Пример неправильного фундамента (фото). Невозможно исправить?
Конструктор
Москва
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 22898
|
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
тяжёлый случай, как будто фундамента и нет вовсе. Начните с обследования существующего фундамента (глубина заложения, армирование, грунты). Потом уже можно что-то думать. Если грунты пучинистые, а глубина заложения невилика, то возможно действительно проще снести.
swell{d}, а как с просевшим углом? его металл явно не удержит (как будто из под него грунт вымывается) Последний раз редактировалось vedeks, 23.05.2013 в 01:24. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.01.2009
Москва
Сообщений: 55
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142
|
Несколько вариантов:
1) Такое ощущение, что не склон ползет, а грунты замачиваются под углом. Металлическая конструкция под стеной - не для стока воды? Да и труба под стеной просматривается на склоне. Отсутствует отмостка + с одной стороны вылет крыши в 2 раза меньше - может влага попадать под фундамент. Трещины увеличиваются => фундаменты садятся, сделав коробку монолитную, вы лишь догрузите фундамент, и он садится начнет быстрее. Швеллеры тоже не спасут ситуации. 2) Недостаточна ширина ленты под стеной. Решение - по захваткам откапывать фундамент и подводить под него ж/б балки, тем самым увеличивая площадь подушки. Потом стянуть стены металлом. Попробуйте найти причину оседания фундаментов: замачивание (попадание воды под фундамент) - самый лучший вариант был бы. Можно устранить замачивание, стянуть стены, и проблема будет решена. 3) Походите по склону под домом, посмотрите, есть ли там какие-то трещины в грунте ниже дома. Если ползет склон - это самый плохой вариант. Во всяком случае, минимальные обследования со стороны специалистов необходимы - откопать в нескольких местах фундамент, посмотреть ширину ленты, да и сам фундамент. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.01.2009
Москва
Сообщений: 55
![]() |
Задача с минимумом затрат восстановить эту постройку. Финансов на разбор/снос и полноценную новую стройку нет.
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось unadjusted, 23.05.2013 в 02:08. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Ставить маяки смотреть где ползет, только потом давать решение! Без этого направление решения никто не скажет! Тут надо определить какие трещины в первую очередь расширяются, в зависимости от этого уже думать, фундамент, склон, или подмачивание грунта!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Считаю что фундамент супермелкого заложения - вот его и колбасит как попало! Стены усилять бессмысленно - надо фундамент усилять - я бы сказал бы что надо сваи какие то подводить под фундамент - какие нибудь винтовые. Все решения по бетонной рубашке вокруг здания без усиления фундаментов до добра не доведут - один фиг крен будет увеличиваться до полной невозможности эксплуатации.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.01.2009
Москва
Сообщений: 55
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
А что же не представлять? Закручиваете их снаружи - максимально близко к существующему фундаменту - если фундамент однороден/монолитен то делаете консольные балки передающие нагрузку с фундамента на сваи, если неоднороден - то сначала делаете обвязочную балку. Можно сваи бурить под углом. Можно сваи делать изнутри и снаружи - тогда просто балку кидаете на них и стену садите уже на балки. Вариантов море. У нас даже сквозь фундамент сверлили - но там были вдавливаемые и каркасное здание.
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
1. фундаменты сделаны не правильно - по высокому и низкому участку подошвы на разных отметках, и переход от одного участка к другому выполнен - не уступами и "без перевязки". Вода весной осенью уходит-приходит и после очередного ухода поворачивает нижний фундамент отн-но высокого(на нем весу больше). Трещины будут расти и дальше.
2. Кладка в 250мм без армирования(!) не имеет изгибной жесткости, удивительно что из плоскости еще это все не рухнуло. 3. усиление не целесообразно. 4. разобрать, начать заново с правильных фундаментов. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.01.2009
Москва
Сообщений: 55
![]() |
Разобрать мы всегда успеем. Где ваши нестандартные мышления? Идеи хорошие услышал - про дренаж, про сваи, отмостку, но считаю что это недостаточно. Деформационный шов здесь не прокатит - постройку разорвет на две части. Надо сделать единый жесткий фундамент (а лучше всю коробку жесткую - и фундамент и стены вместе) и чтобы он не накренялся. Как там говорилось - безвыходных ситуаций не бывает. Недостаток моего предложения - дом будет накреняться? За 15 лет он не накренился. Если был бы жестким изначально, думаю ничего бы с ним не было.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Необходимо обследование здания и грунтов под подошвой фундаментов, обмерные чертежи, характеристики материлов, профиль склона ...
