Нагрузка на фундамент от плит, заведенных продольным краем на ненесущую стену.
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 18866
|
|
||||
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 9
|
Я считаю эксперт прав. В этом случае самонесущие стены становятся несущими принимающими от горизонтального диска жесткости часть нагрузок (плита опертая по контурам). Площадь нагрузки от перекрытий трапециадвльная со сторонами половина расстояния между самонесушими стенами и от угла прымиканий к несущим стенам под 45 град к линии половины расстояния. При этом не рекомендуется уменьшения нагрузок на несущие стены, из-за не качественного выполнения на практике шпонок между сборными плитами из цементно-песчанного раствора марки не ниже 200
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
+ негорючим материалом (минвата подходит для этого дела).
Опирать (и передавать нагрузку на фундамент) по продольной стороне плиты - на любителя.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 9
|
Раскладку плит производят по верху несуших стен на выравнивающий цементно-песчанный слой, действительно, образуются зазор под плитой со стеной вдоль края. На практике ни один строитель данный зазор не заполняет упругим материалом, закроют штукатуркой. При варианте штукатурки вероятность заполнения зазора велика, значить есть вероятность передачи нагрузки от перекрытия Кроме того, ослабление сечения стен у примыканий к плитам на 80-120мм упругими материалами не желательно.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Тем не менее, такие мероприятия (когда плита заводится длинной стороной в стену) уменьшают разность деформаций смежных стен и повышают жесткость зданий (см. п.7.20 Пособие к СНиП "Каменные...").
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81
|
В пособии по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к снип II-22-81) п.7.20 гласит, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см. Это частично перераспределит усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу. Т.е. если вы заводите перекрытие продольной стороной в стену, то она становится несущей. Соответственно в расчет нужно включать нагрузку от плиты перекрытия. Берёте учебник Улицкого "Железобетонные конструкции", по табл. 14.31 ищете схему опирания плиты по 3 сторонам, определяете момент по короткой стороне, затем по моменту находите погонную нагрузку на стену от перекрытия (q=2M/L^2).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 19
|
Cпасибо за ответы. Выходит, что и перемычки под этими плитами будут несущими? Но мы еще через этаж делаем армопояса по всем стенам. Вернее это армошов Н=30мм. Он ведь тоже перераспределяет усилия на стены?
Что значит по конвертной схеме? По треугольнику, где вершина - середина пролета между не несущими стенами? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
ничего особенного не нужно делать.
Определяйте площадь подушки ф-та под несущие стены. определяйте в свету расстояние между этими подушками. определяйте суммарную нагрузку ненесущих стен (между несущими стенами) Делите общую нагрузку на расстояние ф-тами в свету (получая нагрузку на ф-ты поперечного направления более, чем нагрузку, получая при условии, чем эта нагрузка от незагруженной стены). Подбираете площадь подошвы ф-та из условия увеличенной нагрузки Offtop: в советское время так и действовал |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2012
Сообщений: 19
|
Почему всего 4т/п.м.? Если плиты ПК63 и пролет между ненесущими стенами 7 метров, то по треугольнику получается площадь 8,9 кв.м. Нагрузка с этой площади приходится на стену L=6м 8,9Х660кг/кв.м.=5874 кг Делим на длину стены 6м и получаем, что на 1 п. м. стены с одного перекрытия идет 980кг/м, с 12 перекрытий -11760кг/м, если плиты заходят с 2-х сторон, значит добавиться на фундамент 23,5т/м !!! Я ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАЛА???
