| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какое выполнить монолитное перекрытие
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 15589
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
да,заменить на опалубку на профлист. Вариант №1- неоправданное усложнение производства работ. А с перекрытием по профлисту поработать надо, одной фразой не отделаешься- и профлист подобрать по нагрузке от свежего бетона, и армирование прикинуть, и узлы разработать. - дайте работу той же проектировщице- пусть развивается)
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Полюбопытствую - а дерево, залитое бетоном, себя как ведет? Не пытается впитать влагу, расшириться, раскрошить смесь вокруг себя (которая как раз будет иметь меньшее отношение В/Ц, если воду в себя впитает дерево)? Как у них совместность деформаций? Ни разу таких решений не встречал просто.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Offtop: Да хоть бы даже штукатурка по дранке(хотя конечно это не несущая кнструкция). |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
Цитата:
при шаге 3м киньте по 2прутка 8-ки а3, сваренных в лесенку в каждую гофру и залейте 100мм бетона, на опоре п-образные усиления |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22
|
Спасибо MasterZim схема выглядит красиво!
есть ли какие-то правила по армированию области примыкания профлиста к кирпичной стене. По периметру квартиры мы предполагали делать штробу на глибуну 120 мм. Вот только одна из 4 стен пронизана дымоходами, в ней штробить не получится. Может ли в этом случае плита стыковаться без штробы? Нужно ли дополнительно армировать двутавр на отрыв? Нужны ли стад болты или самонарезающихся болтов достаточно? Цитата:
Спасибо за совет, не могли бы пояснить свою мысль рисунком, дабы избежать двойного толкования, дело в том, что я не проектировщик 100 мм: Вы имеете в виду в схеме MasterZim вместо 40 залить 100? По нагрузкам - это жилая квартира, в ъдальнейшем перегородки из газобетона Последний раз редактировалось forkin, 15.04.2013 в 22:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
см. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ рис.10, там Н=100мм, нижн армирование 2 8-ки, верхнее - только на опоре с заведением арм. в 1\4 пролета - 8-ка над каждой гофрой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22
|
Цитата:
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ Москва Стройиздат 1987 на рисунке 10 - внизу одна арматрура, высота практически как у masterzim 100 мм Так? Извините, что напрягаю, но мог бы мне кто-нибудь дать рисунок правильно перекрытия по профлисту, на котором в итоге остановиться. Нагрузка - квартира, перегородки сверху из ГБ. Нужны ли стад-болты, анкера, надо ли как-то армировать области примыкания профлиста к стен ? Имеет ли смысл делатьштроб по периметру куда заводить профлист? В субботу уже нужно перекрытие делать, но не понятно как. Проектировщица в ступоре, видимо работает по учебникам 19 века... профлист ей уже неделю не освоить. Готов заплатить, помогите пожалуйста Последний раз редактировалось forkin, 18.04.2013 в 01:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
Цитата:
нет - опять делайте по М,З, - не забудьте про саморезы достаточно армирования плиты, как везде- доп. усиления не надо конечно- а так куда же заводить? а заводить- для междуэтажной звукоизоляции мой гонорар шлите на счет любого детского дома |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
- Профлист крепить к стальным балкам самонарезающими болтами через волну в середине пролета балок и желательно в каждой волне ближе к опоре (примерно в четверти пролета у опоры в каждую волну) - Насчет стад-болтов. Зависит как расчитывалась стальная балка. Если в расчете учитывалось только сечение самого двутавра - то не нужны, если принималось комбинированное сечение состоящее из самого двутавра и сжатой полки в виде участка бетона определенной ширины, то нужно обеспечивать надежную связь бетона со стальной балкой на срезающее усилие, которое возрвстает к опоре балки, для этого и ставятся стад-болты. Меня смущает участок перекрытия в правом верхнем углу между осями Б-В. Там тоже монолит? и профлист по нижним полкам швеллеров №12? Или там монолита нет и пол сразу поверху швеллеров? Если там монолит, то есть сомнение насчет прочности и прогибов самих этих швеллеров, а также балок на которые они опираются, очень большой пролет швеллеров, есть подозрение что они прогнутся и сядут на старые существующие деревянные балки. стальные балки на которые опираются эти швеллера подозрительно маленького сечения, они ведь тоже прогибаются, и суммарный прогиб этих балок и опирающихся на них швеллеров будет явнобольше зазора 3см между низом балок и деревяшками. Можно ли увеличивать сечение главных стальных балок на которые опираются швеллера?, хотя бы как в нижней части, чтобы прогибы были меньше? Советую проверить этот участок. Если на этом участке бетон, то как-то хлипковато и смущают прогибы, если там просто сразу пол, то будет зыбко (жесткость швеллеров на пролет 5,8 метра недостатлчна). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22
|
Цитата:
Мне этот участок тоже не нравится. Что касается балок, то здесь по 2 спаренные 20ки, на них опираются сдвоенные 12е швелеры. Трудность этого участка заключается в том, что деревянное перекрытие выполнено в этом месте ригелями. В швелеры заведена бетонная плита 12 см, по цсп (20 мм). увеличить сечения тавров и опирающихся на них швелеров? если эта схема проходит, то можно ли ЦСП на профлист заменить? Или он прогнется |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
Удивительно, но Ваша задача "один в один" решена совершенно изящно без применения двутавров. Сборно-монолитное перекрытие на момент заливки несъёмной опалубки опирается на существующие деревянные балки. Причём пространство не съедается, перекрытие выполняется практически в прежних габаритах.
Потом после схватывания бетона оно работает самостоятельно. Я не знаю разрешено ли приводить здесь адрес сайта, где всё это в деталях показано на фотографиях на различных стадиях монтажа перекрытия. Все рассматриваемые проблемы отошли бы в сторону. Указан и адрес реконструкции деревянного перекрытия: Арбат 4. Мне не хочется всё повторять. Зачем, если там уже всё показано. Последний раз редактировалось Тиберий, 19.04.2013 в 22:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22
|
Цитата:
Хм... догадываюсь как такой проект в Москве согласовали, но в Петербурге его не согласуют и будут правы. На пролете около 9 м толщина перекрытия Вашего 350 мм, проходит нагрузка 200 кг/м2, не достаточно с учетом веса перегородок, временных нагрузок. Но ладно, пусть так. Насколько я понимаю балки притоплены и блоки опираются на деревянные балки? И бетон льете на старые балки? Категорически не допустимо, внизу люди живут. Итого перекрытие будет выше перекрытия двутавровые балки профлист - честные 140 мм (20 мм на запас) Плюс к этому наши балки идут веером и нерегулярно, балки прогнуты... перекрытие будет не собрать. Не ясно как работает такое перекрытие, с учетом толщин арматуры, глубины опирания на стену. Выглядит Арбатский проект внешен красиво, но в целом самопально, но это мое личное мнение. Преимущество - цена, но как известно скупой платит дважды. **** По теме какой стороной класть профлист нашел интересный сайтик http://www.specmetal.com.ua/index.ph...skaya/nagruzki Получается, что предельная нгарузка на прогиб при укладке профлста Н57 0,7 мм прогиб 1/200 узкой полкой в низ = 390 кг/м2, а широкой - 714! Получается, что профлист лучше класть широкой полкой вниз? Последний раз редактировалось forkin, 20.04.2013 в 00:49. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Цитата:
forkin 1-ое попробуйте обратиться за консультацией к проектировщице, я думаю, что она должна знать как это выполнить, раз она проект делала. 2-ое имейте ввиду, что если Вы меняете проектное решение, используете профнастил к примеру, то в любом случае нужно всё это согласовывать с проектировщиком, так как 1-ое меняются нагрузки, расход бетона и арматуры, возможно нестыковка по отметке пола с другими помещениями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
Неправда Ваша. Блоки опираются на балки своего же сборно-монолитного перекрытия. Бетон действительно накрывает старые деревянные балки (их укутали полиэтиленом предварительно). Расчёт показал, что эти балки с многократным запасом выдерживают вес сырого бетона. Нижние помещения никоим образом не были "ущемлены в правах". Над ними соорудили перекрытие, совершенно не затрагивая их внутреннюю отделку.
Повторюсь: новое сборно-монолитное перекрытие работает самостоятельно. А необходимый уровень несущей способности достигается расчётными значениями высоты сечения и степени армирования. Вы нашли и посмотрели его? Цена сейчас совершенно в стороне от сути вопроса (причём тут "скупой платит дважды"). Согласитесь, ведь само решение красивое. А вот это самое главное: если существующие балки вызывают сомнение в прочности, то предлагаемое решение не подходит. Последний раз редактировалось Тиберий, 21.04.2013 в 21:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Это зависит от расчета - какая у вас принята расчетная схема - если многопролетная то надопорный момент больше - надо широкими вверх - см. ГОСТ 24045-94 - обратите внимание на характеристики листа при сжатых узких и широких полках. Если сталежелезобетонная плита - то с учетом работы арматуры бетона - как заложите в расчет - СТО 0047-2005 допускает и то и другое исполнение. От себя добавлю что при размещении профнастила широкими полками вниз - в расчет принимается более массивная ножка "Т" образного сечения - выгоду наверное понимаете сами, к тому же в широкой полке можно разместить не один стержень арматуры а два (ну или один но большего диаметра). При использовании профлиста только в качестве опалубки при определении защитного слоя бетона до арматуры (по пожарным требованиям) тоже более выгодное расположение широкой гофрой вниз (расстояние сбоку ножку до арматуры больше).
Сайт с профилями - классный! Спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
, что реально нереализуемо без первоначальной стадии работы профлиста в однопролетной схеме: свежий бетон одномоментно не распеделяется по всей площади профлиста, а вываливается в худшем случае в 1-2 пролета, потом растягивается по плите. а т.к. работу в однопролетной стадии исключать нельзя, т к макс момент будет именно по этой схеме- и считать профлист следует как однопролетн балку, пренебрегая влиянием закрепления саморезами на соседних опорах вследствие их податливости. т.е. класть широкими полками вниз
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22
|
Цитата:
Уважаемый MasterZim и другие участники форума! Мы воспользовались Вашими идеями, советами и предложениями, большое спасибо. Работаем по картинке в файле pdf MasterZimа, плиту отлили потолще, 12 мм. Балки и профлист смонтирован, раскладываем арматуру. Дело в том, что гнуть П-образные изделия затруднительно без спецоборудования, поэтому возник еще один вопрос: можно ли П-образную деталь (вертикальная связь в плите по профлисту) заменить на два вертикальных штыря, монтируемых вязальной проволокой к верхней и нижней арматурным слоям? Т.е. из П-образной детали уходит горизонтальная часть и мы просто нарезаем кусочки по 80 или 100 мм в зависимости от толщины плиты. Не повлияет ли такое изменение на работоспособность и прочность конструкции? Последний раз редактировалось forkin, 31.05.2013 в 01:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
Повлиять не повлияет, а вот при ходьбе в процессе работы по этому "подвязанному" армированию верхнее армирование постепенно опустится на профлист - нехорошо. при таком решении советую поставить доп-но фиксаторы профлист-верхнее армирование (где центр пэшки по черт М.З.)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22
|
Повлиять не повлияет, а вот гемору вам добавит - это П-образные раскидал и они сами стоят - а с отдельными стержнями - каждый привяжи! Но это уже ваша проблема
Но ведь П-образную деталь все равно вязать надо?! Цитата:
планируем на полки поставить фиксаторы под верхнее армирование (на полку профлиста установить ФУ 40), вывесив тем самым эти стержни между верхним и нижнем поясом. Поясните мне, пожалуйста, а будет ли работать такое решение (при обеспечение всех размеров)? В решении МЗ есть горизонталь П-образной детали взаимодействующей с верхним армированием, как ВЫ думаете в нашем случае не выдернется ли вертикальный штырь из этой связи? Последний раз редактировалось forkin, 31.05.2013 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 22
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие | MichaelBY | Железобетонные конструкции | 27 | 18.12.2014 14:27 |
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить | Олег - movic | Железобетонные конструкции | 8 | 29.05.2012 12:38 |