Ток на "двухфазном" контакторе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.01.2014, 15:33 1 | #1
Ток на "двухфазном" контакторе
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596

Купил вот такой контактор: http://teppol.ru/shop/avtovolt/detail.php?ID=20909
У него 2 линии и номинальный то - 20А.
20А на каждую линию, т.е. 20+20, или на обе одновременно, т.е. 10+10 ?
В магазине продавец неуверенно сказал, что 10+10. Как понять?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Просмотров: 3640
 
Непрочитано 17.01.2014, 16:26
#2
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


ну естессно на каждую, когда автомат на три фазы например на 20 ампер это же не значит что каждая может пропустить тольоко 20/3
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 17:34
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


ок, т.е. если я кину перемычки и снизу, и сверху, то могу 40А через него пропускать?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 18:01
#4
bogan07


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 45


Нет. Это значит, что по каждому полюсу Вы можете пропускать по 20 А на каждой линии.
bogan07 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 18:13
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


дык а меня всего одна линия, по которой я хочу пропустить 40А
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 18:32
#6
bogan07


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 45


Значит контактор должен быть на 40 А. Однополюсных контакторов вроде вовсе нет (но могу ошибаться, ни разу не доводилось применять).
bogan07 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 20:12
#7
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


одномодульный габарит больше 16 А несерьёзно.. о...
а если запаралелить... 2х16... получится 32...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 23:50
1 | #8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


ладно, с контактором проехали. другой вопрос к уважаемому сообществу людей, повелевающих электронами.
у меня есть печка для сауны. на шильдике написано: 400V 3N~ 6kW
на неё стоит однофазный автомат на 25А (легранд).
подключена она тремя проводами (L N и заземление) и работает по ощущениям слабенько, хотя красным вроде светятся все три ТЭНа. у меня счётчик показывает потребляемую мощность, так вот при включенной печке показания увеличиваются примерно на 2000 Вт, т.е. печка работает на треть своей мощности.
я нашёл инструкцию по её подключению (приложил), сравнил - у меня подключено точно как на инструкции: 1 - заземление, 2 и 3 - N, 4-6 - L. перемычки толстые медные такие.

моё ПГС образование подсказывает мне, что при таком подключении она должна пропускать 40А и выдавать 6 кВт мощщи, но этого не происходит. что-то с ней не так, или всё-таки 6 кВт возможно только при трёхфазном подключении? это же вроде не двигатель, какая нагревателю то разница...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-01-17_23-44.PNG
Просмотров: 163
Размер:	270.0 Кб
ID:	120615  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 09:11
#9
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
о этого не происходит. что-то с ней не так,
Контрольная панель есть у этого устройства? А на контрольной панели нет случайно выбора ступеней нагрева 1,2,3?

P.S.
"Тот" 2-ф 20 А контактор можно конечно и запараллелить чтоб пропустить 40 А, но очень нежелательно (только как времянку)... Лучше купить нормальный 2,3,4-полюсный контактор на 40 А
PPS
Кстати - на том-же сайте есть контактор 2п на 40 А!
http://teppol.ru/shop/avtovolt/detail.php?ID=20454
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!

Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 20.01.2014 в 10:24.
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 10:49
#10
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
моё ПГС образование подсказывает мне, что при таком подключении она должна пропускать 40А и выдавать 6 кВт мощщи, но этого не происходит. что-то с ней не так, или всё-таки 6 кВт возможно только при трёхфазном подключении? это же вроде не двигатель, какая нагревателю то разница...
Мое энергетическое образование подсказывает, что эту печку можно подключить как на 2 кВт, так и на 6. При одной фазе идет именно 2 кВт. Если бы было 3 фазы, можно было бы подключить и 6 кВт. Там обе схемы показаны на вложении.
В принципе можно извратиться и получить 6 кВт с одной фазы, но соседи вас проклянут.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
дык а меня всего одна линия, по которой я хочу пропустить 40А
Поскольку каждый полюс расчитан на 20 А, то при разрывании из-за микронеточностей разрыв происходит не одновременно. Т.е. один полюс разрывается без искры, а по второму будет идти дуга на 40 А. Поэтому такой контактор в цепи 40А долго не проживет. Делить тут фазу на 40 А на две линии по 20А категорически нельзя.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 11:44
#11
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Мое энергетическое образование подсказывает, что эту печку можно подключить как на 2 кВт, так и на 6. При одной фазе идет именно 2 кВт. Если бы было 3 фазы, можно было бы подключить и 6 кВт.
Неа... Ваше энергетическое образование неправильно подсказывает Смотри схему - там ведь перемычка стоит на клеммах 4,5,6...

