#1 | |
Как крепить балку к колонне?
КМД
Самара
Регистрация: 17.10.2012
Сообщений: 488
|
||
Просмотров: 15260
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Посмотрите серию 2.440.-2 выпуск 1 (узел 20).
Момент на колонну будет передаваться (т.к. есть эксцентриситет) , но это должно было быть учтено в КМ . |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
И что мы там найдем для таких толщин и не указанной марки стали? Вы вопрос читали?
Уж если крепить - то симметрично) Сварку теперь на кмд не умеют проверять чтоли? Эксцентриситеты должны учитываться в расчетах КМ, но их величины вы, скорее всего, не узнаете. А из практики берут половину размера сечения колонны. Так что формально предпочтительней левый проверенный расчетом вариант.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Сварка держит в самую тютельку. Так то 201 мм шва требуется с учетом +1 см. Но "глаз режет" - что называется. Нарочно не писал, хотелось Ваши соображения видеть. Сомневаюсь очень, когда запаса нет. Уровень ответственности I повышенный! Понимаете меня, да? Может планку увеличить, чтобы между швами (120 мм) поболее было? До каких пор? Или Планку фигурной сделать, увеличив высоту швов?
Последний раз редактировалось kentonella, 18.10.2012 в 17:00. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
По контуру можно обварить, наверное (я просто не знаю пока возможностей заводов)? А так-то я не вижу ничего страшного в фигурной пластине кроме самой эстетики фигурности.
Offtop: P.S. на форуме не любят считать по формулам, если только они не забиты в экселевский файлик на рабочем столе. Тут, видите ли, конструктивно поговорить любят ![]()
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
если я Вас правильно понял: на первом рисунке как раз изображен жесткий узел в плоскости рамы, который "определяет" высоту между ребрами жесткости и из-за малого размера не дает нормально разместить 40Ш из плоскости?
тогда вопрос - почему в жестком узле сверху-снизу достаточно гибкие (с длинной свободной кромкой) фасонки t10мм? логично было бы превратить их в полноценный вут установкой листа-"наклонного" продолжения нижнего пояса рамной балки с соответсвующим ребром жесткости (смещенным на 300мм вниз) и вертикального ребра жесткости в рамной балке в месте примыкания "вутового" листа - это улучшит работу жесткого узла и освободит место для примыкания боковой 40Ш. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
12.2 тонны. Там коэф. ответств. 1.1. Болты класса прочности 8.8. Отчего же не хватить? Васильченко так утверждает)
alexfr, поняли правильно. И было бы здорова, как Вы предлагаете. Однако КМ не велит. Последний раз редактировалось kentonella, 19.10.2012 в 00:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
если КМ не давал узлов - то что значит не велит? - если узел нарисован - должны делать по КМ, если нет - то как угодно, только обеспечить восприятие опорных усилий, технологичность и т.д.
если не нравится нарисованный в КМ узел - можете предложить свой и согласовать с КМ-щиками - они почти на все согласные, лишь бы несло и самим не рисовать (тем более, если в КМ узла нет) |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
di12, спасибо, НО! ексцентрисететы бы поправить. e1 := 0.09 e2 := 0.15 e3 := 0.14 e4 := 0.23 e5 := 0.29 e6 := 0.12
И еще. 1-440 узел 20. Если планку t1 закрепили ребрами, то возможно ли считать по варианту "А"? По "Б" совсем не проходит. Даже l=230 надо 09Г2С-овский лист ставить С375. А я еще тешу себя надеждой по "А" обойтись прямоугольной пластиной 200 мм С255 - по "А" Ry=1500. КМ-щики порисовали бы норм узел, да и назначили бы рамные балки 30Ш1 (конструктивно). Экономные блин... Кудрин тоже экономил) Последний раз редактировалось kentonella, 19.10.2012 в 14:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Все сказанное далее (и ранее) - глубоко ИХМО
после установки ребер планку t.1 можно на e3=0.06 (не стоит там размера) считать - 2х кратный запас по б=14 С245. брать е3=0,15 - перебор по моему. вариант "Б" тут не вариант. К колонне крепимся + жесткости ребер дост. для вар. А, но всеж лучше е4=е2=160-170 - в запасик принять (б=14 С245 k=1.418) для е4=0,23 б=14 С245 не тянет (k=0,976) - но сей эксцентрисетет - явный перебор. Можно нескромный вопрос: что Вам мешает перейти на узел 5. По болтам 20 кл 5.6 k=1.406 запас? Сам КМ делаю, но узелки стараюсь продумывать, следующий в очереди брат-близнац вашего. Здорово если Ильнур выскажится здесь. Очень я его уважаю в этом деле...
