| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Москва-сити в SCAD
Проектирование инженерных сисетем
Москва
Регистрация: 22.01.2007
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 8951
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
опять же: Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
для ответа на данный вопрос нужно знать ответ на следущий:
какие особенности работы у высотных сооружений должны быть обязательно учтены, чтобы упрощения в расчетной схеме не приводили к уменьшению усилий в конструкциях. dermoon поделитесь вашими соображениями - что следует учитывть в расчете, а чем можно и пренебречь без ущерба для здоровья проживающих. Мои скромные знания по данному вопросу ограничиваются - предьявляемыми по МГСН требованиями к динамическим характеристикам сооружения, осадкам кренам и т.п. Каэшно всё конструкции проектировать в "упругой" работе. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как сказал однажды Капица (передаю в вольной формулировке): "Однажды мы покупали компьютер для института. И сколько вариантов не рассматривали, любой казался недостаточен по возможностям и быстродействию, т.к. с переходом на следующий уровень перед нами открывались новые замечательные возможности. Но с другой стороны, какую бы задачу мы не брали, в принципе, мы могли бы решить ее и на бумаге с карандашом в руках"
|
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Беседовал я тут с людьми, которые делаю рабочий КМ для Сити. Стадию П делали американы, выдали палочную схему, сечения и усилия, в записке написали "все узлы на высокопрочных болтах".
Теперь народ страдает, потому как на указанные усилия требуется болтов больше чем помещается на указанном сечении. А перепроверяют они американов на древнем RASKе. |
|||
![]() |
|
||||
ОФФТоп
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Уверен, в очередной раз окажусь неорегинальным, но мнение свое выскажу:
1. Глобальные расчетные модели сложных сооружений таят в себе много "подводных камней". Это: и геометрия (топология), и физика (диаграммы деформирования сигма-епселон), и временные факторы (история возведения и нагружения, ползучесть, знакопеременность, цикличность), и учет совместной работы О-Ф-З (эффект демпфирования основания), человеческий фактор и условия эксплуатации построенных сооружений, и т.п. 2. В каждом из перечисленных факторов незначительные погрешности могут свести на нет попытки строгого учета других факторов, своего рода " прогрессирующее проявление деффектного фактора". 3. Результаты расчета по глобальной расчетной схеме могут быть признаны реалистичными только при условии удовлетворительного совпадения с частными решениями, проверенных жизнью и опытом. 4. Такими чатными решениями могут быть и ручные решения по классическим формулам строительных наук. 5. Получить достоверное и обоснованное решение можно только при выполнении и сопоставлении расчетов по ряду вариаций расчетных схем. Т.е., результаты расчета по уникальной модели таят в себе множество подводных камней, выявить которые можно только при вариациях. 6. Какие это вариации? Вот тут и вопрос! И однозначно, нигде это не прописано...увы, имея 30-ти летний стаж расчетчика, я не всегда уверен в принятом решении, и часто целенаправленно манипулирую расчетными факторами в поисках достоверного (приемлемого) решения. 7. К сожалению, однозначных решений для сложных моделей не может быть по определению - у десяти квалифицированных расчетчиков будут десять разных решений одной и той же задачи. И все могут быть относительно верными :roll: и обоснованными. Увы, человеческий фактор в этом аспекте очень весом. 8. Что делать? Да надо честно сказать, что деформирование железобетона и условия его эксплуатации сложно описуемы в аналитическом аспекте и строгие решения возможны лишь на одиночных образцах. А посему, все решения носят приближенный характер, и живут они благодаря куче всевозможных коэффициентов, названных в народе КСС. И наконец: решения должны быть простыми, понятными и надежными. PS Никого не собираюсь поучать - это моя краткая концепция моей трудодеятельности. Если кому-то понравилась, буду рад, что не зря засорил интернет ![]()
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ. Регистрация: 27.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 78
![]() |
Полностью согласен с Eudgen'ом
Цитата:
![]()
__________________
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776
|
Для небоскребов лира и скад не покатят. ЭНСИС пойдет.
