Аварийное оборотное водоснабжение

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2013, 16:14 #1
Аварийное оборотное водоснабжение
SDream
 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102

Добрый день, уважаемые специалисты! проектирую систему оборотного водоснабжения на промпредприятии. Из-за разных требуемых напоров на оборудовании ставлю 2 группы насосов и 2 теплообменника. Вода предварительно умягчается. Так же по заданию заказчика на участок необходимо поставить водомер. Вопрос возникает как обеспечить аварийное оборотное водоснабжение в течение часа? расход 12,5 м3/час. Я думаю пустить отдельный трубопровод после водомера с установкой электрозадвижки, которая при аварии открывается и вода поступает в трубопровод В4 с последующим сливом после охлаждения оборудования. Для поддержания давления поставить гидропневмобак. Будет ли работать такая схема?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
вопрос.dwg (88.3 Кб, 1450 просмотров)

Просмотров: 2767
 
Непрочитано 15.07.2013, 19:26
#2
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Ну, зачем сразу задвижку, пойдет и соленоидный (электромагнитный клапан) клапан. По датчику давления. Давление упало, включение, достигло уровня отключение (зависит от уставки). Дренаж не самое хорошее решение, но и его расход можно контролировать регулятором. Гидроаккумулятор не помешает. Не пропустить обратные клапаны.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 10:58
#3
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Ну, зачем сразу задвижку, пойдет и соленоидный (электромагнитный клапан) клапан. По датчику давления. Давление упало, включение, достигло уровня отключение (зависит от уставки). Дренаж не самое хорошее решение, но и его расход можно контролировать регулятором. Гидроаккумулятор не помешает. Не пропустить обратные клапаны.
Обратные клапаны перед врезкой в В4?
Немного не понимаю про соленоидный клапан. Он должен быть нормально закрыт, но при падении давления в трубопроводе В4 открываться? а напор аварийной системы будет равен напору В1?и если его недостаточно, то ставить насос?
SDream вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2013, 12:09
#4
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


Аналогичную ситуацию я уже решал, только мне кубов 30 на сорок минут надо было В результате было два варианта: "летающая тарелка" приличной водонапорной башни (со сбросом отработавшей воды в канализацию) или... генератор запитывающий основные насосы при отключении электричества (с кубовым бачком под перекрытиями цеха достаточным на время старта генератора)
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 16:06
#5
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Аналогичную ситуацию я уже решал, только мне кубов 30 на сорок минут надо было В результате было два варианта: "летающая тарелка" приличной водонапорной башни (со сбросом отработавшей воды в канализацию) или... генератор запитывающий основные насосы при отключении электричества (с кубовым бачком под перекрытиями цеха достаточным на время старта генератора)
дизель-генератор? к его размещению наверное есть особые требования?
SDream вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 06:12
#6
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


Контейнерное исполнение. Там по пожарникам основной затык (если верно помню), а конкретнее по емкости топливного бака, но так как фиговина аварийная, то и бак у него расходный, емкостью на час работы. У нас вопросов не возникло - воткнули за цехом, гравием ему площадку отсыпали да поставили.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 13:43
#7
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


---

Последний раз редактировалось SDream, 26.07.2013 в 12:09.
SDream вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 12:08
#8
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Контейнерное исполнение. Там по пожарникам основной затык (если верно помню), а конкретнее по емкости топливного бака, но так как фиговина аварийная, то и бак у него расходный, емкостью на час работы. У нас вопросов не возникло - воткнули за цехом, гравием ему площадку отсыпали да поставили.
а воду на аварийное охлаждение вы брали из сети холодного водопровода со сливом в канализацию?
SDream вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 11:24
#9
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


Я же говорю что было два варианта - один с напорным баком и сливом в канализацию, а другой заставлял систему работать в "штатном" режиме просто подменяя источник питания. На время старта генератора отрабатывала небольшая емкость, вода из нее уходила в бассейны и через перелив в канализацию, но там воды расходовалось мало.
А вообще проект был интересным, охлаждение было испарительным и по расчетам легко сжирало протекавшую мимо реку, но заказчик все едино отказывался ставить "сухие" теплообменники.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 17:25
#10
SDream


 
Регистрация: 16.11.2010
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Я же говорю что было два варианта - один с напорным баком и сливом в канализацию, а другой заставлял систему работать в "штатном" режиме просто подменяя источник питания. На время старта генератора отрабатывала небольшая емкость, вода из нее уходила в бассейны и через перелив в канализацию, но там воды расходовалось мало.
А вообще проект был интересным, охлаждение было испарительным и по расчетам легко сжирало протекавшую мимо реку, но заказчик все едино отказывался ставить "сухие" теплообменники.
получается практически в "штатном", чиллер же отключается. для его работы слишком мощный генератор надо.
а как вы задание на автоматику при аварии давали? по уровню в емкости?
SDream вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 06:57
#11
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


При водонапорной башне там была чистая механика - при падении давления открывался клапан, все что не сгорит оставалось без воды, А с генератором ничего такого, поставили на нужную мощность. Генератор оказался намного дешевле чем поднимать огромную башню водонапорную или ставить емкось с аварийным вытеснением воды азотом...
А про штатный режим я еще раз могу повторить - чилера не было, была по существу градирня (без вентилятора, по существу огромный бассейн с фонтанами). Шесть насосов штатно стояло, генератор запитывал четыре из них.
Fogel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Аварийное оборотное водоснабжение

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дипломный проект, Водоснабжение, водоотведение, отопление, коттеджный поселок. Ищу материал. gree00 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.02.2013 00:18