Уважаемые участники форума.

В ремонтируемой квартире на последнем этаже (снизу жилая квартира) при проектировании железобетонных перекрытий над деревянными (аварийными) сложилась следующая ситуация: проектировщица запроектировала следующее перекрытие, см. рисунок 1 и 2.
На рисунке 1 двойным пунктиром показаны существующие деревянные балки, одинарным - встраиваемые двутавровые.
Но не ясно как сделать адекватную опалубку. Расстояние между верхней полкой двутавра и верхом деревянной балки 30 мм.
За счет уклона деревянных балок в некоторых места доходит до 180 мм, но в целом идет борьба за простаранстов, так как оконный проем уже очень близко. Максимальный шаг между двутаврами 2930. Любая доска прогнется под нагрузкой. Может быть как-то вывесить опалубку?
2) заменить на опалубку на профлист.
Смотрю СТО 047-2005. Не ясно изменится в случае использования листа расчетная схема по арматуре - использовать два слоя, армировать ли ребра профлиста? Нужны ли стадболты, анкерные упоры, как заводить профлист в кирпичную стену и бетонировать эту область примыкания, необходимы ли анкерные упоры в области вставки двутавровой балки в стену.
Не могли бы посоветовать решение и дать картинки.

С уважением, петр

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис2.jpg
Просмотров: 1660
Размер:	21.0 Кб
ID:	101051  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис1.jpg
Просмотров: 1942
Размер:	117.7 Кб
ID:	101052  


Последний раз редактировалось forkin, 14.04.2013 в 00:24.
Просмотров: 15589
 
Непрочитано 14.04.2013, 11:57
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Наймите другого конструктора
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 09:33
1 | #3
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


да,заменить на опалубку на профлист. Вариант №1- неоправданное усложнение производства работ. А с перекрытием по профлисту поработать надо, одной фразой не отделаешься- и профлист подобрать по нагрузке от свежего бетона, и армирование прикинуть, и узлы разработать. - дайте работу той же проектировщице- пусть развивается)
4245 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 10:59
1 | #4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Полюбопытствую - а дерево, залитое бетоном, себя как ведет? Не пытается впитать влагу, расшириться, раскрошить смесь вокруг себя (которая как раз будет иметь меньшее отношение В/Ц, если воду в себя впитает дерево)? Как у них совместность деформаций? Ни разу таких решений не встречал просто.
 
 
Непрочитано 15.04.2013, 11:03
2 | #5
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Полюбопытствую - а дерево, залитое бетоном, себя как ведет? Не пытается впитать влагу, расшириться, раскрошить смесь вокруг себя (которая как раз будет иметь меньшее отношение В/Ц, если воду в себя впитает дерево)? Как у них совместность деформаций? Ни разу таких решений не встречал просто.
В Китае много построек из "бамбукобетона". В России так же встречаются конструкции из деревоцементных материалов в старых зданиях (перемычки например). все это конечно малоэтажка.
Offtop: Да хоть бы даже штукатурка по дранке(хотя конечно это не несущая кнструкция).
 
 
Непрочитано 15.04.2013, 11:44
2 | #6
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Полюбопытствую - а дерево, залитое бетоном, себя как ведет?
а к чему это? Перекрытие будет над дерев. балками-гляньте чертежи. Просто опалубка не показана
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2013, 13:06
#7
forkin


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
а к чему это? Перекрытие будет над дерев. балками-гляньте чертежи. Просто опалубка не показана
Да перекрытие будет по мет. балкам
forkin вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 13:24
1 | #8
A.Ros


 
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 18


По металлическим балкам - профлист (по расчету). По профлисту - политермбетон (в тонкой части плиты 50мм). Армирование - сетка Ф6А240С яч.200 + надопорная арматура Ф6А240С с шагом 200мм.
A.Ros вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2013, 13:28
#9
forkin


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22


Спасибо за ответ, надопорная арматура - это арматура в гнездах профлиста?
forkin вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 13:54
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Перекрытие будет над дерев. балками-гляньте чертежи
тьфу, я что-то сперва подумал, что там на разрезе вся толщина - плита) Поэтому и удивился))
 
