Ендова в кровле из профлиста
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ендова в кровле из профлиста

Ендова в кровле из профлиста

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.01.2007, 18:53 #1
Ендова в кровле из профлиста
Zombie
 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283

Столкнулись с воплем строителей о помощи в решении этого узла.
Пока ничего кроме как загнать оцинковку в обе стороны аж на метр не придумали. В сериях (тех в которых мы искали) данный вопрос умалчивается. В альбоме TRIMO (сендвич панели) используется антипрофиль(то же не особо интересный и эффективный вариант).
Может быть есть более интересные решения?
(Профлист №75)
Просмотров: 19221
 
Непрочитано 23.01.2007, 19:16
#2
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Нет.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2007, 19:22
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Метра может не хватить при маленьких уклонах. Увы, я тоже ничего другого не встречал.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2007, 19:52
#4
Zombie


 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283


Тримовцы вставляют между оцинковкой и профлистом резинку (антипрофиль), повторяющую профиль профлиста. Думаю, что это припарки.


Огурец-> Этот ответ в общем то я и ожидал. [sm2605]
Zombie вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2007, 19:54
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Я видел как пазухи заполняли пеноплексом.
Но это ИМХО не вариант.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2007, 22:43
#6
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


видел вот такой доборный
[ATTACH]1169581424.gif[/ATTACH]
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2007, 04:05
#7
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Мы пользуем 2-х слойный профлист или сендвич только для простых промышленных кровель без внутренних ендовных углов и отверстий. Во всех остальных случаях - монопанели.
dermoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2007, 09:46
#8
Zombie


 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283


dermoon -> Правильно делаете, мы то же так делаем, только эта кровля сделана без нашего участия, пытаемся помочь выйти из ситуации строителям.

DEM ->
Цитата:
пазухи заполняли пеноплексом
Да, думаю, припарка.

Всем ->
Может шнур подогрева бросить в ендову, чтоб снег не скапливался?
Zombie вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2007, 09:51
#9
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Zombie
Может шнур подогрева бросить в ендову, чтоб снег не скапливался?
Тогда подогрев надо по всем трубам и лоткам делать. К подогреву автоматику присобачивать. Помимо денег и эл. мощности, надо понимать кто и как этот домик эксплуатирует.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2007, 12:13
#10
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Не пеноплексом, а монтажной пеной все реальные патсаны делают
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2007, 12:33
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Om81
Не пеноплексом, а монтажной пеной все реальные патсаны делают
Блин точно. :wink:
Это Я в попыхах писал :roll:
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2007, 13:46
#12
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Дык а в чём трабла то? Я не понял. :roll: В том что дырочки получаются между профлистом и оцинковкой?
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2007, 15:44
#13
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Насколько я понял, трабла в том что умные люди сэкономили на прогонах и заложили в кровлю Н75-750-0.8. Конструкторы получили бабки и отчалили. Архитектор нарисовал план кровли с разъендовкой и тоже отчалил. Теперь строители пытаются совместить косые резы по профлисту. Вызвали Zombie....
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2007, 17:24
#14
Zombie


 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283


В частности проблема в том, что строители выполнили эту кровлю (по чертежам проектировщиков, которых след простыл, и по недосмотру выполнили именно по чертежу) год назад, в момент таяния снега кровля течет.
Несмотря на то, что оцинковку завели на 50 см под профлист и запенили.


Как всегда проблемы на стройке решаются в две стадии:
1) Быстрый поиск как решить проблему малой кровью
2) Искать виноватых.

Желательно останавливаться на первой стадии. [sm2605] Вот мы им и пытаемся помочь.
Zombie вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2007, 14:54
#15
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Хе ! ГемоР ! Свечи от геморроя можно вставить острым концом, но есть еще сторонники аэродинамики !

Запенивать низзя, какой бы потс у тебя не вырос - пена разлетится и разложится. Малоэффективны и профили повторяющие конфигурацию. Использовать герметики при высокой волне тоже проблемно. А при ветре и малых уклонах ваще труба-дело... Вывод:
- поймать архитектора и тупым концом ему !!!

