Усилия в тяжах при раскреплении прогонов покрытия
специалист по обследованию
г.Н.Новгород
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 18844
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Как реакцию средней опоры неразрезной балки при работе только на скатную. И суммируя их вверх по скату.
Для спортивного интереса: вот реальная ситуация при шв.30 уклон 10% шаг 2м пролет 9м нагрузка 640 кг/кв.м. В низу 160 кг, вверху - 670 кг. Непременое условие - все тяжи на уровне 1/3 высоты швеллера (от верхней полки). Если менять это положение, то усилия растут в разы, и прогоны перенапрягаются.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Когда "тогда?"
1. Бимомент - это два "спаренных" момента, каждый из которых изгибает свою полку в плоскости полки. В сумме - 0. Бимомент - это как бы усилие (степень) стеснения кручения. Крутится же швеллер потому, что нагрузка приложена к верхней полке, с равнодействующей примерно допустим в середине, по крайней мере не вне полки. А центр изгиба (кручения) находится за стенкой, т.е. на улице. Поэтому швеллер валится рогами вперед. Таким образом, швеллер, особенно на скате, находится в весьма сложном НДС, и найти взаимосвязь одного с другим не просто. Бимомент - это усилие. Например как изгибающий момент. Если я Вас спрошу: как влияет изгибающий момент на усилие в тяжах? Никак. Момент - это усилие в элементе, производная. Усилие в тяже - тоже производная. На его величину влияет все - от условий закрепления до радиуса галтели профиля. Но я Вам дал упрощенную методику для реакции тяжей. 2. Учет бимомента даст что-либо существенное в величине НАПРЯЖЕНИЙ в сечении самого прогона. Бимомент Вы вводите по требованию атуализ. СНиП (СП). Короче, берите книгу Бычкова и найдите там пример расчета прогона с одним (если у Вас один) тяжем. Как влияет бимомент на суммарные нормальные напряжения? Очень просто - как уже говорил, одна полка гнется туда, другая сюда (каждая в своей плоскости), поэтому в разных (дальних) точках швеллера нормальные напряжения от бимомента будут или совпадать по знаку с норм. напряжением от изгибающего момента, или не совпадать. Конкретно швеллер на скате (рогами вперед по скату) РАЗГРУЖАЕТСЯ на %10-15. 3. Чтобы избавиься от сверхсложностей с бимоментом, который мало влияет на результат, надо работать по СНиП. По доброму старому СНиП II-23.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
vitalik26 мягко.. очень мягко говоря не прав.
Сам сейчас делаю по бычкову и не мучаюсь. А вот насчет момента я бы послал экспертизу цитатой из той же книжки (читаем). Это если у вас рога вверх смотрят, если нет - то экспертиза права. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Рогами вверх, рогами вниз - нет практически никакой разницы, что так что эдак напряжения от бимомента в швеллерном сечении вычитаются из нормальных. а по сему считаем сигму в двух плоскостях и все.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Вниз/вверх - разница есть, просто в некотором диапазоне уклона эта разница малосущественна.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
На одном объекте счас во насчитал 30 файлов лировских с расчетами только прогонов. Прогоны были гнутые, считал и как стержни, и оболочками (типа того, как в п.2), в линейщине, в нелинейщине. Вручную перепроверил. Принял решение и выдал проект.
Результат: сами прогоны хлопцы сделали по другому (упростили), а так тяжело выстраданная мной система тяжей (сделал перекрестную от верхнего пояс к нижнему) не была установлена вообще. Так что, ребята, расслабтесь. Усилия в тяжах ищем Цитата:
И ни в коем случае ни считаем прогоны распорками ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
![]() Вроде понял следующее или наоборот запутался ![]() Не понял основного: почему при швеллерном сечении напряжения от крутящего момента вычитаются. Итог - нужен help ![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Кручение само по себе (свободное) не создает в швеллере нормальных напряжений. Нормальные напряжения возникают при стесненном кручении, т.е. когда кручение приводит (по разным условиям) к изгибу полок, т.е. к переменной (по длине балки) депланации сечений. Такое воздействие мериется в "бимоментах", через секториальные характеристики сечения высчитываются нормальные напряжения. И в зависимости от знака этого допнапряжения складываются или вычитаются от нормальных наряжений самого изгиба, т.е. с сигма=M/W. У швеллерного сечения 4 точки с экстремальными нормальными напряжениями - крайние точки контура, т.е. дальние углы. А вообще см. п.9 ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
Это на каждом углу, точнее стройке. Меня тут одни товарисЧи удивленно спрашивали как так нельзя использовать гн 120х120х5 как колонну антресоли высотой 4м, с жб перекратием по балочной клетке и с шагом этих самых колонн 6 х 6м, а вы говорите тяжи не ставят ![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160
|
Цитата:
А это нагрузка (с грузовой площади 6х6 ) 970 кг./м2 - для антресолей (под офисы) вполне ничего. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Ну наверное колонны антрисоли могут входить в состав рамы (гибкость, момент), во-вторых внизу надо жесткий узел (никто не делает шарнир), в-третьих как к этой колонне крепить балки (фиг с ним оголовок можно сделать),
в четвертых расчет: пусть мю = 1 ( центральное сжатие, закрепления) гн 120х5 F=22.36? ix=4.66 отсюдово лямбда =400/4,66=86 отсюда фи = 0,679 считаем сигму =35000/0,679/22,36=2371 кг/смкв - и это при идеализированной модели расчета - что принимаем сечение? И еще вопрос связка: листок - ручка - калькулятор - голова сейчас не в моде, у меня больше времени ушло на то что бы набить пост. ![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160
|
kga82,
1. Цитата:
2. Цитата:
3. Цитата:
4. Цитата:
5. Цитата:
Последний раз редактировалось Тёпа, 12.02.2014 в 17:11. |
|||||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Да так нас и надо неучей, а то мы все по старинки двутавры да еще и сварные иногда, НАФИГА когда есть гн 120х5, УНИТЕК и фахверковые колонны зачем то шарнирно закрепленные
![]() ----- добавлено через ~14 мин. ----- Блин я то же хочу на повышение квалификации в Хогвартс
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160
|
Да Вы что? Никак не ожидал.
Никого не хотел ни учить ни обидеть. Просто показал что стойка в ПРЕДЕЛЕ (что постоянно подчеркивал) несет 35т. Естественно в реальном каркасе увеличил бы сечение или взял другую сталь (например С345 к=0.8 ). А естественно, что при одинаковых расчетных длинах стойки, во взаимно перпендикулярных плоскостях (OX и OY) - рационально применять симметричные сечения, к коим двутавр никак не относится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
Уважаемый YRAN!
В Вашем варианте (Копия ИСП2_листы_1_5 лист5 (1).pdf) трудно определить как работают тяжи. Например подул ветер или намело с одной стороны больше снега, то коньковый прогон деформируется (вот оно и кручение) и одни тяжи будут растянуты другие "сжаты" т.е. выключены из работы. Обычно их крепят в местах опирания конька (т.е. таким образом мы "подвешиваем" половину кровельных прогонов). Осмыслите расчет в альбоме "Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий" на стр. 241-243. (http://dwg.ru/dnl/6345). Последний раз редактировалось Shefff, 12.02.2014 в 23:36. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Да шутки все это, без обид надеюсь коллега. Просто гн 120х5 в таких условиях ну никак нельзя принимать как колонну - ну вот считаю я так и все тут, хлипкий он блин
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 23
|
Ох, дети, вам еще в игрушки играть надо а не строительными конструкциями заниматься, во первых тяжи не надо т.к. у вас сендвич панели являются жестким диском и соответственно раскрепляют прогоны, также связей по верхним поясам не надо , они нужны по нижним поясам, ну если не понимается то не лезьте.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 23
|
Vavan Metallist Потому что профнастил своей высотой гофрой, является жестким диском (посмотри Молодечно) а у нас сендвич панель то бишь увеличавая геометрию - растет устойчивость, а почему по нижним поясам надо, я думал это ты мне скажешь, подсказка у нас крановое оборудования, вообщем разберись как работают конструкции, как передаются усилия а потом приступай к проектированию.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
vitalik26, ты мне не нравишься.
|
|||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Arikaikai, Offtop: ты что НАНАтехнологии приходят в нашу жизнь: минвата и скотч как жесткий диск и кровельный пирог, неужели не знал? (ладно я неуч)
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Offtop: Делал склад с раскреплением профлистом Н75 года 4 назад. Недавно удалось там побывать - вроде стоит, прогоны в норме, правда снега сейчас нет почти, но начитавшись тут стал побаиваться такого решения
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
forass, а разве vitalik26 учит достаточному креплению саморезами? даже если примем, что в каком-то конкретном случае панели хватает для удержания балок от потери ПФИ, разве это говорит о том, что сэндвич-панель(впрочем как и профнастил без надежного скрепления листов между собой вдоль гофры), всегда является раскреплением прогонов? нет, он учит неучей совсем не этому. еще разок внимательно прочитайте
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
![]() спасибо я лучше так неучем и останусь Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 13.02.2014 в 17:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Какое бывает цинкование? И как указать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 94 | 07.05.2014 00:47 |
Ориентация прогонов покрытия из швеллера | Proekt@nt | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 02.02.2012 20:45 |
точки крепления прогонов покрытия и связей | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.07.2010 16:34 |