 
Непрочитано 15.04.2013, 15:09
1 | #11
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


A.Ros

Неверная картинка, во-первых профнастил неправильно положен, надо широкими полками кверху, чтобы уменьшить вес бетона, и во-вторых армировать надо в нижней волне. Что-то вроде этого:
Вложения
Тип файла: pdf монолит по профлисту.pdf (47.8 Кб, 991 просмотров)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 15:18
#12
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
во-первых профнастил неправильно положен, надо широкими полками кверху,
только дубэль вэ больше при широких полках вниз, а профлист считается на свежий бетон+рабочие+куча бетона в середине пролета- так что однио уменьшение веса в идеале не поможет.
при шаге 3м киньте по 2прутка 8-ки а3, сваренных в лесенку в каждую гофру и залейте 100мм бетона, на опоре п-образные усиления
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2013, 21:52
#13
forkin


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22


Спасибо MasterZim схема выглядит красиво!
есть ли какие-то правила по армированию области примыкания профлиста к кирпичной стене. По периметру квартиры мы предполагали делать штробу на глибуну 120 мм. Вот только одна из 4 стен пронизана дымоходами, в ней штробить не получится. Может ли в этом случае плита стыковаться без штробы?
Нужно ли дополнительно армировать двутавр на отрыв?
Нужны ли стад болты или самонарезающихся болтов достаточно?

Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
только дубэль вэ больше при широких полках вниз, а профлист считается на свежий бетон+рабочие+куча бетона в середине пролета- так что однио уменьшение веса в идеале не поможет.
при шаге 3м киньте по 2прутка 8-ки а3, сваренных в лесенку в каждую гофру и залейте 100мм бетона, на опоре п-образные усиления


Спасибо за совет, не могли бы пояснить свою мысль рисунком, дабы избежать двойного толкования, дело в том, что я не проектировщик
100 мм: Вы имеете в виду в схеме MasterZim вместо 40 залить 100?

По нагрузкам - это жилая квартира, в ъдальнейшем перегородки из газобетона

Последний раз редактировалось forkin, 15.04.2013 в 22:06.
forkin вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 17:40
1 | #14
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


см. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ рис.10, там Н=100мм, нижн армирование 2 8-ки, верхнее - только на опоре с заведением арм. в 1\4 пролета - 8-ка над каждой гофрой.
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 01:18
#15
forkin


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
см. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ рис.10, там Н=100мм, нижн армирование 2 8-ки, верхнее - только на опоре с заведением арм. в 1\4 пролета - 8-ка над каждой гофрой.
смотрю РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ
Москва Стройиздат 1987
на рисунке 10 - внизу одна арматрура, высота практически как у masterzim 100 мм
Так?


Извините, что напрягаю, но мог бы мне кто-нибудь дать рисунок правильно перекрытия по профлисту, на котором в итоге остановиться. Нагрузка - квартира, перегородки сверху из ГБ. Нужны ли стад-болты, анкера, надо ли как-то армировать области примыкания профлиста к стен ? Имеет ли смысл делатьштроб по периметру куда заводить профлист?
В субботу уже нужно перекрытие делать, но не понятно как. Проектировщица в ступоре, видимо работает по учебникам 19 века... профлист ей уже неделю не освоить.

Готов заплатить, помогите пожалуйста

Последний раз редактировалось forkin, 18.04.2013 в 01:26.
forkin вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 09:47
#16
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от forkin Посмотреть сообщение
Извините, что напрягаю, но мог бы мне кто-нибудь дать рисунок правильно перекрытия по профлисту, на котором в итоге остановиться.
делайте, как нарисовал М.З., увеличьте высоту бетона с 97 до 120мм- дуракоустойчивее будет- не шучу
Цитата:
Сообщение от forkin Посмотреть сообщение
Нужны ли стад-болты, анкера
нет - опять делайте по М,З, - не забудьте про саморезы
Цитата:
Сообщение от forkin Посмотреть сообщение
надо ли как-то армировать области примыкания профлиста к стен
достаточно армирования плиты, как везде- доп. усиления не надо
Цитата:
Сообщение от forkin Посмотреть сообщение
Имеет ли смысл делатьштроб по периметру куда заводить профлист
конечно- а так куда же заводить? а заводить- для междуэтажной звукоизоляции

