Расчётное сопротивление основания
проектировщик
Санкт-Петербург
Регистрация: 06.09.2006
Сообщений: 162
|
||
Просмотров: 28131
|
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
На Elime считать не пробовали?
http://elima.ru/scripts/?div=2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
Цитата:
буду много думать... пс для экспертизы обычно больше 60-70 т/м2 в записке не пишу, чтоб вопросов не задавали лишних, типа "что-то у вас R великовато 8) |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Какое-то там здание Определение расчётного сопротивления грунта основания под каким-то там фундаментом 1. Здание имеет жёсткую конструктивную схему. 2. Ширина подошвы фундамента : b = 55 м. 3. Длина здания : L = 93 м. 4. Высота здания : H = 54 м. 5. Ширина подвала : B = 11.1 м. 6. Толщина слоя грунта выше фундамента со стороны подвала здания : hs = 11.1 м. 7. Толщина конструкции пола подвала здания : hcf = 1.2 м. 8. Расчётное значение удельного веса конструкции пола подвала здания : gcf = 20.4 кН/м3. 9. Расчётная глубина подвала (расстояние от уровня планировки до пола подвала) : db = 2 м. 10.Тип грунта основания : песок мелкий 11. Прочностные характеристики грунта основания получены в результате непосредственных испытаний. 12. Угол внутреннего трения грунта основания : jII = 36 град. 13. Осреднённое расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента : gII = 19.4 кН/м3. 14. Осреднённое расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента : g'II = 17 кН/м3. 15. Расчетное значение удельного сцепления грунта : cII = 0.0002 MПа. 16. Приведённая глубина заложения фундамента от уровня пола подвала вычисляется по формуле: d1 = hs + hcfgcf / g'II = 11.1 + 1.2 • 20.4 / 17 = 12.54 м. 17. Расчетное сопротивление грунта вычисляется по формуле 7 СНиП 2.02.01-83* : R = ( gc1gc2 / k )[ MgkzbgII + Mqd1g'II + ( Mq - 1)dbg'II + MccII ] Где : gc1 и gc2 - коэффициенты условий работы определяемые по таблице 3 СНиП 2.02.01-83* ; k - коэффициент зависящий от способа получения прочностных характеристик ( jII и cII ) ; Mg, Mq, Mc - коэффициенты определяемые по таблице 4 СНиП 2.02.01-83* : Mg = 1.81, Mq = 8.24, Mc = 9.97 ; kz - коэффициент зависящий от ширины подошвы фундамента. R = (1.3•1.24222222222 / 1)•(1.81 •0.345454545455 •55 •19.4 + 8.24 •12.54 •17 + (8.24-1) •2 •17 + 9.97•0.2) = 4314.86 кПа |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Yamb
Имею здание с трёхуровневым подвалом ... 16. Приведённая глубина заложения фундамента от уровня пола подвала вычисляется по формуле: d1 = hs + hcfgcf / g'II = 11.1 + 1.2 • 20.4 / 17 = 12.54 м. 12.54-Основной вклад в формулу |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
А чем Вас не устраивает "Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и т.п." там на стр. 30 рассматривается похожий случай, R тоже в МПа исчисляется и ничего, никаких корректировок, ибо этим определяется расчетный случай...
