| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сейсмика + сложная геология + склон
инженер я
В Караганде
Регистрация: 13.09.2011
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 11291
|
|
||||
Считаю, что при сейсмике предпочтительнее монолитная плита.
P.S. Однажды даже в какой-то книге видел, что в сейсмических районах при свайном фундаменте рекомендовали не связывать сваи с плитным ростверком (создание песчаной прослойки). Удивился, кончено, но вполне логично |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Все вышеуказанные проблемы советую решать поотдельности.
То есть: 1. "склон" - расчет устойчивости => противооползневые мероприятия (подпорные стены, сваи, анкера, подрезка склона). 2. "сложная геология" - расчет осадок (просадок) здания. Скорее всего следует проходить просадочный грунт, то есть либо сваи, либо замена на непросадочный. 3. "сейсмика" - соответствие конструкций конструктивным требованиям "сейсмических" норм; арматура против продавливания в любом случае, если безбалочное перекрытие; армирование и сечения - по результатам расчета. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
я чуть не прослезился : везет же людям с заказчиками)
предлагаю плиту и цокль мон. ж.б.- все-таки коробка не так разупрочтяет склон. А по просадке -сомнительно замачивание площади склона на уклоне 20%, тем более если выполнить мероприятия по водоотведению |
|||
![]() |
|
||||
инженер я Регистрация: 13.09.2011
В Караганде
Сообщений: 58
|
Цитата:
2. Дело в том что просадочные грунт там не пройти не заменить невозможно, т.к. мощность суглинков в среднем 30 метров. 3. По сейсмике понятно. Считаем с учетом соответствующих факторов и все. Заказчик боится что дом уплывет по склону вниз и поэтому предлагает продумать мероприятия по устранению возможных негативных факторов. Ему кто-то подсказал сделать монолитную плиту и под колонны сваи глубиной 6 м, якобы из-за того что грунт на 6 м в глубину сырой. Мне кажется ерунда какая-то: объединять плиту и свайный фундамент смысла нету никакого, да и про сырой грунт не понял я что-то - как это вообще? в отчете геологов ничего нету про это... Склоняюсь больше к плите и монолитному цоколю, но хотелось бы все предусмотреть.
__________________
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать Последний раз редактировалось DenTen, 17.07.2013 в 13:16. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Это сейсмичность площадки или района строительства?
Цитата:
Про склон UnAtom сказал. Кроме того, при уклоне 20% возможно организовать планировку террасами, и подпорные стенки вполне логично появляются на границах участка. Вот там с оползнем и можно бороться, а дом ставить на горизонтальную площадку. Последний раз редактировалось crosandr, 17.07.2013 в 13:45. |
|||
![]() |
|
||||
инженер я Регистрация: 13.09.2011
В Караганде
Сообщений: 58
|
площадки
Абы как скорее всего. Со мной договора не было на ВК. Про склон тоже более менее понятно что делать. А вот по грунту пока не разобрался. Хочу оставить монолитную плиту в качеству фундамента. Не могу решить, нужно ли что-то делать с грунтом - замачивать, трамбовать или заменять, а также какие мероприятия по водоотведению уместно здесь применить?
__________________
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
От ситуации конкретной зависит и расценок для вашей местности. Тогда сваи не решение, нужно менять структуру грунта или сам грунт, уходить от просадочных свойств. Протечки конечно не сразу сделают свое дело, но Это генпланист должен голову ломать. А вообще мероприятия следующие: лотки, организованный водосброс по всей площадке, широкая отмостка (до 2 м), под газонами мембрана, чтоб вода не просачивалась. Но это не значит, что все это нужно делать сразу и в одном месте. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Доброго времени суток, Так при 10 баллах вообще строить не рекомендуют... (при таких землятресениях происходят разломы земной коры...какая уж тут на-фиг надежность...как ее обеспечить то ?) А где вообще то объект планируют ? - В Алма-Аты ? (РК ?) Последний раз редактировалось viking1963, 17.07.2013 в 14:47. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Если 10 баллов - сейсмичность площадки, то сейсмичность района скорее всего 9 будет. За счет чего на балл повысили? Грунты сухие, просадочные свойства сейсмичность не увеличивают. Присоединяюсь к вопросу о географии строительства. Чисто из любопытства
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210
|
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер я Регистрация: 13.09.2011
В Караганде
Сообщений: 58
|
Алма-Аты. Cейсмичность площадки - 10, сейсмичность района - 9. Согласно СНиП РК 2.03-30-2006 грунты третьей категории по сейсмическим свойствам, следовательно, при сейсмичности района 9 баллов сейсмичность площадки 10 баллов.
СНиП не рекомендует строить на площадках сейсмичностью 10 баллов, однако не запрещает, насколько я понял его. Ну если заказчик желает жить в таком месте, пусть живет. А вообще с техникой трудновато туда, есть такое дело, но возможно (если не копер гнать, а ямобур, например). Только надо ли? Геологи тамошние вот что рекомендуют (даже в отчете черкнули): 1) Учитывая возможность замачивания суглинков, необходимо принять расчетные значения деформационно-прочностных свойств суглинка при полном водонасыщении; 2) При проектировании фундаментов жилых домов рекомендуется применение искусственных оснований (свайных или вытрамбованных уплотненных); 3) При проектировании естественных оснований необходимо предусмотреть мероприятия, исключающие или снижающие до допустимых пределов просадки оснований в соответствии с указаниями п.п. 3.12 и 3.13 СНиП РК 5.01-01-2002. Это как раз различные мероприятия, направленных на устранение или снижение просадки основания; 4) Планировка строительной площадки должна выполняться с учетом путей естественного стока атмосферных осадков и устройством ливнесточной сети со сбором и сбросом в нее поверхностных вод. Вокруг строящихся зданий рекомендуется устройство водонепроницаемой отмостки шириной не менее 2м и уклоном не менее 0,03 в поперечном сечении. В общем то все правильно написали, мне остается только выбрать необходимые комплекс мер.
__________________
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать Последний раз редактировалось DenTen, 17.07.2013 в 15:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2009
Москва
Сообщений: 210
|
![]() Последний раз редактировалось progettista, 17.07.2013 в 15:35. |
|||
![]() |
|
||||
специалист широкого профиля Регистрация: 01.10.2008
Псков
Сообщений: 128
|
Если денег не жалко то можно сделать инъекционное закрепление оползневого склона.
В прошлом году делал, сейсмика 9 баллов (район г. Туапсе), склон на краю оврага, на глубине 15 метров водоносный слой, на краю склона устанавливалась башня связи и сопутствующее оборудование и ГРС. от 3 мл стоимость работ... Проектные работы - тыс. 300 потянут (ПД и РД) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Цитата:
Только тут остается еще один вопрос - по п. 1.1 и 1.6 того же СНиПа получается надо делать СТУ. Вот там думаю будет и научное сопровождение и рекомендации по конструированию каркаса и фундаментов! ![]() |
|||
![]() |
|
|||||
инженер я Регистрация: 13.09.2011
В Караганде
Сообщений: 58
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Ну да, ну да. Залез в него - угу точно - можно при 10 бальном строить, но... читаем п. 3.5 и далее до 3.7 - те же ... только сбоку. Не воспримите как критику - просто очень сложная геология и мне кажется тут не достаточно будет учесть только местные (вокруг здания) мероприятия, мне кажется что надо смотреть весь склон - если эти ваши 20 град да на длину склона в несколько км, да еще в каком нибудь распадке (даже погребенном) то вероятность схода склона велика - тут уже никакими инженерными ухищрениями не убережешься - проще уйти с этого места. Резюмирую все выше сказанное - разрез по склону в студию.
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Проще ничего не строить и пить пиво у камина.
Цитата:
Что-то стало любопытно на геологию взглянуть. DenTen, не затруднит выложить? Забыл еще один вариант спасения от просадочности второго типа. Не факт, что подойдет для коттеджа, защищали так грунт от протечек из резервуаров. Собственно идея в том, чтобы окружить сооружение с вероятностью протечек малопроницаемым гидрозатвором, уберечь просадочный грунт от проникновения воды. См. картинку |
|||
![]() |
![]() |
|