мой гонорар шлите на счет любого детского дома
4245 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 10:06
#17
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от forkin Посмотреть сообщение
Нужны ли стад-болты, анкера, надо ли как-то армировать области примыкания профлиста к стен ? Имеет ли смысл делатьштроб по периметру куда заводить профлист?
- Штрабу по периметру перекрытия, чтобы завести перекрытие на стену делать не надо, профлист опирается на стальные балки, расположенные вдоль стен, небольшие консольные свесы профлиста допустимы.
- Профлист крепить к стальным балкам самонарезающими болтами через волну в середине пролета балок и желательно в каждой волне ближе к опоре (примерно в четверти пролета у опоры в каждую волну)
- Насчет стад-болтов. Зависит как расчитывалась стальная балка. Если в расчете учитывалось только сечение самого двутавра - то не нужны, если принималось комбинированное сечение состоящее из самого двутавра и сжатой полки в виде участка бетона определенной ширины, то нужно обеспечивать надежную связь бетона со стальной балкой на срезающее усилие, которое возрвстает к опоре балки, для этого и ставятся стад-болты.

Меня смущает участок перекрытия в правом верхнем углу между осями Б-В.
Там тоже монолит? и профлист по нижним полкам швеллеров №12? Или там монолита нет и пол сразу поверху швеллеров?
Если там монолит, то есть сомнение насчет прочности и прогибов самих этих швеллеров, а также балок на которые они опираются, очень большой пролет швеллеров, есть подозрение что они прогнутся и сядут на старые существующие деревянные балки. стальные балки на которые опираются эти швеллера подозрительно маленького сечения, они ведь тоже прогибаются, и суммарный прогиб этих балок и опирающихся на них швеллеров будет явнобольше зазора 3см между низом балок и деревяшками.
Можно ли увеличивать сечение главных стальных балок на которые опираются швеллера?, хотя бы как в нижней части, чтобы прогибы были меньше?
Советую проверить этот участок.
Если на этом участке бетон, то как-то хлипковато и смущают прогибы, если там просто сразу пол, то будет зыбко (жесткость швеллеров на пролет 5,8 метра недостатлчна).
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 13:30
#18
forkin


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
-

Меня смущает участок перекрытия в правом верхнем углу между осями Б-В.
Там тоже монолит? и профлист по нижним полкам швеллеров №12? Или там монолита нет и пол сразу поверху швеллеров?
Если там монолит, то есть сомнение насчет прочности и прогибов самих этих швеллеров, а также балок на которые они опираются, очень большой пролет швеллеров, есть подозрение что они прогнутся и сядут на старые существующие деревянные балки. стальные балки на которые опираются эти швеллера подозрительно маленького сечения, они ведь тоже прогибаются, и суммарный прогиб этих балок и опирающихся на них швеллеров будет явнобольше зазора 3см между низом балок и деревяшками.
Можно ли увеличивать сечение главных стальных балок на которые опираются швеллера?, хотя бы как в нижней части, чтобы прогибы были меньше?
Советую проверить этот участок.
Если на этом участке бетон, то как-то хлипковато и смущают прогибы, если там просто сразу пол, то будет зыбко (жесткость швеллеров на пролет 5,8 метра недостатлчна).
Большое спасибо за ответы MasterZim и 4245!

Мне этот участок тоже не нравится.
Что касается балок, то здесь по 2 спаренные 20ки, на них опираются сдвоенные 12е швелеры. Трудность этого участка заключается в том, что деревянное перекрытие выполнено в этом месте ригелями. В швелеры заведена бетонная плита 12 см, по цсп (20 мм).
увеличить сечения тавров и опирающихся на них швелеров?
если эта схема проходит, то можно ли ЦСП на профлист заменить? Или он прогнется
forkin вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 22:08
#19
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от forkin Посмотреть сообщение
при проектировании железобетонных перекрытий над деревянными
Удивительно, но Ваша задача "один в один" решена совершенно изящно без применения двутавров. Сборно-монолитное перекрытие на момент заливки несъёмной опалубки опирается на существующие деревянные балки. Причём пространство не съедается, перекрытие выполняется практически в прежних габаритах.
Потом после схватывания бетона оно работает самостоятельно. Я не знаю разрешено ли приводить здесь адрес сайта, где всё это в деталях показано на фотографиях на различных стадиях монтажа перекрытия. Все рассматриваемые проблемы отошли бы в сторону.
Указан и адрес реконструкции деревянного перекрытия: Арбат 4. Мне не хочется всё повторять. Зачем, если там уже всё показано.