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
[quote="Yamb"]
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Yamb
Но это же нереальная цифра!!! Чем грунт под столбом отличается от грунта под плитой, а по формуле он в разы лучше почему то становиться … Грунт лучше не становится Изменяются условия его работы Ведь R-это расчетная характеристика Если давление под подошвой ф-та не превышает R осадку можно считать по общепринятым методикам В ином случае надо рассчытывать грунт по несущей способности а осадку -? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
to Yamb
А Вы где-то в своем расчете это R учитываете что-ли? Это ведь для плит (и не только) условие для расчета по деформациям. to p_sh Лучше классиков не отвечу. См. Далматов "Механика грунтов. Основания и фундаменты" п.8.2.2. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Цитата:
Грунт просто физически столько не вынесет, потечет. Обычно в расчетах напряжения сравниваем с R, но есть также величина Rпредельное (Fu в СНиПе, если я правильно разобрался). Обычно Rпред не используют, т.к. оно в разы больше R. Но как мне кажется это ваш случай. Наверно в литературе гдето есть :?: |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Прежде чем считать осадку надо посчитать R
Так как условие выполнения R<p-необходимо для возможности расчета осадки по схемам приведенным в СНиПе Таких значений у меня не было (ничего не могу сказать) см. сообщение 17 А коэффициент постели в чем считал? |
|||
![]() |
|
|||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
R - условная величина, порог применения линейной теории деформаций основания, ограничивающая глубину развития зон предельного равновесия (b/4). И формула R универсальна для всех случаев, так что ничего удивительного тут нет. Fu - предельная сила сопротивления основания, нужно для расчета по I предельному состоянию, случаи, когда надо проверять оговорены в СНиП/СП. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
На мой взгляд просто некорректно применять эту формулу для плитных фундаментов. Кажется на одном из семинаров по ОиФМГ в МИСИ зашел аналогичный диалог между спецами (д.т.н.) и пришли к выводу, что для плитных фундаментов в общем то не имеет смысла расчитывать R - тут важны деформации (а вернее их разность в раличных точках плиты)... воть :wink: |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
ЛИС
На мой взгляд просто некорректно применять эту формулу для плитных фундаментов. d1 - глубина заложения фундаментов, м, бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле (5.6). [color=red]При плитных фундаментах за d1 принимают наименьшее расстояние от подошвы плиты до уровня планировки;[/color] Новый СП по фундаментах-спецы не могут договорится между собой-а что уж про нас говорить |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Если же вы хотите считать осадки фундаментов на такой глубине, то СНиПа (СП) тут не достаточно. Есть много интересных и умных книг на эту тему. Например Вялов С.С. На счет порога b/4 вы так и не поняли - обидно... не умею объяснять... |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Усе, регламент
![]() 1. Формула для определения R в СНиПе/СП, если мне не изменяет мой маразм, получена путем "скрещивания" решения для прямоугольного штампа на упругом полупространстве и критерия Кулона (tau<=sigma*tan(Ф)+c) при условии, что глубина пластических зон, возникающих под краями фундамента, составляет b/2. Ну и еще несколько других факторов учли в виде всяких коэффициентов... Потому неудивительно, что с ростом b растет и R. 2. Глубина заложения влияет на R тем, что с глубиной увеличиваются нормальные напряжения в основании от собственного веса грунта (пригрузка), что увеличивает сопротивление сдвигу (см. критерий Кулона). d1 - что в старом СНиПе, что в новом СП трактуется по-одинаковому: для бесподвальных и плитных фундаментов - это глубина заложения от рельефа (учитывает пригруз грунтом), для фундаментов в подвале - приведенная глубина заложения, но не более естественной. 3. Целью расчета по деформациям является собственно определение деформаций основания (в данном аспекте R - величина вспомогательная) и именно осадки являются для большеразмерных плит решающим фактором, т.к. условие p<R обычно выполняется. Как я полагаю, если осадки считать с учетом нелинейного поведения грунта основания, R вообще не нужен. Впрочем, методика таких расчетов в СНиПе/СП не рассматривается. ЗЫ. А вообще сомневающимся неплохо подтянуть матчасть, а то диалог у нас получается неконструктивным :roll: |
|||
![]() |
|
||||
МГСУ Регистрация: 26.11.2006
Москва
Сообщений: 26
![]() |
Прикинул в маткаде по данным выложенным здесь, выходит R=6000 тс/м2
Ну во-первых, если память не изменяет, то расчетное ФИ, это фи*0,85, а значит уже коэффициенты берем по фи=30 градусам. Далее зависит от модуля деформации это раз и два, еще от трех факторов описанных в п 5.5.25 СП и в общих указаниях(если память не изменяет) нашего СНиПа. Кстати, помоему и в общих указаниях СП тоже. А смысл этих указаний в том, что при определенных условиях(которые там и описаны) расчет по деформациям не требуется проводить, только по несущей способности. Это и есть наш случай. К сожалению под рукой СНиПа и СП нет. Необходимо учесть отпор грунта. Это можно сделать по руководству НИИОСП, там как раз есть такое руководство по заглубленным фундаментам.