P.S.
А так может быть при монтаже эту перемычку не поставили??? Вот печка и работает с 1м элементом...
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 11:50
#12
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Pavel_V, спасибо!
Перемычка на 4-5-6 стоит, я об этом в 8 сообщении написал.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 12:15
#13
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
еремычка на 4-5-6 стоит, я об этом в 8 сообщении написал
Если ТЭНы в печке собраны по схеме (и вообще они там есть? или может сгорели? ), то всё должно работать...
вот ещё есть руководство на буржуйском сайте и языке:
http://www.danmar.co.il/image.ashx?i...%20CLASSIC.pdf

Судя по таблице выбора кабеля и схемам - это всё-таки 1-фазная печка именно на 6 кВт... А вот почему работает только 1 элемент "по-фотографии" не понять
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 12:54
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


опять таки, в 8 сообщении я написал, что красным светятся все 3 ТЭНа.
смутные воспоминания лекций по электротехнике в универе припоминают мне о том, что напряжение между двумя фазами больше, чем между фазой и нейтралью.
одно дело подключить три ТЭНа каждый между своей фазой и нейтралью, совсем другое дело подключить их звездой или как там это называется. или это одно и тоже. блин, я хз.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 13:10
#15
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
смутные воспоминания лекций по электротехнике в универе припоминают мне о том, что напряжение между двумя фазами больше, чем между фазой и нейтралью.
одно дело подключить три ТЭНа каждый между своей фазой и нейтралью, совсем другое дело подключить их звездой или как там это называется. или это одно и тоже. блин, я хз.
"Звездой" как тут подключено это и есть фаза-нейтраль... Т.е. при 1 фазном подключении мы имеем параллельное подключение 3-х ТЭНов на фазное L1-N, а при 3-фазном мы имеем фазные-же L1-N, L2-N, L3-N. Мощность при этом, та же, а вот токи(и соответственно кабели и автоматы) уже разные

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
опять таки, в 8 сообщении я написал, что красным светятся все 3 ТЭНа.
хм... Там 3 лампочки? А по схеме только одна... Может быть схема и печка не соответствуют друг-другу?
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 13:32
#16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


лампочек нет, они от нагрева светятся =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 13:50
#17
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Offtop:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
лампочек нет, они от нагрева светятся =)
Вот, что значит "опыт давит на мозг" Для меня "светятся" сразу в голове всплывает образ - "лампочки на щите управления"
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 20:19
#18
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,458


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Неа... Ваше энергетическое образование неправильно подсказывает Смотри схему - там ведь перемычка стоит на клеммах 4,5,6...
Все с моим образованием в порядке. Перемычка удаляется при помощи отвертки и крепкого слова за несколько минут.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
смутные воспоминания лекций по электротехнике в универе припоминают мне о том, что напряжение между двумя фазами больше, чем между фазой и нейтралью.
Тоже поначалу подумал, что на 3х фазах соберется треугольник и на тэны подастся 380В и будет все счастье и тепло. Почитал инструкции - тэны рассчитаны на 220, так что при 380 они быстро, но красиво, сгорят. Да и по схеме получится, что на каждый нагреватель выходит по 220.

Пока единственное решение - стоят нагреватели не на 2 кВт, а на 1. Если есть возможность достать токоизмерительные клещи, то можно померить ток для успокоения. Сейчас клещи стоят неприлично дешево. Ну если электрик знакомый есть - подгонит на денек.

Последний раз редактировалось Pavel_V, 21.01.2014 в 07:38.
Pavel_V вне форума  