Последний раз редактировалось Тиберий, 19.04.2013 в 22:21.
Тиберий вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2013, 00:36
#20
forkin


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Удивительно, но Ваша задача "один в один" решена совершенно изящно без применения двутавров. Сборно-монолитное перекрытие на момент заливки несъёмной опалубки опирается на существующие деревянные балки. Причём пространство не съедается, перекрытие выполняется практически в прежних габаритах.
Потом после схватывания бетона оно работает самостоятельно. Я не знаю разрешено ли приводить здесь адрес сайта, где всё это в деталях показано на фотографиях на различных стадиях монтажа перекрытия. Все рассматриваемые проблемы отошли бы в сторону.
Указан и адрес реконструкции деревянного перекрытия: Арбат 4. Мне не хочется всё повторять. Зачем, если там уже всё показано.

Хм... догадываюсь как такой проект в Москве согласовали, но в Петербурге его не согласуют и будут правы.
На пролете около 9 м толщина перекрытия Вашего 350 мм, проходит нагрузка 200 кг/м2, не достаточно с учетом веса перегородок, временных нагрузок. Но ладно, пусть так. Насколько я понимаю балки притоплены и блоки опираются на деревянные балки? И бетон льете на старые балки? Категорически не допустимо, внизу люди живут.
Итого перекрытие будет выше перекрытия двутавровые балки профлист - честные 140 мм (20 мм на запас)
Плюс к этому наши балки идут веером и нерегулярно, балки прогнуты... перекрытие будет не собрать.

Не ясно как работает такое перекрытие, с учетом толщин арматуры, глубины опирания на стену.
Выглядит Арбатский проект внешен красиво, но в целом самопально, но это мое личное мнение.
Преимущество - цена, но как известно скупой платит дважды.

****

По теме какой стороной класть профлист нашел интересный сайтик
http://www.specmetal.com.ua/index.ph...skaya/nagruzki

Получается, что
предельная нгарузка на прогиб при укладке профлста Н57 0,7 мм прогиб 1/200 узкой полкой в низ = 390 кг/м2, а широкой - 714!
Получается, что профлист лучше класть широкой полкой вниз?

Последний раз редактировалось forkin, 20.04.2013 в 00:49.
forkin вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 02:51
#21
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Я не знаю разрешено ли приводить здесь адрес сайта, где всё это в деталях показано на фотографиях на различных стадиях монтажа перекрытия. Все рассматриваемые проблемы отошли бы в сторону.
желательно сохранить фото и выложить тут, но ссылку конечно можно разместить.
forkin 1-ое попробуйте обратиться за консультацией к проектировщице, я думаю, что она должна знать как это выполнить, раз она проект делала.
2-ое имейте ввиду, что если Вы меняете проектное решение, используете профнастил к примеру, то в любом случае нужно всё это согласовывать с проектировщиком, так как 1-ое меняются нагрузки, расход бетона и арматуры, возможно нестыковка по отметке пола с другими помещениями.
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2013, 19:55 Фотография
#22
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от forkin Посмотреть сообщение
блоки опираются на деревянные балки?
Неправда Ваша. Блоки опираются на балки своего же сборно-монолитного перекрытия. Бетон действительно накрывает старые деревянные балки (их укутали полиэтиленом предварительно). Расчёт показал, что эти балки с многократным запасом выдерживают вес сырого бетона. Нижние помещения никоим образом не были "ущемлены в правах". Над ними соорудили перекрытие, совершенно не затрагивая их внутреннюю отделку.
Повторюсь: новое сборно-монолитное перекрытие работает самостоятельно. А необходимый уровень несущей способности достигается расчётными значениями высоты сечения и степени армирования.