__________________
Торжество разума состоит в том, чтобы уживаться с людьми не имеющими его (с) Вольтер |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Мои представления следующие - способность воспринимать внешнюю нагрузку при установленных (принятых) признаках его неразрушения. (часто упомянутое ограничение развития "пластических" зон) Конечно при других принятых ограничениях имеем возможность получить другое значение. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
В СниПе 2.02.02-85 "ОСНОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ",
расчетное сопротивление грунта основания определяют по СНиП2.02.01-83, хотя там площади плит бывают значительными. Единственно при b>20м – глубина сжим. слоя опр-тся из условия равенства на нижней границе слоя вертикальных напряжений от внешней нагрузки половине вертикальных напряжений от собственного веса грунта с учетом фильтрационных сил и взвешивающего действия воды ниже уровня подземных вод (п.7.9). А для экспертизы СниП 2.02.01-83 является главенствующим, где ничего не сказано, нет никаких ограничений для определения R. По нему и считаем. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
философская категория - всё имеет пределы применения. - безусловно работает для конструктивных расчетов. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Неужели вы начали понимать, то что вам написали выше?!!! это радует. :wink: хоть кто то для вас авторитет. 8)
на счет зданий 55-60 гг. останкинская башня проектировалась в середине 50-х, а 27 сентября 1960 года в фундамент башни был заложен первый кубометр бетона. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да дело не в авторитетах а в способности сесть и подумать, что это за зверь, как и где его можно применить (и самое главное почему здесь можно, а тут это просто глупость получится) и что получается когда его применяешь...
с нестандартной механикой грунтов, впрочем как и с ж/б и к/м стандартные методы не проходят - тут думать надо... :roll: расчета по башне нет к сожалению - но сам непрочь посмотреть его... но до и в середине прошлого века строили не только башни, но и гидротехнические сооружения (от доков и шлюзов до плотин), сооружения гражданской обороны ну и военные бункеры и т.п. (почти везде монолит и плиты больших размеров в плане и глубине заложения. а если по сути первоначально-заданного вопроса - уже в этой ветке выше достаточно написано и вообще по форуму подобная тема поднималась неоднократно. :wink: |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
Итак: Расчетное сопротивление основания - это давление по подошве фундамента, при котором глубина развития пластических зон составляет b/4 (ширину фундамента, деленную на 4). Считается, что при давлениях, меньших нежели расчетное сопротивление, осадки фундамента изменяются линейно. При превышении расчетного сопротивления основания осадки необходимо считать по нелинейной зависимости по соответствующим формулам пособия по проектированию оснований и фундаментов. з.ы. А С1 и С2 - вообще фуфло... поверьте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
Вообще, это ведь не философия. Есть почти четкие определения. Я занимаюсь грунтами больше 5-ти лет и по осадкам оканчиваю диссертацию, думаю мои высказывания будут полезны для общественности. Если нет, умолкну, не сочту за обиду. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Про С1 и С2, чё то вы резко … и коротко … Если Вы знаток в этой теме Вы должны больше нашего писать, а не обижаться там, где нет этих попыток … |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Yamb
А зачем вам табличные значения расчетного сопротивления грунта СП 50-101-2004 (Приложение Д (рекомендуемое) Расчетные сопротивления грунтов оснований Д.1. Расчетные сопротивления грунтов основания R0, приведенные в таблицах Д.1 - Д.10, предназначены для предварительного определения размеров фундаментов. Область применения значений R0 и R´0 для окончательного определения размеров фундаментов указана в 5.5.13 для таблиц Д.1 - Д.3, в 6.1.9 - для таблицы Д.4, в 6.4.19 - для таблицы Д.5, в 6.5.16 - для таблиц Д.6 - Д.8, в 6.6.15 - для таблицы Д.9 и в 7.5 - для таблицы Д.10. сравнивать не надо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
На счет расчетного сопротивления - лучше определять расчетом, а не по таблицам. С1 и С2... Вы мне пожалуйста расскажите что такое С1, чтобы я понимал, насколько я могу это объяснить, какими терминами... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Почитал и офигел!!!
:shock: ![]() :shock: Вот собственно и мои пять копеек. Нормальная формула для определения R. И Дмитрий уже сказал что в нее заложено условие прочности Кулона-Мора, и при большой глубине давление от собственного веса грунта за пределами загруженной площади препятствует развитию зон сдвигов. Если определите первое критическое давление по Пузыревскому, то оно у Вас составит около 1500 кПа - это давление при котором на такой глубине и при таком фи только начнут развиваться сдвиги. Так что, даже в случае однородного песка глубина заложения играет немаловажную роль, если обратите внимание на закон Кулона, то увеличение касательных напряжений прямо пропорционально увеличению нормальных напряжений, а нормальные напряжения в данном случае зависят от собственного веса вышележащего грунта за пределами загруженной площади. При Вашей глубине заложения давление от собственного веса грунта в уровен подошвы составляет 11,1*17=188,7кПа. При ф=36 допустимые касательные напряжения составят Т=188,7*tg36+2=139 кПа то есть прочность грунта на 98,5 % определяется углом внутреннего трения и нормальным напряжением (читай глубиной заложения) и только на 1,5% удельным сцеплением. Ну закон прочности в виде, предложенном Мором, записывать не буду ввиду навороченности формул и его присутствия в любом учебнике по механике грунтов. Хотя практически он более интересен и именно исходя из него определены коэффициенты My, Mq и Mc присутствующие в формуле расчетного сопротивления. Применимость закона Кулона-Мора справедлива вплоть до напряжений, не превышающих прочность минеральных частиц грунта, а их прочность измеряется уже в мегапаскалях 8) Воть. ЛИС тоже правильно сказал, что допустимую глубину развития сдвигов можно ограничить и меньшим значением чем 0,25b, потому как это действительно момент спорный, но в Вашем случае я думаю даже начального критического давления хватит более чем. :roll: ЗЫ: У меня при глубине около 10 м тоже получались расчетные сопротивления больше мегапаскаля и меня это нисколько не смущало. Конечно таких больших значений не было, но у меня и угол трения такой никогда не встречался (у нас в основном суглинки). А предел применимости формулы, я еще раз повторяю, это прочность минеральных частиц грунта с некоторым понижающим коэффициентом, учитывающим концентрацию напряжений в местах контакта минеральных частиц (местное смятие). 8)
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Цитата:
Цитата:
ЗЫ: так что ничего удивительного как я уже писал выше 8)
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
благодарю за ЦУ. [sm204] Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Прошу прошения за свою неугомонность :roll: … есть и такое … в духе поверхности разрушения типа Друкера-Прагера!!! http://www.exponenta.ru/soft/Mathema...ga/a12/a12.asp
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
раз пошла такая пьянка....
вот ссылочки: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6876 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6726 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...c30a5d6a2c8c50 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...27ff57b39320a6 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...799c49230c77d3 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...6349ba93d405d3 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1119&start=10000 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10699 Если в каких то темах нет прямого ответа на ваш вопрос(ы), то прочитав эти ветки внимательно - наверняка сформируете (или уточните) свое мнение по этой теме... еще очень рекомендую почитать публикации по этим ссылкам: http://www.georec.narod.ru/mag/2001n4/index.htm http://www.geoteck.ru/femfoundations...ikin/index.htm :wink: |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
Цитата:
Считаю по теории упругого полупространства как упругое тело, но с некоторыми нюансами. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
2alexroot
Цитата:
![]() Касательно именно расчетного сопротивления!!! Осадки это предмет другой темы :roll:
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
какое расчетное сопротивление под фундаментом здания с жесткой конструктивной схемой размером 40*40м, загрубленного на 2 м относительно планировочной отметки земли.
-Осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента 18 кН/м3. -Грунт под фундаментом: песок мелкий неводонасыщенный с характеристиками: -- c=0, -- угол.вн.тр=25 градусов. Осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента 18кН/м3. Характеристики взяты по табл СНиП. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Да забудьте вы о расчетном сопротивлении основания для плиты. Вы подумайте, что Вы говорите. Зачем оно вам, и как вы вообще хотите считать здание в нелинейной постановке? Какие критерии нелинейной работы грунта вы можете использовать для краевого давления под плитой? Вообще, как происходит потеря прочности грунта под такой плитой, А? И нафик вам не нужно это расчетное сопротивление. Это дебилизм для такого фундамента.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Поделитесь с нами пожалуйста. ![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
Выпор происходит локальный под углами плиты, и здание приобретает крен. Анализ и моделирование этого очень сложно осуществить. Разве что в плаксисе. Решать можно методом конечных элементов и делать свои программы, но мне еще годика два нужно колдовать, а то и пять. Поэтому сейчас конечного ответа я не могу дать, а хочу лишь сказать, что не нужно сильно заморачиваться по поводу расчетного сопротивления для такой плиты. Там не будет превышения расчетного сопротивления если смотреть по его сути, т.е. пластики или деформаций настолько больших, если осадки в пределах допустимых. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
а какую величину осадки можно считать допустимой, если сам СНиП 2.02.01-83 пунктом 6 примечаний к таблице приложения 4 дозволяет некоторую вольность.
как поступать в ситуации когда грунты по прочности хорошие (угол трения и приличный), но к сожалению, деформативные характеристики подкачали.?? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Цитата:
1. По аналогии с диаграммами для бетона, при которой нелинейность явная проявляется при приближении к поверхности прочности. При уровне напряжений 0.7-0.8 от предельных, работа близка к линейной. 2. Как правило, среднее давление под подошвой фундаментов не превышает 0.6-0.7 R0 грунта основания (диктует предельно допустимая осадка), т.е. работа грунта - условно линейная. 3. А по поводу деформативности... копьев немало сломано многими теоретиками и исследователями. Единого мнения, пока, нет, но есть СНиП. Оттуда и вольности...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
В учебнике по основаниям и фундаментам натолкнулся на такие формулы определения Мгамма, Мq, Mc :
Мгамма=0,25пи/(ctg(фи)-пи/2+фи) Мq=1+пи/(ctg(фи)-пи/2+фи) Mc =пи/(ctg(фи)-пи/2+фи) где фи - угол внутреннего трения. Так вот, судя по формулам Mc никак не может быть больше чем Мq, а таблицы СНиП говорят об обратном. Кто знаком с вопросом подскажите где правда... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Возьми другой учебник, в твоем опечатка. Выражение Mc должно быть Mc =пи*ctg(фи)/(ctg(фи)-пи/2+фи) |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 45
|
Прошу извинить за ветвь
![]() ![]() Со времён первого российского СНиП «Должность архитектурной экспедиции» (1737г) резонно для НОВОГО строительства обязывали назначать размеры ф-та по не превыше-нию вспомогательной ДЕФОРМАЦИОННОЙ характеристики системы грунт – ф-т, назы-ваемой по недоразумению или, по крайней мере, неудачно расчётное сопротивление грунта (с тем, чтобы его линейно-зависимые осадки были предсказуемыми, но которые всё же надо считать). В поколениях строителей уже на генетическом уровне превышени-ие R стало табу и, именно, как прочностного критерия, в т.ч. у заказчиков и даже у экс-пертизы. Не подскажите ли ссылку на норматив(ы), желательно федеральный, где не по логике, а прямо произнесено о допустимости при реконструкции превышения R, так парализующе-го заказчика (естественно, при F > N и не превышении допустимой дополнительной осад-ки / крена, посчитанных по нелинейной схеме, например, по п. 2.226 Пособия к СНиП 2.02.01-83) |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
На необходимость учета изменения R и Е при проектировании оснований и фундаментов реконструируемых зданий указано в п. 5.5.23 и разделе 5.7.СП "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений". Данные рекомендуют определять по результатам отбора образцов грунта из под (
![]() Тем не менее п.5.5.23 косвенно ссылается на необходимость учета при определении R других факторов - то, о чем речь идет в: 1. Коновалов П.А. Основания и фундаменты реконструируемых зданий.М.,1980 (работа выполнена в НИИОСП) 2. Справочник "Основания и фундаменты" под ред. Швецова Г.И., 1991 (в нем в п.11.5 изложена методика Коновалова о определении повышающих коэффициентов для R и E) 3.http://dwg.ru/dnl/2305 Основы проектирования и устройства фундаментов реконструируемых зданий, Томск, 2004 - посмотрите здесь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 45
|
Из известных мне наиболее многофакторных коррекция расчётного сопротивления Пузыревского-Герсеваного-Фрелиха (ф-ла 7 СНиП) в НОРМАХ давалась в ТСН 50-302-96 (СПб). При упоминании, что множество домов в СПб нормально эксплуатируются при напряжениях >> R, этот норматив всё же прописывал необходимость при реконструкции обеспечивать усилением не превышении R.
Проф. Улицкий В.М. критиковал требование не превышение R примерами аварий при усилениях ф-тов тех. нормальных зданий в кн. «Геотехническое обоснование реконструкций зданий на слабых грунтах» СПб, 1995. А в редакции ТСН 50-302-2004 (СПб) его коллектив во главе с ним практически выкинул упоминание об R, но не произносится ДОПУСТИМОСТЬ ПРЕВЫШЕНИЯ R при реконст-рукции. Ищу для заказчиков прямую речь в НОРМАХ о ДОПУСТИМОСТИ ПРЕВЫШЕНИЯ R при реконструкции, разумеется обусловленном. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
remonter, поверьте, в нормах таблиц поправочных коэффициентов или методики их определения не найдете. Даже Коноваловскую методику НИИОСП не смог пробить в СП. В этом вопросе до сих пор не поставлена точка, хотя поназащишали по этой теме не менее десятка диссертаций. Короче - драка идет до сих пор
![]() Об этом подробно, но с ссылками на источники написано в Томском издании, стр.64 Если не получается теоретически, то тогда копайте под фундаментами и отбирайте образцы - никто спорить не будет : ))) Но результат может быть и отрицательным - свойства грунтов могут измениться и в сторону уменьшения показателей, что не редко бывает в условиях старой застройки - подтопления территории, подъема УГВ и т.д. А заказчик в любом случае пусть ищет исполнителя работ на обследование ОиФ. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПТО Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
Сообщений: 101
|
может вы ошиблись не 24,4 а 244,0 т/м2
__________________
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88 |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
IDmon, если речь идет о вопросе в посте 1 то давлению 244 т/м2 соответствует: 244/1,5 т/м2 = 160 этажное здание высотой H = 160х3,6= 580 м+ прибамбасы =600 м.
Не хило!. Тайпей отдыхает - Бурдж Дубай -2 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
На Украине об этом сказано ДБН В.3.1-1-2002 "Ремонт и усиление несущих и ограждающих строительных конструкций и оснований промышленных зданий и сооружений" (приложение Е)
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Здравствуйте. Извините, что влез, но вроде по теме...
Цитата:
Цитата:
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 25.01.2010 в 00:57. |
|||
![]() |