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Огромнейшее спасибо за участие di12! Вот я думаю перебор от оси колоны брать Е4=230 мм., логичнее Е1=90 мм., а с моментом в планке Т1 пусть теперь полки борются через ребра. А раз момент в колонну отправил и она с ним справилась, то момент в планке Т начинается с отверстий. Да и отверстия я в границах сечения колонны оставляю. Логичненько?
Еще покумекаю и определюсь. Пререйти на узел 5 мешает норм сила в балке - швеллер ушатает. Придется закрелять. И ребра очень сильно много мешают!!! Последний раз редактировалось kentonella, 19.10.2012 в 16:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
- спасибо за идею! дополнил прогу проверкой швеллера
для Вашего случая прописывается только №40 k=1.488 Все равно рекомендую переход на узел №5 !
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Цитата:
Будьте осторожны с нормальной силой. Швеллер варится односторонними швами, а они ох как не любят никакой (!) подвижности. Отломает их переменная нагрузка. Туда сюда пару лет, и кирдык! |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Вот черт!!! Наконец обратил внимание на ссылку в документ КМ11. Пункты 1 и 2 на документе 11КМ.
1. Однако не пойму почему вместо равнодействующей предлагают разность квадратов N и Q? 2. Как же быть, если планка крепится не просто к стенке, а зафиксирована ребрами? Учитывать ли момент в болты и какой эксцентриситет от оси колонны или от отверстий брать для расчета швов и планки на момент? Последний раз редактировалось kentonella, 23.10.2012 в 06:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
По швам если присмотреться тоже самое. Тока зачем Вам это, если Вы проверяете элементы по формулам 17КМ (на равнодействующую \/Q^2+N^2 для болтов, швов, стенки на срез и Q - для планки на момент (учитывач добавку к сигма в виде N/A) )? Q пр._N стоит выискивать если Вы собираетесь пользоваться таблицами подбора. ИХМО каждый решает для себя сам. Свое видение изложил в #19
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Цитата:
2. Серийными таблицами пользоваться не собираюсь т.к. все параметры другие и надо проверять по формулам 17КМ. Только расчет. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Вариант Б узла 20 отличается от варианта А тем, что центром узла (шарнира) считается точка на пересечении осей примыкающих профилей - потому что двутавровая балка слабо сопротивляется кручению.
В варианте А центр узла на линии болтов. Если формулы в серии непонятны (они обратные, т.е. проверочные), нужно проверять по СНиП. "Механика" работы узлов в серии видна (как раз через формулы), а все расчеты ведутся по формулам СНиП. На левом рисунке п.24 центр узла на линии болтов, между болтами. Поэтому появляется "несерийный" эксцентреситет N по вертикали - этот "е" образует момент для сварного соединения - сварное соединение размещено несимметрично относительно оси балки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
- все понятно, но камень преткновения в следующем: какой эксцентриситет учитывать для проверки пластины t1 (консоли сварного соединения)? е1, е2 -? (либо промежуточное значение?) Где можно считать пластину t1 закрепленной - ?
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Сварные швы приварки пластины t1 к ребрам колонны считайте на усилие t=(Q*e2)/h , где h- высота пластины t1. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
как-то так? - http://clip2net.com/s/2rQl5
а то что у данной пластины разные расчетные схемы получаются Вас не смущает?
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Но это расчет упрощенный. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
На первый вопрос можно ответить "е1" (как и ZVV), предполагая, что Вы собираетесь проверять t1 на прочность по формуле М/W. Максимум этой функции находится на выходе пластины (t1) из ребер колонны. Далее (глубже) пластина уже не работает одна - W возрастает скачкообразно (см. п.31). На второй вопрос можно ответить так: пластина закреплена тремя швами - к двум ребрам и к стенке. Стенка (на участке между ребрами) и ребра образуют швеллерное сечение, работающее на кручение. "Швеллер" весьма жесткий в смысле кручения - длина сопоставима с высотой, и жестко прикреплен концами к полкам колонны. Значит, пластина (t1) хорошо защемлена в этом узле. Ну, для спортивного интереса можно считать, что при действии Q по оси болтов "швеллерная" система крутится где-то вокруг ц.т. этого "швеллера". Но из этого ничего не следует.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Цитата:
Однако вопросы остаются. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
![]() |
не проще в балке пояса вырезать, стенку продлить по максимуму до колонны, минимизировав эксцентриситет, и положить вертикальный монтажный шов между стенкой балки и вертикальной пластиной ( по типу как во вложении)? в серии дурацкий узел..