___________________________________________________________
А шо, есть варианты ?? :?
Витос вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2007, 17:29
#16
Елпанов Евгений

программист
 
Регистрация: 20.12.2005
Москва
Сообщений: 1,439
Отправить сообщение для Елпанов Евгений с помощью Skype™


Один раз видел высокопрофильный профнастил с перегибом, типа для конька...
Очень интересная штука, причем была выполненна производственными методами, а не на коленке!
Жаль для ендов она не особенно подойдет - в месте перегиба есть, хоть и тонкие, но складки - зимой вода будет распирать.
листы по 3 метра с перегибом на 90гр посередине (поперек)...
Елпанов Евгений вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2007, 18:04
#17
Zombie


 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283


Цитата:
- поймать архитектора и тупым концом ему !!!
Витос -> Это уже вторая стадия. (см пост 14)

Елпанов Евгений -> Как раз конек то решается элементарно.
А гнуть профлист (особенно 75) дело из разряда передачь "Очевидное невероятное". [sm2605]
Zombie вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2007, 18:30
#18
Елпанов Евгений

программист
 
Регистрация: 20.12.2005
Москва
Сообщений: 1,439
Отправить сообщение для Елпанов Евгений с помощью Skype™


Елпанов Евгений -> Как раз конек то решается элементарно.
А гнуть профлист (особенно 75) дело из разряда передачь "Очевидное невероятное". [img]sm/sm2605.gif[/img][/quote]

Так я и видел 75, вроде промышленного изготовления...
Специально поискал надрывы, трещины или другие изъяны - все отлично, изготовленно прессами, ширина листа на торцах и на переломе одинаковая.
Елпанов Евгений вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2007, 19:19
#19
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Как-то раз азартно играл с СМ-1420 в "крестики-нолики". Я ее, заразу, уже в угол запер - а она, сволочь, поставила крестик за пределами игрового поля! :evil:

Zombie, может, и Вам так сыграть? выйти за пределы узких рамок задания?
Почему обязательно металлопрофиль, оцинкованный лист? Смонтированный металлопрофиль обязательно сохранить?
Почему обязательно металл?
Почему нельзя кардинально поменять конструкцию ендовы?
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2007, 20:29
#20
Zombie


 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283


GWA18 -> см пост 14
Zombie вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2007, 22:35
#21
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Zombie
Я не могу Вам дать ссылку на детали решения ендов при применении проф. настила, нахожусь слишком далеко от источников (в другой стране). Но этот вопрос давно решён. Если при применении шифера в кровлях жилья, в связи с небольшой площадью сбора и силы захлёстывающего потока осадков, по образующим плоскостям, достаточно ендовы, вот этого профиля (пост 6). То, при применении проф. настила вопрос, решается ещё на стадии устройства несущих элементов кровли – системы прогонов. В ендове предусматривается, приёмный желоб, насколько зрительно я запомнил, это порядка 300х400(h) с такими же крыльями заходящими под профиль настила, как и для шифера. По длине желоба, вварены потрубки внутренней ливнёвки, гарантируюшие отвод воды без переполнения при оттаивании.
В Вашем случае, мне кажется, можно попробовать спасти положение, приваркой не высокого ребра в центре ендовы, чтобы перебить захлёстывание потока воды в противоположные гофры, и постановкой патрубков ливнёвки по центру всей ендовы, что бы избежать переполнения. Ну и конечно хорошо бы подогрев, если можно.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2007, 23:39
#22
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


Круто! Я раз пять перечетал, пока дошло....
Т.е. в ендове нужно делать внутреннюю ливневку?...
И еще ребра ставить, чтоб там "горного" потока не было?...
А ливневка снегом не забьется?
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 00:04
#23
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


А я и не знал, что прозой разговариваю... :wink: Мы как то так делали. Правда, надо будет всю кровлю снимать и обрешетку переделывать. То есть ендова как бы в ручейке окажется. 5 см хватает даже при 8-10 градусном уклоне...
[ATTACH]1169759046.dwg[/ATTACH]
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 00:25
#24
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Вот и вышли за пределы игрового поля!
А если еще обрешетку в зоне ендовы сделать дуго- или П-образной, соответственно опустить дно ендовы - можно и переполнения не бояться.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 10:02
#25
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,762
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


to=> wjea

Адекватно! [sm167] Это действительно решение, а не остроумные обходные пути.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 11:23
#26
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Решение разумное, браво !
И всё же, как закрывать торцы профлиста? Все говорят о снеге, а у нас проблема в сильных ветрах с дождем.
_______________________________________________
"... рекбус... краксворд ! "
Витос вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 12:27
#27
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
в момент таяния снега кровля течет.
Значит дело в том что снег забивается в гофры. На 10м по длине его врядли ветром забьёт - скорее профлист улетит с крыши. Так что просто оцинковку надо подальше протолкнуть под профлист (может даже пару листочков внахлест устроить) и хрен в сумке.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2007, 14:41
#28
Zombie


 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283


С конфигурацией в общем то понятно. Идея интересная.
Как выразился Огурец:
Цитата:
"Адекватно".
В нашем частном случае все таки будет проза. (тот же хрен, только в левой руке)

Интересно разобраться с герметиками. Возможно ли заполнение чем нибудь? (в деревне, на шиферной крыше ничего нет, и это как правило в данных случаях)
Zombie вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 14:51
#29
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Zombie
... (в деревне, на шиферной крыше ничего нет, и это как правило в данных случаях)
В деревне обычно зазоры между шиферными листами заделывают песчано-цементным раствором 1:3. Нормально держится лет 5-10, а потом - как скоро это "потом" наступит, зависит от расторопности хозяина - остатки вынимают и опять заделывают таким же раствором.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 15:09
#30
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Zombie
Интересно разобраться с герметиками. Возможно ли заполнение чем нибудь? (в деревне, на шиферной крыше ничего нет, и это как правило в данных случаях)
В деревне гидроизоляцией является рубероид, а шифер его защищает. Качественный герметик, который не сохнет будет стоить ого-го сколько, потому что для заделки зазоров в 75 настиле его понадобится с полвагона.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 15:14
#31
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от AIK
Цитата:
Сообщение от Zombie
Интересно разобраться с герметиками. Возможно ли заполнение чем нибудь? (в деревне, на шиферной крыше ничего нет, и это как правило в данных случаях)
В деревне гидроизоляцией является рубероид, а шифер его защищает. Качественный герметик, который не сохнет будет стоить ого-го сколько, потому что для заделки зазоров в 75 настиле его понадобится с полвагона.
Рубероид в этом случае не является гидроизоляцией, это всего лишь ветровая мембрана.
В случае протечек, может выполнить функцию изоляции.
Мне кажется в наших нынешних условиях пена все таки лучше, правда дорого и не вечно, зато технологично.
МВ вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 15:20
#32
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от МВ
Рубероид в этом случае не является гидроизоляцией, это всего лишь ветровая мембрана.
В случае протечек, может выполнить функцию изоляции.
Шифер, который гвоздями прибивают тоже не очень то гидроизолирует. Наверно поэтому в деревне народ и не просыхает...
AIK вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 15:21
#33
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от AIK
...В деревне гидроизоляцией является рубероид, а шифер его защищает...
:shock: А где такое делают? В каком климате? Зачем? На Буковине и в Винницкой обл. ни разу не встречал рубероид в симбиозе с шифером. И в деревне, и в городе (на промпредприятиях) - везде шифер самостоятельно справляется с любыми ливнями.
Правда, зимой в зазоры слегка наметает снега на чердак - но настолько мало, что на это никто не обращает внимания.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2007, 15:36
#34
Zombie


 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283


Вообще про деревню это я так, лирику пустил.
У меня в деревне на доме вообще 3 в одном.
Дранка, рубероид, шифер. (предки, начиная с прадеда постарались)

А про герметик я интересуюсь на предмет заполнения отверстий в кровлях промышленных, складских, административно-бытовых зданий.
(да и так, для дома, для семьи )

AIK-> Шифер с руберойдом действительно делают. Например в Костромской области, Кологривском районе точно. [sm2605]
Zombie вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 15:55
#35
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
Сообщение от AIK
Цитата:
Сообщение от МВ
Рубероид в этом случае не является гидроизоляцией, это всего лишь ветровая мембрана.
В случае протечек, может выполнить функцию изоляции.
Шифер, который гвоздями прибивают тоже не очень то гидроизолирует. Наверно поэтому в деревне народ и не просыхает...
Ещё как гидроизолирует - бьют гвозди то в верхнюю волну. А соединение гвоздь-шифер достаточно герметичное.
Вообще асбестоцементные листы и черепицу можно класть на обрешетку без рубероида. (В МТСК узлы именно такие). Но в практике "приусадебного строительства" довольно распространён вариант с рубероидом или толью. Более надёжно в целом получается. Особенно если крыша с изломами.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 16:02
#36
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Та фигня, которую я называю своей дачей по идее должна протекать, и ветром ее должно было сдуть давным давно, однако стоит и не протекает. Как дачник я конечно шифер крепко уважаю, но...
AIK вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 16:11
#37
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
Сообщение от AIK
Цитата:
Сообщение от Zombie
Интересно разобраться с герметиками. Возможно ли заполнение чем нибудь? (в деревне, на шиферной крыше ничего нет, и это как правило в данных случаях)
В деревне гидроизоляцией является рубероид, а шифер его защищает. Качественный герметик, который не сохнет будет стоить ого-го сколько, потому что для заделки зазоров в 75 настиле его понадобится с полвагона.
Можно воспользоваться навозом. Он имеет хорошую адгезию и не даёт усадку при высыхании. Но может выветриваться и может быть расклёван воробьями.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 17:48
#38
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Цитата:
Качественный герметик, который не сохнет будет стоить ого-го сколько, потому что для заделки зазоров в 75 настиле его понадобится с полвагона
Цитата:
Можно воспользоваться навозом. Он имеет хорошую адгезию и не даёт усадку при высыхании. Но может выветриваться и может быть расклёван воробьями
Браво !!! Пол -вагона говна найти куда легче !!!
Витос вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2007, 20:17
#39
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Витос (пост 26)
Если говорить о больших гофрах проф. листа, то мне кажется, можно заготовить заглушки.
Отрезать поперёк, от стандартного листа проф. настила полосу, шириной 100мм прикрепить с двух сторон борта и получить форму, которую заполнять каким ни будь пено - поли. Сверху втопить полосу стеклоткани. Вот и получим комплект затычек. Которые можно снять и перед укладкой клеить, к проф. листу в любом нужном месте. Это несколько многодельно, но мне кажется, лучше чем закачивать, замазывать расползающуюся массу, ползая по крыше.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2007, 00:05
#40
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


А если она ещё и воняет... [sm1301] Фу!
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2007, 11:03
#41
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Да ну вас всех. Запоганили хорошую и нужную тему. Было дело- стал нужник... А мы коньковый элемент и правда зубчиками по краю вырезали, чтобы волны пррофнастила прикрыть, но в основном от птичек, а в ендове просто пенопластовые вкладыши подклеивали - для тех же целей. А вентиляция подкровельного пространства должна быть хоть немного. При малых уклонах на обрешетку еще и мембрану водоудерживающую положить неплохо бы. От случайных протечек и конденсата, если вдруг таковой образоваться захочет... вот там про рубероид говорили - так он именно от этого.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2007, 11:11
#42
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


А можно ещё в велосипед встроить фотаппарат на руле, а фотки с него через Bluetoth скачивать. :roll:
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2007, 17:02
#43
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Спасибо всем !
Кажется все варианты перебрали, нового ничего не придумали...
Не воодушевляет меня профлист
Встретимся в новой теме )
Витос вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2007, 22:21
#44
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Витос
... нового ничего не придумали...
Дал бы чертежик своей кровли с раскладкой профлиста - придумали бы.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2007, 19:40
#45
Zombie


 
Регистрация: 30.12.2004
Сообщений: 283


Всем спасибо. [sm2605] [sm206]
Zombie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ендова в кровле из профлиста

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск