| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Моделирование ребристого перекрытия в SCAD
Инженер на земле и на море
Санкт-Петербург
Регистрация: 30.03.2006
Сообщений: 69
|
||
Просмотров: 22886
|
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
Я тут посмотрел это всё , да ест ьнепонятки, это они и в Москве рассказывали год назад, и пишут везде, но....
1. проверь схему она не совсем корректна . высона ребра и жёсткие вставки . 2 с вариантом сборки ...я чёт не пойму как нагрузка приложена. направление выдачи усилий вертикальной плитки не верны. 3. Щас занят раб много, вечерком покапаюсь. найдём ответ. хотя думаю, что всё дело в том , что хотя и можно плиту представить в виде балки, но формулы не совсем одинаковые...короче теория расходится с практикой. 4.Попробую задать эту конитель объёмом, посмотрю, чё получится.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69
|
1. А что с высотой вставок не так? На всякий случай приложил схемку сечения.
2. По сборке - нагрузка приложена как распределенная по линии ребра. А направления выдачи усилий не менял, потому что руки не дошли. И что менять, если с перемещениями неясность. Что-то мне кажется что собака порылась в положении центральной линии сечения. У стержня и связи и ЦЛ в одной плоскости. У сборки оболочка- стержень связи в плоскости оболочки, но жесткими вставками мы подняли ЦЛ стержня. У сборки из оболочек элементы взаимодействуют только через узлы сопряжения + составлены из конформных элементов. Если учесть, что стержень самый точный из элементов, то получается, что сборка из оболочек близка к стержню, а схема с жесткими вставками некорректна. Кстати Городецкий из Лиры советует ребро моделировать стержнем с высотой от верха плиты, а скадовцы - до низа плиты. [ATTACH]1162545730.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69
|
Так это первое, что пришло в голову.
Но ведь скадовцы тоже не со школьной скамьи... И если люди дают такие рекомендации, то это должно быть как то обосновано. Допускаю, что просто не оговорены условия применимости. А если кто-то поверит наслово уважаемым людям!? Потому и вопрос задал, чтобы разобраться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
робяты , здесь уже в пластику надо лезть....
а это чревато сумасшествием. по поводу Ж/В (жёстких вставок) - с центрами то всё нормально. так сам ген директор SCAD -господин МАЛЯРЕНКО (умный дядька) говорил...даже когда я в москве у них был..., но...видимо дело ещё в том, что сечение и работа стержня с оболочкой не совсем корректна изза расхождения в подсчётах моментов инерции относительно оси как оболочки так и стержня . так как на самом деле ось стержня не совпадает с реально заданной, что приводит к некорректной работе конструкции. Что касается объёмчика, то верно он показывает реальную работу конструкций, тобишь перемещений, а вот по поводу усилий и напряжений...не могу с полной уверенностью сказать , но сколько я проверял. то считает нормально и геометрия изменяется по науке, вот хочу нелинейно поприкидывать , посмотрим чё выдет.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Хм довольно интересно.
Сейчас смоделировал подобную задачу в Лире. Разница в перемещениях 7 %. Импортировал зедачу в СКАД с помощью txt файла. В результате разница в перемещениях получается 200 %. Хм чушь какая то получается. Сейчас еще хорошенько посмотрю и ручками по считаю еще.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Самое интересное, что балка смоделированая стержнем дает одинаковые прогибы как в Лире так и СКАДе.
Разница же в балке с моделированой стержнем и пластинами в СКАДе внушительна. Видимо все таки надо делать что то с жескими вставками.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Хм в том то и дело, что в Лире все ОК а вот СКАД выдает при моделировании подобной задачи жесткими вставками странные результаты. Сейчас с утра смоделировал задачу объемными элементами в СКАДе опять результаты похожи на те же, что получаются при моделировании балки стержнем, разница около 8 %.
Хм задача оказалась очень интересной. Хотелось бы чтобы присоеденились специалисты, и провести аналлиз конструкции параллельно. Выкладывать результаты пока не буду внимательно проверю все.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
схемы слишком разные чтобы совпадали.
снизу в верх 1. схема - стрежневая - в ней полностью реализованы все допущения теории упругости как то - 1.1 гипотеза плоских сечений 1.2 закрепление в центре тяжести сечения 2. схема с ребром 2.1. гипотеза плоских сечений не нарушена - угол поворота стрежневой части и плитной одинаковый 2.2 закрепление не соответствует закреплению схемы 1 - закреплено в центре полки 2.3. жетскость (момент инерции) составляющих сечение частей отличается от жесткости стержневого сечения 3 схема из пластин 3.1 гипотеза плоских сечений нарушена 3.2. аналогично 2.2. 4 схема из объемников 4.1 аналогично 3.1 4.2 закрепление по низу полки (не соответствует 1,2 и 2,2 и 3,2) 4.3. точность такой грубой модели из ОКЭ метода перемещений невелика.. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Хм эти допущения не могут приводить к такой разнице прогибов схемы с жесткими вставками, а ведь речь идет именно об этом.
Как вы посмотрите в остальных схемах перемещения фактически совпадают. Та разница которая получается вполне обусловлена теми допущениями которые были приняты в схемах. Уж простите не стал все досконально моделировать. Так же параллельный вопрос, неужели вы при своих рачетах не допускаете неоторого приближения.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
Цитата:
![]()
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
вопрос в том: что можно и что нельзя.... В данной схеме это всё существенно. Также следует посмотреть несколько частных вариантов, в зависимости от каждого оговоренного допущения: 1.положение закрепления по отношению к центру тяжести 2. реализация гипотезы плоских сечений |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
p_sh
Хм вопрос остается открытым. Почему же такая не реальная разница при моделировании с вариантом жестких вставок. Кстати при увеличении жестких вставок ровно в 2 раза прогибы становятся схожими.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
всё несколько проще...
при расчете в "общих параметрах" расчета следует установить галку "Не учитывать нагрузку на жесткие вставки при задании равномерно распределенных нагрузок на стержневые элементы" хотя не отменяет ранее произведенные замечания (в общем случае) |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
p_sh
Установки галки по вашему совету не привела к требуемым результатам расчета. Прогибы в элементе остались те же фактически.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69
|
То есть получается, что при отсутствии галки прогибы д.б. пропорциональны отношению Lст+2Lжв/Lст, т.к. нагрузка будет передаваться и на две ЖВ? Однако ???!!! Примерно так и выходит.
В моем примере Lст=0,2м, 2Lжв=2*0,4=0,8. Итого 1,0м/0,2=5раз. Перемещения 47,97мм/9,76мм=4,91раз Афигеть!!! И ни слова в статье и в документации об этом. Спасибо!!! Век живи, век учись... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
:twisted: Я уже злится начинаю у меня все равно в вашей схеме получаются те же прогибы.
Может кто еще протестит??? СКАД на работе 100 % лицензионный.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69
|
На нелиц. тоже нормально выходит с этой галкой. В моем примере перемещения упали с 47,97мм без галки до 9,6мм с галкой.
Т.Е. жесткие вставки увеличивают длину стержня, хотя расстояние между базовыми узлами не меняется! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
Цитата:
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Вышел из положения следующим образом задал нагрузку как трапециевидную нагрузку с равными значениями на концах узлов.
Перемещения совпали до 5 %, что ИМХО не плохо. Надо только не забывать про этот Баг.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
1. какого года руководство , ?
щас сам найду ... 2. Дело то не в погрешности это и так понятно, а в том, что работа элементов должна быть одинакова, при правильном заложении, и изополя, частично совпадать , а не давать такой разбег при перемещениях по Z , ? то что вы написали я понял, и не спорю. но суть вопроса это не сняло расхождения остались. 3. Вопрос не потеме , на вскидку...колонны - расчёт- смотрим Эп.N и отдельно сосчитанные реакции в узлах -они различны ![]()
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
[ATTACH]1162983675.GIF[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
1. Сетку я давал по балкам нормальную,
и всё равно лажа.ну да лана. 2. не по теме. У меня касяк был. что мет. цех, и усилия колонн N . отличны от вычесленных реакций !!!
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
С прогибами вроде разобрался , а как все таки принимать армирование балки, по какому варианту? Как я понимаю: жесткую всатвку убираем, получаем момент в балке без продольной силы и армируем. А по какому варианту берем армирование плиты? Спасибо
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Ув. p_sh и др. проблема в том , что мы по полутеху привыкли элементы монол. конструкц. разделять. Что соответственно при определенных условиях может привести к тому , что ригель будет переармирован, а плита наоборот ( считая плиту в ручную мы не принимаем деформативность опорного центрального ригеля). Раньше я сонзательно для одной и той же конструкции выполнял 2 расчета изменяя жесткость елементов близко к нулю (расчет балки -изменяю плиту , плиты - увелич. жесткость ригеля). Но все равно считаю это не соответствует реальной работе конструкции. Большая просьба написать какую последовательность действий(алгоритм) подбора арматуры в плите и ригеле вы выполняете на примере стандартной балочной монолитной клетке. Я думаю это будет полезно для многих, т.к. реального ответа на вопрос не откого не получил. Лировский метод Тавр + плита (центрированы) часто дает непрпавалиный результат. Большое спасибо.
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Peter
Лировский метод Тавр + плита (центрированы) часто дает непрпавалиный результат. Большое спасибо. Делай с жесткими вставками сравнивал результаты подбора арматуры в ребристом перекрытия с учетом и без жестких вставок результаты расходятся незначительно |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Сравнивал результаты подбора арматуры в Лире
в Скаде незнаю Хотя в любом случае не помешает проверка в том же Арбате по предыдущему своему сообщению имел ввиду не момент а количество арматуры именно в плите на опоре Подбор арматуры в балке при использовании ЖВ идет как внецентренно растянутого стержня Если нужны именно моменты то ЖВ использовать не надо или при использовании ЖВ считать моменты по ф-ле см. сообщение 44 еще раз проверка и КСС |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Peter
В качестве полезной инф-ции по данному вопросу можно глянуть раздел 4.10 здесь http://dwg.ru/dnl/1952 |
|||
![]() |