УНИМАК-Р1: Горизонтальное усилие и момент, действующие на фундамент средней стойки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > УНИМАК-Р1: Горизонтальное усилие и момент, действующие на фундамент средней стойки

УНИМАК-Р1: Горизонтальное усилие и момент, действующие на фундамент средней стойки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.11.2013, 15:29 #1
УНИМАК-Р1: Горизонтальное усилие и момент, действующие на фундамент средней стойки
Bonch
 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187

Добрый день всем, кто работал с серией 1.420.3-37.06...
Собственно вопрос в теме: как правильно определять усилия в заделке средней стойки двухпролетной рамы?
Напомню, что средняя стойка в данной серии опирается на фундамент жестко.
Серия предлагает горизонтальную нагрузку на фундамент средней стойки определять как часть (выраженную эмпирическим коэффициентом) от вертикальной нагрузки действующей на колонну: Qx=q*0.04*(L/2)*B, где q - вертикальная расчетная нагрузка (кг/кв.м), L - ширина здания, B - шаг рам. Ну и момент, действующий на фундамент, определяется как M=Qx*H, где Н - высота средней стойки. Т.е. есть волшебный коэффициент 0,04 и все...
Теперь разберем, в каком случае могут иметь место горизонтальная сила и момент на средней стойке в принципе:
1) в случае неравномерного загружения пролетов вертикальной нагрузкой, например СНиПовская схема: 1,25*мю снега на один пролет и 0,75*мю на другой;
2) в случае ветровой нагрузки поперек здания.
Причем в разделе нагрузок на фундаменты от ветровой нагрузки поперек здания, представлена только однопролетная рама, и про среднюю стойку ни слова...
Серия предоставляет некий коэффициент 0,04 и все... Что это, результат обобщенного расчета, который включает и неравномерную загрузку и ветер???
Или есть что-то, что я просто не понимаю?

С наступающим Великим Октябрем всех!
Просмотров: 12278
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2013, 20:01
#2
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Схемка ...
Название: rama_2.jpg
Просмотров: 846

Размер: 66.4 Кб

Последний раз редактировалось Bonch, 05.11.2013 в 09:21.
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 07:32
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Теперь разберем, в каком случае могут иметь место горизонтальная сила и момент на средней стойке в принципе:
1) в случае неравномерного загружения пролетов вертикальной нагрузкой, например СНиПовская схема: 1,25*мю снега на один пролет и 0,75*мю на другой;
2) в случае ветровой нагрузки поперек здания.
Вы ж все самостоятельно поняли.
1) Я бы прикладывал снег в виде не 1,25мю+0,75 мю, а 1+0 - это дало бы больший момент.
2) Ветер и снег не коррелируют между собой по стране, так что я думаю, тут просто заложен запас.
3) Почему бы не самостоятельно эти цифры получить и сравнить? Ну от ветра + кососимметричного снега. Мне кажется, у Вас и получится эта же цифра около 0,04.
4)
Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
выраженную эмпирическим коэффициентом
он не эмпирический, КМК, а вполне себе аналитический, ИМХО.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 08:55
#4
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Почему бы не самостоятельно эти цифры получить и сравнить? Ну от ветра + кососимметричного снега. Мне кажется, у Вас и получится эта же цифра около 0,04.
Ну я как бы уже это сделал, но, так как раму моделировал в Лире, "переменность" сечения элементов у меня грубо аппроксимирована, поэтому на 100% ручаться за результаты не могу...
Итак, Лира: при несимметричном (1.25/0.75) снеге Qx=0.511т, при ветре Qx=0.739т, суммарная Qx=1.25т.
Теперь супер-коэффициент: Qx=0.265*0.04*22.5*6=1.43т.
Получается, что в моем случае "аналитический" коэффициент д.б. в районе 0,035 .
Сомнения состоят в том, что включает ли в себя этот серийный коэффициент ветровую нагрузку или нет? Дело в том, что хоть в моем случае рама достаточно высокая, но ветровой район I (23кг/кв.м). А если не первый район, то и запаса не будет никакого.
И вообще, если на крайнюю стойку рамы в серии, как положено, раздельно даны нагрузки на фундамент от вертикальной и от ветра, то средняя стойка вниманием обделена - только коэффициент, а ветра как будто вообще нет...
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 09:28
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
суммарная Qx=1.25т.
Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Теперь супер-коэффициент: Qx=0.265*0.04*22.5*6=1.43т.
Очень близкие цифры, как мне кажется. Не зря коэффициент введен же) Другой район ветра был бы - может и 1,39 получилось бы. Отсюда он и выбирался походу.