Цитата:
Сообщение от forkin Посмотреть сообщение
Выглядит Арбатский проект внешен красиво
Вы нашли и посмотрели его? Цена сейчас совершенно в стороне от сути вопроса (причём тут "скупой платит дважды"). Согласитесь, ведь само решение красивое.

Цитата:
Сообщение от forkin Посмотреть сообщение
Плюс к этому наши балки идут веером и нерегулярно, балки прогнуты...
А вот это самое главное: если существующие балки вызывают сомнение в прочности, то предлагаемое решение не подходит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Замена деревянного перекрытия.jpg
Просмотров: 432
Размер:	297.5 Кб
ID:	101586  

Последний раз редактировалось Тиберий, 21.04.2013 в 21:00.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 08:29
#23
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от forkin Посмотреть сообщение
Получается, что профлист лучше класть широкой полкой вниз?
Это зависит от расчета - какая у вас принята расчетная схема - если многопролетная то надопорный момент больше - надо широкими вверх - см. ГОСТ 24045-94 - обратите внимание на характеристики листа при сжатых узких и широких полках. Если сталежелезобетонная плита - то с учетом работы арматуры бетона - как заложите в расчет - СТО 0047-2005 допускает и то и другое исполнение. От себя добавлю что при размещении профнастила широкими полками вниз - в расчет принимается более массивная ножка "Т" образного сечения - выгоду наверное понимаете сами, к тому же в широкой полке можно разместить не один стержень арматуры а два (ну или один но большего диаметра). При использовании профлиста только в качестве опалубки при определении защитного слоя бетона до арматуры (по пожарным требованиям) тоже более выгодное расположение широкой гофрой вниз (расстояние сбоку ножку до арматуры больше).
Сайт с профилями - классный! Спасибо!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 09:17
#24
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Это зависит от расчета - какая у вас принята расчетная схема - если многопролетная то надопорный момент больше
, что реально нереализуемо без первоначальной стадии работы профлиста в однопролетной схеме: свежий бетон одномоментно не распеделяется по всей площади профлиста, а вываливается в худшем случае в 1-2 пролета, потом растягивается по плите. а т.к. работу в однопролетной стадии исключать нельзя, т к макс момент будет именно по этой схеме- и считать профлист следует как однопролетн балку, пренебрегая влиянием закрепления саморезами на соседних опорах вследствие их податливости. т.е. класть широкими полками вниз
4245 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 10:33
#25
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
что реально нереализуемо без первоначальной стадии работы профлиста в однопролетной схеме: свежий бетон одномоментно не распеделяется по всей площади профлиста, а вываливается в худшем случае в 1-2 пролета, потом растягивается по плите. а т.к. работу в однопролетной стадии исключать нельзя
Реально это реализуется простым указанием в проекте о необходимости установки на период укладки и застывания бетонной смеси временных опор с шагом 1,5 м (у нас в проекте такое встречается), но разговор не об этом! Если вы посмотрите внимательно то указанная фраза стоит ДО разговора о сталежелезобетонной плите, и предусматривало установку профлиста без бетона (например покрытия, или под полы без бетона - деревянные какие нибудь!). Еще раз обращаю внимание: категоричного запрета об установке профлиста широкими полками вверх - нету! Даже в железобетоне - СТО 0047-2005 вам в помощь! Все определит расчет!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 10:57
#26
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
категоричного запрета об установке профлиста широкими полками вверх - нету
все что не запрещено, то разрешено)
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Все определит расчет!
Все определит изначально правильный инженерный подход. Расчет вторичен.
4245 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 11:43
#27
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Все определит изначально правильный инженерный подход. Расчет вторичен.
Не-е, ну так мы дойдем до дизайнерской Концепции!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 12:15
#28
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


))да, так: фэн-шуй- правильный инженерный подход-расчет!
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 01:33
#29
forkin


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
A.Ros

Неверная картинка, во-первых профнастил неправильно положен, надо широкими полками кверху, чтобы уменьшить вес бетона, и во-вторых армировать надо в нижней волне. Что-то вроде этого:

Уважаемый MasterZim и другие участники форума!