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 39
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
![]() |
ну можно сделать чтоб стенка заходила в колонну миллиметров на 30 и залезет.. ещё как вариант к полкам колонны тупо уголок приварить или швеллер, и на него балку кинуть на болтах.. а узел в серии всё равно дурацкий. никогда его не применял) нафига доваривать пластину к стенке на заводе, если можно просто полки обрезать
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
![]() |
болты на срез и на растяжение тока) а на смятие - соединения болтовые.. ну этот узел во-первых большой точности изготовления требует, проще на сварке.. он подойдёт только если на смятие не проходит соединение и требование заказчика на болтах делать балки..
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Шарнирность предлагаемого Вами узла вызывает сомнения. Особенно при симметричном примыкании второстепенных балок (или для примыкания к полке колонны).
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Почитайте например К.К.Муханов "Металлические конструкции" стр 233,234. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
В узле на болтах нормальной точности, шарнирность обеспечивается за счет разности диаметра отверстий и диаметра болта. Раньше в серии 2.440-1 указывалось предельное соотношение между прогибом и расстоянием между крайними болтами, но потом его убрали (видимо для приведенных в серии 2.440-2 случаев оно выполняется).
|
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Ясногор! Спасибо большое, хороша табличка, правда мой Ворд её не корректно работает. Времени нет такую сделать, трясут "давай колонны". Но вцелом все работает, планка и беспокоила очень. С375 16 мм. надо было. Вышел из положухи в посте 33. Болтов 3 стало с шагом 80 мм. 16 см между крайними - тоже хорошо. Правда цена вопроса 6000 р.
Кукуруза, во вложении поменяй местами сечения балок и жить станет интересней - Это будет мой случай. Уголок не канает - ребра и норм. сила (пост 22)! Принципиально разницы нет - резать полки или варить планку. Но, как правило стенки балки не хватает на момент. Сечение держит бОльшие усилия, чем готова принять стенка. Сварка вертикалом спасает, но тогда растет другой ексцентрисетет - е3. Посчитайте ради любопытства что выйдет в 2.440-2 17КМ п. 2 "д". Сварку тоже пересчитывайте. Последний раз редактировалось kentonella, 05.11.2012 в 17:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 32
|
Цитата:
Если как того требует с.2.440-2.1 при переходе на другие балки (ГОСТы и т.п.) начинать их пересчитывать по формулам, приведенным в серии, то, например, несущая способность балок типа "Б" СТО АСЧМ 20-93 в некоторых типах шарнирных узлов падает процентов на 30. В других же сходится тютелька в тютельку. Offtop: Возникли форс-мажорные обстоятельства... ![]() Допускаю мысль, что ни хрена не умею считать правильно, но и в тоже время допускаю мысль что и прав отчасти... Если у кого-есть опыт в расчетах шарнирных балок по с.2.440-2.1 тип "Б" прошу высказаться... Можно даже нелицеприятно... главное что бы по делу... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 32
|
Будет время постараюсь. Там надо материалы подготовить.
Хотя не помощи прошу - обращаю внимание, что узлы, опять же с моей сугубо узколобой точки зрения, могут быть значительно перегружены. Понятно, что там моменты ловятся в шарнирных узлах от пролетных моментов... пластика и т.д., но речь идет в пределах Гука... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Здесь гляньте
http://dwg.ru/dnl/4760 |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Может я чего не понял в вопросе, но серия рассмтривает узлы, а не балки. Балка держит столько, за сколько расписался КМ-щик, а серия в помощь КМД-шнику при коструировании узла крепления. Балки там не при делах. Номера профилей в таблицах лишь для примера. Вы можете иметь двутавры разные: "Б", "Ш", сварные и даже "К" различных пролетов. В большинстве случаев работает, но если ексцентриситеты или планки или болты и расстояния между ними не по таблице по каким-либо причинам (радиус скругления, ширина полки, монтируемость и т.д. не позволяют), тогда формулы в помощь - пересчитывайте под свой случай.
__________________
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 10.01.2013 в 05:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162
|
Цитата:
Кажется я понял что хотел сказать программер. С учетом образующегося момента в узле - несущая способность шарнирного узла снижается. (Вариант Б) Но подождем его самого. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? | Lexxx | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 23.09.2011 18:30 |
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне | Stitch | Железобетонные конструкции | 4 | 25.01.2010 15:57 |
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 144 | 20.06.2008 20:24 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |