Выбор сечения ГЗШ
smm
 
СПб
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 37

ввод кабелем 6x(АВБбШв 4x240), ПУЭ 1.7.119 Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии, 6*240=1440, т.е подходит медная шина 120х12, а то, что кабель алюминий, а шина медь как-то нужно учитывать, или написано не менее и все?

Последний раз редактировалось smm, 04.10.2013 в 07:47.
Просмотров: 7300
 
Непрочитано 03.10.2013, 19:12
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от smm Посмотреть сообщение
а то, что кабель алюминий, а шина медь как-то нужно учитывать
Да нужно, пересчитайте алюминий на медь и делайте сечение шины PEN по медному кабелю.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2013, 07:47
#3
smm


 
Регистрация: 19.10.2012
СПб
Сообщений: 37


Пересчитать всмысле по пропускной способности кабеля?
smm вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2013, 20:31
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Да, по пропускной способности кабеля или допустимому току
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2013, 09:11
#5
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


коррозия металла возможно возникнуть окажется... смешать одновременно медь с алюмнием если...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2013, 09:28
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
коррозия металла возможно возникнуть окажется... смешать одновременно медь с алюмнием если...
Зачем смешивать одновременно медь с алюмнием.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 02:49
#7
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Дело в том, что ГЗШ не может быть алюминиевой, т.к. "не допускается" ПУЭ-1.7.119.
"как правило" - медная, "допускается" - сталь.
Поэтому всякие сомнения по поводу соединения разных металлов нужно забыть.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор сечения ГЗШ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Почему Лира СТК не подбирает сечение? trotil Лира / Лира-САПР 28 29.04.2013 11:38
помогите с Лирой КС. Как описать конкретно это сечение в Лира КС? Тигран88 Лира / Лира-САПР 1 21.08.2012 15:40
Сечение стропил при пролете 15м. deviser Конструкции зданий и сооружений 9 23.09.2010 12:17