Мы воспользовались Вашими идеями, советами и предложениями, большое спасибо.
Работаем по картинке в файле pdf MasterZimа, плиту отлили потолще, 12 мм.
Балки и профлист смонтирован, раскладываем арматуру.
Дело в том, что гнуть П-образные изделия затруднительно без спецоборудования, поэтому возник еще один вопрос: можно ли П-образную деталь (вертикальная связь в плите по профлисту) заменить на два вертикальных штыря, монтируемых вязальной проволокой к верхней и нижней арматурным слоям? Т.е. из П-образной детали уходит горизонтальная часть и мы просто нарезаем кусочки по 80 или 100 мм в зависимости от толщины плиты.

Не повлияет ли такое изменение на работоспособность и прочность конструкции?

Последний раз редактировалось forkin, 31.05.2013 в 01:58.
forkin вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 05:26
1 | #30
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Повлиять не повлияет, а вот гемору вам добавит - это П-образные раскидал и они сами стоят - а с отдельными стержнями - каждый привяжи! Но это уже ваша проблема
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 10:57
1 | #31
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Повлиять не повлияет, а вот при ходьбе в процессе работы по этому "подвязанному" армированию верхнее армирование постепенно опустится на профлист - нехорошо. при таком решении советую поставить доп-но фиксаторы профлист-верхнее армирование (где центр пэшки по черт М.З.)
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 12:31
#32
forkin


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22


Повлиять не повлияет, а вот гемору вам добавит - это П-образные раскидал и они сами стоят - а с отдельными стержнями - каждый привяжи! Но это уже ваша проблема

Но ведь П-образную деталь все равно вязать надо?!

Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Повлиять не повлияет, а вот при ходьбе в процессе работы по этому "подвязанному" армированию верхнее армирование постепенно опустится на профлист - нехорошо. при таком решении советую поставить доп-но фиксаторы профлист-верхнее армирование (где центр пэшки по черт М.З.)
Спасибо,

планируем на полки поставить фиксаторы под верхнее армирование (на полку профлиста установить ФУ 40), вывесив тем самым эти стержни между верхним и нижнем поясом.
Поясните мне, пожалуйста, а будет ли работать такое решение (при обеспечение всех размеров)?
В решении МЗ есть горизонталь П-образной детали взаимодействующей с верхним армированием, как ВЫ думаете в нашем случае не выдернется ли вертикальный штырь из этой связи?

Последний раз редактировалось forkin, 31.05.2013 в 12:42.
forkin вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 12:57
#33
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


эта П-образная деталь играет роль подставки под верхнее армирование и на несущую способность плиты ее отсутствие не повлияет
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 13:39
#34
forkin


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
эта П-образная деталь играет роль подставки под верхнее армирование и на несущую способность плиты ее отсутствие не повлияет
Нужны вообще эти вертикальные стержни? Я так понимаю это связь верхнего и нижнего арматурных слоев от сдвига?
forkin вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 14:01
1 | #35
Alex (96RUS)


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 63


есть же хорошая книжка, где приведены пролеты и толщины плиты в зависимости от пролета балок и несущей нагрузке
Вложения
Тип файла: pdf СТО 0047-2005 Перекрытия сталежелезобетонные.pdf (1.77 Мб, 1457 просмотров)
Alex (96RUS) вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 14:04
1 | #36
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


П-образные стержни применены у М.З. для удобства производства работ, а также фиксируют положение нижней арматуры в гофре. Неудобно-не ставьте
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 19:15
#37
forkin


 
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
П-образные стержни применены у М.З. для удобства производства работ, а также фиксируют положение нижней арматуры в гофре. Неудобно-не ставьте
Проще говоря мы монитруем нижнюю арматуру на свои фиксаторы, и верхнюю сетку на свои фиксаторы. А вертикальные связи не нужны?
forkin вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 09:14
1 | #38
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Ну не нужны, не нужны, не нужны, не нужны, не нужны, не нужны, не нужны ...
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какое выполнить монолитное перекрытие

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить Олег - movic Железобетонные конструкции 8 29.05.2012 12:38
Монолитное перекрытие в штрабах Otets Железобетонные конструкции 2 17.06.2011 23:42
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
монолитное перекрытие Nataliia Железобетонные конструкции 33 17.02.2008 21:55