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
А это попытка выполнить требование Пособия, но неудачная. Ведь в Пособии подразумевается передача нагрузки по трем сторонам. А здесь сделано все, чтобы нагрузка передавалась только по двум. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Зачем считать? В серии все уже посчитано. Расчетная схема пустотки - балка таврового сечения на двух опорах. Вы изменяете расчетную схему неправильным применением пустотки - вот и весь сказ. Это конечно не означает, что пустотка сломается и рухнет, но характерно только для "дачников", девиз которых - "у меня соседи так строили и ничего не упало".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
В этой серии есть еще узлы 21-23, которые показывают, что заведение продольного торца плиты на стену - это не единственное решение. Ситуация по узлу 20 - это не замысел проектировщика, а проектирование в условиях, когда ширина настила плит чуть больше пространства в свету между стенами. То есть не получается ровненько разложить по узлу 21. Тогда применяют узел 20, но при этом нельзя забывать, что пустотка расчитана по балочной схеме, а значит исключение опирания продольным торцом выполняем по методике описанной в посте #13.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Просьбы экспертизы обычно рассматриваются в обязательном порядке, если хочешь получить положительное заключение.Ответ зачем считать не принимается.Есть желающие это сделать ?У меня к сожалению в понедельник выпуск проекта нет времени.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Расчет пустотной плиты 60.15-12.5, бетон B20. Плита опирается по трем сторонам (слева, сверху, справа). Расчетная нагрузка 15.8 кН/м2 (полезная 12.5 и собственный вес 3.3). Максимальный пролетный момент по короткой стороне 4.23 кНм. Предельно-допустимый момент считается по формуле M = W*Rbt = 4963.6[см3]*0.9[МПа] = 4.47 кНм.
Выводы. Шестиметровая пустотка едва-едва проходит по пролетному моменту в нижней зоне. Очевидно, что более длинные плиты (6.3 м, 6.6 м, 7.2 м) - не пройдут. Таким образом опирание продольным краем на стенку не критично (это не удивительно, иначе бы у нас была туча обрушений), но и неграмотно, поскольку при предельной нагрузке запаса фактически нет. Я думаю все согласятся с тем, что если у бетонного сечения такой небольшой запас - лучше поставить арматуру. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Нитонисе, раньше брали пластический момент сопротивления бетонных элементов Wpl = (bh^3)/3.5, а не (bh^3)/6 (CНиП "Бетонные и ж/бет. конструкции", п.3.8). К тому же, конструктивно плиты армировались верхними/нижними сетками из ф3-4 Вр-1. Шаг стержней поперек плиты - 250мм, вдоль плиты - 200мм (см. Серии на плиты ПК).
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 03.04.2013 в 14:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Посчитал плиту длиной 7.2 метра - момент не изменился, значит от длины плиты он не сильно зависит. Но вот еще один нюанс. Швы между плитами нужно заделывать бетоном, таким образому образуется сплошной монолитный диск перекрытия. Если посчитать такой диск размерами 6х6 метров, опертый по четырем сторонам с нагрузко 15.8 кН/м2, то максимальные моменты в обоих направлениях 25.8 кНм. Как вы понимаете тут уж никакого бетонного сечения не хватит. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Вряд ли возникнут в жилье такие проблемы с плитами, заведенными длинной стороной на опору, из-за значительно меньших нагрузок, чем 12,5 кПа. Обычно приходится - в лучшем случае 6-7 кПа (если перегородки в полкирпича). Крайняя плита будет изгибаться в двух направлениях, как опертая по трем сторонам, возможно, с частичным защемлением. Но чтобы возникли значительные трещины в верхней зоне, или разрушение по короткой стороне... Из-за малости возникающих усилий (в жилье) - трудно представить.
Подведение лишней опоры еще нигде не вредило, кроме того анекдота с козырьком и нерадивым прорабом... Offtop: В советских сериях точно такое армирование, как в Б1.041.1. Даже тех четвертей верхних сеток должно хватить - будут помогать в работе, поддерживать (в рассматриваемом случае) неармированную поверху пролетную часть плиты. Совместно с основным армированием и учетом работы соседней плиты.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 03.04.2013 в 16:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Опять же это рассуждения не проектировщика. Есть серийное изделие, для него определены условия применения и предельные нагрузки. Не надо изобретать велосипед, просто применяйте конструкции по их назначению. А с логикой "врядли там что-то разрушится" можно и консольно пустотки под балконы выпускать.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Считаю, что это не тот случай, когда подведение дополнительной опоры ухудшит работу плиты. Просто уходим от балочной расчетной схемы к более сложной. Серия 2.140 и практика строительства - допускает опирание по 3-м сторонам.