Можно ж написать разработчикам серии - я думаю, ответят. Заодно расскажете здесь)
 
 
Непрочитано 05.11.2013, 09:36
#6
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
то средняя стойка вниманием обделена - только коэффициент, а ветра как будто вообще нет...
А откуда внутри здания ветер? Там от ригеля момент придет, но поперечка?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 09:38
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Alex_26, а почему бы и не поперечка?)) Если б средняя стойка с двух сторон шарнирной была, то да - никакой поперечки (да и момента). А так вполне поперечная поперечка. А ветер - он с боковой стойки через ригель.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 09:52
#8
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Можно ж написать разработчикам серии - я думаю, ответят. Заодно расскажете здесь)
Не расскажу... Ибо написал, летом еще написал, но ответа не последовало...
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 10:31
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Думается, 0,04 получены для случая ветрового воздействия. Распор рамы от симметричного снега не образует момента в средней стойке. Несимметричный снег скорее не рассмотрен. Видимо взяты конкретные жесткости элементов (серия же) и боковой ветер. Округлили и получили 0,04.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 11:37
#10
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думается, 0,04 получены для случая ветрового воздействия.
У меня, почему-то, обратное мнение... Во-первых, расчет усилий на фундамент средней стойки находится в разделе "расчетных усилий от вертикальных нагрузок" указанной серии, а в разделе "нагрузки от ветра" вообще нет двухпролетной рамы и, следовательно, средней стойки (это я на картинке искуственно поместил изображения с разных страниц). Во-вторых, в случае сейсмических воздействий, к примеру, в серии рассмотрены нагрузки на фундаменты для всех типов "пролетности" рам, и соответственно, на фундаменты средних стоек. Ну и в третьих, зная кто разработчики данной серии - ну не могли они не учесть несимметричный снег, ведь двухпролетная рама самая капризная в этом плане. Поэтому у меня складывается мнение, что ветровую нагрузку на среднюю стойку просто "забыли", или страничка из верстки серии пропала , или в какой-то момент "ошибочно" приняли эту стойку шарнирно-опертой, или еще что... Может быть редакция серии какая-нибудь не такая, хз...
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 12:54
#11
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
ветровую нагрузку на среднюю стойку просто "забыли"
от пропеллера самолета?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 13:11
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Несимметричный снег скорее не рассмотрен
Если б студенты делали какие-нибудь - то может быть и не рассмотрен. А у таких рам несимметричные нагружения - достаточно важная штука и я думаю авторы серий не могли их вниманием обойти. Я бы на их месте еще б заморочился и добавил бы не просто несимметричный снег, но еще и мешок снега с одной стороны от здания (а такой около ангаров очень часто образуется на самом деле, только в наших нормах этого момента нет).
 
 
Непрочитано 06.11.2013, 13:42
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
...не могли они не учесть несимметричный снег
Arikaikai
Цитата:
.. у таких рам несимметричные нагружения - достаточно важная штука и я думаю авторы серий не могли их вниманием обойти.
Несимметричный снег (0,75/1,25) СНиПом предусмотрен при уклонах от 20 до 30 градусов. Потвердите, что у "таких рам" уклоны попадают в этот диапазон.
Ненормативные "заморачивания" не в счет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 14:02
#14
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


ТС, а прицепите сюда узел сопряжения этой стойки с ригелем, она(стойка) там вообще с какой целью?
...на первый взгляд момент там "условный", от условной поперечки, вопрос - есть ли там N, и сколько...
hexD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 14:17
#15
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
ТС, а прицепите сюда узел сопряжения этой стойки с ригелем, она(стойка) там вообще с какой целью?
Вот узел, шарнир:
Название: узел_1.jpg
Просмотров: 758

Размер: 18.8 Кб
А стойка-то, хм... Думаю что нужна
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 14:22
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
...А стойка-то, хм... Думаю что нужна
Я так же подозреваю, что не лишняя
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 14:29
#17
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
А стойка-то, хм... Думаю что нужна
Классический шарнирный оголовок - воспринимает исключительно N.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 14:32
#18
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ненормативные "заморачивания" не в счет.
Да, но если эти заморачивания разработчика серии, то думаю нужно с ними считаться:
Название: Катюшин_1.jpg
Просмотров: 758

Размер: 313.6 Кб
(Для уважаемых Господ, я немножко скомпоновал фрагмент книжки Катюшина, что бы не отвлекались на поиск и листание )

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Классический шарнирный оголовок - воспринимает исключительно N.
Оголовок да, N .
Но ведь ничто не мешает передавать ветер с крайней стойки через ригель на него в виде Q...
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 14:54
#19
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


недавно была тема по унитеку я там ссылку давал на сайт организации разработчика, думаю вам имеет смысл задать ваши вопросы разработчику...а вообще немного не обычная композиция шарниров и заделок...как правило все шарниры/заделки - вверху/внизу, а тут винегретик...

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=105334 (пост 4)
hexD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 15:01
#20
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
думаю вам имеет смысл задать ваши вопросы разработчику...
Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Не расскажу... Ибо написал, летом еще написал, но ответа не последовало...
Именно этому разработчику, заметьте...
Bonch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > УНИМАК-Р1: Горизонтальное усилие и момент, действующие на фундамент средней стойки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск