Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Понесёт ли опорный уголок 160х160х10 данную нагрузку от плит ?
Регистрация: 23.07.2013
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 3488
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Ну а ты возьми и прикинь следующим образом - выдели полоску шириной 1см (ну или 1м=100см - как удобнее) полки уголка (на которую опирается плита) и рассчитывай полку как балку высотой в толщину полки t=1cм, защемленную в месте приварки к чему-то там (стена?) - нагрузку тоже бери соответсвенно с ширины 1см. Посчитай Ix, Wx, прочность и прогибы.
Отпишись что получилось. Offtop: Как думаешь, ты бы хотел дома себе так ставить плиту? |
|||
![]() |
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Цитата:
Понести может женщина.
__________________
The cat that walks by itself. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2013
Сообщений: 40
|
Как раз. Спасибо предпредыдущему оратору (Tvorec). В этом направлении примерно и планировал считать ![]() Offtop: Offtop: Как думаешь, ты бы хотел дома себе так ставить плиту? Offtop: Сие чудо инженерной мысли воплощается в паркинге-подвале. За красотой венткоробов и обзору доступно никак не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Я что-то уже заволновался.
![]() Что, разве прошло? А ты учитываешь следующее: 1)Минимальное опирание ж/б плит учитываешь? 2) Что за сборная ж/б панель? 3) Сварные швы проверил? 4) Вырывание или скалывание вместе с бетоном этого уголка из этой сборной ж/б панели проверил? 5) Дрожать все это не будет под нагрузкой (зыбкость)? 6) Сама ж/б панель не треснет, выдержит ли? 7) Может еще чего. ![]() Последний раз редактировалось Tvorec, 14.08.2013 в 20:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2013
Сообщений: 40
|
Цитата:
1)Минимальное опирание ж/б плит учитываешь? - Фактически 95 мм 5.3 м плита, а как мне поведали 70 мм допустимо для опирания на металл. Остальные вопросы на совести завода-изготовителя ж/б "сборняка" которые под конкретно этот объект всё и считают. Во вложении расчеты. Похоже на правду ? P.S. Планируется лишь замена уголка, заложенного по проекту 200х16 на вышеупомянутый. Последний раз редактировалось 007/700, 15.08.2013 в 13:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.07.2013
Сообщений: 40
|
Цитата:
А без нижнего уголка и ребра варить не к чему - сверху ж плиты уложены ![]() Остальные вопросы, повторюсь, на заводе-изготовителе ж/б конструкций. |
|||
![]() |