Вопросы анкеровки и нахлёста по рекомендациям по ДСТУ 3760-98
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопросы анкеровки и нахлёста по рекомендациям по ДСТУ 3760-98

Вопросы анкеровки и нахлёста по рекомендациям по ДСТУ 3760-98

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.11.2013, 17:23 #1
Вопросы анкеровки и нахлёста по рекомендациям по ДСТУ 3760-98
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589

Предлагаю использовать данную тему для выяснения всех вопросов связанных с расчётом анкеровки и нахлёста по рекомендациям к ДСТУ 3760-98

Мой вопрос такой: откуда брать сигма_б?

Изображения
Тип файла: jpg sshot-5.jpg (35.0 Кб, 173 просмотров)


Последний раз редактировалось РастОК, 04.11.2013 в 18:36.
Просмотров: 1065
 
Непрочитано 05.11.2013, 11:39
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


считать в соответствии с расчетной схемой, КМК. Для продольного армирования плит, мне кажется, не актуально.
 
 
Непрочитано 05.11.2013, 11:50
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Например - Gb=опорная реакция балки/площадь опоры балки.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 11:56
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Например - Gb=опорная реакция балки/площадь опоры балки.
А если балка входит в монолитную плиту перекрытия Gb возможно посчитать?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 13:19
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Вероятно, возможно.
На опоре плиты также будет Gb.
Наверное, нужно искать распределение опорных реакций на плиту и на балку.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопросы анкеровки и нахлёста по рекомендациям по ДСТУ 3760-98

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ищу ДСТУ 2009, 2010 годов,, (список) mey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.10.2013 22:15
Расчетное сопротивление Rs для арматуры по ДСТУ 3760 tesibiy Железобетонные конструкции 1 03.06.2009 13:55