Стык колонны с балкой покрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стык колонны с балкой покрытия

Стык колонны с балкой покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.11.2012, 10:39 #1
Стык колонны с балкой покрытия
лариса К
 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51

Так можно соединять?

Вложения
Тип файла: zip Чертеж.zip (49.0 Кб, 645 просмотров)

Просмотров: 9468
 
Непрочитано 30.11.2012, 10:49
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


кто ж его знает, какая у вас расчетная схема, какие усилия в узлах...

Если "в общем" - можно. Оно почти все можно при соответствующем расчете. Конкретная реализация/применимость зависит от конкретных кг и мм.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 10:55
#3
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


лариса К, что Вас смутило в этих узлах?
024 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 11:13
#4
anton.ekb

КЖ
 
Регистрация: 16.04.2012
Екатеринбург
Сообщений: 36


Это ж самый распространненый пример из серии "Ошибки проектирования" - Узел опирания балки на колонну.
- надо горизонтально через доп. элемент между колонной и наклонной балкой. (сам ни разу серьезный КМ не делал) в книжке посмотрел А.Н. Добромыслов "Ошибки проектирования строительных конструкций" стр.166
anton.ekb вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 11:22
#5
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Скатная составляющая воспринимается болтами на срез.
Thurd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 11:30
#6
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Спасибо за книгу.
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 11:34
#7
Denis

инженер
 
Регистрация: 25.04.2009
Москва
Сообщений: 98


Что не нашел в книжке это? можно еще раз уточнить.
Denis вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 12:06
#8
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
Что не нашел в книжке это? можно еще раз уточнить.
Вот и мне интересно, где там смотреть.
anton.ekb, уточните. А лучше страничку выложите сюда в тему, если не трудно
024 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 12:27
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


......

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.11.2012 в 12:37. Причина: ну его.. Лень.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 12:35
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Узел этот рамным не будет ни при обыкновенных, ни при высокопрочных болтах с контролем натяжения. Если в расчетной схеме шарнир - узел вполне имеет право на жизнь.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 12:43
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


узел может воспринимать момент до определенного значения.
При небольшой корректировке конструктива - вообще может стать жестким (берем фланцевое соединение ригель-колонна и поворачиваем на 90 градусов, после чего сравниваем с узлом тс-а).

Но в данном конкретном случае с данным конкретным конструктивом как рамный он неприменим с вероятностью % так 95+. Момент от 10-метрового пролета явно будет больше, чем данный узел выдержит без значительных деформаций (выгнутся полки двутавра и ригель повернется на опоре).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 12:44
#12
anton.ekb

КЖ
 
Регистрация: 16.04.2012
Екатеринбург
Сообщений: 36


Сканера нет под рукой. Без снегового мешка - нагрузка 300кг/м2 ---> 0,3*14,2м*6м/2 * arcsin6.36 = на срез 2,6 т, при мешке увеличение до 3 раз, болт М20 - 0,58*3,1415см2*2000кг/см2= примерно 3т на срез.
И связи вдоль ряда колонн есть?
anton.ekb вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 12:48
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


там болты 8.8. Не обратили внимание? И их 4 штуки

И откуда у вас взялась снеговая нагрузка?
мб, вы знаете снеговой район, шаг рам?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 13:11
#14
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Шаг колонн 6 м, снеговой р-н 3, снеговой мешок есть, длина цеха 108 м, надкрановые и подкрановые вертикальные связи - 3 пары, вдоль цеха горизонтальных связей нет, только поперек цеха в районе вертикальных связей.
Меня интересует болты рассчитывать только на срез или и на растяжение от момента с учетом вертикальной прижимающей силы? И еще: - можно дополнительно балку приварить 2 швами к фланцу колонны на всякий случай?
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 13:13
#15
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И откуда у вас взялась снеговая нагрузка?
мб, вы знаете снеговой район, шаг рам?
Ага, а также известен перепад высот, состав кровли. Еще добавить тормозную крановую.

Вопрос конкретный - "так можно?" Ответ - можно. А расчет узла пусть авторы проекта делают.

лариса К "Меня интересует болты рассчитывать только на срез или и на растяжение от момента с учетом вертикальной прижимающей силы? И еще: - можно дополнительно балку приварить 2 швами к фланцу колонны на всякий случай?"

Что мешало изначально так поставить вопрос???

anton.ekb Указанная Вами страница из книжки (см. картинки) Не понятно, что там по теме???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.jpg
Просмотров: 204
Размер:	101.2 Кб
ID:	91540  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000.jpg
Просмотров: 302
Размер:	104.9 Кб
ID:	91541  

Последний раз редактировалось 024, 30.11.2012 в 13:22.
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 13:32
#16
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


В литературе и серии балки к колоннам крепятся сбоку на столики, а как в данном случае, нет нигде. Почему? Ведь монтаж вести так проще. В чем я заблуждаюсь?
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 14:00
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
Меня интересует болты рассчитывать только на срез или и на растяжение от момента с учетом вертикальной прижимающей силы? И еще: - можно дополнительно балку приварить 2 швами к фланцу колонны на всякий случай?
а вот и приплыли.

Лариса.
Ответьте на один вопрос.
Очень нескромный.

У вас узлы приняты в расчетной схеме рамными или шарнирными?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 14:19
#18
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Колонны на фундаменте - жесткое соединение, балка с консолью на колонне - жесткое соединение, на другой колонне - шарнир.
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 14:28
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Тогда у вас не годится конструктивное решение узла. Он не будет работать, как жесткий

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.11.2012 в 14:45.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 14:31
#20
anton.ekb

КЖ
 
Регистрация: 16.04.2012
Екатеринбург
Сообщений: 36


024, у меня второе издание этой книги "Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008-208с. Узел в разделе 3. аварии вызванные ошибками проектирования. 3.3.5 конвейерные галереи. рис. 3.20 опирание пролетных строений на опоры.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Бармаглотище там болты 8.8. Не обратили внимание? И их 4 штуки
- мне капец, не обратил.
anton.ekb вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 14:36
#21
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
балка с консолью на колонне - жесткое соединение, на другой колонне - шарнир.
Оба узла шарнирные. Или перерасчет рамы, или приведение узла в соответсвие с расчетной схемой.
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 15:04
#22
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Бармаглотище. Меня интересует только болтовое соединение балки, если учитывать момент (жесткое соединение) то болты должны быть М36, если считать только на срез (стык шарнирный) то достаточно М20.
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 15:13
#23
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
если учитывать момент (жесткое соединение) то болты должны быть М36
Лариса, нельзя так. Мало лишь принять болты, ведь надо же еще обеспечить достаточную жесткость самих элементов узла. Болты будут передавать момент через тонкую полку балки. Вы ее считали на изгиб? О какой жесткости такого узла может идти речь вообще.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 15:26
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
Бармаглотище. Меня интересует только болтовое соединение балки, если учитывать момент (жесткое соединение) то болты должны быть М36, если считать только на срез (стык шарнирный) то достаточно М20.
Для начала посмотрите серию 2.440-2 выпуск 1. Там приведены рамные узлы сопряжения ригеля с колонной (фланцевые). Поверните на 90 градусов либо серию, либо ваш узел и сравнивайте.

Хотя в вашем случае не все так просто, но для общего понимания - необходимо начать с этого.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.11.2012 в 15:38.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 15:38
#25
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


Ну да, полки тонкие, но там еще и ребра есть.
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 15:40
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Вы серию откройте да посмотрите.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 15:54
#27
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


все нормально с узлом, а посчитать надо.
 
 
Непрочитано 30.11.2012, 15:57
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


вы часто делаете фланцевые жесткие узлы, засунув болты только "внутрь сечения", да еще без обратных фланцев на колонне и с прямыми фланцами на ригеле толстотой 20 мм? На болтах М20 класса 8.8?

Да + еще в данном узле надо решить вопрос с восприятием сдвига. На срез там ничего работать не будет, надо делать фрикционное соединение для восприятия сдвига. С соответствующей подготовкой поверхностей.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 16:08
#29
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Вобще конечно со схемой нужно определиться : узлы жесткие или шарнирные. Жесткие узлы гораздо сложнее и в проектирование, и в производстве, и в монтаже. Если узел жесткий, то его нужно выполнять как фланцевое соединение и расчитывать как фланцевое соединение. Вот три картинки из Катюшина (см. вложение) , на одной из них красными штрихами я пометил места расположение высокопрочных болтов (т.к. их плохо видно). Этот узел похож на ваш пролетный жесткий узел, только болтов не 4 как у Вас, а восемь. и необходим расчет этого фланцевого узла. на третьей картинки изображено как это работает,только надо представить что полки двутавра это ребра жесткости вашей балки.
Если узел делать шарнирный, то можно посмотреть как на картинке или выбрать что то из вышеуказанной серии. Шарнирные узлы лишены многих сложностей присущих жестким узлам, но выбор шарнирного узла может привести к увеличению сечения вашей колонны и балки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q1.JPG
Просмотров: 279
Размер:	78.7 Кб
ID:	91552  Нажмите на изображение для увеличения
Название: q2.JPG
Просмотров: 248
Размер:	63.7 Кб
ID:	91553  Нажмите на изображение для увеличения
Название: q3.JPG
Просмотров: 252
Размер:	60.0 Кб
ID:	91554  

Последний раз редактировалось roma1187, 30.11.2012 в 16:21.
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 16:11
#30
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
На срез там ничего работать не будет,
Интересно почему
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 16:40
#31
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Интересно почему
А потому, что для рамного узла будут нужны высокопрочные болты с контролируемым натяжением (если вы не хотите получить "дышащие" фланцы, щелевую коррозию и прочие "прелести" вплоть до вывороченных фланцев и сорванных болтов - коррозия, сволочь такая, с увеличением в объеме идет и распор офигенный получается).

И я вот не представляю себе стяжку двух фланцев высокопрочными болтами с контролируемым натяжением - и чтобы в узле происходили такие перемещения вдоль поверхности контакта, чтобы эти болты дополнительно начали работать на срез.
Кроме того, я даже сомневаюсь, что эти перемещения допускаются, хотя тут не могу сказать однозначно.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 17:21
#32
roma1187

конструктор
 
Регистрация: 14.07.2011
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И я вот не представляю себе стяжку двух фланцев высокопрочными болтами с контролируемым натяжением - и чтобы в узле происходили такие перемещения вдоль поверхности контакта, чтобы эти болты дополнительно начали работать на срез.
Вобще болты работают довольно сложно во фланцевом соединении (см. вложение, тот же Катюшин). И мне кажется для этого обсуждения нужна отдельная тема.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q4.JPG
Просмотров: 233
Размер:	66.6 Кб
ID:	91558  
roma1187 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 17:23
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Да не надо здесь в теорию вдаваться, все уже посчитано, испытано и законструировано.

Надо просто взять эти наработки и сделать нормальный узел.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.11.2012 в 17:28.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 17:35
#34
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


И тем создано обчитаться можно
024 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 17:46
#35
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И я вот не представляю себе стяжку двух фланцев высокопрочными болтами с контролируемым натяжением - и чтобы в узле происходили такие перемещения вдоль поверхности контакта, чтобы эти болты дополнительно начали работать на срез.
Кроме того, я даже сомневаюсь, что эти перемещения допускаются, хотя тут не могу сказать однозначно.
Англичане (забавные люди) допускают 30% максимальных срезных напряжений в рабочих болтах фланца. Причем, не делают различия при этом для натянутых болтов и обычных. Даже деформации у них для фланца (в евронормах такое есть) не различают преднапряженные болты от обычных, причем прямым текстом. Хотя, картинку из Катюшина они знают, хотя и немного в другой форме (откуда там шарнир на конце) - но это другая тема.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 19:00
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Не знаю, я в Англии не проектировал и аглицких норм не знаю.
Тут с нашенскими бы в полном объеме разобраться.. = )) На всю жизнь задачка.

Просто мне действительно трудно себе представить подобное стянутое сотнями тонн соединение, в котором фланцы елозят друг по другу от усилия, параллельного плоскости контакта - и при этом никаких пакостей не возникает (типа потери защитного покрытия и развития щелевой коррозии).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2012, 16:07
#37
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Смазать можно)
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2012, 17:50
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Смазать можно)
Угу.
Вазелином.
Осталось только решить - что именно и кому мазать?
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стык колонны с балкой покрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монтажный стык колонны henry Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.06.2010 20:51
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45