Многие небоскребы включают в свою конструкцию механические элементы (например маятники или противовесы) или другие не стандартные решения. Которые в ентих прогах описать не возможно. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 12.12.2005
Сообщений: 45
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ. Регистрация: 27.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 78
![]() |
К сожалению, выложить не могу, так как меня настоятельно просили не распространять это материал - он для внутреннего пользования. Но там и нет ничего особо интересного - расчет ветровой нагрузки по средним многолетним московским данным. 3-х мерная модель сооружения. поля напряжений (честно говоря не очень понятно даже каких) и деформаций центрального ядра.
А я и не утверждал, что считали наши. Большая часть презентации на английском. Таким здания я слышал считают в ансисе+плаксис (основание). немцы (институт Каценбаха) используют для этого Flac 3d. А в трубе действительно обдували. Но вот только где - не знаю.
__________________
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
Цитата:
2. масса небоскребов построено до широкого распространения даже простых программных средств, не говоря уже о таких пакетах, как Ансис или Абакус. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование инженерных сисетем Регистрация: 22.01.2007
Москва
Сообщений: 3
|
Благодарю за ответы. Я так понял, эту высотку можно рассчитать в SCADе если взять в достаточном приближении ее работу по нагрузкам. Inner, очень жаль, что нельзя выкладывать эти материалы, было бы интересно посмотреть.
Возможно, у кого-то есть подобные расчеты или презентации, пожалуйста, поделитесь. Сам в свою очередь обязуюсь свою работу в скаде выложить, как только закончу. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2006
Украина
Сообщений: 19
|
http://www.csiberkeley.com/support_watch&learn.html
Здесь все презентации по SAFE/ SAP2000/ETABS/CSI |
|||
![]() |
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Смотря что Вы хотите вынести из SCADа. Если подобранные им сечения элементов и арматуру - то лучше потом в этот небоскреб не ходите.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216
|
К посту №23. А чем секретна работа на близких нам программах SCAD, LIRA, MicroFe?? Почему для них нет таких презентаций. Ведь все изучаем методом тыка и часто утыкаешься в какую-то мелочь и не можешь перешагнуть, что бы идти дальше.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100
|
Вот вы тут рассуждаете в чем считать недоскребы.
А я вам скажу многим и очень многим нужно научиться считать небольшие здания. Приходится видеть что творят с расчетными схемами уважаемые проектные институты ("МОС...") волосы дыбом встают. Да и мои коллеги старше меня по возрасту считают что расчетная схема составленная ими априорно верна и слепо доверяют расчетной программе. Я призываю всех прежде чем выбирать программу освежить свои знания строительной механики и динамики сооружений (что самое главное) |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Цитата:
![]() А кроме того, для того, чтобы построить корректную расчетную модель, которой можно будет доверять, необходимо как следует разобраться с пакетом конечных элементов конкретного программного комплекса: особенностями КЭ и возможностями программы. "Тупой" перенос модели из одной программы в другую может привести к весьма неприятным последствиям. Говорю это по опыту работы со SCAD'ом и STARK_ES. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Башни федерации, по моему, считали немцы, такие здания можно считать и в скаде, и в лире. Следующая высотка на Москва-Сити - мэрия города, высота 300 м. Считалась на пиратской лире. Проверялась в МикроФе. Кажется "0" уже прошел экспертизу.
|
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
считать можно в чем-угодно.
и КАЖДОЕ здание сити считалось в НЕСКОЛЬКИХ программах разными коллективами. у кого что официально есть... скажем Cити-палас ("загс")на участке 2. эскиз-проект RMJM был в etabs (основа), staad ( корона). midas (плита со сваями и грунтом). мы считали стадию П в ансис (одна группа пластинами-оболочками, другая -солидами) и лире. параллельно в лире и микрофе делались расчеты другими коллективами. стадия К была отдана нам (в том числе, оттого что расчеты солидами включая грунты, показались наиболее убедительными, и притом экономичными из-за сглаживания пиков) проверочные расчеты делались в лире. просто ансис в среднем в 10-20 раз быстрее чем лира и скад (да и sap2000) на тех же моделях... и даже с нелинейным грунтом быстрее, чем они в линейной постановке. |
|||
![]() |