Какие указания необходимо давать на чертежах по вантовым конструкциям
Mozilka
 
инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 8

Друзья, имеющие или имевшие дело с вантами, подскажите, какие необходимо давать указания на конструктивных чертежах с вантовыми конструкциями. А именно в проекте довольно приличного по размерам (20м.х15м.) козырька, подвешенного на вантах. Прилагаю 3D вид козырька.

Вложения
Тип файла: rar козырек на вантах.rar (4.14 Мб, 158 просмотров)

Просмотров: 2078
 
Непрочитано 01.07.2013, 22:29
#2
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


В нашем КБ делали 10-ки козырьков на вантах. Я не помню, что бы кто-то писал особые требования.
А под вашим козырьком я бы не ходил. Слишком "стремно" 300 м. кв. на 3-х точках.
Даже при снеговой нагрузке 200 кг. на. м.кв. нагрузка на каждую точку крепления будет 30 т. Это без запаса прочности. Какая же там закладная деталь должна быть! Хотя есть опирание на стену в козырька, но все же.
yorik_1984 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2013, 22:47
#3
Mozilka

инженер-конструктор
 
Регистрация: 01.03.2012
Москва
Сообщений: 8


yorik_1984, к сожалению, нам досталось здание с уже выполненными закладными деталями по проекту другой фирмы, пришлось вешать на них, ибо переделать конструкцию закладной не возможно уже, здание стоит в фасаде. Точек подвеса 4, и да, нагрузка на каждую точку крепления в районе 30 тонн, с учетом снегового мешка. Конструкция козырька опирается на парапет в глубокой части и по бокам приварена к закладным деталям, это немного разгружает ванты. Ну и будем надеяться, что расчетные нагрузки не будут никогда реализованы =)
И по теме вопроса, раз уж вы в теме вантовых козырьков, подскажите перед подвесом козырьков ванты необходимо вытягивать? И делает это непосредственно производитель? или перед монтажом на стройке?
Mozilka вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2013, 22:48
#4
yorik_1984

Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
 
Регистрация: 17.12.2010
Киев
Сообщений: 442
<phrase 1=


У нас было проще. Ванты были жесткие, не троса. Из металлических труб.
yorik_1984 вне форума  