Просто опирание по 2-м сторонам - более невыгодное по усилиям, поэтому такую расчетную схему и используют в серии на плиты ПК...
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну, это распространено, когда конструкциям находят иное применение. Опирание пустотки на три стороны - это как раз тот случай. Остаестя только надеяться, что это не приведет к неприятностям. Грамотный проектировщик будет либо опирать пустотки на две стороны, либо разрабатывать индивидуальные плиты для опирания по трем. Что этому мешает? Вопрос риторический, некоторым проще извратиться. А насчет практики строительства... уж сколько раз слышал "я так 20 лет строил и ничего не упало", вам нужно всего лишь подождать расчетный случай. Эти расчетные случаи происходят, но не так часто, чтобы бросаться в глаза и некоторая часть аварий на совести тех, кто "я так 20 лет строил и ничего не упало".
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
А если по расчету получаются меньшие усилия, чем при балочной схеме? На
Цитата:
![]()
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Вы ссылались на серию по плитам ПК, где проводят испытания прочности плит, опертых только на 2 опоры. Но это не означает, что их нельзя опереть по 3-м сторонам, ведь более невыгодный случай (бОльшие усилия) - при опирании по 2-м... Поэтому плиты так и испытывают - по балочной схеме...
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну и логика. Почему тогда плиты не испытывают по консольной схеме? Это еще более невыгодная схема, чем по двум сторонам.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
То что вы заведете продольный край пустотки на стенку врядли вызовет аварию, но если вы его туда не заведете - аварии точно не будет. Так для чего нужен этот изврат вместо грамотного и надежного решения? |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
Хм. А где в серии сказано что это опирание? Это опора для уменьшения свободной длины ненесущих стен - анкера с шагом. Кроме серии смотрим дружно на детали по 85-УАС.2-3. Никакого растора. Только анкера. Шов по торцу закрывается пакетом минваты обернутой сами знаете чем.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Во многих сериях на кирпичные здания. Например, в 86-й серии на 9-этажку (см. вложение, примечание 3), прямо указывается необходимость заводить плиты перекрытий (тип ПК) на поперечные (ненесущие) стены на 100-120 мм. Кроме письменного указания, приводится чертеж раскладки плит. А зазоры с упругим материалом - только на деф. швах.
Также - см. пост #43. Цитата:
Но в таком случае опирание уже будет по коротким сторонам... опять не по серии на ПК ![]() Но мы ведь не берем под сомнение несущую способность плит по короткой стороне, не так ли? К вопросу консолей из плит ПК - в серии на плиты указано, что при складировании и транспортировке, места опирания принимаются на расстоянии 350 мм от торцов. Стало быть, консоль в 350 мм - допускается...
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 03.04.2013 в 23:11. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Плиты ПК разрабатывались под применение в многочисленных серийных многоэтажных зданиях. Индустриализация и унификация. И ни в одной серии не найти примера консольного выпуска таких плит.
А вот опирание по 2, 3, и даже 4-м сторонам - встречается повсеместно.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81
|
Это уже плита, опертая по контуру, она работает по короткой стороне. Теоретически такую плиту можно заставить работать по длинной стороне, увеличив армирование в этом направлении. Поэтому пустотки, опертые по 3 сторонам и не ломаются. Но это на мой взгляд не рационально. В идеале конечно лучше давать индивидуальную плиту или монолитный участок, как предлагает Нитонисе, но просто на это не всегда есть время, да и аргумент главспеца "всю жизнь так делали" играет свою роль
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Как далеко про двинулись в теме.мне думается, что если в серии нет прямого запрещении применения работы плиты по данной схеме и по расчеты она проходит, то использование ее лежит на совести проектировщика. Один не хочет или не может другой хочет и может.Отвечать конкретному человеку.К примеру я часто использовал перемычки вблизи осадочного шва для выпуска кирпичной кладки стен.Перемычки укладывались подземными петлями вниз.
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Нашли что пообсуждать. Открою вам страшную тайну - напряжения с несущих стен передаются на самонесущие, напряжения со стен, стоящих на менее жестком фундаменте передаются на стены, стоящие на более жестком.
Поэтому эта ваша попытка учесть нагрузку от продольного края плиты вызывает только улыбку. Что касается заведения пустоток продольной стороной в стены - то в этом нет ничего зазорного, опорного момента от защемления в этом случае не возникает по той простой причине, что он не может быть воспринят сечением. Попытка линейного расчета пустотки, опертой по 3м сторонам абсурдна. В то время как нелинейный расчет покажет раскрытие трещин в пределах допустимых значений в верхней зоне плиты в углах сопряжения стен, не более того. Заведение пустоток продольным краем в стену считаю необходимым во всех случаях. Во-первых, это поэтажно снижает напряжения, возникающие в углах сопряжений стей. Во-вторых, это исключает возможность постоянного появления трещины между потолком и стеной, которую не замазать ничем - появится снова. Кроме того, в зданиях сложной конфигурации практически невозможно разложить плиты так, чтобы их продольные края везде шли по грани стен, а добавлять везде монолитные участки - это моветон в проектировании сборных перекрытий. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Нитонисе, слушай, ну нужно как-то учиться уже признавать что был не прав. Уперся рогом опять...
Ничего с плитой не случиться, если ее на стену завести, это даже я понял уже ![]() Я вот жилье не проектирую, но живу вот пока в хрущевке. Тут вот как раз плита не заведена... Я соседей, когда они гудят, слышу как будто они со мной у меня в квартире гудят. Именно щель между плитой и стеной тому виной.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
1. Разработать монолитный участок, опертый по трем сторонам. 2. Разработать индивидуальную сборную плиту, работающую по трем сторонам. 3. В конце концов смонтировать обычную пустотку, но технологии поста №13. Применение конструкций не по их назначению - это называется "я его слепила из того что было". Достойно находчивого строителя, но не грамотного проектировщика. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Если такое решение предусмотрено серией на плиты, значит такая работа плиты разработчиками допускается.
А это не косяки строителей, это недостаток серии домов вообще. Издеваетесь? Говорят же - моветон! Цитата:
![]() Цитата:
Ерунда написана.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Так я же сказал - это если вам сильно хочется завести плиту на крайнюю стенку. Чаще всего это не требуется. Ну ну. А применять конструкции не по их назначению - это не ерунда, да? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну я оговорился - не в серии на плиты, а в серии с узлами, выдержки из нее в этой теме приводили же...
Отличается. Подумайте сами, чем. Назначение у плит - перекрытие. Вам же не фундаменты предлагают из них делать. Есть две крайности. Есть строители, со своим "мы всегда так делали", "стоять будет" и т.п. - пустотки консольно (павлинарий) или там вверх тормашками. Есть Нитонисе - балка на двух опорах - и хоть ты тресни! Инженер где-то между.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Не вижу разницы. Если вы про шпонки между соседними плитами, то если нормально делать, то ничего не будет высыпаться и из шва стена/плита. Со стороны плиты шпонка, со стороны стены бетон зацепляется за неровности стены в швах. Уж как-то вы слишком общее назначение взяли. Если плиты раскладывать вверх тормащками - это ж тоже по назначению будет перекрытия. Значит годится? Или консоли, проходящие по расчету, годятся? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Годятся, а почему нет? Проходящие-то ПО РАСЧЕТУ!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да это кусок камня с железяками внутри. Откуда он может знать, какое у него предназначение?
Если проходит по расчету...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как посчитать сваи ленточного фундамента в ЛИРЕ если определена погонная нагрузка на фундамент? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 1 | 25.01.2013 10:02 |
Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой | anka_sun | Основания и фундаменты | 10 | 01.04.2012 10:53 |
Нагрузка на фундамент. | Rustam | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.05.2011 18:16 |
Недостаточная нагрузка на фундамент теория | Проектировщик__ | Основания и фундаменты | 13 | 11.04.2011 17:45 |