому и вопрос задал, чтобы разобраться
Older вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 16:01
#10
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


робяты , здесь уже в пластику надо лезть....
а это чревато сумасшествием.

по поводу Ж/В (жёстких вставок) - с центрами то всё нормально. так сам ген директор SCAD -господин МАЛЯРЕНКО (умный дядька) говорил...даже когда я в москве у них был..., но...видимо дело ещё в том, что сечение и работа стержня с оболочкой не совсем корректна изза расхождения в подсчётах моментов инерции относительно оси как оболочки так и стержня .
так как на самом деле ось стержня не совпадает с реально заданной, что приводит к некорректной работе конструкции.

Что касается объёмчика, то верно он показывает реальную работу конструкций, тобишь перемещений, а вот по поводу усилий и напряжений...не могу с полной уверенностью сказать , но сколько я проверял. то считает нормально и геометрия изменяется по науке, вот хочу нелинейно поприкидывать , посмотрим чё выдет.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2006, 22:59
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Хм довольно интересно.
Сейчас смоделировал подобную задачу в Лире. Разница в
перемещениях 7 %. Импортировал зедачу в СКАД с помощью txt файла.
В результате разница в перемещениях получается 200 %.
Хм чушь какая то получается.
Сейчас еще хорошенько посмотрю и ручками по считаю еще.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2006, 23:09
#12
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Самое интересное, что балка смоделированая стержнем дает одинаковые прогибы как в Лире так и СКАДе.
Разница же в балке с моделированой стержнем и пластинами в СКАДе внушительна. Видимо все таки надо делать что то с жескими вставками.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2006, 02:32
#13
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Главное потом не забыть, что стержень на жестких вставках - только часть тавровой балки. Соответственно усилия и армирование стержня, моделирующего ребро, относятся только к ребру.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2006, 09:13
#14
luser


 
Регистрация: 20.04.2006
Сообщений: 67


DEM
"Сейчас смоделировал подобную задачу в Лире. Разница в
перемещениях 7 %"
интересно, а не сложно выложить задачу?
luser вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2006, 09:48
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Хм в том то и дело, что в Лире все ОК а вот СКАД выдает при моделировании подобной задачи жесткими вставками странные результаты. Сейчас с утра смоделировал задачу объемными элементами в СКАДе опять результаты похожи на те же, что получаются при моделировании балки стержнем, разница около 8 %.
Хм задача оказалась очень интересной.
Хотелось бы чтобы присоеденились специалисты, и провести аналлиз конструкции параллельно. Выкладывать результаты пока не буду внимательно проверю все.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2006, 09:51
#16
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Всё мене задело ... звоню умам города , думаю найдём ответ,
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2006, 10:52 Хм
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Вот схемы в СКАДе и Лире
[ATTACH]1162799534.rar[/ATTACH]
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2006, 12:25
#18
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


схемы слишком разные чтобы совпадали.

снизу в верх
1. схема - стрежневая - в ней полностью реализованы все допущения теории упругости как то -
1.1 гипотеза плоских сечений
1.2 закрепление в центре тяжести сечения

2. схема с ребром
2.1. гипотеза плоских сечений не нарушена - угол поворота стрежневой части и плитной одинаковый
2.2 закрепление не соответствует закреплению схемы 1 - закреплено в центре полки
2.3. жетскость (момент инерции) составляющих сечение частей отличается от жесткости стержневого сечения

3 схема из пластин
3.1 гипотеза плоских сечений нарушена
3.2. аналогично 2.2.

4 схема из объемников
4.1 аналогично 3.1
4.2 закрепление по низу полки (не соответствует 1,2 и 2,2 и 3,2)
4.3. точность такой грубой модели из ОКЭ метода перемещений невелика..
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2006, 12:47
#19
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Хм эти допущения не могут приводить к такой разнице прогибов схемы с жесткими вставками, а ведь речь идет именно об этом.
Как вы посмотрите в остальных схемах перемещения фактически совпадают.
Та разница которая получается вполне обусловлена теми допущениями которые были приняты в схемах.
Уж простите не стал все досконально моделировать.
Так же параллельный вопрос, неужели вы при своих рачетах не допускаете неоторого приближения.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2006, 13:40
#20
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от DEM
Хм эти допущения не могут приводить к такой разнице прогибов схемы с жесткими вставками, а ведь речь идет именно об этом.
Как вы посмотрите в остальных схемах перемещения фактически совпадают.
Та разница которая получается вполне обусловлена теми допущениями которые были приняты в схемах.
Уж простите не стал все досконально моделировать.
Так же параллельный вопрос, неужели вы при своих рачетах не допускаете неоторого приближения.
Согласен , такое различие не есть реально , где -то таракан
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2006, 15:11
#21
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Хм эти допущения не могут приводить к такой разнице прогибов схемы с жесткими вставками, а ведь речь идет именно об этом.
Как вы посмотрите в остальных схемах перемещения фактически совпадают.
доказать можно только промоделировав одинаково...( что на что и как влияет)

Цитата:
Та разница которая получается вполне обусловлена теми допущениями которые были приняты в схемах.
причем одни допущения увеличивают прогиб другие его уменьшают, и что получится в сумме сразу не скажешь

Цитата:
Так же параллельный вопрос, неужели вы при своих рачетах не допускаете неоторого приближения.
я не мазахист....
вопрос в том: что можно и что нельзя....

В данной схеме это всё существенно. Также следует посмотреть несколько частных вариантов, в зависимости от каждого оговоренного допущения:
1.положение закрепления по отношению к центру тяжести
2. реализация гипотезы плоских сечений
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2006, 15:23
#22
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


вот например, приведение к гипотезе плоских сечений всех схемуже дало хорошие совпадения...
(см объединения перемещений)
[ATTACH]1162815799.rar[/ATTACH]
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2006, 16:03
#23
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


p_sh
Хм вопрос остается открытым.
Почему же такая не реальная разница при моделировании с вариантом жестких вставок.
Кстати при увеличении жестких вставок ровно в 2 раза прогибы становятся схожими.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2006, 21:08
#24
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


всё несколько проще...
при расчете в "общих параметрах" расчета следует установить галку "Не учитывать нагрузку на жесткие вставки при задании равномерно распределенных нагрузок на стержневые элементы"

хотя не отменяет ранее произведенные замечания (в общем случае)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2006, 08:26 Перевед Красавчег
#25
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


p_sh
Установки галки по вашему совету не привела к требуемым результатам расчета. Прогибы в элементе остались те же фактически.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2006, 09:55
#26
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


на лиц. помогает
вот моделька с результатами
[ATTACH]1162882542.rar[/ATTACH]
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2006, 10:01
#27
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


пикчер
[ATTACH]1162882915.GIF[/ATTACH]
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2006, 10:05
#28
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Дык Я сейчас то же на работе фсе проверяю.
Ну а на работе весь софт лицензионный.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2006, 10:13
#29
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


То есть получается, что при отсутствии галки прогибы д.б. пропорциональны отношению Lст+2Lжв/Lст, т.к. нагрузка будет передаваться и на две ЖВ? Однако ???!!! Примерно так и выходит.
В моем примере Lст=0,2м, 2Lжв=2*0,4=0,8. Итого 1,0м/0,2=5раз.
Перемещения 47,97мм/9,76мм=4,91раз
Афигеть!!! И ни слова в статье и в документации об этом.
Спасибо!!! Век живи, век учись...
Older вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2006, 10:13
#30
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


:twisted: Я уже злится начинаю у меня все равно в вашей схеме получаются те же прогибы.
Может кто еще протестит???
СКАД на работе 100 % лицензионный.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2006, 10:19
#31
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


На нелиц. тоже нормально выходит с этой галкой. В моем примере перемещения упали с 47,97мм без галки до 9,6мм с галкой.

Т.Е. жесткие вставки увеличивают длину стержня, хотя расстояние между базовыми узлами не меняется!
Older вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2006, 10:23
#32
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


На "не совсем лицензионном"..как тут говорили..))))..результат идентичен p_sh...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2006, 10:34
#33
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от p_sh
вот например, приведение к гипотезе плоских сечений всех схемуже дало хорошие совпадения...
(см объединения перемещений)
[ATTACH]1162815799.rar[/ATTACH]
ОКю. перемещения объединили, ,но они итак должны быть объединёнными, в объёмках, и оболочках, но идея понятна , однако картина в прринципе тоже отличная , перемещения различны.....
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 09:11
#34
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Вышел из положения следующим образом задал нагрузку как трапециевидную нагрузку с равными значениями на концах узлов.
Перемещения совпали до 5 %, что ИМХО не плохо.
Надо только не забывать про этот Баг.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 10:32
#35
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от FREE_RAIDER
ОКю. перемещения объединили, ,но они итак должны быть объединёнными, в объёмках, и оболочках.
по этому вопросу посмотрите в руководтве по скаду авторов Каприловский Крискунов Перельмутер'ы. Глава 20.5 Использование абсолютно жестких вставок рис 20.16.


Цитата:
однако картина в прринципе тоже отличная , перемещения различны.....
дк численная математика (погрешность и всё такое - разные типы КЭ)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 11:55
#36
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


1. какого года руководство , ?
щас сам найду ...
2. Дело то не в погрешности это и так понятно, а в том, что работа элементов должна быть одинакова, при правильном заложении, и изополя, частично совпадать , а не давать такой разбег при перемещениях по Z , ? то что вы написали я понял, и не спорю. но суть вопроса это не сняло расхождения остались.

3. Вопрос не потеме , на вскидку...колонны - расчёт- смотрим Эп.N и отдельно сосчитанные реакции в узлах -они различны )??
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 14:01
#37
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от FREE_RAIDER
2. Дело то не в погрешности это и так понятно, а в том, что работа элементов должна быть одинакова, при правильном заложении, и изополя, частично совпадать , а не давать такой разбег при перемещениях по Z , ? то что вы написали я понял, и не спорю. но суть вопроса это не сняло расхождения остались.
если рассматривать такую грубую сетку - та там вообще сложно что-то анализировать.. составьте модельку поточнее - посмотрим что к чему...

Цитата:
Сообщение от FREE_RAIDER
3. Вопрос не потеме , на вскидку...колонны - расчёт- смотрим Эп.N и отдельно сосчитанные реакции в узлах -они различны )??
ну не знаю. я бы сказал что нормальное совпадение -10е-5
[ATTACH]1162983675.GIF[/ATTACH]
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2006, 14:36
#38
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


Цитата:
по этому вопросу посмотрите в руководтве по скаду авторов Каприловский Крискунов Перельмутер'ы. Глава 20.5 Использование абсолютно жестких вставок рис 20.16.
Кстати, а как практически в скаде задать ступеньку по рис. 20.14?
Older вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 14:40
#39
FREE_RAIDER

Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
 
Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145


1. Сетку я давал по балкам нормальную,
и всё равно лажа.ну да лана.
2. не по теме. У меня касяк был. что мет. цех, и усилия колонн N . отличны от вычесленных реакций !!!
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2006, 14:56
#40
svn


 
Регистрация: 04.11.2006
Южная Пальмира
Сообщений: 7


А у меня эту галочку негде поставить . может дело в версии (7.31 R2)
svn вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2006, 13:30
#41
svn


 
Регистрация: 04.11.2006
Южная Пальмира
Сообщений: 7


Ну помогите же, люди добрые!
У меня в общих параметрах расчета отсутствует выше указанная фраза про жесткие вставки. Что делать и как быть?
svn вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2006, 13:54
#42
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


СМ ПОСТ № 34
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2007, 16:42
#43
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


С прогибами вроде разобрался , а как все таки принимать армирование балки, по какому варианту? Как я понимаю: жесткую всатвку убираем, получаем момент в балке без продольной силы и армируем. А по какому варианту берем армирование плиты? Спасибо
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2007, 16:55
#44
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Мб=Мб(с учетом ж.в.)+Nб(с учетом ж.в.)*(hc+hп)/2

hc- высота ребра до плиты
hп-высота плиты
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2007, 19:17
#45
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


Это конечно хорошо, а так чтоб получить армирование в постпроцессоре?
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2007, 19:53
#46
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Peter
Это конечно хорошо, а так чтоб получить армирование в постпроцессоре?
сопоставьте армирование тавра смоделированого стержнем и оболочкой+стержнем, тогда ответ будет сам собой
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2007, 23:36
#47
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


Ув. p_sh и др. проблема в том , что мы по полутеху привыкли элементы монол. конструкц. разделять. Что соответственно при определенных условиях может привести к тому , что ригель будет переармирован, а плита наоборот ( считая плиту в ручную мы не принимаем деформативность опорного центрального ригеля). Раньше я сонзательно для одной и той же конструкции выполнял 2 расчета изменяя жесткость елементов близко к нулю (расчет балки -изменяю плиту , плиты - увелич. жесткость ригеля). Но все равно считаю это не соответствует реальной работе конструкции. Большая просьба написать какую последовательность действий(алгоритм) подбора арматуры в плите и ригеле вы выполняете на примере стандартной балочной монолитной клетке. Я думаю это будет полезно для многих, т.к. реального ответа на вопрос не откого не получил. Лировский метод Тавр + плита (центрированы) часто дает непрпавалиный результат. Большое спасибо.
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2007, 10:18
#48
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Peter
Лировский метод Тавр + плита (центрированы) часто дает непрпавалиный результат. Большое спасибо.

Делай с жесткими вставками

сравнивал результаты подбора арматуры в ребристом перекрытия
с учетом и без жестких вставок результаты расходятся незначительно
taras вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2007, 14:42
#49
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


Чтоб получить армирование в постпроцессоре - вариант с ЖВ не подходит ( на примере, если балка многопролетная отсутствует полноценный верхний момент на опоре).
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2007, 15:18
#50
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Peter
на примере, если балка многопролетная отсутствует полноценный верхний момент на опоре).

Момент в плите возрастает
taras вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2007, 16:51
#51
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Сравнивал результаты подбора арматуры в Лире
в Скаде незнаю
Хотя в любом случае не помешает проверка в том же Арбате

по предыдущему своему сообщению
имел ввиду не момент а количество арматуры именно в плите на опоре
Подбор арматуры в балке при использовании ЖВ
идет как внецентренно растянутого стержня

Если нужны именно моменты то ЖВ использовать не надо
или при использовании ЖВ считать моменты по ф-ле см. сообщение 44

еще раз проверка и КСС
taras вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2007, 17:08
#52
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Peter
В качестве полезной инф-ции по данному вопросу можно глянуть
раздел 4.10 здесь
http://dwg.ru/dnl/1952
Al-dr вне форума  