Далее установить и устранить точную причину деформаций, чтобы предотвратить дальнейшее раскрытие трещин. После решить как усилить здание. По фото без конкретики можно долго безрезультатно трепаться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
![]() |
Цитата:
с другой стороны и изнутри фотографии есть? только с одного угла кладку порвало или с обоих сторон? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Здесь две причины деформации:
1) Если грунт песчанный - суффозия; 2) Если - глинистый - оползень. В любом случае, здание надо разбирать. При строительстве нового, надо: В первом случае - сверху склона делать гидравлическую преграду в грунте. Во втором - снизу делать шпунтовую стенку (или подпорную из других материалов). |
|||
![]() |
|
||||
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380
|
Как вариант: отлить плиту изнутри с усиленными шпонками в существующие стены. Для этого по периметру стен по низу выдолбить отверстия, в плане что-то типа пунктирной линии. А в трещины инъектировать мелкозернистый бетон после стабилизации осадки.
|
|||
![]() |
|
|||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
||||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Спасибо за вежливую критику...
На представленных фото вижу безграмотно спроектированный и также безграмотно построенный дом. Скорее всего, не было ни проекта ни квалифицированных рабочих. Так - шабашный самострой. Смешанная кладка несущих стен толщиной в кирпич (!) даже не армирована сеткой. Нет никаких данных о геологии участка нет. Как выполнены "фундаменты на перепаде высот" Вы тоже не знаете. Однако Вам хочется "нестандарных мышлений". Вы не одиноки в своих желаниях. К сожалению, в последние года этот форум превратился из места общения специалистов в своеобразную инженерно-техническую паперть, на которой просят подаяния различные случайные в строительстве люди. Кинут "говна на лопате" и ждут "чуда" и "нестандартных мышлений". Извините за прямолинейность, но надоело. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.01.2009
Москва
Сообщений: 55
![]() |
Цитата:
Никакого чуда я не жду, и подаяний не прошу. Очнись, я лишь призываю поразмышлять на тему возможного восстановления. А люди, читающие тему получают опыт и различные мысли. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Что бы сделал я. По периметру сделал бы траншею в тело фундамента бы забурился, туда двутавр и с внутренней и снаружной сделал бы сваи через двутавр на метра 2,5 с шагом 2м. Сделать хорошую гидроизоляцию, траншею оставить, т.к. возможно давление грунта во время замачиваний проделала такую работу. Возможно я далеко не прав
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Причина, возможно, - неравномерная осадка фундамента из-за неравномерной нагрузки (разная этажность). Возможно, еще и разная глубина заложения фундаментов (меньшая глубина заложения под более нагруженной частью).
Скорее всего, помогут сваи (или "микросваи"). Только возле пониженной части здания. Винтовые металлические, или ручным буром пробурить скважины и залить бетоном. Возможо, достаточно будет забуриться на 3-4м, нужен расчет и геология. Подвести поперечные балки под фундамент, переоперев его на сваи. После того - стянуть металлом (можно локальными участками) углы, отслоения кладки и заделать трещины...
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 28.05.2013 в 10:34. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Уверен там и фундаментов нету.. иначе бы его и не перекосило. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
unadjusted, Вам, действительно, пытались подсказать знающие люди, но, Вы, непреодолимы в своем "желании чуда". В таких ситуациях "на сцену" могут выйти другие люди, которые Вас разведут, как лоха...
|
|||
![]() |
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
предлагаю сделать две сметы. Одна - на демонтаж здания и возведение нового, вторая - на усиление фундамента методом свай (см. предложения Alex_26)
Уверен, что разобрать и сложить заново выйдет дешевле! Дом трескается, я считаю, из-за осадки. Там, где высокий склон - палюбому более плотный грунт, может даже скала не глубоко. А в низине, видать, мягонькое что-то, может даже и воды недалече. Поэтому здание вдавливает фундамент в грунт. Бурить дырки, заливать их бетоном, (по очереди только! А то набурите сразу кучу дыр, дом вмомент гробанется... ), потом соединять это все хозяйство с существующим фундаментом.... А трещины все равно останутся! Их потом как-то надо будет заделывать.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? | Garaj | Основания и фундаменты | 25 | 22.04.2016 05:24 |
Ищу пример расчета свайного фундамента в ворде | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 30.11.2012 16:02 |
Пример моделирования плитно-свайного фундамента | Engineer IA | Основания и фундаменты | 45 | 26.06.2012 13:46 |
скиньте пример армирования ленточного фундамента | TARGET | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 07.09.2009 15:55 |
Ищу пример расчета сплошного монолитного фундамента | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.03.2008 12:01 |